Itsellä vähän samantyyppistä viritystä, tosin ohjaan dc:tä ja pyyntiä ulkolämmön ja pörssihinnan mukaan. En ole vielä nähnyt tarpeelliseksi ottaa ennakointia (kuten sääennuste) mukaan, kun ilmalämmitys reagoi sen verran nopeasti esim. lattialämmitykseen verrattuna. Pitää vielä testata ottotehot eri dc-arvoilla, ehkä selviää sitten ainakin oman laitteen osalta miten dc 100 % eroaa (vai eroaako) siitä onko dc ollenkaan aktiivinen.
Nyt tuli ajettua muutama testi Stylishilla eri dc-arvoilla, ulkolämpötilan ollessa -8,5 C, puhallus manuaalilla 5/5 ja pyynti 30 C. Kaikissa paitsi ekassa testissä ajoa n. 5 min, ekassa n. 10 min koska tehojen nousu otti siinä oman aikansa. Joitakin pyöristyksiä arvoissa.
- DC 100 %: 2350 W, neste 52 C, kompura 98 Hz
- DC 100 % + QO: 1360 W, neste 44 C, kompura 68 Hz
- DC 95 %: 520 W, neste 32 C, kompura 32 Hz
- DC 90 %: 480 W, neste 32 C, kompura 30 Hz (puhallusnopeus jäi vitosesta, ollen ~790 RPM, olisiko alempi dc syynä?)
- DC 80 %: 430 W, neste 31 C, kompura 28 Hz (sama kommentti puhallusnopeudesta)
Keissi ilman dc:tä jäi vähän epäselväksi. Ajatus oli, että dc olisi varmasti (?) pois päältä, kun Onectalla laittaa dc:n ensin päälle ja sitten pois. Näin menetellen (otto)teho oli kyllä suurempi, n. 2550 W (kompura 104 Hz). Kytki pyytämättä & yllättäen powerful:ia päälle. Faikoutin uusimmassa betassa näytti olevan nodemand-asetukseen jokin muutos, mutta en ole sitä vielä asentanut, joten tässä testissä en kokeillut ko. asetuksen vaikutusta.