Mistä eristämisen tarve tulisi? Eristämiselle tarve voi tulla esim vaakakeruun kanssa jos putki on paljaana. Tällöin putken ympärystä voi routia varsinkin jos maa ei ole lumen peittämä. Jos siirtomatka on pitkä niin putken voi asentaa vaikka 1m syvyyteen ja putki toimii kuten normaali vaakakeruupiriin keruuputki. Ilmuroi ympäröivästä maaasta energiaa.Hyvä tietää, ettei lisäeristykselle ehkä olekaan tarvetta. Täytyy vähän miettiä asiaa ja eristää vaikka jälkikäteen, jos peittosyvyys jää vähäiseksi.
Voiko tuolla normieristyksellä siis jättää vaakaputket vaikka kuistin alle ilman maahan kaivamista ja eristys on tässäkin tapauksessa riittävä?
Jos se ihan pinnassa on, voisi maaviina jäätyä sähkökatkon tai muun häiriön aikana. Silloin ei lähtisi lämmitys toimimaan ennen kuin sulaa. Pinnassa oleva putki olisi helppo sulattaa ja jäätyminen ei tuota riko. Maaviinan jäätymispiste on -15 C paikkeilla seossuhteesta riippumatta, joten kovin syvälle tuota ei tarvitse kaivaa eikä pinnassakaan jäätyminen kovin todennäköistä ole.Mistä eristämisen tarve tulisi?
Eikai kukaan putkia pintaan jätä?Jos se ihan pinnassa on, voisi maaviina jäätyä sähkökatkon tai muun häiriön aikana. Silloin ei lähtisi lämmitys toimimaan ennen kuin sulaa. Pinnassa oleva putki olisi helppo sulattaa ja jäätyminen ei tuota riko. Maaviinan jäätymispiste on -15 C paikkeilla seossuhteesta riippumatta, joten kovin syvälle tuota ei tarvitse kaivaa eikä pinnassakaan jäätyminen kovin todennäköistä ole.
Sitähän tässä juuri kysyttiin, että voiko jättää aivan pintaan lisäeristämättä. Tai kai tuohon oli ajateltu 10 cm maata päälle. Normaalisti laitetaan puolisen metriä.Eikai kukaan putkia pintaan jätä?
Eikai kukaan putkia pintaan jätä?
Tuollaisessa tilanteessa lisäeristäminen varmaan puolustaisi paikkaansa. Lumi päällä eristää myös hyvin.Meillä tönö seisoo kalliolla, aika hiljaista on sen hautaamisenkin kanssa, jos alkais kaivopuuhiin. Eiköhän se pienen murskekerroksen sisään jäisi pakkasen armoille.
Mistä eristämisen tarve tulisi? Eristämiselle tarve voi tulla esim vaakakeruun kanssa jos putki on paljaana. Tällöin putken ympärystä voi routia varsinkin jos maa ei ole lumen peittämä. Jos siirtomatka on pitkä niin putken voi asentaa vaikka 1m syvyyteen ja putki toimii kuten normaali vaakakeruupiriin keruuputki. Ilmuroi ympäröivästä maaasta energiaa.
Putkelle esim 40cm syvyys on riittävä. Ja mieluusti kaatoa talosta kohti kaivoa.
Kaivo jäänyt vajaaksi?Näkyy täällä tuotetun yli 100000kWh nyt maalämmöllä ilman varsinaisia vikoja. Saas nähdä meneekö toinenkin 100000kWh yhtä onnellisesti.
Ei se aina näin mene, nytkin tiedän yhden tapauksen, jolla on virtaus liuospiirissä niin heikko, että pumppu pysähtelee liian kylmän lähtevän liuoksen johdosta.
Onko selvitetty mikä kiertoa ahdistaa, jäätulppa?Ei se aina näin mene, nytkin tiedän yhden tapauksen, jolla on virtaus liuospiirissä niin heikko, että pumppu pysähtelee liian kylmän lähtevän liuoksen johdosta
Itse hommasin varaosia valmiiksi. Alkaa koneella olemaan jo ikää. Nämä pumput eivät ole kuitenkaan missään lämmitysjärjestelmässä ikuisia.Näkyy täällä tuotetun yli 100000kWh nyt maalämmöllä ilman varsinaisia vikoja. Saas nähdä meneekö toinenkin 100000kWh yhtä onnellisesti.
Löytyy täältäkin, sama pumppu käy kaikkiin muihin paitsi liuoskiertoon, sen haalin vielä. Olen lisäksi onnisen poistomyynnistä ostanut iv-koneeseen kaikki piirikortit ja kaukosäätimen sisältävän paketin, roottorin varamoottori puuttuu vieläItse hommasin varaosia valmiiksi. Alkaa koneella olemaan jo ikää. Nämä pumput eivät ole kuitenkaan missään lämmitysjärjestelmässä ikuisia.
Jep. Asia on selvityksessä ja kuulemma pihalla on nuotio. Ei ole enää pelkät kaivot jäässä, alkaa olla pohjoisessa jo maakin. Kaipa se kaivon yläpää sieltä joskus löytyy.Kaivo jäänyt vajaaksi?
Jos tässä itsekin varautuisi ja hankkisi kiertovesipumpun hyllyyn odottamaan:
NIBE F1255-12:ssä ilmeisesti Grundfos UPM3 25-75 130 AZA. Löytyy Suomesta reiluun 500 euroon. Meneeköhän tuohon muita (halvempia) vaihtoehtoja ainakin hädän hetkeksi? Mitä huomioida?
Nämä on aina ikäviä juttuja. Kauanko systeemi ollut toiminnassa kun ongelmat alkoi? kolmisen viikkoa pakkasta putkeen ja lunta ei juurikaan kyllä täällä pohjosessa hyvin jo maa jäässä on. Jospa ongelma selviää ja saa pumpun toimimaan ennen kovia pakkasia. Onhan tuo kyllä kurja tilanne talvea ajatellen.Jep. Asia on selvityksessä ja kuulemma pihalla on nuotio. Ei ole enää pelkät kaivot jäässä, alkaa olla pohjoisessa jo maakin. Kaipa se kaivon yläpää sieltä joskus löytyy.
Omaani tarvitsen liitäntäkoolla 25, mutta näyttää Wilolla olevan vastaavaa tarjolla. Useassa paikassa varastot tyhjänä. Pitääpä ottaa seurantaan. Vasta 5. talvi alkamassa, jospa vielä olisi huolettomia vuosia edessä.Fyysisesti tuo on sama pumppu kuin mikä mulla on tuossa kuvassa(jos liitäntäkoko on 15). Maksoin omasta noin reilu 300€.
Tuo tuli Italiasta ja edellinen Tsekeistä.
Ruostumattomat tuonne on varma valinta.Kävin alapohjassa tekemässä kaapeleiden putkituksia niin huomasin että mlp litkun sinkityt kanakkeet alkaneet ruostua. Eli rst olisi pitänyt laittaa tai eristää.
Kanavapatteri saa tietenkin pumpun jälkeen kylmempää liuosta kuin asennettuna ennen pumppua. Pumppu joka tapauksessa tyypillisesti nappaa lämpöä paljon kanavapatteria enemmän, joten lämpötilaero ei ole pumpun kannalta yhtä merkittävä kuin kanavapatterin osalta (lämpöpumpun teho ei riipu liuoksesta yhtä paljon kuin kanavapatterin teho muutenkaan).Mitähän eroa eri kytkentätavoilla mahtaa olla? Eikö ennen kytkennässä MLP:lle menevä liuos kylmene kanapatterissa talvella?
Aika harvoin MLP käy silloin, kun on tarvetta jäähdyttää. Silloin voisi ajatella paremminkin, että COP nousee, kun MLP saa lämpimämpää keruunestettä.pumpun jälkeen kerää paremmin kosteutta ja jäähdyttää kesällä.
Pitää kyllä paikkansa. Toisaalta tosi kovalla helteellä tuleva liuos saattaisi jopa lämmetä yli maalämpöpumpun sisääntulevalle liuokselle määritellyn maksimin. Tuo lienee kuitenkin lähinnä teoreettinen mahdollisuus, eli tuskinpa estää maalämpöpumpun kompressorin käynnistymisen kokonaan ja vastuksethan ovat aina varalla, joten lämmintä vettä on saatavilla.Aika harvoin MLP käy silloin, kun on tarvetta jäähdyttää. Silloin voisi ajatella paremminkin, että COP nousee, kun MLP saa lämpimämpää keruunestettä.
Aika mahdottomalta kuulostaa, kun yleensä suuruusluokkaa vain 1/3 virtaamasta menee kennon kautta MLP keruupumpun käydessä.Toisaalta tosi kovalla helteellä tuleva liuos saattaisi jopa lämmetä yli maalämpöpumpun sisääntulevalle liuokselle määritellyn maksimin.
Mieti sitten kunnolla, ettei lämpöpumpun nelitieventtiilin käyttö aiheuta ristiriitaa ajatuksen kanssa. Itse ainakin käsitän, että nelitieventtilin jäähdytysasennossa tuo ei jäähdytä, vaan lämmittää palaavaa maaliuosta.Kytkentä MLP jälkeen taitaa olla minulle se paras koska kanavapatterin pääasiallinen tarkoitus on kuivata ja viilentää tuloilmaa kesäisin.
Muistatko miten syvä tuo kaivanto on?Ohessa kuva meidän tämän kevään maalämmön asennuksesta. Meille tuli aika pitkä veto, kaivolta n. 15 m nurkan ympäri. Lämmönkeruuputki on jäykkää, minimitaivutussäde yli 50 cm, meillä luokkaa 60-70 cm. Jyrkemmät kurvit kuten seinälle nousu ja läpiviennit on tehty hitsattavilla kulmakappaleilla.
Valmiissa asennuksessa on siisti muovikotelo päällä.
Kuva asennuksesta:
katso liitettä 79279
Muistatko miten syvä tuo kaivanto on?
Minulle tulossa uuteen okt:hen maalämpö ja nuo vaakaputket kaivolta tekniseen tilaan kulkee noin 40-50cm syvyydessä.
Olisin toivonut että kulkisi hiukan syvemmällä.
Putket on uponorin eristettyä 40mm putkea missä eriste ja suojakuori ja kokonaispaksuus 68mm.
Onko tuo 40cm riittävästi maata putkien päällä vai pitäisikö kulkea syvemmällä?
Kiitos paljon jos tulee vastauksia.