Oletko seurannut mitä tehotasoja tuo kone käyttää kun se lämmittää lattiaa nämähän on invertteri vehkeitä oikeasti.mikkosy sanoi:Palaan taas aiheeseen.
Onko kenelläkään antaa tarkempaa tietoa lämmitys jaksojen määrästä ja kestosta. Tai onko kellekkään asennettu tämä Pikku Dan?
Ongelma jatkuu edelleen, käyntiä noin 13h päivä, kulutus n.30 kwh vuorokausi. (eikä talossa asuta vielä, eikä käytetä lämmintä vettä) lisäksi lämmittänyt uunia lähes joka päivä. Ja neliötäkin vain 120 ja nekin rakennettu uusilla A-energia normeilla.
Säädöt: V20, H25,6 (aika loivasti nouseva käyrä) Yrittänyt säätää niin että sisälämpötila pysyy noin +21 asteessa, uunilla lämpö nousee sitten sen päälle.
Nyt vaihdettu molemmat yksiköt sisä ja ulko uusiin, ongelma vain jatkuu.
Lämmitys alkaa varaajan lämpötilan ollessa 45 astetta ja loppuu kun paluuantura näyttää 50 astetta, tämän lämmitysjakson kesto noin 15 minuuttia. Tämän jälkeen 3 min taukko jonka jälkeen ulkoyksikkö starttaa uudelleen ja käy noin 55 minuuttia. (tämän jakson aikana lämpötila varaajassa tippuu 46,8 asteeseen) reilu tunnin tauko ja sama setti alkaa uudelleen...
Alkaa olemaan usko huonossa kunnossa VILP vekottimiin
Tuossa pikkudanissahan ei ole tuota EVI:ä joten siitä ei saa kylmässä niin hyviä tehoja ulos, toki se ei vielä näissä lämpötiloissa vaikuta.A-P.K sanoi:Olisko vain niin, että koneessa ei riitä vääntö - antaa tod.näk ulos enää noin 4-5 kW eli vastaa 4,5 kW CO2-konetta.
Jos kone käyttää noita 2 ja 3 steppiä yhtäaikaa tarkoittaa, että kone huutaa lähes täysillä. portaita on yhdeksän ja sulla on käytössä silloin kahdeksan.mikkosy sanoi:Naapurin Sanyo 4,5 Kw, ollut päällä noin viisi viikkoa, kulutus noin 20 KWh/vuorokausi. (sisälämpötila noin 21-22 c)
MITSU:
Kone käyttää yleensä 2 ja 3 tasoa yhtäaikaisesti. Ulkölämpötilalla ei vaikutusta asiaan, käy yhtäpaljon oli sitten +5 tai -5 astetta.
Sisälämpötila anturi on vielä irti mutta kokeilin sitä pari päivää vetämällä väliaikaisen johdon sisälle, en huomannut mitään muutosta.
Minkä aikaa JSA:lla kestää varaajan lämpötilan putoaminen tuonne 42 asteeseen 52 asteesta jos et käytä lämmintä vettä? Entä tuo lämpötila käyrä? V ja H arvot ?
Totta viserrät, aattelin tuossa ajanvietteeksi mitata.aryl sanoi:mitäpä sitä COPpia laskemaan kun kohta täällä joku valittaa että "ei ole sulatuksia mukana".
Me tiedetään muutenkin mitä tällä säästää.
jsa sanoi:Totta viserrät, aattelin tuossa ajanvietteeksi mitata.aryl sanoi:mitäpä sitä COPpia laskemaan kun kohta täällä joku valittaa että "ei ole sulatuksia mukana".
Me tiedetään muutenkin mitä tällä säästää.
no ei tolla kulutuksella pumppuja edes kaipaa... Mika ulkoyksikko sulla on?mikkosy sanoi:Mulla pumppu nyykähti jo -15 asteen kohdalla (Mitsu pikku EcoDan), nyt neljäs vuorokausi sähkökattilalla.Kulutus 60-86 kwh vuorokausi siältäen kaiken kulutuksen. Lisäksi lämmittäny uunia joka ilta.
Hieman pettynyt laitteeseen, nappurissa pyörii Sanyo ja Daikin hienosti vaikka pakkasta yli -20 astetta.
Nuo mittaukset oli liian lyhytaikaisia joten niillä voi pyyhkäästä. Tarttis töröttää tuolla laitteen vieressä pitempi aikoja muttei taia kehata.wattis sanoi:jsa sanoi:Totta viserrät, aattelin tuossa ajanvietteeksi mitata.aryl sanoi:mitäpä sitä COPpia laskemaan kun kohta täällä joku valittaa että "ei ole sulatuksia mukana".
Me tiedetään muutenkin mitä tällä säästää.
Onko jsa saanut jo mitattua mitsun COPia?
jsa sanoi:Minulla pyörii myös kokoajan, mutta katsoppa mitkä stepit on päällä. Itsellä käyttää lähinnä step 1&2 ja step 3. Eli tehoportaita 3 ja 4. Tämähän se on tuon invertterin idea, ON/OFF masiina tekisi startteja melko tiuhaan, mutta tämä käy noin puolella teholla koko ajan.
akiville sanoi:jsa sanoi:Minulla pyörii myös kokoajan, mutta katsoppa mitkä stepit on päällä. Itsellä käyttää lähinnä step 1&2 ja step 3. Eli tehoportaita 3 ja 4. Tämähän se on tuon invertterin idea, ON/OFF masiina tekisi startteja melko tiuhaan, mutta tämä käy noin puolella teholla koko ajan.
joo juurikin noin tekee steppien kanssa. Ihmetyttaa vain se kun "saatomuuttujat"valikossa
lv normtarve = EI
lv lisatarve = EI
lv huipputarve = EI
lammitystarve = EI
akiville sanoi:osaisiko kukaan kertoa minka johdosta ulkoyksikko pyorii oikeastaan kokoajan ottaen 3-4 kWh tehoja. Taulu kertoisi ettei ole tarvetta lammittaa eika kuumanvedenkaan myos?? Ei se voi aina sulattaakaan... Pitaako se itseaan lampoisena nain yli 20 pakkasella...
Tuota invertteriä pitää miettiä samanlaisena kuin shunttia öljykattilassa.sami0283 sanoi:akiville sanoi:osaisiko kukaan kertoa minka johdosta ulkoyksikko pyorii oikeastaan kokoajan ottaen 3-4 kWh tehoja. Taulu kertoisi ettei ole tarvetta lammittaa eika kuumanvedenkaan myos?? Ei se voi aina sulattaakaan... Pitaako se itseaan lampoisena nain yli 20 pakkasella...
Pumpun ottaessa -20c:ssä 3-4kw sen voisi arvioida tuottavan 4-6 kw, mikä lienee tuon kokoiselle talolle per -20c ok, vai?
Kyllä siellä paukkua on, tehosta se ei ole kiinni eli tuotto ainakin minulla riittää. Tänä aamuna -18 pakkasta käyttöveden lämmityksen jälkeen kiertovesi putosi tuonne 25 asteen kieppeille. Kone laittoi 6/7 stepin päälle nosti melko joutusaan oisko (~20min) paluuveden tuonne 33 asteen kieppeille. Jonka jälkeen laite siirtyi tuolle ylläpitö lämmitykselle.A-P.K sanoi:Tuotto -20°C pakkasessa menee suoraan kulutukseen, joten ei siinä enää mitään taukoa juurikaan tule... isossa kohteessa
Hommanhan sitten pitäisi korjaantua siten, että nostatte pyyntiä ylöspäin - samalla invertterin pitäs ruveta käskyttämään vehjettä kunnolla kaasu pohjassa - jos menee tauolle, niin sittenhän tuotto on suurempi kuin kulutus.
Veikkaan, että kone ei vaan jaksa enää nostaa vettä riittävän kuumaksi - lattioista 25°C koneelle ja 7°C dT ~ 32°C lämmitysjärjestelmään. Ei riitä ainakaan minun järjestelmässä enää. Ulkona -15°C ja lähtevä vesi 35°C.
Olikos sinulla se 16 kW kone?sami0283 sanoi:Kyllä siellä paukkua on, tehosta se ei ole kiinni eli tuotto ainakin minulla riittää. Tänä aamuna -18 pakkasta käyttöveden lämmityksen jälkeen kiertovesi putosi tuonne 25 asteen kieppeille. Kone laittoi 6/7 stepin päälle nosti melko joutusaan oisko (~20min) paluuveden tuonne 33 asteen kieppeille. Jonka jälkeen laite siirtyi tuolle ylläpitö lämmitykselle.
Mikä ulkoyksikkä jsa:lla?
Tuo 60 ei varmaan toimi koville pakkasille siitä puuttuu juuri tuo EVI jolla saadaan lisäpotkua kylmille keleille.A-P.K sanoi:Kuulostaa kepittävän sitten ihan ok ainakin sinullaOlikos sinulla se 16 kW kone?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5488.msg95126#msg95126
Pienempi versio (60) ei rokkaa enää ihan 12 kW:n teholla -15°C pakkasilla
Sinun kämpässä tuossa isossa pitääkin riittää potku
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5010.msg59858#msg59858
akiville sanoi:Mihin asti kannattaa kompuralla puristaa kayttovetta? Ei tunnu mulla ainakaan nousevan yli 45den kun lisasahkon viive on 60 min. (-22 ulkona) kannattaisiko viivetta pienentaa etta lamminvesi lampiaisi nopeampaa ja kone saisi jatkaa taas talon lammitysta...
jsa sanoi:sami0283 sanoi:Kyllä siellä paukkua on, tehosta se ei ole kiinni eli tuotto ainakin minulla riittää. Tänä aamuna -18 pakkasta käyttöveden lämmityksen jälkeen kiertovesi putosi tuonne 25 asteen kieppeille. Kone laittoi 6/7 stepin päälle nosti melko joutusaan oisko (~20min) paluuveden tuonne 33 asteen kieppeille. Jonka jälkeen laite siirtyi tuolle ylläpitö lämmitykselle.
Mikä ulkoyksikkä jsa:lla?
PUHZ-HRP100YHA
Tuo 60 ei varmaan toimi koville pakkasille siitä puuttuu juuri tuo EVI jolla saadaan lisäpotkua kylmille keleille.A-P.K sanoi:Kuulostaa kepittävän sitten ihan ok ainakin sinullaOlikos sinulla se 16 kW kone?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5488.msg95126#msg95126
Pienempi versio (60) ei rokkaa enää ihan 12 kW:n teholla -15°C pakkasilla
Sinun kämpässä tuossa isossa pitääkin riittää potku
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5010.msg59858#msg59858