Mitsu kokemuksia?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja aryl
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Mitsu kokemuksia?

Olisko vain niin, että koneessa ei riitä vääntö - antaa tod.näk ulos enää noin 4-5 kW eli vastaa 4,5 kW CO2-konetta.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Tuo tehokin on käynyt mielessä, mutta naapurissa pyörii Sanyon Co2 pumppu 156 neliötä lämmintä tilaa ja hyvin pelittää.
Toisella naapurilla Daikin Altherma eikä siinäkään mitään ongelmaa...
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Nyt tuli sitten:
Mitsubishi Ecodan 185 ja HRP100YHA2 paketti
ja lisäx:
Fujitsun Nocria AWYZ14

Vettä on ja äänet ok.

Miten noita kulutuksia mittaatte/laskette?
ThnX
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

mikkosy: eikö tuo ole lämpimän KV:n tuotto ole ihan normaalia? Kiertääkö sulla KV?

Sulla taitaa olla talokäyrä liian matalalla. Näyttääkö valikko että olisi lämmöntarvetta? Äläpä lämmitä millään muulla ja anna koneen lämmittää ja säädä käyrää.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

mikkosy sanoi:
Palaan taas aiheeseen.

Onko kenelläkään antaa tarkempaa tietoa lämmitys jaksojen määrästä ja kestosta. Tai onko kellekkään asennettu tämä Pikku Dan?

Ongelma jatkuu edelleen, käyntiä noin 13h päivä, kulutus n.30 kwh vuorokausi. (eikä talossa asuta vielä, eikä käytetä lämmintä vettä) lisäksi lämmittänyt uunia lähes joka päivä. Ja neliötäkin vain 120 ja nekin rakennettu uusilla A-energia normeilla.

Säädöt: V20, H25,6 (aika loivasti nouseva käyrä) Yrittänyt säätää niin että sisälämpötila pysyy noin +21 asteessa, uunilla lämpö nousee sitten sen päälle.

Nyt vaihdettu molemmat yksiköt sisä ja ulko uusiin, ongelma vain jatkuu.

Lämmitys alkaa varaajan lämpötilan ollessa 45 astetta ja loppuu kun paluuantura näyttää 50 astetta, tämän lämmitysjakson kesto noin 15 minuuttia. Tämän jälkeen 3 min taukko jonka jälkeen ulkoyksikkö starttaa uudelleen ja käy noin 55 minuuttia. (tämän jakson aikana lämpötila varaajassa tippuu 46,8 asteeseen) reilu tunnin tauko ja sama setti alkaa uudelleen...

Alkaa olemaan usko huonossa kunnossa VILP vekottimiin
Oletko seurannut mitä tehotasoja tuo kone käyttää kun se lämmittää lattiaa nämähän on invertteri vehkeitä oikeasti.
Tuo pumppu saattaa käydäkkin pitkiä aikoja pienellä teholla, kun lämmitetään kiertovettä, koska silloin tuo COP on parempi.
Onko sinulla huonelämpöanturi käytössä, se reagoi pudottamalla kiertoveden lämpötilaa leivinuunia lämmittäessäsi.
Itsellä on nuo käyttövesi rajat seuraavat Startti 42 astetta ja Stoppi 45 astetta, käyttöveden lämpötila lopetettaessa noin 52-53 astetta.

A-P.K sanoi:
Olisko vain niin, että koneessa ei riitä vääntö - antaa tod.näk ulos enää noin 4-5 kW eli vastaa 4,5 kW CO2-konetta.
Tuossa pikkudanissahan ei ole tuota EVI:ä joten siitä ei saa kylmässä niin hyviä tehoja ulos, toki se ei vielä näissä lämpötiloissa vaikuta.
Alla myyjän esitteestä tehoja eri lämpötiloissa power inverter vs zubadan.
 

Liitetiedostot

  • Zubadan VS power inverter.JPG
    Zubadan VS power inverter.JPG
    30,5 KB · Lukukerrat: 674
Vs: Mitsu kokemuksia?

Naapurin Sanyo 4,5 Kw, ollut päällä noin viisi viikkoa, kulutus noin 20 KWh/vuorokausi. (sisälämpötila noin 21-22 c)

MITSU:
Kone käyttää yleensä 2 ja 3 tasoa yhtäaikaisesti. Ulkölämpötilalla ei vaikutusta asiaan, käy yhtäpaljon oli sitten +5 tai -5 astetta.
Sisälämpötila anturi on vielä irti mutta kokeilin sitä pari päivää vetämällä väliaikaisen johdon sisälle, en huomannut mitään muutosta.

Minkä aikaa JSA:lla kestää varaajan lämpötilan putoaminen tuonne 42 asteeseen 52 asteesta jos et käytä lämmintä vettä? Entä tuo lämpötila käyrä? V ja H arvot ?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Miten saan Mitsun pelkästään vastuksille, jotta olisi tarv. hiljaisempaa?
ThnX
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

mikkosy sanoi:
Naapurin Sanyo 4,5 Kw, ollut päällä noin viisi viikkoa, kulutus noin 20 KWh/vuorokausi. (sisälämpötila noin 21-22 c)

MITSU:
Kone käyttää yleensä 2 ja 3 tasoa yhtäaikaisesti. Ulkölämpötilalla ei vaikutusta asiaan, käy yhtäpaljon oli sitten +5 tai -5 astetta.
Sisälämpötila anturi on vielä irti mutta kokeilin sitä pari päivää vetämällä väliaikaisen johdon sisälle, en huomannut mitään muutosta.

Minkä aikaa JSA:lla kestää varaajan lämpötilan putoaminen tuonne 42 asteeseen 52 asteesta jos et käytä lämmintä vettä? Entä tuo lämpötila käyrä? V ja H arvot ?
Jos kone käyttää noita 2 ja 3 steppiä yhtäaikaa tarkoittaa, että kone huutaa lähes täysillä. portaita on yhdeksän ja sulla on käytössä silloin kahdeksan.
Oliko kyseessä tuolloin käyttöveden vai kiertoveden lämmitys?
Mihin lämpötilaan se ajaa tuon kiertoveden 55 minuutissa?
Tuota sisälämpöanturin vaikutusta voi myös muuttaa, huolto valikosta löytyy muuttujat valikko sieltä näkee mikä on kiertovesipyynti.
Yks erittäin tärkeä kysymys oletko säätänyt tuota lämpötilakäyrää lämmityksen vai lattialämmityksen puolelta? Jos on ainoastaan yksi piiri käytössä täytyy tuota käyrää säätää lämmityksen puolelta.
Tuo varaajan lämpötilan putoaminen kestää useita tunteja en ole koskaan kellosta katsonut, mutta ei se noin tiuhaan sitä tee kuin sinulla. lämpötilakäyrä on minulla 20 --> 35.
Jospa noista ois jotain apua.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Mittailin tuossa Mitsun meno- ja paluulämpötiloja. Mittasin myös virrat. Sain seuraavia tuloksia.
Käyttövettä lämmitettäessä vaihtimelta lähtevä vesi oli 49.7 ja vaihtimelle palaava vesi oli 45.4. Virrankulutus yhdestä vaiheesta 4.4A tehoporras oli 7.
Kiertovettä lämmitettäessä vaihtimelta lähtevä vesi oli 35.1 ja vaihtimelle palaava vesi oli 27.5. Virrankulutus yhdestä vaiheesta 2.8A tehoporras oli 1.

Allaolevat tiedot on laitteen manuaalista.
Min flow l/s 0,72.
Cirkulations pumpe varmesystem Wilo Star RS 25/6-3.
Pumppu on kolmosnopeudella

Tarkistin pumpun ja manuaalin todellisuus oli eri eli 25/4-3



Voisko jo puolueeton taho laskea tuosta COPin, laskeskelin itse, mutta ajattelin, että parempi jos joku muu laskee nuo niin ei tuu kotiinpäin vedätystä :P
Täytyi sen verran editoida, että meno ja paluuvesianturin erotus on kolme vaikka pumppu ei ole päällä ???, joten otin kolme astetta pois tuosta lähtevästä vedestä
 
Vs: Mitsu kokemuksia?


mitäpä sitä COPpia laskemaan kun kohta täällä joku valittaa että "ei ole sulatuksia mukana".
Me tiedetään muutenkin mitä tällä säästää.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

aryl sanoi:
mitäpä sitä COPpia laskemaan kun kohta täällä joku valittaa että "ei ole sulatuksia mukana".
Me tiedetään muutenkin mitä tällä säästää.
Totta viserrät, aattelin tuossa ajanvietteeksi mitata.
13 Tammikuuta mullakin tulee täyteen kun olen lukemia otellu, tällä hetkellä "rahapussi COP" näyttää hyvältä ja sehän se on loppupeleissä joka merkkaa.
Ja tietysti se, että on voinu vaimon vieressä pötkötellä eikä lämpöpumpun vieressä. Smiley211007
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Millaisia kulutuslukemia olette saaneet näillä noin -20 asteen pakkasilla. Meillä päiväkulutus nousi pumpulla noin 70-75kWh / päivä jos kotitaloussähkö on vakio. Talo 130m2. Lämpötila 20-20.5
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

mulla oli 43kwh kun ulkona -15. Mulla tosin viela talo kesken eika siela asuta. Sisalampotila 17.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

mulla kaikki sähkö -24 C pakkasessa 257 kWh päivä. Sisällä noin + 22 C.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

jsa sanoi:
aryl sanoi:
mitäpä sitä COPpia laskemaan kun kohta täällä joku valittaa että "ei ole sulatuksia mukana".
Me tiedetään muutenkin mitä tällä säästää.
Totta viserrät, aattelin tuossa ajanvietteeksi mitata.

Onko jsa saanut jo mitattua mitsun COPia?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Mulla pumppu nyykähti jo -15 asteen kohdalla (Mitsu pikku EcoDan), nyt neljäs vuorokausi sähkökattilalla.Kulutus 60-86 kwh vuorokausi siältäen kaiken kulutuksen. Lisäksi lämmittäny uunia joka ilta.
Hieman pettynyt laitteeseen, nappurissa pyörii Sanyo ja Daikin hienosti vaikka pakkasta yli -20 astetta.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

mikkosy sanoi:
Mulla pumppu nyykähti jo -15 asteen kohdalla (Mitsu pikku EcoDan), nyt neljäs vuorokausi sähkökattilalla.Kulutus 60-86 kwh vuorokausi siältäen kaiken kulutuksen. Lisäksi lämmittäny uunia joka ilta.
Hieman pettynyt laitteeseen, nappurissa pyörii Sanyo ja Daikin hienosti vaikka pakkasta yli -20 astetta.
no ei tolla kulutuksella pumppuja edes kaipaa... Mika ulkoyksikko sulla on?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

nuo kulutukset on niin pieniä ettei mitään väliä. Saahan ne naapurilla pyöriä mutta tuskin ne tuottaa mitään ihmeellistä.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

wattis sanoi:
jsa sanoi:
aryl sanoi:
mitäpä sitä COPpia laskemaan kun kohta täällä joku valittaa että "ei ole sulatuksia mukana".
Me tiedetään muutenkin mitä tällä säästää.
Totta viserrät, aattelin tuossa ajanvietteeksi mitata.

Onko jsa saanut jo mitattua mitsun COPia?
Nuo mittaukset oli liian lyhytaikaisia joten niillä voi pyyhkäästä. Tarttis töröttää tuolla laitteen vieressä pitempi aikoja muttei taia kehata.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

no ei edes sen olettais viela kyykahtavan... Oletko varma ettei pumppua ole asetettu pysahtymaan -15 asteessa?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Sisäyksikön valikon kautta löytyy kompressori asetukset johon on määritelty alin käynti lämpötila, se on määritelty -15 asteeseen eikä sitä saa alemmaksi pudotettua. Se on siis tapissaan tuo asetus, pitäisi saada ilmeisesti uusi ohjelma jossa tuota asetusta saa alemmaksi.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

osaisiko kukaan kertoa minka johdosta ulkoyksikko pyorii oikeastaan kokoajan ottaen 3-4 kWh tehoja. Taulu kertoisi ettei ole tarvetta lammittaa eika kuumanvedenkaan myos?? Ei se voi aina sulattaakaan... Pitaako se itseaan lampoisena nain yli 20 pakkasella...
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Minulla pyörii myös kokoajan, mutta katsoppa mitkä stepit on päällä. Itsellä käyttää lähinnä step 1&2 ja step 3. Eli tehoportaita 3 ja 4. Tämähän se on tuon invertterin idea, ON/OFF masiina tekisi startteja melko tiuhaan, mutta tämä käy noin puolella teholla koko ajan.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

jsa sanoi:
Minulla pyörii myös kokoajan, mutta katsoppa mitkä stepit on päällä. Itsellä käyttää lähinnä step 1&2 ja step 3. Eli tehoportaita 3 ja 4. Tämähän se on tuon invertterin idea, ON/OFF masiina tekisi startteja melko tiuhaan, mutta tämä käy noin puolella teholla koko ajan.

joo juurikin noin tekee steppien kanssa. Ihmetyttaa vain se kun "saatomuuttujat"valikossa
lv normtarve = EI
lv lisatarve = EI
lv huipputarve = EI
lammitystarve = EI
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
jsa sanoi:
Minulla pyörii myös kokoajan, mutta katsoppa mitkä stepit on päällä. Itsellä käyttää lähinnä step 1&2 ja step 3. Eli tehoportaita 3 ja 4. Tämähän se on tuon invertterin idea, ON/OFF masiina tekisi startteja melko tiuhaan, mutta tämä käy noin puolella teholla koko ajan.

joo juurikin noin tekee steppien kanssa. Ihmetyttaa vain se kun "saatomuuttujat"valikossa
lv normtarve = EI
lv lisatarve = EI
lv huipputarve = EI
lammitystarve = EI

Ajatushan on siinä "jarruttaa" lämpötilan laskua käyttämällä juuri noita osatehoja joilla COP on parempi.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Kyllä mulla 180 m2 alkaa mitata kaikki ulos 9 kW:n Sanyosta pakkasen kiristyessä -20°C:een. Liekkö talo horo vai mitä, mutta ei kai se mitsukaan mahdottomia voi tehdä ???
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
osaisiko kukaan kertoa minka johdosta ulkoyksikko pyorii oikeastaan kokoajan ottaen 3-4 kWh tehoja. Taulu kertoisi ettei ole tarvetta lammittaa eika kuumanvedenkaan myos?? Ei se voi aina sulattaakaan... Pitaako se itseaan lampoisena nain yli 20 pakkasella...

Pumpun ottaessa -20c:ssä 3-4kw sen voisi arvioida tuottavan 4-6 kw, mikä lienee tuon kokoiselle talolle per -20c ok, vai?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

siis laite lammittaa taloa kokoajan vaikka taulussa lammitystarve = EI. Kylla se talo tietenkin vie energiaa kokoajan lammitykseen, lattialammitys firma laski mulle huipputehontarpeeksi 7.5 kW. (176 m2) Mihin asti kannattaa kompuralla puristaa kayttovetta? Ei tunnu mulla ainakaan nousevan yli 45den kun lisasahkon viive on 60 min. (-22 ulkona) kannattaisiko viivetta pienentaa etta lamminvesi lampiaisi nopeampaa ja kone saisi jatkaa taas talon lammitysta...
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

sami0283 sanoi:
akiville sanoi:
osaisiko kukaan kertoa minka johdosta ulkoyksikko pyorii oikeastaan kokoajan ottaen 3-4 kWh tehoja. Taulu kertoisi ettei ole tarvetta lammittaa eika kuumanvedenkaan myos?? Ei se voi aina sulattaakaan... Pitaako se itseaan lampoisena nain yli 20 pakkasella...

Pumpun ottaessa -20c:ssä 3-4kw sen voisi arvioida tuottavan 4-6 kw, mikä lienee tuon kokoiselle talolle per -20c ok, vai?
Tuota invertteriä pitää miettiä samanlaisena kuin shunttia öljykattilassa.
Ei ole oleellista jaksaako se pitää lämpimänä vai ei, vaan ero on siinä että kun "lämmitystarve loppuu" ei mennä off moodiin vaan jarrutetaan/pidetään kiertoveden lämpötilaa oikeana hyvällä hyötysuhteella.
Tässä on muuten ero juuri ykkösversioon se karjui välillä täysillä ja pysähtyi kokonaan kunnes taas heräsi käymään isoilla tehoilla. Tämän softan myötä noiden huipputehojen käyttö on vähentynyrt huomattavasti ja pumppu käy kovilla pakkasilla koko ajan.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Tuotto -20°C pakkasessa menee suoraan kulutukseen, joten ei siinä enää mitään taukoa juurikaan tule... isossa kohteessa

Hommanhan sitten pitäisi korjaantua siten, että nostatte pyyntiä ylöspäin - samalla invertterin pitäs ruveta käskyttämään vehjettä kunnolla kaasu pohjassa - jos menee tauolle, niin sittenhän tuotto on suurempi kuin kulutus.

Veikkaan, että kone ei vaan jaksa enää nostaa vettä riittävän kuumaksi - lattioista 25°C koneelle ja 7°C dT ~ 32°C lämmitysjärjestelmään. Ei riitä ainakaan minun järjestelmässä enää. Ulkona -15°C ja lähtevä vesi 35°C.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

A-P.K sanoi:
Tuotto -20°C pakkasessa menee suoraan kulutukseen, joten ei siinä enää mitään taukoa juurikaan tule... isossa kohteessa

Hommanhan sitten pitäisi korjaantua siten, että nostatte pyyntiä ylöspäin - samalla invertterin pitäs ruveta käskyttämään vehjettä kunnolla kaasu pohjassa - jos menee tauolle, niin sittenhän tuotto on suurempi kuin kulutus.

Veikkaan, että kone ei vaan jaksa enää nostaa vettä riittävän kuumaksi - lattioista 25°C koneelle ja 7°C dT ~ 32°C lämmitysjärjestelmään. Ei riitä ainakaan minun järjestelmässä enää. Ulkona -15°C ja lähtevä vesi 35°C.
Kyllä siellä paukkua on, tehosta se ei ole kiinni eli tuotto ainakin minulla riittää. Tänä aamuna -18 pakkasta käyttöveden lämmityksen jälkeen kiertovesi putosi tuonne 25 asteen kieppeille. Kone laittoi 6/7 stepin päälle nosti melko joutusaan oisko (~20min) paluuveden tuonne 33 asteen kieppeille. Jonka jälkeen laite siirtyi tuolle ylläpitö lämmitykselle.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Kuulostaa kepittävän sitten ihan ok ainakin sinulla ;D Olikos sinulla se 16 kW kone?

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5488.msg95126#msg95126

Pienempi versio (60) ei rokkaa enää ihan 12 kW:n teholla -15°C pakkasilla

Sinun kämpässä tuossa isossa pitääkin riittää potku

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5010.msg59858#msg59858
 
Vs: Mitsu kokemuksia?


Kyllä siellä paukkua on, tehosta se ei ole kiinni eli tuotto ainakin minulla riittää. Tänä aamuna -18 pakkasta käyttöveden lämmityksen jälkeen kiertovesi putosi tuonne 25 asteen kieppeille. Kone laittoi 6/7 stepin päälle nosti melko joutusaan oisko (~20min) paluuveden tuonne 33 asteen kieppeille. Jonka jälkeen laite siirtyi tuolle ylläpitö lämmitykselle.
[/quote]

Mikä ulkoyksikkä jsa:lla?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

sami0283 sanoi:
Kyllä siellä paukkua on, tehosta se ei ole kiinni eli tuotto ainakin minulla riittää. Tänä aamuna -18 pakkasta käyttöveden lämmityksen jälkeen kiertovesi putosi tuonne 25 asteen kieppeille. Kone laittoi 6/7 stepin päälle nosti melko joutusaan oisko (~20min) paluuveden tuonne 33 asteen kieppeille. Jonka jälkeen laite siirtyi tuolle ylläpitö lämmitykselle.


Mikä ulkoyksikkä jsa:lla?

PUHZ-HRP100YHA

A-P.K sanoi:
Kuulostaa kepittävän sitten ihan ok ainakin sinulla ;D Olikos sinulla se 16 kW kone?

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5488.msg95126#msg95126

Pienempi versio (60) ei rokkaa enää ihan 12 kW:n teholla -15°C pakkasilla

Sinun kämpässä tuossa isossa pitääkin riittää potku

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5010.msg59858#msg59858
Tuo 60 ei varmaan toimi koville pakkasille siitä puuttuu juuri tuo EVI jolla saadaan lisäpotkua kylmille keleille.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

RP-60 ulkoyksikkö lakkaa toimimasta jo -15 asteen pakkasella, viimeisen 30 päivän aikana näitä sähkökattila päiviä on ollut harmittavan paljon.
Onko millaisia kulutuksia muilla?

Minulla on näillä -20 asteen pakkasilla mennyt 60-100 kwh päivä (sis.taloussähkö+lämmitys)
Kallis sähkökattila kun on tuo VILP vatustettu tuolla RP-60 yksiköllä
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
Mihin asti kannattaa kompuralla puristaa kayttovetta? Ei tunnu mulla ainakaan nousevan yli 45den kun lisasahkon viive on 60 min. (-22 ulkona) kannattaisiko viivetta pienentaa etta lamminvesi lampiaisi nopeampaa ja kone saisi jatkaa taas talon lammitysta...

loysin asennusmanuaalista sellaista tietoa, etta RP-60 puristaa -15 asteessa 38 asteista ja zubadan eli HRP-100 puristaa <-16 asteessa 42 asteista. Nain ollen jos haluaa esim. 50 asteista kayttovetta ja lisasahkon viive on vaikka 60min niin menee yli tunti kunnes kone rupeaa lammittamaan taloa. Laitoin lisasahkon viiveeksi 10min ja nain sain nopeammin veden kuumaksi (kaytti vastuksia 8min) ja jatkoi sitten talon lammitysta. Kannattaisiko siis lisasahkon viivetta lyhentaa aina kun on kylmempaa?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

jsa sanoi:
sami0283 sanoi:
Kyllä siellä paukkua on, tehosta se ei ole kiinni eli tuotto ainakin minulla riittää. Tänä aamuna -18 pakkasta käyttöveden lämmityksen jälkeen kiertovesi putosi tuonne 25 asteen kieppeille. Kone laittoi 6/7 stepin päälle nosti melko joutusaan oisko (~20min) paluuveden tuonne 33 asteen kieppeille. Jonka jälkeen laite siirtyi tuolle ylläpitö lämmitykselle.


Mikä ulkoyksikkä jsa:lla?

PUHZ-HRP100YHA

A-P.K sanoi:
Kuulostaa kepittävän sitten ihan ok ainakin sinulla ;D Olikos sinulla se 16 kW kone?

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5488.msg95126#msg95126

Pienempi versio (60) ei rokkaa enää ihan 12 kW:n teholla -15°C pakkasilla

Sinun kämpässä tuossa isossa pitääkin riittää potku

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5010.msg59858#msg59858
Tuo 60 ei varmaan toimi koville pakkasille siitä puuttuu juuri tuo EVI jolla saadaan lisäpotkua kylmille keleille.

Pienemmän 4 kW (-15°C) tehoilla ei enää kovinkaan suuri torppa lämpene. Voisi sillä luokkaa ~ 90 m2 mennä tuossa pakkasessa
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

kävin just vilkaiseen laitetta ja ainakaan sillä hetkellä vastukset eivät olleet päällä. Kaikki stepit oli joten täysillä mennään.
Pakkasta -23,5 C, palaavan veden lämpötila 31,2 C ja lähtevä noin 40 C. Vastusten käyttöönoton viive 40 min.
 