Mitsu kokemuksia?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja aryl
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Mitsu kokemuksia?

Tsekkaappas Jarppi myös 3-tieventtiiliin menevän sähköjohdon pikaliitin, että löytyykö kunnolliset kontaktit kaikille karvoille. Meillä nimittäin venttiilin vaihdon jälkeen jäi venttiili keskiasentoon kun liitin oli jotenkin huonosti paikallaan. Uusi venttiilikin antaa käyttöveden lämmityksen jälkeen pienen lämpösykäyksen verkostoon. Sen huomaa jos kokeilee patteriputkia heti sen jälkeen kun venttiili vaihtaa asentoa. Lämpö kuitenkin tasaantuu nopeasti eikä vaikuta varmaan mitään sisälämpöihin.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

mun kokemukset viallisen venttiilin kanssa vastasivat Jarpin kokemuksia. Nyt kun venttiili vaihdettiin niin eihän sitä kuumaa vettä enää tarvi tehdä kuin harvoin vaikka on käyttöveden kierto päällä. Mulla on rajat 45-51, käytännössä vesi taitaa olla siinä 53 asteista kun lopettaa.

Mulla on muuten nyt softa 3.4.3.
Ei moittimista vielä mutta katsotaan kun lämmityksen tarve alkaa.

Niin, Scanoffice sitten maksoi tuon venttiilin vaihdon. Diilerin kanssa he kommunikoivat sujuvasti.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

itella on lammot 41-52 ja kompuralla teen. Kannattaisiko antaa kompuran tehda talvella vain esim. 50 asteeseen ja loput vastuksilla? Vai kuinka kuumaa kannattaa pumpulla tehda? Kaipa se cop aina yli 1 on?
Lisasahkon viive 60 min, pitaisiko laittaa lyhyemmaksi kun kylmat tulee niin auttaisi vastuksilla nopeammin? Lammityskayrat onkin sitten ihan talo kohtaisia mutta ite pidin viimetalvena sisa-anturin 10ssa. Ajattelin jos takkaa lammitta tai vaikka ilpilla.

Askartelen taas sulatusvesi poteroita pumppujen alle...
Sadevesi putkeen... Styroksi kaukalo kaadoilla. Saatan vetasta viela vesieristeen pintaan niin saa hieman kestavamman pinnan.
Pitaisikohan upottaa sulanapitokaapelikin siihen...

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

aryl sanoi:
Mulla on muuten nyt softa 3.4.3.
Heh onko tuo custom made for you? Siinä ei liene kummoisia muutoksia verrattuna 3.4 versioon. Toivottavasti se talo alkaa nyt lämpeemään.
Oletko seurannut kuinka usein tuota käyttövettä tehdään?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

repomies sanoi:
Jarpilla voisi olla kulutus kevyesti 10-20% pienempi jos sisälämpötilat olisi kohtuullisemmat. Pumppu ja säädöt kuntoon.. PILPpitaloni kulutti 20800kWh männävuonna plus puut (ei hurjasti). Tavoite on päästä vilpillisin konstein alle 15000 tasolle, ja toistaiseksi näyttää vielä ihan hyvältä sen suhteen.
Mulle riittää jos pääsen alle 20000 kulutukseen. Lämmitettävä kokonaisala on n. 200 m2. Tykkään pitää tallissakin lämpöä, kun siellä tulee usein puuhasteltua. Tarkkaa kuutiomäärää en muista mutta meillä on mm. yäkertaan avoin korkea olohuone.

Talvipakkasella lämmöt pysyi ihan kohtuullisina, palelemaan en kuitenkaan aio ruveta. Meillä oli tasaisesti hitusen alle 22 astetta läpi koko talven, mutta käyttövettä kone teki ihmeen usein. Nyt kun syy on selvillä, voi kämpän lämmötkin taas saada kuriin ja koneen säädöt järkeviksi. Mulla on nyt lattian käsisäätöpiirit kiinni ja termostaattiohjatut piirit hoitaa kierron niin ei kämppä lämpiä liikaa.

aryl sanoi:
mun kokemukset viallisen venttiilin kanssa vastasivat Jarpin kokemuksia. Nyt kun venttiili vaihdettiin niin eihän sitä kuumaa vettä enää tarvi tehdä kuin harvoin vaikka on käyttöveden kierto päällä. Mulla on rajat 45-51, käytännössä vesi taitaa olla siinä 53 asteista kun lopettaa.

Mulla on muuten nyt softa 3.4.3.
Ei moittimista vielä mutta katsotaan kun lämmityksen tarve alkaa.

Niin, Scanoffice sitten maksoi tuon venttiilin vaihdon. Diilerin kanssa he kommunikoivat sujuvasti.
Mulla on ollut käyttöveden rajat aika kaukana toisistaan. Muutenhan se kompura käy lähes taukoamatta kun pytty jäähtyy reilussa vartissa sen 10 astetta. Ensi tiistaina vaihtuu uusi venttiili ja Kataikon piikkiin menee sekä venttiili, että vaihtotyö. Toivottavasti kone alkaa toimimaan normaalimmin...
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Jarppi sanoi:
Ei onnistunut kun lämpösuoja napsahti aina kahden minuutin jälkeen, eli jatkoin luvan kanssa kompuran käyttöä.
Oliko kiertovesipumppu 1,2,3 nopeudella?
Jos ykkösellä ni takuuvarmasti lähtee. Jos joskus tulee tarvetta käyttää sähkö ni tarkista pumpun nopeus.

aryl sanoi:
Mulla on rajat 45-51, käytännössä vesi taitaa olla siinä 53 asteista kun lopettaa.

Tämä siksi että laitetta ohjataan paluuanturilla, vaipan anturi näyttää yleinsä 2-3 astetta enemmän.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Ankka sanoi:
Oliko kiertovesipumppu 1,2,3 nopeudella?
Jos ykkösellä ni takuuvarmasti lähtee. Jos joskus tulee tarvetta käyttää sähkö ni tarkista pumpun nopeus.

Kolmosella on pumppu. Lämpösuojarele on nyt vaihdettu ja hyvin toimii myös sähköllä.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Mitsu Pikku EcoDan ilmavesilämpöpumppu (PUHZ-RP60VHA)

Nyt on kasassa vuoden kulutus. 22.9.2009 - 22.9.2010
Uusi OK-talo, asuinpinta-ala 121 neliötä. (tilavuus 346 kuutiota)
Ilmanvaihtokoneena Vallox Digit 2 SE
Veden kulutus n.80 kuutioita
Asukkaita 2 kpl
Vuoden kulutus sis.talous sähkön ja lämmityksen 9950 Kwh (kaikki sähkö)
+4 mottia koivu klapia
Sähkökiuas 10,5 kw
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

mikkosy sanoi:
Mitsu Pikku EcoDan ilmavesilämpöpumppu (PUHZ-RP60VHA)

Nyt on kasassa vuoden kulutus. 22.9.2009 - 22.9.2010
Uusi OK-talo, asuinpinta-ala 121 neliötä. (tilavuus 346 kuutiota)
Ilmanvaihtokoneena Vallox Digit 2 SE
Veden kulutus n.80 kuutioita
Asukkaita 2 kpl
Vuoden kulutus sis.talous sähkön ja lämmityksen 9950 Kwh (kaikki sähkö)
Tuo on todellakin vähän varsinkin tuommosen talven jälkeen.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Espejot sanoi:
Eikä edes pyöriväkennoista LTO:ta... hmmm...

mikkosy: "Mulla pumppu nyykähti jo -15 asteen kohdalla (Mitsu pikku EcoDan), nyt neljäs vuorokausi sähkökattilalla.Kulutus 60-86 kwh vuorokausi siältäen kaiken kulutuksen. Lisäksi lämmittäny uunia joka ilta."
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

repomies sanoi:
Espejot sanoi:
Eikä edes pyöriväkennoista LTO:ta... hmmm...

mikkosy: "Mulla pumppu nyykähti jo -15 asteen kohdalla (Mitsu pikku EcoDan), nyt neljäs vuorokausi sähkökattilalla.Kulutus 60-86 kwh vuorokausi siältäen kaiken kulutuksen. Lisäksi lämmittäny uunia joka ilta."

Speksiensä mukaan tuon pienen koneen pitäisi puskea 4.2 kW ulos tuossa lämpötilassa, siis jos tarkoituksena on tehdä 35-asteista vettä lämmityskiertoon -> tuotto ~100 kWh / vrk.

A-15/W35 4.20 kW, COP 1.85
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

repomies sanoi:
Espejot sanoi:
Eikä edes pyöriväkennoista LTO:ta... hmmm...

mikkosy: "Mulla pumppu nyykähti jo -15 asteen kohdalla (Mitsu pikku EcoDan), nyt neljäs vuorokausi sähkökattilalla.Kulutus 60-86 kwh vuorokausi siältäen kaiken kulutuksen. Lisäksi lämmittäny uunia joka ilta."

joo, kunhan hieman piikitteli pyöriväkenoisten kulttia :) mutta joo, harvoin pienen sähkölaskun taustalla mitää ihmeelistä tekniikka vaikka niin mielellään haluttasiin esittää.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

onko kellään ecodania yhdistetty kahteen erilliseen lämmityspiiriin?
ohjekirjassahan on se esitelty. ajatuksena olisi laittaa pesutilojen jakotukki, sauna pesuhuone kodinhoitohuone itsenäisesti säädettävään piiriin...

ajatuksia?

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
onko kellään ecodania yhdistetty kahteen erilliseen lämmityspiiriin?
ohjekirjassahan on se esitelty. ajatuksena olisi laittaa pesutilojen jakotukki, sauna pesuhuone kodinhoitohuone itsenäisesti säädettävään piiriin...

ajatuksia?

-a-
 

Liitetiedostot

  • kytkentä.jpg
    kytkentä.jpg
    31,9 KB · Lukukerrat: 728
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
onko kellään ecodania yhdistetty kahteen erilliseen lämmityspiiriin?
ohjekirjassahan on se esitelty. ajatuksena olisi laittaa pesutilojen jakotukki, sauna pesuhuone kodinhoitohuone itsenäisesti säädettävään piiriin...

ajatuksia?

-a-

Kyllä joo mahdollista. Itse ohjelmassa on ns.kakkoskäyrä millä tätä toista piiriä ohjataan(lämmitys=>lattislämmitys).

Tarvittavat hankinnat:
- Kiertovesipumppu
- Kolmitieventtiili
- Lisä anturi (sama anturi kuin muut T3/T9)

Lisäanturi tulee kytkeä Ecossa liitimiin 5 ja 6
Shuntille/3-tie:lle varattu 10,11,13 liitimet(ellei ole pikkudani).
Itse kiertovesipumpun syöttä pitää ottaa muualta kuin laitteesta.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Noniin, nyt on tullut vuosi täyteen kulutuksen seurannassa. Rapsakkaa keliä oli alkuvuodesta ja ihan yhtä rapsakkaa nyt loppuvuodesta. Takkaa olen lämmittänyt säännöllisen epäsäännöllisesti. Talon ja tallin lämmitettävä ala on yhteensä n. 200 m2 (160+40). Meillä on sisälämpötila 22-23 astetta. Tallissa olen pitänyt noin 19 astetta. Talossa asustaa 2 aikuista ja kaksi lasta. Saunomme 6 kertaa viikossa (Aina valmis Forte 9 kW).

Mitsu kulutti koko vuonna 13 000 kWh ja muuta sähköä meni 10 000 kWh. Talon kokonaiskulutus vuonna 2010 oli siis 23 000 kWh.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

mites joulukuu jarppi?
Mulla kaikki sahko 2600 kwh jossa on varaston lammitys
lammitykseen ja veteen 1600 kwh.

Mutta kylla toi noin 800 kwh kayttosahkoon on kai aika paljon. Meilla on valaistuksessa kymmenia GU10 kantaisia 50 w halogeeneja joten ne haukkaa paljon mutta myos lammittavat...tallahetkella kokeilussa 2kpl kiinasta tilattuja LED lamppuja, joiden varia ja kestoa tarkkailen...

Meilla 2 aikuista ja 4 lasta. Saunaa harvoin ja takkaa poltettu 10kk aikana ehkapa 6 kertaa.
10kk asuttu ja kokonaiskulutus tahan asti 12 MWh.

Lammityksen lukema ei niin tarkka koska kirjanpito katosi alkuvuoden osalta puhelinhuollossa mutta rakennusaikana kun asennettiin paakeskuksen mittari, niin siihen kertyi 5300kwh joka on suurimmaksi osaksi pelkkaa lammitysta. Jos laskee vaikka 75% niin lammitykseen olisi kulunut about 6000 kwh.
Viimeiselta 6kk loytyy aika kattava kirjanpito paivittaisista mittarilukemista kun tossa zumbassakin on sahkolaitokselta saatu 3~mittari.
Viim. 6 kk kulutukset
kaikki 8402 kwh
zumba 3850 kwh
ILP n.300 kwh joka kaikki on kesaaikaista jaahdytysta.

En ole oikein loytanyt/keksinyt miten kayttaisin lammityskautena alakerrassa olevaa ILPia koska on mukavampaa kun lattiat ovat lampoiset. Sama tuossa takanpoltossakin...

-a-

edit.
Ei toi 6MWh ole ehka tarpeeksi... Taytys vaikka wundergroundista hakea keskilampotilat kevaalle tai jotkut lammitystarveluvut niin vois suhteuttaa. Nyt siis tiedossa heina-joulukuu mutta maalis- kesakuu on arvio...
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
mites joulukuu jarppi?

Mitsu kulutti 2400 kWh ja muuta sähköä meni n. 1000 kWh. Meillä on valaistuksessa varmaan 50 kpl 50 w halogeenispotteja. Ulkoseinävalojakin on riittävästi ja ne palaa näin pimeän aikaan aika paljon. Suurin yksittäinen sähkönkuluttaja taitaa olla kiuas. Taidankin mennä tästä saunaan... ;)
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Jarppi sanoi:
Mitsu kulutti 2400 kWh ja muuta sähköä meni n. 1000 kWh.

kayttosahkoa meilla menee about samanverran mutta sun mitsu kulutti noin 800 kWh enempi.

Tammikuulle ajattelin koittaa tuota takanlammitysta, katsotaan mita kulutukset kertoo.

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Nyt on meillä siis vuosi täynnä asumista. Pitää alkaa kikkailemaan ja koittaa saada tämän vuoden kokonaiskulutus tiputettua alle 20 000 kWh:n. Takkaan vaan puuta ahkeraan ja tallista lämmöt alemmaksi, siitä lähdetään liikkeelle. Jos kelit lauhtuu kevättalveksi ja ensi syksy on lämpimämpi, tulee pudotusta tietty automaattisesti. Minkähänlaista lisäsähkön viivettä kannattaa käyttää Ecodanissa?

Mulla on lämmityskäyrä ollut nyt turhankin korkealla kun yläkerta ei tuppaa lämpenemään samaan tahtiin kuin alakerta. Vissiin kipsilevylattia ei varaa lämpöä ihan samalla lailla kuin betonilaatta. Lisäksi ilmanvaihdon osalta yläkerta on ylipaineinen alakertaan nähden. Sitäkin voisi koittaa säätää uudelleen hieman toisella tavalla toimivaksi.

Tämä meidän asuinpaikka harjun vieressä montussa on muuten mielenkiintoinen sikälikin, että täällä on aina talvella 2-3 astetta kylmempää kuin muualla muutaman kilometrin säteellä. Huomaa hyvin auton mittarista.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Jarppi sanoi:
Mitsu kulutti 2400 kWh ja muuta sähköä meni n. 1000 kWh. Meillä on valaistuksessa varmaan 50 kpl 50 w halogeenispotteja. Ulkoseinävalojakin on riittävästi ja ne palaa näin pimeän aikaan aika paljon. Suurin yksittäinen sähkönkuluttaja taitaa olla kiuas. Taidankin mennä tästä saunaan... ;)

Täällä päästeltiin Mitsulla 2350kWh joulukuussa, käyttösähköä 1500kWh.
Hyvältä näyttää, edellinen vuosi kaikki yhteensä 36000kWh.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

nayttaa silta etta mitsu toimii kaikilla aika OK.

olisko mulla lisasahkon viive 30min. tarkistan... kayra on 25-35 ja huoneanturi 22 ja vaikutus 5.
pudotin huonelampotilapyyntia kun pakkasilla tuo lattia on mukavan lammin ja tuntuu vaan riittavan. ylakerran kipsilattia tosiaan viilenee/lampiaa vauhdikkaammin kuin alakerran laatta ja on jotenkin erilainen...
olisiko tuo econ sisa-anturi kannattanut laittaa ylakertaan? nyt takkaa lammittaessa tuntuu etta ylakerta jaahtyy...?

itella on naapurissa saman talovalmistajan samankokoinen talo jossa on joku hattiwatti sahkokattila ja 2henkea vahempi asukkeja. heilla vuosikulutus noin. 26.5 MWh ja mulla mahkut paasta noin 17 MWh:n

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Meillä koko talon sähköt 16094 kWh viime vuonna. Kaks aikuista + kaks pientä lasta. Mentiin siis puhtaasti zubadanilla ilman takkoja/uuneja. Olen tuohon lukemaan ihan tyytyväinen vaikka tammikuu/joulukuu olivat erityisen kylmiä.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

kayra 20-35
sahkoviive 30min
huoneterm. 22 vaikutus 5
kayttovesi 39-49
kiertopumppu 2lla
legionella 14 vrk 2 tuntia
kompressori 52.5 astetta
kayttolampotila -24.5

vetta kuluu noin 130 kuutiota vuodessa.

parempia ehdotuksia kuunnellaan mielellaan...

-a-

edit.
Lisatty tietoja
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Kuinkas tarkkoja teillä muilla on ulkoanturit? Nytkin meillä on täällä melkein 26 astetta pakkasta (kahdella eri mittarilla todettuna) ja Mitsun ulkoanturi näyttää -20 astetta. Tuolla viiden-kuuden asteen heitolla se tekee oletusasetuksilla vielä -30 pakkasillakin kompuralla. Pitää vissiin laittaa kompuran alimmaksi käyttölämpötilaksi -20 astetta. Tuo epätarkkuus vaikuttaa aika lailla myös lämmityskäyttäytymiseen kun käyrä laahaa monta astetta pielessä. Ei ole ihme että meinaa olla yläkerrassa viileää pakkasilla...

edit:
Aina vaan paranee. Seuraavana aamuna pakkasta on -30 astetta, mutta koneen mielestä -23.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Jarppi sanoi:
Kuinkas tarkkoja teillä muilla on ulkoanturit? Nytkin meillä on täällä melkein 26 astetta pakkasta (kahdella eri mittarilla todettuna) ja Mitsun ulkoanturi näyttää -20 astetta. Tuolla viiden-kuuden asteen heitolla se tekee oletusasetuksilla vielä -30 pakkasillakin kompuralla. Pitää vissiin laittaa kompuran alimmaksi käyttölämpötilaksi -20 astetta. Tuo epätarkkuus vaikuttaa aika lailla myös lämmityskäyttäytymiseen kun käyrä laahaa monta astetta pielessä. Ei ole ihme että meinaa olla yläkerrassa viileää pakkasilla...

edit:
Aina vaan paranee. Seuraavana aamuna pakkasta on -30 astetta, mutta koneen mielestä -23.
Mulla näyttää noin 3 astetta liikaa. sarjavastuksella sitä saa tunattua. Eli trimmeri/potikka anturin johdon väliin jos näyttää liian vähän.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Ja taas oma tyhmyys tiivistyi. Asiaa ajateltuani ja tuttua työpäivän aikana konsultoituani vika löytyi. Teknisestä tilasta menee sähköputki ulkoseinälle missä anturi on. Putki oli jäänyt tukkimatta ja lämpöä puhalsi painovoimaisesti suoraan anturin taakse. :-[

Putki siis tukkoon ja nyt anturi näyttää puolen asteen tarkkuudella samaa kuin muutkin mittarit.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
Kulutuksia:
kevat puuttuu kun havisivat bittiavaruuteen
kaikki VILP
2010
heina 650 138
elo 930 280
syys 1088 336 (elokuu 20-syyskuu 15 VILP pois pelista, ja lampo sahkolla)
loka 1387 529
marras 1768 943
joulu 2581 1589
2011
tammi 2034 1128
helmi 2600 1700
VILP tekee siis lammon ja kayttoveden (280l). Foorumilla muutamalla on 100l tulistustusvaraaja, seurailen kokemuksia... Silla saisi havioita pienemmaksi ja varmaankin VILP copin paremmaksi kun ei tarvisi tehda kuin lattiavetta ja kayttoveden esilammityksen...
-a-
sähköä kului maaliskuussa:

KAIKKI VILP
1719kWh 896kWh

EI takkaa, Vilperö tuolla Gree-ketjussa painelee karkuun sen LV-tulistusvaraajan kanssa...

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

12.3.2009 - 12.3.2010 ~35.700 Kwh
12.3.2010 - 12.3.2011 ~24.900 kWh

Vilp laitettu 07/2010. Nyt orotellaan kesää, että tulee mitsulla vuosi täyteen.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
sähköä kului maaliskuussa:

KAIKKI VILP
1719kWh 896kWh

EI takkaa, Vilperö tuolla Gree-ketjussa painelee karkuun sen LV-tulistusvaraajan kanssa...

-a-

Sähköt huhtikuussa

Kaikki. VILP
1315 496

Ei takka...
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Olen miettinyt paljonko pitäisi ottotehon vaihdella kun tuntuu että aina kun laite on päällä niin ottaa n.3kW.
Missä haarukoissa muilla?
Täytyy vähän kerätä ottotehoja eri kompura portailla... Joita kait kolme tuossa on?

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Sokea kun olen en löydä,

jossakin foorumilla oli selitykset tuohon, mitä nuo kesätilan automaattiasetukset ja aikaviivet tarkoittivat. Osaako joku opastaa?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

kumina sanoi:
Sokea kun olen en löydä,

jossakin foorumilla oli selitykset tuohon, mitä nuo kesätilan automaattiasetukset ja aikaviivet tarkoittivat. Osaako joku opastaa?

Hakusanalla kesätila löytyi heti. ;)

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9652.msg117460#msg117460
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Terve,

mitenkä muilla nuo lämpötila-anturin näyttämät pelittää. Itsellä siis seurataan tuota radiator käyrää. Valikosta kun katselee paluuveden lämpötilaa, joka on esimerkiksi nyt tuommoinen 23,6 astetta, asetuksissa käy katsomassa, mitä käyrä pyytää ja se näyttää 24,5 astetta. Niin siellä taas tuo paluuvesi kohta näyttää myöskin 24,5 astetta?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

kumina sanoi:
Terve,

mitenkä muilla nuo lämpötila-anturin näyttämät pelittää. Itsellä siis seurataan tuota radiator käyrää. Valikosta kun katselee paluuveden lämpötilaa, joka on esimerkiksi nyt tuommoinen 23,6 astetta, asetuksissa käy katsomassa, mitä käyrä pyytää ja se näyttää 24,5 astetta. Niin siellä taas tuo paluuvesi kohta näyttää myöskin 24,5 astetta?

En ihan kaikkia näyttämän paikkoja ymmärtänyt, mutta jos lattia on vielä kylmä ja palaava ei vain ole vielä saavuttanut haluttua.
Tai.
Huoneanturilla korjataan käyrän lukemaa.

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Omassa pumpussa ei ole tuota huoneanturia, kun se kuulemma asentajan mielestä on turha? Mitä mieltä olette?

Huomasin, että ensimmäinen viestini lämpötiloista oli sekava, joten yritän uudelleen.

Eli Temperatures valikossa näkyy (Lämpömittarin kuvalla varustettu valikko)
Return Temp 23,9 astetta (paluu lämpötila)

Huoltovalikossa (Service)
Desired Temp 24,5 astetta
Curve Temp 24,5 astetta
Radiator need YES

Tuo Desired ja Curve näyttävät aina samaa, mitä en ymmärrä, lisäksi jos haluttu lämpötila on, niin miksi sitten lämmitystä tarvitaan?
 
Takaisin
Ylös Bottom