Joo, VILPin lämpökerroin (COP) on kait (273+T
vesi)/(T
vesi-T
ulko). Joten jos vaikka lämmitettävän veden lämpötila nousee, ja jos samalla määrällä ulkolämpötila nousee, niin lämpökerroin jopa nousee hieman kun nimittäjän erotus pysyy samana (osoittaja kasvaa, joskin nimittäjään nähden laiskasti suuresta vakiotermistä 273 johtuen).
BTW: Puoskaroin Excelissä (alkeellinen pienimmän neliösumman minimointi muutamalla havaintopisteellä) Niben F2120-16 VILPin lämpökertoimen yhtälöksi COP
F2120-16=0,473*(273+T
vesi)/(T
vesi-T
ulko). Tuosta kaavasta ja tämän keskustelusäikeen rohkaisemana pusasin simppelin päiväpumppaussäännön: sääennusteen perusteella lasken seuraavan päivän S17 lämmitystarveluvun, tästä 1. asteen polynomeilla (y = ax+b) lasken varaajaan tarvittavan veden lämpötilan jatkuvalla lämmityksellä T
jatkuva ja päiväpumppauslämpötilalla T
kertalämmitteinen. Sitten sääennusteesta lasken lämpimimmän 4h jakson keskilämpötilan T
max ja vuorokauden keskilämpötilan T
min. Nyt jos (T
max - T
min) >= k*(T
kertalämmitteinen - T
jatkuva), niin mennään päiväpumppauksella, muutoin jatkuvalla pumppauksella. Varaajan häviöitä yritän puoskaroiden kompensoida tuolla kertoimella k, joka on minulla kokeellisesti 1,05. Nibe SMO S40:n tariffiohjaustulolla X1 ohjaan pumpun käymään vain tuon lämpimimmän 4h ajanjakson ajan, jos käytössä on päiväpumppaus 1900L varaajaan.
Alempana lämpökerroin käyrää (VILP tuli käyttöön tänä vuonna helmikuun toisella viikolla). Lämpökerroin lasketaan ABB:n B23 212-100 energiamittarin ja Niben antaman tuoton perusteella (EMK500 virtausanturilla), eli sulatuksia ei ole huomioitu. Tuotto käytetään lattialämmitykseen sekä käyttöveden esilämmitykseen. Näiden takia lämpökerroinkäyrä ei ole oikein vertailukelpoinen tässä säikeessä esittettyihin hienoihin lämpökerroinkäyriin.
Lämpökerroinkäyrästä (COP) näkee että 2,5C ulkolämpötilan kohdalla lämpökertoimen kulmakerroin alkaa väsähtämään. Sen herättämänä innostuin tekemään päiväpumppausohjauksen maaliskuun puolivälissä, ja lämpökerroin lähti taas nousuun (ulkolämpötila > 5C). Näillä lämpötiloilla lämpökerroin on jopa miehekkään suuruinen, koska vertailulämpötila lasketaan vuorokauden keskilämpöön joka on matalampi kuin tuon 4h huippuhetken lämpötila (itsensä kusettaminen on voittopuolisesti miellyttävää).
Vasempi graafi kuvaa talon energian kulutusta vuorokausikohtaiseen astepäivälukuun verratuna. Talossa oli ennen ILP ja yösahkövaraaja (punainen käyrä). VILPin käyttöönoton jälkeen (turkoosi käyrä) energiankulutus lämmityksen osalta putosi puoleen. Yösähkön aikaan takassa valmistettiin kiivaasti pienhiukkasia, siksi punainen käyrä saa yllättävän muodon alle -5C ulkolämpötiloissa. VILPin aikaan takan käyttö on käytännössä loppunut. Vaikka turkoosi käyrä on normeerattu lämmitystarveluvun kanssa (= suhteutettu teoreettiseen lämmitystarpeeseen), se ei ole vaakasuora. Eli lämmitystarve kasvaa voimakkaasti VILPin lämpökertoimen pienentyessä kovilla pakkasilla. Ilmeisesti puita takassa palaa edelleen, mutta nyt vasta alle -10C .. -15C lämpötiloissa
Summa summarum: ei päiväpumppauksesta haittaakan ole, tosin hyödyt jäävät pieniksi kun lämpimällä energian tarve muutenkin on pienempää.