MLP ja VILP cop keskustelua

Lappanen

Vakionaama
MLP:n lukemia parilta kuulta, illalla/yöllä pätkälämmitystä, päivisin ei juurikaan. Toukokuussa päästy jo sitten viilennyspuuhiin päivisin muutamat vikat viikot, säädöt hyvin kohdillaan kun ei ole haastavista keleistä huolimatta sattunut olemaan viilennys ja lämmitys samaan aikaan päällä :p

Huhtikuu:

1.4. - 30.4.2022
Ulkoinen kulutusmittari 494 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1593,1 kWh
LV, vain kompr. 382,5 kWh
COP 4,0
Ulkolämpö KA +1,6 C
Huonelämpötila KA +23,2 C
Käyttövesi täyttö KA +52,1 C
Kiinteistön sähkönkulutus yhteensä 993,72 kWh


Toukokuu:

1.5. - 31.5.2022
Ulkoinen kulutusmittari 338 kWh
Lämmitys, vain kompr. 803,7 kWh
LV, vain kompr. 386,0 kWh
COP 3,5
Ulkolämpö KA +8,9 C
Huonelämpötila KA +22,9 C
Käyttövesi täyttö KA +51,7 C
Kiinteistön sähkönkulutus yhteensä (arvio) 660 kWh


Edit. Tänä kesänä näkeekin, onko käyttöveden coppeloon mitään vaikutusta kun tuloilma- ja lattiaviilennys tarjoaa tilanteesta riippuen noin 8-12 asteista keruunestettä normaalin 4-5 asteisen sijaan.
 
Viimeksi muokattu:

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Tämmöisinä hellepäivinä pukkaa 6:n COPia pumpppaukselle @ + 35 °C tuotolla. Järjestelmä COP:iksi tulee kesäkuulle noin 3,8. Tätä ei saa oikein järkevästi jyvitettyä yksistään hellepäiville. (Satunnaisemmille lukijoille, että lämpöpumpun esilämmittämä vesi tulistetaan suorasähkövaraajassa + lämmönjaon oma kulutus. Siksi tuo ero on noin iso).
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Käyntijaksojen copit rupeavat kyllä olemaan näillä keleillä aika jäätäviä joo, minulla oli lauantaina yhden käyntijakson keskicop 7,76. Mutta copilla ei tunnetusti lämmitetä ja kun lämmöntarve on olematon näinä aikoina, kone käy kerran tai kaksi vuorokaudessa niin stby kulutus syö sit makeimmat tulokset pois.
Totesin et tuskin saa kuitenkaan tauluun tuota komeampia lukuja enää ja laitoin koneen kesätauolle viime sunnuntaina, Multiheater saa ottaa kesäksi vetovastuun. Sen keskicop on kyllä tuollaista yksittäistä käyntijaksoa vaatimattomampi mutta toisaalta sen voi antaa käydä koko yön ja ulkolämpötilojen noustessa automaatio tiputtaa sen kokonaan pimeäksi jolloin ei tuu stby kulutustatakaan.

F2120-16 250622.png


F2120-16 250622 copvsoutdt.png
 