Onko tietoa millä copilla tuo tulee?
Ei tarkemmin. Mullahan on energiamittari, mutta se ei mittaa sisäistä varaajaa. On siis luetettava Boschin omiin laskelmiin, jotka ovat kyllä olleet OK lämmönjaon osalta. Tuotetun tehon saan integroitua hetkellisestä tehosta, mutta sähköteho menee 1 kWh pykälissä. Tässä muutama tuorein.
Tuotto 3,18 kWh, kulutus 1 kWh, COP 3,18, COP huomioiden porakaivopumppu 2,68
3,66 kWh, 2 kWh, 1,83, 1,65
2,80 kWh, 1 kWh, 1,40, 1,29
3,00 kWh, 1 kWh, 3,00, 2,52
Nuo siis kaikki legionella-ajoja, jossa lähtötilanteessa varaajan keskiosassa 50-57 C ja lopussa 65 C.
Kuukauden keskiarvo koko käyttövedelle sisältäen legionella-ajot
104,15 kWh, 39 kWh, 2,67, 2,37
Tuossa käyttövesi on ollut 50-57 C ja käyttö hyvin minimaalista, kun ei asuta eikä ole suihkua käytössä. Luulisin COPin paranevan käytöstä. Olisi varaa myös laskea käyttövettä viileämmäksi. Säästöasetuksella oli kyllä mielestäni turhan haaleaa.