Rakennus -2018 ja yp eristys vain 200mm ?Kiinteistön 236m2/700m3, 2018, yläpohja 118 m2 jossa 200 mm levyvillaa. Sähkönkulutus jossa kaikki mukana. Tiedot verkkoyhtiön palvelusta. Sisälämpötila 22.5 C- 24 C, puita 0 kg, tulipesien lukumäärä 0 kpl. Lämmönpudotukset ei ole sallittu missään tiloissa. Lattialämmitys, uusimaa.
Päälämmitysjärjestelmä: 1 kpl lämpöpumppu, (Pmin 1.77 kW - Pmax 8.65 kW, 0 C/ 35 C valmistaja) joka sisältää: 1 kpl höyrystin, 1 kpl kompressori, 1 kpl lauhdutin,1 kpl syöttölaite, 1 kpl, keruup. 1 kpl lämmönjakop. varasähkövastus (Leg. sykli).
Ilmanvaihtokone: enervent pandio, jälkilämmitys sähköllä (Pmax. 800 W). Ei muita lämmönlähteitä käytössä.
Ennen lämpöpumpun asennusta liukuva 12 kk lämmitys suoralla sähköllä:
10/2018 - 10/2019 sähkökulutus oli 26573 kWh. Alin: -23.9C, keskilämpötila: +6.6C, ylin: 32.8C
Lämpöpumpun asennuksen jälkeen.
1/2020 - 12/2020 sähkökulutus oli 9640 kWh. Alin: -10.8C, keskilämpötila: +8.0C, ylin: 30.6C
1/2021 - 12/2021 sähkökulutus oli 10311 kWh. Alin: -25.9C, keskilämpötila: +6.0C, ylin: 31.5C
1/2022 - 12/2022 sähkökulutus oli 9290 kWh. Alin: -21.9C, keskilämpötila: +6.6C, ylin: 30.7C
Tavoite vuodelle 2023 on alittaa 9000 kWh.