Niin se vain on, että maalämpö on täälläkin suunnitteilla. Aloitin aikanaan VILP-projektinkin saman suuntaisilla kysymyksillä tässä ketjussa. Kokemusta on nyt kertynyt tuolla esitetystä kytkennästä ja oppeja olisi tarkoitus hyödyntää MLP:n kytkennässä. Se olen mielestäni oppinut, että varaajan latausta ajatellen paluu lämpöpumpulle olisi parempi ottaa shuntin ohitusputken ja varaajan välistä. Jos näin tekee, ei "paluuputkikytkentä" ole enää mahdollinen jos ajatellaan suoraan verkkoon ajamista. Se ei haittaa, koska suorakytkennässä menon voi kytkeä moneen paikkaan, kunhan venttiilein varmistaa ettei ohivirtausta pääse tapahtumaan shuntin ohitusputkesta tai varaajan kautta. Kysyisinkin nyt, olisiko tällaiset vaihtoehtoiset kytkennät toimivia, joilla saisi venttiilein valittua joko varaajan lataamisen tai suoraan verkkoon ajamisen:
Vaihtoehto 2 lienee aika selvä ja perinteinen, se toimii varmasti. Enemmän minua mietityttää tuo vaihtoehto 1. Se vaikuttaa ideana fiksulta: shuntille olisi tarjolla MLP:n käydessä ilman viiveitä ja häviöitä juuri se lämpö, mitä MLP tuottaa. Se, mitä ei tarvita lämmityskiertoon, menisi taas oikeaan paikkaan eli varaajan yläosaan. Tuossa yhdistyisi varaajan lataus -kytkennän ja suoraan verkkoon -kytkennän hyvät puolet ilman mitään ylimääräisiä toimilaitteita tai venttiilien kääntelemisiä
Mutta sitten se suuri kysymys:
Mitä tapahtuu, kun MLP ja sen latauspumppu ei käy? Voiko osa lämmityskierron paluuvirtauksesta "karata" MLP:n kautta menopuolelle jäähdyttämään varaajasta tulevaa lämpimämpää vettä? Jonkinlainen painehäviö ja "vastus" tuossa lenkissä MLP:n kautta tietysti on, mutta onko se riittävä jarruttamaan sen kautta menevän virtauksen kun vaihtoehtoinen reitti vedelle on varaajan vesitilavuuden kautta? Luulisi, että virtausvastus olisi varaajan kautta vain murto-osa MLP:n kautta menevän reitin vastuksesta, vaikkei viimeksi mainittukaan suuri ole. Pystyykö tuota simuloimaan jollain mitoitusohjelmalla? Saisihan tuon varmuudella blokattua jollain moottoroidulla 2-tieventtiilillä, muttei huvittaisi sellaista viritellä vain varmuuden vuoksi. Täällä on vastaava kytkentä toteutettu (valokuva), muttei mitään havaintoja ohivirtauksesta. Eipä sitä varmaan helppo ole havaitakaan, jos ei ole MLP:n kierrossa virtausmittaria tms.
Haluaisin molemmat kytkennät toteuttaa, kun tulevan MLP:n teho (~6kW) on vähän niukka varaajan kokoon (1800 litraa) nähden. Huippupakkasilla koko pumpun teho tarvitaan varmasti pirtin lämmittämiseen. Jos toinen kytkentä osoittautuu ontuvaksi, olisi helppo ottaa toinen käyttään vain käsiventtiilejä kääntämällä. Tai jos esim. sydäntalven menisi toisella kytkennällä ja toinen toimisi hyvin muun ajan.
Käyttövettä ei ole tarkoitus sotkea kuvioon tässä kohtaa lainkaan, eikä varaajassa ole myöskään kierukoita.
Vaihtoehto 2 lienee aika selvä ja perinteinen, se toimii varmasti. Enemmän minua mietityttää tuo vaihtoehto 1. Se vaikuttaa ideana fiksulta: shuntille olisi tarjolla MLP:n käydessä ilman viiveitä ja häviöitä juuri se lämpö, mitä MLP tuottaa. Se, mitä ei tarvita lämmityskiertoon, menisi taas oikeaan paikkaan eli varaajan yläosaan. Tuossa yhdistyisi varaajan lataus -kytkennän ja suoraan verkkoon -kytkennän hyvät puolet ilman mitään ylimääräisiä toimilaitteita tai venttiilien kääntelemisiä
Mutta sitten se suuri kysymys:
Mitä tapahtuu, kun MLP ja sen latauspumppu ei käy? Voiko osa lämmityskierron paluuvirtauksesta "karata" MLP:n kautta menopuolelle jäähdyttämään varaajasta tulevaa lämpimämpää vettä? Jonkinlainen painehäviö ja "vastus" tuossa lenkissä MLP:n kautta tietysti on, mutta onko se riittävä jarruttamaan sen kautta menevän virtauksen kun vaihtoehtoinen reitti vedelle on varaajan vesitilavuuden kautta? Luulisi, että virtausvastus olisi varaajan kautta vain murto-osa MLP:n kautta menevän reitin vastuksesta, vaikkei viimeksi mainittukaan suuri ole. Pystyykö tuota simuloimaan jollain mitoitusohjelmalla? Saisihan tuon varmuudella blokattua jollain moottoroidulla 2-tieventtiilillä, muttei huvittaisi sellaista viritellä vain varmuuden vuoksi. Täällä on vastaava kytkentä toteutettu (valokuva), muttei mitään havaintoja ohivirtauksesta. Eipä sitä varmaan helppo ole havaitakaan, jos ei ole MLP:n kierrossa virtausmittaria tms.
Haluaisin molemmat kytkennät toteuttaa, kun tulevan MLP:n teho (~6kW) on vähän niukka varaajan kokoon (1800 litraa) nähden. Huippupakkasilla koko pumpun teho tarvitaan varmasti pirtin lämmittämiseen. Jos toinen kytkentä osoittautuu ontuvaksi, olisi helppo ottaa toinen käyttään vain käsiventtiilejä kääntämällä. Tai jos esim. sydäntalven menisi toisella kytkennällä ja toinen toimisi hyvin muun ajan.
Käyttövettä ei ole tarkoitus sotkea kuvioon tässä kohtaa lainkaan, eikä varaajassa ole myöskään kierukoita.