Talouden energiankulutusta mitataan kuudella kWh mittarilla ja maalämpöpumpun lämmityksen tuotto Pollucom energiamittarilla. Lämpimän käyttövedenkulutus mitataan lämminvesimittarilla.
*******************************************************************************************************************************
Vuosi 2011
MLP: 2526 kWh (sisältää: kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
Käyttösähkö: 5347 kWh (kiuas oli isoin yksittäinen käyttösähkön kuluttaja: 1400 kWh)
Kokonaiskulutus: 7873 kWh
Sekapuuta: 1 p-m3
Vesi: 103,6 m3[/size]
*******************************************************************************************************************************
VUOSI 2012
MLP kuluttanut sähköä: 3325 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12995 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 10194 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 2801 kWh (lämmin käyttövesi)
MLP:
COP 3,91 (Vuosihyötysuhde)
MLP + IVK:
COP 3,56 (Vuosihyötysuhde, jos ilmanvaihtokone otetaan mukaan. IVK-kulutus 322 kWh)
Kokonaiskulutukset:
MLP: 3325 kWh
Muu sähkö: 7173 kWh
yht. 10 498 kWh
Takassa meni puita alle 0,5 p-m3
Jos talossa ei olisi maalämpöä:
Suorasähkö: 12 995 kWh
Muu sähkö: 7173 kWh
yht. 20 168 kWh
Erotus: 9670 kWh = 1160 EUR (12snt/kWh)
*******************************************************************************************************************************
VUOSI 2013
MLP kuluttanut sähköä: 3388 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12987 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 9663 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 3324 kWh (lämmin käyttövesi)
MLP:
COP 3,8 (Vuosihyötysuhde)
Kokonaiskulutukset:
MLP: 3388 kWh
Muu sähkö: 7296 kWh
yht. 10 684 kWh
Takka lämpeni kuudesti tänä vuonna.
*******************************************************************************************************************************
[size=24pt]VUOSI 2014:[/size]
MLP kuluttanut sähköä: 3463 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12 980 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 9618 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 3362 kWh (lämmin käyttövesi)
MLP:
COP 3,8 (Vuosihyötysuhde)
Kokonaiskulutukset:
MLP: 3463 kWh (talo)
ILP: 270 kWh (asennettu 10.11.14, autotalli)
IVK: 293 kWh
Muu sähkö: 6234 kWh
yht. 10 260 kWh
Takka lämpeni viidesti tänä vuonna.
*******************************************************************************************************************************
kokonaiskulutus kWh keskilämpötila
2010
Joulukuu 1 093,16 -15,87 (35,26 kWh/vrk)
2011
Tammikuu 878,42 -10,70 (28,34 kWh/vrk)
Helmikuu 866,27 -18,56 (30,94 kWh/vrk)
Maaliskuu 744,52 -4,97 (24,02 kWh/vrk)
Huhtikuu 604,26 +3,29 (20,14 kWh/vrk)
Toukokuu 523,04 +7,98 (16,87 kWh/vrk)
Kesäkuu 412,00 +14,36 (13,73 kWh/vrk)
Heinäkuu 370,61 +16,65 (11,95 kWh/vrk)
Elokuu 525,71 +12,18 (16,95 kWh/vrk)
Syyskuu 567,12 +8,54 (18,90 kWh/vrk)
Lokakuu 732,33 +3,16 (23,62 kWh/vrk)
Marraskuu 802,29 -0,60 (26,74 kWh/vrk)
Joulukuu 846,57 -1,65 (27,31 kWh/vrk)
2012
Tammikuu 964,27 -11,63 °C (31,11 kWh/vrk)
Talo 112m2 (291m3) MLP ja takkaleivinuuni 3500 kg
Erillinen piharakennus autotalli/varastot 38m2 (102m3) Suorasähkö (lämmitetään vain tarvittaessa)
MLP Nibe F1245 6kW + 140m (kallio 125m)
Ilto W100 Econo (1000W etulämmitysvastus ja jälkilämmitys vesipatterilla) Vuosihyötysuhde 63 %
Mitatut puhallintehot eri nopeuksilla:
Nopeus 1: 10 W (poissa)
Nopeus 2: 16 W
Nopeus 3: 32 W (kotona)
Nopeus 4: 102 W (tehostus)
Nopeus 5: 210 W (sukat lähtee jalasta)
Talossa asuu kaksi aikuista ja kaksi pientä lasta. (lasten kasvaessa kulutus tulee nousemaan, eli nyt mennään varmasti kulutuksen pohjalukemissa)
Vedenkulutus 120,8 m3 vuodessa. (1.6.2010-1.6.2011)
Kiuas aina valmis Harvia Forte AF6 (aiheuttaa suoraa sähkönkulutusta vuodessa noin 1400 kWh, ei aina päällä)
Polttamalla puuta havaittu kulutuksen pienentyvän vain noin 5-10 kWh päivässä, mutta vertailu on hankalaa, kun käyttösähkö mukana. Lisää vertailua tulossa talvella 2011-2012.
Talo 112m2 (291m3) 128 brm2 (415 rak-m3)
U-arvot W/(m2K)
Ulkoseinä 200+60 mm 0.15
Yläpohja 100+400 mm 0.07
Alapohja 200mm solumuovi 0.15
Ulko-ovi 1kpl 1.10
Parvekeovi 2kpl 1.20
Ikkunat 0.95
Piharakennus 38m2 (102m3)
U-arvot W/(m2K)
Ulkoseinä 150+50mm 0.23
Yläpohja 300 mm 0.12
Alapohja 200mm solumuovi 0.15
Umpiovi 3kpl 0.80
Nosto-ovi 1kpl ?.??
Ikkunat 5kpl 1.20
Sähkövastuksia ei tarvinnut käyttää muuhun kuin legionellan tappamiseen.
Uunia on lämmitetty 2010-2011 talvena pienellä määrällä laudanpätkiä ja sekapuuta on mennyt 1 pino-m3 23.1.2011 mennessä. Puuta tarkoitus polttaa jatkossa noin 0,5 - 1 pino-m3 vuodessa. (rakennusaikaista laudan- ja lankunpätkää riittää siis vielä moneksi vuodeksi)
Tarkka kokonaiskulutus 2010 15208 kWh, mutta rakentaminen jatkui autotallissa Joulukuun alkuun asti, eli rakennuspuhaltimia oli vielä käytössä autotallissa.
Taloon muutettu asumaan 1.6.2010.
Nibe F 1245 - 6kW COP 4,51 [bei B0 / W35] EN 14511 5,0 K TEMPERATURDIFFERENZ (0 asteinen neste pumpulle, 0/35 vettä)
Nibe F 1245 - 6kW COP 5,83 [bei W10/W35] EN 14511 5,0 K TEMPERATURDIFFERENZ (+10 asteinen neste pumpulle, 0/35 vettä)
(COP-tiedot EN 14511 mukaan)
Melkoinen ero jos saisi tarjottua lämpimämpää nestettä pumpulle. Käyttövedenkin COP olisi luonnolisesti parempi.
Lisätään tänne loppuun vielä energiaselvityksen kulutusarviot suoralla sähköllä.
Kuukausi Lämmitys Käyttösähkö Kokonaiskulutus
Tammikuu 1776 544 2320 kWh
Helmikuu 1589 491 2080 kWh
Maaliskuu 1211 544 1755 kWh
Huhtikuu 991 526 1517 kWh
Toukokuu 820 544 1364 kWh
Kesäkuu 718 526 1244 kWh
Heinäkuu 734 541 1275 kWh
Elokuu 738 544 1282 kWh
Syyskuu 822 526 1348 kWh
Lokakuu 1057 544 1601 kWh
Marraskuu 1223 526 1749 kWh
Joulukuu 1582 544 2126 kWh
Yhteensä: 13261 6400 19661 kWh
Yhteensä: 19661 kWh
Yhteensä/brm2: 154 kWh/brm2 (ET-luokka B)
energiatodistus.motiva.fi
Miksi tarvitaan energiatodistus, vaikka jokainen voi energialaskusta seurata omaa kulutustaan?
Energiatodistus antaa mahdollisuuden verrata oman kiinteistön energiankulutusta muihin vastaaviin rakennuksiin, kun energiankulutus esitetään yhtenäisellä tavalla ja asteikolla. Pientalossa perheen asumistottumukset vaikuttavat energialaskun suuruuteen, jolloin energialaskun perusteella pientalojen vertailu ei anna oikeaa kuvaa.
Energiatodistuksessa ilmoitetaan rakennuksen käyttötarkoitusta varten tarvitsema energiamäärä, jolloin perheen asumistottumukset eivät vaikuta rakennuksen energialuokkaan. Energiatodistus mahdollistaa vertailun myös silloin, kun toisesta talosta olisi käytettävissä vain sähkölasku ja toisesta öljylasku.
*******************************************************************************************************************************
Vuosi 2011
MLP: 2526 kWh (sisältää: kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
Käyttösähkö: 5347 kWh (kiuas oli isoin yksittäinen käyttösähkön kuluttaja: 1400 kWh)
Kokonaiskulutus: 7873 kWh
Sekapuuta: 1 p-m3
Vesi: 103,6 m3[/size]
*******************************************************************************************************************************
VUOSI 2012
MLP kuluttanut sähköä: 3325 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12995 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 10194 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 2801 kWh (lämmin käyttövesi)
MLP:
COP 3,91 (Vuosihyötysuhde)
MLP + IVK:
COP 3,56 (Vuosihyötysuhde, jos ilmanvaihtokone otetaan mukaan. IVK-kulutus 322 kWh)
Kokonaiskulutukset:
MLP: 3325 kWh
Muu sähkö: 7173 kWh
yht. 10 498 kWh
Takassa meni puita alle 0,5 p-m3
Jos talossa ei olisi maalämpöä:
Suorasähkö: 12 995 kWh
Muu sähkö: 7173 kWh
yht. 20 168 kWh
Erotus: 9670 kWh = 1160 EUR (12snt/kWh)
*******************************************************************************************************************************
VUOSI 2013
MLP kuluttanut sähköä: 3388 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12987 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 9663 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 3324 kWh (lämmin käyttövesi)
MLP:
COP 3,8 (Vuosihyötysuhde)
Kokonaiskulutukset:
MLP: 3388 kWh
Muu sähkö: 7296 kWh
yht. 10 684 kWh
Takka lämpeni kuudesti tänä vuonna.
*******************************************************************************************************************************
[size=24pt]VUOSI 2014:[/size]
MLP kuluttanut sähköä: 3463 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12 980 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 9618 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 3362 kWh (lämmin käyttövesi)
MLP:
COP 3,8 (Vuosihyötysuhde)
Kokonaiskulutukset:
MLP: 3463 kWh (talo)
ILP: 270 kWh (asennettu 10.11.14, autotalli)
IVK: 293 kWh
Muu sähkö: 6234 kWh
yht. 10 260 kWh
Takka lämpeni viidesti tänä vuonna.
*******************************************************************************************************************************
kokonaiskulutus kWh keskilämpötila
2010
Joulukuu 1 093,16 -15,87 (35,26 kWh/vrk)
2011
Tammikuu 878,42 -10,70 (28,34 kWh/vrk)
Helmikuu 866,27 -18,56 (30,94 kWh/vrk)
Maaliskuu 744,52 -4,97 (24,02 kWh/vrk)
Huhtikuu 604,26 +3,29 (20,14 kWh/vrk)
Toukokuu 523,04 +7,98 (16,87 kWh/vrk)
Kesäkuu 412,00 +14,36 (13,73 kWh/vrk)
Heinäkuu 370,61 +16,65 (11,95 kWh/vrk)
Elokuu 525,71 +12,18 (16,95 kWh/vrk)
Syyskuu 567,12 +8,54 (18,90 kWh/vrk)
Lokakuu 732,33 +3,16 (23,62 kWh/vrk)
Marraskuu 802,29 -0,60 (26,74 kWh/vrk)
Joulukuu 846,57 -1,65 (27,31 kWh/vrk)
2012
Tammikuu 964,27 -11,63 °C (31,11 kWh/vrk)
Talo 112m2 (291m3) MLP ja takkaleivinuuni 3500 kg
Erillinen piharakennus autotalli/varastot 38m2 (102m3) Suorasähkö (lämmitetään vain tarvittaessa)
MLP Nibe F1245 6kW + 140m (kallio 125m)
Ilto W100 Econo (1000W etulämmitysvastus ja jälkilämmitys vesipatterilla) Vuosihyötysuhde 63 %
Mitatut puhallintehot eri nopeuksilla:
Nopeus 1: 10 W (poissa)
Nopeus 2: 16 W
Nopeus 3: 32 W (kotona)
Nopeus 4: 102 W (tehostus)
Nopeus 5: 210 W (sukat lähtee jalasta)
Talossa asuu kaksi aikuista ja kaksi pientä lasta. (lasten kasvaessa kulutus tulee nousemaan, eli nyt mennään varmasti kulutuksen pohjalukemissa)
Vedenkulutus 120,8 m3 vuodessa. (1.6.2010-1.6.2011)
Kiuas aina valmis Harvia Forte AF6 (aiheuttaa suoraa sähkönkulutusta vuodessa noin 1400 kWh, ei aina päällä)
Polttamalla puuta havaittu kulutuksen pienentyvän vain noin 5-10 kWh päivässä, mutta vertailu on hankalaa, kun käyttösähkö mukana. Lisää vertailua tulossa talvella 2011-2012.
Talo 112m2 (291m3) 128 brm2 (415 rak-m3)
U-arvot W/(m2K)
Ulkoseinä 200+60 mm 0.15
Yläpohja 100+400 mm 0.07
Alapohja 200mm solumuovi 0.15
Ulko-ovi 1kpl 1.10
Parvekeovi 2kpl 1.20
Ikkunat 0.95
Piharakennus 38m2 (102m3)
U-arvot W/(m2K)
Ulkoseinä 150+50mm 0.23
Yläpohja 300 mm 0.12
Alapohja 200mm solumuovi 0.15
Umpiovi 3kpl 0.80
Nosto-ovi 1kpl ?.??
Ikkunat 5kpl 1.20
Sähkövastuksia ei tarvinnut käyttää muuhun kuin legionellan tappamiseen.
Uunia on lämmitetty 2010-2011 talvena pienellä määrällä laudanpätkiä ja sekapuuta on mennyt 1 pino-m3 23.1.2011 mennessä. Puuta tarkoitus polttaa jatkossa noin 0,5 - 1 pino-m3 vuodessa. (rakennusaikaista laudan- ja lankunpätkää riittää siis vielä moneksi vuodeksi)
Tarkka kokonaiskulutus 2010 15208 kWh, mutta rakentaminen jatkui autotallissa Joulukuun alkuun asti, eli rakennuspuhaltimia oli vielä käytössä autotallissa.
Taloon muutettu asumaan 1.6.2010.
Nibe F 1245 - 6kW COP 4,51 [bei B0 / W35] EN 14511 5,0 K TEMPERATURDIFFERENZ (0 asteinen neste pumpulle, 0/35 vettä)
Nibe F 1245 - 6kW COP 5,83 [bei W10/W35] EN 14511 5,0 K TEMPERATURDIFFERENZ (+10 asteinen neste pumpulle, 0/35 vettä)
(COP-tiedot EN 14511 mukaan)
Melkoinen ero jos saisi tarjottua lämpimämpää nestettä pumpulle. Käyttövedenkin COP olisi luonnolisesti parempi.
Lisätään tänne loppuun vielä energiaselvityksen kulutusarviot suoralla sähköllä.
Kuukausi Lämmitys Käyttösähkö Kokonaiskulutus
Tammikuu 1776 544 2320 kWh
Helmikuu 1589 491 2080 kWh
Maaliskuu 1211 544 1755 kWh
Huhtikuu 991 526 1517 kWh
Toukokuu 820 544 1364 kWh
Kesäkuu 718 526 1244 kWh
Heinäkuu 734 541 1275 kWh
Elokuu 738 544 1282 kWh
Syyskuu 822 526 1348 kWh
Lokakuu 1057 544 1601 kWh
Marraskuu 1223 526 1749 kWh
Joulukuu 1582 544 2126 kWh
Yhteensä: 13261 6400 19661 kWh
Yhteensä: 19661 kWh
Yhteensä/brm2: 154 kWh/brm2 (ET-luokka B)
Energiatodistus
Energiatodistusneuvontaa on tarjolla puhelimitse tiistaisin klo 9.00–12.00 numerossa (09) 6122 5090. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse: energiatodistus@motiva.fi
Miksi tarvitaan energiatodistus, vaikka jokainen voi energialaskusta seurata omaa kulutustaan?
Energiatodistus antaa mahdollisuuden verrata oman kiinteistön energiankulutusta muihin vastaaviin rakennuksiin, kun energiankulutus esitetään yhtenäisellä tavalla ja asteikolla. Pientalossa perheen asumistottumukset vaikuttavat energialaskun suuruuteen, jolloin energialaskun perusteella pientalojen vertailu ei anna oikeaa kuvaa.
Energiatodistuksessa ilmoitetaan rakennuksen käyttötarkoitusta varten tarvitsema energiamäärä, jolloin perheen asumistottumukset eivät vaikuta rakennuksen energialuokkaan. Energiatodistus mahdollistaa vertailun myös silloin, kun toisesta talosta olisi käytettävissä vain sähkölasku ja toisesta öljylasku.
Liitteet
Viimeksi muokattu:
Hyvin pelittää ja pumpun mitoitus varmasti oikein. Mites kaivon piirin lämpötilat on käyttäytynyt kun pitkiäkin käynti jaksoja on ollut?