Sun pitää lippa rakentaa sisäyksikön päälleTilanne on vähän monimutkainen kun sisäyksikkö sijaitsee käyttökellarissa olevan takkahuoneen ja yläkerran välisessä portaikossa. Tämä johtaa siihen että lämpö katoaa pumpun ympäriltä hyvin nopeasti mikäli takkahuone ei ole tasaisen lämmin. Jos yläkerran ovi on auki niin lämmin ilma katoaa sinne, korvautuen takkahuoneen kylmällä ilmalla ja muutenkin sisäyksikön yläpuolella on kolme metriä ilmatilaa portaikossa.
Aiemmin ovet yläkertaan ja käyttökellarissa oleviin muihin tiloihin ovat olleet auki ja takkahuoneen lämpötila n. 12-13 astetta 18 asteen pyynnillä. Tämä on pitänyt yläkerran lämpötilan 14-15 asteessa ja sulatusväli on ollut 50-60min.
Viimeisten testien mukaan sulatusväli kasvaa pariin tuntiin 30 asteen pyynnillä ja ovien sulkemisella.
Ajatuksena siis nostaa pyyntiä tuosta 18 asteesta ja rajoittaa lämmön siirtymistä muihin huoneisiin. Kuinka korkealle sitä pitää nostaa parin tunnin sulatusväliin, miten sääolojen vaihtelu vaikuttaa tilanteeseen ja miten se vaikuttaa COPiin on epäselvää.
ei lämmöt karkaa ylöspäin