MSZ-LN - käyttökokemukset

MeKa

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Eilen illalla oli sulatusvälit edelleen n2,5h luokkaa.
Tällä tavalla nämä minun vehkeet on alusta saakka toimineet,eli lähemmäs 3 viikkoa.

Jätin muuten lukematta MELCloudin sopimusehdot ennen hyväksyntää.
Epäilen,että aika moni muu teki samoin.Kannattaa lukea sopimusehdoista kohta 5.3,jos epäilee,että jotain muutoksia on tapahtunut laitteen toimintaan
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

MeKa sanoi:
Jätin muuten lukematta MELCloudin sopimusehdot ennen hyväksyntää.
Epäilen,että aika moni muu teki samoin.Kannattaa lukea sopimusehdoista kohta 5.3,jos epäilee,että jotain muutoksia on tapahtunut laitteen toimintaan
Eipä tuossa kohdassa 5.3 puhuta laitteen päivityksistä. Suora lainaus:
"5.3 Voimme tehdä muutostiedostoja, korjauksia, päivityksiä ja muita muutoksia Järjestelmään ja Palveluihin (Päivitykset). Käyttäjä antaa suostumuksensa sille, että Me voimme päivittää Järjestelmää ja Palveluja ilman erillistä käyttäjältä saatua suostumusta tai muita toimenpiteitä. Jollei käyttäjä halua tällaisia Päivityksiä, hän voi yksinkertaisesti lopettaa tämän Sopimuksen ja Palvelujen käyttämisen."

Kun taas kohdassa 1.1 määritellään mitä Palvelut ja Järjestelmä tarkoittavat. Niillä tarkoitetaan itse MELCloud-palvelua ja sen sovellusta. Pitäisi viitata sanaan Tuote, jos tarkoitettaisiin ILP:n softaa. Lainaus, josta on poistettu välistä epäolennaiset:
"1.1 Kun seuraavia sanoja käytetään isoin alkukirjaimin tässä sopimuksessa, ne tarkoittavat seuraavaa:
(f) Tuote: Meidän tai Meidän yhteistyökumppaniemme valmistama lämmitys- tai jäähdytystuote (mukaan lukien langattomalla yhteydellä toimivat komponentit tai kyseisen tuotteen sisältämät ohjelmat ja laiteohjelmistot), joka on Käyttäjän oppaassa mainittu Palvelujen kanssa yhteensopivaksi.
...
(h) Palvelut: palvelut, joita Me tarjoamme Käyttäjän oppaassa määritellyllä tavalla ja jotka vastaavat käyttäjän rekisteröintiä. Jotkin Palvelujen osat ovat käytettävissä vain, jos käyttäjä on ostanut tietyt toiminnat Tuotteen jälleenmyyjältä tai asentajalta ja/tai niihin voi liittyä lisäehtoja, jotka on määritelty erityisessä palveluehtosuunnitelmassa.
...
(j) Järjestelmä: Verkkosivusto tai Sovellus (mukaan lukien kaikki kumpaankin tehdyt päivitykset), joita käytämme Palvelujen tarjoamiseen."


Noiden ehtojen perusteella Mitsubishi Electricillä ei ole oikeutta kajota ilmalämpöpumpun sisäiseen ohjelmistoon ilman sen omistajan lupaa.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

No niin, täälläkin tuntuu tosiaan sulatusväli mystisesti kasvaneen. Ettei jäisi mutuiluksi, niin ohessa logia ulkoyksikön puhalluslämpötilasta ja RH%:sta mitattuna ulkoyksikön edestä. Sulatusväli kasvaa alun 90 minuutista kahteen tuntiin (120min) ja jää sinne. Jotain jännää kuitenkin tapahtuu tuossa 2h sulatuksen puolessa välissä, ainakin tuossa klo 20 ja klo 12 paikkeilla. Etenkin tuo klo 12 tapahtunut näyttää joltain minisulatukselta.

Logi alkaa päivämääränä 2.3.2018. Viimeisin IVO-reset laitteelle on tehty 28.2. klo 13.

Oma LN-25 (valm. 8/2017) siis päätyi aiemmin sulattelemaan 40min välein. Sulatusmodauksen jälkeen päätyi 50min välein. yli 90 min sulatusväleihin en ole aiemmin törmännyt, kuin tässä parin päivän sisään. Sanoisin että jännän äärellä ollaan.

EDIT: Sisäyksikkö valmistettu 8/2017, mutta ulkoyksikkö valmistettu 6/2017.
 

Liitteet

  • Ulkoyksikon_puhallus_6.png
    Ulkoyksikon_puhallus_6.png
    73,3 KB · Katsottu: 382

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

slpoy sanoi:
Jos niitä resettejä tehdään muutaman päivän välein niin pumppu ei pääse stabiili tilaan ikinä. Kummasti juuri niillä jotka eivät katko sähköjä koneelta sulatukset ym on ok
Kyllä se stabiiliin tilaan on päässyt aika äkkiä, eli siihen 40 minuutin sulatusväleihin. Siitä se ei ole viikkoihinkaan muuttunut. Ongelmahan tässä on nimenomaan ollut, että se stabiili tila on huono tila. Talokin on stabiilissa tilassa silloin kun se on romahtanut. Tämä ei kuitenkaan yleensä ole toivottu tila.

Lisäksi kaukosäätimestä ILP:n sammuttaminen on ihan normaalia käyttöä. Miksi sitten tämän jälkeenkin tuo "stabiilius" tuntuu katoavan, ja homma alkaa alusta. Miksei Mitsu sitten ohjeista, että pumppua ei saa koskaan sammuttaa, koska heidän hieno sulatuslogiikkansa menee pilalle?

Ja kyllä, niin kauan resetoin pumpun vaikka päivittäin, kun saan sillä useita kilowattitunteja ilmaista energiaa.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

slpoy sanoi:
Voisitko laittaa kuinka monta kilowattia säästät sillä resetti jutulla sehän on noin 10 minuuttia pois päältä joka vuorokausi. kuinka monta kilowattia menee enemmän sähköä kun pumppu käy puhtaammalla ulkoyksikön kennolla suurimman osan vuorokaudesta.
Erään toisen pumpun maahantuoja sanoi että menee 2-3 päivää enenkuin pumpun lämpötilansäätö ym ovat stabiilissa.
5kWh helposti. Toinen pumppu toimii toisen pumpun logiikalla, Mitsu toimii mitsun logiikalla.

Kävin äsken mittaamassa 1h50min lämmitysjakson aikana kertyneen sulatusveden määrän lämpötilassa -7°C.
Tulos: 0,00 litraa. Pisaraakaan vettä ei valunut ILP:n pohjasta. Sulatus oli myös aika lyhyt, maksimissaan 7 minuuttia. Ja mistäpä sitä vettä olisi tullutkaan, kun kenno näytti olevan täysin kuuraton ennen sulatusta.

Sanohan, pitäisikö mielestäsi sulatusvälia:
A) lyhentää
B) pitää samana
C) pidentää
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

slpoy sanoi:
Jos niitä resettejä tehdään muutaman päivän välein niin pumppu ei pääse stabiili tilaan ikinä. Kummasti juuri niillä jotka eivät katko sähköjä koneelta sulatukset ym on ok

Kylläpä on taas ammattilaisen analyysi. Mulla tuo kapistus on ollut viikkoja ilman että virtoja on katkottu. Ja pysyi 30min lämmitys jaksolla. Sulla kun tuntuu olevan alan ammattilaisena tietoa niin sanohan pitääkö pumpun olla yhtäjaksoisesti lämmityksellä kuukausia vai vuosia, että se alkaa toimia niin kuten tehdas on suunnitellut?
Perus myyjän höpinöitä, tuotteessa selvä vika mutta syytä yritetään vierittää mitä ihmeellisimmillä verukkeilla kuluttajan niskaan. No samapa tuo, olemassa olevia faktoja ne eivät kuitenkaan muuta.
 

MeKa

Jäsen
Vs: MSZ-LN

puu sanoi:
Eipä tuossa kohdassa 5.3 puhuta laitteen päivityksistä. Suora lainaus:
"5.3 Voimme tehdä muutostiedostoja, korjauksia, päivityksiä ja muita muutoksia Järjestelmään ja Palveluihin (Päivitykset). Käyttäjä antaa suostumuksensa sille, että Me voimme päivittää Järjestelmää ja Palveluja ilman erillistä käyttäjältä saatua suostumusta tai muita toimenpiteitä. Jollei käyttäjä halua tällaisia Päivityksiä, hän voi yksinkertaisesti lopettaa tämän Sopimuksen ja Palvelujen käyttämisen."

Kun taas kohdassa 1.1 määritellään mitä Palvelut ja Järjestelmä tarkoittavat. Niillä tarkoitetaan itse MELCloud-palvelua ja sen sovellusta. Pitäisi viitata sanaan Tuote, jos tarkoitettaisiin ILP:n softaa. Lainaus, josta on poistettu välistä epäolennaiset:
"1.1 Kun seuraavia sanoja käytetään isoin alkukirjaimin tässä sopimuksessa, ne tarkoittavat seuraavaa:
(f) Tuote: Meidän tai Meidän yhteistyökumppaniemme valmistama lämmitys- tai jäähdytystuote (mukaan lukien langattomalla yhteydellä toimivat komponentit tai kyseisen tuotteen sisältämät ohjelmat ja laiteohjelmistot), joka on Käyttäjän oppaassa mainittu Palvelujen kanssa yhteensopivaksi.
...
(h) Palvelut: palvelut, joita Me tarjoamme Käyttäjän oppaassa määritellyllä tavalla ja jotka vastaavat käyttäjän rekisteröintiä. Jotkin Palvelujen osat ovat käytettävissä vain, jos käyttäjä on ostanut tietyt toiminnat Tuotteen jälleenmyyjältä tai asentajalta ja/tai niihin voi liittyä lisäehtoja, jotka on määritelty erityisessä palveluehtosuunnitelmassa.
...
(j) Järjestelmä: Verkkosivusto tai Sovellus (mukaan lukien kaikki kumpaankin tehdyt päivitykset), joita käytämme Palvelujen tarjoamiseen."


Noiden ehtojen perusteella Mitsubishi Electricillä ei ole oikeutta kajota ilmalämpöpumpun sisäiseen ohjelmistoon ilman sen omistajan lupaa.
[/quote

Ymmärsinkö oikein.Mielestäsi laitteen parantunut toiminta on täysin hanurista,koska se tehtiin ilman lupaa?

Isän uudessa Sonyn televisiossa oli heti alussa todella huonolaatuinen kuva,jota koitin säädellä edes hieman siedettävämmäksi.Netflixit sun Yleareenat näyttivät hyvältä.Päädyin siihen lopputulokseen,että vanha antenni katolla joutaa kaatopaikalle ja uutta tilalle.Onneksi ei ehditty ryhtyä toimenpiteisiin,kun yksi kaunis päivä töllö ihan lupaa kysymättä veti ruudun pimeäksi ja kertoi lataavansa/asentavansa päivityksiä.Tämän jälkeen kuva oli kristallin kirkas myös TV-lähetysten puolella.

Uskon,että näissä Ln malleissa on rauta ihan kunnossa ja softalla näitä parannellaan pitkin matkaa koko ajan terävämmäksi.Poikkeuksetta nykypäivänä tuotteet tuodaan enemmän tai vähemmän ”raakileena” markkinoille.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

MeKa sanoi:
Ymmärsinkö oikein.Mielestäsi laitteen parantunut toiminta on täysin hanurista,koska se tehtiin ilman lupaa?

Isän uudessa Sonyn televisiossa oli heti alussa todella huonolaatuinen kuva,jota koitin säädellä edes hieman siedettävämmäksi.Netflixit sun Yleareenat näyttivät hyvältä.Päädyin siihen lopputulokseen,että vanha antenni katolla joutaa kaatopaikalle ja uutta tilalle.Onneksi ei ehditty ryhtyä toimenpiteisiin,kun yksi kaunis päivä töllö ihan lupaa kysymättä veti ruudun pimeäksi ja kertoi lataavansa/asentavansa päivityksiä.Tämän jälkeen kuva oli kristallin kirkas myös TV-lähetysten puolella.

Uskon,että näissä Ln malleissa on rauta ihan kunnossa ja softalla näitä parannellaan pitkin matkaa koko ajan terävämmäksi.Poikkeuksetta nykypäivänä tuotteet tuodaan enemmän tai vähemmän ”raakileena” markkinoille.
Enpä ole ottanut missään kohtaa kantaa tuohon asian "hanuriuteen". Totesin vaan, että MelCloudin käyttöehdoissa ei anneta lupaa ILP:n firmwareen koskemiseen, toisin kuin aiemmassa kommentissasi annoit ymmärtää.

Jos sitten vedän ison foliohatun päähän, niin voin todeta seuraavaa: Jos laitevalmistaja saa kyselemättä päivitellä laitetta, niin mikä estää sopivassa kohtaa takuun loppumisen jälkeen asentamasta laitteeseen firmwaren, joka rampauttaa laitteen.
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Mahtaakohan Melcloudin virittäminen toimintaan kuulua normaaliin asennukseen? Luulen että ei, tuskin kukaan haluaa asentajalle jakaa wifin salasanojaan. Voi olla, että kentällä on aika monta pumppua, joita ei ole koskaan liitetty wifiin eikä tulla koskaan liittämäänkään. Siitähän se on helppo verrata.
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

blobbo sanoi:
Mahtaakohan Melcloudin virittäminen toimintaan kuulua normaaliin asennukseen? Luulen että ei, tuskin kukaan haluaa asentajalle jakaa wifin salasanojaan. Voi olla, että kentällä on aika monta pumppua, joita ei ole koskaan liitetty wifiin eikä tulla koskaan liittämäänkään. Siitähän se on helppo verrata.
Mun pumppu ei oo wifissä eikä ole koskaan ollutkaan. Eli myöskään mitään käyttöehtoja en ole hyväksynyt.
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

pumpauttaja sanoi:
Mun pumppu ei oo wifissä eikä ole koskaan ollutkaan. Eli myöskään mitään käyttöehtoja en ole hyväksynyt.

Ja sinullakin pumpun käyntijaksot pitenivät yks kaks (vaikka olitkin pumppua myös modannut). Eiköhän tämä viittaa siihen, että olosuhteiden vuoksi (pakkanen ja kuiva ilma) pumpun ohjelmisto vaan pääsi jotenkin "toimivalle alueelle" ja toimii nyt siis hetkellisesti ok. Eiköhän se tilanne ole sama kaikkien pumppujen kanssa, joita tänne on raportoitu.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Omalla kohdallani voisin kallistua myös tähän näkemykseen, ihan vaan sen perusteella, että sulatusvettä on tullut todella vähän verrattuna aiempaan. Pumppu kuitenkin ottaa yli 30kW/d, joten kyllä se ihan töitä tekee.
 

aseve

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Onko ulkoyksikön ulkolämpötila-anturi tuossa vasemmassa yläkulmassa siinä muovi pidikkeessä vai mistä se löytyy??
Oma LN25 ulko 05/17 sisä 02/17
 

timbba

Vakionaama
Vs: MSZ-LN

Jyväskylän seudulla ainakin on ollut niin aurinkoista säätä ja kuivaa ilmaa lähes pari viikkoa. Kylmää on toki ollut, mutta lämpöpumppu on sulatellut hyvin hyvin vähän vettä. Eli näillä keleillä 30min lämmitysjaksot on kyllä silkkaa suunnitteluvirhettä, jos ja kun sulatellaan huurtumattomia kennoja. Greellä mielestäni tuntuu olevan jo jonkinlainen logiikka sulatuksissa ja käyntijaksot jokseenkin järkeviä, mutta nämä "premium"-valmistajat kyllä laahaa surkeilla toteutuksilla perässä ja pahasti. Mitsukin näyttäisi menevän vain surkeampaan suuntaan ja Aasian pojat ovat koodailleet mitä sattuu logiikaksi.

Tuntuu siis vaan, että näitä vehkeitä ei oikein kunnolla suunnitella tai testata, vaan viilennyslaitteita vähin kustannuksin muunnetaan lämmityskäyttöön. Näin se vaan tuntuu olevan.
 

bastor

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Yritin ettiskellä ilman tulosta, uskoisin että tällä forumilla jossain käyty keskustelua, millä softalla / shydeemillä mittailette noita lämpötiloja käyriin?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

bastor sanoi:
Yritin ettiskellä ilman tulosta, uskoisin että tällä forumilla jossain käyty keskustelua, millä softalla / shydeemillä mittailette noita lämpötiloja käyriin?
Itselläni on ollut Ebaysta ostettu lämpötila-/kosteusloggeri ulkoyksikön edessä, niin että se puhaltaa suoraan anturiin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MSZ-LN

bastor sanoi:
Yritin ettiskellä ilman tulosta, uskoisin että tällä forumilla jossain käyty keskustelua, millä softalla / shydeemillä mittailette noita lämpötiloja käyriin?

Tässä mun vinkit http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26319.msg350541.html#msg350541
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

aseve sanoi:
Onko ulkoyksikön ulkolämpötila-anturi tuossa vasemmassa yläkulmassa siinä muovi pidikkeessä vai mistä se löytyy??
Oma LN25 ulko 05/17 sisä 02/17
Kyllä juuri se.

Eilen sammutin pumpun klo 10 kun aurinko lämmittää jo niin että kohoaa sisälämpötila lähelle helle rajaa. Pumpun laitoin takas töihin klo. 16.30 ja se alkoi jauhaa sillä perus 80min lämmitykselle. Tänään sammutin samoihin aikoihin pumpun ja oli hakeutunut 70min lämmitys jaksoihin. Keli edelleen kuiva ja aurinkoinen, mutta ei se ainakaan tuossa vajaassa vuorokaudessa ymmärtänyt sitä niin että olisi väliä alkanut kasvattaa. Edelleen täysi mysteeri tämä laite
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

pumpauttaja sanoi:
Kyllä juuri se.

Eilen sammutin pumpun klo 10 kun aurinko lämmittää jo niin että kohoaa sisälämpötila lähelle helle rajaa. Pumpun laitoin takas töihin klo. 16.30 ja se alkoi jauhaa sillä perus 80min lämmitykselle. Tänään sammutin samoihin aikoihin pumpun ja oli hakeutunut 70min lämmitys jaksoihin. Keli edelleen kuiva ja aurinkoinen, mutta ei se ainakaan tuossa vajaassa vuorokaudessa ymmärtänyt sitä niin että olisi väliä alkanut kasvattaa. Edelleen täysi mysteeri tämä laite
Mitä menitkään tekemään! Nyt sillä kestää taas puoli vuotta stabiloitua!
 
M

Marapumppu

Vieras
Vs: MSZ-LN

LN 25 ollut toiminnassa kuukauden päivät. Käymisjaksot ovat olleet yli 2 h ja sulatusjaksot n. 6 min. pituisisa. Kulutusmittari näyttää päivittäiseksi kulutukseksi tämän hetken pakkasilla (22-25 astetta öisin ja n. 15 astetta päivisin) n.14 kwh/vuorokausi. Lämpöpumpulla lämmitettävää tilaa n. 100-120 neliötä. Lämmintätilaa kokonaisuutena 230 neliötä. Olohuoneen lämpötila 22 astetta ja muiden 21 astetta celsiusta. Vettä ei näytä kertyvän muurauspaljuun kuin nimeksi. Helmikuun alun leudoilla keleillä jopa aika runsaasti. Laite niin sisällä kuin ulkona vaikuttavat hiljaiselta. Sisäpuhallus on automaatilla.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Marapumppu sanoi:
LN 25 ollut toiminnassa kuukauden päivät. Käymisjaksot ovat olleet yli 2 h ja sulatusjaksot n. 6 min. pituisisa. Kulutusmittari näyttää päivittäiseksi kulutukseksi tämän hetken pakkasilla (22-25 astetta öisin ja n. 15 astetta päivisin) n.14 kwh/vuorokausi. Lämpöpumpulla lämmitettävää tilaa n. 100-120 neliötä. Lämmintätilaa kokonaisuutena 230 neliötä. Olohuoneen lämpötila 22 astetta ja muiden 21 astetta celsiusta. Vettä ei näytä kertyvän muurauspaljuun kuin nimeksi. Helmikuun alun leudoilla keleillä jopa aika runsaasti. Laite niin sisällä kuin ulkona vaikuttavat hiljaiselta. Sisäpuhallus on automaatilla.
Automaatilla sisäpuhallus käy aika pienellä, hyvä jos edes II:lla. Itse olen pitänyt puhallusta näillä kunnon pakkasilla puhallusta toisiksi suurimmalla (III) tai välillä suurimmalla.

Itselläni LN25 on vienyt vastaavilla keleillä yli 30kWh päivässä. ILP:llä lämmitettävää tilaa on vajaa 100m2. Jos raaskit laittaa puhallusta kovemmalle, voit saada helposti enemmän säästöä tuolla. Jos tuo 14kWh/d pitää paikkansa, niin käytössä on vielä paljon potentiaalia. Silloin tosin nuo lämmitysjaksot saattavat lyhentyä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MSZ-LN

Marapumppu sanoi:
Sisäpuhallus on automaatilla.

Termostaatit vaan pienemmälle niistä muista lämmönlähteistä, niin saat enemmän säästöjä aikaiseksi. "Ilmaisilla puilla" on tilanne tietenkin toinen :)
Kannattaa kokeilla manuaalisia puhallusnopeuksia.
 

Jartim

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Ruotsalaisten lämpöpumppufoorumille aktiivisesti osallistuva Mitsubishi-kauppias TS Comfort AB tiedotti perjantaina Mitsubishi MSZ-LN-ilpeille tulossa olevasta päivityksestä seuraavaa:
"Om den avfrostar var 40 minut fast avfrostningsbehov inte finns så har den gått in i någon form av "safemode"
Mitsubishi har tagit fram en uppdatering som återförsäljaren eller Mitsubishi själva kommer att utföra på utedelen, när allt är klart och uppdateringar kan ske var jag nog lite tidigt ute med att ge info om!!!! Om du hör av dig till din återförsäljare om tajta avfrostningar så kommer han/hon uppdatera den så snart allt är klart."

Eli suomeksi: "Jos laite sulattaa joka 40minuutti ilman sulatustarvetta, niin laite on silloin mennyt jonkinlaiseen turvamoodiin. Mitsubishi on kehittänyt päivityksen, jonka jälleenmyyjä tai Mitsubishi suorittaa ulkoyksiköön, kun kaikki on valmista ja päivitykset voidaan tehdä, nyt minun olisikin liian aikaista tulla ulos antamaan tietoa tästä !! Jos otat yhteyttä jälleenmyyjään tiheistä sulatuksista, niin hän päivittää sen heti kun kaikki on selvää."

Linkki: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66117.15
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Jartim sanoi:
Ruotsalaisten lämpöpumppufoorumille aktiivisesti osallistuva Mitsubishi-kauppias TS Comfort AB tiedotti perjantaina Mitsubishi MSZ-LN-ilpeille tulossa olevasta päivityksestä seuraavaa:
"Om den avfrostar var 40 minut fast avfrostningsbehov inte finns så har den gått in i någon form av "safemode"
Mitsubishi har tagit fram en uppdatering som återförsäljaren eller Mitsubishi själva kommer att utföra på utedelen, när allt är klart och uppdateringar kan ske var jag nog lite tidigt ute med att ge info om!!!! Om du hör av dig till din återförsäljare om tajta avfrostningar så kommer han/hon uppdatera den så snart allt är klart."

Eli suomeksi: "Jos laite sulattaa joka 40minuutti ilman sulatustarvetta, niin laite on silloin mennyt jonkinlaiseen turvamoodiin. Mitsubishi on kehittänyt päivityksen, jonka jälleenmyyjä tai Mitsubishi suorittaa ulkoyksiköön, kun kaikki on valmista ja päivitykset voidaan tehdä, nyt minun olisikin liian aikaista tulla ulos antamaan tietoa tästä !! Jos otat yhteyttä jälleenmyyjään tiheistä sulatuksista, niin hän päivittää sen heti kun kaikki on selvää."

Linkki: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66117.15

Pitäisköhän meidän pitää oma maahantuojammekin ajantasalla ja infota tästä asiasta ;D Tää on kyllä koomista. Vaikka välillä meinaa vähän pinna palaa, pääsääntöisesti silti hymyilyttää :D Odotan innolla tulevia käänteitä tässä asiassa.
 

VesA

In Memoriam
Vs: MSZ-LN

pumpauttaja sanoi:
Pitäisköhän meidän pitää oma maahantuojammekin ajantasalla ja infota tästä asiasta ;D Tää on kyllä koomista. Vaikka välillä meinaa vähän pinna palaa, pääsääntöisesti silti hymyilyttää :D Odotan innolla tulevia käänteitä tässä asiassa.

Vähän luulen että sellainen Mitsun maahantuoja koko alueelle ( mahantuoja on se puoti joka tuo ne EU:n alueelle ) joka on yhteydessä tuotekehitykseen on

Mitsubishi Electric Skandinavia http://se.mitsubishielectric.com/sv/index.page

Nämä muut ovat sitten maahantuojan perässä olevia tukku- jne kauppiaita, jotka lukevat maahantuojan tämän tiedotteita jos ehtivät.
 

MeKa

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Edelleen yli 2h sulatusväleillä mennään.
Saas katsoa mitä tapahtuu,kun ulkolämpötila/kosteus nousee...
 
H

Huokata

Vieras
Vs: MSZ-LN

Tuo pitää Vesa paikkansa, suomessa ei ole yhtään virallista maahantuojaa vaikka niin yksi yritys väittää. On vain jakelijoita jotka joutuvat ostamaan tuotteet mitsubishiltä ruotsista, tavarahan toimitetaan kyllä tehtaalta ostajalle suoraan, mutta tilaukset täytyy tehdä ruotsiin ja laskut tilaajalle tulevat ruotsista.
 

bastor

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Lainasin töistä 6-kanavaisen lämpötilapiirturin K-tyypin termoanturilangalle.
Vedän nyt kolmen päivän logit ja katsotaan mitä niistä saa näkyviin.
Nyt huomasin että niin sanottu tauko- vai välipuhallus lämmityksen ohessa tekee myös sulatusta, ilman perunankiehunta porinaa. Yksi anturi on ulkoyksikön takana kennossa kiinni, ja sehän nousi tällöin plussan puolelle -10c lämmöistä.
 

MeKa

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Taas kellotin yhden syklin,kun makaan kuumeessa sohvalla ja aikaa on.
Eli lämmitystä 2h 35 min ja n.6 min sulatusta.
Alakerran pumpun toimintaa en seuraile niin tarkkaan,kun siellä ei tule niin paljon iltaa vieteltyä,mutta aika harvoin on sulatus sattunut kohdalle.
Jos laite tekee jotain ns.minisulatuksia niin aika mallikkaasti olen ne missannut.
”Perunoiden kiehumisen”rekisteröi kyllä varmasti.
Miten niillä,joita tiheät sulatukset vaivaavat.Onko aina kyseeessä sellainen äänekäs versio sulatuksesta,vai miniversio?
Kipeänä olisi aikaa seurailla tarkemmin
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

MeKa sanoi:
Taas kellotin yhden syklin,kun makaan kuumeessa sohvalla ja aikaa on.
Eli lämmitystä 2h 35 min ja n.6 min sulatusta.
Alakerran pumpun toimintaa en seuraile niin tarkkaan,kun siellä ei tule niin paljon iltaa vieteltyä,mutta aika harvoin on sulatus sattunut kohdalle.
Jos laite tekee jotain ns.minisulatuksia niin aika mallikkaasti olen ne missannut.
”Perunoiden kiehumisen”rekisteröi kyllä varmasti.
Miten niillä,joita tiheät sulatukset vaivaavat.Onko aina kyseeessä sellainen äänekäs versio sulatuksesta,vai miniversio?
Kipeänä olisi aikaa seurailla tarkemmin
Äänekäs. En ole omassa huomannut mitään "mini versioita". Eli puolen tunnin välein keitellään perunoita paitsi nyt kun oon noita antureiden paikkoja muutellut. Viimeisin veto 1t50min.
Edit. sen verran täytyy noista sulatuskellotuksista sanoa, että täällä on selvästi kahta koulukuntaa kuinka tuota sulatuksen pituutta kellotetaan. Itse mittaan siitä kun sisäyksikön puhallus lakkaa, siihen kun sisäyksikkö nostaa puhaltimen kierrokset VALITTUUN tasoon. Eli kovalla pakkasella siitä kun ilmanohjaimet laskeutuu ja sisäyksikkö alkaa puhallella hiljaa (olisikohan toi nopeus ehkä 2 tolppaa) voi pahimmillaan kestää nelisen minuuttia vielä että puhallus aloittaa pyydetyllä. Itse tuon huomaan helposti kun ajan aina man. puhallus täydet. Sulatukset kestää näillä keleillä 9-11min.
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

slpoy sanoi:
Sulatukset kannattaisi mitata siitä kun nelitie venttiili kääntyy ja sulatus alkaa siihen kun se uudelleen kääntyy lämmitykselle ja verrata tätä aikaa ei modatulla koneella olevaan sulatusaikaan.
Koska tämä on sulatus aika ,sen jälkeen oleva aika ennen kuin sisäyksikkö lähtee puhaltamaan on kiinni monesta asiasta, ulkoilman lämpötilasta, kosteudesta , putkimatkasta, mutkista putkistossa , täytösmäärästä ym
Mistä sen tietää koska se kääntyy? Äänestä, ulkoyksikössä?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Tässä lähempää kuvaa kahdesta logista. Toinen lyhyemmällä sulatusvälillä pienemmällä pakkasella ja toinen pitemmällä sulatusvälillä isommalla pakkasella. Anturi on mitannut ulkoyksikön edestä lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Näistä voisi ehkä jotenkin päätellä sulatuksen tapahtuvan tuossa kohtaa, missä lämpötila ja %RH kipuavat jyrkästi ylöspäin.

Itse olen mielestäni huomannut myös jonkin näköisiä minisulatuksia. Tuossa pitemmän sulatusvälin logissa näyttäisi sellainen tapahtuvan tuossa 20:10 paikkeilla. Samoin tuossa klo 22 tapahtuu jotain soutamista.
 

Liitteet

  • sulatusvali_lyhyt.png
    sulatusvali_lyhyt.png
    52,6 KB · Katsottu: 423
  • sulatusvali_pitka.png
    sulatusvali_pitka.png
    38,8 KB · Katsottu: 388
Vs: MSZ-LN

MeKa sanoi:
Taas kellotin yhden syklin,kun makaan kuumeessa sohvalla ja aikaa on.
Eli lämmitystä 2h 35 min ja n.6 min sulatusta.
Alakerran pumpun toimintaa en seuraile niin tarkkaan,kun siellä ei tule niin paljon iltaa vieteltyä,mutta aika harvoin on sulatus sattunut kohdalle.
Jos laite tekee jotain ns.minisulatuksia niin aika mallikkaasti olen ne missannut.
”Perunoiden kiehumisen”rekisteröi kyllä varmasti.
Miten niillä,joita tiheät sulatukset vaivaavat.Onko aina kyseeessä sellainen äänekäs versio sulatuksesta,vai miniversio?
Kipeänä olisi aikaa seurailla tarkemmin[emoji4]
Jos viitsit niin laita millä asetuksilla pumppua käytät niin vois testata pitkittyykö lämmitysaika, mikäli asetuksissa eroja..
 

MeKa

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Lämpötilapyynti 22-23.Alakerta 23 yläk.22
Puhallus manuaali 2-3.Yleensä 3
I-see päällä
Ilmavirran suuntaus alas
Sivuttaissuuntaus jatkuva kääntö päällä
 

bastor

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Tässä viime yöltä LN35:n lämpötiloja.
Piirturi ei osaa näyttää käyrässä alle nollan lämpötiloja (A), joten jälkimmäinen (B) on tehty logista Excelillä 00-06 väliseltä ajalta.
Pikkusulatukset kello 19:40 ja 00:02 ilman perunan porinoita.
Pyynti 24c ja puhallus automaatilla.
 

Liitteet

  • LN35 6.3.2018 A.png
    LN35 6.3.2018 A.png
    95,5 KB · Katsottu: 442
  • LN35 6.3.2018 B.png
    LN35 6.3.2018 B.png
    27,4 KB · Katsottu: 409

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MSZ-LN

bastor sanoi:
Tässä viime yöltä LN35:n lämpötiloja.

Onko sisäyksikkö kuinka lähellä oikeaa sivuseinää ja kattoa? Itse epäilen että auto-puhalluksella tulee oikosulkua imuilmalämpötila-anturille ja laite menee katkolle 19:40 ja 00:02.

Kokeile manuaalipuhallusta esim. II, katsotaan tuleeko noita "pikku sulatuksia" enää silloin.
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

janti sanoi:
Onko sisäyksikkö kuinka lähellä oikeaa sivuseinää ja kattoa? Itse epäilen että auto-puhalluksella tulee oikosulkua imuilmalämpötila-anturille ja laite menee katkolle 19:40 ja 00:02.

Kokeile manuaalipuhallusta esim. II, katsotaan tuleeko noita "pikku sulatuksia" enää silloin.
Ei tämä mini sulatus olekaan mikään urbaanilegenda. Mulla man puh täydet ja äsken kellotin tälläisen mini sulatuksen. Mun mittaus tyylillä sulatukset tänää n. 9min ja tämä äskeinen sulatus 5min20sek. Ei ollut katkolla.
En tiedä onko tämäkin joku lapsus vai keksiikö joku mikä virka tämmöisellä mini sulatuksella vois olla..
 

bastor

Jäsen
Vs: MSZ-LN

janti sanoi:
Onko sisäyksikkö kuinka lähellä oikeaa sivuseinää ja kattoa? Itse epäilen että auto-puhalluksella tulee oikosulkua imuilmalämpötila-anturille ja laite menee katkolle 19:40 ja 00:02.

Kokeile manuaalipuhallusta esim. II, katsotaan tuleeko noita "pikku sulatuksia" enää silloin.

On noin 1m oikeasta seinästä, puhallus on vasemmalle.
Ensi yöksi nostan pyynnin 25 ja puhalluksen kakkoselle.
Kokeilen nyt erilaisia yhdeistelmiä 3 päivän ajan kun piirturi on lainassa.
 

Punpu

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Nyt jos tähän laitteeseen on mahdollisesti tulossa sulatuslogiikkapäivitys valmistajan puolesta niin tästä tuli taas potentiaalinen vaihtoehto uudeksi pumpuksi.. Kysyisinkin portaikkoasennuksen osalta että kuinka vaakatasoon puhalluksen saa tässä laitteessa asetettua?
 
Back