MSZ-LN sulatushuijaus

iro

Vakionaama
Muistutus IoT-Guru käytäjille: IoT-Guru poistaa topicit joka ovat olleet käyttämättöminä yli kuukauden.
Jos syystä tai toisesta laitatte MitsuRunnerin kesän ajaksi OFF, kytkekää MitsuRunner ON- tilaan ainakin kerran kuukaudessa, niin IoT-Gurun nykyasetukset ovat kunnossa myös seuraavan lämityskauden alkaessa.
 

puu

Aktiivinen jäsen
No niin, nythän porukkaa on jo kirjautunut paljonkin tuonne mitsurunner.com -wikisivulle. Kukaan ei ole vielä mitään kirjoitellut, mutta sähköpostiosotteiden perusteella vakuuttavan oloista porukkaa. Jään odottamaan mielenkiinnolla.

1683574382213.png



Mutta joo, kai sitä joku bottiesto pitäisi laittaa...
 
Viimeksi muokattu:
Tämä ketjukin hiljentynyt kesäksi.. yllätys yllätys ;)

MitsuRunner ollut kesän päällä ja logia tullut Ok, vaikka sulatushuijaus ei luonnollisesti ole ollut käytössä.

Aamulla huomasin Iot MQTT Panelista, että ulkolämpö ja kennon lämpö näyttivät 30,5 ja 31,5, vaikka ulkona todellisuudessa oli 6,5 C.

Käytin pumpun ja ulkoyksikön virrattomama, ei vaikutusta. Heitin OTA:na Mitsurunnerin uudelleen sisään, meni ok sinne, mutta ei vaikutusta.

Huomasin, että IotGuru näytti ulko ja kenno osalta viimeisin mittaus 13,5 tuntia sitten.

Ulkoerror ja heatexerror arvoja tulee koko ajan IotGuruun ja tulee keskimäärin 24 virhettä/2 minuuttia.

Mitähän on eilen illasta käynyt? :cool:
 

iro

Vakionaama
Tämä ketjukin hiljentynyt kesäksi.. yllätys yllätys ;)

MitsuRunner ollut kesän päällä ja logia tullut Ok, vaikka sulatushuijaus ei luonnollisesti ole ollut käytössä.

Aamulla huomasin Iot MQTT Panelista, että ulkolämpö ja kennon lämpö näyttivät 30,5 ja 31,5, vaikka ulkona todellisuudessa oli 6,5 C.

Käytin pumpun ja ulkoyksikön virrattomama, ei vaikutusta. Heitin OTA:na Mitsurunnerin uudelleen sisään, meni ok sinne, mutta ei vaikutusta.

Huomasin, että IotGuru näytti ulko ja kenno osalta viimeisin mittaus 13,5 tuntia sitten.

Ulkoerror ja heatexerror arvoja tulee koko ajan IotGuruun ja tulee keskimäärin 24 virhettä/2 minuuttia.

Mitähän on eilen illasta käynyt? :cool:
Luultavasti Dallas väylässä on jotakin häikkää ja kaikki lämpötila mittaukset epäonnistuvat. (Iot MQTT Panel näyttää viimeistä onnisunutta mittausta ja Gurulle lähetetään ainoastaan error laskureiden arvoja). Olisiko joku väylän liitos löysällä?
 
Luultavasti Dallas väylässä on jotakin häikkää ja kaikki lämpötila mittaukset epäonnistuvat. (Iot MQTT Panel näyttää viimeistä onnisunutta mittausta ja Gurulle lähetetään ainoastaan error laskureiden arvoja). Olisiko joku väylän liitos löysällä?
Joo, pitää käyttää koppa auki ja katsoa Wemosin sisään. Oisko juotos ym. pettänyt. Pitää nyt samalla laittaa ne Dallasin jatkot sillä audiokaapelilla, kun sitä sattuu olemaan hyllyssä :cool:
 
Joo, pitää käyttää koppa auki ja katsoa Wemosin sisään. Oisko juotos ym. pettänyt. Pitää nyt samalla laittaa ne Dallasin jatkot sillä audiokaapelilla, kun sitä sattuu olemaan hyllyssä :cool:
Eilen tuli käytettyä Mitsu auki. Huijauspurkista: tinaukset oli johtojen osalta Ok ja kyllä kaikki tinaukset näytti ulkoisesti ihan kelvollisilta releen ja Lolinin välilläkin; mikään ei heilunut. Testasin, niin hw check pisti herjaa, että ei löydä Dallaseja ja rele ei naksunut ollenkaan. Kun hieman vääntelin palikkaa käsissä, niin rele alkoi naksumaan tietyssä asennossa, mutta Dallaseita ei edelleenkään löytynyt. Olisko ollu joku kylmäjuotos ym. en tiiä.

Meni vian etsinnässä/tuhratessa sen verran reilusti aikaa, että ajattelin, että nopeampi kolvata uusi paketti kasaan, kun alkaa vanhan kanssa enempää värkkäämään :D Onneksi nuita on tullut tilattua joskus aiemmin hyllyyn varalle.

Uusi rele + Lolin alku naksumaan ja pelittämään hyvin, sekä lämpötilatkin löytyi. Siitä audiokaapelista kun tein ne kennon ja lämmön kaapelijatkot, niin virheitä on tullut nyt tasan 0, eli kyllä sillä vaikutusta oli :). Vaihoin samalla laturiin vielä laadukkaampaan usb-piuhan, millä onnistunut Lolinin tiedonsiirtokin. En tiedä mistä johtui, mutta Wifin rssi näyyttää pysyvän siellä 80-85 tasaisemmin.

Nyt MitsuRunner taas valmis talven tuloon :p
 
Nyt tuli haaroitinkappale Sonoff TH Eliteelle. Tässä koko Mitsurunner paketti kuvassa. Ei juottamista tai omaperäisiä sähkövirityksiä, eli ns. "Jokamiespaketti"
katso liitettä 85061

Menee pari viikkoa, että kerkeän kuvan ottoa enempää tällä värkätä. Mitsurunneri mulla pyörii senkin ajan tuolla pumpun sisällä entisillä hiluillansa.

Kuvassa siis:
* Sonoff TH Elite
* 2kpl sonoff Dallas lämpötila-antureita
* Haaroitin, jolla Sonofiin saa kiinni nuo kaksi anturia
* @puu :n adapteri
* Mitsun kaukosäädin mittakaavana

Kuvasta puuttuu USB TTL adapteri, jolla ensimmäinen softa pitää ajaa sisään.

Tuon haaroittimen ansiosta nuo adapterien johdot kyllä pitäisi riittää ihan järkevään asennukseen.
Joko @Velsku olet ehtinyt Sonoffia tutkailla ja tyypittää kesän aikana? :)

Kiinnostaa, että miten tuo on toiminut! Tuo Sonoffihan olisi isoille massoille helpompi & turvallisempi ottaa käyttöön Mitsuihinsa, kun ei tarvi kolvia lämmitellä ;D
 

iro

Vakionaama
Joko @Velsku olet ehtinyt Sonoffia tutkailla ja tyypittää kesän aikana? :)

Kiinnostaa, että miten tuo on toiminut! Tuo Sonoffihan olisi isoille massoille helpompi & turvallisempi ottaa käyttöön Mitsuihinsa, kun ei tarvi kolvia lämmitellä ;D
En tiedä onko @Velsku kuulolla... Keväällä Sonoffiin portattu Mitsurunnner softa unohtui minulla pöytätestiin koko kesäksi. Näyttää toimineen ongelmitta. Uskoisin että toimii myös oikeassa ympäristössä. Jos on kiinnostusta toteuttaa Mitsurunnerin Sonoffin päälle niin voin jelpata tarvittaessa. (Mitsurunnerin asennus on helpompi tehdä nyt kuin talvellan tuiskussa ja pakkasessa.)
 
En tiedä onko @Velsku kuulolla... Keväällä Sonoffiin portattu Mitsurunnner softa unohtui minulla pöytätestiin koko kesäksi. Näyttää toimineen ongelmitta. Uskoisin että toimii myös oikeassa ympäristössä. Jos on kiinnostusta toteuttaa Mitsurunnerin Sonoffin päälle niin voin jelpata tarvittaessa. (Mitsurunnerin asennus on helpompi tehdä nyt kuin talvellan tuiskussa ja pakkasessa.)
Okei! Hyvä juttu, että on pelittäny hyvin pöytätestissä :sormet: Siitä vain sitte hommaamaan Sonoffin palikka + tarvikkeet ja MitsuRunneria käyttöön :cool: @puu: lta varmaan saa ostettua vielä adaptereita, jos ei halua/pysty itse toteuttamaan?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Joo kyllä mä adaptereita vielä teen, mutta toimitusaika saattaa olla pitkä. Viimeisin tilattin huhtikuun lopussa ja viikko sitten sain valmiiksi. Eli jos nyt tilaa, voi hyvässä lykyssä jo jouluksi saada. ;) Teen näitä ihan omien aikataulujen ja motivaation puitteissa, niin tosiaan voi olla vaihtelevaa.
 
  • Tykkää
Reactions: iro
Joo kyllä mä adaptereita vielä teen, mutta toimitusaika saattaa olla pitkä. Viimeisin tilattin huhtikuun lopussa ja viikko sitten sain valmiiksi. Eli jos nyt tilaa, voi hyvässä lykyssä jo jouluksi saada. ;) Teen näitä ihan omien aikataulujen ja motivaation puitteissa, niin tosiaan voi olla vaihtelevaa.
:D

Joo, ymmärrettävästi prioriteettilista jokaisella toki on, kun on rajattu määrä tunteja päivässä.

Hieno homma, että kuiten teet vielä :cool:
 
  • Tykkää
Reactions: puu

puu

Aktiivinen jäsen
Adapterit #15, #16, #17 ja #18 kasattu. EDIT: Nämä meni jo, mutta kysy. Jos on valmiina, saa muutaman päivän toimitusajalla. Jos ei, pyrin saamaan kahden viikon sisään tehtyä.

Hinta 30€/kpl sisältäen kirjepostimaksun.

1696361157327.png
 
Viimeksi muokattu:

puu

Aktiivinen jäsen
Mitsurunner pyörinyt hienosti jo yli puolitoista vuotta. Itse Mitsurunnerin kanssa ei ole ongelmia, mutta tuon RasPin kanssa on, mihin loggailen dataa runnerista. Tällä kertaa InfluxDB-tietokanta oli vetänyt itsensä juntturaan ja jouduin lopulta pyyhkäisemään koko tietokanna pois. Toki otin siitä varmuuskopion, eli sieltäkin saa ainakin teoriassa dataa kaiveltua. Ongelma oli ollut jo kesästä asti, mutta nyt vihdoin jaksoin tutkia. Nyt taas pelaa ja ollaan valmiina tulevan talven haasteisiin.

Mitsurunneriin käyttämäni Wemos ei ole edes aito Lolin, mutta ongelmitta on tosiaan pelannut. Noita bootteja on tullut ehkä muutama viikossa, mutta sehän ei käytännössä toimintaa haittaa. Aito Lolin on odottamassa kun tuo hajoaa, mutta tyhjän panttina on saanut odotella. Suosittelen kuitenkin yhä aitoa, sillä noissa kopioissa on esimerkiksi ollut surkeita jänniteregulaattoreita, jotka saavat laitteeen temppuilemaan.
 

iro

Vakionaama
Aito Lolin on odottamassa kun tuo hajoaa, mutta tyhjän panttina on saanut odotella. Suosittelen kuitenkin yhä aitoa, sillä noissa kopioissa on esimerkiksi ollut surkeita jänniteregulaattoreita, jotka saavat laitteeen temppuilemaan.
Lieneekö minulla ollut hyvä arpaonni Wemos-kloonihankinnoissa. Minulla on noita käytössä yli kymmenessä erilaisessa härpäkkeessä, osa ulkotiloissa. Yksikään ei ole hajonnut tai alkanut sekoilemaan. Voi arvioida että vikaantumisväli on yli 20 vuotta.

Eli hyvin todennäköisesti Mitsu vikaantuu aiemmin kuin Mitsurunner.
 
  • Tykkää
Reactions: puu

wannabe

Aktiivinen jäsen
Onko valistuneita arvauksia mistä noi bootit johtuu? Omituinen ominaisuus vai ulkoiset häiriötkö niitä aiheuttaa? Mulla on aito Lolin vaatehuoneessa, jossa Mitsurunneria lukuunottamatta ei sähköä käytetä muuhun kuin joskus ja jouluna valot on hetken päällä. Bootteja tulee vaihtelevasti. Gurun käppyrästä kattoin, niin kuukaudessa 12 boottia, joista lyhin väli 24h ja pistin n. 5 vrk, muut siltä väliltä.

Eihän noista käytännön haittaa ole, esteettistä vain. Pitäs saada toi keksikokoinen perfektionisti hätistettyä istumasta tosta olkapäältä, niin elämä ois helpompaa :tonttu:
 

iro

Vakionaama
Onko valistuneita arvauksia mistä noi bootit johtuu? Omituinen ominaisuus vai ulkoiset häiriötkö niitä aiheuttaa? Mulla on aito Lolin vaatehuoneessa, jossa Mitsurunneria lukuunottamatta ei sähköä käytetä muuhun kuin joskus ja jouluna valot on hetken päällä. Bootteja tulee vaihtelevasti. Gurun käppyrästä kattoin, niin kuukaudessa 12 boottia, joista lyhin väli 24h ja pistin n. 5 vrk, muut siltä väliltä.

Eihän noista käytännön haittaa ole, esteettistä vain. Pitäs saada toi keksikokoinen perfektionisti hätistettyä istumasta tosta olkapäältä, niin elämä ois helpompaa :tonttu:
Joskus yritin selvitellä syytä satunnaiseen resetoitumiseen...
* resetoituminen ei liity Mitsurunneriin vaan se esiintyy myös puhtaassa wemos&ESPHome-lämpötilamittaustoteutuksessa kun i2c-väylään on kytketty useampia Dallas antureita
* resetoitumista EI esiinny:
** C:llä tai EspEasy toteutetulla koodilla (sama rauta kuin edellä)
** wemos&ESPHome-toteutuksessa jossa jokainen Dallas käyttää omaa i2c-väylää ja omaa liitäntäpinniä
** wemos&ESPHome-toteutuksessa jossa jokainen Dallas käyttää omaa i2c-väylää mutta samaa liitäntäpinniä

Arvauksen on että ESPHome-toteutuksessa on jotakin klappia liittyen i2c-väylän käsittelyyn
==> satunnaista resetoitumista
==> enemmän Dallas-lukuvirheitä (kuin vastaavassa C:llä toteututetussa koodissa)

Lopputulema: ongelman juurisyytä ei pystytty tarkasti paikantamaan ja koska satunnaiset resetit ovat kosmeettinen ongelma ei enempää toimenpiteitä.

Uusi havainto:
Minulla on nyt pyörinyt pitkän aikaa pöytätesissä Mitsurunner Sonoff-Elite raudassa ilman resettejä. Olisiko syynä se että Eliten platform on ESP32 kun taas wemos platform on esp8266. Dallas-lukuvirheitä tuossakin tulee luokkaa 5-10kpl/vrk

Edit: yllä puhutaan virheellisesti i2c-väylästä, pitäisi olla 1-wire.
 
Viimeksi muokattu:

puu

Aktiivinen jäsen
Tarkoitat varmaan 1-wire, etkä I2C. Viestin aikaleiman perusteella tosin en ihmettele lipsahdusta. ;)
 

puu

Aktiivinen jäsen
Adapterit on suorastaan viety käsistä. Kaikki neljä menivät alta aikayksikön. :oops: Tein kolme lisää, ja niistäkin kaksi on jo myyty, eli yksi enää jäljellä. Neljään pitäisi löytyä osat vielä hyllystä. No, ongelma on positiiivinen. Uskaltaisin väittää, että tulevana talvena on jo yli 20 MitsuRunneria käytössä. :bileet:

Tässä vielä käyttämäni värit adapterien kytkennässä MitsurRunnerin releelle. Osaan laitoin mukaan dokumentoinnin tästä, mutta jostain on luultavasti unohtunut:
Valkoinen tai keltainen = COM
Musta = N.C.
Punainen = N.O.

Samat tiedot myös täällä: https://mitsurunner.com/doku.php?id=fi:adapter
 

lassiko

Aktiivinen jäsen
Pari vuotta mitsu itsellä lämpöä tehnyt täällä, mutta nyt voisi olla aika lähteä mitsurunnerin mukaan myös. Viestejä tässä ketjussa niin paljon, että ei varsinkaan tähän aikaan pysy kärryillä tällä hetkellä suositellusta mekaniista. Itseäni kiinnostaisi tuo Sonoff ratkaisu, vaikka tässä kaikki erilliset komponentit laatikosta taitaisikin jo valmiiksi löytyä.

Elikkäs, jos tilaan tuon SonOff TH eliten, ja siihen haaroittimen kahdelle DS2812B anturille, siihen sitten kylkeen vielä tuon @puu:n adapteri piuhan (jos niitä vielä on saatavilla?) , näillä komponenteilla homman saisi rakennettua kuntoon? Oliko tuolle SonOffille valmis softa olemassa, vai pitääkö flashata originaali ja sitten yamlia modata, iro:n ohjeen mukaisesti?

Halu olisi myös tuota pohjakaapelin päälläoloa rajoittaa. Nytkin illalla vaikka automaatio ohjannut kalleimmiksi tunneiksi ILP:n pois päältä, se kuluttaa +70W tehoa. Ulkona lämmintä ~+2.
 

iro

Vakionaama
Elikkäs, jos tilaan tuon SonOff TH eliten, ja siihen haaroittimen kahdelle DS2812B anturille, siihen sitten kylkeen vielä tuon @puu:n adapteri piuhan (jos niitä vielä on saatavilla?) , näillä komponenteilla homman saisi rakennettua kuntoon? Oliko tuolle SonOffille valmis softa olemassa, vai pitääkö flashata originaali ja sitten yamlia modata, iro:n ohjeen mukaisesti?
Ostoslista olisi:
* Sonoff ET Elite (THR316D, myös 20A kestävä THR320D käy )
* USB to TLL 3.3V converter (tarvitaan flashaykseen) esim;
https://www.azdelivery.de/en/products/hw-598-usb-auf-seriell-adapter-mit-cp2102-chip-und-kabel
* nastarima
* RJ9-haaroitinkaapeli
* 2kpl roiskevedenkestävää DS18B20 anturia (Rj9-liitännällä)
* johtosarja by @puu tai 33kQ vastus ja pari metriä sähköjohtoa
* verkoliitäntäjohto (tyyppi sen mukaan mistä Sonoff ottaa sähkönsä)

Sonoff päälle tehtyä toteutusta ei tietääksen ole viety todelliseen ympäristöön, minulla tuo on pyörinyt puolisen vuotta pöytätestissä. Githubissa ei ole valmista ohjelmaa, mutta tarvittaessa voin toimittaa tuon sinulle.

Halu olisi myös tuota pohjakaapelin päälläoloa rajoittaa. Nytkin illalla vaikka automaatio ohjannut kalleimmiksi tunneiksi ILP:n pois päältä, se kuluttaa +70W tehoa. Ulkona lämmintä ~+2.

Ymmärtääkseni pohjavastus on poiskytketty kun Mitsu on OFF-tilassa. Tuo 70W menee luultavasti kompuran lämmitykseen.
 

lassiko

Aktiivinen jäsen
Ymmärtääkseni pohjavastus on poiskytketty kun Mitsu on OFF-tilassa. Tuo 70W menee luultavasti kompuran lämmitykseen.
Hnmm, eli kannattanee sitten laittaa automaatio ihan täysin laitamaan laite virrattomaksi, eikä "vain" off modeen.
Tässä alla tosiaan noiden 18.00 - 22.00 tuntiean aikana tapahtuvaa kulutusta. Ramppaa tosiaan lähemmäs 80W - 0W välillä off tilassa.

1696836463619.png
 

puu

Aktiivinen jäsen
Ainakin yksi toinenkin multa adapterin tilannut meinasi tuota Sonoffia viritellä. Toivottavasti saadaan siitä jonkunlainen "standardi" MitsuRunneriin, niin se voi vielä madaltaa kynnystä tämän asentamiseen. Itselläni ei nykyisellään valitettavasti aika riitä noiden valmiiden MitsuRunner-settien kasaamiseen. Adaptereita koitan yhä keretä kasailemaan. Täytyy vaan kohta tilata niihinkin lisää osia. Näitä on nyt tosiaan tilattu seitsemän alle viikon sisään.
 

iro

Vakionaama
Ainakin yksi toinenkin multa adapterin tilannut meinasi tuota Sonoffia viritellä. Toivottavasti saadaan siitä jonkunlainen "standardi" MitsuRunneriin, niin se voi vielä madaltaa kynnystä tämän asentamiseen. Itselläni ei nykyisellään valitettavasti aika riitä noiden valmiiden MitsuRunner-settien kasaamiseen. Adaptereita koitan yhä keretä kasailemaan. Täytyy vaan kohta tilata niihinkin lisää osia. Näitä on nyt tosiaan tilattu seitsemän alle viikon sisään.
Jos Sonoff-ratkaisulle on enemmän kysyntää niin voisikos Sonoff-Mitsurunner-vaihtoehdon sisällyttää Github:iin ehdollisena käännöksenä?
 

lassiko

Aktiivinen jäsen
Taidan itse siirtää tuota Sonffin hankintaan vielä, kun yhtä DS18B20 ulkoanturia lukuunottamatta kaikkia komponentit löytyivät hyllystä. Pussillinen DS18b20 antureita löytyy kyllä myös, joten taidan itse kolvailla kasaan toisen puuttuvan. Wemos jo flashattu tuolla testiohjelmalla reletta nakuttamaan.

Tuli mieleen, että itsellä tämä vehje on Kataikolta hankittu 2019, nämä taisi olla jotenkin eri vehkeitä vs. viralliset scanofficesn maahantuomat.
Oliko jopa niin, että Kataikko näihin jotain modauksia oli tehnyt? Nyt näillä keleillä kun pakkasta muutama öisin/aamuyöstä ja siten päivisin alle +10 niin hyvin tuo pumppu tuntuu toimivan. Tänään ennen aamu kasia tehnyt sulatuksen, sen jälkeen kohta 5 tuntia tasaisesti lämpöä työntänyt. Ulkolämpötila -2 - +4 tällä ailkavälillä.

Onko täällä muilla Kataikolta hankittuja laitteita ja niiden toimivuudesta vs Scanofficelta hankittuihin eroja käyty läpi nimenomaan näiden sulatussyklien välillä?

Toki tuo mitsurunner kiinnostaa silti viritellä ihan harrastamisen vuoksi tuonne.

EDIT: lisäyksenä, että muistaakseni pakkasilla/lämmityskaudella ei ole aikaisempina vuosina sulatusvälit minulla menneet alle 1h kertaakaan. Jossain +90 minuutin huudeilla tainnut pyöriä sulatukset.
 
Viimeksi muokattu:

puu

Aktiivinen jäsen
Jotta pyörää ei tarvitse keskiä monta kertaa alla Mitsurunner porttauksessa Sonoff TH Elite rautaan tarvittavat koodimuutokset:

Platform.yaml
platform_type: 'esp32'
board_type: 'nodemcu-32s'
dallas_pin: 'GPIO25' # Pin for DS18B20 1-wire temperature sensors. Set to the pin number you are using.
relay_pin: 'GPIO4' # Pin for controlling relay

Mitsurunner.yaml
on_boot:
- switch.turn_off: gpio_relay
- output.turn_on: Dallas_power #Lisää tämä rivi
- script.execute: schedule_forced_defrosting
- script.execute: initialize

Lisää täältä löytyvät koodirivit Mitsurunner.yaml koodin loppuun (koodi ohjaa Sonoff näyttöä ja DallasPowerPINiä)
https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln-sulatushuijaus.31223/page-30#post-571285

Lisätään tähän vielä ominaisuus jota Mitsurunner ei käytä.
Sonofissa on verkkosähkö-rele jota voisi käyttää esim. Mitsun pohjavastuksen ohjaukseen. Rele on bistabiili eli säilyttää asetetun tilansa.
Relettä ohjataan pinneillä GPIO19 ja GPIO22; [GPIO19 LOW & GPIO22 HIGH] kytkee, [GPIO19 HIGH & GPIO22 LOW] avaa releen.
Jotain tästä puuttuu. Ei käänny, kun ei löydy tuota ID:tä Dallas_power.

- output.turn_on:

Couldn't find ID 'Dallas_power'. Please check you have defined an ID with that name in your configuration.
id: Dallas_power
 
Viimeksi muokattu:

iro

Vakionaama
Jotain tästä puuttuu. Ei käänny, kun ei löydy tuota ID:tä Dallas_power.
Määrittelyn pitäisi olla Platformin luppuun lisätyssä osoissa

output:
- platform: gpio
pin: GPIO16
inverted: true
id: red_led

- platform: gpio
pin: GPIO13
inverted: true
id: green_led


- platform: gpio
pin: GPIO27 #DallasPowerPIN
id: Dallas_power
 

puu

Aktiivinen jäsen
Määrittelyn pitäisi olla Platformin luppuun lisätyssä osoissa
Se puuttui tuolta zipistä, mutta nyt sain kääntymään kun lisäsin nuo rivit. Mitään takeita en annan toiminnasta, kun ei ole Sonoffia millä testata.
GitHubissa on nyt oma branchi tuolle Sonoffille:

Tuon ilmeisesti voisi saada jotenkin build flagien taakse, että niillä voisi märitellä, mille raudalle tuon buildaa. Nyt en ainakaan jaksa asiaan perehtyä.

Edit: tein (kopioin iron ohjeet) myös lyhyen ja ytimekkään sivun tuonne wikiin. Sinne toivotaan päivitystä aiheesta:
 
Viimeksi muokattu:

iro

Vakionaama
Se puuttui tuolta zipistä, mutta nyt sain kääntymään kun lisäsin nuo rivit. Mitään takeita en annan toiminnasta, kun ei ole Sonoffia millä testata.
GitHubissa on nyt oma branchi tuolle Sonoffille:
Kiitos:hattu:. Flashaan tuon nyt GitHubista löytyvän version omaan Sonoffiin ja pistän pöytätestin pyörimään.
 
  • Tykkää
Reactions: puu

lassiko

Aktiivinen jäsen
Homma etenee ja enää puuttuu @puu :n adapateri niin pääsee hommaa virittelmään.

Minulla oli valmiina yksi suojattu DS18b20 ja sitten tein toisen komponentista ja CAT6 piuhasta. Pikaisten testien perusteella, tuo oma tehtyu on tarkempi ja reagoi nopeammin lämpötilanmuutokseen. Se myös näytti tarkemmin samaa lukemaa kuin muut lämpöanturit ulkona. Onko merkitystä sillä että tuo koteloitu reagoi hitaammin, ajattelin sen laittaa mittaamaan ulkolämpötilaa ja sitten tuon omantekeleen laitan sinne yläputkeen kiinni?

Ajattelin myös, että kun tuo kotelo on ahdas, niin tuoda jännite wemokselle tällä, tuolta ILP:n kontaktoreista.
https://hobbycomponents.com/power/1146-hi-link-hlk-pm01-220vac-to-5vdc-06a-power-supply-module

Joskus näitä tilannutkin, mutta en nyt juuri löytänyt miljoonalaatikosta. Tällä pääisi eroon tuosta usb laturista ja siitä että miten jännitteen tuo tuolle USB-laturille.
 

Liitteet

  • 20231011_104325.jpg
    20231011_104325.jpg
    410,4 KB · Katsottu: 143
  • 20231011_104846.jpg
    20231011_104846.jpg
    244,2 KB · Katsottu: 142
  • Tykkää
Reactions: puu

iro

Vakionaama
Onko merkitystä sillä että tuo koteloitu reagoi hitaammin, ajattelin sen laittaa mittaamaan ulkolämpötilaa ja sitten tuon omantekeleen laitan sinne yläputkeen kiinni?
Anturin tarkkudella ja reagointinopeidella ei ole merkitystä. Koska yläputken anturi joudutaan jollakin tapaa sitomaan yläputkeen, laittaisin kyllä tuon tehdastekoisen sinne ja omatekoisen anturin päälle vetäisin vielä yhden kutistesukan.
Ajattelin myös, että kun tuo kotelo on ahdas, niin tuoda jännite wemokselle tällä, tuolta ILP:n kontaktoreista.
Tuohan on näppärä ratkaisu, kannattaa kuitenkin varmistaa etukäteen että myös wemos tykkää siitä (jotku wemosit ovat olleet varsin kranttuja jänitetasoista).
 

lassiko

Aktiivinen jäsen
Anturin tarkkudella ja reagointinopeidella ei ole merkitystä. Koska yläputken anturi joudutaan jollakin tapaa sitomaan yläputkeen, laittaisin kyllä tuon tehdastekoisen sinne ja omatekoisen anturin päälle vetäisin vielä yhden kutistesukan.

Tuohan on näppärä ratkaisu, kannattaa kuitenkin varmistaa etukäteen että myös wemos tykkää siitä (jotku wemosit ovat olleet varsin kranttuja jänitetasoista).
Joo toki voin tehdä sen toisinkinpäin, eli tehdastekoinen menee tuonne yläputkeen, varsinkin jos ei ole reagointinopeudellla/tarkkuudella väliä.

Pitää joo tosiaan etukäteen testailla ja mittailla pöytätestissa että paljonko tuolta tulee jännitettä. Olen näitä tosiaan aikoinaan käyttänyt mutta en osaa sanoa mistä tilattuja wemoksia silloin ollut käytössä. Tämäkään mikä nyt käytössä ei ole alkuperäinen vaan joku kopio. Yhteensä varmaan +30 kopio wemosta ollut tässä vuosien varrella käytössä ja kaikki kyllä toimineet toistaiseksi moitteetta ja eivät ole olleet kovinkaan ronkeleita jännitteelle. Tämän projektin kohdalla pitänee kuitenkin hieman normaalia pidempään testailuja&mittailuja tehdä ennen kuin kytken laitteen paikoilleen.
 
  • Tykkää
Reactions: iro

iro

Vakionaama
Se puuttui tuolta zipistä, mutta nyt sain kääntymään kun lisäsin nuo rivit. Mitään takeita en annan toiminnasta, kun ei ole Sonoffia millä testata.
GitHubissa on nyt oma branchi tuolle Sonoffille:
Flashasin GitHubin paketin Sonoffille. Pöytätestissä näyttää toimivan OK.

Laitan itselleni puuhapisteen Mitsurunner.com sivujen päivityksestä Sonoff käyttöönottoon liittyen (Sonoff USB-flashays, Dallas ID-tunnusten esiinkaivaminen, huijauspiuhojen kytkeminen Sonoff-releliitäntään, ...).
Jos joku kaipaa noita tietoja ennekuin saan päivitksen tehtyä, niin autan "on-line".
 

puu

Aktiivinen jäsen
Minulla oli valmiina yksi suojattu DS18b20 ja sitten tein toisen komponentista ja CAT6 piuhasta. Pikaisten testien perusteella, tuo oma tehtyu on tarkempi ja reagoi nopeammin lämpötilanmuutokseen. Se myös näytti tarkemmin samaa lukemaa kuin muut lämpöanturit ulkona. Onko merkitystä sillä että tuo koteloitu reagoi hitaammin, ajattelin sen laittaa mittaamaan ulkolämpötilaa ja sitten tuon omantekeleen laitan sinne yläputkeen kiinni?
Saman eron olen myös huomannut itsetehtyjen ja valmiiden kotelointien välillä. Tästä syystä sisäyksikön lämpötiloja (ei tarvita MitsuRunneriin) mittaan tuollaisilla koteloimattomilla antureilla. MitsuRunnerissahan tosiaan tuolla reagointiajalla ei ole niin väliä, sillä siinä on kuitenkin suodatettu reippaasti aturien mittauksia.

Silläkään ei ole sinänsä väliä, heittääkö anturin mittaava lämpötila asteen tai vaikka parikin suuntaan tai toiseen, sillä softasta voidaan helposti säätää deltan raja-arvo sopivaksi, missä voidaan myös huomioida anturien offsetit. Paras arvo löytyy kokeellisesti, sillä jo anturien asennustapa ja -paikka vaikuttaa tähän. Oletusarvoillakin toimii varmasti jo ihan hyvin.
Ajattelin myös, että kun tuo kotelo on ahdas, niin tuoda jännite wemokselle tällä, tuolta ILP:n kontaktoreista.
https://hobbycomponents.com/power/1146-hi-link-hlk-pm01-220vac-to-5vdc-06a-power-supply-module

Joskus näitä tilannutkin, mutta en nyt juuri löytänyt miljoonalaatikosta. Tällä pääisi eroon tuosta usb laturista ja siitä että miten jännitteen tuo tuolle USB-laturille.
Hyvä puolihan noissa USB-latureissa on, että niitä on aina saatavilla, mutta onhan tuo "ammattimaisemman" näköinen ratkaisu. Itsekin mietin vastaavaa, mutta USB-laturi kun sinne näppärästi sujahti, niin sillä ollaan menty kun hyvin on toiminut.

Mulla laturi mahtui sisälle, mutta kaupallinen johto ei. Niinpä juotin irto-USB-liitimeen piuhat, jotka on sitten juotettu WeMosin 5V/GND pinneille.
1697101545211.png
 

lassiko

Aktiivinen jäsen
Päädyinkin nyt (malttamattomana) purkamaan USB laturin ja se mahtui nyt tuommoisenaan hyvin tuonne rasiaan. Juotin johdot pohjan koskettimiin. Shelly mukana laatikossa backuppina, saa sitten katkottua mitsurunneria jännitteettömäksi jos jostain syystä tarve.

Ajattelin myös tehdä automaation, mikä lähettää viestin puhelimeen jos ei ole mitsurunnerilta saanut mitään sensoridataa x ajan sisällä. Siitä sitten vaikka 10minuuttia delay ja automaatio kytkee mitsurunnerin pois päältä jos en ole kuitannut automaatiolle että ei saa sammuttaa. Ehkä turhaa, mutta on ainakin vaihtoehto sille että jos menee jotenkin niin jumiin tuo runneri että ei vastaa ja jää rele "väärään" asentoon.

Mitäs olette mieltä tuon sisäanturin uudeleensijoituspaikasta, mihin kannattaisi laittaa? Kuva otettu avonaisesta keittiö/olohuonetilasta. Kuvassavasemmalla aukossa eteinen -> tuulikaappi.
 

Liitteet

  • 20231012_210613.jpg
    20231012_210613.jpg
    117,4 KB · Katsottu: 161
  • 20231012_212059.jpg
    20231012_212059.jpg
    93,7 KB · Katsottu: 154
  • Tykkää
Reactions: puu

iro

Vakionaama
Mitäs olette mieltä tuon sisäanturin uudeleensijoituspaikasta, mihin kannattaisi laittaa? Kuva otettu avonaisesta keittiö/olohuonetilasta. Kuvassavasemmalla aukossa eteinen -> tuulikaappi.
Minä kokeilisin tiputtaa anturia alaspäin oven reunalistan viereen jonkin matkaa valokytkimen yläpuolelle.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Ajattelin myös tehdä automaation, mikä lähettää viestin puhelimeen jos ei ole mitsurunnerilta saanut mitään sensoridataa x ajan sisällä. Siitä sitten vaikka 10minuuttia delay ja automaatio kytkee mitsurunnerin pois päältä jos en ole kuitannut automaatiolle että ei saa sammuttaa. Ehkä turhaa, mutta on ainakin vaihtoehto sille että jos menee jotenkin niin jumiin tuo runneri että ei vastaa ja jää rele "väärään" asentoon.

Tuossahan käsittääkseni ihan HW watchdog tekee bootin, jos ollaan 15 minuuttia ilman wifi yhteyttä :
"reboot_timeout (Optional, Time): The amount of time to wait before rebooting when no WiFi connection exists. Can be disabled by setting this to 0s, but note that the low level IP stack currently seems to have issues with WiFi where a full reboot is required to get the interface back working. Defaults to 15min."

Täällä mainittu watchdog tämän yhteydessä:
"ESPHome automatically reboots if no connection to the MQTT broker can be made. This is because the ESPs typically have issues in their network stacks that require a reboot to fix. You can adjust this behavior (or even disable automatic rebooting) using the reboot_timeout option in the wifi component and mqtt component. (Beware that effectively disables the reboot watchdog, so you will need to power cycle the device if it fails to connect to the network without a reboot)"

Olettaisin, että tuossa ESPHomessa on aika hyvin hanskattu tuo HW watchdogin käyttö, eli sen on aika mahdoton jäädä johonkin epämääräiseen tilaan, ainakaan sellaisee, jossa rele olisi vetämässä. Mutta ei toki vara venettä kaada.
 
Back
Ylös Bottom