Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Siinä on kaksi ilmaus venttiiliä toinen koneen yläosassa oliko ihan päällä ja toinen alhaalla sen painemittarin luona. Sitten kun tulee vettä tasaisesti on ilmautunut. Ohjeen mukaan kone pitäisi sammuttaa. En ole sammuttanut sen takia
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
20.12.2017-15118kw
20.02.2018-17956kw
Tuos on meijän mittarilukemat tuolla ajalla. 100neliön uusi talo 1krs .Laatta Valulattia. 2hlö talous.
Jauhaako mittari miten teidän silmään?!?
riippuu missä talo sijaitsee..
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

nibe79 sanoi:
Siinä on kaksi ilmaus venttiiliä toinen koneen yläosassa oliko ihan päällä ja toinen alhaalla sen painemittarin luona. Sitten kun tulee vettä tasaisesti on ilmautunut. Ohjeen mukaan kone pitäisi sammuttaa. En ole sammuttanut sen takia

Ilmataanko ne molemmat samanaikaisesti, eli kun toisesta on päästänyt ilmat pois niin heti perään toisesta, ettei välissä lisätä painetta järjestelmään?

Muutamaan kertaan varmaan kannattaa ilmata?
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
20.12.2017-15118kw
20.02.2018-17956kw
Tuos on meijän mittarilukemat tuolla ajalla. 100neliön uusi talo 1krs .Laatta Valulattia. 2hlö talous.
Jauhaako mittari miten teidän silmään?!?

Meillä muuttui sähkömittarin lukema vastaavana ajanjaksona 42211 => 44768 kWh, lämmitetty ahkerasti puilla, vastapallona hieman yli 40 m2 puolilämmintä tilaa suorasähkölattialämmityksellä. Miehistö 2+1.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Savustaja sanoi:
Meillä muuttui sähkömittarin lukema vastaavana ajanjaksona 42211 => 44768 kWh, lämmitetty ahkerasti puilla, vastapallona hieman yli 40 m2 puolilämmintä tilaa suorasähkölattialämmityksellä. Miehistö 2+1.

Ei huono!, minkälaisella käytällä meet ja muutenkin säädöt?!?! Säätelin tolla välillä tuloilmaa joka 18 mukaan on itselle ainakin todella epämiellyttävän vetoisa. Nyt -20 pakkasilla nostin tuloilman +20-21 ja koneen jäteilma sekoilu tuntu stabiloituvan todella hyvin. Höyrystin menee -0,1-0,0 väliä ja jäteilma pysyttelee -0.5-0,0. Tuloilman ollessa se +18-17 niin jäteilma nous suunnileen koko ajan ja sulatusta pukkas nyt hurputtaa nätisti noissa lukemissa melkeinpä aina kun käy arvoja infon kautta vilasee
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Ei huono!, minkälaisella käyrällä meet ja muutenkin säädöt?!?! Säätelin tolla välillä tuloilmaa joka 18 mukaan on itselle ainakin todella epämiellyttävän vetoisa. Nyt -20 pakkasilla nostin tuloilman +20-21 ja koneen jäteilma sekoilu tuntu stabiloituvan todella hyvin. Höyrystin menee -0,1-0,0 väliä ja jäteilma pysyttelee -0.5-0,0. Tuloilman ollessa se +18-17 niin jäteilma nous suunnileen koko ajan ja sulatusta pukkas nyt hurputtaa nätisti noissa lukemissa melkeinpä aina kun käy arvoja infon kautta vilasee
 

TeroT

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Nyt -20 pakkasilla nostin tuloilman +20-21 ja koneen jäteilma sekoilu tuntu stabiloituvan todella hyvin. Höyrystin menee -0,1-0,0 väliä ja jäteilma pysyttelee -0.5-0,0.

Hmm, täsmennätkö tuota "jäteilma sekoilua"? Täällä on pakkasta, eikä loppua näytä tulevan ennusteiden valossa.. :-\ Viime yönä kun kävin veskissä about neljän hujakoilla, niin ohi vilkaistessa Niben huoneyksikkö näytti -29°C ulkolämpötilaa.

Tämä pakkasilma on vain niin kuivaa, että Nibe vetelee jäteilman huoletta jatkuvasti tuonne -6°C tuntumaan. Absoluuttinen ilmankosteus on vain olematon, niin ei ole höyrystimelläkään mitä jäätyä. Sulatuksia ei paljoa ole kun ei tavallaan ole, mitä sulatella.. Muutamia joskus.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Totaa noin niin niin Tähän vaivaan ei taida olla kuin kesällä armaflexillä tuon koteloinnin vuoraus?!?
 

Liitteet

  • IMG_20180223_111349.jpg
    IMG_20180223_111349.jpg
    40,7 KB · Katsottu: 646

TeroT

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Totaa noin niin niin Tähän vaivaan ei taida olla kuin kesällä armaflexillä tuon koteloinnin vuoraus?!?

Hmm, tämmöistä ei ole koskaan täällä esiintynyt. ??? Meillä menee L- muotoinen putki heti koneelta ylös ja yläpohjalla seinän läpi. Yhteispituus hyvin karkeasti arvioiden ~1.5 metriä.. Putki sisätilan osalta eristetty Armaflexillä ja se pieni taiveosuus IV-matolla/foliovillalla, joka kulkee puhallusvillan seassa. Mietin vain, onko meillä miten eriävät putket/eristeet näissä.

Tämmöistä vastaavaa olen kuullut täällä aiemminkin. Et ainakaan ainoa ole, olenko minä.. Hassuja koneita nämä :p Vaikka ilmasto tämän taustalla ainakin luulisi olevan..

Joskus on ollut jäähilettä suodattimessa, ei muuta. ::)
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Totaa noin niin niin Tähän vaivaan ei taida olla kuin kesällä armaflexillä tuon koteloinnin vuoraus?!?

Itsellä käy myös noin, mutta suodattimessa ei ole jäätä tai mitään. Että eikait tuosta haittaa ole.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Dille83 sanoi:
Hmm, tämmöistä ei ole koskaan täällä esiintynyt. ??? Meillä menee L- muotoinen putki heti koneelta ylös ja yläpohjalla seinän läpi. Yhteispituus hyvin karkeasti arvioiden ~1.5 metriä.. Putki sisätilan osalta eristetty Armaflexillä ja se pieni taiveosuus IV-matolla/foliovillalla, joka kulkee puhallusvillan seassa. Mietin vain, onko meillä miten eriävät putket/eristeet näissä.

Tämmöistä vastaavaa olen kuullut täällä aiemminkin. Et ainakaan ainoa ole, olenko minä.. Hassuja koneita nämä :p Vaikka ilmasto tämän taustalla ainakin luulisi olevan..

Joskus on ollut jäähilettä suodattimessa, ei muuta. ::)

Armaflexillä nousu läpihöyryn sulun ja koko putki on armaflexilla plus ersteellä vuorattu. Tuli vaan mieleen tuloilma 50 poisto 47 jos laskisi tulo ilmaa ja poistoa samassa suhteessa tulo 47 ja poisto 44
 

TeroT

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Tuli vaan mieleen tuloilma 50 poisto 47 jos laskisi tulo ilmaa ja poistoa samassa suhteessa tulo 47 ja poisto 44

Meillä on ns. normaalitilassa tuo kolmen yksikön ero ja samalla tapaa, että tulo on voimakkampi (venttiileillä säädetty IV). Tulo 48 ja poisto 45.

Näin talviaikana on myös tahdistettu ilmanvaihto käytössä. Kompura kun ei käy, niin pudottaa tulon 42 ja poiston 39. Silloin harvoin kun kompura ei käy, niin ei mene harakoille lämpimät ihan yhtä vauhdilla ja tosiaan, ei työnnä tuota hyytävää ilmaa aivan samalla sykkeellä. Tuota tahdistettu suosittelen, tai ainakin itse olen tyytyväinen. Isommissa taloissa ei välttämättä taida olla niin ideaalinen.

Voipihan sitä kokeilla ja hakea säätöjä. IV-pöytäkirjaa ei ymmärykseni ja kokemani perusteella tarvitse aina tuoijottaa niin tarkalla silmällä. Aika moni on päätynyt ns. hieman korjailemaan asetuksia. Kesäaikana menee pitkälti pöytäkirjan arvoilla.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Upponalle sanoi:
Totaa noin niin niin Tähän vaivaan ei taida olla kuin kesällä armaflexillä tuon koteloinnin vuoraus?!?
Tämä esiintyy meillä, joilla Nibe on asuintiloissa, eli useimmiten kodinhoitohuoneessa. Tuo tuloilmasuodattimen kotelo on lähes yhtä kylmä, kuin ulkoa tuleva raitisilma ja sitten tuohon jäätyy sisäilman kosteus. Tuttu näky täälläkin kovilla pakkasilla.

Ja korjaus.. Hmm, se Niben yläkansi tarttis saada tiivistettyä diffuusiotiiviisti, ettei sisäilma pääse sinne taakse.
 
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Naapurien märillä puilla tekemät savut tulee herkästi sisälle. Savun hajua aina kun ulkona joku lämmittää. Haju tulee tuloilmaventtiileistä erityisesti lähimpänä IV-konetta olevasta. Onko tähän IV-koneen säädöillä vaikutettavissa. Kokeilin aktiivihiilisuodatintakin, mutta ei juurikaan auttanut.

Vinkkejä otetaan vastaan.
 

TeroT

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Taitaa olla ainakin hankala säädöillä vaikuttaa, ellei sitten tilapäisesti pudota raitisilman saantia.. ???

Takkasavuja kantautuu kyllä, eteenkin pientaloalueella (taisi olla uutisissa juuri jotain höpinää asiasta). Puiden ei tarvitse olla märkiä niin kyllä takalla saa komeita sauhuja aikaiseksi jos vaikka rajoittaa tulipesän ilmansaantia riittävästi tai polttaa jotakin "sopimatonta".

Puu palaa tällöin ns. vähän kituen ja savuaa siten voimakkaasti, vähän kuin märkä puukin. Nimim. välillä tulee heitettyä turhan paljon kalikkaa pesään ja sitten rajoitellaan ilmansaannilla -> Näin eivät ylimitoitetut roihut paiski sentäs piipunhattua vasten, mutta seurauksena piipusta tulee tuhdisti sankempaa savua..

Meillä on lähistöllä jokin, josta tulee muuta kuin polttopuun savuja/kaasuja. Melkein säännöllisin määräajoin tekisi mieli laittaa IV kiinni hetkeksi kokonaan. Tämä siis kun tuota epämiellyttävää, häkämäistä / pakokaasukatkua kantautuu joka paikkaan huoneistoa. Ehkä se on vaan joku rakentaja, joka polttelee rakennusjätteitä pimeällä, styroksia myöten (ei ollut viime talvena).. :-X
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Säätäjä kävi uudelleen ruuvailemassa ja nyt ilma vaihtuu vähän taloudellisemmin. Eli ts. nyt ilmamäärät on sen mitä pitääkin.
Samaan syssyyn tuli ensimmäinen sähkölasku ja arvio kokonaisvuosikulutuksesta on noin 8900kwh. Tähän ehkä myös päästään, koska asunto oli melkein kuukauden tyhjillään ennen muuttoa ja pumpun säädöt oli vielä pidempään vähän mitä sattuu.

Tammikuun puolivälissä oli useamman päivän pätkä missä takkaa ei lämmitetty ja kokonaiskulutus oli luokkaa 70kwh/pv. Keskilämpötila tuona aikana oli noin -7C.
Nyt helmikuun puolivälin pakkasilla sähköä on mennyt keskiarvona 42kwh/pv ja tuon ajan keskilämpötila -13,5C. Tänä aikana takassa on palanut koivua noin 10-15kg/pv. Nyt näille pakkasille nostin tuloilman lämmityksen +21C kun aiemmin se oli aika tiukasti +17-18C.

Näissä lukemissa on siis koko kulutus ja ilppiä ei taloudessa toistaiseksi ole. Autotkin lämpenee puhtasti dieselillä.
 
P

Poistunut käyttäjä 13666

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tervehdys

Mieltä askarruttava kysymys, eli asustelemme vuonna 2016 valmistuneessa 101m okt. Lämmityksenä vesikiertoinen lattialämmitys, ja khh pöhisee Nibe f470. Luin jokunen aika sitten täältä forumilta, että tuloilman tulisi olla n. 18-20 asteen tienoilla. Itse säädin tuon tuloilman n. 20 asteen lukemiin ulkoilman ollessa tuolloin +/-0 asteen molemmin puolin ja tuolloin tuloilma oli meillä asennuksen jäljiltä n. 25 astetta. Mutta mitenkä on kun tällä hetkellä ulkona pakkasta n. -13,5 astetta ja tulo ilma on 18,5, ja pakkasen kiristyessä -20 tienoille tuloilma tippuu jonnekin 15 asteen tienoille. Takkaa en juuri lämmitä. Lähinnä mietin, että onko tästä tehty väärin kun en saa asentajaa kiinne jolta kysyä, että oliko aikoinaan tuloilma tarkoituksella niin korkeaksi säädetty. ???

Kiitos jos joku viitsii valaista asiaa!
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Se on asentajalla jäänyt siihen 25. Kokeile hakea asetusta ohje hieman alle huonelämmön.
 
P

Poistunut käyttäjä 13666

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

nibe79 sanoi:
Se on asentajalla jäänyt siihen 25. Kokeile hakea asetusta ohje hieman alle huonelämmön.


Kiitos vastauksesta. Eli ymmärsinkö siis oikein, että tuon tuloilman ei tulisi sahata edes takaisin pakkasen kiristyessä / lauhtuessa, ja sama myös kun ollaan plussan puolella? Nyt on pakkasta -15,8 ja tuloilma 17.8 asteen paikkeilla.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Saattaa joutua säätämään riippuu lämpökäyrästä. Pakkasella säätää niin aika hyvin pysyy
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tuloilman lämpötila riippuu lämpökäyrästä, ulkoilman lämpötilasta, ilmamäärästä ja vesiventtiilin asennosta. Hyvällä tuurilla tuloilma pysyy tasaisena, mutta loivalla käyrällä ja suurella ilmamäärällä ja kovalla pakkasella toki laskee. Jos vaan pakkasella takkaa lämmittää, niin ei tuo +18 mikään paha ole. Eri juttu jos laskisi vaikka +10 asti.
 
P

Poistunut käyttäjä 13666

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tuo lämpökäyrä on täysin hepreaa minulle! Meillä siis alkujaan ihmeteltiin kun khh, saunassa ja pesuhuoneessa oli viileä lattia. Asentaja höpisi käyrän nostamisesta ja Niben asiakaspalvelu pienimmän menolämpötilan säädöstä. Tuolloin 1.9.3 pienin menolämpötila oli 25 astetta, jonka siis nostin myöhemmin 30 asteeseen ja käyrä ollut 3 +2 asennossa. Mutta en tuolloin aikoinaan tarkistanut sitä tuloilmaa. Jälkeenpäin olen tiputtanut tosiaan tuon tuloilman, mutta ei tuo alle +10 ole käynyt. Tosiaan takkaa en ole kummosesti lämmittänyt, mutta lähinnä kysymys kuuluu, että haittaako se, että tuloilma laskee pakkasen kiristyessä, vai onko mitää väkevää kikkaa jolla sen saisi pidettyä tuossa 20 asteen hollilla? Pitäisikö mun nyt tiputtaa tuo pienin menolämpötila takaisin tuohon 25-26 asteeseen..?

Kiitos jos joku viitsii vähä valaista asiaa..
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ei sillä tuloilman lämpötilalla ole kauhean suurta merkitystä kunhan se pysyy edes jotenkin järkevänä. Jossain kohdin alkaa tuntua vetoa ja sen jälkeen alkaa kämppä viiletä kun tuloilma on niin kylmää. Meilläkin laskee nyt alimmillaan 15-16C kun yli 24 pakkasta. Käyrä on muistaakseeni 3-0 tai 3-1.

Jos tuloilmaa ruuvaa reilusti ylös, niin lattia alkaa mennä viileäksi jos huonetermarit katkaisee kierron. Sanotaanko että sellainen 16-20 on ihan normaali. Vähän henkilökohtaisia mieltymyksiä millaisen haluaa.
 
P

Poistunut käyttäjä 13666

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Ok. Pitääpä tutkailla tuota tuloilmaa. Parin päivän päästä näyttäisi täällä päin olevan luvattu -5 pakkasta josko silloin katson uusiksi tuon asteen ja mahdollisen säädön.

Kiitos vastauksesta :)
 

aka78

Jäsen
Asentamanne NIBE F470 jäätynyt tuloilman suodatin

Moro!

Onko kenelläkään kokemusta tuloilman suodattimen luukun jäätymisestä pakkasella? (kts. kuva)

Katsoin, että itse suodatin ei näyttäisi olevan jäätynyt umpeen mutta on kylmä kuin Siperian maaperä.

Voiko tähän jäätymisilmiöön vaikuttaa mitenkään?

Terveisin
Aki
 

Liitteet

  • nibe.JPG
    nibe.JPG
    68,2 KB · Katsottu: 402

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

on.
Nibe F470 , tuloilma , naamapuoli , kondensoitumista/jäätymistä pinnoilla .selaa nibe osioo
 

TeroT

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Karim85 sanoi:
Tuolloin 1.9.3 pienin menolämpötila oli 25 astetta, jonka siis nostin myöhemmin 30 asteeseen ja käyrä ollut 3 +2 asennossa. Mutta en tuolloin aikoinaan tarkistanut sitä tuloilmaa. Jälkeenpäin olen tiputtanut tosiaan tuon tuloilman, mutta ei tuo alle +10 ole käynyt. Tosiaan takkaa en ole kummosesti lämmittänyt, mutta lähinnä kysymys kuuluu, että haittaako se, että tuloilma laskee pakkasen kiristyessä, vai onko mitää väkevää kikkaa jolla sen saisi pidettyä tuossa 20 asteen hollilla? Pitäisikö mun nyt tiputtaa tuo pienin menolämpötila takaisin tuohon 25-26 asteeseen..?

Siinä taisi tulla jo oleellinen, mutta itse saattaisin pudottaa hieman tuota pienintä menoveden lämpötilaa. Aikanaan itselle kasvoi muutama harmaa hius kun yritin saada märkätilojen lattialämmityksen pelaamaan asianmukaisesti myös kesällä. Tuo asentajan jättämä tehdasasetus, 25°C ei olisi meidän(kään) tapauksessa ollut riittävä pitämään märkätilojen lattioita kuivina kesäaikaan.

30°C kuulostaa jo melko korkealta, jatkuvana syöttönä. Itse löysin kompromissin 27/28 °C kohdilta (talvi / kesä). Käytössä on 3+0 käyrä. Yleensä uudet vesikierteiset lattialämmitykset suunnitellaan siten, ettei kylppäriin asenneta lainkaan termostaattia, vaan annettaan veden kiertää jatkuvasti samalla kiertonopeudella kyseisessä tilassa. Yhdellä asteella on jo tuntuva vaikutus, niin sähkölaskussa kuin jalkatuntumallakin.

Tuloilmasta sen verran, että kyllä se heittelehtii ympäri vuoden. Aivan stabiiliksi sitä ei saa ilman erillisten värkkien lisäämistä. Eli tuosta ei sinänsä tarvitse huolehtia. Sitä rajoitetaan talviaikana pääasiassa sen vuoksi, että sähkölasku saadaan aisoihin. Meillä tyypillinen vaihteluväli on 15 - 20°C riippuen ulkolämpötilasta ja mitä Nibe tekee tarkkailuhetkellä. 10°C alemmaksi en itse soisi tuloilman tippuvan, koska talous rupeaa jo jäähtymään melkoista vauhtia ja aina on olemassa se jäätymisvaara jos liian alas kiristää ruuvia. Kesällähän se saakin sitten olla kiinni vaikka kokonaan.
 
P

Poistunut käyttäjä 13666

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Dille83 sanoi:
Siinä taisi tulla jo oleellinen, mutta itse saattaisin pudottaa hieman tuota pienintä menoveden lämpötilaa. Aikanaan itselle kasvoi muutama harmaa hius kun yritin saada märkätilojen lattialämmityksen pelaamaan asianmukaisesti myös kesällä. Tuo asentajan jättämä tehdasasetus, 25°C ei olisi meidän(kään) tapauksessa ollut riittävä pitämään märkätilojen lattioita kuivina kesäaikaan.

30°C kuulostaa jo melko korkealta, jatkuvana syöttönä. Itse löysin kompromissin 27/28 °C kohdilta (talvi / kesä). Käytössä on 3+0 käyrä. Yleensä uudet vesikierteiset lattialämmitykset suunnitellaan siten, ettei kylppäriin asenneta lainkaan termostaattia, vaan annettaan veden kiertää jatkuvasti samalla kiertonopeudella kyseisessä tilassa. Yhdellä asteella on jo tuntuva vaikutus, niin sähkölaskussa kuin jalkatuntumallakin.

Tuloilmasta sen verran, että kyllä se heittelehtii ympäri vuoden. Aivan stabiiliksi sitä ei saa ilman erillisten värkkien lisäämistä. Eli tuosta ei sinänsä tarvitse huolehtia. Sitä rajoitetaan talviaikana pääasiassa sen vuoksi, että sähkölasku saadaan aisoihin. Meillä tyypillinen vaihteluväli on 15 - 20°C riippuen ulkolämpötilasta ja mitä Nibe tekee tarkkailuhetkellä. 10°C alemmaksi en itse soisi tuloilman tippuvan, koska talous rupeaa jo jäähtymään melkoista vauhtia ja aina on olemassa se jäätymisvaara jos liian alas kiristää ruuvia. Kesällähän se saakin sitten olla kiinni vaikka kokonaan.

Mukava kuulla, että en ole ainut jonka hiukset on harmaantunut tuon märkätilojen lämmityksen kanssa ;D Oli nimittäin aika raastavaa kun ei tiennyt yhtään miten ruveta toimimaan, ja aina kun asentajan puoleen kääntyi niin tuntui, että takki oli vielä enemmän tyhjänä :) Eilen illalla nimittäin testasin ja tiputin tuon pienimmän menoveden kokeilumielessä 26 asteeseen, käyrä 3+0, ja se tuntui aamulla aika viileältä, mutta minäpä kokeilen tuolla 28 asteella ja käyrä samassa niin katsotaan miltä se tuntuu.

Tuloilma asia on selkeytynyt hyvin.

Kiitos tosi paljon neuvoista! Yritetään näillä eteenpäin.
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Menoveden minimi- ja maksimilämpötiloilla tavallaan säädetään ala ja ylärajat missä menoveden lämpötila vaihtelee käyrän mukaan. Itellä taitaa olla 25-36, tuo 25 oli viimekesänä hyvä.

Tähän aikaan vuodesta, ja varsinkin näillä pakkasilla, 3+0 taitaa ajaa lattiaan yli 26c vettä, toisinsanoen tähän aikaan vuodesta minimi säädöllä ei ole merkitystä.

Anna olla se Minimi menolämpötila 26, ja sen jälkeen käyrällä hae sopiva lämpö kylppärin. Kesällä sitten vastaavasti käytä tuota minimi lämpötila asetusta jos 26 ei riitä.

Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
 
P

Poistunut käyttäjä 13666

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Tässä sen näkkee kuinka pihalla ite on tämän asian kanssa ja etenkin tuon käyrän säädön kanssa. Jospa laitan nyt tuohon käyrään 3+0 ja mikäli huomenna tuntuu viileältä niin korottaa 3+1 ja sitä tehden etenen.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Onhan se kylpyhuoneen piiri auki ja kiertovesipumppu oikealla asetuksella.? Ja voet kokeilla 2 käyrää ei oo niin jyrkkä 2+1 tai 2+2 jne.
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

nibe79 sanoi:
Onhan se kylpyhuoneen piiri auki ja kiertovesipumppu oikealla asetuksella.? Ja voet kokeilla 2 käyrää ei oo niin jyrkkä 2+1 tai 2+2 jne.
Mikä on oikea kv-pumppu asetus :)
Tästä oli juttua aiemmin, mut ainakin itelleni tää jäi auki. Omani hurraa 100% "suhteelliseen paineeseen" asentajien/tehtaan jäliltä

Lähetetty minun G8231 laitteesta Tapatalkilla
 
P

Poistunut käyttäjä 13666

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Mahtaako tuo olla oikeassa asennossa?
 

Liitteet

  • Kuva 1.JPG
    Kuva 1.JPG
    92,3 KB · Katsottu: 485
P

Poistunut käyttäjä 13666

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Entäs tuo Grundfos
 

Liitteet

  • Kuva 2.JPG
    Kuva 2.JPG
    66,2 KB · Katsottu: 539
P

Poistunut käyttäjä 13666

Vieras
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Nyt on laitettu tuo toiseksi viimeisin kohta. Entä tuo kuva1, mikä laite se se on ja pitääkö minun mahdollisesti sitä kääntää?
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

suntti joka säätää menoveden lämpöä. näyttäs olevan kohdassa 'A' = automaatti, eli juuri kuten pitääkin.
 

Upponalle

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Miten näitä kompressori tietoja pitäs tulkita onko nämä lukemat ihan ok.?!?
Eilen klo.21
Käynnistysten lukumäärät 5012
Kokonaiskäyttöaika 7449h
-josta käyttövesi 2842h

Tänään klo 20.30 ja järjestys sama
5013
7470
2851

Muut lukemat
höyrystin +1,1
Poistoilma +23.3
Jäteilma -0,2
Tuloilma +22
Kompressorianturi 32,5
Sähkövastusanturi 34,9

Näyttöskö olevan säädöt ny jiirissä?!?
 
Back