Nibe F750 tuntuu tehottomalta - millaisia lukemia muilla

F750

Jäsen
Jos nyt oikein tulkitsin F750 lämmittää tuloilman ja ~110m2, eli alakerran. Loput lämpiää pattereilla(yläkerta, talli, varasto). Toki lämpö nousee ylös.

Onko F750 mihin tunkea kaikkea lämpöä?
Oikein tulkittu.
Ei kompressori ylilämpöä pysty antamaan koska vastuksetki menee päälle
 

burmanm

Vakionaama
Kulutus on vähän laskenu silti ja 6 sähköpatteria tietty ottaa oman osuutensa edelleen

Jos vain puolet pinta-alasta lämmitetään sillä pumpulla, niin eihän se nyt ihan hirveitä muutoksia voi toki tehdäkään sähkölaskuun. Ei silti, 40-60 min välein sen ei pitäisi tietystikään sulatella.

Toki jos 60-70Hz välillä (puoliteholla) mennään sinne -15C, niin sitten enempää siitä ei voi kyllä puristaakaan. Se että poisto on 86% ei toki kerro paljonko ilmaa siinä oikeasti liikkuu, eikä noi kokonaiskulutukset myöskään miten paljon se F750 on sitä sähköä käyttänyt - aivan liikaa muuttujia. Aika heikoilla tiedoilla siis mennään.
 

Jantila

Tulokas
En ihan ymmärrä teidän logiikkaa. Eli vedätte ilmanvahto täysillä saadaksenne suhteessa paremmat kierrokset koneeseen ja sitäkautta paremmmin lämpöä talteen?
Se ei ole mikään ikiliikkuja vaan lämmön talteenottolaite. Jos pihalla on 25 pakkasta ja pumppu puhaltaa -10 - -15 asteista ilmaa pihalle niin siinä on jo kymmenen asteen ero. Lisäksi ilmanvaihdon moottori huutaa jo leipää ja kuluttaa itsessään jo melkolailla sähköä. Toki sulatusajat lyhenee mutta meillä talotoimittajan mitoitus oli alunperin 42% jonka kasvatin 55% koska teinit + pumppu hoitaa nykyisin myös autotallin ilmanvaihdon.
 

burmanm

Vakionaama
En ihan ymmärrä teidän logiikkaa. Eli vedätte ilmanvahto täysillä saadaksenne suhteessa paremmat kierrokset koneeseen ja sitäkautta paremmmin lämpöä talteen?

Näinhän PILP toimii parhaiten kun jäteilma on kylmempää kuin tuloilma. Tällöin energiaa saadaan eniten talteen, koska laite toimii LTO:n lisäksi myös lämpöpumppuna joka ottaa talteen ilmasta ylimääräistäkin. Tällainen tilanne taas on 99% ajasta missä näitä käytetään - laitehan kuuluu optimoida koko vuodelle, eikä yhdelle päivälle vuodesta.
 

F750

Jäsen
Vehjehän on ollu vast hetken käytössä ja ihan liian usein tuntuu siltä että 410P ois hoitanut homman samalla kulutuksella. Säätöjä ja oppia tässä haetaan ja kokeillaan kaikenlaista että mikä vaikuttaa mihinkin. Siksi välillä huutaa ilmanvaihtokin kuolemaa
Sitä jäteilmaa tuntuu olevan vaikea saada -15 mutta höyrystin kyllä menee hetkessä -17 ja sit alkaa kierrosten lasku. Sellaisen havainnon oon tehny et lähempänä sulatusta se alkaa joskus laskemaan, yleensä se on 0 -5 välillä eli onko sen tarkoitus olla suht heti siellä reilusti pakkasella vai nimenomaan lopussa?
Joku jonka F750 toimii kuin unelma vois laittaa omia säätöjä ja havaintoja mahdollisimman tarkasti tänne jos niistä löytyis jotain vinkkiä mitä tolle vois tehdä
 

F750

Jäsen
Tuossa kulutustietoja.
Niben kulutukset laskettu Niben tiedoista jos oon ne oikein ymmärtäny.
Lukemat on yritetty laittaa iltaysin nurkilla.
Lämpötila tulee Carunalta
Caruna=kaikki sähkö
Hupisähkö=kaikki muu paitsi mitä Nibe kertoo
Nibe kulutus= kompura+vastukset
Vastuksien kohdalla oleva -1 johtuu pyöristyksistä.
 

Liitteet

  • Nibe.jpg
    Nibe.jpg
    111,4 KB · Katsottu: 755

Tulihäntä

Vakionaama
Tuossa kulutustietoja

Laitata Nibelle oma 3-vaihe kulutusmittari, niin ei tarvitse niin paljoa arvioida. Sitten näet suoraan mitä se syö paljonko oikeasti käyttää vastuksia. Jos F750 on yhtään samanlainen kytkennältään kuin F470, niin kompressori, logiikat ja puhaltimet on yhdessä vaiheessa ja vastukset kahdessa muussa.

Toisenseen jos yläkerrassa on sähköpatterit, niin talosta ja toteutuksesta riippuen kannattaisi myös harkita ilppiä tai kahta. Etenkin jos talossa ei ole takkaa. Samalla klpillä/ilpeillä saa kesällä jäähdytyksen.
 

burmanm

Vakionaama
Niben kulutukset laskettu Niben tiedoista jos oon ne oikein ymmärtäny.

Nopeasti katsoen noissa ei kyllä ole pahemmin järkeä, ovat liian epäloogisia. Vastuksiakin on käytetty -1 verran useamman kerran, eli onko se sitten tuottanut sähköä verkkoon vai mitä lie tehnyt.
 

root

Aktiivinen jäsen
Sitä jäteilmaa tuntuu olevan vaikea saada -15 mutta höyrystin kyllä menee hetkessä -17 ja sit alkaa kierrosten lasku. Sellaisen havainnon oon tehny et lähempänä sulatusta se alkaa joskus laskemaan, yleensä se on 0 -5 välillä eli onko sen tarkoitus olla suht heti siellä reilusti pakkasella vai nimenomaan lopussa?
Joku jonka F750 toimii kuin unelma vois laittaa omia säätöjä ja havaintoja mahdollisimman tarkasti tänne jos niistä löytyis jotain vinkkiä mitä tolle vois tehdä

En nyt sanois että oma laite toimisi kuin unelma, mutta laitetaan nyt joitain tietoja tänne. Jäteilma ainakin pääsee omilla ilmamäärillä -15 asteeseen (ks. kuva), poisto 60% ja tulo 48 %. Mitoitusarvot olisi 72 % / 57 %, mutta laskin tehoja kun tuntui tukka hulmuavan :) Tietty huonona puolena kompura ei pääse enää kuin max ~98 Hz:iin. Mutta kuten muutkin todenneet, niin meneehän sitä kivasti energiaa tuloilman lämmittämiseen isoilla ilmamäärillä. Lämpökäyrä 4/2, kun ei pienemmillä tahtonu huoneet lämmitä haluttuun arvoon (21,5).

Takkaa en juuri polta, kun ei ole ilmaisia klapeja tarjolla, ja ILPPi lähinnä kesäisin jäähdytyskäytössä, kun pidän lattialämmitystä mukavampana kuin ilmalämmitystä. Esim. eilen (31.1.) kului yhteensä 60 kWh sähköä (ulkolämpö sähköyhtiön mukaan -0,4 C). Ei takan polttoa tai saunomista ko. päivänä, 5 henkeä lotraamassa vettä.
 

Liitteet

  • Capture.PNG
    Capture.PNG
    194,5 KB · Katsottu: 554

BroHesus

Jäsen
Itsellä uudiskohde rakennusvuosi 2018. Sijainti Kontiolahti. Huoneistoala 137m2, kerrosala 154m2, tilavuus 510m3. Laitteena F750+sam41

Takkaa poltettu päivittäin pienemillä pakkasilla pienempiä määriä about 7kg ja nyt sit isommilla tuplat tuohon. Silleen kuitenkin, että takassa koko ajan vähän lämpöö. Taloudessa 2 aikuista ja 3 lasta. Saunassa käydään n. kerran viikkoon. Jos joku haluaa lisä infoa nii voi kysyä alla kuitenkin kulutuslukemat viime vuoden toukokuusta tähän päivään. Lihavoituna keskilämpötila ulkona.

05/18: 505kwh, 12,7
06/18 410kwh, 13,8
07/18 348kwh, 19,7
08/18 405kwh, 16,9
09/18 499kwh. 11,5
10/18 676kwh, 4,3
11/18 881kwh. 1,1
12/18 1094kwh -5,5
01/19 797kwh -8,5 (1.1-20.1)

01/19 oli kokonaisuudessaan 1456kwh keskiulkolämpötila -11,4 astetta.
viikko 4 oli kylmin niin laitan alle vielä päiväkohtaiset kulutukset:
Ma 73kwh -22
Ti 61kwh - 19,1
Ke 42kwh -11,5
To 79kwh -23,1
Pe 73kwh -22,1
La 69kwh -14,4
Su 62kwh -19,2
 

root

Aktiivinen jäsen
01/19 oli kokonaisuudessaan 1456kwh keskiulkolämpötila -11,4 astetta.
viikko 4 oli kylmin niin laitan alle vielä päiväkohtaiset kulutukset:
Ma 73kwh -22
Ti 61kwh - 19,1
Ke 42kwh -11,5
To 79kwh -23,1
Pe 73kwh -22,1
La 69kwh -14,4
Su 62kwh -19,2

Millaiset puhallustehot (tulo/poisto) käytössä? Entä lämpökäyrä?
 

BroHesus

Jäsen
Millaiset puhallustehot (tulo/poisto) käytössä? Entä lämpökäyrä?

0-käyrällä mennään. Menojohdon lämpötilat
-30 // 31astetta
-20// 30
-10 // 29
0 // 26
10 // 24
20 // 15

Sit käytössä tuo automaattitila jossa asetettu arvot:
Lämmityksen pysäytys 20C
Lisäyksen pysäytys 0C
Suodatusaika 12h

Tulo ja poistoilmaan en oo koskenu niissä asentajan laittamat arvot. Tulo 36% ja poisto 54%
 

root

Aktiivinen jäsen
Tulo ja poistoilmaan en oo koskenu niissä asentajan laittamat arvot. Tulo 36% ja poisto 54%

Mainitsemaasi tilavuuteen (510m3) verrattuna aika pieniltä tuntuu puhallustehot (tosin ei taida olla ilmatilavuus, vaan brutto?). Millaisiin taajuuksiin kompura pääsee parhaimmillaan?
 

BroHesus

Jäsen
Mainitsemaasi tilavuuteen (510m3) verrattuna aika pieniltä tuntuu puhallustehot (tosin ei taida olla ilmatilavuus, vaan brutto?). Millaisiin taajuuksiin kompura pääsee parhaimmillaan?
Huonetilojen tilavuus näyttää olevan 340,3m3 Kompura taajuudeet yleensä ollu siinä 70-80 välissä. En tiedä yhtään onko se hyvä vai huono.
 

root

Aktiivinen jäsen
Huonetilojen tilavuus näyttää olevan 340,3m3 Kompura taajuudeet yleensä ollu siinä 70-80 välissä. En tiedä yhtään onko se hyvä vai huono.

120 Hz taitaa olla maksimiteho, joka vaatii reilusti poistoilmavirtaa. Toisaalta saataisiin poistoilmasta revittyä paljon energiaa, mutta toisaalta joudutaan esilämmittämään ehkä hyvinkin kylmää tuloilmaa, jonka määrä nousee samassa suhteessa poiston kasvun kanssa (ainakin jos halutaan säilyttää sama alipaine). Jossain kohtaa varmasti löytyy sweet spot...
 

Mikki

Hyperaktiivi
Onkohan tuosta yleisesti ottaen käsitystä, että miten invertteri vaikuttaa kompressorin käyttöikään? Näin istumalihastuntumalta voisi kuvitella, että jos kompressoria ei ajeta koskaan täydellä teholla, ei se ainakaan huononna sen kestoikää.

Mutta tämä on vain mutua.... mahtaakohan aiheesta olla mitään oikeaa tutkimustietoa olemassa?

Kuten root tuossa mainitsikin, ilmanvaihdon tehostaminen nostaa kyllä poistoilmasta saatavan energian määrää. Mutta etenkin pakkasilla tuo menee sitten tuloilman lämmitykseen, ellei tuloilmaa lämmitetä jotenkin PILP:stä riippumattomasti ensin. Tehokkaan maapiirin kanssa tuossa voisi järkeä ollakkin.
 

Eemilou

Jäsen
Toistaviikkoa pyörinyt F750+SAM40 kompuralla. Alkuun oli tietenkin sähkövastuksilla ennen kuin muutettiin.

Jäteilma ollut maksimissaan -8c, tosin pakkasia ei ole ollut kovia. Nyt nollan asteen tienoilla jäteilma on pyörinyt max -3c ja höyrystimen lämpötila n. -16c. Normaalia??

edit: iv:t säädetty tulo: +65L ja poisto: -68L
 

burmanm

Vakionaama
Nyt nollan asteen tienoilla jäteilma on pyörinyt max -3c ja höyrystimen lämpötila n. -16c. Normaalia??

Kannattaa varmaan laittaa pidemmältä ajalta tuota eroa eikä yhdeltä hetkeltä, kuulostaa aika kovalta erotukselta nimittäin. -3C nyt on aivan normaalia, eihän nyt ole tarvinnut enempää energiaa, mutta tuo 15C ero noiden kahden välillä on vähän omituinen.

Tikulta/Uplinkistahan tuota historiaa näkee.
 
meillä nyt
ila
Otsikko
Arvo

keskiulkolämpötila BT13.3°Ckäyttöveden täyttö BT651.5°Ckäyttövesi yläosa BT752.9°Culkolämpötila BT14.0°Cvirta EB100-BE10.0Avirta EB100-BE20.0Avirta EB100-BE30.0Aasteminuuttia-188GM
kompressorimoduuli
Otsikko
Arvo

estettyeihöyrystysrajoitus0kompressorikäynnistykset EB100-EP14982kuumakaasurajoitus0lämm.: dT on (BT12|BT63)-BT32.9lämmitys: dT asetusarvo4.0nopeus lämmitysvesipumppu 18%dT invertteri - poistoilma BT2010.1°Chöyrystin EB100-BT16-11.7°Cimukaasu EB100-EP14-BT173.8°Ckuumakaasu EB100-EP14-BT1467.5°Ckv: latausarvo (BT12 | BT63)26.3°Ckv: latausasetusarvo--lauhduttimen meno EB100-EP14-BT1226.4°Clauhduttimen paluu EB100-EP14-BT323.1°Cnestejohto EB100-EP14-BT1523.8°Ckompressorin käyntiaika EB100-EP141385hkompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP1471hkomp. taajuus nyt63Hzsallittu komp. taajuus91Hzkompressori aikatekijä1282.5kWhkompressori aikatekijä, lämminvesi106.7kWh
ilmanvaihto
Otsikko
Arvo

puhallinnopeus72%jäteilma BT21-7.9°Cpoistoilma BT2022.0°C
sulatus
Otsikko
Arvo

arvo, ilmanopeusanturi EB100-BS1261.3viite, ilmanopeusanturi264.7pienennys viitearvosta3.1%sulatusaika0s
lämmitysjärjestelmä 1
Otsikko
Arvo

ulkoinen säätö S1eihuonelämpötila BT50--lask. menolämpötila S126.0°Cmenolämpötila 1 rad EB100-BT6126.0°Cmenolämpötila EB100-BT6326.3°Cpaluulämpötila 1 rad EB100-BT6223.2°C
lisäys
Otsikko
Arvo

estettykyllävarokekoko25Aaikakerroin630.3hmaks.sääd.sähköteho6.0kWteho sähkölisälämpö0.0kW
energiamittari
Otsikko
Arvo

lv, ml. sis. lisäys EP14687.9kWhlv, vain kompr. EP14311.3kWhlämmitys, ml. sis. lisäys EP147992.0kWhlämmitys, vain kompr. EP144613.7kWhvirtaus BF116.8l/m
ulk. ti-mod
Otsikko
Arvo

laskettu tuloilmalämpötila17.0°Cmenolämpötila AZ2-BT6824.6°Cpaluulämpötila AZ2-BT6920.3°Ctuloilmalämpötila AZ2-BT2219.3°Culkolämpötila AZ2-BT235.3°C
 

Eemilou

Jäsen
Kannattaa varmaan laittaa pidemmältä ajalta tuota eroa eikä yhdeltä hetkeltä, kuulostaa aika kovalta erotukselta nimittäin. -3C nyt on aivan normaalia, eihän nyt ole tarvinnut enempää energiaa, mutta tuo 15C ero noiden kahden välillä on vähän omituinen.

Tikulta/Uplinkistahan tuota historiaa näkee.

Uplink ollut muutaman päivän käytössä, tässä kuva kun molemmat ovat valittu grafiikkaan:
jäteilma+höyrystin.PNG

Jotain vialla?

Tässä vielä tämän hetken huoltotiedot:
F750 huoltotiedot2.jpg
 
Viimeksi muokattu:

burmanm

Vakionaama
Vähän pieni graafi, mutta mun mielestä toi vaikuttaa omituiselta. Loppuuko sulatus liian aikaisin ja se ei sitten kykene höyrystimellä saamaan lämpöä talteen? Onko ilmanopeusanturin viitearvo sitten varmasti oikein on toinen kysymys (eli antaako se luvan käynnistyä ennen kuin sulatus on oikeasti mennyt loppuun?)

Kun jäteilma ei myöskään kovin korkeaksi missään vaiheessa ehdi sulatuksessakaan mennä. En ole ihan varma F750:n sulatuslogiikasta, mutta kuvittelisin että se hieman korkeammaksi antaisi sen jäteilman nousta jotta varmasti olisi kenno sulanut.
 

pokeri

Aktiivinen jäsen
Tämmöstä mulla, laita lyhyemmältä ajalta käppyrä näkösälle, sulatuksen molemmin puolin.
 

Liitteet

  • Screenshot_20190227-224943.png
    Screenshot_20190227-224943.png
    100,8 KB · Katsottu: 496

burmanm

Vakionaama
Pienellä tarkoitin siis nimenomaan että liian vähän datapisteitä. Eli liian monta päivää liian pienessä tilassa, jolloin tuosta ei saa mitään selvää.
 

pokeri

Aktiivinen jäsen
Ei saa sulaksi itteäns niinkö burmanki totes, tietokonneelta näkisit infoviesteistä koska sulatukset alkanu. Nuo piikit tullee "toivottavasti" katkokäynnistä
 

Eemilou

Jäsen
Tässä on infoviestit jossa näkyy sulatukset:
infoviestit sulatus.PNG

edit: käynnistyy on kun käytin konetta sammuksissa kun ilmasin vielä f750+samia niistä niiden omista ilmausruuveista.

Kun laitoin koneen käyntiin niin höyrystin lähti nopeasti eroamaan jäteilman lämpötilasta.
 

pokeri

Aktiivinen jäsen
Tässä on infoviestit jossa näkyy sulatukset:
katso liitettä 59429

edit: käynnistyy on kun käytin konetta sammuksissa kun ilmasin vielä f750+samia niistä niiden omista ilmausruuveista.

Kun laitoin koneen käyntiin niin höyrystin lähti nopeasti eroamaan jäteilman lämpötilasta.

Eli nuo piikit ylös on sulatuksia eikä katkokäyntiä, nyt se ei saa sulatettua kunnolla höyrystintä niin sillä se mennee heti nuin pakkaselle ja laittaa höyrystysrajotuksen päälle joka rajottaa kompuran kierroksia ja sitte se ei saa jäteilmaakaan kylmemmäksi. Minun konneessa oli paisuntaventtiili jumissa niin alko samaan tapaan häröilehän... Mutta eppäilen että sulla on tuossa ilmamäärän mittauksessa jotaki pielessä tai siis siinä sääjössä minkä tehit huoltovalikon kautta, kukahan muistais ne alkuperäset lukemat
Konneen jos pitäs tunnin sammuksissa niin se kerkiäis sulata kunnolla, sen jälkeen se varmaan pelaa normaalisti ekaan sulatukseen asti.
Senkö tietäis millä logiikalla sulatus loppuu niin helpottas paljon
 

Eemilou

Jäsen
Mulla menee lämmityspuolen paineet hieman yli 3bar ennen kuin se varoventtiili aukeaa. Ja se hitaasti tiputtaa painetta alaspäin. Kun kädellä kiertää venttiiliä auki niin se pelaa ainakin herkästi. Tarkoititko @pokeri juuri tuota tuolla paisuntaventtiilillä?

Muistaakseni kun laitoin koneen 5.1.5.1 asetuksiin sen ilmamäärän 245m3 silloin se oli tyhjä tai nolla. Nyt se joku kerroin on 1.29 ja tosiaan muistin mukaan siinä oli 1 kertoimena.

Auttaako sulamiseen jos ajaa ilman lämmöntalteenottoa tunnin vai pitäisikö olla ihan kiinni koko kone?

Edit. Pitää tarkistuttaa nuo ilmamäärät.
 

burmanm

Vakionaama
Paisuntaventtiili on eri asia, se on kylmäpiirissä. Siihen et pysty koskemaan. Ilmamäärien mittaukseen voisit kyllä kokeilla seuraavaa: aja konetta ilman kompuraa pari tuntia, niin että jäteilma saa olla lämmintä (sen pitäisi olla sama kuin huonelämmön) ja varmasti sulaa. Tuon jälkeen tarkista mitä se mittari ilmamääristä näyttää F750:lla. Jos se on korkeampi kuin nykyisin asettamasi lukema, niin asetat sen uuden lukeman sitten "perusarvoksi".

Jos taas ei.. niin laittaisin Nibelle suoraan kyselyä ja näytä tuo käytös, lähettävät varmaankin jonkun huollosta tarkastamaan (takuuhan tuossa on).
 

Eemilou

Jäsen
Sain kokeiltua just seuraavasti: Annoin olla vajaa 3h ilman talteenottoa, jäteilma +19,6c ja höyrystin +20,6c. Laitoin kompuran päälle ja aika pian höyrystin alkoi tekemään eroa jäteilman lämpötilaan.

Nyt sai kuitenkin jäteilman menemään alemmas, mutta nyt on kovempi pakkanenkin -13c. Kompura pyöri noin 1.5h ennen ekaa sulatusta.

Huomasin että jossain kohti tulee huoltovalikkoon kohtaan: Höyrystysrajoitus 1 ja kun sulatus alkaa niin tämä menee nollaksi. Nyt kun toinen kerta on pyörimässä sulatuksen jälkeen siinä oli nolla ja nyt taas 1.

Seurasin alussa niin ilmannopeusanturi (BS1) kävi jonkin aikaa 245m3, mutta lähti laskemaan. Kertaakaan ei käynyt tuon yli ja laski itseasiassa sen arvon sinne reiluun 230 paikkeille.
1551390149139.png


Tässä vielä kuva tuosta samasta käyrästä kun olen lisännyt siihen ilmannopeusanturin:
1551391183677.png


@pokeri siellä missä säädät poistopuhaltimen kierroksia, siellä on kohta todellinen ilmavirta. Tämä 5.1.5.1 valikko löytyy huoltovalikon alta.

En tiedä kyllä mikä tässä on vikana. Kokeilin ihan hetken ajan et nostin poistopuhaltimen prosentteija 60%->71% niin tuo ilmannopeusanturin lukema silloin kasvoi ja höyrystimen lämpötila nousi asteella. Muutin takaisin tämän aika pian.

Iv-mittaus on tehty tähän taloon n. -15c pakkasella.

edit: maksimillaan kompura oli tasaisesti 85Hz. Lyhyen piikin teki korkeammalla 86Hz ja sit tiputti tuonne. Tästä vielä kuva:
1551392435656.png

Tuossa jäteilman tasainen osuus on -5.5c ja kompuran tasainen osuus 85Hz.

Jos kompura olisi rikki niin kai tämä sen ilmottaisi? Mut ihmeellisesti tämä kyllä käyttäytyy.

Kiitos kaikille avusta!
 

Liitteet

  • 1551392418000.png
    1551392418000.png
    148,9 KB · Katsottu: 368
Viimeksi muokattu:

burmanm

Vakionaama
Jos kompura olisi rikki niin kai tämä sen ilmottaisi? Mut ihmeellisesti tämä kyllä käyttäytyy.

Ei kompura välttämättä rikki ole, voihan kylmäpiirissä olla muutakin pielessä. Kylmäainevajauskin saattaisi aiheuttaa tuollaista käytöstä. Uudessa laitteessa huoltoon vaan kyselyä.
 

pokeri

Aktiivinen jäsen
Höyrystysrajotus 1 tullee sillä ko höyrystin tarpeeksi pakkasella, rajottaa vain kompuran tehoja, normaalia. Mennee siis sulatuksen jälkeen nollille.
Ilmanopeusanturin lukema pittääki tippua pikkuhiljaa sulatuksen jälkeen, höyrystin pikkuhiljaa jäätyy ja ilmaa ei mene läpi ennää niin paljoa eli seki on normaalia.

Eli ko nostat poistopuhaltimen prosentteja niin ilmanopeusanturin lukema nousee.
@Eemilou siis huoltovalikkohan on tuo 5 ja sieltä kohta 1.5 eli 5.1.5 löytyy multa pelkkä prosenttisäätö puhaltimen arvoillle, 4 eri vaihtoehtoa mihin pystyn säätähän prosentit 0 ja 100 välille, todellinen ilmamäärä kohtaa ei ole, siis 5.1.5.1
Kompurasaa varmaan mittään vikkaa ole, hyvinhän se pyörii..

Pistäppä imukaasu ja höyrystin sammaan käppyrään näkösälle minkälaista siksakkia tuo imukaasu tekkee
Tehikkö muuten nuo huoltovalikon ilmamuutokset ennen ko uplinkki oli kiinni koneessa
 

Eemilou

Jäsen
Se alkoi vaan nopeasti ilmamäärä tippumaan siitä alun reilusta 240 arvosta pian, pitkään se ei ollu tuon 240 päällä. Tuon ilmamuutokset olen laittanut asetuksiin ennen uplinkkiä.

Mutta onko tuo normaalia että joka kertaa tulee höyrystysrajoitus?

Tässä imukaasu ja höyrystin:
1551421462830.png


Tässä vielä sulatukset, tuo 22.47 on ensimmäinen sulatus kun laitoin kompuran käyntiin sen "lämmityksen" jälkeen noin klo 21.
1551421637872.png
 

pokeri

Aktiivinen jäsen
Ei se normaalia ole ko ei sen pitäs tuota höyrystintä heti sulatuksen jälkeen vettää -17 asteeseen, sen toiminta se tässä ihmetyttää.
Tuo imukaasuki heiluu ehkä? liikaa, ommaa konetta ko selvittelin niin sanottiin että 5 asteen sisälä olis hyvä pysyä, tiäppä sitte
 

Eemilou

Jäsen
Nibeltä vastasi että arvot kuulostavat normaaleilta. Poistoilma ku on tuo 68L/s niin se lämmittää jäteilmaa.

Lämmintä on talossa niin seurataanpas nyt jonkin aikaa kulutuksia ym. Kun pääsen kotiin niin voisin vilkaista miten sulatukset tänään.

Mietin että onhan se periaatteessa hyvä jos jäteilma ei vielä ole -12c pakkasella ole kovin kylmä niin jos vaan pilp toimii niin siellähän on sit varaa kylmemmälle kelille?
 

root

Aktiivinen jäsen
Mietin että onhan se periaatteessa hyvä jos jäteilma ei vielä ole -12c pakkasella ole kovin kylmä niin jos vaan pilp toimii niin siellähän on sit varaa kylmemmälle kelille?

120 Hz (ja sitä myöten -15 C) irtoaa kovemmilla puhallustehoilla, laita testin vuoksi vaikka 75 % teho poistoon (ja samassa suhteessa tietty tuloa kovemmalle)
 

root

Aktiivinen jäsen
Tuolla 68L/s ei koneesta ole mahdollista saada herzejä tuonne 120?

En usko. Tietysti riippuu myös lämmöntarpeesta kuinka paljon ottaa kierroksia.

Mutta testaa, jos lauhaa, nosta lämpökäyrää ja IV:n tehoja, niin näet millä arvoilla pääsee 120:een
 