Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Täällä alkoi eilen sisälämpötila huitelemaan +26C joten ILP pääsi viilennystöihin. Pyynti +24C ja näytti puhaltelevan +9C ilmaa III:lla. PILP säädöt on se 2+2 millä lattiat on viileä mikä on ihan positiivinen juttu. Kieropumppu on ykkösellä ja tuloilman lämmitysventiili kiinni. kWh-mitareita ei edellenkään asenettu joten pumpujen kulutuksesta en osaa sanoa juuta enkä jaata.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Mä en oo säätäny tota tuloilmaventtiiliä ja siitä syystä meillä sisään puhallettava ilma on tosi lämmintä. Näytti mm. eilen illalla olevan +26°C. Sisälämpötila on viime päivät ollu tasossa +24°C, eikä kukaan ole toistaiseksi valittanu, itse haittaa hiukan, mutta ei riittävästi. Taidan kuitenkin tänään käydä hiukan tuota venttiiliä "nro 81" säätämässä ;D
 

Sade

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

1. 53
2. 24
3. 19
4. 26
5. 26
6. 2
7. 0
8. 53
9. 21
10. 20
11. 4

Siis kyllähän ILPillä talon ainakin tosta keskiosasta saa kylmäksikin, mutta ei nyt olla sitä kauheasti vielä käytetty, vaikka syytä olisikin.

Pitää etsiä josko löytyisi oikeat piirtustukset, muistaakseni meillä on kansiollinen jotain piirustuksia joista mä en ainakaan ymmärrä hevon v...a. Taustaa sen verran, että ostettiin tämä talo viime kesänä ammattikoululta, joka on siis hoitanut rakennuspuolen. Talo on siis uusi.. opastusta Niben käyttöön ei juurikaan saatu ja sekin mitä sanottiin ei jäänyt mieleen. Muistaakseni sanottiin vain, että eihän muihin tartte juurikaan koskea kuin siihen muutos -nappulaan. ::) Viime kesänä meillä taisi olla kaikki säädöt päin peetä, se opettaja laittoi ne enkä muista edes mitä ne oli, muutos oli ainakin miinuksella,käyrää en muista. Venttiili 81 oli ainakin aika auki, mikä todettiin sitten syksyllä, kun alettiin HIUKAN perehtyä värkkiin. Nyt se on melkein kiinni..

Tosiaan, virtauksissa on varmastikin jotain vikaa. MEillä siis lattiat lämpenee ko. värkillä juuri vessoissa, eteisessä, khh:ssa ja kylppärissä. Kaksi viimeksi mainittua on tällä hetkellä kylmät, talvella ne oli aika sopivat ja pyykitkin kuivui 12 tunnissa (nyt menee vuorokausi) khh:ssa. Vessoissa ja eteisessä on taas aika kuuman tuntuiset lattiat. Niistä otettiin nyt lämmitykset pois päältä, ei oo kiva hikoilla vessan pöntöllä tai meikatessa. ::) Nyt ne sitten tietty tuntuu ikävän viileiltä. Vessoihin ja eteiseen meillä on siis katkaisimet päälle tai pois, mutta ei mitään säätöä. Ja khh ja kylppärissä ei edes katkaisimia.

Vuositarkastuskin meillä on vielä tulossa..
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Tässä nyt alkuun vain toteamuksia noiden kanavatietojen perusteella:
  • Lattiaan pitäisi mennä +20°C vettä (kanava 10), mutta sinne menee +24°C (kanava 2)
  • Poistoilman (5) ja höyrystimen (4) lämpötila on +26°C, mikä kertoo, että kompura ei ole (saivarteluna voisi myös kertoa sen, että kompura ei toimi) käynnissä ja sisältä poistuu todella lämmintä ilmaa :)
  • Tuloilman lämpötila (9) on ulkoilman lämpötilaan (3) suhteutettuna ihan OK
  • Käyrä näyttäisi olevan 2 ja korjausta 0, ilmeisesti tätä on juuri säädetty?

Eikös sieltä ammattikoululta saa tarvittaessa jonkun paikalle?

Sade sanoi:
Tosiaan, virtauksissa on varmastikin jotain vikaa. MEillä siis lattiat lämpenee ko. värkillä juuri vessoissa, eteisessä, khh:ssa ja kylppärissä. Vessoihin ja eteiseen meillä on siis katkaisimet päälle tai pois, mutta ei mitään säätöä. Ja khh ja kylppärissä ei edes katkaisimia.

Kai teillä kuitenkin vesi kiertää talon kaikissa lattioissa? Lämmitykselle löytyy siis vain päälle / pois kytkin, eikä mitään säätöä? Tuo KHH ja PH viittaa manuaalisäätöön. Ei se jakotukki varmaan ole kovinkaan kaukana tuosta KHH + PH yhdistelmästä. Missä muuten NIBE sijaitsee, onko asuintiloissa vaikko teknisessä tilassa / varastossa? Jakotukkeja voipi olla jo siellä. Meillä jakotukit on piilotettu KHH:n kaappien sokkeliin ja eteisessä samaten.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Outo ratkaisu jos on vain on/off säätö lattialämmitykselle. Olisiko suoralla sähköllä nuo? Onko huonetermostaatteja muualla talossa?

Veikkaan että noi on sähköllä ja lämpenee siksi. Vesikierto taas on kylmänä keleistä johtuen, eikä siksi lämpene. Ei siis muuta vikaa, kuin se, että vessoissa ja eteisessä ei ilmeisesti ole termostaattisäätöä?

Käyrä 2, 6 niin lämpenee khh/suihku jonkin verran.
 

Sade

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Nibe on kodinhoitohuoneessa. Meillä on muualla talossa sähköllä toimiva lattialämmitys ja olohuoneessa lisäksi kattolämmitys. Viime talvena ei lattialämmitykset kauheasti olleet päällä, lasten huoneissa kyllä. Ihan kovimilla pakkasilla sitten oli keittiössä ja olohuoneessakin. Kattolämmitys ei ollut käytössä. ILP oli päällä ja takkaa lämmitettiin myös suht paljon.

Kyllä mulla on ainaki sellainen käsitys, että vessat ja eteinen olisi tuolla vesikierrolla. Täytyy vielä tarkistaa asia ja voisihan sitä ottaa yhtyettä sinne amistolle, ennen kuin jäävät lomille.

Kompura ei tosiaan ollut käynnissä, kun otin lukemat. Mielestäni on aika hiljaa nykyään muutenkin..
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
Outo ratkaisu jos on vain on/off säätö lattialämmitykselle. Olisiko suoralla sähköllä nuo? Onko huonetermostaatteja muualla talossa?

Veikkaan että noi on sähköllä ja lämpenee siksi. Vesikierto taas on kylmänä keleistä johtuen, eikä siksi lämpene. Ei siis muuta vikaa, kuin se, että vessoissa ja eteisessä ei ilmeisesti ole termostaattisäätöä?

Samaa jäin itsekin pohtimaan eli olisiko osa lattioista sähköllä? Täytyy ihan henkilökohtaisena kommenttina todeta, että enpä näe tuossa kyllä mitään järkeä, että osassa kämppää olisi vesikierto ja sitten toisaalle on laitettu vastukset?! Lisähämmennystä aiheuttaa mielestäni se, jos lattia on sähköllä lämpiävä, ettei siihen sitten olisi termostaattia laitettu - olisi aina päällä tai sitten pois päältä!! Nythän tuo WC ongelma on helppo ratkaista eli katkaisijasta vaan lämmöt pois, niin ei sitten tarvitse jalkojen hikoilla ja oikeastaan näin lämpöisellä tuntuu (IMHO) kivalta, että jalat on viileät.

repomies sanoi:
Käyrä 2, 6 niin lämpenee khh/suihku jonkin verran.

Käyrällä 2:5 tai 2:6 saa juuri ja juuri pidettyä näillä keleillä menoveden lämpötilassa +25°C - mikä kyllä riittää, mutta tarkalleen ottaen lattia ei tunnu erityisen lämpimältä jalan alla ;)
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Sade sanoi:
Nibe on kodinhoitohuoneessa. Meillä on muualla talossa sähköllä toimiva lattialämmitys ja olohuoneessa lisäksi kattolämmitys. Viime talvena ei lattialämmitykset kauheasti olleet päällä, lasten huoneissa kyllä. Ihan kovimilla pakkasilla sitten oli keittiössä ja olohuoneessakin. Kattolämmitys ei ollut käytössä. ILP oli päällä ja takkaa lämmitettiin myös suht paljon.

Kyllä mulla on ainaki sellainen käsitys, että vessat ja eteinen olisi tuolla vesikierrolla. Täytyy vielä tarkistaa asia ja voisihan sitä ottaa yhtyettä sinne amistolle, ennen kuin jäävät lomille.

Kompura ei tosiaan ollut käynnissä, kun otin lukemat. Mielestäni on aika hiljaa nykyään muutenkin..

Mielenkiintoinen valinta, nythän NIBE sitten käytännössä vastaa ainoastaan käyttöveden lämmityksestä sekä IV:sta. Saako kysyä, miten tällaiseen lämmitys, käyttövesi ja IV -ratkaisuun päädyttiin? Ei sillä, että se NIBE paljoa kovilla pakkasilla hyödyttäisi n. energiasäästömielessä, mutta kuitenkin.

EDIT: Oli siellä sitten sähköllä tai vedellä tuo lattialämmitys, niin kyllä siellä nyt luulisi kuitenkin termostaatteja olevan?
 

Sade

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Siis on muissa huoneissa termostaatit, mutta ei vessoissa/eteisessä/khh:ssa.

joo eikä mitään hajua ratkaisuun päätymisestä, ostettiin valmiina tönö. Kovasti kyllä kehui rakennusmestari (yksi opettaja) tuota nibeä, hänelläkin on sellainen. ::)
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Sade sanoi:
...Kovasti kyllä kehui rakennusmestari (yksi opettaja) tuota nibeä, hänelläkin on sellainen. ::)

Repomies saattaa kehua lisää jos kauniisti pyydät ;D
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Sade sanoi:
Kovasti kyllä kehui rakennusmestari (yksi opettaja) tuota nibeä, hänelläkin on sellainen. ::)

Tuntuu olevan rakennusmestarien mieleen, ovat niin fiksua porukkaa.. ::)
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Sade sanoi:
Kovasti kyllä kehui rakennusmestari (yksi opettaja) tuota nibeä, hänelläkin on sellainen. ::)

Ja sitten meni kuitenkin laittamaan sähkölämmityksen suurimpaan osaan taloa :eek:
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

John_T sanoi:
Sade sanoi:
Kovasti kyllä kehui rakennusmestari (yksi opettaja) tuota nibeä, hänelläkin on sellainen. ::)

Ja sitten meni kuitenkin laittamaan sähkölämmityksen suurimpaan osaan taloa :eek:

No onko tuo nyt mikään ihme, että syntyy sillisalaattia, jos pitää pojille opettaa sekä vesikiertoisen että sähköisen lattialämmityksen että kattolämmityksen asennus.

Siinä kohtaa tulee ärräpäitä sitten, kun Nibestä aika jättää ja mieli tekisi maalämpöä.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
John_T sanoi:
Sade sanoi:
Kovasti kyllä kehui rakennusmestari (yksi opettaja) tuota nibeä, hänelläkin on sellainen. ::)

Ja sitten meni kuitenkin laittamaan sähkölämmityksen suurimpaan osaan taloa :eek:

No onko tuo nyt mikään ihme, että syntyy sillisalaattia, jos pitää pojille opettaa sekä vesikiertoisen että sähköisen lattialämmityksen että kattolämmityksen asennus.

Siinä kohtaa tulee ärräpäitä sitten, kun Nibestä aika jättää ja mieli tekisi maalämpöä.

Eihän tuo mikään ihme ole, mutta asukkaan ja mainitsemasi saneerauksen kannalta ei aivan fiksuimpien ratkaisujen yhdistelmä. Eikö siitä kerro jo sekin, että kattolämmitystä ei käytännössä ole edes pidetty päällä - tuskin huono valinta ollenkaan. Eikös tuo kattolämmityshype ole jo muutenkin aikansa elänyt uudiskohteissa?

Käyttäjän kannalta tuossa nyt tuskin on suurta ongelmaa, jos takka + ILP pelaa hyvin talvella yhteen. Naapurilla on lattiat sähköllä + omat lämmityspuut = iso varaava takka + ILP ja tuntuu olevan tyytyväinen ja talvella ei kulutus ollut lähelläkään meidän +3000 kWh lukemaa :) Mutta kyllähän NIBE:n "hyöty" olisi parempi, jos sillä saisi lämmittää koko lattiakierron, joka nyt on pääosin vastuksilla. Sitten saneerauksen yhteydessä olisi helppo vielä vaihtaa toiseen vesikiertoiseen järjestelmään, jos siltä tuntuu. NIBE:n "hyöty" on tosin rajallinen, mutta kun se kuitenkin on tuohon kohteeseen investointina tehty, niin olisihan siitä kannattanut otta kaikki saatavissa oleva hyöty irti - marginaalista tosin :cool:
 

Sade

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Juu kyllä talvella takka + ILP toimi ihan hyvin ja lämmintä oli. Ihan kovimmilla pakkasilla (joita oli kyllä aika paljon viime talvena) oli lattialämmityksiä päällä, ei tosin kaikissa huoneissa. Kattolämmitystä en tosiaan tajua, aika eikös se nykyään ole jo unohdettu juttu. No, ehkä se on just harjoituksen takia. Onhan meillä täällä kaikenlaista muutakin varmaankin tehty harjoituksen takia. ;D

On tuo kyllä käynyt itselläki mielessä, että mitä sitten kun NIBEstä aika jättää??

Viestiä olen jo amistolle jättänyt mutta vielä ei ole vastausta tullut.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Houston I have a problem :-\

Ongelma on seuraavanlainen, kanavat 10 ja 11 näyttävät lukemia 7 ja 19 eli NIBE haluaisi työntää järjestelmään 7-asteista vettä?? Lämmityskiertoon menevän veden lämpötila on +26C. Käyrän on 2 ja korjausta on +5 tai +6. Kanavien 10 ja 11 lukemat hiukan elävät, mutta eivät ne nyt ole lähelläkään realistisia. Tuo +26C on aika lähellä sitä luekmaa mitä tuon lattiakierron pitäisikin olla.

Tätä on nyt jatkunut muutamana päivän. Alussa luulin, että ongelma on "esillä" ainoastaan silloin, kun kompura ei käy, mutta kyllä sama tilanne jatkuu kompuran käydessäkin.

Onko kellään samantyylisiä kokemuksia? Onko korjaus / kokeilu ehdotuksia? Missä voisi olla vikaa, vikaa, vikaa... ? Voisiko olla vakavaakin?

Voihan se olla, että kelien jäähtyminen viikonloppuna sitten korjaa tilanteen tai sitten ei. Ai niin, piti vielä mainita, että muut kanavat näyttävät ihan normaaleja lukemia.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Tarkastaisin ulkolämpötilan kanavalta kolme. Eli en siis usko tuota muiden kanavien normaaliutta.. Jos ilta-aurinko porottaa anturiin niin siinä voi olla todella korkea luku. Sitä myöten on sitten sekopäinen tuo kanava 10 myös. Kanava 11 sekoaa koska paluuvesi ei jäähdy heti.

Veikkaan että nibesi näyttää jo nyt normaalimpia arvoja.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
Tarkastaisin ulkolämpötilan kanavalta kolme. Eli en siis usko tuota muiden kanavien normaaliutta.. Jos ilta-aurinko porottaa anturiin niin siinä voi olla todella korkea luku. Sitä myöten on sitten sekopäinen tuo kanava 10 myös. Kanava 11 sekoaa koska paluuvesi ei jäähdy heti.

Veikkaan että nibesi näyttää jo nyt normaalimpia arvoja.

Tätä itsekin ajattelin ja kävinkin ennen puoltayötä katselemassa lukemia - kaikki normaaleja. Tosin ei se päivällä tuo kolmoskanavakaan mitään aivan ihmeitä näyttänyt, lukema on kotona tallessa, mutta taisi olla +32°C. Taidan vaan keskittyä tuon ulkolämpötila-anturin parempaan suojaamiseen. Tällaisella kelillä ei ole juurikaan merkitystä noiden kanavien 10 ja 11 lukemilla, mutta tietysti saman tilanteen toistuessa viileämmällä säällä esim. talvipakkasella kun aurinko osuu tuohon anturiin, saattaa tilanne olla toinen. Toisaalta talvella se aurinko ei juurikaan tuolle nurkalle kämpästä kerkiä paistamaan ;)
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Olen itse järkeillyt juurikin niin että siinä vaiheessa vuotta kun aurinko osuu tuonne pohjoisseinälle illalla, ei ole enää merkitystä vaikka nibe ei hurjasti lämmittelisi. Syksyllä aurinko ei sille seinälle yletä.
 
K

käsi

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Mitenkäs Nibeä kannattaisi näin helteillä säätää? Tuloilman ruuvi ilmeisesti ainakin täysin kiinni. Mitäs muita virityksiä kannattaa tehdä? Tällä hetkellä sisälämpötilat erittäin kuumat, jopa 27 astetta. Millä tätä saisi alemmas? Käyrä tällä hetkellä 2 ja muutos +2.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Mielestäni kiertopumppua ei näillä keleillä tarvita. Shuntti on kuitenkin kiinni yöt ja päivät. Jos haluaa yrittää jäähdyttää niin yöllä enemmän IV:tä ja päivällä vähemmän.
 
K

käsi

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Ja kiertopumpunhan sai pois päältä samasta napista josta vastuksenkin? Kannattaako tuloilman ruuvi pistää kokonaan kiinni kesällä?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Samasta napista, ledeistä näkee onko päällä. Tuloilma on makuasia.. helteellä kiinni, jos haluaa yrittää lämmitellä korkealla muutoksella vaikka märkätilojen lattioita. Jos kiertopumppu on seis niin eihän se ruuvi mitään vaikuta..
 
W

Willi Bohl

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

heh, hyvä kun tuli luettua kesällä foorumia, olin nuo ledit ja poiskytkennät unohtanut: paneelin takana kun ovat!
Olisko siinä vielä kesäkelille optimoitavaa säädöissä?
En tiedä onko taloteknisesti oiken sammutta koko Nibe ja antaa (liesi)huippuimurin tehdä poisto, yölläkin?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Willi Bohl sanoi:
En tiedä onko taloteknisesti oiken sammutta koko Nibe ja antaa (liesi)huippuimurin tehdä poisto, yölläkin?

Riippuu kai huipparin tehoista. Lämmintä vettä ei noin kyllä voi käyttää, ja legionellan välttämiseksi olisi syytä ajella korkeampaa käytöveden lämpöä sitten kun starttaa.

Mielestäni ei maksa vaivaa.
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Alkaa vaan kelit jäähtyä.

Nyt aamulla Niben kanavat näytti tältä:

01 28
02 28
03 09
04 13
05 13
06 02
07 05
08 28
09 15
10 28
11 00

Ja kattilan paine oli laskenu 0.7bar:iin. Johtuuko tämä tuosta 01 kanavan arvosta?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Jep, paineet laskee kun lämpötilakin laskee varaajassa. Nibestäsi loppui tehot kesken yöllä, laita vastukset päälle.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Vega_ sanoi:
Ja kattilan paine oli laskenu 0.7bar:iin. Johtuuko tämä tuosta 01 kanavan arvosta?

Kyllähän tilanne on selkeä eli NIBE:m kompura ei ole vaan jaksanu puristaa kattilaan lämpöä. Herää kuitenkin kysymys - miksi? Lämpötila ei nyt kuitenkaan ole yön aikana ollu niin alhaalla (pitkään) eli onko eilen illalla tai tänään aamulla käytetty lämmintä vettä niin paljon, että pilp ei vaan oo kerinny mukaan - tuskin kuitenkaan kämpässä on ollu niin viileää, että lämmitykset olisi kytkeytyneet päälle? Yllättävän korkealla on kanavien 4 ja 5 lukematkin, ottaen huomioon sen, että kompuran pitäisi yrittää ottaa kaikki mahdollinen irti tuosta poistoilmasta - vielä kun huomioidaan, että tuota tuloilmaakaan ei juuri lämmitetä.

Onhan ulkolämpötila toki ollut 9 astetta, mutta silti tuntuu siltä, että kyseessä olisi kuitenkin hetkellinen lämpimän käyttöveden tarpeen lisäys, joka on jäähdyttänyt kattilan.

Edit: Niin, siis kattilan lämpötilan laskiessa myös paine putoaa nopeasti.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

John_T sanoi:
Yllättävän korkealla on kanavien 4 ja 5 lukematkin, ottaen huomioon sen, että kompuran pitäisi yrittää ottaa kaikki mahdollinen irti tuosta poistoilmasta...

Tuota poistoilman lämpötilaa ei pidä liian orjallisesti tuoijottaa....loppukesästä/syksyllä sisäilma on kosteaa joten siitä irtoaa energiaa huomatavasti enemmän kuin kuivasta ilmasta.


Mutta perin ihmeellisä... ainakaan täällä ei ole vielä minkään sortin lämmitystarvetta. EDIT jotain feelua tilanteessa kyllä on.
 

ekis

Vakionaama
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

John_T sanoi:
Kyllähän tilanne on selkeä eli NIBE:m kompura ei ole vaan jaksanu puristaa kattilaan lämpöä. Herää kuitenkin kysymys - miksi? Lämpötila ei nyt kuitenkaan ole yön aikana ollu niin alhaalla (pitkään) eli onko eilen illalla tai tänään aamulla käytetty lämmintä vettä niin paljon, että pilp ei vaan oo kerinny mukaan - tuskin kuitenkaan kämpässä on ollu niin viileää, että lämmitykset olisi kytkeytyneet päälle?

Millä nopeudella ilmanvaihto on?
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Onkohan kompura käynnissä ollenkaan... onkohan joku rele lauennut. Virrat pois jä päälle vois olla yksi kokeilu..... Tai sitten lämmityskapasittetti on vain loppunut yöllä kesken.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Espejot sanoi:
Onkohan kompura käynnissä ollenkaan?

Pakko sen on käynnissä olla, muutoin kämpästä tulisi ulos 13 asteista ilmaa viitoskanavan mukaan. Toinen vaihtoehto tietysti olisi, että kompura ei käy, mutta silloin sekä kanavat 4 ja 5 antaisivat väärää tietoa, tuskin kämpässä sisällä on kuitenkaan noin viileää ;)
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

John_T sanoi:
Espejot sanoi:
Onkohan kompura käynnissä ollenkaan?

Pakko sen on käynnissä olla, muutoin kämpästä tulisi ulos 13 asteista ilmaa viitoskanavan mukaan. Toinen vaihtoehto tietysti olisi, että kompura ei käy, mutta silloin sekä kanavat 4 ja 5 antaisivat väärää tietoa, tuskin kämpässä sisällä on kuitenkaan noin viileää ;)

Näinhän se tietysti on...
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Eipä tuohon kyykähtämiseen vaadita muuta kuin helteellä tuloilmaruuvi kiinni, kiertopumppu seis ja ilmanvaihto kovalle.. sitten kun tulee kylmä, käynnistetään kiertopumppu ja unohdetaan se tuloilmaruuvi kiinni. Seurauksena ilmeisesti (höyrystimen lämmöstä päätellen) varsin tehokas ilmanvaihto jäähdyttää kämpän yöllä, kaikki termostaatit aukeaa lattioissa ja kylmä lattialaatta imaisee nibestä lämmöt pois.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
Eipä tuohon kyykähtämiseen vaadita muuta kuin helteellä tuloilmaruuvi kiinni, kiertopumppu seis ja ilmanvaihto kovalle.. sitten kun tulee kylmä, käynnistetään kiertopumppu ja unohdetaan se tuloilmaruuvi kiinni. Seurauksena ilmeisesti (höyrystimen lämmöstä päätellen) varsin tehokas ilmanvaihto jäähdyttää kämpän yöllä, kaikki termostaatit aukeaa lattioissa ja kylmä lattialaatta imaisee nibestä lämmöt pois.

9-kanavan mukaan tuloilmaruuvi on kiinni, sillä eipä tuo lämpötila muutoin olisi noin alhaalla. Ihan käypänen selitys edellyttäen, että edellä mainitusti on menetelty eli KV-pumppu ei ole ollut päällä ja kierto on nyt laitettu päälle. Tosin tämähän voisis kaiketi toteutua niinkin, että KV-pumppu on ollut päällä, mutta shuntti on ollut tähän asti kiinni - nyt shuntti on avautunut ja ainakin manuaalikierroissa on lähtenyt vesi kiertämään ja lämpö on karannut kattilasta.

Edit: Tosin en tiedä mitä KV-pumppu tykkää tilanteesta, jossa se on päällä, mutta käytännössä vesi ei pääse kiertämään minnekään - shuntti estää ja tuloilmaruuvi on kiinni?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

John_T sanoi:
Edit: Tosin en tiedä mitä KV-pumppu tykkää tilanteesta, jossa se on päällä, mutta käytännössä vesi ei pääse kiertämään minnekään - shuntti estää ja tuloilmaruuvi on kiinni?

Normaali Grundfossin perusmallinen kiertovesipumpu ei tykkää "päin seinää" ajosta vaan kilahtaa, mutta shuntin asennolla ei ole merkitystä. Sehän säätää vain sitä, kuinka iso osa vedestä kiertää varaajan alaosan kautta, ja kuinka iso osa ohi varaajasta.
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Ei kyllä käytetty lämmintä vettä eilen illalla..mun mielestä kattilan lämpö oli 54C kun menin nukkumaan yhdentoista aikoihin.
Tuloilmaruuvi on ollut kiinni..avasin sitä 1/2 kierrosta aamulla.
Ilmanvaihto B-nopeudella, eli normaalilla.
Kiertopumppu 1-nopeudella (en oo sitä sammuttanut ollenkaan ku haluan, että pesutiloissa kiertää vesi koko ajan)

En tiä mitä viimeyönä oli lämmintä Kokkolan seudulla, mutta aika helposti meni Nibe polvilleen jos tehot loppui kesken?
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Vega_ sanoi:
Ei kyllä käytetty lämmintä vettä eilen illalla..mun mielestä kattilan lämpö oli 54C kun menin nukkumaan yhdentoista aikoihin.

En tiä mitä viimeyönä oli lämmintä Kokkolan seudulla, mutta aika helposti meni Nibe polvilleen jos tehot loppui kesken?

FMI:n mukaan lämpötila on ollu yöllä lähellä +5°C eli kyllähän tuo on aika vilpoista ja NIBE tietysti tuohon jo reagoi. Kartta oli jo sen verran vanha, että en nähnyt kauanko noin kylmää on ollut, mutta taitaa olla tässä tuo selitys tilanteelle.

Jos Kokkolassa on ollut vähääkään samanlainen keli kuin Vaasassa, niin aika viileä yö on ollu kyseessä 16.-17.8.
 

Liitteet

  • Kokkola 24h lämpötila.JPG
    Kokkola 24h lämpötila.JPG
    17 KB · Katsottu: 388
  • Vaasa 17082010 lämpötila.JPG
    Vaasa 17082010 lämpötila.JPG
    24,6 KB · Katsottu: 394

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Kyykähti minullakin kattilan lämmöt viime yönä, kun laitoin loputkin lattiakierrot käyttöön. Suihkusta tuli silti yhä lämmintä vettä, eli käyttövesi pysyi lämpimänä. Pitänee silti lyödä piakkoin VILP tulille taas.
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Meinaa aamuisin olla kämppä hieman viileä, niin ajattelin kokeilla tänään polttaa illalla pesällisen tai kaks puita takassa ja katsoa mitä se tekee.

Oiskohan muuten millanen homma asentaa ilp tohon Niben rinnalle? Mitähän kustannuksia tulee ja saako sillä oikeasti hyötyä niin, että se kannattaa sähkönkulutuksen kannalta?
 
Back
Ylös Bottom