Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Vega_ sanoi:
Meinaa aamuisin olla kämppä hieman viileä, niin ajattelin kokeilla tänään polttaa illalla pesällisen tai kaks puita takassa ja katsoa mitä se tekee.

Oiskohan muuten millanen homma asentaa ilp tohon Niben rinnalle? Mitähän kustannuksia tulee ja saako sillä oikeasti hyötyä niin, että se kannattaa sähkönkulutuksen kannalta?

Minun milestä hyötyä on. Nibe on lähinnä LTO & käyttövedenlämmityslaite ja käyttää suorasähköä talvella lämmitykseen.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Eiköhän sen ole aika moni täällä todistanut kulutuskertomuksilla että Nibe + ILP > Nibe. Kyllä ILP kannattaa, mutta sen kanssa pitää tuloilma pitää viileänä.
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Pitänee lukea vielä tarkemmin noita nuttuja nibe+ilp yhdistelmistä. :)

Olis hauska tietää ennen/jälkeen kulutuksia.

Entä on vilp, miten se eroaa aiemmin mainitusta?


Onko jollain kertoa kustannuksista? Siis ilp hankinta + tarvikkeet +asennus (voiko mahdollisesti tehdä itse, jos ei peukalo ole keskellä kämmentä?)
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

VILP on haastava saada toimimaan yhdessä Niben kanssa. Ei mahdoton, mutta hieman haastava.

ILP toimii varmasti, jos saa ilman leviämään ja sietää pöhinää, puhdistamista ynnä muuta pientä vaivaa mitä siitä on. ILPin asennukset pitää lain mukaan teettää pätevällä asentajalla. Hankala ummikon olisikin tyhjiöintiä ynnä muuta tehdä, ja jos "esivalmistelee" homman, niin tunaroinnin mahdollisuus on kuitenkin suurehko. Jos ei ole käytännön käsi niin kyllä esimerkiksi telineen voi itse laittaa ja tehdä läpiviennin, mutta harmittaahan se jos menee pieleen ja seinässä on sitten ruma reikä.. itse ainakin onnistuin tunaroimaan siellä täällä, kun VILPin asennusta väkersin.
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
VILP on haastava saada toimimaan yhdessä Niben kanssa. Ei mahdoton, mutta hieman haastava.

ILP toimii varmasti, jos saa ilman leviämään ja sietää pöhinää, puhdistamista ynnä muuta pientä vaivaa mitä siitä on. ILPin asennukset pitää lain mukaan teettää pätevällä asentajalla. Hankala ummikon olisikin tyhjiöintiä ynnä muuta tehdä, ja jos "esivalmistelee" homman, niin tunaroinnin mahdollisuus on kuitenkin suurehko. Jos ei ole käytännön käsi niin kyllä esimerkiksi telineen voi itse laittaa ja tehdä läpiviennin, mutta harmittaahan se jos menee pieleen ja seinässä on sitten ruma reikä.. itse ainakin onnistuin tunaroimaan siellä täällä, kun VILPin asennusta väkersin.

Pöhiseekö kaikki ilpit? Eikö markkinoilla ala oleen jo sen verran valikoimaa, että hiljaisempiaki löytyy?
Tätä on varmaan turha kysyä, mutta mikä olisi tällä hetkellä hyvä ilppi tuon niben kaveriks?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Vega_ sanoi:
Pöhiseekö kaikki ilpit? Eikö markkinoilla ala oleen jo sen verran valikoimaa, että hiljaisempiaki löytyy?
Tätä on varmaan turha kysyä, mutta mikä olisi tällä hetkellä hyvä ilppi tuon niben kaveriks?

Noista kysymyksistä kannattaa varmasti aloittaa sopivammalla alueella uusi keskustelu. Palstalla on paljon ILPeistä tietäviä jotka osaavat auttaa kunhan samalla kerrot enemmän lähtötietoja talosta, sähkönkulutuksesta ym..
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
Vega_ sanoi:
Pöhiseekö kaikki ilpit? Eikö markkinoilla ala oleen jo sen verran valikoimaa, että hiljaisempiaki löytyy?
Tätä on varmaan turha kysyä, mutta mikä olisi tällä hetkellä hyvä ilppi tuon niben kaveriks?

Noista kysymyksistä kannattaa varmasti aloittaa sopivammalla alueella uusi keskustelu. Palstalla on paljon ILPeistä tietäviä jotka osaavat auttaa kunhan samalla kerrot enemmän lähtötietoja talosta, sähkönkulutuksesta ym..

Oot oikeessa. Täytyypä aloittaa uusi keskustelu ku ei tämä oikein tänne kuuluu. :)
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Mielenkiintosta.
Oltiin n. vuorokausi poissa kotoa ja kun aamulla 4 aikoihin tultiin takas, niin kattilan lämpö oli +26C (muita arvoja en väsymykseltäni huomannut tarkistaa.. paitsi että ulkona oli jotain +9C).
Laitoin ilmanvaihdon A-asentoon ja nyt kun heräsin, niin Nibe näytti seuraavia arvoja:


(arvot korjattu)
1 53
2 28
3 15
4 23
5 23
6 02
7 05
8 54
9 23
10 28
11 00



Vaikuttiko tuo puhaltimen A-asentoon laittaminen näin paljon? Sehän kannattaisi laittaa vaikka joka yö?
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Vega_ sanoi:
Mielenkiintosta.
Oltiin n. vuorokausi poissa kotoa ja kun aamulla 4 aikoihin tultiin takas, niin kattilan lämpö oli +26C (muita arvoja en väsymykseltäni huomannut tarkistaa.. paitsi että ulkona oli jotain +9C).
Laitoin ilmanvaihdon A-asentoon ja nyt kun heräsin, niin Nibe näytti seuraavia arvoja:


2 28
3 15
8 23



Vaikuttiko tuo puhaltimen A-asentoon laittaminen näin paljon? Sehän kannattaisi laittaa vaikka joka yö?

Mitä enemmän sitä ilmaa lämmitetään niin sitä enmmän se vaikuttaa.... sulla tulee +23C ilmaa eli aika lämmintä. Eikös suositus ole huomatavasti alhaisempi...

Latiaan menevä vesikin on ihan kohtuulämmintä +15C keleille... toki toi on makuasia.
Kuinka lämmintä sisällä on noilla asetuksill?


EDIT: repomies huomasikin kanavien epäloogisuuden, mulla 'aivot' näköjään korjasivat virheen lennosta ilmoitamaat asiasta sen kummemmin :p
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Espejot sanoi:
Mitä enemmän sitä ilmaa lämmitetään niin sitä enmmän se vaikuttaa.... sulla tulee +23C ilmaa eli aika lämmintä. Eikös suositus ole huomatavasti alhaisempi...


+22C tulee nyt kun puhallin on ollu n.30min B-nopeudella. +28C tuli kun se oli A-nopeudella.

Ei oo vielä menny ihan perille tää homma, mut eihän siinä oo mitään järkeä et esimerkiks takka lämmitetään ja huonelämpö nousee jotain +25C tienoille, niin sit pusketaan
jotain +19C ilmaa huoneisiin, niin sehän vaan viilentää..


edit. olohuoneessa on +21.9C tällä hetkellä. Olohuone, meiän makkari ja keittiön/eteisen laattalattia on säädetty termostaatilta 22C asteeseen. muut kamarit on +21C.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Ei se selittävä asia ole tuo ilmanvaihto. Tuostahan näkee että ulkona on ollut jo +15 astetta, mikä on perin lämmintä eikä siten tuloilmaa tai lattioita tarvitse juurikaan lämmittää. Yöllä on ollut kylmempää ja niben lämmöt ovat kyykähtäneet. Taisit kyllä mennä sekaisin kanavanumeroissa, nimittäin kanava 7 ei voi olla 54. Kanava 8 voisi olla 54. Samoin tuo tuloilman lämpö näyttää oudolta, veikkaan että tosiasiassa kanava 9 on tuo 23C. Mikä on muuten vähän liikaa. Itse pidän tuloilman 17-19 haarukassa.

Menovesi on 28, mikä on näillä keleillä paljon. Ilmeisesti käyrä on 2 ja muutos 5 mikä selittää sen.
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
Ei se selittävä asia ole tuo ilmanvaihto. Tuostahan näkee että ulkona on ollut jo +15 astetta, mikä on perin lämmintä eikä siten tuloilmaa tai lattioita tarvitse juurikaan lämmittää. Yöllä on ollut kylmempää ja niben lämmöt ovat kyykähtäneet. Taisit kyllä mennä sekaisin kanavanumeroissa, nimittäin kanava 7 ei voi olla 54. Kanava 8 voisi olla 54. Samoin tuo tuloilman lämpö näyttää oudolta, veikkaan että tosiasiassa kanava 9 on tuo 23C. Mikä on muuten vähän liikaa. Itse pidän tuloilman 17-19 haarukassa.

Menovesi on 28, mikä on näillä keleillä paljon. Ilmeisesti käyrä on 2 ja muutos 5 mikä selittää sen.

Oho niinpä oliki kanavat menny sekasin.. :-[

Joo käyrä on 2 ja muutos 5.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Vega_ sanoi:
+22C tulee nyt kun puhallin on ollu n.30min B-nopeudella. +28C tuli kun se oli A-nopeudella.

Ei oo vielä menny ihan perille tää homma, mut eihän siinä oo mitään järkeä et esimerkiks takka lämmitetään ja huonelämpö nousee jotain +25C tienoille, niin sit pusketaan
jotain +19C ilmaa huoneisiin, niin sehän vaan viilentää..

No tuota.. suositus on kolme astetta vähemmän kuin huoneen lämpötila. Itse ainakin tykkään että lämmitys tulee lattiasta eikä katosta. Molemmissa on toki häviöitä. Takan tapauksessa lämmönlähde on kokonaan sisällä ja samanlaisia häviöitä ei liene kuin yläpohjassa, eli silloinkin pitäisin käytännössä sähköllä lämmitettävän tuloilman viileänä.
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Eli jos suosituksen mukaan mentäis, niin joku +19C olis meille ihan sopiva.
Nyt kanava 9 näytti +22C, mut joskus aamusin ku kahtoo, niin se voi olla jopa +17C. Mietein vaan, että jos laitan tuloilmaruuvia pienemmälle, niin
kuinka alas tuo 9 kanavan lämpötila voi laskea..

Niben arvot tällä hetkellä:

1 54
2 28
3 15
4 25
5 25
6 02
7 05
8 54
9 22
10 28

Eli taas on aika lämmintä vettä kierrossa ulkolämpötilaan nähden? Käyrä on vieläkin 2:5. Mihin päin tuota kannattais säätää, että menoveden lämpö laskis?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Etköhän voi pikkuhiljaa laittaa jyrkempää käyrää pienemmällä muutoksella. 3+x tai vaikka 4+0. Jyrkempi käyrä varmaan hiukan tasaa tuota tuloilman lämpötilaakin, jahka saat ruuvin oikeaan asentoon.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
Etköhän voi pikkuhiljaa laittaa jyrkempää käyrää pienemmällä muutoksella. 3+x tai vaikka 4+0. Jyrkempi käyrä varmaan hiukan tasaa tuota tuloilman lämpötilaakin, jahka saat ruuvin oikeaan asentoon.

Oma ehdotukseni olisi tuo 4+0, sillä pärjättiin ainakin meillä koko viime syksy ja talvi. Tuloilmaruuvin jos laittaa täysin kiinni, niin periaatteessahan sisään puhaltaa juuri niin viileää ilmaa, kuin on ulkoilmakin.
 

raolli

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Kysymys koskee niben etupaneelissa olevan painemittarin lukemaa. Ollaan kohta asuttu kämpässä vuosi ja mittari näytti alussa 0,7, mutta nyt paine on kesän jälkeen vain hiukan yli 0,5.

Vaikuttaa pieneltä. Onko kaikki ok ja mihin paine katoaa? Vaikuttaako matala paine johonkin ja miten paineen saa taas ylös? Punainen maksimipaineen viisari on kuitenkin säädetty 1,2. Olen ymmärtänyt, että ei paineen pitäisi mihinkään pudota tai sitten jossakin on vuoto.

kesä mentiin asetuksilla 2+4 ja nyt olen säätänyt käyrän 4+1. Reilun kuukauden kuluttua näkee mikä on rakennuksen vuosikulutus, pieniä toiveita on päästä alle 18000 kWh. On sanottu, että ensimmäinen vuosi talossa vie lämmityssähköä normaalia enemmän ja päälle vielä viimetalven kovat pakkaset.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Periaatteessa ei pitäisi paineiden laskea, jos mistään ei vuoda, mutta paine voi vaihdella sen mukaan miten lämmin varaaja on.. kannattaa ehkä vähän seurailla kanavan #8 näyttämää ja painemittaria. Teoriassa paineet voi olla ylempänä jos #8 näyttää 54 kuin jos se näyttää vaikka 30. Sinänsä, järjestelmässä on paineventtiili joka alkaa vuotaa ihan tarkoituksella 2.5 barin nurkilla.. ja joka pitäis tarkastaa kai 4x vuodessa.

Paineet saa takas kääntämällä täyttöventtiilistä (påfyllning på svenska, tai jotain) jolloin lämmitysjärjestelmä täyttyy. Tarkkaile mittaria kun käännät vastapäivään, ja korviakin saa käyttää, herkkäkorvainen kuulee kun vettä alkaa kulkea venttiilin läpi. Muista sulkea täyttöventtiili.. ;D

Edit:sopiva paine riippuu siitä onko talo yksi- vai useampikerroksinen. Yksikerroksisessa puoli baaria lienee ihan ok. Sitä en sitten tiedä miten paisuntasäiliön ilmamäärä ja paine oikeaoppisesti pitäisi arpoa kohdilleen ilman että kalvo joutuu kovasti venymään.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Oheisessa ketjussa asiaa paisuntasäiliöstä ja sen vastapaineesta:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10987
 

raolli

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Kiitos Repomiehelle asian selvittämisestä! Pitää tutkia ja miettiä miten homman toteuttaa.. Uskaltaako tuohon edes ryhtyä itekseen.
 

Sade

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Taas vaihteeks on kylmät lattiat ja ihmetellään pumpun kanssa. ::)

Tällä hetkellä lukemat:Ö

1. 53
2. 26
3. 10
4. -6
5. -1
6. 3
7. 2
8. 53
9. 20
10. 26

Kesä meni säädöissä 1+5 tai 2+5, en muista kumpi, mutta lattiat oli sopivat, nyt ilmojen kylmetessä lattiat tuntuvat aika kylmiltä, pyykit ei kuivu ja kylppärin lattiakin myös kuivuu hitaasti. Eli tuo 3+2 ei tunnu olevan hyvä, vähän aikaa oli myös 4+1 mutta sekään ei tuntunut lämmittävän lattioita, tosin en tiedä oliko lukemat tarpeeksi kauan, vajaat pari vuorokautta. Ja miksi noi kaksi lukemaa on - merkkiset. Ei kyllä ole aina olleet, kun olen lukemia katsonut. Tuloilman ruuvi on nyt ehkä 3/4 kierrosta auki.

Painekin näyttää olevan juuri ja juuri 0,5, välillä on ollut pienempikin.

Niin ja siis meillähän niben hyöty on aika pieni, kun vesikierrolla lattiat vain kodinhoitohuoneessa, kylppärissä ja saunassa. Muualla talossa sähköllä lattialämmitys...
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Ei se Niben kannalta haittaa vaikka ei tuon enempää ole lattialämpöjä vedellä. Nääs se lämmittää kuitenkin enimmän osan vuodesta ihan sähköllä sitä vettä. Eikä kesähelteillä toisaalta niitä lattialämpöjä käytetä.

Sitten ne sähkökaapeleilla tehdyt lattialämmöt alkavat haitata, kun alkaa haaveilla vaikkapa maalämmöstä. :(

Jos lattiat ei ole riittävän lämpimät niin enemmän käyrään muutosta, ei siinä oikein muu auta. No pikkuisen voi auttaa kiertonopeuden lisäyskin, jos vesi on jo riittävän lämmintä itsessään.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Höyristimen lämpö viittaa siihen suodatin tukossa tai ilmanvaito pienellä?
 

Sade

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Oukei, mä siis vaan tykkään ettei jalat palele suihkussa käydessä edes kesällä... tosiaan vain kylppäri ja khh lattiat lämpenee tuolla ja lopussa talossa on sähkölämmitys. Ihan perseestä koko nibe... Pitää tsekata suodatin, siis millä säädetään ilmanvaihtoa? Tai kiertonopeutta?
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Sade sanoi:
Ihan perseestä koko nibe... Pitää tsekata suodatin, siis millä säädetään ilmanvaihtoa? Tai kiertonopeutta?

Näillä keleillä höyristin ei pitäisi mennä pakaselle mitenkään paitsi silloin jos laite ei saa tarpeeksi poistoilmaa...
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Sade sanoi:
Ihan perseestä koko nibe... Pitää tsekata suodatin, siis millä säädetään ilmanvaihtoa? Tai kiertonopeutta?

Lue nyt toki käyttöohje. Kiertonopeus säätyy kiertopumpusta, mutta tuskinpa se siitä tosiaan on nyt kiinni, kun on noin vähän lattiapiirejäkin.

Ilmanvaihdolle on omat säädöt A-B-C jotka jokainen pitäisi olla IV-mittauksien avulla asetettu kohdilleen, eikä normaalisti pitäisi olla syytä käyttää muuta kuin B-asetusta. A silloin kun on pidempään pois kotoa ja C kun koko suku on paikalla.

Todennäköisesti suodattimet on umpipaskaiset jos niitä ei ole putsailtu. Niben pitäisi kyllä herjata näytössään vikakoodia, jos pumppua ei sammuta välillä putsausta varten..

Nibe 410p on kyllä aika paska rakkine, mutta kyllä kai Niben tuotemerkillä myydään ihan toimivia maalämpövehkeitäkin.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
Nibe 410p on kyllä aika paska rakkine, mutta kyllä kai Niben tuotemerkillä myydään ihan toimivia maalämpövehkeitäkin.

Ero hyvän ja paskan välillä on hiuksen hieno - just nyt olen sitä mieltä että Toshiba on paska laite ja Nibe hyvä :cool:
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
Sade sanoi:
Ihan perseestä koko nibe... Pitää tsekata suodatin, siis millä säädetään ilmanvaihtoa? Tai kiertonopeutta?

Todennäköisesti suodattimet on umpipaskaiset jos niitä ei ole putsailtu. Niben pitäisi kyllä herjata näytössään vikakoodia, jos pumppua ei sammuta välillä putsausta varten..

Meillä ainakin käyttäytyy noin kun suodattimet on tukossa - siis nuo negatiiviset lukemat. Kuinka usein suodattimet on vaihdettu? Olen itse tehnyt putsauksen / vaihdon n. 3 kk:n välein ja suodattimet on aina olleet täynnä moskaa.
 

Sade

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Ilmanvaihto ollut aina B.
Suodattimet on viimeksi ehkä toukokuussa putsattu, joten se täytyy nyt tehdä. Tai siis mies saa tehdä. ::) Ollaan siis reilu vuosi asuttu tässä eikä olla niitä kertaakaan vaihdettu, vain putsattu. Mistä niitä suodattimia kannattaisi ostaa?

Tällä hetkellä höyrystimen lukema 14...
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Sade sanoi:
Mistä niitä suodattimia kannattaisi ostaa?

Suosittelisin suodatinkankaan (-maton) ostamista joko rautakaupasta tai jostain LVI-alan liikkeestä. Siitä sitten leikkaatte sopivia palasia aina tarpeen mukaan. Valmiit suodattimet esim. maahantuojalta ostettuna käyvät kalliiksi ja ovat kuitenkin lopulta samaa tavaraa. Ei niitä suodattimia kannata kauheasti puhdistaa / pestä --> vaihtoon vaan joka kerralla. 410P ei vaan siedä liian "tiheää" suodatinta, joten kannattaa katsoa mitä suodatusluokkaa nykyinen suodatin on ja ostaa sitten samanlaista mattoa.
 

Sade

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Meillä kävi tänään tuolta amistolta vuositakuutarkastukseen liittyen LVI-puolen maikka ja antoi meille ison maton tuota suodatinta. Ja vaihdettiin samalla ja oli kyllä tosi paskaset... Muutenkin ehdotti käyräksi ja muutokseksi tänne 5+2. Vajaa vuosi sitten oli naapureilla (niillä siis samanlainen talo amiston tekemä) ollu ongelmia sen kanssa ja joku koululta oli soittanut niben tehtaalle ja kysyny tänne sopivia lukemia. Noit sit olis ne ja niitä ei kuulema tartte vaihtaa vuodenaikojen vaihtuessa. ??? No, aika näyttää kuinka hyvin toimii. Ja tulihan nyt sit selville sekin että mistä meillä löytyy noi virtauksien säädöt... niitäkin vähä nostettiin.
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

onkohan siitä haittaa kun olen laittanut niin, että vastukset menee päälle vain kun kompura käy..
Tarkoittaako se sitä, että vastukset pakotetaan päälle aina kun kompura käy, vai käyttääkö se tarvittaessa vastuksia samalla?

Katselin vaan tuossa kun kattilan lämpötila oli +58C
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Vega_ sanoi:
onkohan siitä haittaa kun olen laittanut niin, että vastukset menee päälle vain kun kompura käy..
Tarkoittaako se sitä, että vastukset pakotetaan päälle aina kun kompura käy, vai käyttääkö se tarvittaessa vastuksia samalla?

Katselin vaan tuossa kun kattilan lämpötila oli +58C

Kattilan lämpötila tuntuu aika korkealta, eihän lisälämmin (käyttövesi) ole kytketty päälle vai oliko sulla patterikierto?

Kyllä tuo asetus tarkoittaa sitä, että vastukset ei mene päälle, jos kattilan lämpö putoaa ja kompura ei ole käynnissä - nibe siis odottaa kompuran käynnistymistä ja tämän jälkeen sitten laittaa vastukset avuksi - jos tarvetta.
 
W

Willi Bohl

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Keväältä/talvelta jäi käyrien arvoiksi 3+2, nytpä se ei enää ollutkaan hyvä, viileetä oli. Jostain ketjusta bongasin että "yläkerran kipsilattialle sopiva on 4+1." Johan parani! Tuloilmapatteri tippui sopivaan +17'C puhallus B:llä. Hiukan vielä kokeilua että olis alle 20'C myös A:lla.
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

John_T sanoi:
Kattilan lämpötila tuntuu aika korkealta, eihän lisälämmin (käyttövesi) ole kytketty päälle vai oliko sulla patterikierto?

Kyllä tuo asetus tarkoittaa sitä, että vastukset ei mene päälle, jos kattilan lämpö putoaa ja kompura ei ole käynnissä - nibe siis odottaa kompuran käynnistymistä ja tämän jälkeen sitten laittaa vastukset avuksi - jos tarvetta.

Ei ole lisälämmin kytkettynä päälle. Nyt oli taas +58C ku kävin tarkastamassa..
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Uudemmissa malleissa on korkeammat lämpötilarajat kuin vanhoissa. Käsittääkseni käyttövesivaraajien minimilämpötilan normia on ruuvattu legionellan pelossa ylöspäin.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
Uudemmissa malleissa on korkeammat lämpötilarajat kuin vanhoissa. Käsittääkseni käyttövesivaraajien minimilämpötilan normia on ruuvattu legionellan pelossa ylöspäin.

onko tämä tieto mistä?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Koodi:
Käynnistymislämpötila, kompressori	 53	 °C (ohjaus erillisellä anturilla)
Pysähtymislämpötila, kompressori	 56	 °C
Käynnistymislämpötila, sähkövastus	 51 – 62	 °C *(47 – 57)
Pysähtymislämpötila, sähkövastus 	 54 – 65	 °C *(50 – 60)

Jos vastukset on kytkettynä, tuo 58 on ihan normaalin rajoissa. Jos vastukset ei ole kytkettynä eli menee pelkän kompuran varassa, pitäisi jäädä 56 asteeseen.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Espejot sanoi:
onko tämä tieto mistä?

rakentaja.fi

"Määräyksissä todetaan, että Lämminvesijärjestelmä on tehtävä sellaiseksi, että vältytään liian korkean veden lämpötilan aiheuttamilta tapaturmilta. Henkilökohtaiseen puhtaanapitoon tarkoitetuista lämminvesikalusteista saatavan veden lämpötila el saa olla korkeampi kuin 65 °C. Lämminvesilaitteisto suunnitellaan ja asennetaan niin, että veden lämpötila ei vesilaitteiston missään osassa odotusajan johto-osuuksia lukuun ottamatta laske alle 50 °C. Tuo 50 astetta on todella märitetty sen vuoksi, ettei verkostoon pesiydy bakteerikantaa. "
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

repomies sanoi:
Koodi:
Käynnistymislämpötila, kompressori	 53	 °C (ohjaus erillisellä anturilla)
Pysähtymislämpötila, kompressori	 56	 °C
Käynnistymislämpötila, sähkövastus	 51 – 62	 °C *(47 – 57)
Pysähtymislämpötila, sähkövastus 	 54 – 65	 °C *(50 – 60)

Jos vastukset on kytkettynä, tuo 58 on ihan normaalin rajoissa. Jos vastukset ei ole kytkettynä eli menee pelkän kompuran varassa, pitäisi jäädä 56 asteeseen.

Milloin nuo sulussa olevat arvot on voimassa?

Saikohan näitä rajoaja muutettua vanhoissa malleissa... lähinnä pysähtymislämpötilan nosto tuli mileeen (vähemmän katkoa, pitemmät käyntiajat)
 
Back
Ylös Bottom