Nibe ja Home Assistant

Nikojoel

Jäsen
HA:n "Nibe heat pump" -integraatiossa ei ole tuollaista parametria. Minulla on kaiken lisäksi F470 jossa taajuuksia ei säädellä. :)

Tän kun pulttaa LilyGOn kanssa koneeseen kiinni niin onnistuu kompuran esto käsiohjauksella. Tällä oon kesäisin estänyt kompressorin turhat käynnistykset
 

Liitteet

  • IMG_9965.jpeg
    IMG_9965.jpeg
    280 KB · Katsottu: 81

mikiz

Aktiivinen jäsen

Tän kun pulttaa LilyGOn kanssa koneeseen kiinni niin onnistuu kompuran esto käsiohjauksella. Tällä oon kesäisin estänyt kompressorin turhat käynnistykset
Eikö tuo kuvasi asetus vaikuta koneen valikoissa 4.2 oleviin asetuksiin? Eli tällä pystyy laittamaan pois käytöstä sähkölisäyksen ja lämmityksen, muttei kompressoria. Lämmitystä en halua disabloida kylppärin lattialämmityksen takia. Kompressorin käynnitysmääriin lämmityksen disablointi varmasti vaikuttaa, sitä en kiellä.
 

Liitteet

  • 20250525_075929229.JPG
    20250525_075929229.JPG
    93,9 KB · Katsottu: 61

Nikojoel

Jäsen
Eikö tuo kuvasi asetus vaikuta koneen valikoissa 4.2 oleviin asetuksiin? Eli tällä pystyy laittamaan pois käytöstä sähkölisäyksen ja lämmityksen, muttei kompressoria. Lämmitystä en halua disabloida kylppärin lattialämmityksen takia. Kompressorin käynnitysmääriin lämmityksen disablointi varmasti vaikuttaa, sitä en kiellä.
Aivan, onnistuiskohan AUX ohjauksella tuon estäminen:hmm:
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Nibe F470 tuli päivitys 9719R2 ja HomeAssistant MyUpLink-integraatio ei toimi enää. Onko muilla esiintynyt samaa ongelmaa?
Vai onko Nibe poistanut tämän mahdollisuuden…?

Edit: Kyllä tää Niben ohjaus pitäisi saada toimimaan ihan jollain muulla kuin Niben MyUpLink pilven kautta. On kyllä ehkä surkein ikinä näkemäni palvelu ollut tämä, kun poistivat vanhan käytöstä. Mitkähän kesähessut siellä harjoittelee puuhastelua…?
 

Liitteet

  • IMG_7266.png
    IMG_7266.png
    83,3 KB · Katsottu: 60
Viimeksi muokattu:

havohej

Jäsen
Onko mitenkään mahdollista pakottaa veden lämmitys päälle kompuralla?
Tilanne: päivällä on lämmin ja vesi hissukseen jäätyy. Nibe puhaltaa lämmöt pihalle. Sitten illalla joku käy suihkussa mutta ulkona on jo niin kylmää ettei kompura saa veden lämpimäksi kovin nopeasti.
 

mikiz

Aktiivinen jäsen
Onko mitenkään mahdollista pakottaa veden lämmitys päälle kompuralla?
Tilanne: päivällä on lämmin ja vesi hissukseen jäätyy. Nibe puhaltaa lämmöt pihalle. Sitten illalla joku käy suihkussa mutta ulkona on jo niin kylmää ettei kompura saa veden lämpimäksi kovin nopeasti.
Luksus pakottaa vastukset käyttöön, joten nosta normaalilämpötilan käynnistys- ja pysäytyslämpötiloja. Hyötysuhde kylläkin huononee.

Lisäys: Koska HA-ketjussa ollaan, voit automaatioissa ajastaa lämpötilamuutoksia tapahtumaan tiettyyn aikaan, ja palautumaan alkuasetuksiin tietyn ajan jälkeen. Jos siis esim. Lilygo on asennettu.
 
Viimeksi muokattu:

havohej

Jäsen
Luksus käyttää nimenomaan vastuksia, tarkoitus pärjätä kompuralla. Itsellä HA ohjaa Nibea ESP Homella AUX:in kautta. Antaako tämä Lilygo homma monipuolisimmat mahdollisuudet?
 
Viimeksi muokattu:

juhamat

Aktiivinen jäsen
Onko mitenkään mahdollista pakottaa veden lämmitys päälle kompuralla?
Tilanne: päivällä on lämmin ja vesi hissukseen jäätyy. Nibe puhaltaa lämmöt pihalle. Sitten illalla joku käy suihkussa mutta ulkona on jo niin kylmää ettei kompura saa veden lämpimäksi kovin nopeasti.
Sillälailla saat kompuralla käyttöveden päälle että käyttövesi on "normaali" asennossa ja käyttöveden täyttö laskee sen rajan alle mikä normaalissa on asetettu rajaksi. Jos sinulla oli jo normaali moodi käytössä niin joko nostat alarajaa, tai sitten sitten pitää päivällä sen verran pestä käsiä lämpimällä vedellä että ko raja alittuu. Voit myös ylilämmittää taloa esim nostamalla menovettä päiväksi, niin on vara laskea illaksi kun lämmittää vettä ja tuo ylilämmitys saattaa syödä käyttöveden täyttöäkin.
 

ttk2

Aktiivinen jäsen
Olen viime vuonna ostanut LilyGO:n ja kokeillut asennusta, mutta jostain syystä MLP meni aina vikatilaan. En keksinyt missä voisi olla vikaa, enkä toisaalta alkanut isommin vikaa etsimäänkään - hanskat vaan putosivat kesken leikin.

Nyt kun täältä sai jälleen lukea onnistuneista asennuksista, sain kimmokkeen tilata uuden LilyGO:n ja suorittaa asennuksen uudelleen. Se meni aika lailla sukkana sisään ja nyt omassakin Home Assistantissa näkyy pumpun tiedot. Kiitos, kun piditte asiaa esillä :sille:

Ainut pieni hankaluus oli siinä, että MLP:ssa on jo kaksi Shelly Uni:a (eli neljä potentiaalivapaata relettä), joiden pienen pienet johdot tulevat käyttöjännitteen osalta samoihin paikkoihin MLP:n kortilla. Yhdistäminen jossain muualla kuin niissä puristusliittimissä olisi ollut fiksumpaa ja varmaan pitää vielä jatkossa tehdä.

Otin nyt seurantaan perussetin, eli ulko- ja sisälämpötila, keruun meno ja paluu, lämmityksen meno ja paluu, käyttöveden lämpötilat, kompressorin taajuus sekä asteminuutit. Näillä pääsee jo pitkälle passiivisessa seurannassa.

Jatkossa saan kompressorin töihin heti, kun halpa periodi (tai oikeastaan riittävän pitkä yhtenäinen halpojen periodien jakso) alkaa, odottamatta asteminuuttien laskemista käynnistysrajalle. Voin tehdä oman Smart Price Adaptionin.

Onkin harmittanut vietävästi, kun ei ole ollut minkäänlaista etäseurantaa, johon olin jo ehtinyt tottua. Nyt en kyllä tule tarvitsemaan sitä kaupallista palvelua yhtään mihinkään.

Datat menevät HA:sta muiden mukana InfluxDB:n haltuun ja ovat Grafanalla tuotavissa näkyville. On puuttunut motivaatio noidenkin kahden opiskeluun ilman MLP:n datapisteitä.

Kiitos vielä uudelleen!
 

ttk2

Aktiivinen jäsen
HA näyttää myös kompressorin ottotehon (compr. in power). Meillä 3-12 invertterin kanssa tällä hetkellä pintakaasulla päästellessään tuo on 380 W. Siihen päälle kiertovesipumput ja muu kulutus, niin ei se paljon päälle 400 W nouse. Erillistä mittausta meillä ei pumpulle ole.

Olen releellä estänyt lämmityksen kalleimpaan aikaan. Herää kysymys onko siitä mitään (rahallista) hyötyä, kun toi kulutus on todellakin noin pientä. Saa olla todella kallista sähköä, että pienillä kierroksilla ajavaa maalämpöpumppua kannattaa pysäyttää. 1-6(:cool: invertteri menee tietysti tätäkin pienemmällä.

Kun esto poistuu, tekee pumppu "kiinteitä kuluja", kun kompressori ja muu prosessi käynnistetään uudelleen. Ja sitten pitää tietysti ajaa kovemmalla, että mahdollinen lämmitysvelka saadaan maksettua takaisin.

Aloinkin miettimään pysäytyksen sijaan pumpun pidättämistä matalilla kierroksilla kalleimpaan aikaan. Asteminuutit voi pakottaa pysymään sopivalla tasolla ja/tai lämpökäyrää voi säätää alaspäin sen verran, että rauhallinen ajo riittää. Tänä aikana pitäisi kuitenkin pyrkiä keräämään ne piikkiin jääneet asteminuutit jotenkin talteen, jotta ne voidaan syöttää takaisin pumppuun halvemman ajan koittaessa. HA tämän lämmitysvelan pystyy laskemaan.

Kokeilin Allow heating 47371 toimintaa myös (releen käytön sijaan), mutta sitä varten pitäisi käyttötilaksi (Operational mode 47137) asettaa MANUAL. Mitä kaikkea muuta pitää ottaa huomioon, kun käyttötilana ei enää ole AUTO?

Toiveissa olisi, että pumppu pitäisi itse kirjaa asteminuuteista. Jos Allow heating on OFF manuaalitilassa, kertyvätkö asteminuutit vai nollataanko ne (kuten AUX inputin kautta eston laitosta tapahtuu)? Ja jatkaako lämmityksen kiertovesipumppu toimintaansa? Jos toiminta on samanlainen kuin releen kanssa, miksi edes vaihtaa nykyisestä kontrollitavasta toiseen.

Asteminuutteja säätämällä voisi toteuttaa oman SPA:n. Meillä kun ei enää olla kiinni Niben palveluissa, niin SPA ei ole saatavilla. Pumppua ei edes saa enää pilveen, koska siinä on liian vanha softa (8539R3, julkaistu 10.4.201:cool: ja kaikki kokeilemani uudemmat softaversiot ovat säätyneet "kulmikkaammin" ryntäilemään käynnistyksen jälkeen, nollaten asteminuutit nopeasti ja siten päätyen sammumaan ja taas keräämään asteminuutteja käynnistysrajalle (josta sykli alkaa uudelleen). Katkokäyntiä aina jonnekin -10°C ulkolämpötilaan saakka. En käsitä mikä siinä on, mutta ajo ei ole tasaantunut muutamassa kuukaudessakaan, jonka erästäkin uudempaa versiota käytin (tosin en ole enää edes yrittänyt uusimpia softia).

Toisaalta modbusin kautta voisin nyt yrittää pakottaa pumpun pysymään käynnissä ja ehkä estämään ryntäilyä. Ei vaan ole luottamus ihan korkeimmillaan Niben softaan. Vanha toimii hyvin, taloudellisesti ja se varsinkin säätyy siististi. Uusia ominaisuuksia, bugikorjauksia ja varmaan myös itselleni tarpeetonta koodi-bloatia on Nibe julkaissut aika tavalla viimeisten seitsemän vuoden aikana. Haluaisin tietenkin softaversion, jonka voin jättää ajoon myös ilman modbusin kautta säätämistä (jos vaikka joskus päättäisin myydä tämän talon). Nykyinen on sellainen.
 

ttk2

Aktiivinen jäsen
Miten muuten olette hoitaneet esphome-päivitykset, kun laite on pumpussa kiinni? Itselläni kaikki muut esphome-laitteet ovat verrattain tyhmiä, eli ei haittaa mitään, vaikka ne päivittyvät ja boottaavat kesken kaiken. Lämpöpumppuun kiinnitetyn laitteen pitäisi kuitenkin olla koko ajan vastaamassa pumpulle tai muuten pumppu menee vikatilaan. Eikö päivitystä tehtäessä ole selvä riski joutumisesta vikatilaan?

Olen ottanut dashboardille vikatilan kuittausnapin (Alarm Reset). Onko tuon kuittaus päivityksen jälkeen (mikäli vikatilassa ollaan) riittävä toimenpide, vai pitäisikö päivitysten ajaksi käydä nappaamassa modbus pois päältä pumpulta?
 

havohej

Jäsen
Näkeekö Home Assistantista jostain, milloin Nibe lämmittää vettä? En ole löytänyt tätä tietoa sen jälkeen, kun siirryttiin MyUplinkiin.
 

havohej

Jäsen
Kiitos. Eli kaikki tiet vie Lilygo:hon.
Siinänsä nykyinen systemi ihan ok esp8266 ohjaa riittävästi toimintoja. Samalla siinä on varaston lämpötila/kostesu anturi ja liiketunnistin.
 

juukeli

Aktiivinen jäsen
Aloinpa leikkimään tolla Home Assistantin energy monitorilla. Ilmeisesti nuo Niben kulutuslukemat eivät ole sähkönkulutusta vaan tuotettua energiaa, koska noiden erillisten laitteiden (F750 vesi ja lämpö, tallin ILP) yhteenlaskettu sähkönkulutus on enemmän mitä koko talon sähkönkulutus?

1762878907844.png


1762878937492.png
 

omaonkiva

Jäsen
Saa tehtyä oman mittarin mikä laskee tuosta mutta ongelma on, että eivät päivity tarpeeksi nopeasti, että saisi luotettavaa tulosta. Voi olla pitkäänkin tietty kulutus, kun vertaa reaaliaikaiseen kokotalon kulutukseen talosta.
 

juukeli

Aktiivinen jäsen
Saa tehtyä oman mittarin mikä laskee tuosta mutta ongelma on, että eivät päivity tarpeeksi nopeasti, että saisi luotettavaa tulosta. Voi olla pitkäänkin tietty kulutus, kun vertaa reaaliaikaiseen kokotalon kulutukseen talosta.

Eipä tuo ehkä olisi ongelma. Hieman typerää kyllä miksei voi suoraan näyttää kulutettua energiaa per vesi ja lämmitys.
 

Harrastelija

Vakionaama
Hieman typerää kyllä miksei voi suoraan näyttää kulutettua energiaa per vesi ja lämmitys.
En tiedä miten tuossa laitteessa mutta useimmissahan ei ole oikeita mittareita jotta saisi luotettavia lukemia. Mittarit/sensorit maksaa.
Useimmissa softa arpoo kulutusta kompressorin nopeuden ym tietojen pohjalta. Joskus on tarkka ja joskus ei.
 

TeroT

Aktiivinen jäsen
Hei, täällä vaikuttaa olevan aktiivista porukka sähkönkäyttöön liittyen, tai miten onnistuttu toteuttamaan systeemejä fiksummin, mitä tuo uplink mahdollistaa.

Ohessa tuo aiheeni:

Vaan vaikka nyt ei mitään "tyhjentävää" ratkaisua olisi olemassakaan, niin on ainakin jotakin siihen suuntaan kenties osasta viesteistä päätellen. Tuo SPA ajaa kaiken muun yli, niin ei voi sisäänrakennetuilla valikoilla juurikaan tehdä säätöjä. Vaikka koittanut esim. että lisäys estettynä jonakin aikajaksona aikataulun mukaan, mutta tuo SPA kun on päällä, niin tosiaan menee kaikkien muiden säätöjen yli.

Mulla on tuommoinen HAOS-kone pystytetty, mutten osaa tehdä vielä sillä mitään. Tahtotila toki olisi tuo oman topikin skenaario, mutta varmasti auttaisi jos saisi joitakin ns. jarruja edes päälle. Tyyliin, ettei tarve keittää vettä joka yö 55c asti ja vaikka limitti, ettei saisi käyttää vastuksia kun pörssihinta tyyliin yli 30c/kwh.

Lähinnä jos joku osaa tai onnistunut tekemään enemmän räätälöitävän / paremman, mitä tuo myuplink mahdollistaa, niin kaikki niksit ja neuvot otetaan mieluusti vastaan.
 

mikiz

Aktiivinen jäsen
Eipä tuo ehkä olisi ongelma. Hieman typerää kyllä miksei voi suoraan näyttää kulutettua energiaa per vesi ja lämmitys.
Laitteessa on vain yksi kompressori joka lämmittää sekä käyttö- että lämmitysvettä. Lämmitysveteen menee energiaa samalla kun tehdään käyttövettä. Sen lisäksi puhaltimet kuluttavat virtaa. Niinpä kulutettua sähköä ei voi jakaa lämmitykseen ja käyttöveteen kuuluvaksi edes teoriassa.

Hei, täällä vaikuttaa olevan aktiivista porukka sähkönkäyttöön liittyen, tai miten onnistuttu toteuttamaan systeemejä fiksummin, mitä tuo uplink mahdollistaa.

Vaan vaikka nyt ei mitään "tyhjentävää" ratkaisua olisi olemassakaan, niin on ainakin jotakin siihen suuntaan kenties osasta viesteistä päätellen. Tuo SPA ajaa kaiken muun yli, niin ei voi sisäänrakennetuilla valikoilla juurikaan tehdä säätöjä. Vaikka koittanut esim. että lisäys estettynä jonakin aikajaksona aikataulun mukaan, mutta tuo SPA kun on päällä, niin tosiaan menee kaikkien muiden säätöjen yli.

Lähinnä jos joku osaa tai onnistunut tekemään enemmän räätälöitävän / paremman, mitä tuo myuplink mahdollistaa, niin kaikki niksit ja neuvot otetaan mieluusti vastaan.

Home Assistantiin saa integraation Nord Pool. Sillä saa kaivettua esiin kulloisenkin sähkönhinnan. Sitten on vain koodaustaidoista kiinni, miten laitetta haluaa käskyttää (HAn visual editor on helppokäyttöinen). Viimeisimmissä HA:n versioissa on parannettu automaatio-osuutta merkittävästi. Nyt pystyy tekemään toimintoja "kunnes jotain tapahtuu". Luulisin, että HAn automaatiot sopisivat tarkoitukseesi kuin nenä päähän. Voit "lisäyksen pysäytys" -rajaa muuttamalla estää sähkövastusten käytön jos pörssisähkö nousee tietyn rajan yli. Voi olla, että joku "helper" pitää avuksi tehdä. En ole enää vuosiin käyttänyt pörssisähköä, sillä se on halpaa ainoastaan kesäisin jolloin sitä ei juurikaan kulu.

Muuttelen F470 laiteeni sähkönkäyttöä yläosan ja käyttöveden täytön lämpötilojen mukaan. Jos yläosan lämpö laskee tietyn rajan alle, automaatio ottaa vastukset käyttöön kunnes lämpötila on taas halutulla tasolla - normaali lisäyksen pysäytyslämpötila on minulla -5, mikä on joskus liian alhainen. Toinen automaationi muuttaa sähkövastustehoa suuremmaksi jos 2kW ei riitä nostamaan lämpöjä ylös. Lämpökäyrän muutosta voi korottaa jos tuloilma menee liian kylmäksi. Tuo viimeinen automaatio on sellainen hätähomma, joka ei ole onneksi vielä koskaan aktivoitunut.
 

mikiz

Aktiivinen jäsen
Laitoin oman LilyGOn laitteen kylkeen tarranauhateipillä. Koneen etupuolelta menee johtoputket taakse, ja onneksi tilaa oli vielä yhdelle kaapelille. Pistin varuiksi kaapeliin menneeltä PC-ajalta tutun virtaliittimen, mikäli kortti pitäisi syystä tai toisesta irrottaa koneesta kätevästi.

Liitteenä pari kuvaa omasta projektista. Ja kiitokset kaikille Modbus+HA -yhdistelmää kehuneille, tämä on aivan ässä! Etäkäyttökin onnistuu puhelimella turvallisesti jos reitittimeen on asentanut esim. OpenVPN:n
Pari päivityskuvaa projektiini. Laatikon mallin sai täältä. Kaikki ledit näkyvät ja usb-porttiinkin pääsee käsiksi. Laitoin tarranauhalla koneen kylkeen.
 

Liitteet

  • 20251124_113007701.JPG
    20251124_113007701.JPG
    231,5 KB · Katsottu: 54
  • 20251124_113411015.jpg
    20251124_113411015.jpg
    139,5 KB · Katsottu: 53

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Enpä näistä juurikaan ymmärrä mut oliko tällä etäohjauksella mahdollista ohjata pumpun kaikkia toimintoja vai pelkästään koneen tarjoamia tuloja. Eli esim olisi tarve saada ohjattua f750 valikon 5.8 kopressorin pikakäynistystä
 

lahdekorpi

Tulokas
Tässä nyt hetken tutkiskelleena ja näitä lueskelleena, osaako joku sanoa onko F1226 tukea tuolle Modbusille lainkaan, eli kannattako edes lähteä yrittämään kytkeä RS485?

Mulla on nyt ESP32 kiinni digitaalisessa potikassa ja se Niben BT50:sessä. Lasken useammasta BLE-sensorista sisälämpötilaa, ja niistä simuloitu NTC. Tämä siis siksi kun rakennuttaja ei ollut vaivautunut vetämään johtoa sisäsensoria varten, enkä jaksa porailla reikiä seiniin (+ saan koko kämpästä kerättyä arvot).

Mutta nyt ajatus olisi hyötykäyttää tuota ESP32 myös datojen keräämiseen ja vaikkapa luksustilan kytkemiseen tai lämpötilan säätöön.
Varakeinona voisin heittää tietty USB-porttiin simuloidun mass storagen ja keräillä Niben kirjoittamat logit Home Assistantiin, mutta se ei ohjailuun auta, eikä jaksaisi koodailla enää ylimääräistä...

Ilmeisesti Modbus pitäisi näkyä täällä?

1765230081594.png
 

havohej

Jäsen
Kiitos. Eli kaikki tiet vie Lilygo:hon.
Siinänsä nykyinen systemi ihan ok esp8266 ohjaa riittävästi toimintoja. Samalla siinä on varaston lämpötila/kostesu anturi ja liiketunnistin.


Terve.
Olin asentamassa LilyGO:ta mutta huomasin että pinnit 9-12 ovat varattu.
Meillä on RMU 40. Luultavasti se on siinä kiinni?
20251228_090754.jpg

Ennen kuin aloitan työntämään johtoja, kysyn. Onko muilla vastaavaa? Toimiiko molemmat laitteet yhdessä. Virtaa voisin ottaa muualta. Muutenkin Nibe antoi 13V mikä on ehkä liikaa Lillylle?
 

omaonkiva

Jäsen
RMU 40 ohjeissa näkyy, että kytketään juuri noihin pinneihin. Sieltä tulee vain 12V ulos, joten pitäisi olla ihan turvallista.
En osaa kyllä sanoa voiko saada molemmat toimimaan samaan aikaan.

RMU 40 asennuksessa kyllä mainitaan, että voisi olla samaan aikaan modbus 40 kanssa.
https://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/15613615.pdf sivu 35. Lisäksi virratkin otetaan samasta, joten tuonkin pitäisi kestää. Ehkä tuolla järjestyksellä on merkitys, että ensin modbus ja sitä kautta sitten RMU40.
1766944089168.png
 

juukeli

Aktiivinen jäsen
Lilygo 485 modbus-liitännässä kiinni, mutta error on reguest read from pump kun koittaa Nibe -integraatiossa asentaa. Manuaalisesti määritetty IP tolle Lilygolle ja vastaa kyllä pingiin. Mitäs kokeilla seuraavaksi? Alla konffista. Onko tuo portti oletuksena 99999 vaikka tossa kommentoituna? Ja mites toi source address, pitääkö siinä olla Home Assistant -serverin IP?

Koodi:
esphome:
  name: nibegw
  comment: Nibegw

esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf

# General ESPHome setup
api:
  reboot_timeout: 0s

ota:
  - platform: esphome
    password: OMA SALASANA

logger:

wifi:
  ssid: OMA VERKKO
  password: OMA SALASANA
  fast_connect: true # Fast connect to connect to my hidden network
  # It is recommended to disable powersave mode on wifi, to make sure the device does not miss UDP requests sent.
  power_save_mode: none
  # The device needs a static IP. Either do that here with the manual_ip node, or do it via another way (router)

# Load nibe component
external_components:
  - source: github://elupus/esphome-nibe

# Set pins required for LilyGo T-CAN485 board
output:
  - platform: gpio
    id: ENABLE_PIN # Enable the chip
    pin:
      number: GPIO19
      inverted: true
  - platform: gpio
    id: SE_PIN # Enable autodirection
    pin:
      number: GPIO17
      inverted: true
  - platform: gpio
    id: ENABLE_5V_PIN # Enable 5V pin for RS485 chip
    pin:
      number: GPIO16
      inverted: true

# Configure uart that will be used
uart:
  rx_pin: GPIO21
  tx_pin: GPIO22
  baud_rate: 9600

# Configure NibeGW
nibegw:
  udp:
    # List of source address to accept data from, may be empty for no filter
    source:
      - 192.168.255.254

    # Optional port this device will listen to to receive read requests. Defaults to 9999
    # read_port: 9999

    # Optional port this device will listen to to receive write request. Defaults to 10000
    # write_port: 10000

  acknowledge:
    - MODBUS40

  # Constant replies to certain requests cabe made
  constants:
    - address: MODBUS40
      token: ACCESSORY
      data: [
            0x0A, # MODBUS version low
            0x00, # MODBUS version high
            0x01, # MODBUS address?
      ]

# Some helper functions to restart ESPHome from HA
button:
- platform: restart
  name: Nibegw Restart
- platform: safe_mode
  name: Nibegw Safe Mode Boot
 
Back
Ylös Bottom