Nibe - ohjelmistopäivitykset

specialist

Aktiivinen jäsen
Voiko F750 päivittää jotenki alaspäin firmwarea jos uudempi on aivan susi ja tulee ongelmia?

Päivityksen yhteydessä vanha versio jää laitteen muistiin jonka voi palauttaa käyttöön jos tulee ongelmia.

Päivitin F750 tuon uusimman 9721R3 version. Julkaisutiedoissa on maininta, että ”Hot water temperature added on tile “hot water”, mutta ainakin mulla tuo näyttää jotain minuutteja, ilmeisesti arvailee kuinka kauan käyttövesi riittää, ehkä? Lämpötilan näkee kyllä sitten myös laattaa klikkaamalla.
IMG_4881.jpeg
 

weikko

Jäsen
Mulla vm 2017 asennettu nibe f470 ja tekis mieli saada se nettiin/ kännykällä seurattavaksi ja ohjattavaksi. Kannattaako uusinpaan firmikseen päivittää vai mennä viimeksi hyväksi havaitulla softaversiolla?(jos näin ni mikä se mahtaa olla ja mistä pääsis lataamaan ja asentamaan).
Vähän on koko talon lattialämpökierto sekasin ja kulutus aavistuksen korkealla ni tekis mieli alkaa säätää ja optimoida ja ennenkaikkea logata dataa niin löytyy ehkä vikakohdat.
Kiitos jo etukäteen!
 
Viimeksi muokattu:

weikko

Jäsen
Anteeksi spämmi mut onko sitä viimeistä hyväksi todettua softaversiota vielä jollain tallessa/netissä ladattavissa jos tämä uusin on aivan surkea?
 

Tapsak

Jäsen
Mulla vm 2017 asennettu nibe f470 ja tekis mieli saada se nettiin/ kännykällä seurattavaksi ja ohjattavaksi. Kannattaako uusinpaan firmikseen päivittää vai mennä viimeksi hyväksi havaitulla softaversiolla?(jos näin ni mikä se mahtaa olla ja mistä pääsis lataamaan ja asentamaan).
Vähän on koko talon lattialämpökierto sekasin ja kulutus aavistuksen korkealla ni tekis mieli alkaa säätää ja optimoida ja ennenkaikkea logata dataa niin löytyy ehkä vikakohdat.
Kiitos jo etukäteen!
Jos aloitan siitä, että ethernet-liittymän kautta verkkoon. Takaa ja edestä konepellin alta löytyy piuhalle reikä. Jompaan kumpaan. Ohjeita liittymiseen muistaakseni löytyy ohjekirjassa. Soittamalla Niben tukeen saat myös apua. Kännyyn täytyy tietysti hakea sovellus ja rekisteröityä. Päivitytyskehoitukset sitten ilmestyvät kännyyn ja itse laitteen infoon, että päivitys on ladattavissa. Ennenhän päivitykset ladattiin tietokoneelta muistitikkuun ja tikku tökättiin laitteeseen. Nyt päivitetään suoraan netin kautta kuitenkin vain itse laitteelta eli kännystä ei pysty etänä.

Muihin asioihin en ota kantaa kun pätevyys ei riitä. Toivottavasti joku muu osaa jelppiä enemmän.
 

weikko

Jäsen
Jos aloitan siitä, että ethernet-liittymän kautta verkkoon. Takaa ja edestä konepellin alta löytyy piuhalle reikä. Jompaan kumpaan. Ohjeita liittymiseen muistaakseni löytyy ohjekirjassa. Soittamalla Niben tukeen saat myös apua. Kännyyn täytyy tietysti hakea sovellus ja rekisteröityä. Päivitytyskehoitukset sitten ilmestyvät kännyyn ja itse laitteen infoon, että päivitys on ladattavissa. Ennenhän päivitykset ladattiin tietokoneelta muistitikkuun ja tikku tökättiin laitteeseen. Nyt päivitetään suoraan netin kautta kuitenkin vain itse laitteelta eli kännystä ei pysty etänä.

Muihin asioihin en ota kantaa kun pätevyys ei riitä. Toivottavasti joku muu osaa jelppiä enemmän.
Kiitos avusta! Tein päätöksen, että laitetaan vaan se uusin ohjelmistoversio. Mutta laite on vuodelta 2017 ja sen mukanen ohjelmistoversio ja en saa edes nettiyhteyttä vaikka suora piuha reitittimeltä suoraan itse laitteeseen. Jotain "yhteysjono"-koodia pyytelee. Minkä saisi valikosta 5.xxx? Mutta niin vanha ohelma sisällä että yli 4.xxx valikkoihin ei pääse. Vähän tekemätön paikka. Soitan vihasen puhelun huomenna nibelle. Katotaan edistyykö ollenkaan. On nää vaikeita perkule sentään.
 

root

Aktiivinen jäsen
Kiitos avusta! Tein päätöksen, että laitetaan vaan se uusin ohjelmistoversio. Mutta laite on vuodelta 2017 ja sen mukanen ohjelmistoversio ja en saa edes nettiyhteyttä vaikka suora piuha reitittimeltä suoraan itse laitteeseen. Jotain "yhteysjono"-koodia pyytelee. Minkä saisi valikosta 5.xxx? Mutta niin vanha ohelma sisällä että yli 4.xxx valikkoihin ei pääse. Vähän tekemätön paikka. Soitan vihasen puhelun huomenna nibelle. Katotaan edistyykö ollenkaan. On nää vaikeita perkule sentään.
Täältä löydät hyvät ohjeet
 

weikko

Jäsen
Isosti kiitoksia avusta, hieno että täältä saa pyyteettömästi näin paljon jeesiä, kiitos!
Sain nyt laitteen nettiin ja äpin yhdistettyä. Vissiin lokihommat rahatilauksen takana. Pitää tutkiskella lisää kun kerkeän.
 

mimique

Tekninen taiteilija
Uusi SMO S40 versio on taas Nibe-kunnassa kokenut ilmestyksen. Ehkäpä tämä sijoittajiin lohtua valaa, sillä viimeisen kuukauden aikana Nibe Industries AB:n osake on noussut 4,2% (joskin puolen vuoden aikana laskua on kuitenkin tullut 19,8%). Liiketoimintaympäristö ei ole helppo rakentamisen laman ja net zero -ajatusten laimentuessa, mutta eteenpäin Nibellä kuitenkin yritetään, oikein hyvä.

Latasin tämän uuden ohjelmistoversion, ja heti aluksi tyydytyksellä totesin, että sulatusasetukset (Menu 7.3.2.1) säilyivät (ennen alustuivat aina oletusarvoihin) - hienoa Nibe. Kompressorin käynnistyksen parantamista luvataan, jännityksellä odottelen mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Niben tuntien tämä voi tarkoittaa joko hyvää tai pahaa. Lupaus energialokin laskennan parantamisesta ei myöskään kuulosta huonolta.

Version: 4.6.4
Release date: 2025-11-10

ADDED
  • Support for Power limitation in Mode settings, available for use in Scheduling and Holiday settings. This feature can help manage power tariffs; however, please note that setting strict power limits will reduce comfort levels.
  • Possibility to scale the maximum analogue voltage output for accessory shunted external addition.
  • Possibility to scale the maximum analogue voltage output for accessory step controlled addition
  • Possibility to view Peak power (60min and 15min average) in menu 3.3.2 for products with installed current sensors (BE1/BE2/BE3)
  • Possibility to export Peak power logs (60min and 15min average) in menu 8.7 for products with installed current sensors (BE1/BE2/BE3)
  • Support for PV selectable output (AUX) for Modbus TCP/IP PV systems.
  • A notification pop-up to perform phase detection — only shown if three-phase current transformers are installed.
  • S2125-14/16/20 updates to version 3.2.1:
    • Improved fan operation which reduces noise levels at outdoor temperatures between 0 °C and 4 °C-
    • Improved expansion valve control for more stable operation
  • VVM S500: Support for blocking EB 102 in the selectable in/outputs menu ( 7.4 ) in installations with 2 S2125-16
  • RMU S40 updates to v2.8 (only with wired connection)
  • Support for offset setting for multiple climate systems on tile climate adjustment in myUplink
  • S2125: possibility to deselect the "de-icing fan" function from the indoor unit in menu 4.11.3

CHANGES
  • Improved the energy log calculations.
  • Improved the Hot water tile on myUplink.
  • Decreased the alarm threshold for Low battery in wireless units.
  • Improved the order of zones in menu 1.1.1 and on Indoor temperature home screen.
  • Improved compressor regulation in heating mode during startup.
  • S735/S735C: Improved preheating functionality when Smart Control for hot water is used.
  • GSHP + AWHP in same system: Improved menu 7.1.10.4 – Prio compressor.
  • Fixed issue where DNS setting is missing when manual IP is selected in menu 5.2.2
  • Fixed issue where heat meter data and statistics were set to zero after updating S2125
  • Improved compressor step-down in cooling mode during multi-mode operation with accessories ACS45
  • Fixed issue where GP2 received too low speed when AUX GP2 speed was released.
  • Improved handling of alarms 310, 610, 352 and 348 (DC-undervoltage)
 
Itsellä toi maksullinen asetuksen muuttamispalvelu niin itse voin ainakin laittaa tuloilman omiin mukautettuihin laattoihin.

Tosin kun manuaalisesti laittaa estoja niin yhden asetuksen muuttamiseen menee itsellä nykyään jopa 15 sekuntia kun siihen ennen meni pari.
 

Lappanen

Hyperaktiivi
Multa kun loppui S-sarjalaisesta Premium-tilaus, niin en pääse appin kautta enää selaamaan valikoita esim info-valikkoa.

No nettiselaimen kautta se näköjään onnistuu edelleen, asetuksia ei tosin pysty muuttamaan.

1764142835465.png
 

c15dyzsrd

Tulokas
No joo-o, tämä pakotettu päivitys poistaa appista käytännössä kaiken. Ei ole menoveden eikä paluuveden lämpötilaa, ei tuloilman lämpötilaa.

Eikä edes käyttöveden latauksen lämpötilaa. F470 käytössä.

Olin tosiaan valinnut pysyväni tietyssä versiossa juuri sen takia että kerrankin yhteys ei pätkinyt, ja en olisi halunnut muuttaa mitään.

Käytännössä sovelluksella ei tee tälläisenään enää mitään, ja olisi ollut ihan se ja sama olla päivittämättä ja menettää appin käyttö. Nyt vain bonuksena mahdolliset päivityksestä tulleet bugit vielä päälle sen lisäksi että appin on menettänyt.

Uskomattoman vitsikkäästi etusivun otsikko kertoo "NIBE - Kaikki on hyvin", ja Lämminvesi-laatan kohta "Kaikki lämpimästä vedestäsi." juuri kun sieltä on kaikki poistettu.

Ei voi olla todellista mutta untakaan ei kaiketi ole. Jos näkisin poistoilmalämpöpumppu-unia niin tää päivitys olis juuri siellä tuskallisten unien joukossa.
 

Lappanen

Hyperaktiivi
Voishan tuo parempikin olla, juu. Mutta näillä mennään mitä on annettu.

S-sarjalaisessa vielä hauska juttu tuo, kun ei pääse info-valikkoon erikseen ilman Premium-tilausts, mutta kuitenkin ne kaikki arvot sieltä voi "laatoittaa" tuohon etusivulle näkyviin :D

Screenshot_2025-11-26-13-22-56-07_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222.jpg

Samaa kyllä kaipaisi F-sarjalaisen etusivulle, mutta jostain syystä ei ole mahdollista.. Turhan isojakin nuo laatat, olisi vaan yhden rivin korkuisia niin olisi paljon selkeämpi ja helpompi katsoa itseä kiinnostavat arvot läpi..
 

specialist

Aktiivinen jäsen
Ne vakiolaatat on kyllä turhan köykäisiä infoltaan. Mutta noilla lisälaatoilla pelastaa kyllä paljon, mun F750:ssä ainakin onnistuu ja on pienemmät kooltaankin. Uusimmat päivitykset ja ios-appi. Molemmat maksulliset paketit on. Mut meneehän tossa siltikin aika paljon tilaa hukkaan.
 

Liitteet

  • IMG_4968.png
    IMG_4968.png
    111,6 KB · Katsottu: 23

mimique

Tekninen taiteilija
S-sarjalaisessa vielä hauska juttu tuo, kun ei pääse info-valikkoon erikseen ilman Premium-tilausts, mutta kuitenkin ne kaikki arvot sieltä voi "laatoittaa" tuohon etusivulle näkyviin :D
Mistä noita laattoja pääsee lisäilemään? Minulla on SMO S40, eli S-sarjalainen, mutten ole keksinyt mistä noita laattoja pääsee etusivulle lisäilemään.
 

Lappanen

Hyperaktiivi
Ne vakiolaatat on kyllä turhan köykäisiä infoltaan. Mutta noilla lisälaatoilla pelastaa kyllä paljon, mun F750:ssä ainakin onnistuu ja on pienemmät kooltaankin. Uusimmat päivitykset ja ios-appi. Molemmat maksulliset paketit on. Mut meneehän tossa siltikin aika paljon tilaa hukkaan.

Tuommonenkin järjestys olisi parempi mitä oma Android-appi ulostaa. Jännä että tuossakin onnistuttu tekemään jotain erilailla eri käyttöjärjestelmille :D
 

Topjanne

Jäsen
No joo-o, tämä pakotettu päivitys poistaa appista käytännössä kaiken. Ei ole menoveden eikä paluuveden lämpötilaa, ei tuloilman lämpötilaa.

Eikä edes käyttöveden latauksen lämpötilaa. F470 käytössä.

Olin tosiaan valinnut pysyväni tietyssä versiossa juuri sen takia että kerrankin yhteys ei pätkinyt, ja en olisi halunnut muuttaa mitään.

Käytännössä sovelluksella ei tee tälläisenään enää mitään, ja olisi ollut ihan se ja sama olla päivittämättä ja menettää appin käyttö. Nyt vain bonuksena mahdolliset päivityksestä tulleet bugit vielä päälle sen lisäksi että appin on menettänyt.

Uskomattoman vitsikkäästi etusivun otsikko kertoo "NIBE - Kaikki on hyvin", ja Lämminvesi-laatan kohta "Kaikki lämpimästä vedestäsi." juuri kun sieltä on kaikki poistettu.

Ei voi olla todellista mutta untakaan ei kaiketi ole. Jos näkisin poistoilmalämpöpumppu-unia niin tää päivitys olis juuri siellä tuskallisten unien joukossa.
Vaatii myös laitteen firmwaren päivityksen, jotta kaikki arvot saa näkyviin sovelluksessa.
 

mimique

Tekninen taiteilija
Etusivulla alhaalla pitäisi olla tuo "Lisää mukautettu laatta". Jos ei ole, niin ei onnistu.
Ok, eipä tuollaista näy meikän sovelluksessa. Minulla tosiaan SMO S40, S-sarjalainen, mutta ei ehkä riittävän kvalifioitunut (= ei Premium-tilausta). Mikähän mahtaa tuossa olla kriteerinä että tuo on lisäysmahdollisuus on.
 

c15dyzsrd

Tulokas
Vaatii myös laitteen firmwaren päivityksen, jotta kaikki arvot saa näkyviin sovelluksessa.
Siitähän tässä oli kyse, appi puhelimessa on koko ajan päivitettynä uusimpaan. Kun F470:n päivitti tähän pakotettuun 9721R3:een, kaikki nuo tiedot hävisivät. Ennen päivitystä näkyivät tiedot moitteetta. Eikä voi lisätä laattojakaan.
 

Tapsak

Jäsen
No niin, kun vapaa-ajan asuntomme on satojen kilometrien päässä kodistamme lapissa, niin tuloilman lämpötilan valvonta kovilla pakkasilla on välttämätöntä. Niinpä virittelin kameran kuvaamaan huoltovalikkoa. Tästä ratkaisusta pitäisi Nibenkin softanörttien olla ylpeitä.😁
 

Liitteet

  • 1000046109.jpg
    1000046109.jpg
    118,5 KB · Katsottu: 101

Lappanen

Hyperaktiivi
No niin, kun vapaa-ajan asuntomme on satojen kilometrien päässä kodistamme lapissa, niin tuloilman lämpötilan valvonta kovilla pakkasilla on välttämätöntä. Niinpä virittelin kameran kuvaamaan huoltovalikkoa. Tästä ratkaisusta pitäisi Nibenkin softanörttien olla ylpeitä.😁
Eikö tuo mene screen saverille, tai eihän se sellainen ole kun logo paistaa taulussa, mutta silti? Itellä ja parilla muulla ainakin menee. Mutta tuohan on helppo hoitaa tekemällä robottisormen täkkimään OK-nappia minuutin välein että näkymä pysyy :)
 

Lappanen

Hyperaktiivi
Ei mene ruudun säästölle - ei ole koskaan mennyt.
Mistähän tuo johtuu :hmm: kaverilla paloi logon kuva kiinni näyttöön, oli sen verran tuore kone että meni vielä takuuseen uusi näyttömoduli. Mulla taitaa kohta tulla 8 vuotta täyteen, ei ole palanut mutta aina tuo näytönsäästäjällä ollut kun käyn vilkaisemassa lämpötiloja ja muuta.
 

Tapsak

Jäsen
Mistähän tuo johtuu :hmm: kaverilla paloi logon kuva kiinni näyttöön, oli sen verran tuore kone että meni vielä takuuseen uusi näyttömoduli. Mulla taitaa kohta tulla 8 vuotta täyteen, ei ole palanut mutta aina tuo näytönsäästäjällä ollut kun käyn vilkaisemassa lämpötiloja ja muuta.
Meille tämä kone asennettiin 2016 syksyllä. Aina tuo näyttö on toiminut näin. Silloinkin kun tuon kapean oven sulkee ja näyttöön tulee vakio näkymä, niin näyttö pysyy siinäkin päällä. Ei ole näiden vuosien aikana polttanut näyttöä Itse asiassa en ole huomannut manuaalissa mitään viittauksia screen saveriin. Otapa näistä sitten selvää🤔
 

Lappanen

Hyperaktiivi
Nää mun kokemukset kolmesta F-sarjan MLPstä, luulisi että ei olisi UI:n kanssa paljoa eroa eri lämmönlähteillä, mutta näemmä on..

Eikäkö joo, kyseessähän on kaikissa tapauksissa Jämä eikä Nibe, vaikka sama vehje onkin logoa lukuunottamatta. Olisko sitten Jämä halunnut tuon screensaverin logollansa polttamaan näyttöjä..

Parastahan tuossa on, että koko näyttö hohkaa valkoista valoa tuota logoa lukuunottamatta, ei tarvi yölamppua tekniseen tilaan kun tuossa ei ole edes mitään luukkua edessä :D

Edit. Tommonen se on omassa koneessa
IMG-20250401-WA0006.jpg

Ja tommonen kun palaa
IMG-20250401-WA0003.jpg
 

Tapsak

Jäsen
Varmaan muillekin tuli sähköpostiin oheinen viesti:"
Meille on tärkeää ymmärtää, miten käyttäjämme elävät lämpöpumppujensa kanssa päivittäin. Uuden myUplink-version julkaisun jälkeen käyttäjät ovat pyytäneet laajempaa pääsyä suorituskykytietoihin. Tämä palaute on ohjannut seuraavan päivityksemme muutoksia. Lähiviikkoina kaikille käyttäjille – tilauksesta riippumatta – on saatavilla enemmän järjestelmätietoja.

Mukautettujen laattojen käyttöönoton myötä sinulla on helppo tapa personoida aloitussivusi ja seurata tietoja, joilla on eniten merkitystä päivittäisessä käytössäsi.

Kiitos panoksestasi. Se auttaa meitä kehittämään myUplinkiä edelleen tukeaksemme arkipäivän mukavuuttasi.

Ystävällisin terveisin,

myUplink-tiimi"

Ei oikein tiedä mitä tuosta ajatella - odotellaan...
 

-Teme-

Vakionaama
Ihan uteliaisuudesta kysyn. Onko MyUplinkiä käyttävien laitteiden käyttäjille tullut infoa miten laitteiden data on EU Datasäädöksen mukaisesti saatavilla käyttäjille?
Kaukoran verkkosivuilla ei ole asiasta mitään mainintaa, vain tietosuoja ja rekisterin ylläpidosta pakolliset maininnat.
 

specialist

Aktiivinen jäsen
Varmaan muillekin tuli sähköpostiin oheinen viesti:"
Meille on tärkeää ymmärtää, miten käyttäjämme elävät lämpöpumppujensa kanssa päivittäin. Uuden myUplink-version julkaisun jälkeen käyttäjät ovat pyytäneet laajempaa pääsyä suorituskykytietoihin. Tämä palaute on ohjannut seuraavan päivityksemme muutoksia. Lähiviikkoina kaikille käyttäjille – tilauksesta riippumatta – on saatavilla enemmän järjestelmätietoja.

Mukautettujen laattojen käyttöönoton myötä sinulla on helppo tapa personoida aloitussivusi ja seurata tietoja, joilla on eniten merkitystä päivittäisessä käytössäsi.

Kiitos panoksestasi. Se auttaa meitä kehittämään myUplinkiä edelleen tukeaksemme arkipäivän mukavuuttasi.

Ystävällisin terveisin,

myUplink-tiimi"

Ei oikein tiedä mitä tuosta ajatella - odotellaan...

Ei ole tullut mitään viestiä minulle.
 

Lappanen

Hyperaktiivi
Nyt oli hävinnyt S-sarjalaisen mukautetut laatat appin pääsivulta eikä niitä saa uudelleen lisättyä.. Nyt tuolla appilla ei ainakaan tee mitään, tai no näkee että pumppu on hengissä..
 

mimique

Tekninen taiteilija
Nyt oli hävinnyt S-sarjalaisen mukautetut laatat appin pääsivulta eikä niitä saa uudelleen lisättyä.. Nyt tuolla appilla ei ainakaan tee mitään, tai no näkee että pumppu on hengissä..
Tervetuloa joukkoon! Täällä noita laattoja ei ole alunperinkään näkynyt. Mutta myUplink-tiimin lähettämä sähköposti:
Meille on tärkeää ymmärtää, miten käyttäjämme elävät lämpöpumppujensa kanssa päivittäin. Uuden myUplink-version julkaisun jälkeen käyttäjät ovat pyytäneet laajempaa pääsyä suorituskykytietoihin. Tämä palaute on ohjannut seuraavan päivityksemme muutoksia. Lähiviikkoina kaikille käyttäjille – tilauksesta riippumatta – on saatavilla enemmän järjestelmätietoja.

Mukautettujen laattojen käyttöönoton myötä sinulla on helppo tapa personoida aloitussivusi ja seurata tietoja, joilla on eniten merkitystä päivittäisessä käytössäsi.
luo hiukan toiveikkuutta. Erityisesti tuo kohta "kaikille käyttäjille – tilauksesta riippumatta" kuulostaa hyvältä, joskin termiä "enemmän" ei ole mitenkään määritelty.
 

jlikonen

Jäsen
Päivitin äsken mun Niben versiosta 4.5.7 uusimpaan versioon. Kompura ei ollut päällä ennen päivitystä. Päivityksen jälkeen huomasin että lämmityksen KV pumppu pyöri täysillä (100%) vaikka odotustilan arvo mulla on 15%. Kun pumppu näytti vain pyörivän täysillä kierroksilla niin palautin edellisen version takaisin. Mistäköhän tämä johtui?
 

Lappanen

Hyperaktiivi
Päivitin äsken mun Niben versiosta 4.5.7 uusimpaan versioon. Kompura ei ollut päällä ennen päivitystä. Päivityksen jälkeen huomasin että lämmityksen KV pumppu pyöri täysillä (100%) vaikka odotustilan arvo mulla on 15%. Kun pumppu näytti vain pyörivän täysillä kierroksilla niin palautin edellisen version takaisin. Mistäköhän tämä johtui?
Kalibroi kv-pumpun, normaalia toimintaa.
 

mimique

Tekninen taiteilija
Bank of American edustajat kävivät diskuteeraamassa Niben luona ja totesivat että Niben neljäs kvartaali tulee olemaan vahva. Ehkäpä parviäly on samalla tunnelmalla, sillä Nibe Industrie AB:n osake on viimeisen kuukauden aikana noussut 8,7%, joskin vuoden alusta laskua on vielä -17%. Varmasti näiden voimakkaiden tunnelmien siivittämänä Niben koodausosastokin on ponnistellut taas uuden ohjelmistoversion, version 4.7.5, elämään.

Niben ohelmistonkehityksen laadusta voi olla montaakin mieltä, mutta mukavaa että päivityksiä kuitenkin tulee tasaiseen tahtiin. Lisäksi Niben käynnykkäsovellukseen tuli takaisin pumpun parametrien syynääminen proletilaajillekin. Hyvä Nibe!

Aina näitä muutoksia ei ole kovin hyvin missään dokumentoitu, esimerkiksi viime päivityksen yhteydessä oli maininta "Improved compressor regulation in heating mode during startup.". Nyt kompura tekee käynnistyksen jälkeen pienen rykäisyn jotta ilmeisesti saa kurottua asteminuuttivelkaa nopeammin kiinni, kts. alla oleva kuva klo 09:00. Olisi mielenkiintoista saada tarkempaa tietoa tuon rykäisyn kriteereistä ja päästä vaikuttamaan siihen, vaikkapa alinta kompressoritaajuutta laskemalla.
compstart.png

Mutta asiaan, uusi Nibe SMO S40 ohjelmistoversio on tullut. Päivitys onnistui moitteetta, perinteisesti menee useampi minuutti kunnes Modbus-serveri herää henkiin. Muutoslokissa on kiintoisia mainintoja pumpun maksimitehon rajoittamisesta Modbusin kautta (huipputehonohjausjuttuja ilmeisesti), mutta tarkemmin näitä ei ole dokumentoitu. Niben päivitykset ovat kuin joululahjapaketteja, koskaan ei tiedä tuleeko positiivinen vaiko negatiivinen yllätys - mutta aina yllätyksen tuoma kiihko ja jännitys.

Version: 4.7.5
Release date: 2025-12-15

ADDED
  • Updated the sorting of zones on the home screen indoor temperature so that they are grouped with their respective climate system.
  • Updated the selected power for external power limitation (with selectable input), allowing it to be changed via MODBUS TCP/IP or the REST API (register 6007)
  • MODBUS TCP/IP and Local REST API parameter for menu item 3.1.2 “Status” (register 3812)
  • SG Ready functionality to the API (sh-powerControlMode), MODBUS TCP/IP, and Local REST API (register 6008 )
  • MODBUS TCP/IP and Local REST API parameter for the number of active steps of external addition (register 2454)
  • RMU S40: New version 2.9.1 of RMU S40 with updated sorting of zones on the Indoor Temperature home screen, grouping them with respective climate systems
  • Accessories Groundwater pump: Added the ability to rescale the analogue voltage used to control the groundwater pump speed.
  • S735/S735C: Added support for external supply temperature sensor (BT25)
  • BP8 low-pressure and dew-point visible in myUplink history and in menu operating info 3.1.8 for F1345 & F1355 heat pumps
  • VVM S320/S325: Introduced smart selection of degree-minute addition when Auto degree minutes is selected. This will improve control of the addition in heating mode.
  • VVM S330/SVM S332: Introduced alarms for QN10 and QN11 valves
  • MODBUS TCP/IP and Local REST API parameter for the total energy consumption (register 3823) and total production (register 3821)

CHANGES
  • Improved communication quality handling for wireless devices with poor connection status
  • Improved menu 7.5.15 Local REST API.
  • Improved handling of supply temperature setpoint for grouped heating and cooling functionality.
  • With S2125: Improved help text in menu 4.11.3.
  • Fixed an issues with alarm 990 that could appear at startup
  • Fixed a rare issue that could cause display freeze at startup
  • Fixed an issue where the default fuse size 50A.
  • Update name of menu 7.9.2 (Extended alarm log) to “Notification log”
  • Minor adjustments to menu and menu texts
  • Fixed an issue where GP12 could stop after defrost
  • Fixed an issue in menu 7.1.2.3 where the settings for specific charge pump of heat pump 1 could affect all charge pumps.
 
Back