Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

P

Poistunut käyttäjä 18084

Vieras
Ei vaikuttanut sulatukseen säädöt. Vieläkin tapahtuu puolen tunnin välein ja sulattaa noin 2 min. Minulla on "vanhan" mallinen ohjainyksikkö ja en tiedä missä se sulatus on siinä.
Ilmanvaihdon mittauspöytäkirjasta juuri ne puhaltimen säätöprosentit ja asetus 3:n otin. Litramäärät näytti ihan OK:lta

Mahtaisiko ilmanvaihdon käyräohjaus vaikuttaa puhallinnopeuteen (https://www.nilan.fi/wp-content/uploads/nilan-ec9-ohjelmisto-opas-cts602-hmi-v310-2020.pdf)

katso liitettä 81928
Käyräohjaus vaikuttaa vain tuloilmaan, kun talvi ilmanvaihto on valittuna, se ei vaikuta siihen poistoilmaan jota sun laite tarvis nyt enemmän. Luulen, että sulla vaikuttaa nyt tuo kosteustoiminto "kosteus pieni" kun kosteusprosennti on alle 35% -> teho 1. Ottaisin tämän kyllä pois offille jotta saat sitä poistoilmaa koneelle lisää. Jos sulla on normaali iv määritelty asetukselle 3, niin silloin kun päänäytössä on puhallinasetus 3, et tarvitse erikseen sitä lisättyä kosteustoimintoa kun kosteus nousee, eli voit laittaa off myös siihen kosteus suuri kohtaan. Se kosteusvalikko on monilla täällä vaikuttanut yllättävän paljon muihin asetuksiin kun se menee kaiken muun yli.

Jos nyt sen koneen avaat niin siellä varmaan on jäätä mikä ei ole normaali tilanne ja pitäisi saada sulatettua. Pääsetkö siis ollenkaan sinne laitteen omaan cts- huoltovalikkoon päänäytön lopuksi? Selaa huoltovalikko näytöstä alas asti ja paina muutaman sekunnin yhtäaikaa alhaalla enter ja nuoli>. Olisiko siellä se sulatus tai manuaalitoiminta kohta? Luulen, että voi tulla ongelmia toimintojen kanssa kun pakkaset kiristyvät jos höyrystin on koko ajan noin kylmänä, niin olisi hyvä saada toimimaan. Ja jos sulla on uusi laite? niin takuuhuoltohan siinä on voimassa vielä.
 

salosa

Jäsen
Käyräohjaus vaikuttaa vain tuloilmaan, kun talvi ilmanvaihto on valittuna, se ei vaikuta siihen poistoilmaan jota sun laite tarvis nyt enemmän. Luulen, että sulla vaikuttaa nyt tuo kosteustoiminto "kosteus pieni" kun kosteusprosennti on alle 35% -> teho 1. Ottaisin tämän kyllä pois offille jotta saat sitä poistoilmaa koneelle lisää. Jos sulla on normaali iv määritelty asetukselle 3, niin silloin kun päänäytössä on puhallinasetus 3, et tarvitse erikseen sitä lisättyä kosteustoimintoa kun kosteus nousee, eli voit laittaa off myös siihen kosteus suuri kohtaan. Se kosteusvalikko on monilla täällä vaikuttanut yllättävän paljon muihin asetuksiin kun se menee kaiken muun yli.

Jos nyt sen koneen avaat niin siellä varmaan on jäätä mikä ei ole normaali tilanne ja pitäisi saada sulatettua. Pääsetkö siis ollenkaan sinne laitteen omaan cts- huoltovalikkoon päänäytön lopuksi? Selaa huoltovalikko näytöstä alas asti ja paina muutaman sekunnin yhtäaikaa alhaalla enter ja nuoli>. Olisiko siellä se sulatus tai manuaalitoiminta kohta? Luulen, että voi tulla ongelmia toimintojen kanssa kun pakkaset kiristyvät jos höyrystin on koko ajan noin kylmänä, niin olisi hyvä saada toimimaan. Ja jos sulla on uusi laite? niin takuuhuoltohan siinä on voimassa vielä.
Oikeassa olitte. Poistin "kosteus pieni" ja puhallus meni isommaksi. Tämä taas vaikutti sen ettei mene niin helposti sulatukselle. Kiitos!!!
Laite on nyt jo kolme vuotta vanha ja takuuta ei siinä enää ole. Näyttää siltä, että näiden laitteiden asetukset voi olla melkein mitä vaan talotehtaan asentajien jäljiltä.
 
Hei,

Minulla ongelma tuon kosteushomman kanssa.
Kun kosteus anturi on päällä taloon pukkaa välillä 20 ja joskus 17 asteista ilmaa vaikka kompuran lämmitys on päällä.

Pois ottaessa toimii suhteellisen normaalisti, pois lukien, että lämpö ilpistä on keskimäärin 24 tulo vaikka pyynti on 30. Uskaltaako kosteusanturin sulkee täysin vai tuleeko ongelmia?

Saunan jälkeen meno lämpö näyttää 27 mutta ilppi työntää tupaan vaan 25 ja poisto huitelee 13 asteessa.. Ymmärtääkseni poisto pitäisi olla pienempi, että ilpin hyöty maksimoitaisiin saunan hukkalämmön talteenotossa
 

viggeblo

Jäsen
Oho! On toi julma kulutus (uudehkolle?) 125 m2 lämpöpummputalolle. Onkos ILPiä? Sillä voisi tukea aikalailla, ainakin pikkupakkasille saakka.
Viime talvena meillä oli 150 kW päiväkohtaisia kulutuksia tammikuussa, 126 m2 talo Turussa, rak. 2020. Meidän konetta on korjattu jo 3 kertaa.

Eli Nilan on ollut täys fiasko alusta alkaen. Naapureillakin on ollut paljon ongelmia.

Kone toimii suht koht hyvin tohon +10 ulkolämpötilaan. Sen jälkeen aina alkaa show...

Tälläkin hetkellä kotona +18,5 ja kututusta per päivää about 70-100 kW
 

jmaja

Hyperaktiivi
Viime talvena meillä oli 150 kW päiväkohtaisia kulutuksia tammikuussa, 126 m2 talo Turussa, rak. 2020.
Aika uskomaton kulutus noin uudelle ja pienelle talolle. Meillä -76 164 m2 talo ei ole vienyt yli 200 kWh/vrk edes suorasähköllä -20 C:ssä.

Onkos tuo lasilinna tai hirsitalo? Miten on saanut edes rakennusluvun nykyvaatimuksilla?
 

Liuhu

Jäsen
Meillä saatiin vihdoin homma toimimaan parin epäonnistuneen korjausyrityksen jälkeen niin avaan tänne jos tästä olisi jollekin muulle joskus hyötyä.

Eli ongelma oli että tuloilma oli hyvin kylmää vaikka kaikki asetukset olivat oikein ts. ei ollut human error. Ensimmäinen korjausarvaus oli vaihtaa paisuntaventtiili -> ei auttanut. Sen jälkeen vaihdettiin uudet puhaltimet -> ei auttanut. Tämän jälkeen pähkittiin huollon kanssa pidempään ja kun naapurilla on samat järjestelmät ja käytännössä identtinen talo, niin pystyttiin verrata että meillä laite toi n. 10c kylmempää sisään. Loppujen lopuksi päädyttiin siihen että uudetkaan puhaltimet eivät toimi oikein, eli puhaltimet puhaltavat liian lujaa. Eilen sitten vaihtoivat erimerkkiset uudet puhaltimet ja tämän jälkeen tuloilman lämpö alkoikin nousemaan ja nyt tulee n. 32c sisään kun ennen vaihtoa näillä keleillä päästiin ehkä juuri yli 20c (näytöllä, todellinen häviöiden myötä varmasti 2-3 astetta matalampi). Ilmeisesti on pari puhallinvalmistajaa, joista toisen valmistajan puhaltimissa on ollut ongelmana että tehojen säätö laitteesta ei säädäkään puhaltimien tehoa oikein alaspäin ja puhallusteho on liian kova. Meillä ongelma oli nimenomaan tulopuolella, eli vaikka laitoin Tulo 1 = 20% niin silti puhallus oli kovaa ja tuloilma kylmää.

Ongelma tuli vastaan oikeastaan vasta kun ulkoilma meni nollan paikkeille, eli jossain +10c ulkolämmöissä ei ongelmaa huomannut kun silloin saatiin jotain 30c sisään (toimivilla puhaltimilla olisi varmasti tullut lämpimämpää). Tämä sopisi ehkä viggeblo-käyttäjän ongelmankuvaukseen..

Eli jos jollain muulla tuntuu että asetukset ovat kohillaan mutta tuloilma ei vain nouse niin tämä voi olla mahdollinen vika. Toivottavasti tästä on jollekin hyötyä :)
 

Mustakulta

Tulokas
Meillä saatiin vihdoin homma toimimaan parin epäonnistuneen korjausyrityksen jälkeen niin avaan tänne jos tästä olisi jollekin muulle joskus hyötyä.

Eli ongelma oli että tuloilma oli hyvin kylmää vaikka kaikki asetukset olivat oikein ts. ei ollut human error. Ensimmäinen korjausarvaus oli vaihtaa paisuntaventtiili -> ei auttanut. Sen jälkeen vaihdettiin uudet puhaltimet -> ei auttanut. Tämän jälkeen pähkittiin huollon kanssa pidempään ja kun naapurilla on samat järjestelmät ja käytännössä identtinen talo, niin pystyttiin verrata että meillä laite toi n. 10c kylmempää sisään. Loppujen lopuksi päädyttiin siihen että uudetkaan puhaltimet eivät toimi oikein, eli puhaltimet puhaltavat liian lujaa. Eilen sitten vaihtoivat erimerkkiset uudet puhaltimet ja tämän jälkeen tuloilman lämpö alkoikin nousemaan ja nyt tulee n. 32c sisään kun ennen vaihtoa näillä keleillä päästiin ehkä juuri yli 20c (näytöllä, todellinen häviöiden myötä varmasti 2-3 astetta matalampi). Ilmeisesti on pari puhallinvalmistajaa, joista toisen valmistajan puhaltimissa on ollut ongelmana että tehojen säätö laitteesta ei säädäkään puhaltimien tehoa oikein alaspäin ja puhallusteho on liian kova. Meillä ongelma oli nimenomaan tulopuolella, eli vaikka laitoin Tulo 1 = 20% niin silti puhallus oli kovaa ja tuloilma kylmää.

Ongelma tuli vastaan oikeastaan vasta kun ulkoilma meni nollan paikkeille, eli jossain +10c ulkolämmöissä ei ongelmaa huomannut kun silloin saatiin jotain 30c sisään (toimivilla puhaltimilla olisi varmasti tullut lämpimämpää). Tämä sopisi ehkä viggeblo-käyttäjän ongelmankuvaukseen..

Eli jos jollain muulla tuntuu että asetukset ovat kohillaan mutta tuloilma ei vain nouse niin tämä voi olla mahdollinen vika. Toivottavasti tästä on jollekin hyötyä :)
Hep! Me muutettiin tammikuussa uuteen paritaloasuntoon (85m2) ja oli samantapaista ongelmaa talvella. Sama vika meillä todettiin pitkän selvittelyn jälkeen eli puhaltimet olivat liian tehokkaita. Nilanin huoltoasentaja sanoi silloin että heidän vakiopuhallintoimittajan tehdas oli palanut jonka takia piti vaihtaa puhallintoimittajaa. No sitten joku ei ollut tarkistanut puhaltimien speksejä riittävästi ja näitä liian tehokkaita puhaltimia pääsi tuotantoon.. Kuinkakohan kauan on näitä väärillä puhaltimilla valmistettuja laitteita tehty??
 

nickeee

Tulokas
Osaako joku vähän avata että onko tämä normaalia vai laitteessa jotain ihmeellistä?
90m2 talo +(10m2 varasto joka on ~13 asteessa lattialämmöllä.) valmistui helmikuussa 2022.
0 ulkolämpötila kulutus n 45-50kWh vuorokaudessa joka tuntuu vähän suurelta.
+5 ulkolämpötila kulutus n 30kWh.
+10 ulkolämpötila kulutus n 20kWh

Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 20c
Meno max: 35c
Käyrä: 1
Siirtymä: 0
Kiertovesipumppu: jatkuva

T14: 35c

Ihmetyttää miksi tuo lämittää menoveden tuohon meno maks arvoon vaikka käyräohjaus päällä ja käyrä 1? Noin 0 asteen paikkella on ulkolämpötilat olleet.

Termostaatit on 20-21 pyynnissä ja sisäläpötila noin 22 ja jakotukin kaikki "venttiilit?" alhaalla joten ei taida lisää lämmintä vettä mennä huoneisiin.

Edit:
Se T14 laskee aina tuosta kyllä sit tuohon ~25 asteeseen mutta tuntuu kun vastus lämmittäisi vähän liian pitkään aina tuota lattialämmön vettä kun on tarve lämmittää.
Oliko jollain vielä jotain ideaa tästä? Voin lisätä että tuon huomaa hyvin kuin katsoo päivän kulutusta. Melkeen joka päivä näillä parin asteen pakkaskeleillä näyttää tältä, eli tasasisen matala kulutus ja sit 2-3h todella korkea kun se lämmittää sitä laittalämmön vettä vähän liikaa.
1669115690477.png
 

viggeblo

Jäsen
Meillä saatiin vihdoin homma toimimaan parin epäonnistuneen korjausyrityksen jälkeen niin avaan tänne jos tästä olisi jollekin muulle joskus hyötyä.

Eli ongelma oli että tuloilma oli hyvin kylmää vaikka kaikki asetukset olivat oikein ts. ei ollut human error. Ensimmäinen korjausarvaus oli vaihtaa paisuntaventtiili -> ei auttanut. Sen jälkeen vaihdettiin uudet puhaltimet -> ei auttanut. Tämän jälkeen pähkittiin huollon kanssa pidempään ja kun naapurilla on samat järjestelmät ja käytännössä identtinen talo, niin pystyttiin verrata että meillä laite toi n. 10c kylmempää sisään. Loppujen lopuksi päädyttiin siihen että uudetkaan puhaltimet eivät toimi oikein, eli puhaltimet puhaltavat liian lujaa. Eilen sitten vaihtoivat erimerkkiset uudet puhaltimet ja tämän jälkeen tuloilman lämpö alkoikin nousemaan ja nyt tulee n. 32c sisään kun ennen vaihtoa näillä keleillä päästiin ehkä juuri yli 20c (näytöllä, todellinen häviöiden myötä varmasti 2-3 astetta matalampi). Ilmeisesti on pari puhallinvalmistajaa, joista toisen valmistajan puhaltimissa on ollut ongelmana että tehojen säätö laitteesta ei säädäkään puhaltimien tehoa oikein alaspäin ja puhallusteho on liian kova. Meillä ongelma oli nimenomaan tulopuolella, eli vaikka laitoin Tulo 1 = 20% niin silti puhallus oli kovaa ja tuloilma kylmää.

Ongelma tuli vastaan oikeastaan vasta kun ulkoilma meni nollan paikkeille, eli jossain +10c ulkolämmöissä ei ongelmaa huomannut kun silloin saatiin jotain 30c sisään (toimivilla puhaltimilla olisi varmasti tullut lämpimämpää). Tämä sopisi ehkä viggeblo-käyttäjän ongelmankuvaukseen..

Eli jos jollain muulla tuntuu että asetukset ovat kohillaan mutta tuloilma ei vain nouse niin tämä voi olla mahdollinen vika. Toivottavasti tästä on jollekin hyötyä :)
Kuulostaa aika samanlaiselta mitä meillä on. Eli tälläkin hetkellä -2..-5 keleillä se puhaltaa about 18-20 asteista ilmaa sisään. Paisuntaventiilit on vaihdettu jo 2 kertaa, nyt sielä uudet Danfossin ventiilit. Tolkkuttomasta sähkönkulutuksesta olen sekä rakennuttajalle että Nilanille infonnut useita kertoja, mutta Nilanin mukaan kaikki on ok. Heidän tekninen päällikkö kävi meillä jopa mittaamassa tuloilmaa ja totesi että "ihan okoo" eli Ihme firma.

Kiitos vinkistä, soitan tosta heidän asentajalle, tuntui olevan ainoa pätevä kaveri siellä. Ehkä saadaan kone pelamaan myös talvisin. Kesällä meillä oli kulutusta about 800-900 kW / kk.
 

Jule

Vakionaama
Hep! Me muutettiin tammikuussa uuteen paritaloasuntoon (85m2) ja oli samantapaista ongelmaa talvella. Sama vika meillä todettiin pitkän selvittelyn jälkeen eli puhaltimet olivat liian tehokkaita. Nilanin huoltoasentaja sanoi silloin että heidän vakiopuhallintoimittajan tehdas oli palanut jonka takia piti vaihtaa puhallintoimittajaa. No sitten joku ei ollut tarkistanut puhaltimien speksejä riittävästi ja näitä liian tehokkaita puhaltimia pääsi tuotantoon.. Kuinkakohan kauan on näitä väärillä puhaltimilla valmistettuja laitteita tehty??
Ei ole paljoa ilmanvaihtoa säädetty jos tuota ei ole huomattu jo käyttöönotossa.
 
Meillä saatiin vihdoin homma toimimaan parin epäonnistuneen korjausyrityksen jälkeen niin avaan tänne jos tästä olisi jollekin muulle joskus hyötyä.

Eli ongelma oli että tuloilma oli hyvin kylmää vaikka kaikki asetukset olivat oikein ts. ei ollut human error. Ensimmäinen korjausarvaus oli vaihtaa paisuntaventtiili -> ei auttanut. Sen jälkeen vaihdettiin uudet puhaltimet -> ei auttanut. Tämän jälkeen pähkittiin huollon kanssa pidempään ja kun naapurilla on samat järjestelmät ja käytännössä identtinen talo, niin pystyttiin verrata että meillä laite toi n. 10c kylmempää sisään. Loppujen lopuksi päädyttiin siihen että uudetkaan puhaltimet eivät toimi oikein, eli puhaltimet puhaltavat liian lujaa. Eilen sitten vaihtoivat erimerkkiset uudet puhaltimet ja tämän jälkeen tuloilman lämpö alkoikin nousemaan ja nyt tulee n. 32c sisään kun ennen vaihtoa näillä keleillä päästiin ehkä juuri yli 20c (näytöllä, todellinen häviöiden myötä varmasti 2-3 astetta matalampi). Ilmeisesti on pari puhallinvalmistajaa, joista toisen valmistajan puhaltimissa on ollut ongelmana että tehojen säätö laitteesta ei säädäkään puhaltimien tehoa oikein alaspäin ja puhallusteho on liian kova. Meillä ongelma oli nimenomaan tulopuolella, eli vaikka laitoin Tulo 1 = 20% niin silti puhallus oli kovaa ja tuloilma kylmää.

Ongelma tuli vastaan oikeastaan vasta kun ulkoilma meni nollan paikkeille, eli jossain +10c ulkolämmöissä ei ongelmaa huomannut kun silloin saatiin jotain 30c sisään (toimivilla puhaltimilla olisi varmasti tullut lämpimämpää). Tämä sopisi ehkä viggeblo-käyttäjän ongelmankuvaukseen..

Eli jos jollain muulla tuntuu että asetukset ovat kohillaan mutta tuloilma ei vain nouse niin tämä voi olla mahdollinen vika. Toivottavasti tästä on jollekin hyötyä :)
Hei,
Minulla 110neliöinen desigtalo ja tuntuu, että samaa ongelmaa. Viikon pohdittuani löysin valikosta ilmanvaihdon nopeuksen säätö prosentit ja ne olivat ihan miten sattuu. Käytännössä 2 asetus oli 3. Nyt ne korjattuna saan asuntooni 25-28° asteista ilmaa. Silti asuntoni on vain 21° asteinen. En ymmärrä miksi ei lämpeä. Saunan jälkeen näyttää poistoksi 28° ja tulo 25°. Mielestäni pitäisi olla enemmän kun pyynti on kuitenkin 30°
 

Skata

Vakionaama
Mielestäni pitäisi olla enemmän kun pyynti on kuitenkin 30°
Ei se pyynti täyty ikinä kompressorilla (ilmalämmitys). Tuo pyynti on korkealla talvikautena, ettei kompressori sammuisi jolloin ulkoilma tulee raakana sisään. Jos haluat lisää lämpöä, niin termareista pyyntiä korkeammalle, kyllä lattialämmitys lämmittää (tiettyyn rajaan asti). Käyrää ylemmäs (taitaa 10 olla suurin) ellei riitä. Sähkölasku toki kasvaa mutta kyllä tupaan saa lämpöä ;)
 

Liuhu

Jäsen
Ei ole paljoa ilmanvaihtoa säädetty jos tuota ei ole huomattu jo käyttöönotossa.
Meillä ainakin ilmanvaihto oli säädetty pariinkin otteeseen vastaamaan suunnitelmia joten ne olivat oikein tulo 2 poisto 2 tehoilla, jotka oli myös säädetty ilmanvaihdon säätäjän toimesta kohdilleen että litrat menivät oikein. Jotenkin nuo puhaltimet vain sotkivat softaa niin että homma ei toiminut. Tarkemmin en osaa sanoa enkä arvata mitä siellä pellin alla tapahtui mutta ilmanvaihdon säädöt ja Nilanin asetukset oli meillä oikein (ja niihin ei ole tehty muutoksia nyt uusien puhaltimien jälkeen kun laite alkoi toimimaan oikein).
 

Liuhu

Jäsen
Hei,
Minulla 110neliöinen desigtalo ja tuntuu, että samaa ongelmaa. Viikon pohdittuani löysin valikosta ilmanvaihdon nopeuksen säätö prosentit ja ne olivat ihan miten sattuu. Käytännössä 2 asetus oli 3. Nyt ne korjattuna saan asuntooni 25-28° asteista ilmaa. Silti asuntoni on vain 21° asteinen. En ymmärrä miksi ei lämpeä. Saunan jälkeen näyttää poistoksi 28° ja tulo 25°. Mielestäni pitäisi olla enemmän kun pyynti on kuitenkin 30°
Säätöprosentit voi kai ollakin aika oudon näköiset kun tuloa ja poistoa säädetään myös tulo- ja poistoventtiileistä jotta päästään suunnitelman mukaisiin litramääriin. Minun järjen mukaan fiksuinta olisi säätää perustehon (eli tulo 2 poisto 2) prosentit niin että mahdollisimman pienillä prosenteilla päästäisiin tarvittaviin ilmamääriin. Se sitten riippuu säätäjästä että mitä tekee ja en ihmettelisi jos moni ottaisi vain laitteessa sillä hetkellä olevat prosentit annettuna ja säätäisi vain venttiileistä litramäärät kohdilleen.

Meidän tapauksessa nimenomaan tuloprosentin tiputtaminen nosti tuloilman lämpötilaa jonkin verran niiden vanhojen puhaltimien kanssa.

Toinen asia millä oli hyvin merkittävä vaikutus tuloilman lämpötilaan varsinkin vanhoilla puhaltimilla oli käyttöveden lämpötila, eli mitä lämpimämpää niin sitä lämpimämpi tuloilma. Pidinkin veden kompressoripyyntiä maksimissa 60c, jolloin tuloilma meni nollaan ja kylmää ilmaa ei puhallettu sisään ja kun 60c saavutettiin niin tulopuhallus käynnistyi ja tuloilma oli edes siedettävän lämpöistä. Toki käyttöveden lämpötila on ymmärtääkseni laitteen toimintalogiikan mukaan aina merkityksellistä kun lämpö vapautuu ensin veden kautta tuloilmaan vaikka näytöllä lämmitetäänkin vain tuloilmaa. Ja kyllä tuloilman lämpötila näillä uusillakin puhaltimilla tippuu useamman asteen kun suihkussa käy mutta myös nousee takaisin korkealle suhteellisen nopeasti.
 
Säätöprosentit voi kai ollakin aika oudon näköiset kun tuloa ja poistoa säädetään myös tulo- ja poistoventtiileistä jotta päästään suunnitelman mukaisiin litramääriin. Minun järjen mukaan fiksuinta olisi säätää perustehon (eli tulo 2 poisto 2) prosentit niin että mahdollisimman pienillä prosenteilla päästäisiin tarvittaviin ilmamääriin. Se sitten riippuu säätäjästä että mitä tekee ja en ihmettelisi jos moni ottaisi vain laitteessa sillä hetkellä olevat prosentit annettuna ja säätäisi vain venttiileistä litramäärät kohdilleen.

Meidän tapauksessa nimenomaan tuloprosentin tiputtaminen nosti tuloilman lämpötilaa jonkin verran niiden vanhojen puhaltimien kanssa.

Toinen asia millä oli hyvin merkittävä vaikutus tuloilman lämpötilaan varsinkin vanhoilla puhaltimilla oli käyttöveden lämpötila, eli mitä lämpimämpää niin sitä lämpimämpi tuloilma. Pidinkin veden kompressoripyyntiä maksimissa 60c, jolloin tuloilma meni nollaan ja kylmää ilmaa ei puhallettu sisään ja kun 60c saavutettiin niin tulopuhallus käynnistyi ja tuloilma oli edes siedettävän lämpöistä. Toki käyttöveden lämpötila on ymmärtääkseni laitteen toimintalogiikan mukaan aina merkityksellistä kun lämpö vapautuu ensin veden kautta tuloilmaan vaikka näytöllä lämmitetäänkin vain tuloilmaa. Ja kyllä tuloilman lämpötila näillä uusillakin puhaltimilla tippuu useamman asteen kun suihkussa käy mutta myös nousee takaisin korkealle suhteellisen nopeasti.
Nyt kun säädän tulo- ja poistoilman teho prosentit tehtaan antamiin suosituksiin niin suosittelisitko/suosittelisitteko tarkastaa venttiilit iv miehen jotta niiden tulo ja poisto on oikeassa suhteessa? Kuinka paljon tällä yleisesti väliä?

Ps. Minulla on asetuksella talvi ja pitää poistoa 2 teholla ja tuloa 1 teholla. Onko fiksu näin vai pitäisittekö jatkuvalla jolloin tehot ovat samat?
 

Liuhu

Jäsen
Nyt kun säädän tulo- ja poistoilman teho prosentit tehtaan antamiin suosituksiin niin suosittelisitko/suosittelisitteko tarkastaa venttiilit iv miehen jotta niiden tulo ja poisto on oikeassa suhteessa? Kuinka paljon tällä yleisesti väliä?

Ps. Minulla on asetuksella talvi ja pitää poistoa 2 teholla ja tuloa 1 teholla. Onko fiksu näin vai pitäisittekö jatkuvalla jolloin tehot ovat samat?
Kyllä säädättäisin ammattilaisilla koska niillä venttiileillä on ihan olennainen merkitys ilmamääriin ja niitä säätöjä ei oikeastaan voi saada kuntoon ilman oikeita laitteita. Jos sinulla on venttiilit todella pienellä tai suurella niin ilmamäärät voi tehdas asetuksella olla sitten samoin liian pienet tai suuret. Ilmamäärillä on sitten vaikutusta sisäilman laatuun mutta myös laitteen toimintakykyyn (tai näin ainakin itse uskon).

Poisto 2 tulo 1 on mielestäni ihan toimiva kun se laite pyrkii talvi-asetuksella optimoimaan sitä tuloilman lämpötilaa ja jos tulon pakottaa 2:lle niin kylmillä säillä tuskin jaksaa sitten lämmittää ilmaa (tai vettä) kunnolla. Itse annan ainakin vielä tässä harjoitellessa tulon mennä jopa 0:aan vedenlämmityksen ajaksi. Siinä tosin tulee jo jonkin verran alipainetta siksi aikaa kunnes vesi on tavoitteessa, mutta koen sen pienempänä pahana kuin sen että lämmin vesi ei riittäisi.

Ja disclaimerina vielä että en ole todellakaan mikään ammattilainen ja voi olla että jokin kertomistani asioista on ihan puutaheinää mutta näin olen asiat ymmärtänyt ja laitteen toimintaa ihmetellessä todennut :D
 
Hei, Nilan EC9 sol 2021 ollut nyt vuoden käytössä ja uskoisin että olen löytänyt optimaaliset asetukset.

Huomasin että talvella lämpimän veden pyynti pitää olla max 80° jotta kompressori ei sammu ja prioriteetti vesi koska tällöin antaa eniten tehoa lauhduttimelle ja tätä kautta myös tulopuhaltimelle.

Lattiasta lämmitys on otettava kokonaan pois muuten kulutus nousee rajusti koska se toimii puhtaasti pelkällä sähköllä(9kwh) toki jos haluaa pientä luxsusta ja rahaa on niin siitä vaan lämpöä lattiaan.

Ulkoilma -2.6°
T2 tulopuh 30.8°
T5 Lauhdutin 34.9°
T6 Höyrystin -1.8°
T10 Poistoilma 19.7°
Vesi ylä 68.8°
Vesi ala 58.0
Ilmankosteus 32%
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 1
Talossa sisällä +20 - 22°(termarien mukaan) mikä on ihan riittävä.

Jos poiston laittaa 2 ja tulo 1 niin T2 tulopuh nousee noin 33° en ole vain tykännyt tästä kun tekee liikaa vedon tunnetta.

Välillä olen saanut tulon tippumaan jopa 0 kun Nilan on tarvinnut lämmintä vettä paljon? tätä en vielä ihan ymmärrä että milloin miten ja miksi näin tekee? välillä tuntuu että sillä on oma tahto :D

Sähköä mennyt nyt marraskuussa lattialämmön kanssa(käyrä1) 24-40 kwh/päivä

Talo Ainoakoti (Desingtalo Den finland oy) 132m² vm 2021 josta olohuone on vino sisäkatto 3.4m korkea ja 55m² tila + isot lattiaan asti olevat ikkunat(5kpl)
ja tähän kulutukseen siis kuuluu 2aikuisen lisäksi Nilan +Novitek ulkoporeallas sekä muut kodin laitteet, saunominen ja poreilu tietenkin kuluttaa extraa noin +4-6kwh

Nyt tosiaan otin lattiasta lämmöt off niin näyttäisi että tuntikulutus tippui 1kilowatista noin 0.5kwh eli ainakin puolet lähtee sähkönkulutuksesta pois eli ihan tyytyväinen olen vaikka nyt joutuu villasukkia käyttämään.
Takkaa käytän silloin kun sattuu huvittamaan, tällä saan muutaman asteen lisää lämpöä jos haluan.

Lämmintä vettä tässä Nilanissa riittää pitkäänkin suihkutteluun harmi vaan että sitä ei lattiaan tuolta saa?
Vai onko joku putkari viritellyt omia kierukoita lattian kattilaan tai johonkin lattian varaajaan?
tällä saisi varmasti enemmän irti koneesta.
 

huugo

Vakionaama
Eikös veden lämmitysprioteetin vaikutus ole se että mitataanko veden lämpötila ylhäältä vai alhaalta? Oikeasti veden lämmitystehoon sillä ei ole vaikutusta. Vain siihen milloin veden lämmityksen kautta tuleva kompressorin sammuminen tapahtuu. Eli veden tavoitelämpötila saavutetaan. Ja talvella se ei saisi tapahtua koskaan.
 

Jule

Vakionaama
Meillä ainakin ilmanvaihto oli säädetty pariinkin otteeseen vastaamaan suunnitelmia joten ne olivat oikein tulo 2 poisto 2 tehoilla, jotka oli myös säädetty ilmanvaihdon säätäjän toimesta kohdilleen että litrat menivät oikein. Jotenkin nuo puhaltimet vain sotkivat softaa niin että homma ei toiminut. Tarkemmin en osaa sanoa enkä arvata mitä siellä pellin alla tapahtui mutta ilmanvaihdon säädöt ja Nilanin asetukset oli meillä oikein (ja niihin ei ole tehty muutoksia nyt uusien puhaltimien jälkeen kun laite alkoi toimimaan oikein).
Tietysti ne puhaltimet voivat tehdä sen että pihallusnopeuden pyynnin muuttaminen siitä säätöarvosta ei toteudukaan oletetusti (esim pienempi prosentti nostaakin nopeutta), mutta ei sen siihen normaalimoodiin (yleensä 2) pitäisi vaikuttaa.

Moni tietysti yrittää säästää säätämällä ilmanvaihtoa pienemmälle nopeudelle, mutta ei se usein pilpin kanssa säästä mitään.
 

Pilpitin

Tulokas
Tervehdys kanssa Nilanistit!

Kannanpa oman korteni kekoon. Kesällä muutettiin kusi uuteen 115m2 paritaloon (puutalo), jossa kylmää ilmaa tekee Nilan ec9 ja lämpöä sen sähkövastus. Lämpimän veden osaa kuiten kompuralla tehdä. Erikoinen laite olemassa.

Mielenkiintoiset nuo aiemmat viestit viallisista puhaltamista. Heräsi heti epäilys, että onko meillä samanlainen keissi. Puhaltaa 1 nopeudellakin aika tohinalla ilmaa pirttiin ja jäähdyttää etenkin makuuhuoneet erittäin tehokkaasti. Lattialämmitys tätä sitten sitten yrittää korjata ja termarit tuntuu olevan auki aivan koko ajan. Ilmanvaihto on kuitenkin mitattu (kesällä) ja litramäärät pitäisi olla iskussa.

Lämmitys käyrällä 1 ja siirtymä 0. Miinus siirtymiäkin kokeiltu mutta alkoi menemään elo mahdottomaksi.

Kulutus asettunut näillä -5 - -13 pakkasilla (Oulun korkeudella) tollaseen 80-90kwh/ päivä, joka tuntuu kyllä aika järkyttävältä kun ilmat tästä vielä kylmenee. 2 tai 3 ”salama” palaa Nilanin näytössä lähes koko ajan. Huonelämpötila pyörii tuollaisessa 19-20c näillä asetuksilla.

Talossa 2 aikuista ja kaksi lasta. Lämpimän veden riittävyydessä ei ole ollut koskaan ongelmia vaikka vastus ei ole edes päällä.

Sitten dataa:

Nilan EC9 VP 18cek
Softa 1.6.52.0
Toiminta: On
Toimintatila: Auto
Huonrlämpötila(tuloilmapyynti): 28c


Data
Nykytila: ilmalämmitys
T1 ulkoilma: -11c
T2 tulo: 9.4c
T5 Lauhdutin: 15.9c
T6 höyry: 2.6c
T10 poisto: 18.9c
T11 vesi ylä: 60,6c
T12 vesi ala: 58.4c
T14 menovesi: 27.1c
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 2

Keskuslämmitys
Toiminta: käyrä
Meno min: 22c
Meno max: 33c
Käyrä: 1
Siirtymä: 0c
Kiertovesipumppu: Jatkuva

Lämminvesi
Veden lämpötila 45c
Prioriteetti: vesi

Viilennys
Off
Off

Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käytä min: 35c
Käyrä max: 45c
Kompura min: 7c
Talvi pien: 1
Talvi: -1c

Lämpötilasäätö
Kesä 14c (mikä tämä on?)

Huolto

Keskuslämmitys
Sähköinen
Integraali 10sec
Rele 7
Kiertovesipumppu: 15c

Lämmin vesi
Lisävastus: off
Max lämpö: 80c

Ilmanlaatu
Off

Ilmanvaihto
Min tulo: 0
Min poisto: 1
Max poisto 4
Tulo 1: 24%
Poisto 1: 23%
Tulo2: 35%
Poisto2: 38%
Jne.. 3 ja 4 puhallukset ei talvella käytössä.

Sulatus:
Ilmanvaihto: ei mitään
T6 sulatus alku: -4c
T6 sulatus lopppu: 6c
T6 min sulatus: 30sec

Lämpötilasäätö
Valitse lämmönlähde: LP
Huone pieni: off
Ulk.läm. Siirtymä: -1c

Tulopuhallinsäätö
Uudellekäynnistys: 6min (mikä?)

Huonesäätö
Neutraali alue: 2c (mikä?)

Lisäksi käytössä tuloilman esilämmitysvastus /patteri etc. Jossa kiertokytkimen asetus ollut -5c. Tämä ilmeisesti piste missä puuttuu peliin tuloilman osalta. Tätä kirjoittaessa tuokin muistui mieleen ja kokeilenpa nyt näpätä tuon pois päältä kokonaan.

Summana tästä kaikesta: sähköä kuluu todella paljon ja kämpässä on kylmä
 

viggeblo

Jäsen
Hei, Nilan EC9 sol 2021 ollut nyt vuoden käytössä ja uskoisin että olen löytänyt optimaaliset asetukset.

Huomasin että talvella lämpimän veden pyynti pitää olla max 80° jotta kompressori ei sammu ja prioriteetti vesi koska tällöin antaa eniten tehoa lauhduttimelle ja tätä kautta myös tulopuhaltimelle.

Lattiasta lämmitys on otettava kokonaan pois muuten kulutus nousee rajusti koska se toimii puhtaasti pelkällä sähköllä(9kwh) toki jos haluaa pientä luxsusta ja rahaa on niin siitä vaan lämpöä lattiaan.

Ulkoilma -2.6°
T2 tulopuh 30.8°
T5 Lauhdutin 34.9°
T6 Höyrystin -1.8°
T10 Poistoilma 19.7°
Vesi ylä 68.8°
Vesi ala 58.0
Ilmankosteus 32%
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 1
Talossa sisällä +20 - 22°(termarien mukaan) mikä on ihan riittävä.

Jos poiston laittaa 2 ja tulo 1 niin T2 tulopuh nousee noin 33° en ole vain tykännyt tästä kun tekee liikaa vedon tunnetta.

Välillä olen saanut tulon tippumaan jopa 0 kun Nilan on tarvinnut lämmintä vettä paljon? tätä en vielä ihan ymmärrä että milloin miten ja miksi näin tekee? välillä tuntuu että sillä on oma tahto :D

Sähköä mennyt nyt marraskuussa lattialämmön kanssa(käyrä1) 24-40 kwh/päivä

Talo Ainoakoti (Desingtalo Den finland oy) 132m² vm 2021 josta olohuone on vino sisäkatto 3.4m korkea ja 55m² tila + isot lattiaan asti olevat ikkunat(5kpl)
ja tähän kulutukseen siis kuuluu 2aikuisen lisäksi Nilan +Novitek ulkoporeallas sekä muut kodin laitteet, saunominen ja poreilu tietenkin kuluttaa extraa noin +4-6kwh

Nyt tosiaan otin lattiasta lämmöt off niin näyttäisi että tuntikulutus tippui 1kilowatista noin 0.5kwh eli ainakin puolet lähtee sähkönkulutuksesta pois eli ihan tyytyväinen olen vaikka nyt joutuu villasukkia käyttämään.
Takkaa käytän silloin kun sattuu huvittamaan, tällä saan muutaman asteen lisää lämpöä jos haluan.

Lämmintä vettä tässä Nilanissa riittää pitkäänkin suihkutteluun harmi vaan että sitä ei lattiaan tuolta saa?
Vai onko joku putkari viritellyt omia kierukoita lattian kattilaan tai johonkin lattian varaajaan?
tällä saisi varmasti enemmän irti koneesta.
Miten sait sun konees toimimaan noin???? Meidän eilinen sähkön kulutus 105 kw/pv

Mitä ovat puhallin % tehot tulo/poisto 1, 2, 3 ,4 ?

Ja mitä tarkoitit että lattiasta lämmöt kokonaan pois? Siis huonetermarit nollaan vai koneen asetuksistä lattialämmitys off? Mitä sitten tapahtuu märkätiloille? Mulla eteinen, kylppäri ja KHH ihan vapaalla kierrolla koko ajan. Huoneissa termareissa pyynti +22
 
Viimeksi muokattu:

viggeblo

Jäsen
Tervehdys kanssa Nilanistit!

Kannanpa oman korteni kekoon. Kesällä muutettiin kusi uuteen 115m2 paritaloon (puutalo), jossa kylmää ilmaa tekee Nilan ec9 ja lämpöä sen sähkövastus. Lämpimän veden osaa kuiten kompuralla tehdä. Erikoinen laite olemassa.

Mielenkiintoiset nuo aiemmat viestit viallisista puhaltamista. Heräsi heti epäilys, että onko meillä samanlainen keissi. Puhaltaa 1 nopeudellakin aika tohinalla ilmaa pirttiin ja jäähdyttää etenkin makuuhuoneet erittäin tehokkaasti. Lattialämmitys tätä sitten sitten yrittää korjata ja termarit tuntuu olevan auki aivan koko ajan. Ilmanvaihto on kuitenkin mitattu (kesällä) ja litramäärät pitäisi olla iskussa.

Lämmitys käyrällä 1 ja siirtymä 0. Miinus siirtymiäkin kokeiltu mutta alkoi menemään elo mahdottomaksi.

Kulutus asettunut näillä -5 - -13 pakkasilla (Oulun korkeudella) tollaseen 80-90kwh/ päivä, joka tuntuu kyllä aika järkyttävältä kun ilmat tästä vielä kylmenee. 2 tai 3 ”salama” palaa Nilanin näytössä lähes koko ajan. Huonelämpötila pyörii tuollaisessa 19-20c näillä asetuksilla.

Talossa 2 aikuista ja kaksi lasta. Lämpimän veden riittävyydessä ei ole ollut koskaan ongelmia vaikka vastus ei ole edes päällä.

Sitten dataa:

Nilan EC9 VP 18cek
Softa 1.6.52.0
Toiminta: On
Toimintatila: Auto
Huonrlämpötila(tuloilmapyynti): 28c


Data
Nykytila: ilmalämmitys
T1 ulkoilma: -11c
T2 tulo: 9.4c
T5 Lauhdutin: 15.9c
T6 höyry: 2.6c
T10 poisto: 18.9c
T11 vesi ylä: 60,6c
T12 vesi ala: 58.4c
T14 menovesi: 27.1c
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 2

Keskuslämmitys
Toiminta: käyrä
Meno min: 22c
Meno max: 33c
Käyrä: 1
Siirtymä: 0c
Kiertovesipumppu: Jatkuva

Lämminvesi
Veden lämpötila 45c
Prioriteetti: vesi

Viilennys
Off
Off

Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käytä min: 35c
Käyrä max: 45c
Kompura min: 7c
Talvi pien: 1
Talvi: -1c

Lämpötilasäätö
Kesä 14c (mikä tämä on?)

Huolto

Keskuslämmitys
Sähköinen
Integraali 10sec
Rele 7
Kiertovesipumppu: 15c

Lämmin vesi
Lisävastus: off
Max lämpö: 80c

Ilmanlaatu
Off

Ilmanvaihto
Min tulo: 0
Min poisto: 1
Max poisto 4
Tulo 1: 24%
Poisto 1: 23%
Tulo2: 35%
Poisto2: 38%
Jne.. 3 ja 4 puhallukset ei talvella käytössä.

Sulatus:
Ilmanvaihto: ei mitään
T6 sulatus alku: -4c
T6 sulatus lopppu: 6c
T6 min sulatus: 30sec

Lämpötilasäätö
Valitse lämmönlähde: LP
Huone pieni: off
Ulk.läm. Siirtymä: -1c

Tulopuhallinsäätö
Uudellekäynnistys: 6min (mikä?)

Huonesäätö
Neutraali alue: 2c (mikä?)

Lisäksi käytössä tuloilman esilämmitysvastus /patteri etc. Jossa kiertokytkimen asetus ollut -5c. Tämä ilmeisesti piste missä puuttuu peliin tuloilman osalta. Tätä kirjoittaessa tuokin muistui mieleen ja kokeilenpa nyt näpätä tuon pois päältä kokonaan.

Summana tästä kaikesta: sähköä kuluu todella paljon ja kämpässä on kylmä
Juu, sulla siis aika tasan tarkaan samoja ongelmia mitä on ollut mulla jo 2 talvea, nyt kolmas alkamassa =))
En ymmärrä miten toiset saa sen paskan toimivan niin että päiväkohtainen kulutus on luokkaa 20-40 kW ja kämpässä pystyy olla kun lämpötila jotain muuta kuin 18-19 astetta.
 

esko80

Tulokas
Oliko jollain vielä jotain ideaa tästä? Voin lisätä että tuon huomaa hyvin kuin katsoo päivän kulutusta. Melkeen joka päivä näillä parin asteen pakkaskeleillä näyttää tältä, eli tasasisen matala kulutus ja sit 2-3h todella korkea kun se lämmittää sitä laittalämmön vettä vähän liikaa.
katso liitettä 81980
En osaa valitettavasti sanoa mikä olisi se hopealuoti, mutta mitä jos määrität nyt ensiapuun ainakin sen meno maxin vaikka 30 asteeseen. Tai molemmat min ja max vaikka ~27 niin siellä kiertää koko ajan "ok" lämpöinen vesi ainakin nyt talven ajan. En siis keksi miksi se joka iltapäivä nousisi yht'äkkiä 25 -> 35, mutta jos/kun näin tapahtuu, se ehtii siinä ajassa ihan hyvin varaamaan sitä lämpöä lattiaan. Jos ei nousisi, niin sitten se kulutus saattaisi saattaisi olla joka tapauksessa suurinpiirtein vuorokausitasolla sama, mutta toki jakautuisi tasaisemmin vuorokaudessa. Oliko sulla tämä juttu jo silloin alussa helmikuussa? Mitä muuten jos laitat lattialämmön termostaatit vaikka 15 asteeseen väliaikaisesti niin nouseeko kulutuskäyrä kuitenkin vastaavasti iltapäivisin?

Itse ottanut käytännössä lattialämmön pois päältä (säätänyt huonetermostaatit johonkin reilusti alle 20 asteeseen, jotta ei aktivoituisi) paitsi kosteista tiloista (pörssisähkömiehenä odotan edullisempia hintoja niin saisi termarit taas päälle ja lattioihin lämpöä). Ilmanvaihto + takka kombinaatiolla menty ja sillä selkeästi säästynyt kilowatteja. Villasukat jalassa toki. Huonelämpötila 19-21 välillä (takka joka tai joka toinen päivä päällä) ja Etelä-Suomessa asutaan 150 neliöinen puutalo vm. 2015 ja 2 aikuista + 2 lasta. Kwh kulutus per päivä viime päivinä ollut vähän reilu 30kwh / vrk.
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
Huonelämpötila 19-21 välillä (takka joka tai joka toinen päivä päällä) ja Etelä-Suomessa asutaan 150 neliöinen puutalo vm. 2015 ja 2 aikuista + 2 lasta. Kwh kulutus per päivä viime päivinä ollut vähän reilu 30kwh / vrk.
@esko80 Ja kun laittaa sähköt päälle (lattialämmitys) niin kulutus on hiukan suurempi ;) takkaa / kiuasta en ole vielä polttanut, halpaa sähköä vielä loppuvuosi.
 

Liitteet

  • 95EBDE28-ED24-43B8-BEAF-C8D4764424E6.jpeg
    95EBDE28-ED24-43B8-BEAF-C8D4764424E6.jpeg
    69,3 KB · Katsottu: 142

Magirus

Jäsen
Onkohan noissa uusimmissa muutettu logiikkaa tai jopa laitteen rakennetta. Kovia kulutuksia näyttää olevan. Täällä -15 valmistunut ok-talo Keski-Suomessa, 97m2 +36m2 autotalli. Sähköinen lattialämmitys (lämmityskaapelit). Kh säädetty 26C, oleskelutilat 20C ja makkarit 17C. Autotallissa +7C. Yksi pesällinen puuta illalla ja edelleen mennään ”kesä”asetuksella. Vaimo ja alle vuoden ikäinen juniori kotona 24/7. Liitteenä dataa ja kulutuksia.

Nyt olisi tarkoitus vielä siirtää lattialämmitykset raspi+fissio.fi perään kun pörssisähkön siirtyminen edessä..
 

Liitteet

  • 3EA8D6FF-9764-45E8-B9B2-A581D89702F3.png
    3EA8D6FF-9764-45E8-B9B2-A581D89702F3.png
    207,3 KB · Katsottu: 137
  • 96E37675-161E-4187-B635-7B1C2803CD93.png
    96E37675-161E-4187-B635-7B1C2803CD93.png
    185,8 KB · Katsottu: 156
  • 9847BEC1-36D1-4862-9E17-C69DE5860BC4.png
    9847BEC1-36D1-4862-9E17-C69DE5860BC4.png
    93,4 KB · Katsottu: 157
  • C6FB6307-742D-400D-AAD9-0B89821CDDA9.png
    C6FB6307-742D-400D-AAD9-0B89821CDDA9.png
    204 KB · Katsottu: 140

nickeee

Tulokas
En osaa valitettavasti sanoa mikä olisi se hopealuoti, mutta mitä jos määrität nyt ensiapuun ainakin sen meno maxin vaikka 30 asteeseen. Tai molemmat min ja max vaikka ~27 niin siellä kiertää koko ajan "ok" lämpöinen vesi ainakin nyt talven ajan. En siis keksi miksi se joka iltapäivä nousisi yht'äkkiä 25 -> 35, mutta jos/kun näin tapahtuu, se ehtii siinä ajassa ihan hyvin varaamaan sitä lämpöä lattiaan. Jos ei nousisi, niin sitten se kulutus saattaisi saattaisi olla joka tapauksessa suurinpiirtein vuorokausitasolla sama, mutta toki jakautuisi tasaisemmin vuorokaudessa. Oliko sulla tämä juttu jo silloin alussa helmikuussa? Mitä muuten jos laitat lattialämmön termostaatit vaikka 15 asteeseen väliaikaisesti niin nouseeko kulutuskäyrä kuitenkin vastaavasti iltapäivisin?

Itse ottanut käytännössä lattialämmön pois päältä (säätänyt huonetermostaatit johonkin reilusti alle 20 asteeseen, jotta ei aktivoituisi) paitsi kosteista tiloista (pörssisähkömiehenä odotan edullisempia hintoja niin saisi termarit taas päälle ja lattioihin lämpöä). Ilmanvaihto + takka kombinaatiolla menty ja sillä selkeästi säästynyt kilowatteja. Villasukat jalassa toki. Huonelämpötila 19-21 välillä (takka joka tai joka toinen päivä päällä) ja Etelä-Suomessa asutaan 150 neliöinen puutalo vm. 2015 ja 2 aikuista + 2 lasta. Kwh kulutus per päivä viime päivinä ollut vähän reilu 30kwh / vrk.

Kiitos vastauksesta! Vähän tuota epäilin itse myös, jos vielä saisi siirrettyä sen piikin yölle eikä kello 16-19 kuten se nyt tapahtuu.
Muutettiin vasta huhtikuussa tänne joten ei ole mitään viime talvelta vielä, ja viime kevät meni kyllä ihan missä asetuksissa sattui :D

Tää alko vasta kun lämpötila sisällä laski alle termarien pyynnin. Noin ~3 astetta vielä menettelee ilman lattialämmitystä mutta kun ei ole takkaa niin vähän turhan kylmäksi tää tulee ilman laittalämmitystä.
 
Viimeksi muokattu:

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Juuri tänään vilkuilin kulutuksia ja ehdin jo säikähtää kun alkoi 40 kWh/pv rajapyykki lähestyä, mutta on tuosta ILP:stä näköjään jotain iloa - hyvä niin.

Vertailen lähinnä @Skata :n lukemiin kun asuntojen speksit ja asuinpaikka lähellä toisiaan.
 

Liitteet

  • 57B4F7BA-C603-40F6-85C8-5DE0F0643C49.jpeg
    57B4F7BA-C603-40F6-85C8-5DE0F0643C49.jpeg
    100,3 KB · Katsottu: 125

Skata

Vakionaama
@punppumies joo, kyllä pikkuhiljaa pitää miettiä ILP:ä kotiinkin. Tuossa kulutukset mökiltä missä ILP +20-21° sisälämpö ja lisäksi sähköpatteri (+ jääkaappi) ja kotikulutus samalta päivältä (+19°). Kotona toki pelkkä kompura vie sen 12 kwh / päivä mutta kuitenkin tuntuu, että lämpöä tulisi halvemmalla ILP:llä kuin Nilanin lattialämmityksellä. Mutta kun ei jaksais sitä puhkumista ja ropelia seinässä :p

No kohta näkee puun polton vaikutuksen ja sehän vaikuttaa positiivisesti…jos nyt menis marraskuun vielä ilman…tai ehkä pari kertaa sauna :D
 

Liitteet

  • D75B59A5-4BD3-46DE-A620-D341947321F3.jpeg
    D75B59A5-4BD3-46DE-A620-D341947321F3.jpeg
    67,6 KB · Katsottu: 115
  • 00C22026-F3CA-4D76-8B23-358A006A710E.jpeg
    00C22026-F3CA-4D76-8B23-358A006A710E.jpeg
    81,3 KB · Katsottu: 130

Vbee

Jäsen
Tota 40-60kwh per päivä se nilan ec9 talo valitettavasti taitaa kuluttaa pikkupakkasella jos sisälämpönä pidetään yli 20 ja märkätiloissa lattiat lämpiminä.. takalla ja ilpillä on mahdollista leikata 1/3 tai jopa puolet pois.

Viime vuonna mentiin takan avustukselle ja tälle talvelle hankittiin ILP olkkarin seinälle koska pörssisähköön oli siirryttävä. Lämpö leviää meidän pohjalla kelvollisesti.

Kulutus ILPin kanssa ollut nyt noin 22-26kwh/päivä ilman takanpolttoa, ulkona n. -2c, Uusimaa/n.130m2 lämmitettävää. Sisälämmöillä:
-OH/keittiö 23c.
-Makkarit 22c päivisin(ovet auki) ja öisin 20-21c (ovet raollaan)
-khh, erillinen wc, kylppäri,sauna noin 22c (lattialämmitys menovesi luokkaa 21 eli kylmältä tuntuu laatat jalkaan.)

Viime talvena pikkupakkasilla meni meilläkin se 40-50kwh (ilman takanpolttoa) vaikka oli 1-2c matalammat sisälämmöt. Eli ILPiä voin suositella jokaiseen nilan ec9 taloon, jos hyvä sisäyksikön paikka löytyy. Ilpin puhinaan tottuu päivässä tai parissa
 

Magirus

Jäsen
Millä äpillä tuollainen näkymä?
Vai onko tää joku syväpenetraatio Nilaniin jollain muulla kuin Nilanin omalla gatewaylla?

Vai kenties jonku ns. kolmannen osapuolen ohjelmisto?
Tämä on se ”helppo ja halpa” ratkaisu eli Raspberry naitettu Nilaniin modbus-väylällä ja softa webistä:

Helppohan tuo ei ole ollut kaikkineen konffauksineen ja muutoksineen tällaiselle sähkö/automaatioalan osaajallekaan. Ehkä koodarille mielekkäämpää purtavaa. Käännökset, ”lisäominaisuudet” ja trendit olen värkkäillyt itse (pikku hiljaa muiden harrastuksien ohella tutustunut ja opiskellut). Jos mielenkiintoa riittää niin toki oiva ratkaisu. Ja verkon kautta käytettävissä kännykkäapilla vaikka toiselta puolelta palloa (jos vaan on pääsy interwebiin).
 
Millä lämmitä talon? Meneekö puita? ILP?

Nilan lämmittää kompuralla käyttöveden kuristetusta ilmanvaihdosta mutta muuta se ei tee. Jostakin lämmön pitää tulla....
Joo huomasin tuossa eilen että jos ei takkaa polta ja lattian lämmöt on poissa niin on huoneissa 19-20° lämmintä.
Oon tavannut polttaa takkaa iltaisin ja aamuisin ja tosiaan eilen tein tän kokeilun
Lopputulos oli että sähkönkulutus putosi 34kwh > 27kwh/pv (koko talo yhteensä)
Eli noin 7Kwh säästää mutta kyllä sitä mielummin polttaa takkaa ja pitää sen +22° kuin kärvistelee +19° lämpötilassa toki kaikkeen tottuu mutta entä sitten kun on ulkona se -20° silloin varmaan viimmeistään silloin pakko laittaa lämpöä myös lattiaan sillä takka ei riitä varaamaan kuin 55m² tilaan lämpöä.

Ilmanvaihto talvi asetuksella ja käyrässä nyt testissä Min 56° Max 60°(ei ainakaan vielä vaikutusta ilmaan?)

Ulkona nyt -3°
Lauhdutin on 37°
Tulopuhaltimelta tulee 32°
Puhallusteho tulo että poisto 1
Mutta tulopuhaltimen ilma ei vaikuta huoneisiin kuin ehkä 1°? vaikka kuinka kuumana kävisi (tätä täytyy ehkä vielä odottaa jos vaikuttaa hieman viiveellä)

Lämmin vesi täytyy olla max 80° muuten sammuu kompura ja tällöin tulee pelkkää kylmää ilmaa sisään ja tähän ei auta mitkään säädöt.

Jotenkin tuntuu että Nilan tarvii sitä hukkalämpöä mikä ruokkii sitä eli se taitaa lämmittää taloa lämmöntalteenotolla ainakin osittain ellei jopa kokonaan?

En ole huolissani kosteudesta kun vesieristetyt märkätilat aina kuivataan lastalla ja Nilan tehostaa ilmanvaihtoa kosteuden havaittuaan mutta jos ei oöe heti lähtenyt päälle niin olen itse painanut ilmanvaihdon takkakytkimestä 3 teholle 30minuutiksi jonka jälkeen ei ole kyllä ollut enää lattioissa pisaraakaan vettä.

Kumpa tuota Nilanin tuottamaa lämmintä vettä saisi jotenkin hyödynnettyä lattiaan sillä sitä kuitenkin tulee aivan liikaa kulutukseen nähden ja se on lähes aina +60-70° lattiaan ei tarvitse syöttää kuin +25° niin sekin tekisi jo paljon.

Joku kuparikierukalla varustettu puskurivaraaja lattian lämmölle ja sinne Nilanin kierukalta lämpöä?

Hyvä systeemi tämä on lämpimälle vedelle sekä lämmön talteenotolle mutta siihen se jää ja lattiaan tarvii kuitenkin saada jotain muuta lämmitintä tilalle
ehkä joku oma vilppi lattialle tai jopa maalämpö, Onneksi on iso tekninentila jonne mahtuu pari kaappia vielä lisää
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Tämä on se ”helppo ja halpa” ratkaisu eli Raspberry naitettu Nilaniin modbus-väylällä ja softa webistä:

Helppohan tuo ei ole ollut kaikkineen konffauksineen ja muutoksineen tällaiselle sähkö/automaatioalan osaajallekaan. Ehkä koodarille mielekkäämpää purtavaa. Käännökset, ”lisäominaisuudet” ja trendit olen värkkäillyt itse (pikku hiljaa muiden harrastuksien ohella tutustunut ja opiskellut). Jos mielenkiintoa riittää niin toki oiva ratkaisu. Ja verkon kautta käytettävissä kännykkäapilla vaikka toiselta puolelta palloa (jos vaan on pääsy interwebiin).

Nojoo kuulostaa juurikin meikäläisen painajaiselta ja tulee Windows 95 ajat mieleen. Ehkä jopa 386-486 taistot ja kenen iskä suostui ostamaan soundblasterin :huh2:
Pitäis olla ”lähes ilmainen ja valmis” ratkaisu et jaksaisin tuohon ryhtyä. Tyydyn Nilanin hieman vajaaseen ja bugiseen äppiin joka tuli maksamaan laitteineen sen 150€.
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Kulutus ILPin kanssa ollut nyt noin 22-26kwh/päivä ilman takanpolttoa, ulkona n. -2c

Miten ihmeessä noin alhaisiin lukemiin päässyt?! Onko PILP katkokäynnillä vai pyyntö jossain korkeammalla?
Mikä ILP ja millä asetuksilla ajat?

Täällä tuli hellasäröä viileästä tuloilmasta lapsen makuuhuoneeseen aamuisin niin piti laittaa Nilan töihin 25 asteeseen ja siitähän toi kulutus ero johtunee… vaikö?

Meillä 112m2 kahdessa kerroksessa rivitalossa ja varsinaisessa Suomessa. Vettä kuluu karkeasti puolet vähemmän mitä normitaloudessa.
Ja oma kulutus siis kokonaiskulutus, ei pelkkä ILP.
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Jotenkin tuntuu että Nilan tarvii sitä hukkalämpöä mikä ruokkii sitä eli se taitaa lämmittää taloa lämmöntalteenotolla ainakin osittain ellei jopa kokonaan?
Nilanin ”LTO” on ”aktiivinen LTO”, eli mikäli kompura ei ole aktiivinen niin puhaltaa harakoille lämmöt.

En ole huolissani kosteudesta kun vesieristetyt märkätilat aina kuivataan lastalla ja Nilan tehostaa ilmanvaihtoa kosteuden havaittuaan mutta jos ei oöe heti lähtenyt päälle niin olen itse painanut ilmanvaihdon takkakytkimestä 3 teholle 30minuutiksi jonka jälkeen ei ole kyllä ollut enää lattioissa pisaraakaan vettä.

Kumpa tuota Nilanin tuottamaa lämmintä vettä saisi jotenkin hyödynnettyä lattiaan sillä sitä kuitenkin tulee aivan liikaa kulutukseen nähden ja se on lähes aina +60-70° lattiaan ei tarvitse syöttää kuin +25° niin sekin tekisi jo paljon.

Samat on ajatukset kosteudesta ja vieläkin mennään ilman vastuksia.

Olen myös ihmetellyt ja jopa suoraan Nilanille kritisoinut tuota toimintatapaa, kun ei saa ohjattua lattiaan lämpöä. Tälläkin hetkellä meillä riittäisi lattiapiirin lämmön nosto vaikka 2-3 asteella niin laattalattiat olisi lämpimät, mutta ei - tyhmä kapistus kun on. Lämminvesi on kuitenkin jatkuvasti lähes 70 asteessa.
 

Vbee

Jäsen
Miten ihmeessä noin alhaisiin lukemiin päässyt?! Onko PILP katkokäynnillä vai pyyntö jossain korkeammalla?
Mikä ILP ja millä asetuksilla ajat?

HZ25XKE pyynnillä 21 puhallus 2 palkkia, ohjattu suoraan eteenpäin ja ylimpään asentoon. ILP vie appin mukaan 7kwh/pv jos nilanissa kompura käy koko päivän. Veikkaan että kaikilla ns flagship malleilla pääsisi samoihin, hyviä pelejä ne on kaikki.

Kokeilin nilanissa pyyntinä päivisin 21 jotta sai kompuran pysähtymään ja kuormaa enemmän ilpille, tällöin ilp kulutus 11kwh/pv mutta kokonaiskulutus laski 1-2kwh, kun nilan kompura oli sen 10-12tuntia offilla. Eli ei isoa eroa kulutuksessa, mutta varaajan lämmöt putosi noin 5c alemmas.

Pari pyykkikoneellista, tiskikone, ruoanlaittoa jne niin kyllähän kulutus niiden myötä nousee heti 30+ kwh/pv. Tuo noin 25kwh sisältää tyypillisesti yhden edellä mainituista.
 

viggeblo

Jäsen
Millä lämmitä talon? Meneekö puita? ILP?

Nilan lämmittää kompuralla käyttöveden kuristetusta ilmanvaihdosta mutta muuta se ei tee. Jostakin lämmön pitää tulla....
Kyllä ja samoihin ajatuksiin tälläkin tultiin ja viime viikolla tuli hommattua lämittettävä Toshiban Premium+25 ILP tän tanskalaisen paskan rinnalle. Nyt innolla odotamme imapumpun asentamista, se on luvattu joulukuun puoliväliin. Ei jaksa enää maksaa n.100 kW päiväkulutuksista, ja kämpässä on vain 19 astetta.
 
Back
Ylös Bottom