Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Rannanpoika

Jäsen
"Talvella se huonelämpötilapyynti niin korkealle, ettei takanpoltto sammuta kompressoria."
Kun takanpoltto ja kompressori yhdessä lämmittävät usein sisätilat yli 24 asteen, olen antanut kompressorin sammua. Ilmanvaihto talviasetuksella tai ykkösellä puhaltaa silloin takan ylimääräiset lämmöt hiljalleen ulos sen aikaa, kun takka on liian kuuma. Miinuspuolena on, että tuloilmaventtiileistä tulee melko jäätävää ilmaa sisälle. Jos se haittaa, voi laitteen myös sammuttaa muutamaksi tunniksi.
 

Liuhu

Jäsen
Aika tavalla samankaltaiset arvot meilläkin on. Meillä keskuslämmityksen menoveden max hieman alhaisempi (31C), samate huonelämpötilan pyynti alempi. Ainut silmiinpistävä oli puhallusteho 2, jossa tulo 35% ja poisto 65%. Epäilen painovirhettä (?)
Hei, kiitos vastauksesta. Tuo ei tosiaan ole painovirhe vaan kyllä se talotehtaan jäljiltä noin on laitettu. Ensi viikolla itse asiassa tulossa käymään toinen IV-firma mittaamassa uudestaan ja katsotaan löytyykö säädettävää noista. Itsekin olen tuota ihmetellyt että poisto on 2 teholla tuplat tulotehoon..
 

Liuhu

Jäsen
Päivitystä tilanteeseen. IV-firma kävi mittaamassa ja säätämässä uusiksi puhallustehoja ja venttiileitä ja mielestäni ne näyttävät nyt fiksummilta. Tosin nyt 2-tehon poisto on matalampi kuin 2-tehon tulo, onko tämä normaalia?

Nyt kun viime yönä käytiin täällä Etelä-Suomessa pakkasen puolella niin huomasin että tuloilman lämpö vaikuttaa matalalta vaikka ei nyt vielä niin kylmä ole. Näin myös kämppä viileni aika tehokkaasti yön aikana. Ulkolämpötilan muutos oli aika raju, klo 17 oli n. 10c, puolen yön aikaan mentiin pakkasen puolelle ja kylmimillään yöllä oli n. -2,5c niin voiko olla että lämmitys ei ihan pysy tällaisessa muutoksessa mukana ja tilanne parantuisi jos oltaisiin pidempään tuolla kylmemmissä lukemissa?

Mitä olen foorumilta lukenut niin lauhduttimen lämpötila ei vaikuta nousevan niin korkealle kuin joillain muilla niin onkohan vielä jotain asetuksia joita voisi säätää ja saisi tuloilman lämmitystä tehostettua?

Alla tämän hetken asetukset ja datat tältä aamulta jos joku löytäisi sieltä vielä säädettävää :) Kiitos jo etukäteen vaivannäöstä.

Asetukset
Toimintatila: Auto
Meno min: 21
Huonelämpötila: 30

Näytä data
Nykytila: Ilmanlämmitys
T1 ulkoilma: -1,2
T2 tulopuh: 21,5
T5 lauhdutin: 27,2
T6 höyrystin: 2,6
T10 poistoilma: 20,3
T11 vesi ylä: 64,3
T12 vesi ala: 62,5
T14 menovesi: 24,5
Ilmankosteus: 28%
Tulopuhallin: 1
Poistopuhallin: 2

Keskuslämmitys
Toiminta: Käyräohjaus
Meno min: 21
Meno max: 36
Käyrä: 1
Siirtymä: -1
Kiertovesipumppu: jatkuva

Lämminvesi
KV lisävastus: 30
Veden lämpötila: 45
Legionella päivä: ei mitään
Legionella lämpötila: 58
Prioriteetti: vesi

Viilennys
Viilen. asetus: off
Puhallus iso: off

Kosteus
Puhallus pieni: off
Pieni kosteus: 30%
Puhallus iso: off
Max aika: 60 min

Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 30
Käyrä max: 45
Kompressori min: 7
Talvi pien: off

HUOLTOVALIKKO

Keskuslämmitys

Keskuslämmitys: sähköinen
Integraali aika: 10 sec
Ulostulo: rele 7
Kiertovesipumppu: 15

Lämminvesi
Lisävastus: on
Max. veden lämpötila: 80

Ilmanlaatu
Toiminto: Kosteus+Co2

Ilmanvaihto
Min. tulopuhallus: 1
Min. poistopuhallus: 1
Max. poistopuhallus: 4
Tulo Teho 1: 23%
Tulo Teho 2: 35%
Tulo Teho 3: 65%
Tulo Teho 4 100%
Poisto Teho 1: 25%
Poisto Teho 2: 30%
Poisto Teho 3: 70%
Poisto Teho 4: 100%
Käynnistysviive: 0 min

Sulatus
Ilmanvaihto: Etäkytkin
T6 sulatus alku: -6
T6 sulatus loppu: 6
T6 min. sulat: 30min

Lämpötilasäätö
Valitse lämmönlähde: LP
Huone pieni: off
Ulk.läm. siirtymä: -1

Tulopuhallinsäätö
Uudelleenkäynnistys: 6 min

Huonesäätö
Neutraali alue: 1,0
 

Old star

Tulokas
Moro

Ollaan ihmetelty Nilanin toimintaa, kun käydään saunassa. Kun pääset saunasta suihkuun asti, niin käytännössä aina pudottaa puhalluksen 4=>2 (2 on normaaliasetus). Tämä ei oikein tunnu järkevältä, kun pesuhuoneen seinät on märät, peili huurussa jne. Yleensä käyn pakottamassa, eli laittamassa pyynnön neloselle, kun tulen saunasta, jos en ole muistanut laittaa sitä jo mennessä. Missä voisi olla vika? Kuitenkin saunattomana päivänä, kun käydään vain suihkussa, tuntuu puhaltavan paljon pidempään nelosella, vaikka pesuhuone ei ole läheskään niin kostea.

Miten muuten, onko mitään järkevää tapaa takallisessa talossa, saada puhaltimien ohjausta toimimaan niin että tulo voi olla pienemmällä kuin lähtö? Alussa meillä se oli sillä tavalla mutta tulee aika ikävästi haju takasta sisälle.
 

Jule

Vakionaama
Siihenhän on mahdollista laittaa ulkoinen takkakytkin jolla sen saa ylipaineistamaan takanpolton ajaksi, joko nostamalla tulopuhallusta, tai vähentämällä poistoa.
 

Jule

Vakionaama
Päivitystä tilanteeseen. IV-firma kävi mittaamassa ja säätämässä uusiksi puhallustehoja ja venttiileitä ja mielestäni ne näyttävät nyt fiksummilta. Tosin nyt 2-tehon poisto on matalampi kuin 2-tehon tulo, onko tämä normaalia?

Nyt kun viime yönä käytiin täällä Etelä-Suomessa pakkasen puolella niin huomasin että tuloilman lämpö vaikuttaa matalalta vaikka ei nyt vielä niin kylmä ole. Näin myös kämppä viileni aika tehokkaasti yön aikana. Ulkolämpötilan muutos oli aika raju, klo 17 oli n. 10c, puolen yön aikaan mentiin pakkasen puolelle ja kylmimillään yöllä oli n. -2,5c niin voiko olla että lämmitys ei ihan pysy tällaisessa muutoksessa mukana ja tilanne parantuisi jos oltaisiin pidempään tuolla kylmemmissä lukemissa?

Mitä olen foorumilta lukenut niin lauhduttimen lämpötila ei vaikuta nousevan niin korkealle kuin joillain muilla niin onkohan vielä jotain asetuksia joita voisi säätää ja saisi tuloilman lämmitystä tehostettua?

Alla tämän hetken asetukset ja datat tältä aamulta jos joku löytäisi sieltä vielä säädettävää :) Kiitos jo etukäteen vaivannäöstä.

Asetukset
Toimintatila: Auto
Meno min: 21
Huonelämpötila: 30

Näytä data
Nykytila: Ilmanlämmitys
T1 ulkoilma: -1,2
T2 tulopuh: 21,5
T5 lauhdutin: 27,2
T6 höyrystin: 2,6
T10 poistoilma: 20,3
T11 vesi ylä: 64,3
T12 vesi ala: 62,5
T14 menovesi: 24,5
Ilmankosteus: 28%
Tulopuhallin: 1
Poistopuhallin: 2

Keskuslämmitys
Toiminta: Käyräohjaus
Meno min: 21
Meno max: 36
Käyrä: 1
Siirtymä: -1
Kiertovesipumppu: jatkuva

Lämminvesi
KV lisävastus: 30
Veden lämpötila: 45
Legionella päivä: ei mitään
Legionella lämpötila: 58
Prioriteetti: vesi

Viilennys
Viilen. asetus: off
Puhallus iso: off

Kosteus
Puhallus pieni: off
Pieni kosteus: 30%
Puhallus iso: off
Max aika: 60 min

Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 30
Käyrä max: 45
Kompressori min: 7
Talvi pien: off

HUOLTOVALIKKO

Keskuslämmitys

Keskuslämmitys: sähköinen
Integraali aika: 10 sec
Ulostulo: rele 7
Kiertovesipumppu: 15

Lämminvesi
Lisävastus: on
Max. veden lämpötila: 80

Ilmanlaatu
Toiminto: Kosteus+Co2

Ilmanvaihto
Min. tulopuhallus: 1
Min. poistopuhallus: 1
Max. poistopuhallus: 4
Tulo Teho 1: 23%
Tulo Teho 2: 35%
Tulo Teho 3: 65%
Tulo Teho 4 100%
Poisto Teho 1: 25%
Poisto Teho 2: 30%
Poisto Teho 3: 70%
Poisto Teho 4: 100%
Käynnistysviive: 0 min

Sulatus
Ilmanvaihto: Etäkytkin
T6 sulatus alku: -6
T6 sulatus loppu: 6
T6 min. sulat: 30min

Lämpötilasäätö
Valitse lämmönlähde: LP
Huone pieni: off
Ulk.läm. siirtymä: -1

Tulopuhallinsäätö
Uudelleenkäynnistys: 6 min

Huonesäätö
Neutraali alue: 1,0
Se pihallin nopeushan ei tarkoita mintako litraa minuutissa se siirtää, vaan millä teholla tuuletinmoottori pyörii. Kanavisto määrää sen paljonko sen lotramäärän siirtämiseen tarvitaan tehoa. Perinteisestihan laitettiin kone täysille ja vaan rajootettiin venttiileillä ilmavirtaa, nykyään pätevät säätää sen niin että ilmamääeät on oikeat mahdollisimman pienellä puhallusteholla.

Nilan pudottaa rakenteensa takia aina jonkinverran tuloilman lämpötilaa kun se lämmittää vettä, ja varsinkin kun sulla on asetettu veden lämmitys ykkös prioriteetille, tuon notkahduksen tuloilmassa huomaa kun on viielää ulkona.

Tuo on kyllä vähän erikoista että tulo on 1 ja poisto 2..?
 

Old star

Tulokas
Siihenhän on mahdollista laittaa ulkoinen takkakytkin jolla sen saa ylipaineistamaan takanpolton ajaksi, joko nostamalla tulopuhallusta, tai vähentämällä poistoa.
Ongelma ei ole takanpolton aikana vaan huomasin, että imee sammuneesta takasta noen/tuhkan tms hajun sisäilmaan. Ihmettelin hetken, mistä haju tulee, mutta poistui kun muutti asetuksen, jolloin tuloilman puhaltimen nopeus on sama kuin lähtöpuhaltimella.
 

Telehell

Aktiivinen jäsen
Ongelma ei ole takanpolton aikana vaan huomasin, että imee sammuneesta takasta noen/tuhkan tms hajun sisäilmaan. Ihmettelin hetken, mistä haju tulee, mutta poistui kun muutti asetuksen, jolloin tuloilman puhaltimen nopeus on sama kuin lähtöpuhaltimella.
Onko Kosteus valikosta laitettu mikä valinta? Laita OFF niin se nuuskii kosteus% mukaan kestoa. Sehän aktivoituu päälle, kun edellisen vuorokauden kosteus% keskiarvo nousee muistaakseni 10%.
 

Liuhu

Jäsen
Nilan pudottaa rakenteensa takia aina jonkinverran tuloilman lämpötilaa kun se lämmittää vettä, ja varsinkin kun sulla on asetettu veden lämmitys ykkös prioriteetille, tuon notkahduksen tuloilmassa huomaa kun on viielää ulkona.

Tuo on kyllä vähän erikoista että tulo on 1 ja poisto 2..?
Moi,

Olen foorumilta ymmärtänyt että tuo vesi-prioriteetti on ollut yleensä ihmisillä käytössä jotta vesi lämpenee nopeasti jos mennään alle asetetun 45c (T12 vesi ala). Toki meillä veden käyttö on suhteellisen maltillista ollut eikä päivittäin mennä tuon rajan alle. Suurimman osan päivästä vesi ala ja ylä ovat n. 65c paikkeilla kun vesi lämpenee siinä tuloilman lämmityksen yhteydessä ja käyttö on maltillista.

Tulo 1 ja poisto 2 johtuu ymmärtääkseni siitä että kun on talvi-asetus käytössä ja lauhduttimen lämpötila laskee tarpeeksi alas niin laite tiputtaa tuloa jolloin tuloilma pysyy jonkin verran lämpimämpänä.

Viime yönä oli taas pakkasta ja aamulla vilkaisin Nilanin dataa niin kyllä taas kummastuttaa kun tuloilma ja lauhdutin käyvät niin viileinä. Onko nämä luvut teistä normaaleja kun ulkoilma on -2,6c? Nyt tuloilma on jo näillä lämpötiloilla viileämpää kuin poistoilma eli kämppä jäähtyy. Olen täällä nähnyt että joillain on -10-15 asteen pakkasilla tuloilma 25c luokkaa joka on näillä näkymin minun laitteella aivan utopiaa..

Nykytila: Ilmanlämmitys
T1 ulkoilma: -2,6
T2 tulopuh: 19,8
T5 lauhdutin: 25,7
T6 höyrystin: 2,2
T10 poistoilma: 20,4
T11 vesi ylä: 66,5
T12 vesi ala: 65,6
T14 menovesi: 24,9
Ilmankosteus: 27%
Tulopuhallin: 1
Poistopuhallin: 2
 

Liuhu

Jäsen
Jatkan raportointia :) tänään sain lauhduttimen nousemaan reippaasti yli 40c kun laitoin veden lämpötilapyynnin korkealle (58c) ja annoin tuloilman tehon mennä nollaan. Kun vesi sitten saavutti tuon 58c lämmön ja tulo meni päälle teholle 1 niin taas lauhdutin hyytyi samantien johonkin 25c tasolle ja tuloilma oli luokkaa 21-22c (pyynti 30c). Ilmeisesti siis lauhdutin ainakin kykenee nostamaan lämpöä reippaasti mutta en ymmärrä miksi pieni tulopuhallus saa tuon sukeltamaan noin pahasti. Laitoin myös testinä teho 1 tulopuhalluksen pienimmälle mahdolliselle (20% kun asetettuna oli 23%) joka nosti tuloilman lämpöä noin asteella mutta edelleen lauhdutin pyöri tuolla 25-26c tasolla. Ihan kuin kompressori/LTO-systeemi kävisi vajaateholla silloin kun vettä ei lämmitetä, onko tämä mahdollista?

Pitää soitella Nilanille ennen kuin kunnon pakkaset alkavat ja raportoin sitten taas jos/kun saan tähän jotain järkeä. Sillä välin kuulen edelleen mieluusti viisaammiltani neuvoja :)
 

Jule

Vakionaama
Olisikohan tuo tuli puhallin ykkösellä jonkun mukavuustekijän takia, käytännössähän se tulo ja poisto kannattaa olla samalla nopeudella. Kun tulo on hitaammalla se vaan vetää suoraan kylmää ilmaa enemmän suoraan rakenteiden läpi ilman että sitä lämmitetään lämpöpumpulla.

Lähtökohtaisestihan nuo koneet pyritään tehtaalta, ja yleensä asentajan jäljiltä, säätämään mahdollisimman mukavaksi, se energian kulutus ei kiinnosta siellä päässä ketään.

Mä pistäisin sen puhallusnopeuden tasapainoon.
 

Susanna

Jäsen
Moi! Täällä taas uusi käyttäjä aivan hukassa Nilanin asetusten kanssa. Tällä hetkellä mennään joillain asentajan jäljiltä olevien asetusten ja Nilanin suositusasetusten kombolla. Nilanilta kyseltiin asetuksia sen jälkeen kun heinäkuussa meni yli 1000kWh sähköä, kun ei tajuttu pitää kulutusta silmällä (maalämpöä käyttäneestä taloyhtiöstä muuttaneina..).

Meillä siis v. 2022 valmistunut 90-neliöinen puurakenteisen paritalon puolikas Länsi-Uudellamaalla. Sähkönkulutus oli elo-syyskuussa aika tasaiset 711-715kWh/kk, sauna lämmennyt maksimissaan kerran viikossa. Tuo kulutus tuntuu tosi korkealta siihen nähden että meitä asuu taloudessa vain 2 aikuista ja vedenkäyttö on todella maltillista. Nyt lokakuussa tähän päivään mennessä kulutus 725kWh.

Huoneissa meillä on termarien lämpötilapyyntinä 19,5-20C vähän huoneesta riippuen. Märkätiloissa ei ole omaa termostaattia ja suihkussa onkin kieltämättä hieman viileää noin 18 asteessa.

Nilan EC9:n lisäksi meillä on ILP hoitamassa kesällä viilennystä ja nyt ollaan myös autettu sillä lämmitystä kun tuntuu että Nilan ei osaa lämmittää muuten kuin sähköllä.

Yksi Nilanissa ihmetyttävä seikka on ulkolämpötilan lukema. Ulkolämpötila-anturi oli asentajan toimesta laitettu raitisilmaputkeen (luulisin..), ja eilen illalla kun ulkona oli todellisuudessa 1,5 astetta lämmintä, Nilanin näytön mukaan ulkolämpötila oli 18 astetta. Otettiin se anturi eilen itse ulos ja nyt Nilan näyttää todellista ulkolämpötilaa. Tuloilman lämpötila oli tänä aamuna 9,8-asteista (ulkona 7,4). Missähän tuon anturin kuuluisi oikeasti olla?

Kaiken kaikkiaan tuntuu hullulta että laite työntää sisälle noin kylmää ilmaa ja samalla huoneita lämmitetään lattialämmityksellä jotta saavutetaan edes tuo mielestäni melko kohtuullinen lämpötilapyynti.

Ollaan tätä foorumia lueskeltu hyvä tovi, mutta ei joko olla osattu soveltaa tai onnistuttu löytämään sellaista ratkaisua, joka meillä auttaisi tähän kulutukseen.

Miten nämä asetukset saisi kuntoon ja Nilanin toimimaan niin kuin sen pitäisi? Kaikki vinkit olisivat tervetulleita. Alla tiedot asetuksista.

Toimintatila: Lämpö

Näytön data
Nykytila: standby
T1 ulkoilma: 8,7C
T2 tulo puh: 9,8C
T5 lauhdutin: 7,9C
T6 höyrystin: 16,5C
T10 poistoilma: 19,8C
T11 vesi ylä: 62,4C
T12 vesi ala: 59,3C
T14 menovesi: 21,9C
Ilmankosteus: 36%
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 2

Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 21C
Meno max: 35C
Käyrä: 1
Siirtymä -2
Kiertovesipumppu: säästö

Lämminvesi
Veden lämpötila: 50C
Prioriteetti: Vesi

Viilennys
Viilen. asetus: off
Puhallus iso: off

Kosteus
Puhallus pieni: off
Pieni kosteus%: 30%
Puhallus iso: off
Max aika: 60 min

Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 35C
Käyrä max: 50C
Kompressori min: 5C
Talvi pien: 1
Talvi: 0C

Kesälämpötilasäätö
Kesä: 12C

Keskuslämmitys
Keskuslämmitys: sähköinen
Integraali aika: 10 sec
Ulostulo: rele 7
Kiertovesipumppu: 5C

Lämminvesi
Lisävastus: off
Max veden lämpötila: 80C

Ilmanlaatu
Toiminto: kosteus+co2

Ilmanvaihto
Min. Tulopuhallus: 1
Min. Poistopuhallus: 2
Max. Poistopuhallus: 4
Tulo teho 1: 23%
Tulo teho 2: 20%
Tulo teho 3: 25%
Tulo teho 4: 65%
Poisto teho 1: 25%
Poisto teho 2: 20%
Poisto teho 3: 26%
Poisto teho 4: 30%
Käynnistysviive: 0 min

Sulatus
Ilmanvaihto: ei mitään
T6 sulatus alku: -6C
T6 sulatuk lopet: 6C
T6 min sulat: 30 sec

Lämpötilasäätö
Valitse lämmönläh: LP
Huone pieni: off
Ulk.läm. siirtymä: -1C

Tulopuhallinsäätö
Uudelleenkäynnist: 6 min
Huonesäätö
Neutraali alue: 2C
 

Jule

Vakionaama
Moi! Täällä taas uusi käyttäjä aivan hukassa Nilanin asetusten kanssa. Tällä hetkellä mennään joillain asentajan jäljiltä olevien asetusten ja Nilanin suositusasetusten kombolla. Nilanilta kyseltiin asetuksia sen jälkeen kun heinäkuussa meni yli 1000kWh sähköä, kun ei tajuttu pitää kulutusta silmällä (maalämpöä käyttäneestä taloyhtiöstä muuttaneina..).

Meillä siis v. 2022 valmistunut 90-neliöinen puurakenteisen paritalon puolikas Länsi-Uudellamaalla. Sähkönkulutus oli elo-syyskuussa aika tasaiset 711-715kWh/kk, sauna lämmennyt maksimissaan kerran viikossa. Tuo kulutus tuntuu tosi korkealta siihen nähden että meitä asuu taloudessa vain 2 aikuista ja vedenkäyttö on todella maltillista. Nyt lokakuussa tähän päivään mennessä kulutus 725kWh.

Huoneissa meillä on termarien lämpötilapyyntinä 19,5-20C vähän huoneesta riippuen. Märkätiloissa ei ole omaa termostaattia ja suihkussa onkin kieltämättä hieman viileää noin 18 asteessa.

Nilan EC9:n lisäksi meillä on ILP hoitamassa kesällä viilennystä ja nyt ollaan myös autettu sillä lämmitystä kun tuntuu että Nilan ei osaa lämmittää muuten kuin sähköllä.

Yksi Nilanissa ihmetyttävä seikka on ulkolämpötilan lukema. Ulkolämpötila-anturi oli asentajan toimesta laitettu raitisilmaputkeen (luulisin..), ja eilen illalla kun ulkona oli todellisuudessa 1,5 astetta lämmintä, Nilanin näytön mukaan ulkolämpötila oli 18 astetta. Otettiin se anturi eilen itse ulos ja nyt Nilan näyttää todellista ulkolämpötilaa. Tuloilman lämpötila oli tänä aamuna 9,8-asteista (ulkona 7,4). Missähän tuon anturin kuuluisi oikeasti olla?

Kaiken kaikkiaan tuntuu hullulta että laite työntää sisälle noin kylmää ilmaa ja samalla huoneita lämmitetään lattialämmityksellä jotta saavutetaan edes tuo mielestäni melko kohtuullinen lämpötilapyynti.

Ollaan tätä foorumia lueskeltu hyvä tovi, mutta ei joko olla osattu soveltaa tai onnistuttu löytämään sellaista ratkaisua, joka meillä auttaisi tähän kulutukseen.

Miten nämä asetukset saisi kuntoon ja Nilanin toimimaan niin kuin sen pitäisi? Kaikki vinkit olisivat tervetulleita. Alla tiedot asetuksista.

Toimintatila: Lämpö

Näytön data
Nykytila: standby
T1 ulkoilma: 8,7C
T2 tulo puh: 9,8C
T5 lauhdutin: 7,9C
T6 höyrystin: 16,5C
T10 poistoilma: 19,8C
T11 vesi ylä: 62,4C
T12 vesi ala: 59,3C
T14 menovesi: 21,9C
Ilmankosteus: 36%
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 2

Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 21C
Meno max: 35C
Käyrä: 1
Siirtymä -2
Kiertovesipumppu: säästö

Lämminvesi
Veden lämpötila: 50C
Prioriteetti: Vesi

Viilennys
Viilen. asetus: off
Puhallus iso: off

Kosteus
Puhallus pieni: off
Pieni kosteus%: 30%
Puhallus iso: off
Max aika: 60 min

Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 35C
Käyrä max: 50C
Kompressori min: 5C
Talvi pien: 1
Talvi: 0C

Kesälämpötilasäätö
Kesä: 12C

Keskuslämmitys
Keskuslämmitys: sähköinen
Integraali aika: 10 sec
Ulostulo: rele 7
Kiertovesipumppu: 5C

Lämminvesi
Lisävastus: off
Max veden lämpötila: 80C

Ilmanlaatu
Toiminto: kosteus+co2

Ilmanvaihto
Min. Tulopuhallus: 1
Min. Poistopuhallus: 2
Max. Poistopuhallus: 4
Tulo teho 1: 23%
Tulo teho 2: 20%
Tulo teho 3: 25%
Tulo teho 4: 65%
Poisto teho 1: 25%
Poisto teho 2: 20%
Poisto teho 3: 26%
Poisto teho 4: 30%
Käynnistysviive: 0 min

Sulatus
Ilmanvaihto: ei mitään
T6 sulatus alku: -6C
T6 sulatuk lopet: 6C
T6 min sulat: 30 sec

Lämpötilasäätö
Valitse lämmönläh: LP
Huone pieni: off
Ulk.läm. siirtymä: -1C

Tulopuhallinsäätö
Uudelleenkäynnist: 6 min
Huonesäätö
Neutraali alue: 2C
Se vesikiertoinen lattialämmitys toimii puhtaasti sen ulkolämpöanturin pohjalta. Ulkolämpöanturin paikka on talon pohjoisseinällä, sateensuojassa, mutta ei niin ylhänä että esim kattoon paistava aurinko saisi anturin lämpenemään. Toissijainen hyväksyttävä paikka on itäseinä, jos pohjoisseinälle ei saa, voi tuottaa aamuisin hieman virhettä.

Ulkolämpöanturi on tehtaalta tullessaan kiepillä pistokkeessa joka on nilanin oikean etunurkan päällä. Ihan samanlainen anturi joita käytetään esim lattialämmitystermostaattien lattia-anturina.

Huonetermostaatit rajoittavat lämpöä. Eli nilanin ohjaus säätää kiertoon menevän veden lämmön, jota voi sitten huonetermostaatilla rajoittaa alemmas. Jos kylppäri on kylmä, ja termarihuoneissa lämmin tai se mitä termarilla on rajoitettu, on vesikierto joko suunniteltu tai vaan säädetty väärin.

Ilmanvaihdtoon ohjelmoidut tehot näyttävät hyvin erikoisilta. Kuka ne on tuollaisiksi säätänyt?
 

Susanna

Jäsen
Se vesikiertoinen lattialämmitys toimii puhtaasti sen ulkolämpöanturin pohjalta. Ulkolämpöanturin paikka on talon pohjoisseinällä, sateensuojassa, mutta ei niin ylhänä että esim kattoon paistava aurinko saisi anturin lämpenemään. Toissijainen hyväksyttävä paikka on itäseinä, jos pohjoisseinälle ei saa, voi tuottaa aamuisin hieman virhettä.

Ulkolämpöanturi on tehtaalta tullessaan kiepillä pistokkeessa joka on nilanin oikean etunurkan päällä. Ihan samanlainen anturi joita käytetään esim lattialämmitystermostaattien lattia-anturina.

Huonetermostaatit rajoittavat lämpöä. Eli nilanin ohjaus säätää kiertoon menevän veden lämmön, jota voi sitten huonetermostaatilla rajoittaa alemmas. Jos kylppäri on kylmä, ja termarihuoneissa lämmin tai se mitä termarilla on rajoitettu, on vesikierto joko suunniteltu tai vaan säädetty väärin.

Ilmanvaihdtoon ohjelmoidut tehot näyttävät hyvin erikoisilta. Kuka ne on tuollaisiksi säätänyt?
Ilmanvaihdon asetukset on pumpun asentajan jäljiltä, niihin ei tullut Nilanilta silloin kysyttäessä ohjeita eikä olla itse koskettu ko. säätöihin lainkaan.

Epäillään tosiaan myös että täällä on säädöissä jos ei peräti koko asennuksessa jotain pahasti pielessä, tuo ulkoilmalämpötilan anturin asennuspaikka 17-asteiseen tilaan tukenee tätä epäilyä mukavasti. Loppukesästä sama anturi näytti suihkun jälkeen ulkolämpötilaksi 32 astetta kymmeneltä illalla (todellinen ulkolämpötila oli silloin lähempänä 20:tä), ja tuloilman lämpötila oli 38,4 astetta. Olisi pitänyt aiemmin tajuta että siinä on jotain vinossa.

Ollaan laitettu viestiä parille alan firmalle josko joku tulisi näitä maksusta katsomaan, mutta toistaiseksi ollaan vailla vastauksia.. tässä odotellessa toivottaisiin että saataisiin uusilla asetuksilla edes jotain ensiapua tilanteeseen. Alkuperäisen asennuksen tehnyt firma teki sittemmin konkurssin, ja ainoa meille jäänyt yhteystieto on suoraan Nilanille, jossa palvelu nyt ei ole ihan pelannut.
 

Liuhu

Jäsen
Olisikohan tuo tuli puhallin ykkösellä jonkun mukavuustekijän takia, käytännössähän se tulo ja poisto kannattaa olla samalla nopeudella. Kun tulo on hitaammalla se vaan vetää suoraan kylmää ilmaa enemmän suoraan rakenteiden läpi ilman että sitä lämmitetään lämpöpumpulla.

Lähtökohtaisestihan nuo koneet pyritään tehtaalta, ja yleensä asentajan jäljiltä, säätämään mahdollisimman mukavaksi, se energian kulutus ei kiinnosta siellä päässä ketään.

Mä pistäisin sen puhallusnopeuden tasapainoon.
Jos tulon nosti tasapainoon poiston kanssa eli molemmat kakkoselle, niin tuloilman lämpötila tippui reilusti eli silloin toi kylmempää ilmaa vielä kovemmalla teholla sisään. Tänään kävi huolto ihmettelemässä ja totesivat että ei toimi oikein ja vaihtoivat jonkin paisuntaventtiilin. Äkkiseltään ei tuo ihmeitä näytä tehneen lauhduttimen ja tuloilman lämpötiloille mutta nyt on taas lauhempaa niin pitää odotella kylmempiä kelejä jotta näkee auttoiko tuo mitään. Jos ei niin sitten ilmeisesti tutkitaan onko puhaltimissa jotain häikkää.
 
P

Poistunut käyttäjä 18084

Vieras
Moi! Täällä taas uusi käyttäjä aivan hukassa Nilanin asetusten kanssa. Tällä hetkellä mennään joillain asentajan jäljiltä olevien asetusten ja Nilanin suositusasetusten kombolla. Nilanilta kyseltiin asetuksia sen jälkeen kun heinäkuussa meni yli 1000kWh sähköä, kun ei tajuttu pitää kulutusta silmällä (maalämpöä käyttäneestä taloyhtiöstä muuttaneina..).

Meillä siis v. 2022 valmistunut 90-neliöinen puurakenteisen paritalon puolikas Länsi-Uudellamaalla. Sähkönkulutus oli elo-syyskuussa aika tasaiset 711-715kWh/kk, sauna lämmennyt maksimissaan kerran viikossa. Tuo kulutus tuntuu tosi korkealta siihen nähden että meitä asuu taloudessa vain 2 aikuista ja vedenkäyttö on todella maltillista. Nyt lokakuussa tähän päivään mennessä kulutus 725kWh.

Huoneissa meillä on termarien lämpötilapyyntinä 19,5-20C vähän huoneesta riippuen. Märkätiloissa ei ole omaa termostaattia ja suihkussa onkin kieltämättä hieman viileää noin 18 asteessa.

Nilan EC9:n lisäksi meillä on ILP hoitamassa kesällä viilennystä ja nyt ollaan myös autettu sillä lämmitystä kun tuntuu että Nilan ei osaa lämmittää muuten kuin sähköllä.

Yksi Nilanissa ihmetyttävä seikka on ulkolämpötilan lukema. Ulkolämpötila-anturi oli asentajan toimesta laitettu raitisilmaputkeen (luulisin..), ja eilen illalla kun ulkona oli todellisuudessa 1,5 astetta lämmintä, Nilanin näytön mukaan ulkolämpötila oli 18 astetta. Otettiin se anturi eilen itse ulos ja nyt Nilan näyttää todellista ulkolämpötilaa. Tuloilman lämpötila oli tänä aamuna 9,8-asteista (ulkona 7,4). Missähän tuon anturin kuuluisi oikeasti olla?

Kaiken kaikkiaan tuntuu hullulta että laite työntää sisälle noin kylmää ilmaa ja samalla huoneita lämmitetään lattialämmityksellä jotta saavutetaan edes tuo mielestäni melko kohtuullinen lämpötilapyynti.

Ollaan tätä foorumia lueskeltu hyvä tovi, mutta ei joko olla osattu soveltaa tai onnistuttu löytämään sellaista ratkaisua, joka meillä auttaisi tähän kulutukseen.

Miten nämä asetukset saisi kuntoon ja Nilanin toimimaan niin kuin sen pitäisi? Kaikki vinkit olisivat tervetulleita. Alla tiedot asetuksista.

Toimintatila: Lämpö

Näytön data
Nykytila: standby
T1 ulkoilma: 8,7C
T2 tulo puh: 9,8C
T5 lauhdutin: 7,9C
T6 höyrystin: 16,5C
T10 poistoilma: 19,8C
T11 vesi ylä: 62,4C
T12 vesi ala: 59,3C
T14 menovesi: 21,9C
Ilmankosteus: 36%
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 2

Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 21C
Meno max: 35C
Käyrä: 1
Siirtymä -2
Kiertovesipumppu: säästö

Lämminvesi
Veden lämpötila: 50C
Prioriteetti: Vesi

Viilennys
Viilen. asetus: off
Puhallus iso: off

Kosteus
Puhallus pieni: off
Pieni kosteus%: 30%
Puhallus iso: off
Max aika: 60 min

Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 35C
Käyrä max: 50C
Kompressori min: 5C
Talvi pien: 1
Talvi: 0C

Kesälämpötilasäätö
Kesä: 12C

Keskuslämmitys
Keskuslämmitys: sähköinen
Integraali aika: 10 sec
Ulostulo: rele 7
Kiertovesipumppu: 5C

Lämminvesi
Lisävastus: off
Max veden lämpötila: 80C

Ilmanlaatu
Toiminto: kosteus+co2

Ilmanvaihto
Min. Tulopuhallus: 1
Min. Poistopuhallus: 2
Max. Poistopuhallus: 4
Tulo teho 1: 23%
Tulo teho 2: 20%
Tulo teho 3: 25%
Tulo teho 4: 65%
Poisto teho 1: 25%
Poisto teho 2: 20%
Poisto teho 3: 26%
Poisto teho 4: 30%
Käynnistysviive: 0 min

Sulatus
Ilmanvaihto: ei mitään
T6 sulatus alku: -6C
T6 sulatuk lopet: 6C
T6 min sulat: 30 sec

Lämpötilasäätö
Valitse lämmönläh: LP
Huone pieni: off
Ulk.läm. siirtymä: -1C

Tulopuhallinsäätö
Uudelleenkäynnist: 6 min
Huonesäätö
Neutraali alue: 2C
Jos siellä ei kukaan ole säätänyt ilmanvaihtoa niin kovin paljoa pieleen ei voi mennä jos nyt laitat sinne huolto-valikkoon ilmanvaihtoon: tulo teho1 23%; 2 43%; 3 66%; 4 78% JA poisto teho 1 25%; 2 45%; 3 68%; 4 80%. Sitten kun joku ilmanvaihtofirma tulee säätämään teille oikeat arvot niin nuo vähän fiksaantuvat tuosta, Nilanin asennukseen ei yleensä kuulu ilmanvaihdon säätö... Käytä yleensä tehoa 2 siinä päänäytön puhallin asetuksessa. Takkaa polttaessa jos on, voi laskea ykköselle.

Laita ilmanvaihtoon min tulopuhallus 0 ja min poistopuhallus 1

Laita Lämminvesi kohdasta lisävastus 30 astetta (laite ei sitä kovin äkkiä käytä mutta takaa että on edes jotain lämmintä vettä jos jostain syystä sitä ei muuten tulisi)

Ilmanvaihtoon: käyrä min 30, max 45, talvin pien off

Keskuslämmitys: Käyrä 1, siirtymä 0, kiertovesipumppu JATKUVA! TÄMÄ ON OLLUT POIS jolloin epäilen ettei suihkutilaan mennyt lämmintävettä välillä, myös teillä ei ole nilan lämmittänyt juurikaan näköjään ilman kautta nyt. Tämä siis aina kesät talvet jatkuva asetuksella (ei säästä mitään vaan aiheuttaa haittaa tuosta nimestään huolimatta)

Onhan ilmaventtiillit katossa auki? Tulo-ja poistoventtiilit (usein valkoiset lautasmallit?) Niihin ei kannat koskea jos ne ovat auki mutta sen voi tsekata että ne ovat auki kaikkialla vähän ja että jos poitsoventtiilin päälle laittaa talouspaperinpalan, se imaisee vähän kiinni.

Nyt kannattaa laittaa lämpötilapyynnöksi Nilanin päävalikkoon vaikka 21 tai 22 astetta, jos haluatte sisälle lämpimämpää niin koko lämmityskauden sen kannattaa olla vaikka 26 astetta sen pyynnin. Se tarkoittaa että Nilan ei halua ollenkaan pätkäistä ilman lämmittämistä, nyt se ei ole teillä lämmittänyt ilmaa lukujen perusteella. Ilmalämmitys on aina edullisempaa. Huoneissa olevat termarit voi sitten säätää vaikka 19-20 asteiseksi (pakkasilla ehkä nostaa hiukan jos tulee kylmä), niin Nilan ei lämmitä silloin huoneiden lattioita sähköllä vaan pääasiassa ilman kautta.

Suihkussa teillä luultavasti on kyllä uudessa talossa omat jakotukit, mutta ne ovat sellaiset kiinteät ja niissä ei ole erillistä termaria, vaan sinne on ns jatkuva kierto ja tuo nilanin keskuslämmitys asetus kertoo sen kuinka lämmintä sinne menee. TOKI jonkun putkarin/lattialämmityksen säätäjän on täytynyt avata se jakotukki, joka yleensä on talotehtaan/asentajien kyllä pakko tehdä, eli sinne päin soittoa onko lattialämmitys säädetty mitenkään. Nyt näillä keleillä siis ulkoilma säätelee silloin kuinka lämmintä ilmaa sinne lattiaan menee, mutta voit itsekin nostaa keskuslämmitysvalikon minimin vaikka 22-23 asteeseen jolloin se ohittaa käyräasetuksen.

Kertaus: Nilanista voit määritellä minkä asteista vettä menee märkätiloihin, sen pitäisi olla aina joku min. 22 että tila kuivuu. Huoneiden termareista laitat sitten matalemman pyynnin n. 19-20 astetta, jolloin ne eivät lämmitä ennen kuin sen huoneen lämpötila tippuu alle tuon. Ja Nilanin ilman puhalluksen pitäisi vielä pitää lämpötila yli tuon kunhan saat sen ilmapuhalluksen puhaltamaan nyt lämmintä ensin. Koita noita muutoksia yllä oleviin arvoihisi, muuten näytti ihan hyvältä.
 

Susanna

Jäsen
Jos siellä ei kukaan ole säätänyt ilmanvaihtoa niin kovin paljoa pieleen ei voi mennä jos nyt laitat sinne huolto-valikkoon ilmanvaihtoon: tulo teho1 23%; 2 43%; 3 66%; 4 78% JA poisto teho 1 25%; 2 45%; 3 68%; 4 80%. Sitten kun joku ilmanvaihtofirma tulee säätämään teille oikeat arvot niin nuo vähän fiksaantuvat tuosta, Nilanin asennukseen ei yleensä kuulu ilmanvaihdon säätö... Käytä yleensä tehoa 2 siinä päänäytön puhallin asetuksessa. Takkaa polttaessa jos on, voi laskea ykköselle.

Laita ilmanvaihtoon min tulopuhallus 0 ja min poistopuhallus 1

Laita Lämminvesi kohdasta lisävastus 30 astetta (laite ei sitä kovin äkkiä käytä mutta takaa että on edes jotain lämmintä vettä jos jostain syystä sitä ei muuten tulisi)

Ilmanvaihtoon: käyrä min 30, max 45, talvin pien off

Keskuslämmitys: Käyrä 1, siirtymä 0, kiertovesipumppu JATKUVA! TÄMÄ ON OLLUT POIS jolloin epäilen ettei suihkutilaan mennyt lämmintävettä välillä, myös teillä ei ole nilan lämmittänyt juurikaan näköjään ilman kautta nyt. Tämä siis aina kesät talvet jatkuva asetuksella (ei säästä mitään vaan aiheuttaa haittaa tuosta nimestään huolimatta)

Onhan ilmaventtiillit katossa auki? Tulo-ja poistoventtiilit (usein valkoiset lautasmallit?) Niihin ei kannat koskea jos ne ovat auki mutta sen voi tsekata että ne ovat auki kaikkialla vähän ja että jos poitsoventtiilin päälle laittaa talouspaperinpalan, se imaisee vähän kiinni.

Nyt kannattaa laittaa lämpötilapyynnöksi Nilanin päävalikkoon vaikka 21 tai 22 astetta, jos haluatte sisälle lämpimämpää niin koko lämmityskauden sen kannattaa olla vaikka 26 astetta sen pyynnin. Se tarkoittaa että Nilan ei halua ollenkaan pätkäistä ilman lämmittämistä, nyt se ei ole teillä lämmittänyt ilmaa lukujen perusteella. Ilmalämmitys on aina edullisempaa. Huoneissa olevat termarit voi sitten säätää vaikka 19-20 asteiseksi (pakkasilla ehkä nostaa hiukan jos tulee kylmä), niin Nilan ei lämmitä silloin huoneiden lattioita sähköllä vaan pääasiassa ilman kautta.

Suihkussa teillä luultavasti on kyllä uudessa talossa omat jakotukit, mutta ne ovat sellaiset kiinteät ja niissä ei ole erillistä termaria, vaan sinne on ns jatkuva kierto ja tuo nilanin keskuslämmitys asetus kertoo sen kuinka lämmintä sinne menee. TOKI jonkun putkarin/lattialämmityksen säätäjän on täytynyt avata se jakotukki, joka yleensä on talotehtaan/asentajien kyllä pakko tehdä, eli sinne päin soittoa onko lattialämmitys säädetty mitenkään. Nyt näillä keleillä siis ulkoilma säätelee silloin kuinka lämmintä ilmaa sinne lattiaan menee, mutta voit itsekin nostaa keskuslämmitysvalikon minimin vaikka 22-23 asteeseen jolloin se ohittaa käyräasetuksen.

Kertaus: Nilanista voit määritellä minkä asteista vettä menee märkätiloihin, sen pitäisi olla aina joku min. 22 että tila kuivuu. Huoneiden termareista laitat sitten matalemman pyynnin n. 19-20 astetta, jolloin ne eivät lämmitä ennen kuin sen huoneen lämpötila tippuu alle tuon. Ja Nilanin ilman puhalluksen pitäisi vielä pitää lämpötila yli tuon kunhan saat sen ilmapuhalluksen puhaltamaan nyt lämmintä ensin. Koita noita muutoksia yllä oleviin arvoihisi, muuten näytti ihan hyvältä.
Hienoa, iso kiitos! Kävin laittamassa nämä äsken ja katsotaan alettaisiinko saada sisälle lämmintä ilmaa ja kylppäriinkin hiukan lämpöä. Puhallus ainakin koveni heti ja päänäytöltä näkyy että sisään tulee nyt 22,2-asteista ilmaa. Ilmaventtiilit on auki eli se puoli sentään oli kunnossa.. :)
 
P

Poistunut käyttäjä 18084

Vieras
Hienoa, iso kiitos! Kävin laittamassa nämä äsken ja katsotaan alettaisiinko saada sisälle lämmintä ilmaa ja kylppäriinkin hiukan lämpöä. Puhallus ainakin koveni heti ja päänäytöltä näkyy että sisään tulee nyt 22,2-asteista ilmaa. Ilmaventtiilit on auki eli se puoli sentään oli kunnossa.. :)
Hyvä juttu, tosiaan jos tuolla datassa lukee standby, niin laite ei lämmitä mitään koska siltä ei sitä pyydetä. Kesällä ja lauhemmilla kevät-/syyskeleillä se on ihan ok välillä jos ei tarvi lisää lämmintä taloon tai veteen. Mutta jos nyt on noin kylmä ja koitatte lattialämmityksellä ja ilmalämpöpumpulla lämmittää niin hukkaan menee koko Nilanin ilmalämpö jota kuitenkin on tarjolla ihan hyvin vielä pikkupakkasille asti noin pienessä talossa. Laittaisin nyt sen ilmalämpöpumpun asetuksen ihan pienelle ettei se lämmitä, ja katsoisin miten pitkälle pärjäätte Nilanin lämmityksellä. Ilp varmaan voi tulla apuun sitten myöhemmin kun pakkasta tulee paljon enemmän. Joka tapauksessa aina kun haluat että ilmaa lämmitetään, tulee päänäytöllä sen lämpötilapyynnin olla korkeammalla kuin mitä kämpässä on lämmintä. Talvella Nilan ei koskaan pääse ilman kautta liian lämpimäksi, ja halutaan pitää ilman lämmitys koko ajan päällä, niin kannattaa päänäytön pyynti olla aina jotain 26 astetta jotta se lämmitys ei sammuisi ja silloin siis tulisi suoraa ulkoilmaa sisään aina. Keväällä, kesällä ja syksyllä lämpimämmällä kelillä sen pyynnin voi laittaa siihen mitä haluaa lämmön olevan, esim. 21 astetta, ja silloin lämpökompressori välillä sammuu jos lämpöä ei tarvita enempää tai vettä ei lämmitetö, tällöin lukee standby datassa.
 
P

Poistunut käyttäjä 18084

Vieras
Ja Susannalle edelleen vielä jos teitä ei kukaan ole ohjeistanut: Nilanin suodattimet täytyy vaihtaa pari-kolme kertaa vuodessa, ohjeita löytyy Nilanin sivuilta. Tuloilmasuodatin siinä vasemmalla puolella täytyisi olla sellainen tiiviimpi kuin koneen mukana tullut E3 tyypin suodatin, E5 tai E7 on hyvä ja esim. suodatinpisteestä saa näitä tilattua Nilan ec9 malliin edullisesti. Ennen talvea ehdottomasti tuo tiiviimpi suodatin sinne. Muutenkin hyvä lukaista se koneen huolto läpi, noin kerran vuodessa täytyisi puhdistaa koneen sisältä poistovesiletku ja tarkastaa että sen vesilukossa on vettä. Näistä löytyy ohjeet netistä ja videoitakin hyviä, koneen saa avattua itse helposti, sähköt vaan pois ja reippaasti siihen tutustumaan ohjeiden kanssa.
 

Susanna

Jäsen
Hyvä juttu, tosiaan jos tuolla datassa lukee standby, niin laite ei lämmitä mitään koska siltä ei sitä pyydetä. Kesällä ja lauhemmilla kevät-/syyskeleillä se on ihan ok välillä jos ei tarvi lisää lämmintä taloon tai veteen. Mutta jos nyt on noin kylmä ja koitatte lattialämmityksellä ja ilmalämpöpumpulla lämmittää niin hukkaan menee koko Nilanin ilmalämpö jota kuitenkin on tarjolla ihan hyvin vielä pikkupakkasille asti noin pienessä talossa. Laittaisin nyt sen ilmalämpöpumpun asetuksen ihan pienelle ettei se lämmitä, ja katsoisin miten pitkälle pärjäätte Nilanin lämmityksellä. Ilp varmaan voi tulla apuun sitten myöhemmin kun pakkasta tulee paljon enemmän. Joka tapauksessa aina kun haluat että ilmaa lämmitetään, tulee päänäytöllä sen lämpötilapyynnin olla korkeammalla kuin mitä kämpässä on lämmintä. Talvella Nilan ei koskaan pääse ilman kautta liian lämpimäksi, ja halutaan pitää ilman lämmitys koko ajan päällä, niin kannattaa päänäytön pyynti olla aina jotain 26 astetta jotta se lämmitys ei sammuisi ja silloin siis tulisi suoraa ulkoilmaa sisään aina. Keväällä, kesällä ja syksyllä lämpimämmällä kelillä sen pyynnin voi laittaa siihen mitä haluaa lämmön olevan, esim. 21 astetta, ja silloin lämpökompressori välillä sammuu jos lämpöä ei tarvita enempää tai vettä ei lämmitetö, tällöin lukee standby datassa.
Kiitos vielä, tämä avasi hyvin taas muutamaa juttua jotka itselle uutena käyttäjänä olisi muuten jääneet ihan pimentoon.

Ja Susannalle edelleen vielä jos teitä ei kukaan ole ohjeistanut: Nilanin suodattimet täytyy vaihtaa pari-kolme kertaa vuodessa, ohjeita löytyy Nilanin sivuilta. Tuloilmasuodatin siinä vasemmalla puolella täytyisi olla sellainen tiiviimpi kuin koneen mukana tullut E3 tyypin suodatin, E5 tai E7 on hyvä ja esim. suodatinpisteestä saa näitä tilattua Nilan ec9 malliin edullisesti. Ennen talvea ehdottomasti tuo tiiviimpi suodatin sinne. Muutenkin hyvä lukaista se koneen huolto läpi, noin kerran vuodessa täytyisi puhdistaa koneen sisältä poistovesiletku ja tarkastaa että sen vesilukossa on vettä. Näistä löytyy ohjeet netistä ja videoitakin hyviä, koneen saa avattua itse helposti, sähköt vaan pois ja reippaasti siihen tutustumaan ohjeiden kanssa.
Kiitos myös tästä! Vaihtosykli meille oli kerrottu, mutta tuo tiiviimmän suodattimen vinkki on hyvä tieto.

Kylppärin lämmöt oli yöllä nousseet 21 asteeseen, ja asunto muutenkin lämmin ilman lattialämmitystä. Seuraillaan mitä sähkönkulutukselle käy :) ILP otettiin nyt kokonaan pois toistaiseksi.

Sinänsä kiva tutustua paremmin Nilanin sielunelämään, ohjeiden lukeminen ummikkona on ollut aika tuskainen taival, mutta hienoa kun toimintaperiaatteet alkaa hiljalleen selvitä. Uskon että hyvä laite tuo on ja riittää meille oikein hyvin kun vaan asetukset on kunnossa.
 
P

Poistunut käyttäjä 18084

Vieras
Kiitos vielä, tämä avasi hyvin taas muutamaa juttua jotka itselle uutena käyttäjänä olisi muuten jääneet ihan pimentoon.


Kiitos myös tästä! Vaihtosykli meille oli kerrottu, mutta tuo tiiviimmän suodattimen vinkki on hyvä tieto.

Kylppärin lämmöt oli yöllä nousseet 21 asteeseen, ja asunto muutenkin lämmin ilman lattialämmitystä. Seuraillaan mitä sähkönkulutukselle käy :) ILP otettiin nyt kokonaan pois toistaiseksi.

Sinänsä kiva tutustua paremmin Nilanin sielunelämään, ohjeiden lukeminen ummikkona on ollut aika tuskainen taival, mutta hienoa kun toimintaperiaatteet alkaa hiljalleen selvitä. Uskon että hyvä laite tuo on ja riittää meille oikein hyvin kun vaan asetukset on kunnossa.
Meillä on ollut samanklataisilla spekseillä (+autotallissa ilp) noin 10 000-11 000kwh vuodessa talouden kokonaiskulutus kahdella aikuisella, talvella menee väistämättä enemmän kun pakkasella lattialämmitys tulee apuun. Mutta esim. Heinäkuussa Nilan viilensi varmaan koko ajan: kulutus 400kwh, elokuu 350kwh, syyskuu 460 ja lokakussa tähän mennessä mennyt 460kwh. Viilennys ei tunnu vievän juurikaan sähköä, ja lämmittää vettä samalla ilmaiseksi yllin kyllin. Viime vuoden joulukuuhan oli tosi kylmä, silloin meni esim. 1800kwh, tammi-helmikuu jäi alle 1400kwh/kk. Näitä ei tietenkään aina voi vertailla talojen kesken suoraan, mutta että pakkasella kuluu väistämättä enemmän.

Talvella se ilp voi auttaa, eli sille pyynti teillä korkeammaksi kuin lattialämmitystä ohjaaville termareille huoneissa, mutta Nilanin päänäytön pyynnin tulisi edelleen olla selvästi sitäkin korkeampi pyynti että tuo sen ilman mahdollisimman lämpimänä sisään, talvella Nilan on oikeastaan lämmöntalteenotto+vedenlämmityskone, silloin ilp voi oikeilla pakkasilla olla ihan hyvä lisä. Sinne kylppäärin lattiaan saa kyllä mennä korkeampaakin astetta, sen ei pitäisi mennä muualle kun ne termarit estää sen. Se ei ole kovin suuri kulutus kun on luultavasti aika pieni ala.
Ihan hyvin on pärjätty tämän kanssa näin pienessä huushollissa, tosiaan ohjeistus voisi olla aika paljon parempaa mutta onneksi on näitä opiskele-itse-palstoja :)
 

Susanna

Jäsen
Meillä on ollut samanklataisilla spekseillä (+autotallissa ilp) noin 10 000-11 000kwh vuodessa talouden kokonaiskulutus kahdella aikuisella, talvella menee väistämättä enemmän kun pakkasella lattialämmitys tulee apuun. Mutta esim. Heinäkuussa Nilan viilensi varmaan koko ajan: kulutus 400kwh, elokuu 350kwh, syyskuu 460 ja lokakussa tähän mennessä mennyt 460kwh. Viilennys ei tunnu vievän juurikaan sähköä, ja lämmittää vettä samalla ilmaiseksi yllin kyllin. Viime vuoden joulukuuhan oli tosi kylmä, silloin meni esim. 1800kwh, tammi-helmikuu jäi alle 1400kwh/kk. Näitä ei tietenkään aina voi vertailla talojen kesken suoraan, mutta että pakkasella kuluu väistämättä enemmän.

Talvella se ilp voi auttaa, eli sille pyynti teillä korkeammaksi kuin lattialämmitystä ohjaaville termareille huoneissa, mutta Nilanin päänäytön pyynnin tulisi edelleen olla selvästi sitäkin korkeampi pyynti että tuo sen ilman mahdollisimman lämpimänä sisään, talvella Nilan on oikeastaan lämmöntalteenotto+vedenlämmityskone, silloin ilp voi oikeilla pakkasilla olla ihan hyvä lisä. Sinne kylppäärin lattiaan saa kyllä mennä korkeampaakin astetta, sen ei pitäisi mennä muualle kun ne termarit estää sen. Se ei ole kovin suuri kulutus kun on luultavasti aika pieni ala.
Ihan hyvin on pärjätty tämän kanssa näin pienessä huushollissa, tosiaan ohjeistus voisi olla aika paljon parempaa mutta onneksi on näitä opiskele-itse-palstoja :)
Toivottavasti täälläkin päästäisiin lähemmäs noita lukemia, meillähän tosiaan heinäkuussa meni liki 1000 kWh ennen kuin huomattiin asia. Nilanilta silloin veikkasivat että johtuisi EC9:n viilennyksestä, joka sitten otettiinkin pois päältä, mutta alan epäillä että syy taisi sittenkin olla muissa asetuksissa..

Tästä palstasta oli kyllä nyt iso apu, tuntuu että kivi vierähti harteilta :D Nyt kylppäri on jo 22-asteinen ja sain toiselta perheenjäseneltä kommentin että on liian lämmin.. heh.

Saatiin myös vihdoin marraskuun lopulle varattua iv-firman käynti ilmanvaihdon säätämiseksi ja PILP:n laiteopastus siitä parin viikon päähän, etenee sekin asia!

Kiitos vielä Eksynyt avusta.
 

Quutti

Jäsen
Noniin syksy on saapunut - ja sehän tarkoittaa taas foorumille palaamista, pään raavintaa ja harmaita hiuksia yhteisen ystävämme Nilanin kanssa.. :bileet:

Noh tähän lämmityskauteen on varustauduttu kahdella ILP, joten saa nähdä miten käy.

Mutta asiaan. Olen miettinyt tuota lattian menoveden minimiä. Missähän sitä on turvallista pitää jos miettii että kosteissa tiloissa olisi kuitenkin hyvä olla lämpöä lattiassa? Tällä hetkellä 22 josta ei kyllä ainakaan alas tohtisi ruuvata...
 

Susanna

Jäsen
Täällä saaga jatkuu.. nyt asetusten päivittämisen jälkeen on alettu kiinnittää huomiota siihen että ilmanvaihto menee satunnaisesti itsestään kovemmalle. Kun PILPiä menee näissä tilanteissa katsomaan, näytöllä näkyy etäkytkinkäytön symboli ja puhallinteho on sen mukainen.

Ongelma tässä on että täällä ei ole siis painettu mitään etäkäyttökytkintä.. esim. tänä aamuna tässä töitä tehdessä ilmanvaihto on koventunut itsestään nyt viisi kertaa putkeen vartiksi kerrallaan, ja etäkäyttökytkimen symboli näkyy joka kerta. Tänään ei olla käyty suihkussa tai käytetty liesituuletinta eikä painettu takkakytkintäkään (ainoa etäkäyttökytkin jonka olemassaolo varmuudella tiedetään).

Muuten sähkönkulutus on nyt ollut 32-35kWh/pv asetusten muuttamisen jälkeen, eli kyllä se laski alkuviikon lukemista, mutta Helenin seurannan mukaan täällä menee johonkin vähintään 1kWh sähköä tunnissa vaikkei oltaisi edes kotona. Meillä on makkarissa kaikkien huoneiden pl. kylppärin jakotukki ja nyt olen alkanut kiinnittää huomiota siihen että se kohisee koko ajan, vaikka lattioita ei pitäisi minkään nyt lämmittää. Vaikuttaakohan tuo kohina sähkönkulutukseen..
 

Jule

Vakionaama
Jos se kiertovesipumppu on jatkuvalla vesi kiertää silloin kokoajan, ja ehkä jos siellä on hieman ilmaa se voi kuulua kohinana??

Se etäkytkin kytketään siihen oikean etunurkan päällä olevaan pistokkeeseen, siis sama johon se lämpöanturikin tulee.. Sieltä voisi ehkä onnitua saamaan jotain vinkkiä siihen missä etäkytkin on.

Huoltovalikosta (salasana 02) sen etäkytkimen voiminnan voi laittaa kokonaan pois päältä.
 

Susanna

Jäsen
Jos se kiertovesipumppu on jatkuvalla vesi kiertää silloin kokoajan, ja ehkä jos siellä on hieman ilmaa se voi kuulua kohinana??

Se etäkytkin kytketään siihen oikean etunurkan päällä olevaan pistokkeeseen, siis sama johon se lämpöanturikin tulee.. Sieltä voisi ehkä onnitua saamaan jotain vinkkiä siihen missä etäkytkin on.

Huoltovalikosta (salasana 02) sen etäkytkimen voiminnan voi laittaa kokonaan pois päältä.
Saatiin paikallistettua tuo itsestään päälle meneminen etäkytkin 1:seen ja etäkytkin 1 liesituulettimeen ja takkakytkimeen. Tämän hetken veikkaus lämpöpumppufirmasta on että liesituuletin antaa omia aikojaan signaaleja etäkytkinkäytölle ja siksi tuo menee päälle milloin sattuu. Sitä ei keksitty miksi liesituuletin on ylipäätään kytketty etäkäyttöön eli tuloilmaan nelosteholla.. Tämä kuulemma saadaan korjattua sitten käynnin yhteydessä. Nyt se etäkytkin on toistaiseksi kytketty pois päältä kokonaan.

Uskalsin tänään käydä käsiksi myös jakotukkiin sen toimittaneen firman edustajan puhelimessa antamien ohjeiden avulla ja kävi ilmi että tukilla ei ollut lainkaan laitettu toimilaitteita paikalleen. Laitoin ne nyt ohjeiden mukaan ja kohina loppui saman tien. Jakotukin toimittajalta sanottiin että varmasti on vaikuttanut sähkönkulutukseen kun siellä ei ole ollut toimilaitteita paikallaan eli käytännössä vapaa kierto esim. olohuoneessa ja keittiössä..

Huomista sähkönkulutusraporttia taas odotellessa mielenkiinnolla Alkaa paljastua että meillä tätä pientä vikaa on ollut vähän siellä sun täällä ja ei vaan olla osattu epäillä ja selvittää tarpeeksi.
 

Skata

Vakionaama
Tämän hetken veikkaus lämpöpumppufirmasta on että liesituuletin antaa omia aikojaan signaaleja etäkytkinkäytölle ja siksi tuo menee päälle milloin sattuu. Sitä ei keksitty miksi liesituuletin on ylipäätään kytketty etäkäyttöön eli tuloilmaan nelosteholla..
Voisi ajatella, että liesituuletin on kytketty Nilaniin, jotta takkaa polttaessa tuloilmaa tulee riittävästi, jos joku päättää aloittaa ruuanlaiton samaan aikaan takkaa polttaessa. Muuten tulee meinaan sellainen alipaine, että kaikki savut on sisällä. Sinänsä ajatus olisi kyllä hieno…en tosin ole lukenut, että ketään asiaa olisi tuolla tavalla ratkaissut… Mutta joka tapauksessa ei sen kuuluisi noin toimia, että liesituuletin itsestään päättää tehoja nostaa. Kyllä teillä on ollut kertomasi perusteella aika ala-arvoinen rakentaja :rolleyes:
 

Vbee

Jäsen
Kyllä tuo etäkytkimen (=takkakytkimen) yhdistäminen liesituulettimeen taitaa olla ihan peruskauraa nykyään. Poistettava määrä nousee niin ruhtinaalisesti, että muutoin repii rakenteiden/takan läpi tarvittavan korvausilman.

Meillä tuo on ihan IV suunnitelmassakin. Mutta ei nilanissa riitä potku tasaamaan liesituulettimen luomaa alipainetta vaikka takkakytkin olisi tulo 100%. Pitäisi asentaa lisäksi korvausilmaventtiili jos haluaa välttää alipaineen syntymisen.

Jotku liesituulettimet lisäksi on sen verran moderneja että nuuskivat ilmanlaatua/kosteuden äkillistä nousua ja käynnistävät itsensä automaattisesti, jolloin varmasti myös etäkytkin aktivoituu.

Ei kannata vielä dumata huonosti rakennetuksi vaikka jotain säätöpuutteita löytyykin. Niitä löytyy varmasti useimmista uudiskohteista
 

Jule

Vakionaama
Tuossa juuri jokin aika sitten laitettiin liesituulettimeen paine-erokytkin, joka komensi nilanin "takanpolttotilan" päälle. Sitä hieman säädeltiin edestakaisin jotta saatiin se toimimaan järkevästi, ja pohdittiin että jos se on siellä ihan minimitasossa (muistaakseni 5Pa) että voisiko siinä olla riski että esim tarkoituksella säädetty asunnon alipaine tms saisi koneen joskus menemään takkatilaan. Jollain säädöllä se alkoi hitaimmalla nopeudella oskilloimaan, nilan meni 5 sekunnin syksillä takkatilaan ja pois.

Säädettiin se lopulta niin että liesituulettimen 1. nopeudella takkatila ei mene päälle, muodostuu kyllä alipainetta, mutta etuoven saa vielä helposti auki, ja ikkunat ei lyö naamalle avattaessa, 2. nopeudella nilan pystyy pitämään sen vielä tasapainossa, täydellä nopeudella alkaa muodostamaan jälleen alipainetta. Harvoinhan sitä liesituuletinta pitkiä aikoja täysillä pidetään. Ja jos oikein pitkään jatkuva 1. nopeus saa lopulta merkittävää alipainetta se menee hetkeksi päälle ja tasaa tilanteen.. Vartissa ei kyllä vielä tehnyt tuota, mutta tuohon varmaan vaikuttaa tulevaisuudessa esim suodattimien kunto jonkinverran.

Sinänsä se että talossa ei ole tarvetta liesituulettimen poistamaa ilmaa korvata ilmanvaihdolla (tai tarkoitukseen tehdyllä korvausilmaventtiilillä) kertoo lähinnä että talo ei ole kovin tiivis.
 

tempukka

Tulokas
Nilan ollut käytössä nyt viitisen vuotta, mutta asetukset ovat peräisin pumpun asentajalta, enkä itse tunne pumpun sielunmaisemaa juurikaan tarkemmin. Sähkölaskut ovat pysyneet ihan ok ruodussa. Omakotitalon lämmitettävä pinta-ala 105 neliötä ja vuosikulutus 16000kWh, mutta epäilen että tuossa olis jonkin verran nipistämistä, kun sähkön hinta on mitä on. Sähkönkulutuslukemat esim. tammikuussa 2022 2007 kWh. Kesäkuussa 2022 597 kWh. Lattialämmitykset asetettu 21c. Takkaa tulee poltettua 2-3 kertaa viikossa.

Tässäpä tämän hetkiset asetukset.

AUTO
>1< 27C

PANEELI 1
T15 23C

ULKOILMA
T1 7C

VESI -YLÄ
T11 48

VESI -ALA
T12 46C

MENO
T14 26C

LAUHDUT.
T5 19C

TULOPUH
TEHO 1

POISTPUH
TEHO 1

TOIMINTA
LÄMMITYS

MENO
MIN 24C

MENO
MAX 40C

KÄYRÄ
2

SIIRTYMÄKÄYRÄ
0C

PUMPPU
JATKUVA

SÄHKÖVAS
T11 40C

KOMPRES
T12 47C

KOMP MAX
T12 65C

PRIORIT.
VESI

LÄMPÖTILA ASETUS +2

PUHALLUS
ISO OFF

I-VAIHTO
TALVI

KÄYRÄ
MIN 35C

KÄYRÄ
MAX 50C

KOMP. MIN
OFF C

TALVI
PIENI OFF


LÄMPÖTILA
SÄÄTÖ

KESÄ
MIN 14C

TALVI
MIN 16C

KESÄ
>12C

Siinäpä ne. Nämä ovat siis asetukset, jota käytän talvella. Laitoinko talviasetukset liian aikaisin, kun sanotaan että ne pitäisi vaihtaa kun ulkolämpötila alkaa olla -5c hujakoilla? Ajattelen, että kesäasetuksilla pumppu alkaa viilentämään taloa takkaa lämmittäessä, jota kuitenkin jo teen tässä vaiheessa syksyä.

Käytännössä tuo muutos talvi-->kesä on:

AUTO
>1< 21C

KESKULÄMMITYSKÄYRÄ
1

PUHALLUS
+2

ILMANVAIHTO
JATKUVA 1
 
Viimeksi muokattu:

BUK

Aktiivinen jäsen
Käyrää ei pitäisi joutua vaihtamaan kesästä talveen siirtyessä kun koko ajatus perustuu sen ulkolämpötilan seuraamiseen.

Eikö koko Nilanin kustannussäästön voi tiivistää jotenkin näin:
- Ohjauspaneeliin pyynniksi niin iso lukema, että kompressori pysyy päällä koko talven
- Käyrä ja sen siirtymä niin kylmälle kuin sietää

Loppu on sitten hienosäätöä esim. puhallusnopeuden säätäminen käyräohjatuksi.
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
@Quutti
Mulla perustuu säästö toistaiseksi ILP:n ja PILP:n yhteistyön kanssa siihen, että lattialämmitys on kokonaan pois päältä.
Lattiassa kiertänyt nyt noin pari kuukautta 20-21 asteinen vesi ja märkätiloja valvon kosteusmittarilla. Eli ilmalämmityksen kautta lämpö säteilee riittävästi rakenteisiin ja pitää kiertoveden lähes samassa lämpötilassa.
PILP hoitaa kuitenkin myös kosteudenhallintaa ja toistaiseksi luotan siihen. ”Kosteus iso”-asetus kolmosella.
PILP:n ja ILP:n pyyntö molemmissa 21 astetta. ILP:n puhallus toistaiseksi automaatilla.

Kokonaissähkönkulutus 0-5 asteessa 15-20 kWh/vrk. 5-10 asteessa 10-15 kWh/vrk.

2 krs rivitalo 112 m2 päätyhuoneisto (=kolme kylmää seinää), 3hlö.
Varsinainen Suomi.

Eihän tuo kylppärin lattia mikään lämpimän tuntuinen jalalle oo, mutta jossain sen säästön on tunnuttava.
Vuosikulutus varmaan jäänee johonkin 9000 kWh tienoille.

Itse en ainakaan noita märkätiloja turhaan jännitä. Lämpö siellä kuitenkin kiertää, IV toimii ja lattia on kuiva noin 30 minuuttia suihkun jälkeen. Lisäksi siellä on nykyaikainen vedeneristys.

Liitteenä Nilanin kosteuskäyrä. Siinä näkyy saunailta ja kuinka kosteus on palannut normaalille tasolle noin tunti saunomisen jälkeen.
 

Liitteet

  • 94C0D44E-BD1E-430C-A59F-5C38A126507C.jpeg
    94C0D44E-BD1E-430C-A59F-5C38A126507C.jpeg
    78,2 KB · Katsottu: 97
P

Poistunut käyttäjä 18084

Vieras
Nilan ollut käytössä nyt viitisen vuotta, mutta asetukset ovat peräisin pumpun asentajalta, enkä itse tunne pumpun sielunmaisemaa juurikaan tarkemmin. Sähkölaskut ovat pysyneet ihan ok ruodussa. Omakotitalon lämmitettävä pinta-ala 105 neliötä ja vuosikulutus 16000kWh, mutta epäilen että tuossa olis jonkin verran nipistämistä, kun sähkön hinta on mitä on. Sähkönkulutuslukemat esim. tammikuussa 2022 2007 kWh. Kesäkuussa 2022 597 kWh. Lattialämmitykset asetettu 21c. Takkaa tulee poltettua 2-3 kertaa viikossa.

Tässäpä tämän hetkiset asetukset.

AUTO
>1< 27C

PANEELI 1
T15 23C

ULKOILMA
T1 7C

VESI -YLÄ
T11 48

VESI -ALA
T12 46C

MENO
T14 26C

LAUHDUT.
T5 19C

TULOPUH
TEHO 1

POISTPUH
TEHO 1

TOIMINTA
LÄMMITYS

MENO
MIN 24C

MENO
MAX 40C

KÄYRÄ
2

SIIRTYMÄKÄYRÄ
0C

PUMPPU
JATKUVA

SÄHKÖVAS
T11 40C

KOMPRES
T12 47C

KOMP MAX
T12 65C

PRIORIT.
VESI

LÄMPÖTILA ASETUS +2

PUHALLUS
ISO OFF

I-VAIHTO
TALVI

KÄYRÄ
MIN 35C

KÄYRÄ
MAX 50C

KOMP. MIN
OFF C

TALVI
PIENI OFF


LÄMPÖTILA
SÄÄTÖ

KESÄ
MIN 14C

TALVI
MIN 16C

KESÄ
>12C

Siinäpä ne. Nämä ovat siis asetukset, jota käytän talvella. Laitoinko talviasetukset liian aikaisin, kun sanotaan että ne pitäisi vaihtaa kun ulkolämpötila alkaa olla -5c hujakoilla? Ajattelen, että kesäasetuksilla pumppu alkaa viilentämään taloa takkaa lämmittäessä, jota kuitenkin jo teen tässä vaiheessa syksyä.

Käytännössä tuo muutos talvi-->kesä on:

AUTO
>1< 21C

KESKULÄMMITYSKÄYRÄ
1

PUHALLUS
+2

ILMANVAIHTO
JATKUVA 1
En vaihtaisi käyrää 1 - >2 ollenkaan uudessa talossa, pitäisi pärjätä ykkösellä, siitä voi tulla jo itsessään säästöä. Jos kunnon pakkasilla tulee kylmä niin siirrä siirtymää pari astetta vaan plussalle.

Laittaisin muuten veden komp max 80asteeseen, turhaan nyt pysäyttää kompressorin jos vesi lämpenee tuon yli.

Meillä mennään vielä jatkuvalla ilmanvaihdolla kunnes öisin on pakkasta, ja en ole laittanut päänäytön pyyntiä yli 21 vielä, koska kompressori voi hyvin pysähtyä vielä näillä leudoilla keleillä. Siitä saa revittyä säästöä sähkönkulutukseen syksyllä ja keväällä. Sitten kun alkaa olla toivottavaa, että iv ei syökse kylmempää ulkoilmaa sisälle eli tulee liian kylmä, niin vasta pyydän korkeampaa lämpöä läpi talven. Huomaan nyt jos laitan takkaan puuta, että sisälämpötila pysyy hyvinkin lämpimänä pari päivää ilman että Nilanin tarvii lämmittää, ja ei haluta kovin kuumaa sisälle.

Lattian menovesi on meillä min 22 max 30, käyrä ohjailee sitä sen välissä, nyt käyrä on 1 ja miinus1 siirtymällä. Säästöä tästäkin. Kunnon pakkasilla laitan siirtymän nollaan tai joskus jopa +1- +2.

Voithan laittaa ilmastoinnin sen asetuksesta kokonaan Off, niin ei ole vaaraa että takkaa/saunaa lämmittäessä alkaisi viilentämään. Näin meillä aina muuten paitsi kesällä niin ei tarvi sitä miettiä.
 
P

Poistunut käyttäjä 18084

Vieras
En vaihtaisi käyrää 1 - >2 ollenkaan uudessa talossa, pitäisi pärjätä ykkösellä, siitä voi tulla jo itsessään säästöä. Jos kunnon pakkasilla tulee kylmä niin siirrä siirtymää pari astetta vaan plussalle.

Laittaisin muuten veden komp max 80asteeseen, turhaan nyt pysäyttää kompressorin jos vesi lämpenee tuon yli.

Meillä mennään vielä jatkuvalla ilmanvaihdolla kunnes öisin on pakkasta, ja en ole laittanut päänäytön pyyntiä yli 21 vielä, koska kompressori voi hyvin pysähtyä vielä näillä leudoilla keleillä. Siitä saa revittyä säästöä sähkönkulutukseen syksyllä ja keväällä. Sitten kun alkaa olla toivottavaa, että iv ei syökse kylmempää ulkoilmaa sisälle eli tulee liian kylmä, niin vasta pyydän korkeampaa lämpöä läpi talven. Huomaan nyt jos laitan takkaan puuta, että sisälämpötila pysyy hyvinkin lämpimänä pari päivää ilman että Nilanin tarvii lämmittää, ja ei haluta kovin kuumaa sisälle.

Lattian menovesi on meillä min 22 max 30, käyrä ohjailee sitä sen välissä, nyt käyrä on 1 ja miinus1 siirtymällä. Säästöä tästäkin. Kunnon pakkasilla laitan siirtymän nollaan tai joskus jopa +1- +2.

Voithan laittaa ilmastoinnin sen asetuksesta kokonaan Off, niin ei ole vaaraa että takkaa/saunaa lämmittäessä alkaisi viilentämään. Näin meillä aina muuten paitsi kesällä niin ei tarvi sitä miettiä.
Niin ja vielä, huoneiden lattiatermareita voi pitää vähän alempana vielä, siitäkin säästöä. Silloin Nilan koittaa ensisijaisesti lämmittää ilmalla, joka on halvempaa. Nämä on tietysti mieltymykysynyksiä mutta säästön kannalta meillä käytetään villasukkia ja lattiat ei lämmitä ennen kuin on pakko, paitsi tietysti kosteisiin tiloihin menee aina se min 22 asteinen vesi.
 
P

Poistunut käyttäjä 18084

Vieras
Saatiin paikallistettua tuo itsestään päälle meneminen etäkytkin 1:seen ja etäkytkin 1 liesituulettimeen ja takkakytkimeen. Tämän hetken veikkaus lämpöpumppufirmasta on että liesituuletin antaa omia aikojaan signaaleja etäkytkinkäytölle ja siksi tuo menee päälle milloin sattuu. Sitä ei keksitty miksi liesituuletin on ylipäätään kytketty etäkäyttöön eli tuloilmaan nelosteholla.. Tämä kuulemma saadaan korjattua sitten käynnin yhteydessä. Nyt se etäkytkin on toistaiseksi kytketty pois päältä kokonaan.

Uskalsin tänään käydä käsiksi myös jakotukkiin sen toimittaneen firman edustajan puhelimessa antamien ohjeiden avulla ja kävi ilmi että tukilla ei ollut lainkaan laitettu toimilaitteita paikalleen. Laitoin ne nyt ohjeiden mukaan ja kohina loppui saman tien. Jakotukin toimittajalta sanottiin että varmasti on vaikuttanut sähkönkulutukseen kun siellä ei ole ollut toimilaitteita paikallaan eli käytännössä vapaa kierto esim. olohuoneessa ja keittiössä..

Huomista sähkönkulutusraporttia taas odotellessa mielenkiinnolla Alkaa paljastua että meillä tätä pientä vikaa on ollut vähän siellä sun täällä ja ei vaan olla osattu epäillä ja selvittää tarpeeksi.
Pyydä niitä jakotukki/lattialämmitysfirmasta käymään säätämässä jakotukkiwn venttiilit oikeisiin asetuksiin, nekin löytyvät uuden talon rakennussuunnitelmista mihin asentoihin mikäkin tila säädetään. Se kuuluu heidän tehdä ehdottomasti, meilläkin oli alkuun vaan putkari aukaissut venttiilit vaan jotenkin ja sitten asentaja tuli ne säätämään ja samalla saatiin paljon tietoa lattialämmityksestä muutenkin.

Mä ehkä mieluummin ottaisin tuon automaattisen liesituuletin etäohjauksen pois ja muistaisin itse etten käytä liesituuletinta takkaa poltettaessa, automaattisysteemit aina sekoittaa pakkaa lisää ja jos ei ihan tiedä toimintaperustetta. Me aina laitetaan Nilanin päänäytön poistopuhallin ykköselle hetkeksi kun sytytetään takka.
 
P

Poistunut käyttäjä 18084

Vieras
Pyydä niitä jakotukki/lattialämmitysfirmasta käymään säätämässä jakotukkiwn venttiilit oikeisiin asetuksiin, nekin löytyvät uuden talon rakennussuunnitelmista mihin asentoihin mikäkin tila säädetään. Se kuuluu heidän tehdä ehdottomasti, meilläkin oli alkuun vaan putkari aukaissut venttiilit vaan jotenkin ja sitten asentaja tuli ne säätämään ja samalla saatiin paljon tietoa lattialämmityksestä muutenkin.

Mä ehkä mieluummin ottaisin tuon automaattisen liesituuletin etäohjauksen pois ja muistaisin itse etten käytä liesituuletinta takkaa poltettaessa, automaattisysteemit aina sekoittaa pakkaa lisää ja jos ei ihan tiedä toimintaperustetta. Me aina laitetaan Nilanin päänäytön poistopuhallin ykköselle hetkeksi kun sytytetään takka.
Susannalle vielä: Ekoissa viesteissäsi muuten olikin ilmanvaihdon huoltovalikossa laitettu asetuksissa nelosen tulo 65% poisto 30% tai jotain sellaista: onkohan joku kuitenkin ne iv-asetukset sinne säätänyt ja laittanut tuon nelosen olemaan se takkakytkin, jolloin nyt kun vaihdot noita iv prosentteja täällä saatujen ohjeiden mukaan, niin se onkin toiminut itseään vastaan... No, hyvä jos joku nyt ne tulee säätämään niin saatte oikeat prosentit ja tiedätte mikä teho on mikäkin, nuo iv säädöt voi vaihdella niin paljon siitä iv kanaviston ja säätönuppien tehosta riippuen.
 
Back
Ylös Bottom