Ainoakoti153

Aktiivinen jäsen
Tässä on jäteilma ja poistopuhallin nopeus käppyrät. Saisiko noista jotain irti?katso liitettä 82411katso liitettä 82410
Tarvii varmaan verrata noita nopeuksia tulo lämpötilaan ja huoneen lämpötilaan jotta näkee onko vaikutusta.
Itse ajan tulopuhallinta 20% ja poistoa 22% sisälämpö nyt 17-19° eli kylmä alkaa olla.
En ole saanut huonelämpötilaa näillä vielä nostettua.
Ilmasta tuleva lämpö jää huoneiden kattoon eikä tule sieltä alas.
Tuloilma pitäisi ehkä tuoda lämpimänä lattian kautta jolloin se sekoittuisi paremmin huoneilmaan.
Kertokaa toki jos löydätte sopivan puhallustehon lämpötilalle?

Nyt kun ilmat kylmenee niin on pakko alkaa nostamaan enemmän lämpöjä lattiaan ja polttamaan enemmän takkaa,
nämä polttopuut vain alkavat käymään vähiin eikä lisää puita tahdo saada ja pahimmat pakkaset eivät edes vielä ole tulleet,
vielä kun tuo sähkön hintakin on niin korkealla että taitaa kohta rahatkin loppua jos tarvii enemmän alkaa sähköllä lattioita lämmittämään.
Saa nähdä miten tästä talvesta selviää.
 

jvahatalo

Tulokas
Moro!

Täällä on eilen illalla taas saavuttu mökille ja saatu kämppä lämpöiseksi. Huonelämpötila todellisuudessa 22,1 nyt kun takkaa on lämmitetty viimeksi aamulla. Parhaillaan lämpeävä sauna nostattaa poistoilman T10 arvoa korkeammaksi ja samalla tuota jäteilman lämpötilaa T6. Päivällä ennen saunan lämmitystä poistoilma pyöri 21-22 tienoilla ja jäteilma 8 asteen tienoilla.

Kysymys kuuluu: Miksi laite puskee pihalle noin lämmintä jäteilmaa, vaikka tulopuhallin syöttää kämppään alle 20 asteista viileämpää ilmaa?

Toimintatila: Auto
Pyynti 28c

Näytä data
Nykytila: ilman lämmitys
T1 ulkoilma: -0,9
T2 tulo puh: 19,4
T5 lauhdutin: 26,9
T6 höyrystin: 14,7
T10 poistoilma: 25,7
T11 vesi ylä: 67,8
T12 vesi ala: 64,3
T14 menovesi: 27,4
Ilmankosteus: 19%
Tulopuhallin 1 (23%)
Poistopuhallin 1 (25%)

Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 22
Meno max: 28
Käyrä: 1
Siirtymä 2
Kiertovesipumppu: jatkuva

Lämminvesi
Veden lämpötila: 40
Prioriteetti: Vesi

Viilennys
Viilen. asetus: off
Puhallus iso: off

Kosteus
Puhallus pieni: off
Pieni kosteus%: 30%
Puhallus iso: off
Max aika: 30 min

Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 35
Käyrä max: 45
Kompressori min: 7
Talvi pien: off

Lämpötilasäätö
Kesä: 16c

HUOLTO
Keskuslämmitys
Keskuslämmitys: sähköinen
Integraali aika: 10 sec
Ulostulo: rele 7
Kiertovesipumppu: 15C


Lämminvesi
Lisävastus: off
Max veden lämpötila: 80

Ilmanlaatu
Toiminto: kosteus+co2

Ilmanvaihto
Min. Tulopuhallus: 0
Min. Poistopuhallus: 1
Max. Poistopuhallus: 4
Tulo teho 1: 23%
Tulo teho 2: 40%
Tulo teho 3: 65%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 30%
Poisto teho 2: 45%
Poisto teho 3: 70%
Poisto teho 4: 100%
Käynnistysviive: 0 min

Sulatus
Ilmanvaihto: ei mitään
T6 sulatus alku: -5
T6 sulatuk lopet: 6
T6 min sulat: 30 sec
 

Magirus

Jäsen
Kai ne lämmöntalteenottokyvyt (ja muutkin kyvyt) on yksinkertaisesti rajalliset (tällä laitteella saa tällaista)? Tänään oli saunapäivä meilläkin, liitteenä kuva trendeistä. En ole vielä 4v huolestunut.. pikemminkin hyväksynyt :D
 

Liitteet

  • AA552969-E5B6-40CA-9FBD-427FAC2751E5.png
    AA552969-E5B6-40CA-9FBD-427FAC2751E5.png
    928,1 KB · Katsottu: 182

salosa

Jäsen
Kysymys kuuluu: Miksi laite puskee pihalle noin lämmintä jäteilmaa, vaikka tulopuhallin syöttää kämppään alle 20 asteista viileämpää ilmaa?

Toimintatila: Auto
Pyynti 28c

Näytä data
Nykytila: ilman lämmitys
T1 ulkoilma: -0,9
T2 tulo puh: 19,4
T5 lauhdutin: 26,9
T6 höyrystin: 14,7
T10 poistoilma: 25,7
T11 vesi ylä: 67,8
T12 vesi ala: 64,3
T14 menovesi: 27,4
Ilmankosteus: 19%
Tulopuhallin 1 (23%)
Poistopuhallin 1 (25%)
En ole ammattilainen, mutta voin kertoa omasta kokemuksesta. Eli minulla kun T10 nousee yli pyynnin saunaa lämmittäessä, kompura pysähtyy ja ilmanvaihto menee minimille. Silloin arvot näyttävät samoilta kuin sinulla. Minun tapauksessa pyynti oli 26C ja poistoilma meni yli 26C. Voisiko sinulla olla sama kyseessä ja olisiko jossain vielä määritetty joku offset?
 

nickeee

Tulokas
Kiitos vastauksesta! Vähän tuota epäilin itse myös, jos vielä saisi siirrettyä sen piikin yölle eikä kello 16-19 kuten se nyt tapahtuu.
Muutettiin vasta huhtikuussa tänne joten ei ole mitään viime talvelta vielä, ja viime kevät meni kyllä ihan missä asetuksissa sattui :D

Tää alko vasta kun lämpötila sisällä laski alle termarien pyynnin. Noin ~3 astetta vielä menettelee ilman lattialämmitystä mutta kun ei ole takkaa niin vähän turhan kylmäksi tää tulee ilman laittalämmitystä.

Noniin, nyt sain dataa modbussin kautta ulos laitteesta. Jotenkin vähän hassun olosta mutta samalla kun tuo lattialämmön vesi nousi niin kaikki jakotukin termarit oli alhaalla, eli varmaan jotenkin siitä johtuu että kuuma vesi ei lähde pois tai vastaavaa.

Yksi kysymys, olin ymmärtänyt että tässä on 3x3kw tuo kattila. Mutta kun katsoo tuota alla olevaa graafia näkyy että esim rele 1 ja 2 ei ikinä ole ollut päällä samaa aikaa (nilan paneelissa lukee joko 1 tai 2). Mitä järkeä olisi vaihtaa rele ykkösestä kakkoseen jos ne on saman tehoisia?
1670831475441.png



Samaa olen huomannut myös kun olen seuraillut tätäkuvaa että ei vielä molemmat ole käväisseet samaan aikaan päällä.
1670831821239.png
 

nickeee

Tulokas
Vastusten tasapuolinen kuluminen?
Mutta ei ikinä kolmoselle? Pitäisi jotenkin saada relekohtaisesti seurattua todellista kulutusta.
Näytön salama:mitkä releet on modbussin mukaan päällä:
1: Rele 1
2: Rele 2
3: Rele 1&2
4: Rele 3
5: Rele 1 & 3
6: Rele 2 & 3
7: Rele 1&2&3
Eikös tää kertois että nää on oikeasti eri tehosia?
 
Viimeksi muokattu:

jmaja

Hyperaktiivi
Eikös tää kertois että nää on oikeasti eri tehosia?
En tiedä voiko tuosta mitään päätellä. Sulakekoosta voi jotain päätellä. Riittääkö tuolla 3x16A? Silloin ei voi yli 3 kW vastuksia olla. Jos kompura on 1-vaiheinen, ei se voisi olla yhtäaikaa saman vaiheen vastuksen kanssa. Tuo voisi selittää vastuksen 3 käyttämättömyyttä.
 

nickeee

Tulokas
En tiedä voiko tuosta mitään päätellä. Sulakekoosta voi jotain päätellä. Riittääkö tuolla 3x16A? Silloin ei voi yli 3 kW vastuksia olla. Jos kompura on 1-vaiheinen, ei se voisi olla yhtäaikaa saman vaiheen vastuksen kanssa. Tuo voisi selittää vastuksen 3 käyttämättömyyttä.
1670839452488.png


Eikös toi 400v voi olla 6400W? Sähköpuolen asioista ymmärrys on aika lähellää nollaa tosin. Ihmettelen vain miksi energian seuranta sähkömyyjän sivulla usein näyttää että päivässä tulee tunti-pari 8-9kwh kulutusta. Pitää seurata tarkemmin mitä modbus kertoo releiden olevan tuolla hetkellä.

Vois olla 1,5kw, 3kw, 4,5kw. nuo vastukset
 

nickeee

Tulokas
Kahden vaiheen välille kytkettynä kyllä, mutta silloin vie jo kaksi sulakettakin. Kokonaisteho 3-vaiheisesta 16 A sulakkeilla on max 11 kW ja silloin pitää kuorma olla tasan vaiheilla.
Okei, kompura taitaa olla oman sulakkeen takana, Tossa on tosin toi 1,5kw lisävastus joka lämmittää käyttövettä, en sitten tiedä minkä sulakkeen takana se on. Onkohan mitään helppoa tapaa mitata koko laitteen kulutusta? Voisi siitä sitten päätellä paljon eri rele kombinaatiot kuluttaa.
 

Pilpitin

Tulokas
Tulipahan täälläkin vähän tolkkua laitteeseen kun IV:n puhaltimet vaihdettiin. Olin jo foorumin juttujenkin perusteella siinä uskossa että tämä keksintö joutaa verkonpainoksi ja sille ei vaan voi mitään.

Pakkasten kiristyessä pömpeli puhalsi sisälle jo lähes nolla asteista ilmaa. Vaikka kuinka sääti tulon ja poiston prosentit minimiin. Pakkastuulet kävi sisällä ja lattialämmitys yritti parhaansa mukaan vastukset punaisena tätä korjata. Niinpä on joulukuunkin kulutus jo 1000kwh tähän päivään mennessä.

Nilanille oltiin jo aikaisemmin yhteydessä ja tänään huolto saapuikin paikalle ja mukana oli suorilta uudet puhaltimet. Eli tiedossa oli siellä päässä että tässä jossain erässä on liian tehokkaat nuo puhaltimet.

Asentaja tiesi kertoa että nämä vialliset puhaltimet puhaltaa aina vähintään 60% teholla vaikka säätäisi huoltovalikosta mitä.

Johan hiljeni kone ja tuloilmanventtiilien vinkuminen.. nyt 6h otannalla sähkön kulutus tippui yli puolet vaikka pakkanen kiristyy.

Varmaan olisi lokakuun ainakin pärjännyt ihan ilman lattialämmitystä ja marraskuutakin jonkun aikaa..

Mutta tämä ihan vinkiksi muillekkin jos Nilan tuntuu puhaltelevan taivaan tuuliin kaikki lämmöt ja sisälle taas kylmää ulkoa.
 
Tulipahan täälläkin vähän tolkkua laitteeseen kun IV:n puhaltimet vaihdettiin. Olin jo foorumin juttujenkin perustee

Pakkasten kiristyessä pömpeli puhalsi sisälle jo lähes nolla asteista ilmaa. Vaikka kuinka sääti tulon ja poiston prosentit minimiin. Pakkastuulet kävi sisällä ja lattialämmitys yritti parhaansa m
Asentaja tiesi kertoa että nämä vialliset puhaltimet puhaltaa aina vähintään 60% teholla vaikka säätäisi huoltovalikosta mitä.

Johan hiljeni kone ja tuloilmanventtiilien vinkuminen.. nyt 6h otannalla sähkön kulutus tippui yli puolet vaikka pakkanen kiristyy.

Varmaan olisi lokakuun ainakin pärjännyt ihan ilman lattialämmitystä ja marraskuutakin jonkun aikaa..

Mutta tämä ihan vinkiksi muillekkin jos Nilan tuntuu puhaltelevan taivaan tuuliin kaikki lämmöt ja sisälle taas kylmää ulkoa.

Tulipahan täälläkin vähän tolkkua laitteeseen kun IV:n puhaltimet vaihdettiin.
Täällä myös puhaltimet vaihdettu noin 1kk sitten, kun pitivät ylimääräistä murinaa aika lailla.
Millaisia arvoja sulla data näyttää näin 10 asteen pakkasella?
Täällä T5 23°C, T6 -3 (menee sulatukselle tämän tästä). Poisto% 35, tulo% 24.
Ei taida näillä keleillä laite enää hirveesti huoneilmaa lämmittää.
 

Pilpitin

Tulokas
Täällä myös puhaltimet vaihdettu noin 1kk sitten, kun pitivät ylimääräistä murinaa aika lailla.
Millaisia arvoja sulla data näyttää näin 10 asteen pakkasella?
Täällä T5 23°C, T6 -3 (menee sulatukselle tämän tästä). Poisto% 35, tulo% 24.
Ei taida näillä keleillä laite enää hirveesti huoneilmaa lämmittää.

Joo meillä ei niinkään murinasta johtunut vaan siitä että hyrräsivät aivan liian kovilla tehoilla.

Täällä tulo nyt 1 (26%) poisto 2 (38%)
Ulkona ~ -10, T5 27.8c T6 -1.4c, T2 23,3c.

Ei varmaan kummemmin lämmitä mutta tärkeintä että ei enään jäähdytä tuolla jäätävällä puhalluksella.
 

nickeee

Tulokas
Noniin, selvisi korkea kulutus, oli paritalon sähkömittarit kytketty väärinpäin. Ja naapurilla lattian vesi paljon lämpimämmällä. Että nilanissa ei ollut mitään vikaa
 

Humm

Jäsen
Millastas lämpöä tuolla Nilanin laitoksella muut täällä lattiassa pyörittää, kun itsellä nyt menoveden lämpö ollut 27, ulkona pakkasta -10 ja kämppä nippa nappa 20 asteessa, osa huoneista jo alle…ei oikein lämpimämpää vettä oikein raaskisi lattiassa kierrättää kun sähkömittari laulaa adventtilauluja jo nyt…
 

Jule

Vakionaama
Mutta ei ikinä kolmoselle? Pitäisi jotenkin saada relekohtaisesti seurattua todellista kulutusta.
Näytön salama:mitkä releet on modbussin mukaan päällä:
1: Rele 1
2: Rele 2
3: Rele 1&2
4: Rele 3
5: Rele 1 & 3
6: Rele 2 & 3
7: Rele 1&2&3
Eikös tää kertois että nää on oikeasti eri tehosia?
Ne vastukset ei ole saman kokoisia.

Vanhassa ec9 ja uudessa "ec9" on myös ihan erilailla toteutettu tuo sähkölämmitys, eli sekin pitää tuoda esiin kummasta puhutaan.
 
Millastas lämpöä tuolla Nilanin laitoksella muut täällä lattiassa pyörittää, kun itsellä nyt menoveden lämpö ollut 27, ulkona pakkasta -10 ja kämppä nippa nappa 20 asteessa, osa huoneista jo alle…ei oikein lämpimämpää vettä oikein raaskisi lattiassa kierrättää kun sähkömittari laulaa adventtilauluja jo nyt…
Täällä käyrällä 1/0 mennään jolloin -10 asteen pakkasessa menolämpötila juuri tuossa 27 paikkeilla. Oh:ssa termari täysin auki ja lämpötila noin 20.5 Makkareissa termarilla rajoitettu lämpö 18-19 asteeseen. Näillä pärjää hyvin, villasukkaa jalkaan ja hupparia päälle. Käyrää emme nosta näillä sähkön hinnoilla.
 
Pakko tulla hehkuttamaan, täällä on nyt vuosi taisteltu ec9 kanssa ja tämänkin ketjun säätöjä kokeiltu useaan otteeseen, ja vaikka lattiat on kylmänä ja sisälämpötila alle 19c niin sadan neliön kämppä ottaa 85kwh vuorokaudessa kun ulkona 10 astetta pakkasta. Ei juuri hymyilytä enää.
 

huugo

Vakionaama
Pakko tulla hehkuttamaan, täällä on nyt vuosi taisteltu ec9 kanssa ja tämänkin ketjun säätöjä kokeiltu useaan otteeseen, ja vaikka lattiat on kylmänä ja sisälämpötila alle 19c niin sadan neliön kämppä ottaa 85kwh vuorokaudessa kun ulkona 10 astetta pakkasta. Ei juuri hymyilytä enää.
Jos ja kun Nilanin lattialömmitys on vastuksilla lämmitettyä - COP 1 + niin onko tuo lopulta paljon?

Markkinointipuheet on muuta mutta todellisuus on vastusboileri ja suht huono lämmöntalteentotto talvella.

Takkaa. ILP jne Milan tarvitsee lämmityksen muualta kuin Nilanista talvella.
 

Lnaukkar

Jäsen
Pakko tulla hehkuttamaan, täällä on nyt vuosi taisteltu ec9 kanssa ja tämänkin ketjun säätöjä kokeiltu useaan otteeseen, ja vaikka lattiat on kylmänä ja sisälämpötila alle 19c niin sadan neliön kämppä ottaa 85kwh vuorokaudessa kun ulkona 10 astetta pakkasta. Ei juuri hymyilytä enää.
Ilmalämpöpumppu taloon keskeiselle paikalle auttaa paljon. Nilan luo lämmön lattian kautta talvella ja se vie energiaa, paljon energiaa.

Meillä 112 neliön okt niin tuossa +10 alle kun laskee ulkolämpötila niin alkaa kulutus nousta huimasti. Silloin siis alkaa kiertää vesi muuallakin kuin laatan alla.
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Meille tuli lokakuussa Toshiba Polar 25 ILP tukemaan Nilania.
Täällä tuntuu jotku pääsevän lähes samoihin kulutuksiin ilmankin ILP:ä, mutta sisälämpötila ymmärtääkseni alempi(?)

Tässä edelleen haetaan säätöjä kohdilleen, mutta alkaa pikkuhiljaa hahmottua PILP+ILP yhteispeli.

Tuonne nollaan saakka meni helposti ja suhteellisen mukavasti ilman lattialämmitystä. Kiertovesi ainoastaan päällä ja pyöritti ILPn säteilylämpöä lattiassa n. 20-22 asteisena kun ILP:n pyyntö 23 astetta ja asunnossa melko tasainen 21 astetta kaikkialla.
Tuolloin kokonaiskulutus ulkolämpötilasta riippuen 25-35 kWh / vrk.

Nyt kun mentiin kunnon pakkasille oli pakko laittaa lattialämpö päälle, mutta hyvin näyttää pärjäävän min 20 max 23 pyynnöllä eli ei tarvitse käyräohjausta > ajaa kuumempaa vettä lattiaan ulkolämpötilan tippuessa. Termostaateilla toki vielä rajoittanut kun lattia tuntunut sopivalta.

Päivän muista askareista riippuen (ruuanlaitto, pesukone, tiskari tms.) niin noin 50-60 kWh / vrk menee -10 asteessa. On toki myös lämmin asunnossa, n. 21,5 C.

Tuo sisälämpötila on hieman hankala yhtälö, koska lattiaa ei haluaisi viileämmäksi eikä ILP:n pyyntiä halua tiputtaa. Eli jos pitäisi alkaa tällä järjestelmällä ”astetta alemmas” -säästöön, niin sitten alkaa mm. lapsen makuuhuone viilentyä liikaa jne.

En ole muista EC9 + ILP taloista kuullut kulutustietoja, mutta en nyt sanoisi, että mikään maailman suurin sähkönsäästäjä. Ehkä enemmänkin asumismukavuuden tuoja. Varmasti voisi jotain säätöjä tehdä ja lämpötiloja tiputella niin pääsisi tuonne alle 50 kWh/vrk kulutuksiin, mutta ei viitsi alkaa lasta pukemaan ulkovaatteisiin sisällä. Eipä noi 60 asteen pesukoneellisetkaan mitään parhaita energiansäästötoimia ole, mutta ei aleta hygieniasta tinkimään.
Toki jos vertaa yllä mainittuun 85 kWh/vrk kulutukseen niin ero on jo merkittävä.

Kuten sanottu niin tuntuu esim @Skata pääsevän säästöliekillä(?) melko samaan kulutukseen. Paljon on luonnollisesti pohjakulutuksesta, asumistyylistä ja asunnosta kiinni.
Meillä on esim. aivan älyttömät ikkunat lattiaan saakka pienissä makuuhuoneissa ja niiden hohkaama kylmyys on pakko lämmityksellä paikata. Olohuoneessakin n. 20 neliötä lasipinta-alaa lämmitettävänä.

Mielellään kuulisin joltain EC9 + ILP käyttäjältä kokemuksia / asetuksia / säätöjä / kulutuksia.
 

Quutti

Jäsen
Noista IV prosenteista. Mitkä asiat vaikuttaa siihen miten niuo prosentit säädetään?

Esim meille on säädetty taso2 sinne 60% hujakoille. Ja monella näyttäs olevan 40% hujakoilla?

Edit: esim tulo mitoitettu 68%:lla 64L, poistolla 65% 70L
 
Viimeksi muokattu:

Androvsky

Jäsen
Nyt täytyy kyllä ihmetellä ja kysyä.. Miksi hemmetissä T2 puhaltaa 1,5 asteista ilmaa? Ulkona reilu 20 pakkasta ja hormit puhaltaa sisälle kylmää ja lämpötiloja ei saa ylös kämpässä.. Onko normaalia käytöstä että noin kylmää puhaltaa?
 

Androvsky

Jäsen
Nyt täytyy kyllä ihmetellä ja kysyä.. Miksi hemmetissä T2 puhaltaa 1,5 asteista ilmaa? Ulkona reilu 20 pakkasta ja hormit puhaltaa sisälle kylmää ja lämpötiloja ei saa ylös kämpässä.. Onko normaalia käytöstä että noin kylmää puhaltaa?
Data:
T1 ulkoilma -22 C
T2 tulopuh 1,6 C
T5 lauhdutin 5,8 C
T6 höyrystin -1,4 C
T10 poistoilma 17,7 C
T11 vesi ylä 48,9 C
T12 vesi ala 43,2 C
T14 Menovesi 29,9 C
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 2

Keskuslämmitys
Toiminta: Käyräohjaus (2) ja siirtymä 2 C
Meno min 21 C
Meno max 30 C
Kiertovesipumppu jatkuva

Viilennys
Viilen. Asetus OFF
Puhallus iso OFF


Ilmanvaihto: Talvi
Käyrä min 35C
Käyrä max 50 C
Kompressori min 5C
Talvi pien OFF
 

Quutti

Jäsen
Nyt täytyy kyllä ihmetellä ja kysyä.. Miksi hemmetissä T2 puhaltaa 1,5 asteista ilmaa? Ulkona reilu 20 pakkasta ja hormit puhaltaa sisälle kylmää ja lämpötiloja ei saa ylös kämpässä.. Onko normaalia käytöstä että noin kylmää puhaltaa?
Onhan lämpötilapyyntö 28 tai muu korkea arvo eikä esim 20? Tuo pitää olla katossa ettei kompressori sammu.
 

Androvsky

Jäsen
Data:
T1 ulkoilma -22 C
T2 tulopuh 1,6 C
T5 lauhdutin 5,8 C
T6 höyrystin -1,4 C
T10 poistoilma 17,7 C
T11 vesi ylä 48,9 C
T12 vesi ala 43,2 C
T14 Menovesi 29,9 C
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 2

Keskuslämmitys
Toiminta: Käyräohjaus (2) ja siirtymä 2 C
Meno min 21 C
Meno max 30 C
Kiertovesipumppu jatkuva

Viilennys
Viilen. Asetus OFF
Puhallus iso OFF


Ilmanvaihto: Talvi
Käyrä min 35C
Käyrä max 50 C
Kompressori min 5C
Talvi pien OFF
Ja tähän vielä Huolto valikon alta:
HUOLTO ILMANVAIHTO
Min. tulopuhallus - 1
Min. poistopuhallus - 1
Max.postopuhallus - 4
Tulo Teho1. - 46%
Tulo Teho2. - 66%
Tulo Teho3. - 71%
Tulo Teho4. - 100%
Poisto Teho1. - 40%
Poisto Teho2. - 60%
Poisto Teho3. - 65%
Poisto Teho4. - 100%
Käynnistysviive - 0min.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Tuo vehke pystyy nostamaan tuloilman lämpötilaa kompressorilla max 30C kun tuloilmaa on 50l/s. Tuo ottaa sen 2kW mitä kompura antaa max.

Jos tuloilmaa on enemmän niin aitten nousua on vähemmän.

Täytyisi olla vastus että voisi nousta enemmän. Eikö EC9ssä ole jälkilämmitystä?
 

Skata

Vakionaama
Data:
T1 ulkoilma -22 C
T2 tulopuh 1,6 C
T5 lauhdutin 5,8 C
T6 höyrystin -1,4 C
T10 poistoilma 17,7 C
T11 vesi ylä 48,9 C
T12 vesi ala 43,2 C
T14 Menovesi 29,9 C
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 2
Sullahan on lauhdutin 5,8°. Ei voi puhaltaa tuon lämpimämpää sisälle kuin tuo 1,5 - 1,6 astetta. Kanavahäviöitä on loput. Miksi lauhduttaja on noin kylmä???
 

Mikki

Hyperaktiivi
Sullahan on lauhdutin 5,8°. Ei voi puhaltaa tuon lämpimämpää sisälle kuin tuo 1,5 - 1,6 astetta. Kanavahäviöitä on loput. Miksi lauhduttaja on noin kylmä???
No miten se voisi olla kuumempikaan jos on -22C ulkoilma? Matematiikka ja fysiillkka on murhaavan loogisia juttuja.
 

Skata

Vakionaama
Ilmanvaihto: Talvi
Käyrä min 35C
Käyrä max 50 C
Kompressori min 5C
Kuinka vanha laite? Jos vanhempi malli, niin palaako cts-näytön ledi eli onko kompressori päällä? Veikkaan ettei ole ja siksi on noin kylmää…
Mulla nuo arvot (11 v. vanha laite) ovat:
Käyrä min 35C
Käyrä max 45C
Kompressori min -10C
 

Skata

Vakionaama
No miten se voisi olla kuumempikaan jos on -22C ulkoilma? Matematiikka ja fysiillkka on murhaavan loogisia juttuja.
@Mikki niin, kun et laitetta käytä niin älä kommentoi, kun et tiedä. Se lauhduttaja on kyllä reilusti plussalla -22° pakkasessakin ja laite puhaltaa sisään normaalisti toimiessaan ~ 20° paikkeilla olevaa ilmaa noissakin lämpötiloissa…
 

Vbee

Jäsen
Mielellään kuulisin joltain EC9 + ILP käyttäjältä kokemuksia / asetuksia / säätöjä / kulutuksia.

Meillä on nilanin ja ilpin lisäksi takka, joten ei täysin vertailukelpoinen, laitetaanpa silti.

Talo vm -20 / noin 130m2 lämmitettävää, osittain korotettua tilaa.

25-30kwh on nyt ollut päiväkulutus, kun ollut pakkasta -5 ja -15 välillä, lämmönlähteinä ILP Pana hz25xke + noin 1t varaava takka (n. 5kg poltettu per päivä) + nilan iv (vain kompura päällä). Sisällä t-paitalukemat eli 21-24c riippuen huoneesta. Lattiassa menovesi 20c eli vastukset ei käytännössä ole lämmittäneet. Pyykkivuoret tosin pääsee kasvamaan kun odotellaan halvemman sähkön päiviä , mutta ruokaa tehdään päivittäin ja tiskikone pyörii joka toinen päivä. Sauna ei ole ollut käytössä. Muutaman kwhn tuosta varmaan vielä saisi pois jos valoja ja tvtä pidettäisiin vähemmän päällä.

Viime vuonna samoilla ulkolämmöillä oli 50-70kwh kulutuksia Nilanilla + takalla. ILP leikannut kulutusta enemmän kuin toivoin, ja sisällä on ollut lämpimämpää kuin viime vuonna, lähinnä sen vuoksi ettei nilan menisi jatkuvasti sulatukselle. Iv putkia pitäisi lisäeristää..

Nilanissa on nyt ajettu jatkuva asetuksella (puhallustehot 0 asteen alapuolella 33%/33%, normaali 53%/53%), kun on melko tiivis kämppä ja talviasetus muodostaa liikaa alipainetta. Teho 1 myös pitää ilmankosteuden lähempänä 30%. 2 teholla olisi varmaan alle 20%, joka alkaa kuivattaa limakalvoja.
 

jmaja

Hyperaktiivi
@Mikki niin, kun et laitetta käytä niin älä kommentoi, kun et tiedä. Se lauhduttaja on kyllä reilusti plussalla -22° pakkasessakin ja laite puhaltaa sisään normaalisti toimiessaan ~ 20° paikkeilla olevaa ilmaa noissakin lämpötiloissa…
Niin tuloilmaa reilusti kuristamalla ja pitämällä poisto suurena eli repimällä vuotoilmaa. Ei se muuten ole mahdollista tehdä -22 C:stä + 20 C:tä laitteella, joka ei jäteilmaa reilusti pakkaselle saa.

Mutta ei tuolla kyllä mitään säästä!
 

Skata

Vakionaama
@Mikki
Alla oleva on kirjoitukseni vuodelta 2016…onko lauhduttaja ~ +5-6° ? Tuleeko sisään lähes pakkasella olevaa ilmaa ;)

Eli yritin pistää laitetta kyykkyyn, tai taloa kylmäksi, en mielestäni onnistunut ;D Takka palanut viimeksi eilen aamulla, sauna eilen illalla. Normaali TALVI-ilmanvaihto ja lattialämmitys edelleen käyrä 1, siirtymä -1 (tietämättömille tiedoksi ettei sitä tuon pienemmäksi saa saahan sitä vielä tuostakin pienemmäksi aina -15 saakka, prkl ei olla siis yritetty tarpeeksi ;D)
Tänään aamulla (06.30) Nilanin mukaan -26°, toisen mittarin mukaan -27,2°. Huonelämpötila +19,5° eilen illalla +20,5°. Lauhduttaja T5 +25°, sisään tuleva ilma +21,0°. Lattiaan menevä vesi (T14) +27°. Vesiylä +54°, vesiala +51°.
Iltapäivällä töistä tullessa (16.10) ulkona -24° Nilanin mukaan, toinen mittari -24,3°. Huonelämpötila +18,3°. Lauhduttaja T5 +26°, sisään tuleva ilma +20,7°. Lattiaan menevä vesi (T14) +27°. Vesi ylä +54°, vesiala +52°.
Töissä kun lämpötilaa seurasin niin koko päivä menty -23° pahemmalla puolella.
21 tunnin aikana sähköä mennyt 78 kwh, josta toi varasto vienyt 11,5 kwh ja autoakin roikotin lämppärissä aamulla pari tuntia. Tuolla aiemmin "tois puol jokkee" kyseli tehoista, noita en osaa laskea, mutta sähkönkulutus on mielestäni kohtuullinen näille keleille ;D Viimeisen neljän päivän (4.1-->) keskiarvo on 73 kwh (päivitän tuossa 21.00 paikeilla vielä tarkan luvun). Eihän näillä luvuilla maalämmölle pärjää, mutta kyllä Nilan talossa pärjää kylmemmälläkin kunhan laite toimii ja sitä osaa käyttää ja polttaa arvotonta puuta vähän. Tätä kirjoittaessa takka palanut ja lämpötila olohuoneessa +20,8° ja ulkona -24,6° :)

Edit: luvattu päivitys: olikohan tuossa aiemmassa näkövirhe tai laskuvirhe, joka tapauksessa 24 kulutus on 95 kwh, josta varasto 13,5 kwh eli viimeiset 3 tuntia olisi vienyt 17 kwh (varasto noista 2 kwh). Neljän päivän keskikulutus 77,25 kwh sisältäen kaiken sähkön. Ulkona nyt -26,4°
 