täälläkin harjoitellaan Nilanin käyttöä. Paritalon puolikas 103 m2. Valmistunut 2022. Vesikiertoinen lattialämmitys. Ei takkaa eikä ILP:ä.
Yksi aikuinen + yksi lapsi. Näillä -10 C keleillä sähköä menee 70-90 kWh/vrk. Vettä lotrataan äärimmäisen vähän.
Olen yrittänyt kahlata näitä kirjoituksia läpi ja löytää ratkaisua ongelmiin. Ei vaan aukene itselle tuon masiinan salat. Viitsisikö joku ystävällinen tsekata nuo asetukset ja jelpata.
Laite toimii aivan miten sattuu tai todennäköisesti kyse siitä, että en vain osaa.
Ja taitaa IV:n säädötkin rakentajan jäljiltä olla pielessä, siltä ainakin nuo ilmanvaihdon alkuperäiset tehoprosentit vaikuttaa. Alunperin rakentajan jäljiltä kun esim. tehoalue1:n prosentit tulo/poisto oli 39/30 eli ylipaineinen ilmeisesti? Muillakin tehoalueilla menee mielestäni väärinpäin nuo prosentit.
No, jatkuvasti puhalsi viileää + 6-8 asteista sisälle näin pakkasella. Pudotin tuloa muutama päivä sitten randomilla 21%:iin se auttoi nostamaan tuloilman lämpöjä.
Akuuteimpana ongelmana juuri nyt se, että tuloilman lämmitys katkeilee vähän väliä ja silloin alkaa pukkaamaan pakkasta sisälle. Tänäänkin hönkinyt pahimmillaan -7 asteista sisälle. Kompura kyllä pysyy päällä koko ajan (kompuran symboli palaa), lämpötilan pyynti on 30 C. Lämmityssymboli ei vaan syty muuten kuin käyttämällä virtoja pois laitteesta. Uudelleen käynnistäessä tuo lämmityssymboli syttyy ja hetkessä alkaa pukkaamaan yli +20 asteista ilmaa sisälle. Tätä kestää noin 1,5-2 h ja sitten taas lämmitys sammuu, eikä näytä lähtevän muutoin kuin buuttaamalla taas päälle. Mikäköhän asetus nyt vinksallaan kun kompura ei koko ajan lämmitä ilmaa vaikka se on päällä?
Lisäksi joudun pakottamaan lattiakierron minimin tosi ylös että saan jotenkin pidettyä lämmöt. Huonekohtaiset termarit säädetty 24-25 asteeseen, mutta jostakin syystä tuo lattiakierron lämpö ei nouse muuten kuin pakottamalla. Nyt huoneissa noin 20 astetta oikeasti.
Termarit kyllä naksuu kun säädintä kiertää tuohon parin kympin tienoille. Eli kaipa ne hengissä on.
Tässä asetuksia tilanteesta kun tuloilman lämmitys suostuu pysymään päällä
Nykytila: ilmanlämmitys
T1: -9.9
T2: 26.0
T5: 28.5
T6: -2.4
T10: 20.9
T11: 64.8
T12: 62.4
T14: 28.7
Ilmankosteus: 16%
Tulopuhallin: teho 1
Poistopuhallin: teho 1
Toiminta: Lämpö
Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 30 C
Meno max: 36 C
Käyrä: 1
Siirtymä: 0
Kiertovesipumppu: jatkuva
Lämminvesi
KV lisävastus: 25 C
Veden lämpötila: 40 C
Max veden lämpötila: 65 C
Prioriteetti: vesi
Viilennys
Viilennysasetus: off
Puhallus iso: teho 2
Kosteus
Puhalluspieni: off
Pieni kosteus: 30%
Puhallus iso: off
Max aika: 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 33 C
Käyrä max: 50 C
Kompressori min: 5C
Talvi pien: off
Lämpötilasäätö
Min. Kesä: 16 C
Min. Talvi: 21 C
Kesä: 12 C
Max kesä: 24 C
Max talvi: 32 C
Lämminvesi
Lisävastus: On
Legionella päivä: Maanantai
Ilmanvaihto
Min. tulopuhallus: 1
Min. poistopuhallus: 1
Max poistopuhallus: 4
Tulo teho 1: 21% (alunperin oli 39%)
Tulo teho 2: 59%
Tulo teho 3: 72%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 26%
Poisto teho 2: 50%
Poisto teho 3: 63%
Poisto teho 4: 100%
Käynnistysviive: 0min
Ja sitten kun lämmitys sammuu näyttää hetken päästä tältä
Nykytila: ilmanlämmitys
T1: -9.9
T2: -6.7
T5: -6.3
T6: 19.5
T10: 20.8
T11: 64.9
T12: 62.4
T14: 30.0
Ilmankosteus: 16%
Tulopuhallin: teho 1
Poistopuhallin: teho 1