Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

kotte

Hyperaktiivi
En tiedä muuta simppelimpää käytännön kokemusta, kuin että täydessä neukkarissa missä ilmanvaihto on riittämätön, rupeaa heti väsyttään ja keskittymiskyky ihan poissa.
Syy voi kuitenkin olla pelkän hiilidioksidipitoisuuden rinnalla epäsuorempikin: eli huoneen ilman kosteustaso ja lämpötila ovat nousseet ja siellä on muita väkimäärän tuottamia haittakaasuja (esimerkiksi rikkivetyä ja ammoniakkia). Lisäksi jo kohonnut hiilidioksidipitoisuus edellyttää hengitysrytmin tihentämistä ja/tai syventämistä. Neuvottelutilanteessa muu meneillään olevat aktiviteetit ja niihin liittyvät kokemukset ja ehkä mainitut haittakaasutkin saavat herkästi "panttaamaan" hengitystä siihen nähden, mihin elimimistö luonnostaan sen kiihdyttäisi ilman noita "häiritseviä" ja huonosti harjoiteltuja olosuhdekombinaatioita.

Tuollainen "panttaaminen" ilman muuta on omiaan aiheuttamaan päänsäryn kaltaisia haittoja ja keskittymisvaikeuksia kuten moni muukin elimistön kannalta vinoutunut käytösmalli. Tuo saattaa siis olla enemmänkin seurausta omasta alitajuisesta käyttäytymisestä kuin varsinaisista fysiologisista tarpeista. Enkä tällä väitä, etteikö neuvottelutilojen ja yleensä monien muidenkin tilojen ilmanvaihtoa olisi monesti syytä parantaa (tosin monesti siitä seuraava vedon tuntu huonojen asennusten seurauksena on vielä suurempi haitta).
 

tomppala

Tulokas
Moikka!

Minkä valikon ja mitkä asetukset mahdollisesti pitää vm2012 EC9 malliin säätää, jotta kylpyhuoneeseen saa lattiaan enemmän lämpöä.
Kesän jäljiltä tämä unohtunut, että mikä oikein on säätänyt. :rolleyes:

Onko myös heittää hyväksi todettuja asetuksia talvelle n.114m2 kaksikerroksiseen paritaloon?

Kiitos!
 

Skata

Vakionaama
Moikka!

Minkä valikon ja mitkä asetukset mahdollisesti pitää vm2012 EC9 malliin säätää, jotta kylpyhuoneeseen saa lattiaan enemmän lämpöä.
Kesän jäljiltä tämä unohtunut, että mikä oikein on säätänyt. :rolleyes:

Onko myös heittää hyväksi todettuja asetuksia talvelle n.114m2 kaksikerroksiseen paritaloon?

Kiitos!
Ensin tietenkin termarista nosto mutta jos lattiaveden lämpö ei ole riittävä, niin valikosta Keskuslämmitys —> Meno min —> nosto halutulle tasolle. Tuo muuttaa tietenkin myös muiden piirien menoveden lämpötilaa, joten sit taas termareista muihin tiloihin tarvittaessa pyyntö pienemmälle.
 
No sitten kyselisin, että saakos Nilanin avulla jotenkin lisättyä ilman kosteutta? Tai siis vähennettyä kuivuutta. Nyt mittarin mukaan huitelee 20-25% välillä normaaliolosuhteissa. Vähän voisi enemmänkin olla.
 

Zoppeli

Jäsen
Meillä pyörii uudella laitteella kosteus 35-40 % tuntumassa, kun ei ole käyty suihkussa 12 tuntiin. Edellisessä kämpässä näillä pakkasilla pyöri ilmankosteus koneellisella LTO:lla siellä 20 % tietämillä. Mietin ensin että onpa Nilan tämän suhteen hyvä laitos, mutta taitaakin johtua siitä että uusi talo ja rakenteet kuivumisprosessissa vasta.
 

grendy

Vakionaama
No sitten kyselisin, että saakos Nilanin avulla jotenkin lisättyä ilman kosteutta? Tai siis vähennettyä kuivuutta. Nyt mittarin mukaan huitelee 20-25% välillä normaaliolosuhteissa. Vähän voisi enemmänkin olla.
ei taida millään iv-laitteella saada lisättyä ilmankosteutta. Ilmankostuttimia vaan hankkiin.
 

grendy

Vakionaama
Pyörivät palauttavat kosteutta jonkun verran. Mutta abs lisäys ei taida onnistua.

Pyöriväkennoinen LTO ei poista kosteutta ilmasta samalla tavalla kuin muut IV-vaihtoehdot. Kennoon tiivistynyt kosteus palautetaan sisäilmaan eikä valuteta viemäriin.
Okei hyvä tietää tulevaisuutta ajatellen, kiitos! Tohon asiaan on pitänytkin perehtyä muutenkin ihan tulevaisuutta ajatellen, että sinä päivänä sitten kun Nilan päätyy romumetalliksi, niin millainen IV-kone kannattaa tilalle hommata :)
 
Mistäs muuten hankitte suodattimet Nilaniin? Melko hintavia ainakin on Nilanin omilla sivuilla.
Meillä EC9, kosketusnäytöllinen malli: VP 18cek / Softaversio 1.6.42.0

Mikähän noiden laajapintasuodatinsettien ja suodatinsettien ero on?
Suoja-anodia ei vissiin tarvi kuin 2014 versioihin asti?
 

BUK

Aktiivinen jäsen

Sauli77

Jäsen
Moikka,

Onkos kellään ollut mitään ongelmia Nilanin EC9 puhalllin moottorien kanssa? Mulla vaihdettu kaks kertaa takuuseen tulo sekä omaan pussiin poisto ja taas hajos tulo. Laakeri vinkuu kuin hullu. Kyselin viimeks Lämpöservicen huoltajalta et onko yleistä ja sanoi että ei todellakaan ole. Ei ole halpa lysti kun 800€ laaki..... kiinnostais kuulla onko muita vastaavia tapauksia olemassa.
Talo 7 vuotias.
 

Juhkuk82

Jäsen
Moikka,

Onkos kellään ollut mitään ongelmia Nilanin EC9 puhalllin moottorien kanssa? Mulla vaihdettu kaks kertaa takuuseen tulo sekä omaan pussiin poisto ja taas hajos tulo. Laakeri vinkuu kuin hullu. Kyselin viimeks Lämpöservicen huoltajalta et onko yleistä ja sanoi että ei todellakaan ole. Ei ole halpa lysti kun 800€ laaki..... kiinnostais kuulla onko muita vastaavia tapauksia olemassa.
Talo 7 vuotias.
Mulla vaihdettu yhden kerran takuuseen tulopuhallin. Vajaa 3 vuotta niin meni tuo tulopuhallin vaihtoon.
 
Taas on muutama kyssäri tässä heräillyt:
1. Lattialämmityksen käyrätoiminto. Ymmärrän, että lattialämmityksen menoveden lämpötilan vaihtelun avulla saadaan PILP reagoimaan mahdollisimman nopeasti ulkolämpötilaan. Onko tuossa kuitenkin riski, että pitkällä aikavälillä vaikkapa laattojen saumat alkaa irtoilemaan? Jos nyt ajatellaan vaikka, että lattialämmityksen lämpötila sahaa talven 27-33 väliä.
2. Kumpi on taloudellisempaa, säätää lattialämmitystä termostaateista vai PILPistä? Meillä esimerkiksi 1-6 asteikko termostaateissa. Nuo on tällä hetkellä 4 tasolla. Eli eikös nyt ole niin, että periaattessa käyrävaihtelu ei pääse noihin vaikuttamaan edes, ellei niitä laita täysille? Vai millä logiikalla tuo asteikko reagoi PILPin tarjoamiin lämpötiloihin? Märkätilojen lattialämmitykseen vaikuttaa selkeästi.
3. Onko mitään keinoja, millä suihkussa käyminen ei vaikuttaisi noin rajusti tuloilman lämpötilaan? KV-lisävastuksella tietysti tämän saisi varmaankin ratkaistua. Nyt saattaa kahden ihmisen suihkukäynnin jälkeen tippua vaikkapa 28->13 pariksi tunniksi. Tämä ei toki mikään iso ongelma, mutta kyllä siinä ajassa ehtii sisälämpötila tippua n. asteen verran kovilla pakkasilla. Eli ymmärtääkseni tuloilma tippuu, koska aloittaa veden lämmityksen.
 

trail

Jäsen
Mahtaakohan raadilla olla arvauksia, mitähän meikäläisen Nilan puuhaa kun väittää puskevan kämppään yli 60-asteista ilmaa ja lauduttimen lämpötila vastaavissa lukemissa? Jotain lie tapahtunnut tuossa 12:15-12:20 aikoihin tänään, mutta en nyt oikein keksi että mitä. Tuo käppyrän loppupään pudotus on seurausta siitä kun löin pyyntiä pienemmälle ja kompura meni pois päältä. Laitoin takaisin ja sama homma, tuloilman lämpötilaksi näyttää tällä hetkellä 61 astetta. Kävin etupaneelin avaamassa ja ihmettelemässä, mutta ei näkynyt mitään poikkeuksellista. Ulkolämpötilassa ei näytä tapahtuneen mitään omituisuuksia tuohon aikaan. Kuvat Home Assistantista, mutta etupaneeli näyttää ihan samoja lukuja.
1741793297330.png

1741792684359.png


Ilmanvaihto oli aamusta asti 1:llä kun kämppä oli tyhjänä, ja hetkinen tuon tuloilman lämpötilapompun jälkeen laite nosti itse tulopuhallusta asteittain ylös 4:ään.
1741792794806.png

Poistoilman lämpötilakin näkyy tuossa kyllä hypänneen, joskin huonelämpötiloissa ei näy mitään selkeää pomppausta.
1741792881129.png
 

Hegsa

Aktiivinen jäsen
Mahtaakohan raadilla olla arvauksia, mitähän meikäläisen Nilan puuhaa kun väittää puskevan kämppään yli 60-asteista ilmaa ja lauduttimen lämpötila vastaavissa lukemissa?
Oma veikkaus olisi tuloilmapuhaltiminen totaalinen pysähtyminen. Kesällä vettä tehdessä nostaa helposti 50C tuntumaan tuloilmakanavan käyttövettä tehdessä kun puhallin on seis. Lämpö johtuu siitä myös poistopuolelle eli sopii oirekuvaan.

Olisiko tuloilmapuhaltimen moottori mennyt tai laakerit leikannut kiinni?
 

trail

Jäsen
Oma veikkaus olisi tuloilmapuhaltiminen totaalinen pysähtyminen. Kesällä vettä tehdessä nostaa helposti 50C tuntumaan tuloilmakanavan käyttövettä tehdessä kun puhallin on seis. Lämpö johtuu siitä myös poistopuolelle eli sopii oirekuvaan.

Olisiko tuloilmapuhaltimen moottori mennyt tai laakerit leikannut kiinni?
No mutta tässähän se syy taitaa olla - kokeilin vielä tuloilmaventtiileitä ja ei sieltä tosiaan mitään puhalla. Kiitos! Ei muuta kuin huoltopyyntöä vetämään.
 

Zoppeli

Jäsen
Miten te ajatte Nilania nyt keväisin, kun lämpötilat alkaa huitelemaan plussan puolella reilusti?

Itse olen käyttänyt Jatkuvaa pyynnillä 26 astetta, mutta esim. eilen alkoi olla jo tilanne että alkoi olla ylilämpöä torpassa Nilanin puskiessa 32 asteista ilmaa sisään taloon. Sää ulkona oli n. +7 ja auringonpaistetta. Kokeilin ennen klo 13 säätää huonelämpötilan pyynniksi 22 ja kompura sammahti eikä pariin tuntiin näyttänyt käynnistyvän, venttiileistä tuli sisään paneelin mukaan 9-10 asteista ilmaa. Sähköä meni tuon kokeilun aikana n. 0,345/kwh, kompuran käydessä meni se n. 0,54 /kwh.

Jos jätän laitteen tuolle pyyntiasetukselle, niin käynnistyykö kompura sitten itsekseen kun laskee alle tuon, ettei ala paikkaamaan lämmitystarvetta huudattamalla lattialämmitystä?

IMG_8158.jpeg
 

Skata

Vakionaama
Jos jätän laitteen tuolle pyyntiasetukselle, niin käynnistyykö kompura sitten itsekseen kun laskee alle tuon, ettei ala paikkaamaan lämmitystarvetta huudattamalla lattialämmitystä?
Jepp, juuri näin. Ja voit vielä varmuudeksi laittaa termareista pyynnön niin alas, ettei varmasti lähde lämmittämään märkätiloja lukuunottamatta. Viikko-ohjelmalla voit varmistaa, ettei yöllä tule vilu, eli pistä yöksi pyynti hiukan suuremmalle (päänäytöstä, ei termareista). Näin teen itse. Esim. viikonloppu on aika lämmintä luvattu, joten varmaan kompura tulee sammumaan. Samaan aikaan kyllä halpaa sähköä, saas katsoa mihin saa hukattua :eek:
 

Skata

Vakionaama
Ostin K-raudasta tämmösen suodatinsetin:

Nyt kun olin vaihtamassa, niin hämmennyin kun molemmilla puolilla olikin kangas kehikolla. Kummalle puolelle tuo kasetti on tarkoitus laittaa ja tuleeko ilman kehikkoa? Siihenhän se ei mahdu mitenkään.
Tuossa linkin kuvassa ylimpänä oleva ohut mattosuodatin oikealle (poistoon) ja alempana oleva suodatin vasemmalle (tuloon) :)
 

Zoppeli

Jäsen
Jepp, juuri näin. Ja voit vielä varmuudeksi laittaa termareista pyynnön niin alas, ettei varmasti lähde lämmittämään märkätiloja lukuunottamatta. Viikko-ohjelmalla voit varmistaa, ettei yöllä tule vilu, eli pistä yöksi pyynti hiukan suuremmalle (päänäytöstä, ei termareista). Näin teen itse. Esim. viikonloppu on aika lämmintä luvattu, joten varmaan kompura tulee sammumaan. Samaan aikaan kyllä halpaa sähköä, saas katsoa mihin saa hukattua :eek:

Sunnuntaina oli kyllä poikkeuksellisen pienet kulutuslukemat, 16,55kwh koko päivältä. Laskin tosiaan termarit 20 asteeseen (22 asteesta) ja Nilanista pyynti 22 astetta. Eli kun vuorokauden keskilämpötila ylittää 5 astetta, niin kompuralla näyttäisi pärjäävän ihan hyvin.

IMG_8248.jpeg
 

ArskaH

Jäsen
Mitä temppuja pitikään tehdä näin keväällä, että saa asuntoon ok lämpötilan nyk (26). Lattialämmitys 24c nilanis. Termarit näytölliset asetettu 17 asteeseen. Toimitila auto, ilmanvaihto valikossa: jatkuvasta —>kesä. Kompressori min 5c, talvi pien Teho1, talvi -5c. Viilennyksessä näyttää viilen.asetus:Asetus +2 ja puhallus iso de-activated.
Syksy/talven aikana täällä pyörinyt eri säätäjää ja teiltä sain parhaat neuvot talveen asetuksiin. Lähinnä, että unohdanko jonkun asetuksen ”kääntää”. Muistikuva oli, että kesäisin ilmanvaihto valikosta jatkuvasta kesään riittäisi?
 
Mistähän tietäisi, onko talossa riittävä alipaine? Täällä monilla on säädöissä näyttänyt olevan poistoilman prosentit suuremmat kuin tuloilman. Meillä on päinvastoin.
Teho 1: +3 % isompi tuloilma
Teho 2: +5 % isompi tuloilma
Teho 3: +5 % isompi tuloilma
Teho 4: +2 % isompi tuloilma

Laitoin nyt varmuuden vuoksi nuo 2 ja 3 kans vain 3 % isommalle.
Onko järkeä lähteä omatoimisesti kokeilemaan alentaa tai kääntää jopa päinvastoin?
 

grendy

Vakionaama
Mistähän tietäisi, onko talossa riittävä alipaine? Täällä monilla on säädöissä näyttänyt olevan poistoilman prosentit suuremmat kuin tuloilman. Meillä on päinvastoin.
Teho 1: +3 % isompi tuloilma
Teho 2: +5 % isompi tuloilma
Teho 3: +5 % isompi tuloilma
Teho 4: +2 % isompi tuloilma

Laitoin nyt varmuuden vuoksi nuo 2 ja 3 kans vain 3 % isommalle.
Onko järkeä lähteä omatoimisesti kokeilemaan alentaa tai kääntää jopa päinvastoin?
Ei oo järkeä koska meillä esim tuloilmaprosentti kans isompi, mutta ilmamäärät säädettiin kuntoon iv-nuohouksessa. Se on kyllä outoa että on eri erot eri tehoilla, koska kyllähän alipaineen pitäisi olla sama kaikilla tehoilla. Mutta en sit tiedä onko Nilanin säätö niin epätarkka vai mitä :D
 
Mitä temppuja pitikään tehdä näin keväällä, että saa asuntoon ok lämpötilan nyk (26). Lattialämmitys 24c nilanis. Termarit näytölliset asetettu 17 asteeseen. Toimitila auto, ilmanvaihto valikossa: jatkuvasta —>kesä. Kompressori min 5c, talvi pien Teho1, talvi -5c. Viilennyksessä näyttää viilen.asetus:Asetus +2 ja puhallus iso de-activated.
Syksy/talven aikana täällä pyörinyt eri säätäjää ja teiltä sain parhaat neuvot talveen asetuksiin. Lähinnä, että unohdanko jonkun asetuksen ”kääntää”. Muistikuva oli, että kesäisin ilmanvaihto valikosta jatkuvasta kesään riittäisi?
Talviasetuksen voi ottaa jo pois. Laita kesäasetus tai jos vanha nilan, niin jatkuva2.

Sen jälkeen kannattaa kyllä käydä kaikki asetukset läpi, miltä näyttää. Melkein helpoimmalla päästään, kun postaat tänne kaikko asetukset kun olet kesäksi vaihtanut.
 

Liuhu

Jäsen
Onko tullut muilla vastaan että ec9 ei suostu viilentämään. Laite toimii muuten täysin normaalisti, eli kompura kyllä käy ja lämmittää tuloilmaa ja vettä normisti mutta millään en viilennystä saa päälle. Mitään virheitä ei kone anna ja edellisinä kolmena kesänä viilennys on kyllä toiminut. Alla asetukset (niiltä osin mitkä liittyvä ilmanvaihtoon tai viilennykseen). Onkohan jotain rikki ja jos on niin mikä voisi olla?

Lämpötilapyynti 20
Toimintatila Auto (testattu myös viilennys)
Data:
T1 ulkoilma 13,2
T2 tulo 15,0
T5 lauhdutin 14,4
T6 höyrystin 22,7
T10 poistoilma 23,5
T11 vesi ylä 60,6
T12 vesi ala 48,9
Ilmankosteus 22%
Tulopuh 2
Poistopuh 2

Ei viikko-ohjelmia

Lämmin vesi:
KV lisävastus 30c
Veden lämpötila 50c
Prioriteetti tulo

Viilennys:
Viilen. Asetus Asetus+1
Puhallus iso 2

Kosteus: kaikki off

Ilmanvaihto jatkuva
Komp min 4c
Talvi pien 1
Talvi 7c

Lämpötilasäätö
Kesä 10c

Huoltovalikosta:
Max veden lämpötila 80c
Ilmanvaihto: min tulo ja min poisto 1
Lämpötilasäätö: ulk.läm. Siirtymä -1c, huone pieni off
Huonesäätö: neutraali alue 0,6c
 

Liuhu

Jäsen
Laitoin nilanille tästä viestiä ja pyysivät tarkistamaan lämpötilasäätökohdasta kesä min-asetuksen. Tällaista ei kuitenkaan minun laitteessa ole, vaikka on tuolla kosketusnäytöllä varusteltu malli. Ohjekirjasta kuitenkin luin että tuo kesä min-asetuksen tehdasasetus on 14c ja kuinkas ollakaan tänään on ollut ulkolämpötila yli 16 astetta ja laite alkoi veden lämmityksen yhteydessä viilentämään ihan kuten pitääkin. Eli kaikki ilmeisesti toimii.
 

ArskaH

Jäsen
Laitoin nilanille tästä viestiä ja pyysivät tarkistamaan lämpötilasäätökohdasta kesä min-asetuksen. Tällaista ei kuitenkaan minun laitteessa ole, vaikka on tuolla kosketusnäytöllä varusteltu malli. Ohjekirjasta kuitenkin luin että tuo kesä min-asetuksen tehdasasetus on 14c ja kuinkas ollakaan tänään on ollut ulkolämpötila yli 16 astetta ja laite alkoi veden lämmityksen yhteydessä viilentämään ihan kuten pitääkin. Eli kaikki ilmeisesti toimii.
Nyt ratkea oman laitteen viilennys ongelma, Lämpötilasäätö valikossa oli kesä min 21 astetta ja min talvi 23 astetta, kesä 12 astetta. Min kesä 14 asteeseen pyynti ja viilennys lähti heti päälle.
 
Saakos tuolle Nilanille kerrottua jotenkin, että sauna on päällä? Eilen nosti ilmanvaihtoa, kun sisälämpötilat huiteli saunan takia 29c (oikeastihan asunnossa oli kaikkialla muualla normaali lämpötila, paitsi saunassa). Tulkitsi tietysti, että nyt on lämmin ja pitää viilentää asuntoa.
Vai pitääkö nuo viilennys ja kosteusautomaatiot ottaa vaan pois aina saunan ajaksi?
 

grendy

Vakionaama
Saakos tuolle Nilanille kerrottua jotenkin, että sauna on päällä? Eilen nosti ilmanvaihtoa, kun sisälämpötilat huiteli saunan takia 29c (oikeastihan asunnossa oli kaikkialla muualla normaali lämpötila, paitsi saunassa). Tulkitsi tietysti, että nyt on lämmin ja pitää viilentää asuntoa.
Vai pitääkö nuo viilennys ja kosteusautomaatiot ottaa vaan pois aina saunan ajaksi?
Saunomisen ajaksi kannattaa vaihtaa AUTO->Lämmitys niin ei ainakaan rupee viilentään muuta kämppää näillä lämpötiloilla.
 
No sitten taas ihmettelyä (kosketusnäytöllinen EC9):

1. Huomasin tänään, kun katsoin datatietoja, että tulopuhallin oli jostain syystä ykkösellä? Päänäytössä ilmanvaihto oli 2. Kokeilin vaihtaa kolmoseen ja tulopuhallus pysyi edelleen ykkösellä. Onko tälle joku syy miksi se hetkellisesti noin teki? En toki ole datavalikkoa seurannut, että kuinka usein vastaavaa tapahtuu. Muokkasin huoltovalikosta tulopuhalluksen minimiksi 2. Ei nyt varmaan kesällä ja kesäasetuksella tarvi minimejä puhallella missään kohtaa. Onko kosteus/viilennysasetuksella joku merkitys tähän?

2. Oonko ymmärtänyt tuon viilennysasetuksen oikein? Eli jos asetus on vaikka +3, niin se alkaa viilentämään, kun sisälämpötila nousee +3 tavoitteesta?

3. Ootteko kuinka usein / koskaan pyytäneet ketään huoltamaan laitetta? Suodattimien vaihdon nyt varmaan kaikki tekee itse, mutta tuolla ohjekirjassa puhutaan mm. vesilukon testauksesta, varoventtiilien tarkistamisesta, raitisilman sisäänotosta ja jäteilman poistosta, ilmanvaihtokanaviston tarkastus, lämpöpumpun tarkastus...
 
Viimeksi muokattu:

grendy

Vakionaama
No sitten taas ihmettelyä (kosketusnäytöllinen EC9):

1. Huomasin tänään, kun katsoin datatietoja, että tulopuhallin oli jostain syystä ykkösellä? Päänäytössä ilmanvaihto oli 2. Kokeilin vaihtaa kolmoseen ja tulopuhallus pysyi edelleen ykkösellä. Onko tälle joku syy miksi se hetkellisesti noin teki? En toki ole datavalikkoa seurannut, että kuinka usein vastaavaa tapahtuu. Muokkasin huoltovalikosta tulopuhalluksen minimiksi 2. Ei nyt varmaan kesällä ja kesäasetuksella tarvi minimejä puhallella missään kohtaa. Onko kosteus/viilennysasetuksella joku merkitys tähän?

2. Oonko ymmärtänyt tuon viilennysasetuksen oikein? Eli jos asetus on vaikka +3, niin se alkaa viilentämään, kun sisälämpötila nousee +3 tavoitteesta?

3. Ootteko kuinka usein / koskaan pyytäneet ketään huoltamaan laitetta? Suodattimien vaihdon nyt varmaan kaikki tekee itse, mutta tuolla ohjekirjassa puhutaan mm. vesilukon testauksesta, varoventtiilien tarkistamisesta, raitisilman sisäänotosta ja jäteilman poistosta, ilmanvaihtokanaviston tarkastus, lämpöpumpun tarkastus...
1. On kosteus/viilennysasetuksilla merkitystä

2. Näin se suurinpiirtein menee :)

3. Ei oo tullut pyydettyä. IV-hormit on tietysti nuohottu ja ilmamäärät tarkistettu/säädetty. Vesilukko pitää itse testata/huuhdella.
 

grendy

Vakionaama
Olikohan tuohon vesilukon huuhteluun jossain järkevät ohjeet?
En tiä virallisista ohjeista mutta ottaa sen letkun pään irti laitteesta ja laskee/suihkuttaa sinne vaan vettä jonkin aikaa että lähtee mahdollinen ylimääräinen aines irti ettei mee tukkoon. Ite oon yrittänyt pitää tapana että kun filtterit vaihtaa niin aina samassa yhteydessä kastelukannullisen vettä laskee sen läpi.
 

Liuhu

Jäsen
No sitten taas ihmettelyä (kosketusnäytöllinen EC9):

1. Huomasin tänään, kun katsoin datatietoja, että tulopuhallin oli jostain syystä ykkösellä? Päänäytössä ilmanvaihto oli 2. Kokeilin vaihtaa kolmoseen ja tulopuhallus pysyi edelleen ykkösellä. Onko tälle joku syy miksi se hetkellisesti noin teki? En toki ole datavalikkoa seurannut, että kuinka usein vastaavaa tapahtuu. Muokkasin huoltovalikosta tulopuhalluksen minimiksi 2. Ei nyt varmaan kesällä ja kesäasetuksella tarvi minimejä puhallella missään kohtaa. Onko kosteus/viilennysasetuksella joku merkitys tähän?

2. Oonko ymmärtänyt tuon viilennysasetuksen oikein? Eli jos asetus on vaikka +3, niin se alkaa viilentämään, kun sisälämpötila nousee +3 tavoitteesta?

3. Ootteko kuinka usein / koskaan pyytäneet ketään huoltamaan laitetta? Suodattimien vaihdon nyt varmaan kaikki tekee itse, mutta tuolla ohjekirjassa puhutaan mm. vesilukon testauksesta, varoventtiilien tarkistamisesta, raitisilman sisäänotosta ja jäteilman poistosta, ilmanvaihtokanaviston tarkastus, lämpöpumpun tarkastus...
1. Ilmanvaihdon kesä-asetuksella tulopuhallus muistaakseni tippuu kun käyttövettä lämmitetään. Itse pidän tämän takia ilmanvaihtoa Jatkuva-asetuksella.
 