Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Enni

Jäsen
Helpoimmalla päästään kaikki kun postaat joka ikisen asetuksen tänne. Myös huoltovalikosta.

Ilmanvaihto nousee, koska siellä on kosteusasetus ja viilennysasetus päällä. Eli kosteusprosentin tai huonelämpötilan noustessa kohtaan X alkaa ilmanvaihdon tehostus asetuksella X ja X ajan.

E: tai siis jos 7h on ollut, niin sitten siellä on jotain automatisoituja ohjelmia luotu edellisten asukkaiden toimesta.
Minäpä laitan nyt alle kaiken. Kiitos jo kaikille etukäteen.

Alkunäyttö
Huonelämpötila: 22
Meno min: 22
Puhallus symboli 3, ei muita symboleita tätä kirjoittaessa.

Data
Nykytila: standby
T1 ulkotila: 20
T2 tulopuhallin: 18.4
T5 lauhdutin: 18
T6 höyrystin: 22.5
T10 poistoilma: 23
T11 vesi ylä: 71.5
T12 vesi ala: 67
T14 menovesi: 33.3
Ilmankosteus: 27
Tulopuhallin: 1
Poistopuhallin: 3

Viikko-ohjelma
Käytä ohjelma: off

Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 22
Meno max: 30
Käyrä: 1
Siirtymä: -2
Kiertovesipumppu: jatkuva

Lämmin vesi
KV lisävastus: 32
Veden lämpötila: 45
Legionella päivä: ma
Legionella lämpötila: 60
Prioriteeti: vesi

Viilennys
Viilennys asetus: asetus+2
Puhallus iso: 2

Kosteus
Puhallus pieni: 1
Pieni kosteus%: 35
Puhallus iso: 2
Max aika: 50min

Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 38
Käyrä max: 50
Kompressori min: 5
Talvi pien: off

Lämpötilasäätö
Kesä: 14

Seuraavat huolto valikosta

Etäkytkinkäyttö 1
Käytä ohjelma: tulo
Aika: 04:00
Puhallinteho: teho 3

Etäkytkinkäyttö 2
Käytä ohjelma: ei mitään

Keskuslämmitys
Keskuslämmitys: sähköinen
Integraaliaika: 10 sec
Ulostulo: rele 7
Kiertovesipumppu: 15c

Lämmin vesi
Lisävastus: on
Max veden lämpötila: 75

Ilmanlaatu
Toiminto: kosteus+co2

Ilmanvaihto
Min tulopuhallus: 1
Min poistopuhallus: 1
Max poistopuhallus: 4
Tulo teho 1: 39%
Tulo teho 2: 59%
Tulo teho 3: 79%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 39%
Poisto teho 2: 59%
Poisto teho 3: 79%
Poisto teho 4: 100%
Käynnistysviive: 0min

Sulatus
Ilmanvaihto: etäkytkin
T6 sulatus alku: -2
T6 sulatus lopet: 6
T6 min sulatus: 30sec

Lämpötilasäätö
Valitse lämmönlähde: LP
Huone pieni: off
Ulk.läm.siirtymä: -1

Tulopuhallinsäätö
Uudelleenkäynnistys: 6min

Huonesäätö
Neutraali alue: 2

Uudelleenkäynnistys, tehdasasetus, manuaalitoiminta kaikki off.
 
Noniin.

Teillä on ainakin helvetinmoinen alipaine siellä, jos poistopuhallus on kolmosella ja tulo ykkösellä. Ne saisi suurimman osan ajasta olla samalla tasolla tai max yhden ero.

Ykkösasetuksella sinänsä on jo ihan ok ilmanvaihtoprosentit tulolle ja poistolle, että 1 tai 2 asetus on yleisesti varmaan ilmanvaihdolle hyvä. Nuo prosentit voisi joku IV-ammattilainen käydä joskus mittaamassa ja säätämässä oikeaan alipaineeseen.

Tee nyt ainakin tällaiset muutokset:
Ilmanvaihto: talvi -> kesä tai jatkuva
Veden lämpötila: 45-> 50

Mitä tuo etäkytkin teillä tekee? Onko jossain päin taloa takkakytkin? Vaikuttaisi että sitä on paineltu turhaan, jos aiemmin on ilmanvaihto elänyt kolmosteholla "itsellään". Ohjelmia ei ollut käytössä ja viilennys/kosteusasetukset ei sitä näiden perusteella aiheuta.

Asetukset eivät myöskään selitä lattialämmityksen elämistä reilusti yli maksimiarvon.
 

Enni

Jäsen
En osaa sanoa etäkytkimestä, meillä ei siis ole takkaa ollenkaan, talossa jonkinlainen "takkavaraus" suunnitelmassa.

Vaihdoin nuo kaksi asetusta.

Tosiaan puhallus ollut aamusta asti kolmosella ja edelleen pauhaa, ääni sen verran häiritsevää että korvatulpat saa laittaa että uni tulee.

Pitää varmasti nyt pyytää ensi viikolle ammattilainen käymään katsomassa laitetta, ei tässä muuten saa asiasta mielenrauhaa.
 
No kokeileppa laittaa etäkytkinkäyttö 1 offille kokonaan.

Mitä datavalikossa tulo ja poisto näyttää näiden muutosten jälkeen?

Ja teeppä vielä ihan semmoinen että käytät koko laitteenkin offilla muutaman sekunnin ja laitat uudelleen on.
 

Enni

Jäsen
No kokeileppa laittaa etäkytkinkäyttö 1 offille kokonaan.

Mitä datavalikossa tulo ja poisto näyttää näiden muutosten jälkeen?

Ja teeppä vielä ihan semmoinen että käytät koko laitteenkin offilla muutaman sekunnin ja laitat uudelleen on.
Laitoin etäkytkinkäyttö 1 asetukselle ei mitään.

Jos tarkoitat tulopuhallin ja poistopuhallin niin molemmat arvot 3.
 

Enni

Jäsen
Laitoin etäkytkinkäyttö 1 asetukselle ei mitään.

Jos tarkoitat tulopuhallin ja poistopuhallin niin molemmat arvot 3.
Ja juuri nyt molemmat arvot tippuivat 1 ja kova puhallus loppui. Jos tämä pysyy tällaisena niin kiitän suuresti yöunien pelastamisesta!

Eilen puhallus oli kolmosella noin klo 13-20 eli loppui ennen nukkumaanmenoa. Jospa tämä puhallus loppui asetuksen kautta eikä sattumalta juuri tuohon aikaan.
 
Joo enpä ole huomannut aiemmin että sitä voi klikata. Sieltä takaa paljastui arvoksi 3, laskin sen 2.
Noniin, joo sieltä säädetään nimenomaan ilmanvaihdon teho.
Huoltovalikosta selvisi että teillä on 39% teho ykkösellä, kakkosella 59% ja kolmosella 79%. Nää on tietysti aina talokohtasia kuinka suurta ilmamäärää sieltä todellisuudessa tulee, mutta todennäkösesti vois kaikkia laskea 10-15% alemmaksikin. IV-ammattilaista suosittelen tosin ne tosiaan joskus mittaamaan ja säätämään. Ei maksa paljoa ellei IV-kanavia halua samalla nuohota. Jos tuo kakkosteho tuntuu kovalta niin tässä keväällä varmasn tuo ykkönenkin on ok.

Miksi ilmanvaihto sitten seilaa kolmosella ja ykkösellä? Tähän veikkaisin, että tuo kosteusvalikossa oleva puhallus pieni: 1 on syypää. Eli kun kosteusprosentti on laskenut alle 35, niin se tiputtaa ilmanvaihdon (ja nyt kun oli talviasetus, niin se tiputti pelkästään tuloilmaa). Laittaisin sen vaikka kokonaan offille, se on aika turha. Puhallus iso on ihan ok olla kolmosella, niin esim. suihkukäynnin ajaksi nostaa ilmanvaihdon hetkellisesti isommalle. Ei sen toki tarvi olla kuin vaikka 15min.
 