Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Enni

Jäsen
Helpoimmalla päästään kaikki kun postaat joka ikisen asetuksen tänne. Myös huoltovalikosta.

Ilmanvaihto nousee, koska siellä on kosteusasetus ja viilennysasetus päällä. Eli kosteusprosentin tai huonelämpötilan noustessa kohtaan X alkaa ilmanvaihdon tehostus asetuksella X ja X ajan.

E: tai siis jos 7h on ollut, niin sitten siellä on jotain automatisoituja ohjelmia luotu edellisten asukkaiden toimesta.
Minäpä laitan nyt alle kaiken. Kiitos jo kaikille etukäteen.

Alkunäyttö
Huonelämpötila: 22
Meno min: 22
Puhallus symboli 3, ei muita symboleita tätä kirjoittaessa.

Data
Nykytila: standby
T1 ulkotila: 20
T2 tulopuhallin: 18.4
T5 lauhdutin: 18
T6 höyrystin: 22.5
T10 poistoilma: 23
T11 vesi ylä: 71.5
T12 vesi ala: 67
T14 menovesi: 33.3
Ilmankosteus: 27
Tulopuhallin: 1
Poistopuhallin: 3

Viikko-ohjelma
Käytä ohjelma: off

Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 22
Meno max: 30
Käyrä: 1
Siirtymä: -2
Kiertovesipumppu: jatkuva

Lämmin vesi
KV lisävastus: 32
Veden lämpötila: 45
Legionella päivä: ma
Legionella lämpötila: 60
Prioriteeti: vesi

Viilennys
Viilennys asetus: asetus+2
Puhallus iso: 2

Kosteus
Puhallus pieni: 1
Pieni kosteus%: 35
Puhallus iso: 2
Max aika: 50min

Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 38
Käyrä max: 50
Kompressori min: 5
Talvi pien: off

Lämpötilasäätö
Kesä: 14

Seuraavat huolto valikosta

Etäkytkinkäyttö 1
Käytä ohjelma: tulo
Aika: 04:00
Puhallinteho: teho 3

Etäkytkinkäyttö 2
Käytä ohjelma: ei mitään

Keskuslämmitys
Keskuslämmitys: sähköinen
Integraaliaika: 10 sec
Ulostulo: rele 7
Kiertovesipumppu: 15c

Lämmin vesi
Lisävastus: on
Max veden lämpötila: 75

Ilmanlaatu
Toiminto: kosteus+co2

Ilmanvaihto
Min tulopuhallus: 1
Min poistopuhallus: 1
Max poistopuhallus: 4
Tulo teho 1: 39%
Tulo teho 2: 59%
Tulo teho 3: 79%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 39%
Poisto teho 2: 59%
Poisto teho 3: 79%
Poisto teho 4: 100%
Käynnistysviive: 0min

Sulatus
Ilmanvaihto: etäkytkin
T6 sulatus alku: -2
T6 sulatus lopet: 6
T6 min sulatus: 30sec

Lämpötilasäätö
Valitse lämmönlähde: LP
Huone pieni: off
Ulk.läm.siirtymä: -1

Tulopuhallinsäätö
Uudelleenkäynnistys: 6min

Huonesäätö
Neutraali alue: 2

Uudelleenkäynnistys, tehdasasetus, manuaalitoiminta kaikki off.
 
Noniin.

Teillä on ainakin helvetinmoinen alipaine siellä, jos poistopuhallus on kolmosella ja tulo ykkösellä. Ne saisi suurimman osan ajasta olla samalla tasolla tai max yhden ero.

Ykkösasetuksella sinänsä on jo ihan ok ilmanvaihtoprosentit tulolle ja poistolle, että 1 tai 2 asetus on yleisesti varmaan ilmanvaihdolle hyvä. Nuo prosentit voisi joku IV-ammattilainen käydä joskus mittaamassa ja säätämässä oikeaan alipaineeseen.

Tee nyt ainakin tällaiset muutokset:
Ilmanvaihto: talvi -> kesä tai jatkuva
Veden lämpötila: 45-> 50

Mitä tuo etäkytkin teillä tekee? Onko jossain päin taloa takkakytkin? Vaikuttaisi että sitä on paineltu turhaan, jos aiemmin on ilmanvaihto elänyt kolmosteholla "itsellään". Ohjelmia ei ollut käytössä ja viilennys/kosteusasetukset ei sitä näiden perusteella aiheuta.

Asetukset eivät myöskään selitä lattialämmityksen elämistä reilusti yli maksimiarvon.
 

Enni

Jäsen
En osaa sanoa etäkytkimestä, meillä ei siis ole takkaa ollenkaan, talossa jonkinlainen "takkavaraus" suunnitelmassa.

Vaihdoin nuo kaksi asetusta.

Tosiaan puhallus ollut aamusta asti kolmosella ja edelleen pauhaa, ääni sen verran häiritsevää että korvatulpat saa laittaa että uni tulee.

Pitää varmasti nyt pyytää ensi viikolle ammattilainen käymään katsomassa laitetta, ei tässä muuten saa asiasta mielenrauhaa.
 
No kokeileppa laittaa etäkytkinkäyttö 1 offille kokonaan.

Mitä datavalikossa tulo ja poisto näyttää näiden muutosten jälkeen?

Ja teeppä vielä ihan semmoinen että käytät koko laitteenkin offilla muutaman sekunnin ja laitat uudelleen on.
 

Enni

Jäsen
No kokeileppa laittaa etäkytkinkäyttö 1 offille kokonaan.

Mitä datavalikossa tulo ja poisto näyttää näiden muutosten jälkeen?

Ja teeppä vielä ihan semmoinen että käytät koko laitteenkin offilla muutaman sekunnin ja laitat uudelleen on.
Laitoin etäkytkinkäyttö 1 asetukselle ei mitään.

Jos tarkoitat tulopuhallin ja poistopuhallin niin molemmat arvot 3.
 
Hetkinen siis jos siinä alotusnäytössä klikkaat sitä puhaltimen kuvaa, niin mikäs sieltä tulee arvoksi? 3? Voit sen laskea kyllä huoletta kakkoselle.
 

Enni

Jäsen
Laitoin etäkytkinkäyttö 1 asetukselle ei mitään.

Jos tarkoitat tulopuhallin ja poistopuhallin niin molemmat arvot 3.
Ja juuri nyt molemmat arvot tippuivat 1 ja kova puhallus loppui. Jos tämä pysyy tällaisena niin kiitän suuresti yöunien pelastamisesta!

Eilen puhallus oli kolmosella noin klo 13-20 eli loppui ennen nukkumaanmenoa. Jospa tämä puhallus loppui asetuksen kautta eikä sattumalta juuri tuohon aikaan.
 
Joo enpä ole huomannut aiemmin että sitä voi klikata. Sieltä takaa paljastui arvoksi 3, laskin sen 2.
Noniin, joo sieltä säädetään nimenomaan ilmanvaihdon teho.
Huoltovalikosta selvisi että teillä on 39% teho ykkösellä, kakkosella 59% ja kolmosella 79%. Nää on tietysti aina talokohtasia kuinka suurta ilmamäärää sieltä todellisuudessa tulee, mutta todennäkösesti vois kaikkia laskea 10-15% alemmaksikin. IV-ammattilaista suosittelen tosin ne tosiaan joskus mittaamaan ja säätämään. Ei maksa paljoa ellei IV-kanavia halua samalla nuohota. Jos tuo kakkosteho tuntuu kovalta niin tässä keväällä varmasn tuo ykkönenkin on ok.

Miksi ilmanvaihto sitten seilaa kolmosella ja ykkösellä? Tähän veikkaisin, että tuo kosteusvalikossa oleva puhallus pieni: 1 on syypää. Eli kun kosteusprosentti on laskenut alle 35, niin se tiputtaa ilmanvaihdon (ja nyt kun oli talviasetus, niin se tiputti pelkästään tuloilmaa). Laittaisin sen vaikka kokonaan offille, se on aika turha. Puhallus iso on ihan ok olla kolmosella, niin esim. suihkukäynnin ajaksi nostaa ilmanvaihdon hetkellisesti isommalle. Ei sen toki tarvi olla kuin vaikka 15min.
 

Zoppeli

Jäsen
Onkohan Nilanissa mahdollisuutta käsikäyttöisesti käyttää vain käyttöveden vastusta ilman että samalla lämmittää tai viilentää kompuralla?

Tällä hetkellä ei tarvitsisi lämmittää tai viilentää tuloilmaa yhtään, mutta haluaisin tunkea lämminvesivaraajaan aurinkosähköä
 

teehookoo

Aktiivinen jäsen
On.

Pitää säätää lämminvesivalikosta käyttöveden kompressoriasetus mahdollisimman pieneksi ja käyttöveden lisävastus mahdollisimman suureksi

Tuo ei vain anna toivottua lopputulosta, sillä lisävastus on sijoitettu varaajan yläosaan. Meillä voi varaajan yläosa olla 70 astetta kun alaosassa on alle 40
 

MRe

Tulokas
Moikka,
Alla olevilla asetuksilla on menty nyt tämä meidän ensimmäinen talvi paritalossa (2022). Sähkönkulutus on ollut mielestäni sopivalla tasolla.

Nyt on ensimmäinen kevät/kesä tulossa ja ajattelinkin tiedustella ns. etupeltoon, että minkälaisilla muutoksilla olette lähteneet kohti kevään lämpötiloja ja taasen kun lämpötilat alkaa kipuamaan kesän yli 20 lukemiin?

katso liitettä 115235
Muutokset:

Huonelämpötila: 22
Toimintatila: Viilennys
Lämminvesi: Prioriteetti Vesi
Viilennys: Asetus +1, Teho 2
Ilmanvaihto: Kesä


No sitten kun aletaan siellä 15 asteen nurkilla pysymään ulkolämpötilan suhteen, niin:

- huonelämpötila halutulle lämpötilalle
- toimintatila: Auto tai viilennys
- viilennys: ON
- ilmanvaihto: jatkuva tai kesä
Yllä tehtyjä muutoksia. Täppäsin tänään hetki sitten vielä viilennyksen päälle ja prioriteetiksi vesi.

Ihmettelen tässä vain, että käyttöveden lämpötila on tipahtanut 52 asteeseen.
Pitäisikö kesäajalla tuo KV lisävastus nostaa 65 tienoille, jotta käyttövesi pysyy lämpöisenä?
Vai kuinka tätä laitetta pitäisi niin sanotusti ajaa näin "kesäkelillä"?
 

teehookoo

Aktiivinen jäsen
Ihmettelen tässä vain, että käyttöveden lämpötila on tipahtanut 52 asteeseen.
Pitäisikö kesäajalla tuo KV lisävastus nostaa 65 tienoille, jotta käyttövesi pysyy lämpöisenä?
Vai kuinka tätä laitetta pitäisi niin sanotusti ajaa näin "kesäkelillä"?

KV vastusta tarvitaan hyvin harvoin. Yleensä silloin kun jotkut iltamat ja saunojia on paljon.

Lämpötila on pudonnut, koska kompressori ei käy. Aseta näytöltä lämpötilapyynnöksi vaikkapa 19 astetta, jolloin laite yrittää parhaansa mukaan viilentää asuntoa tuohon lämpötilaan. Laite ei kuitenkaan siihen kykene (koska se on alitehoinen), mutta ompahan käyttövettä ja raikkaan tuntuinen sisäilma 🙂
 

Helu

Jäsen
KV vastusta tarvitaan hyvin harvoin. Yleensä silloin kun jotkut iltamat ja saunojia on paljon.

Lämpötila on pudonnut, koska kompressori ei käy. Aseta näytöltä lämpötilapyynnöksi vaikkapa 19 astetta, jolloin laite yrittää parhaansa mukaan viilentää asuntoa tuohon lämpötilaan. Laite ei kuitenkaan siihen kykene (koska se on alitehoinen), mutta ompahan käyttövettä ja raikkaan tuntuinen sisäilma 🙂

Riippuu niin siitä, että minkä kokoinen asunto, meillä 64 neliötä ja Nilan jaksaisi helposti viilentää tuonne 19c.

Ihmettelen tässä vain, että käyttöveden lämpötila on tipahtanut 52 asteeseen.
Pitäisikö kesäajalla tuo KV lisävastus nostaa 65 tienoille, jotta käyttövesi pysyy lämpöisenä?
Vai kuinka tätä laitetta pitäisi niin sanotusti ajaa näin "kesäkelillä"?


Meilläkin pyörii käyttövesi 50c korvilla, vaikka säädetty maksimi 45c ja kerran viikossa legionella päivänä sitten lämpötila nostetaan sinne 65c, riittänyt hyvin kahdelle aikuiselle. Kun sää tästä lämpenee ja kone alkaa taas käymään viilennyksellä, niin veden lämpötila nousee samalla.

Viime kesänä kun Nilan 4vko jäähdytti asuntoa 24/7, niin veden lämpötilat pyöri sitten 75-80c välillä.
 