Nyt on ekat sulatuskokemukset tänä aamuna.
Laitoin koneen päälle klo 9.00, ulkona +1 astetta. Seurasin tarkkaan miten hoitaa sulatukset.
Otti aluksi tehoja 2500 w ja antoteho 9000 w (mittarina pollucom/Eltako) eli n. 3,6 cop.
Vähitellen alkoi huurtumaan, mutta puski samaa rataa em. tehoilla ja copilla.
Huurtuminen lisääntyi edelleen ja tehot samoina.
Sitten n. tunnin päästä menin katsomaan tilanteen. Oli tiputtanut tehoja 6000/1500 tasolle ja kenno oli sulanut. Samaan aikaan ulkolämpötila oli noussut n. 4 asteeseen. Siitä jäi n. puolen tunnin aktiiviseuranta väliin, mutta vaikuttaa, että laitteen sulatuslogiikka huomioi ulkolämpötilan, huurteen vaikutuksen ja osaa tehoja säätämällä hallita tilannetta nollan lähellä. Pitää jatkossa seurata tarkemmin.
Yllätyksenä on, että Pana tuottaa usein reilusti yli nimellistä 7 kw tehoa. Lisäksi coppi 4 nollan lähellä on erittäin kova juttu.
-----------------------
Nyt ulkona +7 astetta, kello on 11 ja tehot on 6700/1600, eli cop on 4,2
Laitoin koneen päälle klo 9.00, ulkona +1 astetta. Seurasin tarkkaan miten hoitaa sulatukset.
Otti aluksi tehoja 2500 w ja antoteho 9000 w (mittarina pollucom/Eltako) eli n. 3,6 cop.
Vähitellen alkoi huurtumaan, mutta puski samaa rataa em. tehoilla ja copilla.
Huurtuminen lisääntyi edelleen ja tehot samoina.
Sitten n. tunnin päästä menin katsomaan tilanteen. Oli tiputtanut tehoja 6000/1500 tasolle ja kenno oli sulanut. Samaan aikaan ulkolämpötila oli noussut n. 4 asteeseen. Siitä jäi n. puolen tunnin aktiiviseuranta väliin, mutta vaikuttaa, että laitteen sulatuslogiikka huomioi ulkolämpötilan, huurteen vaikutuksen ja osaa tehoja säätämällä hallita tilannetta nollan lähellä. Pitää jatkossa seurata tarkemmin.
Yllätyksenä on, että Pana tuottaa usein reilusti yli nimellistä 7 kw tehoa. Lisäksi coppi 4 nollan lähellä on erittäin kova juttu.
-----------------------
Nyt ulkona +7 astetta, kello on 11 ja tehot on 6700/1600, eli cop on 4,2
Viimeksi muokattu: