Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Minulla vilpin ääni tuli taloon putkia pitkin, MLP taasen on täysin äänetön. Tiedän silti että ne MLP-koneet missä on sama kompura kuin minun vilpissä kärsii ääniongelmistaTämä muuten on VILPien etu että kompura on ulkona.
Minulla vilpin ääni tuli taloon putkia pitkin, MLP taasen on täysin äänetön. Tiedän silti että ne MLP-koneet missä on sama kompura kuin minun vilpissä kärsii ääniongelmista
Aikanaan meillä kuului öljypolttimen humina uudemmasta arimax kattilasta pesuhuoneeseen, vanhasta högforssista ei pihaustakaan vaikka poltin oli sama. Pannuhuoneen ja pesuhuoneen seinä kahden tiilen vahvuinen ilman eristeitä.Ja MLP. Alue jolla murina kuuluu ei onneksi ole kovin iso, mutta pahat mitat ja kiviseinät osuvat liian hyvin noiden murinataajuuksiin
Olisko kattilan savuhormi ja pesuhuoneen tuuletushormi olleet samassa piipussa ja piipunhatun kautta synkanneet taajuutensa yhteen. Toisella kattilalla kanava palopesästä piipun päähän eripituinen ja ”urkupillit” epäsynkassa.Aikanaan meillä kuului öljypolttimen humina uudemmasta arimax kattilasta pesuhuoneeseen, vanhasta högforssista ei pihaustakaan vaikka poltin oli sama. Pannuhuoneen ja pesuhuoneen seinä kahden tiilen vahvuinen ilman eristeitä.
Ei voi yleistää äänijuttuja.
Ei ollu, on ilmanvaihtokone.Olisko kattilan savuhormi ja pesuhuoneen tuuletushormi olleet samassa piipussa ja piipunhatun kautta synkanneet taajuutensa yhteen. Toisella kattilalla kanava palopesästä piipun päähän eripituinen ja ”urkupillit” epäsynkassa
Aikanaan meillä kuului öljypolttimen humina uudemmasta arimax kattilasta pesuhuoneeseen, vanhasta högforssista ei pihaustakaan vaikka poltin oli sama.
Ei ole, edes 120 Hz:llä. Laite teknisessä tilassa, lähinkään makkari ei ole seinän takana, väliseinät harkoista. IV-kanavissa äänenvaimentimetOnko kellään muulla ollut ongelmia nibef750 äänen kanssa?
Mutta sen sanon että kukaan - ei kukaan, hankkeen aikana ole sanallakaan maininnut/kysynyt että tuleehan talotekniikka hyvin äänieristettyyn tilaan. Itse jotain aiheesta tiedän ja siksi vähän olen asioihin vaikuttanut että mihin laitteet tulee ja miten seinä tehdään.

Sähköjohdot pitäs vissiin olla putkitettu jos ne noin piilotetaan villoihin?
Jos tiedetään että tekniseen tilaan tulee mikä tahansa kompurahärveli sen seinät voisi eristää raskaalla äe-villalla. Sinne jää äänet, värinöihin on sitten omat ratkaisunsa
Iv-putkiin "rättilaipat" ja vesipuolelle joustoliittimiä?Meillä teknisessä tilassa ja välit katosta tiivistetty. Kyllä se silti ulisee kun tekee vettä tai kompuran kiekat isommalla. Ensi kesänä laitteiston purku ja uuden paksumman seinän teko vai ideoita muita?
Meillä teknisessä tilassa ja välit katosta tiivistetty. Kyllä se silti ulisee kun tekee vettä tai kompuran kiekat isommalla. Ensi kesänä laitteiston purku ja uuden paksumman seinän teko vai ideoita muita?
Heh.
Tässä yhden tuttavan F750 ihmetelty kun tuntunut vähän tehottomalta ja sulattelee kovinkin usein, jäteilma pluskeleilläkin -15astetta.
Raahasin tänään mittarit sille, tuloilma n. 110l/s ja poistoilma 43l/s![]()
Hyvä esimerkki siitä, miksi on äärimmäisen tärkeää, että ilmanvaihto on säädetty OIKEIN ja KUNNOLLA
Lievästi ylipaineessaRaahasin tänään mittarit sille, tuloilma n. 110l/s ja poistoilma 43l/s![]()
![]()
PHM-V1Millä muuten mittasit?
Lievästi joo. No eiköhän tuo saada vielä rokkaamaan kuten kuuluukin.Lievästi ylipaineessa![]()
Mittauspöytäkirja esille ja mittarilla katsoo venttiilit läpi. Pienet heitot kuuluvat asiaan, suuret eivät.Tuota säätöpuolta myös mietitään, onko Jukkatalo säätänyt oikein...
Tuota säätöpuolta myös mietitään, onko Jukkatalo säätänyt oikein...
Tismalleen samanlaista toimintaa omassa Nibe F750:ssa. Sulatus ottaa sen 40-45 minuuttia, vaikka ilman virtausnopeus on anturin mukaan palautunut jo 15-20 minuutin kohdalla. Päivään saattaa mahtua pari nopeaa sulatusta, jolloin kompura saattaa lähteä käyntiin 10 minuutin sulattelun jälkeen.Näytä liitetiedosto 59178
Tässä kun on sulatuksista puhuttu. Meillä on ongelmana sulatuksen kestot. Välillä tuo normaali 10min, välillä 45min. Liitteenä kuva jäteilmasta.
Voikohan kyse olla tavallaan softabugista, että laite yrittää saavuttaa ilmanopeusanturin viitenopeuden, mutta syystä tai toisesta (ilmanpaine, tuuli tms) ei ihan siihen pääse? Huomasin, että kun tulee tällainen pitkä sulatus, niin ilmanopeus saattaa jumittaa jopa puoli tuntia esim arvossa 165.5-165.8 vs viitenopeus 166. Sitten 40-45min jälkeen tuntuu, että Nibe "luopuu" viitearvon tavoittelusta ja starttaa kompressorin.
Välillä ilmanopeus nousee viitearvon yli, mutta silti sulatus vaan jatkuu. Eli ilmanopeuden lisäksi joku muukin pitää sulatuksen päällä, mikäköhän?
Käytössä F750+SAM. Suodattimet on vaihdettu.
Puuttuu tuo x.xx.1 -alavalikon kohta kokonaan.Oijoi.... tuo on ongelma, mikä on uudemmissa F750 malleissa korjattu. 6-13 minuuttia on tässä minun härvelissä sulatusten kesto ollut viimeisen vuorokauden aikana. Keskimäärin 8-9 minuuttia.
Onko niin että siinä sinun versiossa ei näy "Imanvaihdon säätö 5.15.1" kohdassa keltaisella tekstiä "korjauskerroin (BS1): <arvo> (minulla 0,99)