Vs: PILP=suora sähkölämmitys + tuhlaus talvella
Pitää tähän kommentoida, koska snapshotti oli mimun seurannasta
Elikkäs tuossahan on se tilanne päällä, että energiaa on liikaa -> nibe joutuu laittamaan sitä suoraan harakoille. Eli kompura pysähtelee välillä, koska kattilan tavoitelämpötila on saavutettu. Tämäkin on periaatteessa koneen heikkous, mutta minne sitä energiaa voi laittaa kun kattilaan ei 'mahdu'? Silloin kun kompura pyörii, tilanne on ihan ok.
Nilanissa tilanne on parempi, koska se pystyy laittamaan edelleen energian tuloilman lämmitykseen. Nibe pystyy laittamaan energiaa vain veteen.
Tuossa graafi snapshotissa päiväkulutus lienee jotain 25kwh tienoilla (talon kaikki sähkö), vaikka siis lämmintä ilmaa menee harakoille vähän väliä.
Alemmassa kuvassa väli 11-17 kompura laulaa koko ajan kunnes tulee sulatus. Se on ehkä parempi esimerkki. Huoneilma n. 20 astetta painetaan nollaan tai vähän pakkaselle.
ekis sanoi:Ulkolämpötilan ollessa ~+3 niben keskiarvo jäteilma on ~ +10![]()
Pitää tähän kommentoida, koska snapshotti oli mimun seurannasta
Elikkäs tuossahan on se tilanne päällä, että energiaa on liikaa -> nibe joutuu laittamaan sitä suoraan harakoille. Eli kompura pysähtelee välillä, koska kattilan tavoitelämpötila on saavutettu. Tämäkin on periaatteessa koneen heikkous, mutta minne sitä energiaa voi laittaa kun kattilaan ei 'mahdu'? Silloin kun kompura pyörii, tilanne on ihan ok.
Nilanissa tilanne on parempi, koska se pystyy laittamaan edelleen energian tuloilman lämmitykseen. Nibe pystyy laittamaan energiaa vain veteen.
Tuossa graafi snapshotissa päiväkulutus lienee jotain 25kwh tienoilla (talon kaikki sähkö), vaikka siis lämmintä ilmaa menee harakoille vähän väliä.
Alemmassa kuvassa väli 11-17 kompura laulaa koko ajan kunnes tulee sulatus. Se on ehkä parempi esimerkki. Huoneilma n. 20 astetta painetaan nollaan tai vähän pakkaselle.