Mä en oo tuota hallintapaneelia pahemmin penkonut niin en noista A42 jutuista niin tiedä. Sovelluksella olen katsellut kun paneeli on pannuhuoeessa. Johto ei ylety...

Onkohan se tuo "opening steps of main expansion valve"?

Se se on... minulla on paneelissa ollut joitain asetuksia mitä ei applikaatiossa edes ole. Mutta niihin olen päässyt Local Tuya:n kautta kiinni.
 
Mulla meni tekstit sekaisin. 😆 En viitsi nyt mennä tuonne asetuksiin kun pumppu puskee pakoputki punaisena kun yöllä oli kova pakkanen.

Edit: Löysin valokuvan missä on ainoa 350 arvo mitä koneessa on. Tarkoititko tuota?
1770132561067.png
 
Viimeksi muokattu:
Eikun tuokin kuva on vielä väärä. No siellä on kuitenkin joku vastaava main expansion valvesta.😅 Se on nyt vähän hankala kun ei pääse katsomaan kun täytyis pumppu sammuttaa enkä viitsi kun tuuttaa niin hyvin.

Jordoniltakin tuli postia että tekevät päivityksen. Jäi vähän epäselväksi onko se nyt tulossa oikeaan asiaan ja lähetin vielä tarkennusta asiasta. Mainitsin myös tuon "odotus 30 min> sulatus 450p >lämmitys 350p" ongelman. Mullahan matalapainehälytys tulee tuon jälkeen jos ei anna koneen olla riittävän kauan sammuksissa kun käynnistää sen uudelleen. Eli ongelmaa ei paineiden kanssa ole. Kysin tuosta pakkosulatuksestakin mikä on tullut sovellukseen jos sen saisi toimimaan näitten vanhojenkin kanssa.

Mutta päivitys vaatii toimia sovelluksen kanssa joten ei se kenellekkään väkisin tule jos ei ole joku auto update päällä.
 
Mullahan matalapainehälytys tulee tuon jälkeen jos ei anna koneen olla riittävän kauan sammuksissa kun käynnistää sen uudelleen. Eli ongelmaa ei paineiden kanssa ole. Kysin tuosta pakkosulatuksestakin mikä on tullut sovellukseen jos sen saisi toimimaan näitten vanhojenkin kanssa.
Itseasiassa taisin huomata keinon kuinka välttää tämä ongelma. Laitoin tuossa pumpun päälle, mutta sammutin sen heti kun kiertovesipumppu meni päälle. Tämän jälkeen laitoin sen uudelleen päälle ja ainakin omassa (aivan ensimmäinen versio softasta) pumpussa sulatusta ei tapahtunut, vaan pumppu alkoi suoraan lämmittämään vettä.
 
Tämän jälkeen laitoin sen uudelleen päälle ja ainakin omassa (aivan ensimmäinen versio softasta) pumpussa sulatusta ei tapahtunut, vaan pumppu alkoi suoraan lämmittämään vettä.

Kokeilin kerran tuollaista että annoin sen aloittaa sulatuksen ja sitten pistin seis hetkeksi, mutta en noin että katkaisen jo ennen kuin se alkaa sulattaa. Se olisikin helppo toteuttaa eikä käynnistä edes kompressoria turhaan.
 
Kyllä tuohon varmaan konsteja löytyy mutta kuka näitä jaksaa määräänsä enempää päivystää.:rolleyes: Itse olen sammuttanut pumpun jos olen tuon huomannut. Jälkiä jos katsoo niin kyllähän niitä siellä on ollut. Tämä sama oire kuitenkin R32 ja R290 pumpuissa niin ei mikään uusi juttu ole. Ihmettelen eikö kukaan ole asiasta reklamoinut aikaisemmin. Tosin jos ei yhtään seuraa pumpun toimintaa niin voihan tuollainen helposti jäädä huomaamatta tai jos pumppu ei koskaan pakkasella pidä 30 minuutin taukoa. Selvä ohjelmointikukkanenhan tuo on. Ei voi olla vaikea korjaus kun vaan osaisi sen heille hyvin kertoa.
 
Kyllä tuohon varmaan konsteja löytyy mutta kuka näitä jaksaa määräänsä enempää päivystää.

Itsellä ohjaus on kokonaan automatisoitu niin voisin ihan hyvin käynnistää pumpun kahdesti, jos siitä on ratkaisuksi tuohon. Eihän tuota bugia edes huomaa ellei ole tiedonkeruuuta toiminnasta. Edelleen mietityttää miksi se ei joka kerta edes aloita sulatusta vaikka periattees pitäisi. Nytkin laite odottaa käyntilupaa. Odotellu jo viime yöltä. Kävi pitkään kunnes automatiikka pysäytti. Kenno ei tarvitse sulatusta mutta saas nähdä sulattaako se sen silti. Sitä mietin että onko erona se, kauanko sulatus kestää eli oliko se edes tarpeen.
 
Edelleen mietityttää miksi se ei joka kerta edes aloita sulatusta vaikka periattees pitäisi.
Tätä olen itsekin ihmetellyt kun mulla on oikein käyntilupa-ajastinkin 30 minuutille. Silti se tulee vain joskus. Viimeyönkin piti aina 30 minuuttia taukoa kun lämmitteli pelkkiä lattioita (-25). Pureskeli varaajaa aina 30 minuuttia yöllä eikä yhtään bugia. Päivällä teki temput juuri kun katsoin puhelimesta.
 
Kirjoitetaampas tännekin vähän mikä on tilanne.

Eli 7.2.2026 pumppu pysähtyi er06/69. Yritti lähteä aina uudelleen käyntiin mutta pysähtyi samoihin häiriöihin nopeasti. Yrityksen aikana sovelluksesta katsottuna häyrystymislämpötila menee 4-5 sekunnissa -40 asteeseen.

Kävin äsken katsomassa pumppua. Painemittarin näyttö liitteenä, ulkolämpötilassa -9. Lämmitysjärjestelmän paine on 1 bar mikä on normaali. Paisuntaventtiiliä manuaalisesti ajaen kuuluu terveen oloista vaimeaa surinaa. Pumpun sisällä kaikki näytti normaalilta.

Pumpusta erillinen varaajan 9 kW vastus lähti lämmittämään täysin suunnitelmien mukaan ja pumppu kierrättelee vettä vaikka ei edes tarvitsisi. Pumppu on pois päältä mutta sähköissä.

Tehtaalle kirjoitettu lisää postia. Omituisia häiriöitä oli jo aikaisemminkin joista kirjoiteltu.

En tiedä mikä on vikana. Vika tuli -10 asteen lämpötilassa. Ehdotuksia/ arvauksia? :hmm:

1770562635669.png

ER06_69.png

1770565165757.png
 
No voi harmi. Itse sain vastaavan virheen aikaiseksi ,kun pienensin paisuntaventtiilin avautumis arvoja. Palautin arvot defaultiin ja sen jälkeen en ole virhettä saanut. Oletettavasti tämä arvojen palautus on ensimmäinen ohje, mitä tehtaalta tulee. Oletko sitä kokeillut ?
 
Eli 7.2.2026 pumppu pysähtyi er06/69. Yritti lähteä aina uudelleen käyntiin mutta pysähtyi samoihin häiriöihin nopeasti. Yrityksen aikana sovelluksesta katsottuna häyrystymislämpötila menee 4-5 sekunnissa -40 asteeseen.

Millaiset kierrokset kompressori tuossa tilanteessa ottaa? Tuohonhan pääsisi sillä tavalla että paisunta on lähes kiinni ja aloitetaan maksimi kierroksilla. Lisäharmia voisi tulla vielä siitä että lämmönvaihdin on kuuma. Kuinka lämpimänä vastus sen pitää?
 
No voi harmi. Itse sain vastaavan virheen aikaiseksi ,kun pienensin paisuntaventtiilin avautumis arvoja. Palautin arvot defaultiin ja sen jälkeen en ole virhettä saanut. Oletettavasti tämä arvojen palautus on ensimmäinen ohje, mitä tehtaalta tulee. Oletko sitä kokeillut ?
En ole arvoja muuttanut viime lämmityskauden jälkeen. Ensimmäinen häly taitoi tulla joulukuun lopulla ja se oli kompressorin virtapiikki tai joku sellainen, sen jälkeen tullut ehkä 2 kpl matalapainehälyjä Tammikuun lopussa. Toinen niistä johtui siitä kun pumppu käynnistyi sulatuksella ja sen jälkeen alkoi lämmittää paisuntaventtiilin arvolla 350. Sammutin pumpun ja laitoin liian nopeasti takaisin päälle jolloin tuli matalapainehäly. En ole palauttanut arvoja koska en vain usko että ne olisivat nyt muuttuneet jotenkin huonoiksi.

Tullut tässä vähän sellainen tuntuma että ovat tuota paisuntaventtiilin avautuma asiaa korjanneet uudemmissa pumpuissa eikä se enään ole kokoajan automaattisäädön minimirajaa vasten. Ehkä vaihtaneet pienemmän paisuntaventtiilin?

Haluan odottaa että tehtaalta kurkistavat tilannetta ennen kuin teen mitään muutoksia koska näillä pumppu on kuitenkin toiminut viimeisen vuoden. Viimeisessä postissa 3.2 ilmoittivat että lokissa yksi er06 hälytys.

Tuohonhan pääsisi sillä tavalla että paisunta on lähes kiinni ja aloitetaan maksimi kierroksilla.
Kyllä, vaikuttaa juuri sellaiselta. Ihan kuin paisuntaventtiili olisi täysin kiinni eikä aukeaisi ollenkaan. Tuo koneen paisuntaventtiilin säätö ei vaikuta mitään vaan kone sammuu häiriöihin. Paisuntaventtiilin jumittamisesta tehtaalle alunperin kirjoittelin mutta ei sitä siellä oikein ostettu. Enkä siitä itsekään tiedä. Epäilys oli kun arvoja katseli.

Pumppu kävi tuossa on/off tyyliin 75Hz. Vastus tuli hätiin vasta myöhemmin kun varaajan lämpö alkoi laskea.

Vedet ja propaanit ei ainakaan oman ymmärryksen pohjalta ole menneet sekaisin. Jos aineet olisivat muualle karanneet niin luulisi että paineet olisivat jo tippuneet kokonaan. Käynti loppui kuitenkin kuin seinään.

Edit: kuva varaajan vastuksen mukaantulosta. Kuvassa näkyy myös piikki jossa kokeilin kylmän tekemistä mutta sekään ei ollut menestys.
 

Liitetiedostot

  • 1770642954813.png
    1770642954813.png
    73,7 KB · Lukukerrat: 57
Viimeksi muokattu:
Mites multa on mennyt tuo @rapu n kirjoitus vallan ohi. Eli ilmeisesti laajemminkin paisuntaventtiilin "jumitus" ongelmaa josta itse kirjoittelin tehtaalle. Samana päivänä sain sieltä vastauksen että tekevät siihen päivitystä mutta kestää pari päivää.:hmm:Vähän epäilyttää että tämä pumppu päivityksellä korjaantuisi.

 
Kyllä se paisuntaventtiili oli jumiutunut kiinni asentoon. Ajoin manuaalisesti paisuntaa edestakaisin ja naputtelin varovasti paisuntaventtiilin runkoa. Johan rupesi ääntämään kunnolla. Varmasti tilapäinen korjaus mutta nyt on ainakin varmuus missä vika on.👍

En usko että päivityksellä korjattavissa.🙈
 

Liitetiedostot

  • 1770735675246.png
    1770735675246.png
    61,7 KB · Lukukerrat: 56
  • 1770735854644.png
    1770735854644.png
    16,4 KB · Lukukerrat: 59
En usko että päivityksellä korjattavissa.

Voi olla korjattavissa, jos siellä on bugi, joka ajaa sen liian kiinni. Noihan toimii askelmoottorilla, joten siellä ei oikein ole mitään palautetta oikeasta asennosta. Miten lie toteutettu yleensäkään paisuntaventtiilien absoluuttiasennon löytäminen?
 
Ei ole mitään takaisinkytkentää neulan asennosta. Ajaa aina sammuessaan venttiilin kiinni ja "kalibroi" siitä sijaintinsa.:hmm:Säätö on siis täysin sokea.
 
Kovaa ajoa vaan ni notkistuu!
eka laite mulla toimi kuin unelma suoraan tehtaalta, näyttää siltä että nämä uudemmat mallit on sellaisia joissa säädöt on ulkoistettu käyttäjälle. Onneksi sain toissayönä kattavan informaatiopläjäyksen @Amigo lta miten lämpöpumpputekniikka toimii, ni osaan vähän lukea jo käppyrääkin.

Luulen että olivat tehtaalla sotkeneet minut amigoon ja tehneet minun pumpun versiolla myös päivityksen, vaikka en edes tajunnut sitä tarvitsevani. Mutta samanlaista oireilua kyllä oli. Minun tosin jotenkuten toimi kun lämmitti vain 30 asteista vettä ja kävi pienillä kierroksilla…
 
Voi olla korjattavissa, jos siellä on bugi, joka ajaa sen liian kiinni.
Jos pystyvät jotenkin lisäämään paisuntaventtiilin säätöelukan virtaa tai jotain muuta nerokasta ettei jumiudu? Tuo paisarin jumiminenhan on suht yleistä EEV koneissa loppuviimeksi. En siihen kyllä muuta korjausta keksi kuin sen vaihtamisen? Likaa järjestelmässä/ tehoton säätö/ neulan kierteet paskana?

Kovaa ajoa vaan ni notkistuu!
eka laite mulla toimi kuin unelma suoraan tehtaalta, näyttää siltä että nämä uudemmat mallit on sellaisia joissa säädöt on ulkoistettu käyttäjälle. Onneksi sain toissayönä kattavan informaatiopläjäyksen @Amigo lta miten lämpöpumpputekniikka toimii, ni osaan vähän lukea jo käppyrääkin.

Luulen että olivat tehtaalla sotkeneet minut amigoon ja tehneet minun pumpun versiolla myös päivityksen, vaikka en edes tajunnut sitä tarvitsevani. Mutta samanlaista oireilua kyllä oli. Minun tosin jotenkuten toimi kun lämmitti vain 30 asteista vettä ja kävi pienillä kierroksilla…
Kyllä tuota on sotkettu kuin tulpatonta mopoa. Sääli on sairautta. Se on hommattu lämpöä tekemään ja jos ei sitä kestä niin kuolkoot pois.:)Kiitos kauniista sanoista mutta kyllä mun ymmärrys tästä tekniikasta on aika rajoittunutta. Kaikki mitä tiedän on tullut tämän pumpun toimntaa ihmetellessä. Aika paljon olen kyllä sitä ihmetellyt.😅

Vähän jäänyt sellainen käsitys että en ole onnistunut heille kuvaamaan oireita riittävän hyvin. Jumittavat vallan matalapainehälytyksessä mutta eivät välttämättä nytkään ymmärtäneet mistä se johtui vaikka pistin käppyröiden kanssa postia. No, katsotaan minkälaista päivitystä sieltä tulee.
 
Google käännös:

Voit nähdä, että matalapaineen muunnoslämpötila on -40 °C, mikä on epänormaalia. Ohjain tulkitsee järjestelmän virheellisesti äärimmäiseksi kylmäainepulaksi. Yrittäessään palauttaa tasapainon ohjain pakottaa elektronisen paisuntaventtiilin (EEV) avautumaan leveämmälle jokaisen säätöjakson aikana.

Kyseessä kuitenkin ihan oikea kylmäainepula jota EEV ei pystynyt korjaamaan koska paisuntaventtiili oli jumiutunut kiinni. En tiedä tulkitsenko tuon kirjoituksen väärin.:hmm:
 
Hyvää perjantaita vaan kaikille. Täällä on kovasti odotettu mullistavaa päivitystä mikä korjaa kiinni jumiutuvan paisuntaventtiilin. Pumpun itsetuhomekanismi on kyllä niin hyvässä vauhdissa että ei taida ehtiä ajoissa.

Onkohan niillä päivitys kylmäainevuotoonkin? :hmm:

No, ei nyt hosuta kun niillä on ne uudenvuoden juhlatkin.

Näyttökuva 2026-02-27 194433.png


Huonosti antaa kyllä lämpöä kun paisuntaventtiili on kiinni.

Näyttökuva 2026-02-27 201238.png
 
Laitetaas vähän pylväitä välillä. Helmikuussa lämmitystä tarvittiin enemmän kuin Tammikuussa mutta paisuntaventtiilin jumittelun ja kovien pakkasten takia patterikuumaa tuli tehtyä aika paljon kaasuöljyllä.

Maaliskuussa paisuntaventtiili ongelmia ei ollut. Toisaalta pakkasetkin loppuivat. Tehtaan lupaamaa kaksi päivää ottavaa päivitystä ei ole kuulunut vaikka aikaa on kulunut 2 kuukautta. Sähköposteihin ei enään vastata joten yhteydenpito on loppunut kokonaan. Kaksi kertaa olen asiasta kysynyt joten en mielestäni ole häiriköinyt. Olisivat voineet takuuseen laittaa postiin vaikka uuden paisuntaventtiilin. Tilasin propaanin haistelijan jos sillä saisi selvyyttä mahdolliseen lämmönvaihtimen kaasuvuotoon.
 

Liitetiedostot

  • 1774994962122.png
    1774994962122.png
    109,2 KB · Lukukerrat: 52
Aikaisemmista kuvista herännyt huoli kylmäainevuodosta ei saanut vahvistusta. FNIRSI GD-02 haistelijalla ei löytynyt minkäänlaista merkkiä vuodosta. Pumppu oli mittauksen aikana käynnissä ja lauhtumispaine 15 bar.
 
Pumppu on toiminut hyvin. Paisuntaventtiili ei ole jumittanut 27.2.2026 jälkeen. :hmm:
 

Liitetiedostot

  • 1780268709809.png
    1780268709809.png
    118,8 KB · Lukukerrat: 57
Päivitetääs vähän tännekin. Tehtaalta tuli pikarahtina uusi paisuntaventtiili ja säätökela takuu osana.👍

  • Electricnoinc expansion Vale: 801019-0131, Sanhua DPF(TS1) 3.0C-29
  • Coil: 801021-0008, Sanhua DPF (series) 1.0~3.2 expansion valve coil
 

Liitetiedostot

  • 1789494060550.webp
    1789494060550.webp
    88,6 KB · Lukukerrat: 37
Power World PW060 R290 – kaksi vuotta mitattua dataa

Pumppuni täytti kaksi vuotta, joten tässä luvatut luvut. Lupasin aikoinaan kertoa pumpusta rehellisesti, hyvät ja huonot puolet.

Mittaus
Lämpö mitataan Kamstrup Multical 303:lla pelkästään pumpun lämmitysvedestä, ja sähkö Shelly Pro 3EM:llä. Kamstrup asennettiin pumpun kanssa ja Shelly nollattiin juuri ennen käynnistystä, joten kaikki lukemat ovat tämän pumpun ajalta (lokakuun loppu 2024 – lokakuun loppu 2026).

Lukemat kahdelta vuodelta

  • Tuotettu lämpö: 50 824 kWh
  • Sulatukset (Kamstrupin jäähdytysrekisteri): 1 925 kWh
  • Nettolämpö: 48 899 kWh (noin 24 450 kWh/v)
  • Sähkö: 17 940 kWh (noin 8 970 kWh/v)
COP

  • Brutto: 2,83
  • Netto (sulatukset vähennetty): 2,73
  • Sulatusten osuus lämmöstä: 3,8 %
Ulkoilmasta saatu energia
Kun nettolämmöstä vähennetään kulutettu sähkö, ulkoilmasta on saatu noin 30 960 kWh eli 63 % lämmöstä. Se vastaa noin 3 100 litran polttoöljyn energiasisältöä.

Kustannusvertailua nykyhinnoilla
Sähkö 14,47 snt/kWh (energia 7,68 + siirto 3,87 + vero 2,92) ja öljy 1,90 €/l.

  • Pumpun sähkö: noin 2 600 €
  • Sama lämpö suoralla sähköllä: noin 7 080 €, josta säästöä noin 4 480 €
  • Sama lämpö vanhalla (1979) öljykattilalla (hyötysuhde 70 %): noin 6 990 litraa eli noin 13 270 €, josta säästöä noin 10 680 €
Laskennallinen öljyn vastine on noin 3 490 l/vuosi. Öljyaikana talo kulutti noin 3 500 l/vuosi, joten mittaukset pitävät hyvin paikkansa.

Pumppu maksoi 3 390 € perille toimitettuna Kiinasta. Suoraan sähköön verrattuna se maksoi itsensä takaisin noin puolessatoista vuodessa.

Käyttöolosuhteet
Luvut on saatu vaativissa oloissa. Talo on vuodelta 1966, huonosti eristetty, ja varaaja on 500 litraa. Puolet talosta on patterilämmitteistä ja puolet lattialämmitteistä. Pumppu on tehnyt pakkasilla noin 50-asteista vettä pattereille ja lisäksi kaikki käyttövedet, kovimpia pakkasia lukuun ottamatta. Pelkässä lattialämmityskäytössä COP olisi huomattavasti parempi, eikä pakkasraja tulisi vastaan jo −15 asteessa.

Pumppu riittää yksin noin −15 (hetkellisesti −18 ) asteeseen asti nykyisellä käyttötavalla ja asetuksilla. Sitä kovemmilla pakkasilla apuna on ollut varaajan sähkövastus tai öljykattila.

Huomiot mittauksista

  • Talven 2026 sähkövastuksen kulutus sisältyy sähkölukemaan, mutta sen lämpö ei näy Kamstrupissa. Todellinen COP ja ulkoilman osuus ovat siksi aavistuksen paremmat kuin yllä.
  • Sähkölukemassa on mukana myös lattialämmityksen kiertovesipumppu 30-60 W.
  • Lisälämmöksi käytetty öljy ei näy luvuissa. Sen määrää on vaikea arvioida, mutta se ei vaikuta pumpun omaan tuottoon tai kulutukseen.
  • Hinnat ovat nykyhintoja. Siirto ja sähkövero ovat nousseet kahden vuoden aikana, joten toteutunut säästö on hieman pienempi.
Pumpun oma COP-lukema
Vertasin pumpun itse ilmoittamaa tehoa Kamstrupiin, eikä pumpun lukuun voi luottaa. Pumpun näytön tai sovelluksen COP ei kerro todellista hyötysuhdetta. Ainoa luotettava tapa on erillinen veden energiamittari ja sähkömittari vähintään vuoden ajalta.

Kenelle halpa pumppu sopii
Takaisinmaksu riippuu ennen kaikkea lämmitystarpeesta. Vanhassa talossa, jossa lämmitystarve on suuri, huonompikin COP tuottaa paljon säästöä. Hyvin eristetyssä uudessa talossa, jossa lämmitystarve on noin 8 000 kWh/v, merkkipumppu voi maksaa asennettuna 15 000 € ja takaisinmaksuaika venyä todella pitkäksi.

Viat ja ongelmat

  • Alku oli vaikeaa. Kaikkia asetuksia ei näe näytöltä / sovelluksesta, asetukset ovat sekavia ja dokumentaatio olematonta. Esimerkiksi silent-tilan taajuusrajoitus vaihtui constant-tilan asetuksiin lämpötilapyynnin täytyttyä, ja pumppu kiihdytti juuri kun sen piti hidastaa. Tehdasasetukset päin ersettä ainakin minun tapauksessa.

  • Paisuntaventtiilin tehdasasetukset (aloitus- ja minimiavaukset) olivat liian suuret. Säädin niitä jo ensimmäisellä viikolla, jotta nestemäistä kylmäainetta ei pääse kompressoriin.

  • Kuumakaasun lämpötilaa kannattaa seurata. Lauhtumislämpötila on muutaman asteen lähtevää vettä korkeampi, ja kuumakaasun pitää olla vielä selvästi sitä lämpimämpää. Nyrkkisääntönä vakaassa käynnissä kuumakaasun pitäisi olla vähintään 15–20 astetta lähtevää vettä lämpimämpää. Jos ero jää pieneksi tai kuumakaasu on jopa vettä kylmempää pitkään käynnistyksen jälkeen, paisuntaventtiili on liian auki ja kompressoriin menee nestettä.

  • Helmikuussa 2026 paisuntaventtiili jumittui kiinni pakkasilla kovassa ajossa muutaman kerran. Tuloksena oli Er06/Er69-virheet eikä lämpöä tullut. Tehdas lähetti takuuna uuden venttiilin nyt syksyllä, mutta vanha on toiminut maaliskuun alun jälkeen, joten se vaihdetaan vasta tarvittaessa.

  • Todellinen teho jää vähän valmistajan laboratorioarvoista.

  • Pumppu kannattaa suojata itsetuholta. Minulla on Home Assistantissa hätäpysäytys, joka katkaisee käyntiluvan, jos höyrystymislämpötila putoaa liian alas, sekä hälytys venttiilin jumista. Käynnistyksen yhteydessä kiinni jumittunut paisuntaventtiili sai pumpun oman suojauksen laukeamaan vasta 7 minuutin tyhjiöinnin jälkeen. Siksi tein oman, nopeamman pysäytyksen.
Yhteenveto
Pumppu ei ole täydellinen, ja sen kanssa saa harrastaa. Vanhassa talossa se on silti maksanut itsensä takaisin jo puolessatoista vuodessa ja tuottaa nyt puhdasta säästöä. 50-asteisella vedellä kovilla pakkasilla tulee fysiikan lakien takia raja vastaan, eikä sille voi mitään. Tärkeintä on oppia tuntemaan oma pumppunsa, suojata ja sovittaa se omaan lämmitysjärjestelmään sopivaksi.

Kokonaisuudessaan pidän hankintaa todella onnistuneena, vaikka toki sanomistakin löytyy. Rauta tuntuu hyvältä, mutta ohjelmoinnista en anna kehuja. Onneksi asetuksia pääsee itse säätämään.
 