E
elliott
Vieras
Projektin lähtökohdat:
Kulutus ollut 4 500 l / a + koko sähkönkulutus minun puolellani n. 9 000 kWh / a sisältäen kaiken sähkön (myös ne patterit).
Viime tammikuu + helmikuu kulutus oli n. 1 000 l / 2 kk, ja nyt kesällä pannun lämpimänäpito ja käyttövesi = 80-110 l / kk.
Nyt aloitettu VILPillinen öljynvähennysprojekti, vaikka eilen tilattiinkin taas 1 000 l hintaan 0,87 EUR/l.
Aloitin tutkimalla ja pohjustelemalla jo palstalla: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4105.75.
Tarkoitus on siis rakentaa järjestelmä, jossa VILP + varaaja tulee aluksi öljyn rinnalle, myöhemmin ehkä lisätään sähkövastuksia ja käyttövedelle varaaja priimaamaan ja puskuriksi -- Lisäksi haluttiin tulevaisuutta ajatellen laajennettavuutta ja lämmönlähteille vaihtoehtoja - siksi energiavaraaja oli lähtökohta.
VARAAJA
Varaajaksi valittu Kaukoran valmistama Ackman 500B, joka on ruotsalaisen Metron tuote periaatteessa. Vastaa Jäspi GTV 700:aa, mutta on pienempi. Erilainen kuin GTV 500. Aurinkokierukka, 2 kv-kierukkaa, iso määrä yhteitä edessä (hyvä matalassa kellarissa), lämpömittarit jne. 700 olisi ollut parempi, mutta ei mahdu ovista. 500B mahtui vanhoista alle 80 cm ovista. Varaaja saatiin kellariin ystävällisen naapuruston ja yhden työkoneen avustuksella - odottaa nyt asennusta uudella paikallaan.
http://www.naturenergi.se/pdf/focus_ackman.pdf
VILP
Vilppejä etsittäessä (Ulti, Gree jne. tutkittiin) seinänaapuri löysi uuden verkostostaan. Kaikkea uuttahan täytyy kokeilla jotta kokemuksia voi muille sitten jakaa
. Laitetta ei ole vielä markkinoitu Suomessa, mutta googlauksen perusteella kyseessä taitaa olla tämä laite:
http://www.vtcool.com/en/ShowProd.asp?id=730&title=Inverter%20Air%20to%20Water%20Heat%20Pump
KS70-DC on hieman pieni (nimellislämmitysteho 7,8 kW) taloomme, mutta en usko VILPin koskaan koko energiantarvetta ratkaisevankaan. Jatketaan pakkasella öljyllä ja tulevaisuudessa vastuksilla/pelleteillä/puulla/bioöljyllä/fuusioreaktorilla tai vastaavalla.
Ilmoitettu COP 3.75 lienee +7'C vai mitä se oli (olen tyytyväinen, jos vuositasolla 2 silloin kun käytetään)
Muita huomioita kun laite on nyt pihassa:
Linkistä yllä löytyy lisää tietoa. Paperimanuaalin mukaan panelista voi asettaa pyyntilämmöksi +12'C...+65'C - kokeiltavahan se maksimikin on alussa, mutta joku 45'C lienee järkevämpi pyynti. Manuaalissa lisäksi tietoja: lämmityskapasiteetti 7 800 W (laitteen kyljessä lukee 8 000W), kelloajastus, lämmitys/kylmennys moodit (kylmennys lienee vaarallista patterien kondenssivesien kanssa eli jätetään väliin).
MUUT
Ouman 80 (?) tai joku fiksumpi sunttiin säätelemään vielä.
Yläpohjan lisäeristys - purut vintillä voisi terästää puhallustavaralla (sellua vai mitä se oli?)
Ikkunoita en vaihda. Enkä rakentele kosteusmielessä hyvin toimivaan taloon lisäseinäeristyksiä.
Sähkömittari -- Ruotsista tilattu http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35, jossa kWh, trippimittari ja hetkellisen tehon mittari (näkee, mitä invertterilaite vie kulloinkin). Näennäisen halpaa hintaa nostaa postikulut + IBAN-maksu Nordeasta, jotka yhteensä tuplaavat hinnan.
Lämpöjen mittaus ja säätely: Samasta webshopista saisi HIENON ratkaisun lämpöjen loggaamiseen useasta pisteestä n. 100 Eurolla: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28. Tyydyn kuitenkin varmaan pintamittareihin (9 EUR kpl) -- lienevätkö luotettavia mittaajia? Putkimies suositteli kunnollisia, mutta ei osannut sanoa niiden hintaa.
Sähköpatterien poisto: jos budjetti vielä kestää, vedätän vielä niihin 2 pieneen makuuhuoneeseen vesipatterit pintavetona. Kunnon ammattilaisten työn hinnat lähentelevät nykyisin juristien vastaavia, joten täytyisi opetella itse vetämään nuo putket...
KYTKENTÄ
Putkimies olisi halunnut kytkeä latauspumput ja termostaatit, mutta työn + tarvikkeiden hinta alkoi olla jo kova, joten yksinkertaisempi pitää olla? Lisäksi pitää olla varautunut siihen, että vanha kattila pettää ja ohitetaan lennosta.
Aluksi ainakin kattila priimaa käyttöveden - lämpöjä ei ole tarkoitus laskea alle 65'C siellä, jottei ruostuteta vanhusta heti.
Ja tarkoitus olisi syys/kevätkeleillä esilämmittää VILPillä patterivesi ja suntti tarvittaessa sotkee sekaan kattilasta kuumempaa. Eli ei ladattaisi kattilasta lämpöä varaajaan.
Kattila pitää olla ohitettavissa - kokeillaan tuota käyttöveden tuottoakin ilman sitä (en usko, 10 ihmistä) - korvataan myöhemmin kesäkäytössä kattila kv-varaajalla, jossa oma vastus. Joku 300 l ajettuna 1-vaihevirralla (pelkkä puskurisäiliö + priimaus jo esilämmitetylle) saattaisi riittääkin?
Jos öljy poistetaan kokonaan, voisi asentaa pakkasia varten vastukset energiavaraajaan, se tosin tarvii jo varmaankin ainakin 6 + 9 kW vastukset ja sähkötöitä enempi alakertaan (3-vaihe työt).
Kytkennän luonnoskaavio on liitteenä (PDF). Putkitöiden hinta-arviota ihmettelen, putkimies heitti lonkalta > 3 t EUR...
Täytynee pyytää kilpaileva tarjous.
**
[EDIT]: kaaviossa versio 0.2 kohta 17, pannun ohitus, 2 kpl - niistä käyttövesipuolelle hahmottelemani ohitus on kuulemma luvaton viritys, kun ohittaa venttiilit ja muut. Mitenkäs se pitäisi sitten tehdä, jotta voisi kokeilla käyttövettä ilman pannua - jos varaajassa lämmitetty vesi menee AINA öljypannun kv-kierukan kautta ja öljy kytketty pois, niin se vesihän jäähtyy siellä pannussa?
Pitänee vaihtaa kuvassa siihen syöttösekoitusventtiilin alapuolelle yläpuolen sijaan, siis pannun kierukkaan menevien väliin oikaisemaan sen. Laitoin version 0.3 kaaviosta liitteeksi. -- Edelleen putkimies on sitä mieltä, että ei ole luvallinen kytkös. miksi ihmeessä -- bypass on kattilan kierukalle, ei mikään nokialainen yhde viemärin ja käyttöveden välissä?
**
Ohessa muutama ensimmäinen kuva myös. Kännykkäkamera hämärässä pannuhuoneessa ei tuon parempia saanut. Kunhan sähköt ja putket on laitettu, otetaan lisää kunnon kameralla alhaallakin.
- 50-luvun paritalo, 2 asuinkerrosta + kellarissa tiloja (= 6 erillistä aluetta = ILP ei onnistu)
- Arimix 20 kaksoiskattila (öljy/puu) vm. 1979 + uudehko Oilon Pro Jr
- Vanha, vapaaseen kiertoon mitoitettu patteriverkko (koksi ollut alunperin) - sittemmin avustettu kiertovesipumpulla
- Uudet Danfossin termostaatit kaikissa
- Minun puolellani 2 pientä huonetta lämmitetty öljytäytteisin sähköpatterein ja yhdessä wc:ssä sähkölattialämmitys
- Minun puolellani 8 kW kiukaalla sähkösauna, lämmitys 1-3 kertaa / vko
- Käyttövesi pannun kierukasta, 10 ihmistä koko paritalossa
- Manuaalinen suntin säätö 2 x vuosi (olen laiska säätelemään manuaalisesti)
- Pannun lämpönä ympäri vuoden 70'C -- riittää, jos pakkanen ei painu arktiseksi (ei ole tapahtunut vuosiin täällä enää)
- Vanhat ikkunat ja ovet, ei lisäeristystä missään
Kulutus ollut 4 500 l / a + koko sähkönkulutus minun puolellani n. 9 000 kWh / a sisältäen kaiken sähkön (myös ne patterit).
Viime tammikuu + helmikuu kulutus oli n. 1 000 l / 2 kk, ja nyt kesällä pannun lämpimänäpito ja käyttövesi = 80-110 l / kk.
Nyt aloitettu VILPillinen öljynvähennysprojekti, vaikka eilen tilattiinkin taas 1 000 l hintaan 0,87 EUR/l.
Aloitin tutkimalla ja pohjustelemalla jo palstalla: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4105.75.
Tarkoitus on siis rakentaa järjestelmä, jossa VILP + varaaja tulee aluksi öljyn rinnalle, myöhemmin ehkä lisätään sähkövastuksia ja käyttövedelle varaaja priimaamaan ja puskuriksi -- Lisäksi haluttiin tulevaisuutta ajatellen laajennettavuutta ja lämmönlähteille vaihtoehtoja - siksi energiavaraaja oli lähtökohta.
VARAAJA
Varaajaksi valittu Kaukoran valmistama Ackman 500B, joka on ruotsalaisen Metron tuote periaatteessa. Vastaa Jäspi GTV 700:aa, mutta on pienempi. Erilainen kuin GTV 500. Aurinkokierukka, 2 kv-kierukkaa, iso määrä yhteitä edessä (hyvä matalassa kellarissa), lämpömittarit jne. 700 olisi ollut parempi, mutta ei mahdu ovista. 500B mahtui vanhoista alle 80 cm ovista. Varaaja saatiin kellariin ystävällisen naapuruston ja yhden työkoneen avustuksella - odottaa nyt asennusta uudella paikallaan.
http://www.naturenergi.se/pdf/focus_ackman.pdf
VILP
Vilppejä etsittäessä (Ulti, Gree jne. tutkittiin) seinänaapuri löysi uuden verkostostaan. Kaikkea uuttahan täytyy kokeilla jotta kokemuksia voi muille sitten jakaa
http://www.vtcool.com/en/ShowProd.asp?id=730&title=Inverter%20Air%20to%20Water%20Heat%20Pump
KS70-DC on hieman pieni (nimellislämmitysteho 7,8 kW) taloomme, mutta en usko VILPin koskaan koko energiantarvetta ratkaisevankaan. Jatketaan pakkasella öljyllä ja tulevaisuudessa vastuksilla/pelleteillä/puulla/bioöljyllä/fuusioreaktorilla tai vastaavalla.
Ilmoitettu COP 3.75 lienee +7'C vai mitä se oli (olen tyytyväinen, jos vuositasolla 2 silloin kun käytetään)
Muita huomioita kun laite on nyt pihassa:
- Split-arkkitehtuuri
- Invertterimalli
- OK komponentit: Sanyon kompressori (R410A) ja Wilon asiallinen pumppu
- Kompressorin malli: MODEL: C-6RZ146H1A, CODE: 808G0180
- -15'C ... +30'C
- 1-vaihekytkentä riittää -- auttaa meillä kellarissa
Linkistä yllä löytyy lisää tietoa. Paperimanuaalin mukaan panelista voi asettaa pyyntilämmöksi +12'C...+65'C - kokeiltavahan se maksimikin on alussa, mutta joku 45'C lienee järkevämpi pyynti. Manuaalissa lisäksi tietoja: lämmityskapasiteetti 7 800 W (laitteen kyljessä lukee 8 000W), kelloajastus, lämmitys/kylmennys moodit (kylmennys lienee vaarallista patterien kondenssivesien kanssa eli jätetään väliin).
MUUT
Ouman 80 (?) tai joku fiksumpi sunttiin säätelemään vielä.
Yläpohjan lisäeristys - purut vintillä voisi terästää puhallustavaralla (sellua vai mitä se oli?)
Ikkunoita en vaihda. Enkä rakentele kosteusmielessä hyvin toimivaan taloon lisäseinäeristyksiä.
Sähkömittari -- Ruotsista tilattu http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35, jossa kWh, trippimittari ja hetkellisen tehon mittari (näkee, mitä invertterilaite vie kulloinkin). Näennäisen halpaa hintaa nostaa postikulut + IBAN-maksu Nordeasta, jotka yhteensä tuplaavat hinnan.
Lämpöjen mittaus ja säätely: Samasta webshopista saisi HIENON ratkaisun lämpöjen loggaamiseen useasta pisteestä n. 100 Eurolla: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28. Tyydyn kuitenkin varmaan pintamittareihin (9 EUR kpl) -- lienevätkö luotettavia mittaajia? Putkimies suositteli kunnollisia, mutta ei osannut sanoa niiden hintaa.
Sähköpatterien poisto: jos budjetti vielä kestää, vedätän vielä niihin 2 pieneen makuuhuoneeseen vesipatterit pintavetona. Kunnon ammattilaisten työn hinnat lähentelevät nykyisin juristien vastaavia, joten täytyisi opetella itse vetämään nuo putket...
KYTKENTÄ
Putkimies olisi halunnut kytkeä latauspumput ja termostaatit, mutta työn + tarvikkeiden hinta alkoi olla jo kova, joten yksinkertaisempi pitää olla? Lisäksi pitää olla varautunut siihen, että vanha kattila pettää ja ohitetaan lennosta.
Aluksi ainakin kattila priimaa käyttöveden - lämpöjä ei ole tarkoitus laskea alle 65'C siellä, jottei ruostuteta vanhusta heti.
Ja tarkoitus olisi syys/kevätkeleillä esilämmittää VILPillä patterivesi ja suntti tarvittaessa sotkee sekaan kattilasta kuumempaa. Eli ei ladattaisi kattilasta lämpöä varaajaan.
Kattila pitää olla ohitettavissa - kokeillaan tuota käyttöveden tuottoakin ilman sitä (en usko, 10 ihmistä) - korvataan myöhemmin kesäkäytössä kattila kv-varaajalla, jossa oma vastus. Joku 300 l ajettuna 1-vaihevirralla (pelkkä puskurisäiliö + priimaus jo esilämmitetylle) saattaisi riittääkin?
Jos öljy poistetaan kokonaan, voisi asentaa pakkasia varten vastukset energiavaraajaan, se tosin tarvii jo varmaankin ainakin 6 + 9 kW vastukset ja sähkötöitä enempi alakertaan (3-vaihe työt).
Kytkennän luonnoskaavio on liitteenä (PDF). Putkitöiden hinta-arviota ihmettelen, putkimies heitti lonkalta > 3 t EUR...
**
[EDIT]: kaaviossa versio 0.2 kohta 17, pannun ohitus, 2 kpl - niistä käyttövesipuolelle hahmottelemani ohitus on kuulemma luvaton viritys, kun ohittaa venttiilit ja muut. Mitenkäs se pitäisi sitten tehdä, jotta voisi kokeilla käyttövettä ilman pannua - jos varaajassa lämmitetty vesi menee AINA öljypannun kv-kierukan kautta ja öljy kytketty pois, niin se vesihän jäähtyy siellä pannussa?
Pitänee vaihtaa kuvassa siihen syöttösekoitusventtiilin alapuolelle yläpuolen sijaan, siis pannun kierukkaan menevien väliin oikaisemaan sen. Laitoin version 0.3 kaaviosta liitteeksi. -- Edelleen putkimies on sitä mieltä, että ei ole luvallinen kytkös. miksi ihmeessä -- bypass on kattilan kierukalle, ei mikään nokialainen yhde viemärin ja käyttöveden välissä?
**
Ohessa muutama ensimmäinen kuva myös. Kännykkäkamera hämärässä pannuhuoneessa ei tuon parempia saanut. Kunhan sähköt ja putket on laitettu, otetaan lisää kunnon kameralla alhaallakin.