RAFU Hitachi SX8 loggausta

O

Olex

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
On mikäli puhallusnopeudet kumassakin testissä ovat samat.

Puhallus 4 oli käytössä kummassakin mittauksessa. Tosin hemmotestissä osan aikaa oli powerful päällä mutta en korvin kuullut eroa puhaltimen kierrosluvuissa.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Olex sanoi:
Sama havainto. Loggerissa on liikaa massaa ja reagoi muutoksiin liian hitaasti. Käytänkin sitä vain ulkolämpötilan mittaamiseen.
Sama havainto, hätä ei kuitenkaan tunne lakia. Kaksi aikaisempaa tarkoitukseen sopivampaa mittalaitetta ovat hajonneet omia aikojaan. Olisiko minun jo aika hankkia Pico PT-104, laadukkaita ja sopivia 3-johdin PT100 antureita on riittävästi entuudesta. http://www.picotech.com/pt100.html hinta on aika kova, mutta hyvästä saa yleensä maksaa. Jos sitten vähemmän jouluglögiä ja uudenvuoden tinaa. :p
 
T

torwinen

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Hemmo-testi 120 m2 Hitachi 18SX8:lle (ilman N-lisuketta) tuli tehtyä vähän aikaisemmin mitä olin suunnitellut. 30 m2 18SX8 odottaa myös työstämistä graafiksi. Teen heti kun joudan muilta kiireiltä. Yllättävän pieni on tuo maksimi ottoteho. Voi olla, että ulkoilman lämpötila +2,4 .. +2,5 C jotenkin rajoittaa ottotehoja. Lämpötila nousee laiskasti, mutta se ei liene pumpun vika vaan hitaan loggerin (Clas Ohlson 69,95 eur) joka ei ehdi mukaan nopeissa muutoksissa. Palaan toiseen graafiin huomenna. Samanlainen se on, ehkä hitusen korkeampi ottoteho alussa, lähellä 1,7 kW. Kuvassa pumpun asetukset. ;)

Tässä vielä COP tiedot tästä "Hemmo-testistä":

Puhallus LT: 48,9 C
Imu LT: 25 C
Puhallus: 9,8 m3/min
Ottoteho: 1649 W
Lämmitysteho: 4313 W
COP: 2,6

Samanlaista lukemaa kuin minullakin keväällä jolloin ihmettelin miksi ottoteho on varsin pieni nopeuksilla 1-3, mutta nousee rajusti nopeudella 4: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13606.msg164532#msg164532. Kyseessä siis 18sx8N.

Oma toleranssini pumpun melulle on aika pieni joten käytännössä nopeus 2 on suurin jota haluan käyttää pidempiä aikoja. Jos tuo ottoteho ei tuosta merkittävästi nouse niin teoreettinen vuorokausikulutus ilman sulatuksia olisi 0.880kW*24h=21kWh. Aika iso ero nelosnopeuden 1.68kW*24h=40kWh:iin.

Kysyin jo tätä kertaalleen powerful-ketjussani, mutta toistan saman myös täällä: Miksi ottoteho nousee noin rajusti nopeuksien 3 ja 4 välissä vaikka ilmeisestikään puhallusnopeus litroina ei nouse samassa suhteessa? Ja toisinpäin: Onko 18sx8N ottotehoja rajoitettu nopeuksilla 1-3?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Hemmo-testi 120 m2 Hitachi 18SX8:lle (ilman N-lisuketta) tuli tehtyä vähän aikaisemmin mitä olin suunnitellut. 30 m2 18SX8 odottaa myös työstämistä graafiksi. Teen heti kun joudan muilta kiireiltä. Yllättävän pieni on tuo maksimi ottoteho. Voi olla, että ulkoilman lämpötila +2,4 .. +2,5 C jotenkin rajoittaa ottotehoja. Lämpötila nousee laiskasti, mutta se ei liene pumpun vika vaan hitaan loggerin (Clas Ohlson 69,95 eur) joka ei ehdi mukaan nopeissa muutoksissa. Palaan toiseen graafiin huomenna. Samanlainen se on, ehkä hitusen korkeampi ottoteho alussa, lähellä 1,7 kW. Kuvassa pumpun asetukset. ;)
Tässä vielä 30 m2 18SX8 Hemmo-testin graafi ja taulukko molemmista testeistä. 30 m2 tilan pumpun putkivedot ovat huomattavasti lyhyemmät verrattuna 120 m2 tilaan, joten se voi selittää tulosten pienen eron. Molemmissa testeissä Powerful mode.
 

Liitteet

  • 30 m2 18SX8_Hemmo-testi.png
    30 m2 18SX8_Hemmo-testi.png
    56,9 KB · Katsottu: 477
  • 18SX8 Hemmo-testit COP 2011-12-12.png
    18SX8 Hemmo-testit COP 2011-12-12.png
    18,6 KB · Katsottu: 487

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

torwinen sanoi:
Samanlaista lukemaa kuin minullakin keväällä jolloin ihmettelin miksi ottoteho on varsin pieni nopeuksilla 1-3, mutta nousee rajusti nopeudella 4: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13606.msg164532#msg164532. Kyseessä siis 18sx8N.

Oma toleranssini pumpun melulle on aika pieni joten käytännössä nopeus 2 on suurin jota haluan käyttää pidempiä aikoja. Jos tuo ottoteho ei tuosta merkittävästi nouse niin teoreettinen vuorokausikulutus ilman sulatuksia olisi 0.880kW*24h=21kWh. Aika iso ero nelosnopeuden 1.68kW*24h=40kWh:iin.

Kysyin jo tätä kertaalleen powerful-ketjussani, mutta toistan saman myös täällä: Miksi ottoteho nousee noin rajusti nopeuksien 3 ja 4 välissä vaikka ilmeisestikään puhallusnopeus litroina ei nouse samassa suhteessa? Ja toisinpäin: Onko 18sx8N ottotehoja rajoitettu nopeuksilla 1-3?
Ajaisin molempia 18SX8 mieluiten puhallus AUTO, suuremmassa 120 m2 tilassa lämmitystarve on sen verran suurempi, että 2/4 tai 3/4 MAN puhallus on taloudellisin -5 C ja alle ulkolämpötilassa. 3/4 MAN äänitaso alkaa jo olla sen verran korkea, että en käytä sitä ellei ole pakko kovemmilla pakkasilla, silloin auttaa myös pyyntilämpötilan nosto.
 
O

Olex

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

torwinen sanoi:
Kysyin jo tätä kertaalleen powerful-ketjussani, mutta toistan saman myös täällä: Miksi ottoteho nousee noin rajusti nopeuksien 3 ja 4 välissä vaikka ilmeisestikään puhallusnopeus litroina ei nouse samassa suhteessa? Ja toisinpäin: Onko 18sx8N ottotehoja rajoitettu nopeuksilla 1-3?

Tuo on tosiaan mielenkiintoinen havainto. Siispä tein Hemmo-testin nyt +5C lämpötilassa puhallus 3:lla, 4:lla sekä auto-asetuksella. Powerful ei ollut päällä. Ottotehon mittaus tällä kertaa kalibroidulla Everflourish EMT707CTL:llä.

Tässäpä vedon tulokset:

Puhallus Puhallusvirta Imu LT Puhallus LT Ottoteho Lämpöteho COP
3 540 m3/h 24,2C 43,5C 880W 3240W 3,7
4 588 m3/h 25,3C 53,0C 1560W 4920W 3,2
Auto 560 (arvio) 25,1C 52,8C 1520W 4690W 3,1

Näyttäisi siltä että manuaali 3:lla tai alemmilla asetuksilla ei saada ulos suuria lämpötehoja. Pumppu ei pärjäisi kovinkaan hyvin VTT:n testissä lämpötehojen osalta, kun niissä on käytetty 3/4-asetusta.

Jos haluaa saada ulos suurempia lämpötehoja, kannattaa käyttää varmaakin auto-asetusta koska puhallin käy hieman alemmilla kierroksilla kuin manuaali 4:lla, eikä ole ihan niin häiritsevä. Toisaalta lämpimillä keleillä ja osatehoilla kannattanee käyttää aikaisempien havaintojen perusteella manuaali 2:ta tai 3:ta paremman copin takia.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Laitan jantin pyytämän/johdatteleman 18SX8 pohjalevyn lämpötilamittauksen tänne kun toisessa aiheessa moderaattori pyyhki sen pois. Tuo graafi kyllä mielestäni osoittaa, että Hot Pipe ei ole mikään pumpputehon "syöjä" kuten oletus oli. Ilmeisesti se kuitenkin osallistuu jonkinlaisiin sulatuksiin tai taukoihin näissä ulkoilman lämpötiloissa varmuuden vuoksi. Parempihan on tuottaa pohjalevyn lämmitykseen tarvittava energia lämpöpumpulla kuin suoralla sähköllä kuten muissa yleensä tehdään. Kaikissa 18SX8 pumpuissa ei ole tätä Hot Pipeä, sekin on jo aikaisemmin täällä foorumilla todettu. Nordic malleissa pitäisi olla. ;)

Nyt voisin siis uudelleen kysyä mitä mieltä asiantuntijat ovat tästä mittaustuloksesta ja sen merkityksestä erilaisiin ILP testituloksiin?
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2 ulkoyksikön pohjan lämpötola ja ottoteho.png
    18SX8 120 m2 ulkoyksikön pohjan lämpötola ja ottoteho.png
    65,6 KB · Katsottu: 470

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Nyt voisin siis uudelleen kysyä mitä mieltä asiantuntijat ovat tästä mittaustuloksesta ja sen merkityksestä erilaisiin ILP testituloksiin?

Hot Pipe jutut löytyvät tästä uudesta ketjusta
http://www.lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15487.0
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kiitos janti siellähän ne olivat.
Tein pienen tarkistuksen tehomittareitteni välillä. Power Factor huomioiden mittaukset ovat alle prosentin erolla samat. Sattui vielä verkkojännitekin olemaan tarkkaan 230 V AC. OWL mittaa (10x viirtamuunnolla) vain virran ja laskee 230 V AC mukaan tehon (kymmenen mittausta minuutissa ja keskiarvo kerran minuutissa) ja pistorasiamittari huomioi siis myös Power Factor:in. Kaikki loggaamani tehomittaukseni ovat tehty OWL mittarilla. Kun PF ILPeillä yleensä aina on alle 1, näyttää OWL siis liikaa sähköyhtiön mittariin ja pistorasiamittariin nähden. Tämä vain tiedoksi niille jotka vertaavat omia tehomittauksia minun tekemiin loggauksiin. ;)
 

Liitteet

  • DSCN0334.jpg
    DSCN0334.jpg
    95,5 KB · Katsottu: 481

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Nyt olisi malliksi aika siistiä ottotehokäyrää ilman katkoja. Klo 7:23 - 7:27 oli jonkinlainen katko. Arvelisin, että se todellisuudessa oli pieni sulatus kun ulkolämpötila lähenteli +1 C. Vertailun vuoksi laitoin graafiin vielä ottotehon myös pistorasiamittausta vastaavalla PF 0,79 kertoimella kun OWL ei huomioi PF:ää ollenkaan. Tämänlaista tulosta tulee kun laittaa 18SX8 kokonaan automaatille, myös puhallus automaatille ja pyynti +1 C (ilmeisesti 1 C yli +23 C). Tähän tulokseen pitää olla tyytyväinen ainakin näillä keleillä, pumppu osaa näköjään optimoida paremmin kuin käyttäjä. :D
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, AUTO Mode 2011-12-20.png
    18SX8 120 m2, AUTO Mode 2011-12-20.png
    53,6 KB · Katsottu: 486

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Sehän on kuin sähköpatterista mitattua ;D
Älä muuta sano. Taidan palata juurilleni näissä ajotavoissa. Hyvän alun jälkeen täällä palstoilla joku yllytti käyttämään Heat Modea ja manuaali puhallusta, jopa maks puhallusta - "tulee hyvä COP" oli sanoma. Odottelen nyt joltain muulta SX Premium käyttäjältä vahvistusta tähän nykyiseen ajotapaani. ;)

Tässä vielä kuva ohjauksen näytöstä, jossa kaikki asetukset näkyvät.
 

Liitteet

  • DSCN0339.jpg
    DSCN0339.jpg
    97,9 KB · Katsottu: 480
F

felon

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Älä muuta sano. Taidan palata juurilleni näissä ajotavoissa. Hyvän alun jälkeen täällä palstoilla joku yllytti käyttämään Heat Modea ja manuaali puhallusta, jopa maks puhallusta - "tulee hyvä COP" oli sanoma. Odottelen nyt joltain muulta SX Premium käyttäjältä vahvistusta tähän nykyiseen ajotapaani. ;)

Tässä vielä kuva ohjauksen näytöstä, jossa kaikki asetukset näkyvät.

Heat modea olen itse käyttänyt siis auringonkuvaa. Mikäli muilla lähteillä joskus lämmität niin ei ainakaan mene vahingossa jäähdytykselle. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

felon sanoi:
Heat modea olen itse käyttänyt siis auringonkuvaa. Mikäli muilla lähteillä joskus lämmität niin ei ainakaan mene vahingossa jäähdytykselle. ;)
Nuo muut lämmönlähteet voivat tosiaan johtaa jäähdytykselle menoon AUTO Mode:ssa. Omat lämmönlähteet ovat sen verran hitaita ja pienitehoisia, että tuskin sitä täällä tapahtuu. Puukiuaskin on mallia AK47 eli kertalämmitteinen. Jos sattumalta noin kävisi sen huomaa kyllä kun osaa olla varuillaan. Katsotaan nyt kuinka pitkälle tällä AUTO Mode:lla pääsee kun lämpötilat alkavat tippua. Kolme astetta siinä kait voi korottaa korkeintaan yli pumpun laskeman "ihannelämpötilan". Pienemmässä 30 m2 toimistossa pidän samoja asetuksia paitsi -1 C pudotus tuosta oletuslämpötilasta. Powerful toimintoa voi varmaan myös käyttää AUTO Mode:n kanssa jos tulee lisätehon tarvetta, en ole koskaan vielä kokeillut tuota yhdistelmää. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pitihän tuo Powerful + AUTO Mode ja AUTO puhallus heti testata kun kerran tuli puheeksi. Tulos oheisena, raju ottotehon nousu nimensä mukaan, mutta sen jälkeen nopea tasaantuminen ja jopa pieni pudotus noin 10 min sisällä. Kävin kuvaamassa kennon 15 min kuluttua muutoksesta. Kuvassa näkyy, että huurtuminen on selvästi alkanut yläpuolelta, mutta löytyy vielä vähän sulaa alempana. Ei vielä merkkejä sulatuksesta, tulee varmaan myöhemmin jos jatkan näin. Puhallus ja sisälämpö lähti luonnollisesti myös nousuun. Ulkona hyvin lähellä 0 C. Mielenkiintoista, täytyy jatkaa tämän toiminnon yksityiskohtien tutkimista! :eek:

Tarkennuksena 1217 W ottoteholle, pistorasiamittarin PF = 0,96 tuolla pumpun ottoteholla, eli aika lähella PF 1,00 ollaan kun lähestytään pumpun huippu-tehoja (noin max 1700 W mitattu aikaisemmin Hemmo-testissä).
 

Liitteet

  • 18SX8 huurtuminen Powerful Mode alussa.jpg
    18SX8 huurtuminen Powerful Mode alussa.jpg
    114,3 KB · Katsottu: 464
  • 18SX8 120 m2 Powerful Mode muutos 2011-12-20.png
    18SX8 120 m2 Powerful Mode muutos 2011-12-20.png
    77,9 KB · Katsottu: 469
T

torwinen

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

felon sanoi:
Heat modea olen itse käyttänyt siis auringonkuvaa. Mikäli muilla lähteillä joskus lämmität niin ei ainakaan mene vahingossa jäähdytykselle. ;)

Service manualissa mainitaan että alle +18C ulkolämpötiloissa ollaan aina lämmityksellä. Ei siis pelkoa vahingossa jäähdyttämisestä.
 
F

felon

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

torwinen sanoi:
Service manualissa mainitaan että alle +18C ulkolämpötiloissa ollaan aina lämmityksellä. Ei siis pelkoa vahingossa jäähdyttämisestä.

Asia on otettu hyvin huomioon ,mutta itse mielellään käytän lämmityskaudella vain heat modea ,koska aina varma on varmaa! ;)
 

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

torwinen sanoi:
Service manualissa mainitaan että alle +18C ulkolämpötiloissa ollaan aina lämmityksellä. Ei siis pelkoa vahingossa jäähdyttämisestä.
Hitachin toiminnasta en tiedä! mutta uskoisin että alla kirjoittamani toiminta pätee suurimpaan osaan ILP:pumppuja!
OTTEITA AIKAISEMMASTA KIRJOITUKSESTA:

Ota kaikki hyöty ILPISTÄSI
Hyviä käyttöohjeita ilmalämpöpumpulle

Itse pyrin kiinnittämään huomiota siihen että ILP on se joka lämmön etupäässä tekee.
Laitan ILP pyynnin kokeilemalla sen verran korkeaksi että avaran tilan huonelämpö on haluamalla tasolla esim. 22-23° C
Lämmityspatterien pyynti on 2-3° C alempi, eli termostaatit avautuvat kovalla pakkasella ( -10° C ylöspäin ) auttamaan lämmityksessä.
Makuuhuoneessa saamme pidettyä n. 18 - 20° C lämpöä helposti ovea "säätämällä" yleensä ovi on auki.

Jokaisen täytyy tietysti etsiä omat parhaat ja sopivat asetukset omien mieltymysten mukaan. Lähtökohtana kuitenkin se että pyrkii saamaan ILP toimimaan niin tehokkaasti kuin mahdollista.

Kannattaa lukea käyttöohje huolellisesti, ja opetella ottamaan kaikki energiahyöty esim. lämmityskaudella, ja toisaalta kesällä helteellä, jos on automatiikka päällä, ettei jäähdytys ala kesken kaiken vaihda lämmittämään !

Minä en lämmityskaudella käytä automaattikäytön painiketta AUTO-toimintaa lainkaan syystä, ( pidän toimintoa LÄMMITYS jossa on auringon kuva) ettei laite kesken kaiken ala jäähdyttämään, esim. uunia lämmitettäessä.
Puhaltimen nopeuspainikkeesta olen valinnut yleensä AUTO-toiminnon ( mahdollisuus HIDAS, HIDAS+,KESKINOPEA,KESKINOPEA+,NOPEA )

(suora lainaus Sharpin käyttöohjeesta):
PIDÄ LAITE LÄMMITYSKAUDELLA LÄMMITYSTOIMINNOLLA JA HELTEILLÄ JÄÄHDYTYSTOIMINNOLLA ( EI AUTOMATIIKALLA ) NIIN TIEDÄT MITÄ LAITE TEKEE: TÄLLÖIN LAITE EI ESIM. "KARKAA" JÄÄHDYTTÄMÄÄN TALVELLA KUN TAKKAA LÄMMITETÄÄN.

Ps mitä enemmän ILP lämmityskäytössä kuluttaa, sitä enemmän se myös säästää (viisastelijat vaietkoon ) xmas3
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

torwinen sanoi:
Service manualissa mainitaan että alle +18C ulkolämpötiloissa ollaan aina lämmityksellä. Ei siis pelkoa vahingossa jäähdyttämisestä.
En löytänyt tuota kohtaa mistään omasta Service Manualista, mikä versio ja kieli sinulla mahtaa olla.

Tässä sitten jatkoa eiliselle Powerful Mode testille. Ei paljon hyötyä näytä olevan ainakaan minulle, sähkön siirtäjä ja toimittaja olisivat kyllä tyytyväisiä. Sisälämpötila nousi noin 0,5 - 0,8 C keskimääräisesti testin loppuun mennessä ja palasi sitten takaisin 22,5 C tasolle yön aikana. Sähköä meni melkein tuplasti Powerful Modessa kuten aikaisemmin tuli jo todettua. Ei näillä keleillä ainakaan kannata tuota ajotapaa pidempään harrastaa. ;D
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2 Powerful testi 2011-12-20_21.png
    18SX8 120 m2 Powerful testi 2011-12-20_21.png
    55,5 KB · Katsottu: 472

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Ulkona on nyt 100% suhteellinen kosteus ja -1 C tasaisesti. Edellinen sulatus päättyi klo 19:48 ja kuvassa ulkoyksikön kenno klo 22:08 melko paksussa huurteessa 15 min ennen seuraava sulatusta, joka alkoi 22:23. AUTO Modella, AUTO puhalluksella ja +1 C lämpötila-asetuksella mennään. Ottotehoa mittaan pistorasiamittarilla ja se oli hyvin tasaisesti 440-442 W koko sulatusvälin ajan ja PF 0,78.
Ihmettelen janti sinun tämän päiväisiä lyhyitä sulatusjaksoja (noin 20 kpl vuorokauden aikana) ja verrattain korkeita keskimääräisiä ottotehoja, vaikka lämmitettävää pinta-alaa sinulla on huomattavasti vähemmän kuin minulla. Mitään poikkeavia lisälämpöjä minulla ei ole nyt ollut, lisäksi ajan öljykattilaa vastuksella ja säädän hyvin tarkkaan kuinka paljon se lämmittää tuloilmaa LTO:sta. Laitoin juuri lämpötilaloggerin mittaamaan ulkoyksikön ulospuhallusilman lämpötilaa, jos siitä selviäisi nuo poikkeuksellisen pitkät sulatusvälit mitä nykyisillä asetuksillani saan. :)
 

Liitteet

  • DSCN0350.jpg
    DSCN0350.jpg
    66,1 KB · Katsottu: 491

SON

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
. Mitään poikkeavia lisälämpöjä minulla ei ole nyt ollut, lisäksi ajan öljykattilaa vastuksella ja säädän hyvin tarkkaan kuinka paljon se lämmittää tuloilmaa LTO:sta.

Toki en ole paremmin selvillä tästä RAFUn lämmityskonseptista mutta hieman ihmetyttää että ilp:n lisäksi ylipäätään tarvitaan muuta lämmitystä noilla keleillä. Ei taida olla kovin energiataloudellinen ratkaisu? Mitenkä ne onkaan ne lämmitysenegian kulutukset vuodessa ennen ilp:a ja ja nyt?

Itsellä huomattavasti suuremmassa talossa vesikiertoinen patterilämmitys (vastukset kattilassa) menee automatik päälle vasta tuossa -6 .. -10 asteen ulkolämpötilalla. Smiley211006
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

SON sanoi:
Toki en ole paremmin selvillä tästä RAFUn lämmityskonseptista mutta hieman ihmetyttää että ilp:n lisäksi ylipäätään tarvitaan muuta lämmitystä noilla keleillä. Ei taida olla kovin energiataloudellinen ratkaisu? Mitenkä ne onkaan ne lämmitysenegian kulutukset vuodessa ennen ilp:a ja ja nyt?

Itsellä huomattavasti suuremmassa talossa vesikiertoinen patterilämmitys (vastukset kattilassa) menee automatik päälle vasta tuossa -6 .. -10 asteen ulkolämpötilalla. Smiley211006
Aika monta kertaa olen selostanut eri paikoissa täällä foorumilla lämmityssysteemiäni. Nykyisellään teen vain lämpimän veden ja pienen LTO tuloilman jälkilämmityksen öljykattilan vastuksella. Vastus on ollut käytössä yhtäjaksoisesti vasta kuukauden (25.11. alkaen) kun lopetin öljyn polton. Vastuksen kWh mittaus on käytössä, mutta lämminvesi ja LTO jälkilämpö menee tietenkin yhteisellä kWh-mittauksella öljykattilan vastuksesta. Lämminvesikulutus ei ole aivan tasaista joka päivä, mutta kuukausitasolla saan jonkinlaisen käsityksen siitä. Tilastot saan hiljalleen esityskuntoon kunhan toinen kokonainen ILP lämmityskausi on valmiiksi lasketu ensi kesään mennessä. Säästöjä on tullut aivan riittävästi vaikka toimiston ILP ei ole hankittu säästömielessä vaan siedettävän työskentelylämpötilan vuoksi kesällä. Pienet säästöt siitäkin tulee kun osaa ajaa sitäkin optimaalisesti. Ylisuurihan tuo 18SX8 siihen tilaan on.
Kohta päästään Joulun viettoon, ja toivotankin Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta keskustelukumppaneille tällä Foorumilla ;)
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
pienen LTO tuloilman jälkilämmityksen

Pienen??? Noin kuukausi sitten mittasit että jälkilämmitykseen menevän veden lämpötila on liki sama kuin lattialämmitys taloissa menee lattian lämmitykseen, ilmeisesti myös litramäärä koska veden kierrättämiseen käytetään kiertoilmalämmityksen tarpeisiin suunniteltua pumppua.
 

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Ulkona on nyt 100% suhteellinen kosteus ja -1 C tasaisesti. Edellinen sulatus päättyi klo 19:48 ja kuvassa ulkoyksikön kenno klo 22:08 melko paksussa huurteessa 15 min ennen seuraava sulatusta, joka alkoi 22:23. AUTO Modella, AUTO puhalluksella ja +1 C lämpötila-asetuksella mennään. Ottotehoa mittaan pistorasiamittarilla ja se oli hyvin tasaisesti 440-442 W koko sulatusvälin ajan ja PF 0,78.
Ihmettelen janti sinun tämän päiväisiä lyhyitä sulatusjaksoja (noin 20 kpl vuorokauden aikana) ja verrattain korkeita keskimääräisiä ottotehoja, vaikka lämmitettävää pinta-alaa sinulla on huomattavasti vähemmän kuin minulla. Mitään poikkeavia lisälämpöjä minulla ei ole nyt ollut, lisäksi ajan öljykattilaa vastuksella ja säädän hyvin tarkkaan kuinka paljon se lämmittää tuloilmaa LTO:sta. Laitoin juuri lämpötilaloggerin mittaamaan ulkoyksikön ulospuhallusilman lämpötilaa, jos siitä selviäisi nuo poikkeuksellisen pitkät sulatusvälit mitä nykyisillä asetuksillani saan. :)

”Rafu” kuvasta ei saa oikeata käsitystä ulkoyksikön etäisyydestä seinään, paljonko etäisyys on ~ ( noin )!
Hitachin asennusohjeessa on ulkoyksikön etäisyys seinästä yli 50 mm!
http://www.hapm.hitachi-asia.com/index/techsupp/installationmanual/(EN)INS_RAS_SX8.PDF
Toshiban asennusohjeessa ulkoyksikön etäisyys seinään on sama 50 mm tai enemmän!
Minulla etäisyys on 25 cm
Ps Muistaakseni yleisesti ohjeet, ulkoyksikön ja seinän väli on 10-15 cm
 
T

torwinen

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
En löytänyt tuota kohtaa mistään omasta Service Manualista, mikä versio ja kieli sinulla mahtaa olla.

Jantin Hitachi mallisto threadissa http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11849.0
linkki: http://www.hitachiaircon.com/argws/servlet/FileViewer?attachmentId=1589

Automaattimoodin toiminnasta ko dokumentissa sivulla 77:
"
Judgment is made based on the room temperature and external
air temperature.
"Cooling": external air temperature >=25 , or 21<= external air temperature <25, and room temperature > 27
"Heating": external air temperature <18 , or 18<= external air temperature <21 , and room temperature <=23
"Dehumidification": 21<= external air temperature <25, and room temperature <=27 , or 18<= external air temperature <21 , and room temperature >23
"
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

R-410A sanoi:
”Rafu” kuvasta ei saa oikeata käsitystä ulkoyksikön etäisyydestä seinään, paljonko etäisyys on ~ ( noin )!
Hitachin asennusohjeessa on ulkoyksikön etäisyys seinästä yli 50 mm!
http://www.hapm.hitachi-asia.com/index/techsupp/installationmanual/(EN)INS_RAS_SX8.PDF
Toshiban asennusohjeessa ulkoyksikön etäisyys seinään on sama 50 mm tai enemmän!
Minulla etäisyys on 25 cm
Ps Muistaakseni yleisesti ohjeet, ulkoyksikön ja seinän väli on 10-15 cm
Otetaan helpommat kysymykset ensin, 12 cm (30 m2) ja 14 cm (120 m2) ovat etäisyydet seinästä. :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Pienen??? Noin kuukausi sitten mittasit että jälkilämmitykseen menevän veden lämpötila on liki sama kuin lattialämmitys taloissa menee lattian lämmitykseen, ilmeisesti myös litramäärä koska veden kierrättämiseen käytetään kiertoilmalämmityksen tarpeisiin suunniteltua öhemmin olen todennutpumppua.
Vieläkö tuo pieni lisälämpö LTO:n jälkeen sinua askarruttaa? Tarkistin tänään tuon 22.11. tekemäni mittauksen, jonka tein Clas Ohlson loggerilla joka oli juuri silloin vasta hankittu. Myöhemmin olen todennut/huomioinut että siinä on 1,2 C virhenäyttämä ylöspäin, joten oheisena vanha ja uusi mittauskäyrä korjatussa graafissa. Aikaisemmin lämpötila olikin yllättävän ylhäällä. Olen tuon vanhemman mittauksen johdosta laskenut säätäjän tavoitearvoa 22,5 C => 21,0 C jotta ei tulisi "ryöstettyä" lämmityspotentiaalia SX Premiumilta (vetoisia ilmakanavia en ainakaan kotonani halua harrastaa, rajansa säästöilläkin). Vielä kun laittaisi liesituulettimen kautta ilmanvaihdon maksimikierroksille niin kyllä varmaan veto/kylmä alkaisi tuntua jokaisen kintuissa. Huoneilma kun nyt tulee 22,5 C lämpötilassa vesi/ilma patterille se ei taatusti ota lämpöä 21,0 asteisesta ilmasta joka palaa huoneisiin. "Himosäästäjille" voisin sen verran oikaista, että ilmalämpökoneen rajoitettu jatkuva ilmakierto auttaa lämmön siirtymistä kaikkiin huoneisiin ja parantaa ILP hyötyä sitä kautta. Lämpö jota vesi/ilma patterin kautta kuluu on vain LTO:lta esilämmitetyn ilman lämmitykseen, joka tällä hetkellä on +15 C kun ulkona on -1,0 C. Tuon selvemmin en osaa asiaa sinulle selittää, ymmärrät tai et. Hyvää päivän jatkoa. ;)
 

Liitteet

  • 2011-11-22 korjattu vesipatterin tulolämpötila.jpg
    2011-11-22 korjattu vesipatterin tulolämpötila.jpg
    42,8 KB · Katsottu: 486

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Vieläkö tuo pieni lisälämpö LTO:n jälkeen sinua askarruttaa? Huoneilma kun nyt tulee 22,5 C lämpötilassa vesi/ilma patterille se ei taatusti ota lämpöä. Lämpö jota vesi/ilma patterin kautta kuluu on vain LTO:lta esilämmitetyn ilman lämmitykseen, joka tällä hetkellä on +15 C kun ulkona on -1,0 C.

120 m2 asunnon normaalilla ilmanvaihdolla tuo LTO:n jälkilämmitysteho olisi noin 360 W (15 C => 22,5C).
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Lämpö jota vesi/ilma patterin kautta kuluu on vain LTO:lta esilämmitetyn ilman lämmitykseen, joka tällä hetkellä on +15 C kun ulkona on -1,0 C. Tuon selvemmin en osaa asiaa sinulle selittää, ymmärrät tai et.

Minulla ei tässä ole mitään epäselvää. Sinä jälkilämmität 16asteisen tuloilman huoneenlämpöiseksi sähköllä ja sinä ihmettelet miten jantilla joka ei käytä apulämmityksiä käy ilp suuremmilla ottotehoilla:

RAFU sanoi:
Ihmettelen janti sinun tämän päiväisiä lyhyitä sulatusjaksoja (noin 20 kpl vuorokauden aikana) ja verrattain korkeita keskimääräisiä ottotehoja, vaikka lämmitettävää pinta-alaa sinulla on huomattavasti vähemmän kuin minulla.

Tokihan se jantin ilp joutuu enempi töitä tekeen kun se huoneilman lisäksi lämmittää myös tuloilman.
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Raksaaja sanoi:
Kyllä tuo lämmitys taitaa tapahtua lähes pelkästään LTO:lla.

LTO lämmittää ulkoilman(+/-0astetta?) 16asteiseksi ja siitä jälkilämmitys huoneen lämpöön sähköllä/öljyllä.
 
J

Jaamäävai?

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Meillä on aika viluista naisväkeä, mutta kyllä silti LTO:n jälkilämmitys on säädetty niin että tuloilma putoaa alimmillaan +8:aan, ja kun ilmamäärät on oikeat ei vedontunnetta ole. Niin ja ilpissä on sen seurauksena ottotehot korkeella :D
En jaksa laskee huononeeko sen cop sen johdosta liikaa, mutta töitä sillä pitää olla, siihenhän se on hankittu...
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
120 m2 asunnon normaalilla ilmanvaihdolla tuo LTO:n jälkilämmitysteho olisi noin 360 W (15 C => 22,5C).
En tiedä tarkkaan oman LTO:n raitisilmailmamäärää, minimillä se joka tapauksessa on, paitsi saunottaessa (silloin kyllä ILP yleensä menee huilille ja LTO vetää täysillä kosteuden ulos) ja ruoanlaitossa kakkosella tai kolmosella. Kattilan sähkövastus lämmittää LTO:lta tulevan ilman +15 C => +21,0 C ja loput 1,5 C menee näillä keleillä ILP:llä. Sitten kun ILP teho ei enään riitä lisään ilmalämpökoneen tehoa tarvittavan määrän. Kyllä ILP saa kunnolla kuormaa silloin kun sen antama hyöty on paras. Onko sinulla janiti tosiaan ilmanvaihtoröörin tulo auki suoraan ulkoilmaan jotta saisit painaa ILP:llä kaikilla mahdoillisilla tehoilla. En oiken ymmärrä tuotakaan jviirret tokaisua? Hallittu koneellinen ilmanvaihto on kyllä nykyään vakio ratkaisu (omalta osaltani oli jo 1983). ILP (ja vielä SX Premium) on ollut loistava täydennys vanhaan systeemiin kun lämmitysöljyn hinta alkoi rajusti nousta pari vuotta sitten. En ole hetkeäkään katunut niiden hankintoja. :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Jaamäävai? sanoi:
Meillä on aika viluista naisväkeä, mutta kyllä silti LTO:n jälkilämmitys on säädetty niin että tuloilma putoaa alimmillaan +8:aan, ja kun ilmamäärät on oikeat ei vedontunnetta ole. Niin ja ilpissä on sen seurauksena ottotehot korkeella :D
En jaksa laskee huononeeko sen cop sen johdosta liikaa, mutta töitä sillä pitää olla, siihenhän se on hankittu...
Melko karaistua väkeä teillä. ;) Kyllä täällä naristaan heti jos joku ulko-ovi on jäänyt raolleen talon toisessa päässä tai joku laittaa liesituulettimen täysille ja säätö ei ehdi heti perään. Tuo 21,0 C säädetty lämpötila sekoittu kyllä kiertoilmapuhaltimen kanssa kiertävään sisäilmaan (kierrosluku säädetty 25 Hz taajuuteen invertterillä).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Onko sinulla janti tosiaan ilmanvaihtoröörin tulo auki suoraan ulkoilmaan jotta saisit painaa ILP:llä kaikilla mahdoillisilla tehoilla. En oiken ymmärrä tuotakaan jviirret tokaisua?

Mulla on LTO-laite jossa jälkilämmitys on OFF. Huoneisiin puhalletaan noin +15 C lämpöistä tuloilmaa, jonka ILP sitten lämmittää huonelämpötilaan. Jälkilämmityksen olen aiemmin laittanut päälle -10C kohdilla ja se on säädetty +15C.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Mulla on LTO-laite jossa jälkilämmitys on OFF. Huoneisiin puhalletaan noin +15 C lämpöistä tuloilmaa, jonka ILP sitten lämmittää huonelämpötilaan. Jälkilämmityksen olen aiemmin laittanut päälle -10C kohdilla ja se on säädetty +15C.
Nyt ymmärrän paremmin, aivan normaali ratkaisu. Minulla tuo jälkilämmitys tulee tosiaan öljykattilan vesitilan kautta kun vastus joutuu kuitenkin olemaan päällä lämpimän veden takia. Ei tuohon kyllä mitään muita lisärakkineita kannata viritellä, TMA voisi venyä erittäin pitkäksi. Keväällä ja syksyllä saan aurinkoisina päivinä esilämmitettyä ulkoilmaa aumakaton sisäpuolelta. Silloin ei sähköä siihen tarkoitukseen kulu nimeksikään. ;)
 
J

Jaamäävai?

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Ihailtavalla antaumuksella on RAFU asennoitunut systeemeihin! :)
En halua mitenkään moittia tai arvostella, mutta mikäli oikein ymmärrän niin se tuloilman lämmitys LTO:n jälkeen tapahtuu jollain energialla jonka hyötysuhde on 1, olkoon sitten sähkö tai öljy. Jokaisen ilmakuution lämmitys vie tietyn energiamäärän.
RAFU sanoi:
En tiedä tarkkaan oman LTO:n raitisilmailmamäärää
Tuo olisi ratkaisevan tärkeää tietää, ettei ainakaan ole liikaa (esim.normiasetukset 1/2 kertaa tunnissa on melko paljon koko ajan käytettäväksi). Tuo kommenttisi "sukat pyörii jalassa" vähän viitttaisi siihen että määrät olisi aika suuret.

Niin, sekä LTO:n jälkilämmitys että ilp lämmittävät yhdessä huoneilmaa, eikö?
Oletetaan vaikka että ilp antaa 2kW 500W ottoteholla -> cop 4, summataan siihen LTO:n jälkilämmitysenergia, esim. tuo aiemmin mainittu 350W lämpötehoa 350W energialla.
Huoneistosi ilman yhteenlaskettu lämmitys on siis 2.35kW 850W ottoteholla, -> cop 2.76 :'(
Itse lasken asian näin, siksi LTO:n jälkilämmitys on viimeiseen asti pois päältä... en halua "tuhota" ilp:in hyötysuhdetta ennen kuin on aivan pakko.
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Ilmalämmityslaitteessa tuon "jälkilämmitys"kennon läpi menee myös huoneilma, ei pelkkä tuloilma. Aina kun kennoon menee huoneilmaa lämpimämäpi vesi niin myös huoneilmaa lämmitetään, ei pelkkää tuloilmaa. Nämä kiertoilmapuhaltimet ovat suuremmat kuin ilmanvaihto puhaltimet, eli tässä tapauksessa hyvinkin suuri osa huoneilmasta saattaa lämmetä ilmalämmitysjärjestelmällä.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Jaamäävai? sanoi:
Ihailtavalla antaumuksella on RAFU asennoitunut systeemeihin! :)
En halua mitenkään moittia tai arvostella, mutta mikäli oikein ymmärrän niin se tuloilman lämmitys LTO:n jälkeen tapahtuu jollain energialla jonka hyötysuhde on 1, olkoon sitten sähkö tai öljy. Jokaisen ilmakuution lämmitys vie tietyn energiamäärän.Tuo olisi ratkaisevan tärkeää tietää, ettei ainakaan ole liikaa (esim.normiasetukset 1/2 kertaa tunnissa on melko paljon koko ajan käytettäväksi). Tuo kommenttisi "sukat pyörii jalassa" vähän viitttaisi siihen että määrät olisi aika suuret.

Niin, sekä LTO:n jälkilämmitys että ilp lämmittävät yhdessä huoneilmaa, eikö?
Oletetaan vaikka että ilp antaa 2kW 500W ottoteholla -> cop 4, summataan siihen LTO:n jälkilämmitysenergia, esim. tuo aiemmin mainittu 350W lämpötehoa 350W energialla.
Huoneistosi ilman yhteenlaskettu lämmitys on siis 2.35kW 850W ottoteholla, -> cop 2.76 :'(
Itse lasken asian näin, siksi LTO:n jälkilämmitys on viimeiseen asti pois päältä... en halua "tuhota" ilp:in hyötysuhdetta ennen kuin on aivan pakko.
Kiitos kehuista, lämmittää ihan vietävästi. Onhan tuo loggaaminen aika työlästä puuhaa kun ei ole taloautomaatiota joka hoitaisi homman automaattisesti. Tuo jantin laskema jälkilämmitysteho on aivan varmasti yläkantissa, 250 W on oma arvioni pidemmällä mittausvälillä lähellä 0 C ulkoilman lämpötilassa. Kun talvi on ohi, menen katolle ja mittaan poistoilman määrän tarkkaan. Sitten ei tarvitse jossitella turhaan. Pidän tuon +21,0 C ilmakanavissa kunnes ILP aleneva lämmöntuotto alle -13 C ulkolämpötioissa alkaa vaatia korkeampaa lämpötila-asetusta. Kun ILP on sieltä säästeliäimmästä päästä, niin nuo pienet jälkilämmöt eivät ainakaan minulle merkitse yhtään mitään. Korvausilma ja kiertoilma on sitten kaksi eri asiaa määrältään, vaikka ne yhtyvät huoneisiin menevään ilmaan. Sukat ei pyöri jalassa, se oli kuvainnollista liioittelua. Hyvää Joulua. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Ilmalämmityslaitteessa tuon "jälkilämmitys"kennon läpi menee myös huoneilma, ei pelkkä tuloilma. Aina kun kennoon menee huoneilmaa lämpimämäpi vesi niin myös huoneilmaa lämmitetään, ei pelkkää tuloilmaa. Nämä kiertoilmapuhaltimet ovat suuremmat kuin ilmanvaihto puhaltimet, eli tässä tapauksessa hyvinkin suuri osa huoneilmasta saattaa lämmetä ilmalämmitysjärjestelmällä.
Et ole miettinyt teoriaasi loppuun asti. ;)
 