RAFU Hitachi SX8 loggausta

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Taloussähköä saa kulumaan kun kaikkia härveleita käyttää oikein paljon varsinkin joulukuussa mm. jouluvaloja koko piha täynnä ympäri vuorokauden, 5 kpl ulkovaloja 48W/kpl koko pimeän ajan vuorokaudesta, leipomista, pyykinpesua ja kuivausta, ruokaa ja kinkkua kiertoilmauunissa, suihkussa viihtymistä jne. jne. aika energia-aktiivinen porukka siis. ;)

Meinaatko ettei muilla laiteta ruokaa ei pestä pyykkiä eikä käytetä pihavaloja? Suihkussa käyminen ei vaikuta tuohon 37kWh/vrk"pohjakulutukseen" koska janti vähensi kattilan kulutuksen.
Kaikkien muiden kuin pihavalojen teho tulee lopulta lämmitykseen.

RAFU sanoi:
P.s. Ilmalämpökoneen iso tuuletin vie 0,7 A 25 Hz taajuudella cos fi 0,75. Lisäksi siellä on kaksi pienempää joita normaalisti ajetaan minimikierroksilla, ehkä 50 W yhteensä.

Samaa teholuokkaa on puhaltimet meidänkin kaapissa. Ei nuokaan siis oikein selitä mihin sähköä menee. 37kWh/vrk=1500W jatkuvasti, 24/7. Eikä siinä ole kattila(kuuma vesi) eikä ilp mukana.
24/7 päällä olevia tietokoneitakin kestää olla noihin lukuihin monta, onko kotonasi joku isompikin datakeskus?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Meinaatko ettei muilla laiteta ruokaa ei pestä pyykkiä eikä käytetä pihavaloja? Suihkussa käyminen ei vaikuta tuohon 37kWh/vrk"pohjakulutukseen" koska janti vähensi kattilan kulutuksen.
Kaikkien muiden kuin pihavalojen teho tulee lopulta lämmitykseen.

Samaa teholuokkaa on puhaltimet meidänkin kaapissa. Ei nuokaan siis oikein selitä mihin sähköä menee. 37kWh/vrk=1500W jatkuvasti, 24/7. Eikä siinä ole kattila(kuuma vesi) eikä ilp mukana.
24/7 päällä olevia tietokoneitakin kestää olla noihin lukuihin monta, onko kotonasi joku isompikin datakeskus?
Jos luvut tuntuvat liian suurelta, on ainoa selitys jäljellä: Fortumin mittari näyttää liikaa. Siinä vasta olisi kunnon jytky ja mahdottomasti euroja tulossa takaisin minulle, siinä vasta mukava yllätys olisikin, vaikka aika epätodennäköinen. Kuka mahtaisi kustantaa mittarin tarkistuksen ja mahdollisen vaihdon. Viimeksi noin 10 vuotta sitten jouduin itse maksamaan uuden mittarin, kun se ei vaihtanut yö- ja päiväsähköä, taisi olla koko ajan yösähköllä ainakin kuukauden kunnes huomasin. Kyllä täällä melkoinen datakeskus on, mutta tehoja ei kyllä mene kuin korkeintaan 5 kWh/vrk. Kaksi uudempaa XP konetta FitPC2 ja FitPC2i kuluttavat yhteensä vain 20W ja ovat päällä ympäri vuorokauden. Näytöt kuluttavat siinä 30 W/kpl ja kaikki ovat sammuksissa yöllä. Pari vähäkultuksellista läppäriä päällä päivisin 8 h. Unohtui vielä 2 kpl UPSia , joista toisessa on 2 kpl 135 Ah 12V AGM akkua ja 600W full time siniaaltoinvertteri joita syötetäään energiapihillä 24V hakkurilaturilla 24/7 toinen on pienellä 7,5 Ah 12V akulla.
 

SON

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Jos luvut tuntuvat liian suurelta, on ainoa selitys jäljellä: Fortumin mittari näyttää liikaa. Siinä vasta olisi kunnon jytky ja mahdottomasti euroja tulossa takaisin minulle, siinä vasta mukava yllätys olisikin, vaikka aika epätodennäköinen. Kuka mahtaisi kustantaa mittarin tarkistuksen ja mahdollisen vaihdon. Viimeksi noin 10 vuotta sitten jouduin itse maksamaan uuden mittarin, kun se ei vaihtanut yö- ja päiväsähköä, taisi olla koko ajan yösähköllä ainakin kuukauden kunnes huomasin. Kyllä täällä melkoinen datakeskus on, mutta tehoja ei kyllä mene kuin korkeintaan 5 kWh/vrk. Kaksi uudempaa XP konetta FitPC2 ja FitPC2i kuluttavat yhteensä vain 20W ja ovat päällä ympäri vuorokauden. Näytöt kuluttavat siinä 30 W/kpl ja kaikki ovat sammuksissa yöllä. Pari vähäkultuksellista läppäriä päällä päivisin 8 h. Unohtui vielä 2 kpl UPSia , joista toisessa on 2 kpl 135 Ah 12V AGM akkua ja 600W full time siniaaltoinvertteri joita syötetäään energiapihillä 24V hakkurilaturilla 24/7 toinen on pienellä 7,5 Ah 12V akulla.

Yhteenvetoa RAFUn ilmoittamista joulukuun 2011 kulutuksista


Sähkön kokonaiskulutus 2.139 kWh, josta
ilp: n sähkö 538 "
sähkölämmitys 454 kWh joka jakautuu
Lkv osuudeksi (Jantin arvio) 290 ”
ja erotus on lämmityksen osuutta 164 ”

jää taloussähkölle 1.147 kWh ( 37 kWh/ vrk)

Omasta kokemuksesta tiedän että uudehkon keskuslämmityskattilan vaippahäviöt ovat luokkaa 350W ja tämä tekee pelkästään kuukaudessa noin 260 kWh (RAFU lämmittää tällä energialla pannuhuonetta ja varastoa) joten kyllä tuossa sähkölämmityksessäkin on jotain outoa, siitäkin huolimatta että Lkv arviokin olisi yläkantissa.

Smiley211006
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Itse kalibroin oman talon ja vanhempien talon mittarin 1kw lämmittimellä ja hyväksi kehutulla pistorasia kulutusmittarilla.
Sitten myöhemmässä vaiheessa vielä back uppasin mittaukset pihdittämällä saunan kiukaan virtaset. Sekä 1kw ja 8kw tasoilla mittarit(vattenfall) tuntui olevan linjassa.
Lopuksi vielä testasin että saahan nollat tauluun kun raksii kaikki kulutukset pois sulake taulusta.

Vähän olin pettynyt kun sähköyhtiö ei tullut vuoden vaihteen jälkeen tarkistamman mittaria kun meillä uusilla asukeilla putosi kulutus ennustetusta 18Mwh:sta 8Mwh:iin :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lisäkulutusta voi olla vielä tulossa kun viime viikolla laitatin moottorilämmittimen ja sisälämmittimen toiseen pienempään 1,3 litraiseen bensiiniautoon joka ei käynnisty oikein hyvin pakkasella, vaikka on vuosimallia 2007 ja 90000 km ajettu, aina huollettu säntillisesti. Toinen 4,2 litrainen 20 vuotta vanha dieselmylly ei kaipaa sähköjä verkosta millään pakkasilla kun siellä on hyvin toiminut Eberi ja uudehkot tupla akut. Saa nähdä mihin tammikuun kulutukset nousevat. ::) Ennakoiden voisi tammikuun kokonais ostoenergia olla 2480 kWh. :'(
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tällä kertaa loggasin imu- ja ulkolämpötilan maanantai-illasta klo 18 keskiviikko-aamuun klo 10 120 m2 tilassa (imuilma tarkalla Omega TJ-USB-CLASS-316-18-K1 loggerilla ja ulkolämpötila yhtä tarkalla Davis Vantage Vue sääasemallani). Imuilman keskilämpötila näyttäisi olevan 1,5 C yli huonelämpötilan 22,5 C kuten jo aikaisemmin olen todennut. Puhalluksen suunta on edelleen +10 ast ylöspäin oletuskulmasta ja anturi keskellä imuilma-aukkoa, korkeussuunnassa sisäyksikön yläreunasta 20 cm alaspäin.
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2 Imu- ja ulkolämpötila 2012-01-23_25.png
    18SX8 120 m2 Imu- ja ulkolämpötila 2012-01-23_25.png
    75,3 KB · Katsottu: 506

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vaihteeksi vähän monipuolisempi loggaus AUTO Modella ja AUTO puhalluksella tällä kertaa. Sulatustaajuus 99 min ja kolme kertaa 89 min. Eilen klo 12:30 oli suodattimien puhdistus, joka kesti 10 min ja sen jälkeen nuo kolme lyhyempää väliä. Imulämpötila koko ajan 24 C keskim. ja puhallus arviolta 500 - 550 m3/h. janti osaa varmaan arvioida COP graafista ja noilla tiedoilla. Sisällä tasaisesti 22,5 C ja makkarissa 21,5 C. Ihan tyytyväinen pitää olla Hitachin saavutukseen. ;)

P.s. mielenkiinnolla odottelen ensi viikon luvattuja -26 ... -28 C pakkasia.
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2 Puhallus LT, Ulko LT ja Ottoteho 2012-01-26_27.png
    18SX8 120 m2 Puhallus LT, Ulko LT ja Ottoteho 2012-01-26_27.png
    78,7 KB · Katsottu: 524

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Vaihteeksi vähän monipuolisempi loggaus AUTO Modella ja AUTO puhalluksella tällä kertaa. Sulatustaajuus 99 min ja kolme kertaa 89 min. Eilen klo 12:30 oli suodattimien puhdistus, joka kesti 10 min ja sen jälkeen nuo kolme lyhyempää väliä. Imulämpötila koko ajan 24 C keskim. ja puhallus arviolta 500 - 550 m3/h. janti osaa varmaan arvioida COP graafista ja noilla tiedoilla.

Kello 02 -05 tarkastelussa. Puhallusilman lämpötila parhaimmillaan noin 39 C ja imu noin 24 C ja puhallus arviolta 500-550 m3/h ja ottoteho 850 W => hetkittäinen COP arviolta 2,8-3,1 (ilman sulatuksia).
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kiitos janti COP laskenta-avusta. Tässä jatkoa vielä eiliseen kun nostin pyyntiä yhden pykälän, eli +2 C => +3C yli oletuksen 23 C eilen klo 22:30. Ottoteho nousi aika nopeasti 250 W:lla ja puhalluslämpötila 5 C:llä. Mittaus päättyi 12:00 tänään ja klo 15 mennessä ottoteho oli jo laskenut 860 W tasolle. Annan pumpun jatkaa näillä asetuksilla kun tuota kylmä tuntuu piisaavan ulkona. ;)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2 AUTO Mode, Auto puhallus, Ottoteho, pyyntiä nostettu 1 C.png
    18SX8 120 m2 AUTO Mode, Auto puhallus, Ottoteho, pyyntiä nostettu 1 C.png
    79,7 KB · Katsottu: 479

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pakkanen kävi aamulla klo 06:38 jo -16,9 C lukemissa ja antotehot riittävät vielä hyvin 22,5 C sisälämpötilan ylläpitämiseksi. Ottoteho oli jo melko lähellä huippua. Sulatustaajuus venyy jopa 2,5 tuntiin alimman ulkolämpötilan kohdalla. Näin jatketaan, kun vielä kovempia pakkasia on tulossa ennusteiden mukaan. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2 AUTO Mode, Auto puhallus, pyynti +3 C 2012-01-28_29.png
    18SX8 120 m2 AUTO Mode, Auto puhallus, pyynti +3 C 2012-01-28_29.png
    106,1 KB · Katsottu: 489

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vihdoin löytyi vanha Excel taulukko vuodelta 1997 ostosähkön kulutuksesta, ennen öljykattilan hankkimista 1998. Silloin oli käytössä 2 m3 varaaja jota lämmitin yösähköllä. Nämä tiedot saattavat kiinnostaa ertyisesti SON, jviirret ja jantia. Samaan aikaan öljykattilan hankinnan kanssa lisäsin 100 mm puhallusvillaa välikaton päälle. Lämmitettävä pinta-ala on edelleen sama. Marraskuusta 2011 öljykattila lämpenee vain kausisähköllä, Vattenfall toimittaa pörssi sellaista edullisesti. :)
 

Liitteet

  • Ostosähkön kulutus 1997 varaava yösähkö_1.png
    Ostosähkön kulutus 1997 varaava yösähkö_1.png
    58,2 KB · Katsottu: 527

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

37.000KWH/vuosi :eek: Talohan on harva kuin heinälato. Kesäkulutus ollut samaa suuruusluokkaa kuin meilläkin, eli ei teillä kuumaan veteen ainakaan tuolloin ole juuri enempää kulunut kuin meilläkään. Meillä on edelleen käytössä alkuperäinen 1500Litran yösähköllä lämpiävä varaaja.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lisää loggausta vaikka pakkaset eivät täällä viellä kovin alas ole menneet.
Toisessa graafissa sulatustaajuus koko mittausjaksolta. Eilen klo 12:30 oli 10 min pituinen suodattimien puhdistus. Mitään syytä asetusten muuttamiselle ei ainakaan vielä ole ollut. :)

Käänsin sulatustaulukon vaakatasoon lukemisen helpottamiseksi.
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2 AUTO Mode, Auto puhallus, pyynti +3 C 2012-01-29_30.png
    18SX8 120 m2 AUTO Mode, Auto puhallus, pyynti +3 C 2012-01-29_30.png
    103,7 KB · Katsottu: 496
  • 18SX8 120 m2 Sulatustaajuus 2012-01-29_30a.png
    18SX8 120 m2 Sulatustaajuus 2012-01-29_30a.png
    7,9 KB · Katsottu: 472

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Ulkolämpötila alkaa jo olla lähellä Hitachin suosittelemaa -20 C alarajaa. Vielä tehot riittävät 22,5 C sisälämpötilaan koko 120 m2 lämmitettävällä pinta-alalla, joskin etäisemmissä huoneissa lämpötila oli aamulla jo 1 C alempi kuin isossa keittiö-olohuone tilassa keskimäärin. Pakkanen oli kovimmillaan -18,6 C tänään aamulla klo 06:30 - 07:30. Suhteellinen kosteus on ollut viimeiset 12 tuntia RH 90% ja RH 93% ennen sitä.
Lisägraafina sulatustaajuus koko 36 tunnin mittausjaksolta, pisin sulatusväli siis 284 minuuttia. :)
 

Liitteet

  • Sulatustaajuus.png
    Sulatustaajuus.png
    11,7 KB · Katsottu: 492
  • 18SX8 120 m2AUTO Mode, Auto puhallus, pyynti +3 C 2012-01-30_31.png
    18SX8 120 m2AUTO Mode, Auto puhallus, pyynti +3 C 2012-01-30_31.png
    146 KB · Katsottu: 487

SON

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Ulkolämpötila alkaa jo olla lähellä Hitachin suosittelemaa -20 C alarajaa. Vielä tehot riittävät 22,5 C sisälämpötilaan koko 120 m2 lämmitettävällä pinta-alalla, joskin etäisemmissä huoneissa lämpötila oli aamulla jo 1 C alempi kuin isossa keittiö-olohuone tilassa keskimäärin. Pakkanen oli kovimmillaan -18,6 C tänään aamulla klo 06:30 - 07:30. Suhteellinen kosteus on ollut viimeiset 12 tuntia RH 90% ja RH 93% ennen sitä.
Lisägraafina sulatustaajuus koko 36 tunnin mittausjaksolta, pisin sulatusväli siis 284 minuuttia. :)

Tästä "Vielä tehot riittävät...... " saa sellaisen käsityksen että pelkästään ilp:n teho riittää talon lämmittämiseen noin -15 asteen ulkolämpötilan keskilämpötilalla. Kuitenkin aiemmista selosteita on käynyt selville että muutakin lämmitystä on todellisuudessa käytössä, mm ilmalämmitys. Mikähän näiden muiden osuus on tehon- tai energian kokonaistarpeesta. Nimittäin tuon viimeisimmän krafiikan perusteella tuon ilp:n lämpöteho on sulatukset huomioiden aikalailla vaatimatonta luokkaa, noin 2.3.. 2.5 kW. Smiley211006
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

SON sanoi:
Tästä "Vielä tehot riittävät...... " saa sellaisen käsityksen että pelkästään ilp:n teho riittää talon lämmittämiseen noin -15 asteen ulkolämpötilan keskilämpötilalla. Kuitenkin aiemmista selosteita on käynyt selville että muutakin lämmitystä on todellisuudessa käytössä, mm ilmalämmitys. Mikähän näiden muiden osuus on tehon- tai energian kokonaistarpeesta. Nimittäin tuon viimeisimmän krafiikan perusteella tuon ilp:n lämpöteho on sulatukset huomioiden aikalailla vaatimatonta luokkaa, noin 2.3.. 2.5 kW. Smiley211006
Kyllä tuo ilmalämmitys on edelleen vain LTO:n jälkilämmityksen puolella. Kanaviin menevä ilma on edelleen vain 21,0 C kun huoneissa on 21,5 - 22,5 C (LTO-kennolta tuleva ilma oli siinä +5 C aamulla). Kun lämpötila on menossa jatkuvasti alle -20 C ulkona joudun varmaan laittamaan ilmalämmityksen asetuksen korkeammalle tarpeen mukaan. Eilen illalla poltin yhden pienen pesällisen (noin 5 kg) koivuklapeja takassa. Muuten aivan normaalia asumista. Kyllä sinä SON olet valitettavasti saanut aivan väärän kuvan minun ilmalämmityspumpuista ja koko muusta lämmityssysteemistä. Pitäisi varmaan kutsua sinut tänne paikan päälle tutustumaan tilanteeseen, niin ei tarvitsisi olla noin epäuskoinen. ;)
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Kyllä tuo ilmalämmitys on edelleen vain LTO:n jälkilämmityksen puolella. Kanaviin menevä ilma on edelleen vain 21,0 C kun huoneissa on 21,5 - 22,5 C (LTO-kennolta tuleva ilma oli siinä +5 C aamulla). Kun lämpötila on jatkuvasti alle -20 C ulkona joudun varmaan laittamaan ilmalämmityksen asetuksen korkeammalle tarpeen mukaan. Eilen illalla poltin yhden pienen pesällisen (noin 5 kg) koivuklapeja takassa. Muuten aivan normaalia asumista.

Tammikuun kulutuslukemista ja keskilämpötilastahan se selviää että paljonko lämmöstä on tuotettu ilp:llä ja paljonko "muu normaali asuminen" on taloa lämmittänyt ::)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Tammikuun kulutuslukemista ja keskilämpötilastahan se selviää että paljonko lämmöstä on tuotettu ilp:llä ja paljonko "muu normaali asuminen" on taloa lämmittänyt ::)
Olet aivan oikeassa jviirret, näin se selviää.

Interpoloituna tammikuussa 2012:
- lämmitettävä pinta-ala 158 m2, 22,5 C sisälämpötila
- ostosähköä 2529 kWh (Fortumin mittari)
- keskilämpötila -5,4 C
- öljykattilan vastuslämmitys 502 kWh (ei öljyä, lämmittää myös 8 m2 pannuhuoneen)
- ILPit 461 kWh + 319 kWh = 780 kWh
- sauna. ja takkapuita noin 50 kg

LTO jälkilämmitystä + lämpimän käyttöveden määrää = xx m3 ja dT =xx C ei ole mitattu erikseen, kolmen aikuisen ja yhden 13v teinin ja 1 koiran (koira oli eilenkin suihkussa) kulutus lämpimälle vedelle.
Olisiko tuossa tarpeeksi purtavaa? :)
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Eli ilp ei ole ainoa lämmönlähde, vaan suuri osa lämmityksestä hoidetaan "käyttösähköllä"
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Eli ilp ei ole ainoa lämmönlähde, vaan suuri osa lämmityksestä hoidetaan "käyttösähköllä"
Aika ylimalkainen jviirret ja hätäinen arvio, kelpaisiko nyt tämä kun tammikuu ei ole aivan vielä päättynyt? ;)
 

Liitteet

  • Tammikuu 2012 yhteenveto.png
    Tammikuu 2012 yhteenveto.png
    17,7 KB · Katsottu: 536

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tuo 1237kWh on se osuus joka tässä kertoo sen että ilp ei ole ainoa lämmön lähde.
Tuo 1237kWh tarkoittaa 1718W jatkuvaa tehoa ja se lämmittää taloa ilp:n lisäksi. Mikä ihme siellä on 24/7 päällä joka selittäisi tuon kulutuksen? Hamppuviljelmien kasvilamppuja ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Tuo 1237kWh on se osuus joka tässä kertoo sen että ilp ei ole ainoa lämmön lähde.
Tuo 1237kWh tarkoittaa 1718W jatkuvaa tehoa ja se lämmittää taloa ilp:n lisäksi. Mikä ihme siellä on 24/7 päällä joka selittäisi tuon kulutuksen? Hamppuviljelmien kasvilamppuja ;)
Anna mun nauraa! ;D - Tai teräsvalssaamo? ;D ;D
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Toinen mikä tuossa "taloussähkön" kulutuksessa nyt ihmetyttää on se, että miten sen kulutus nousee kun pakkaset kiristyy? Joulukuun jatkuvasta 1500W tehosta tammikuun 1700Wattiin.
Pakko pitää sähköuunia enempi päällä että voi sanoa: "pelkällä ilp:llä pärjää"?
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Löytyykö RAFU:n talosta etäluettavaa sähkömittaria kulutuserottelulla? Olisi mielenkiintoista nähdä miten noin iso määrä taloussähköä saadaan kulutettua vuorokaudessa.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Toinen mikä tuossa "taloussähkön" kulutuksessa nyt ihmetyttää on se, että miten sen kulutus nousee kun pakkaset kiristyy? Joulukuun jatkuvasta 1500W tehosta tammikuun 1700Wattiin.
Pakko pitää sähköuunia enempi päällä että voi sanoa: "pelkällä ilp:llä pärjää"?
Onhan nyt tässä sentään kaksi ILPpiä ja jonkunmoinen ilmanvaihto toimiston ja asunnon välissä. Toimistossa ei ole omaa yhteyttä ulkoilmaan. Kattilahuoneen ovi on kyllä aika heikko lämmön eristyksen suhteen kun siellä oli aina ylilämpöä varaaja-aikana (ennen öljykattilaa). Kyllä asia selviää tässä kevään aikana kun öljyn poltto loppui marraskuussa ja eri kulutuskohteet ovat helpommin mitattavissa. Täytyy vain aina varmistaa millä mittaa ja mitä. Joulukuuta en ala enään ruotimaan. :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Zen sanoi:
Löytyykö RAFU:n talosta etäluettavaa sähkömittaria kulutuserottelulla? Olisi mielenkiintoista nähdä miten noin iso määrä taloussähköä saadaan kulutettua vuorokaudessa.
Ei ole, muutenkin aika hankala sähköistys kun pääsulakkeiden jälkeen on kaksi erillistä sulake keskusta vanhanaikaisilla porsliinisulakkeilla. Fortumin mittari on omasta mielestäni heikoin lenkki. Myöhemmin varmaan tulee etäluettava mittari.
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Onhan nyt tässä sentään kaksi ILPpiä ja jonkunmoinen ilmanvaihto toimiston ja asunnon välissä. Toimistossa ei ole omaa yhteyttä ulkoilmaan. Kattilahuoneen ovi on kyllä aika heikko lämmön eristyksen suhteen kun siellä oli aina ylilämpöä varaaja-aikana

Mikään näistä ei vaikuta tuohon 1237kWh:n osuuteen. Ilpeille on omat mittarit, kuin myös kattilalle.

RAFU sanoi:
Fortumin mittari on omasta mielestäni heikoin lenkki.

Jos itse uskoisit tähän selitykseen niin varmaan yrittäisit tehdä asialle jotakin? Ainakin minä yrittäisin jos omalla kohdalla olisi tilanne että mittari raksuttaa enempi kuin kulutusta on. Nyt vanhan mittarin aikaan sen voi vielä tarkistaa, mutta jos ehtivät vaihtaa uuden niin peli on menetetty.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Mikään näistä ei vaikuta tuohon 1237kWh:n osuuteen. Ilpeille on omat mittarit, kuin myös kattilalle.

Jos itse uskoisit tähän selitykseen niin varmaan yrittäisit tehdä asialle jotakin? Ainakin minä yrittäisin jos omalla kohdalla olisi tilanne että mittari raksuttaa enempi kuin kulutusta on. Nyt vanhan mittarin aikaan sen voi vielä tarkistaa, mutta jos ehtivät vaihtaa uuden niin peli on menetetty.
ILPeillä ja kattilalla on kaikilla omat mittarit, toisessa 120 m2 ILPissä on vielä tupla mittaus varmistuksena, toinen virtamuuntajalla ja toinen pistorasiamittarilla. Molemmat tarkistettu vakiokuormalla.

Mitä tulee tuohon Fortumin mittariin, on varmaan viisain teettää oma ulkopuolinen ja puolueeton tarkistusmittaus. Hyvä naapurini omistaa Vihdin Sähkö Oy:n ja voisi tehdä mittauksen (saman niminen mutta eri yritys on tehnyt sähköurakan talossani 1983 ja ollut aikanaan myyjä ja verkon omistaja ennen Elnovaa, Länsivoimaa ja sitten Fortum osti "koko hela hoito"). Kiitos vinkistä jviirret, onhan siitä jo aikaisemmin ollut vihiä. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Jatketaan taas loggausta väliepisodien jälkeen. Pakkanen oli aamulla kovimmillaan -17,5 C. Suhteellinen kosteus on laskenut RH 92% => RH 87% 36 tunnin mittausjakson aikana. Lisägraafina sulatustaajuus mittausjakson ajalta, jaksot pitenevät aina kun pakkanen kiristyy. Automaattinen suodattimien putsaus eilen klo 12:30. Yhden pesällisen (5 kg koivuklapeja) olen polttanut takassa eilen iltapäivällä. :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, AUTO Mode, AUTO puhallus, pyynti = oletus +3 C, 2012-02-01.png
    18SX8 120 m2, AUTO Mode, AUTO puhallus, pyynti = oletus +3 C, 2012-02-01.png
    99,3 KB · Katsottu: 483
  • Sulatustaajuus.png
    Sulatustaajuus.png
    13,7 KB · Katsottu: 465

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pakkanen paukkuu ja loggaus jatkuu. Eilen illalla klo 22 näytti siltä, että sisälämpötila alkoi laskea jo lähelle 20,5 C joten lisälämpöä piti laittaa ilmalämmityksellä (kaikki energia edelleen ostosähköllä, mutta ei vielä pörssihinnalla). Ilmakanavien lämpötilan laitoin +24 C ja lisäsin lämmityspuhaltimen kierroslukua lisäämällä invertterin taajuutta 25 Hz => 40 Hz. Lämpö tasaantui taas 22,5 C lukemiin kaikissa huoneissa. Kyllä tuo käytännön ulkolämpötilan raja 18SX8 lle 120 m2 asunnossa näyttäisi olevan -18 ... -20 C. Sen jälkeen lisälämpö on välttämätön paha jos haluaa siedettävän sisälämpötilan kaikissa huoneissa. LTO jälkilämmitys hoituu siinä sivussa, mittasin sille eilen illalla noin 70% hyötysuhteen LTO:lle Min ilmamäärällä. Ulkona ilman suhteellinen kosteus laski mittauksen aikana RH 90% => RH82%. Toimisto (30 m2) pärjää vielä kokonaan ilman lisälämpöjä toisen 18SX8 varassa. Aurinkopaneleita virittelin eilen ja tänään toimintakuntoon, sen verran hyvin aurinko jo paistaa. Kevät on vielä jossain tulossa, mutta lämpötilat kertovat jotain aivan muuta :)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, AUTO Mode, AUTO puhallus, pyynti = oletus + 3C, 2012-02-02.png
    18SX8 120 m2, AUTO Mode, AUTO puhallus, pyynti = oletus + 3C, 2012-02-02.png
    160,1 KB · Katsottu: 471
  • Sulatustaajuus.png
    Sulatustaajuus.png
    7,9 KB · Katsottu: 450

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Kyllä tuo käytännön ulkolämpötilan raja 18SX8 lle 120 m2 asunnossa näyttäisi olevan -18 ... -20 C. Sen jälkeen lisälämpö on välttämätön paha jos haluaa siedettävän sisälämpötilan kaikissa huoneissa.

Taas annat sen mielikuvan että ilp tosiaan yksin lämmittäisi, vaikka sähkön kulutuslukemat kertoo ihan muuta ;)
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Taas annat sen mielikuvan että ilp tosiaan yksin lämmittäisi, vaikka sähkön kulutuslukemat kertoo ihan muuta ;)

Näinhän se on kaikilla, jopa sinulla. Ei tuossa ole minun mielestä mitään ihmeellistä - joillakin menee käyttösähköä enemmän, joillakin on parempi LTO, osa tekee ihan oikeeta ruokaa tuoreista aineksista ja jotkut jopa saunoo.
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Espejot sanoi:
Ei tuossa ole minun mielestä mitään ihmeellistä - joillakin menee käyttösähköä enemmän, joillakin on parempi LTO, osa tekee ihan oikeeta ruokaa tuoreista aineksista ja jotkut jopa saunoo.

1237kWh/kk??? jossa siis ei ole ilp:t, ei käyttöveden eikä ilmanvaihdon lämmitys mukana. Pelkkään noiden ulkopuoliseen käyttösähköön liki 15.000kWh/vuosi, mikäli kulutus on sama ympäri vuoden. Normaalia? ja voi sanoa et ilp on lämmittänyt yksin?
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Toivottavasti tämä Rafun kovan kultuksen takaa löytyy huti mittaava mittari. Sen verta paljon tätä on hämmästelty tässä kuukausien aikana.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tämä taulukko on mielestäni avainasemassa. Miten RAFU oli mitannut tuon yövaraajan sähkönkulutuksen vuonna 1997?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15132.msg194357#msg194357

Kesällä 1997, kesä-elokuussa, kului sähköä noin 34,6 kWh/vrk. => Tällöin taloussähköä voisi talvella mennä hiukan kesää enemmän ~40 kWh/vrk. Jos tuosta tulisi lämmitykseen hyödyksi esim. 70%, niin tämä olisi ~28 kWh/vrk

2 m3 varaaja voisi hukata noin 350W lämpötehoa jatkuvasti, osa kesäajan kulutuksesta selittynee tuolla vaikka sitä ei tuossa taulukossa ollutkaan mitenkään huomioitu. Oliki tuo varaaja sitten myöhemmin korvattu öljykattilalla joka nyt toimii sähköllä?

Oliko RAFUlla uima-allas siellä talon alakerrassa? :cool:
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Tämä taulukko on mielestäni avainasemassa. Miten RAFU oli mitannut tuon yövaraajan sähkönkulutuksen vuonna 1997?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15132.msg194357#msg194357

Kesällä 1997, kesä-elokuussa, kului sähköä noin 34,6 kWh/vrk. => Tällöin taloussähköä voisi talvella mennä hiukan kesää enemmän ~40 kWh/vrk.

2 m3 varaaja voisi hukata noin 200-400W lämpötehoa jatkuvasti, osa kesäajan kulutuksesta selittynee tuolla. Oliki tuo varaaja sitten myöhemmin korvattu öljykattilalla joka nyt toimii sähköllä?

Oliko RAFUlla uima-allas alakerrassa? :cool:
Varaajan kulutusta ei ole mitattu suoraan. Kokonaiskulutuksesta /vrk on jokaisn kuukauden kulutuksesta vähennetty heinäkuun 1,09 kW kokonaiskulutus/vrk = 26,16 kWh koska silloin on varaaja ollut vain ylävastuksen osalämmityksellä, jolla on tehty lämmintä käyttövettä. Tämä 26,16 kWh sisälsi siis taloussähkön lisäksi myös lämpimän käyttöveden energian. Mitään muita erillisiä mittauksia en tuohon aikaan tehnyt paitsi kunnallisen veden kulutukset jotka ovat tallella. Kun öljykattila hankittiin 1998 purettiin varaaja ja tilalle tuli 1,5 m3 öljysäiliö ja öljykattila. Nykyisin käytän pääasiassa sähköä ja kahta ILPpiä lämmitykseen, joskus kovemmilla pakkasilla polttelen takassa puita ja lämmitän keskimäärin kerran viikossa kertalämmitteisen puukiukaan.

Ei ole uima-allasta sisällä, 5 m3 piha-allas kuitenkin on, jota aurinko lämmittää kesällä ja talvella se on jäässä. Muutamana talvena kultakalat ja karpit talvehtivat altaassa. Alkaisiko mysteerit hiljalleen aueta arvoisille foorumilaisille. ;)
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
1237kWh/kk??? jossa siis ei ole ilp:t, ei käyttöveden eikä ilmanvaihdon lämmitys mukana. Pelkkään noiden ulkopuoliseen käyttösähköön liki 15.000kWh/vuosi, mikäli kulutus on sama ympäri vuoden. Normaalia? ja voi sanoa et ilp on lämmittänyt yksin?

Siinä on käsittääkseni toimisto mukana.

Jonkinlainen normitus on ihan ok mutta että siihenkin milloin saa sano ILP riittävän yksin ... enpä tiedä... toisaalta en ole mikään normaaliuden ylistäjä tai asiantuntija.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

dbwarrior sanoi:
Toivottavasti tämä Rafun kovan kultuksen takaa löytyy huti mittaava mittari. Sen verta paljon tätä on hämmästelty tässä kuukausien aikana.
Kysyin eilen sähkäriltä tarkistusmittausta, lupasi katsoa tilanteen kun pakkaset ovat ohi. Aika työläs homma hänen mielestään kun mittaria ei voi ottaa pois ja hänellä ei ole 3-vaihemittaria. Kaappikin on ulkona pakkasten armoilla, hui hellettä! ;D
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Kysyin eilen sähkäriltä tarkistusmittausta, lupasi katsoa tilanteen kun pakkaset ovat ohi. Aika työläs homma hänen mielestään kun mittaria ei voi ottaa pois ja hänellä ei ole 3-vaihemittaria. Kaappikin on ulkona pakkasten armoilla, hui hellettä! ;D

Tarkista itse. Otat työpäivän ajaksi kaikki muut laitteet irti verkosta paitsi ne joissa on kulutusmittarit. Pistorasiamittarin voi laittaa jääkaappiin ja pakastimeen, jos sellaisia lojuu käyttämättöminä. Sitten työpäivän jälkeen vertaat sähkökaapin mittarin lukemaa muiden mittarien kulutuksien summaan.
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Noin simppeliä se voi olla. Tässä kuitenkin etsitään ihan reilua heittoa.

Itse pudottelin sulakkeet pois ja katoin että kulutukset häippäs.
Sitten laitoin pistorasia mittarin perään about 1kw kuorman ja katoin että seinä mittari antoi samat luvut.

Lopuksi sitten extrana kiuas päälle ja pihditin sieltä vaiheet läpi ja katoin että mitattu teho vastas seinämitarin lukua.
 
Back