Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella

SON

Vakionaama
Vs: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella

Noissa kansikatin krafiikoissa tarkoitettaneen kuitenkin joulukuun 1 pv 2010 ja marraskuun 30 pv 2011 välisenä aikana saatuja tuloksia eikä marraskuun 2011 aikana saatuja tuloksia. Noista tiedoista kun ponnistaisi eteenpäin ja laittaisi VILP: n energian tuottoon mittarin(t) ja niiden vastaavan ajankohdan lukemat esiin, alkaisi seuranta olla hanskassa. Smiley211007
 

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Marraskuussa kokonaiskulutus oli 1428 kWh, 49,4 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli +3,8C.
VILP & vastukset veivät 990 kWh, 33,0 kWh/d keskiarvolla.
Joulukuussa 2011 kokonaiskulutus oli 1922 kWh, 62,0 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli +1,0C.
VILP & vastukset veivät 1357 kWh, 48,8 kWh/d keskiarvolla.

Vuonna 2010 joulukuussa kokonaiskulutus oli 3811 kWh, 122,9 kWh/d keskiarvolla, keskilämpötila -12,7C. VILP&vastukset veivät tuolloin 3192 kWh, 103 kWh/d.

Vuoden 2011 sähkönkulutus (kaikki sähkö) oli 17503 kWh. Vastaavasti käyttösähköä on kulunut 5136 kwh, osuus n. 29,3% kokonaiskulutuksesta. Lämmitykseen (VILP&vastukset) on siten mennyt 12367 kWh. Lämmin joulukuu näkyy hyvin näissä luvuissa.

Vertailun vuoksi vuonna 2010 vuodessa meni 23304 kWh (kokonaissähkö).

Ohessa graafit kokonaiskulutuksesta vs. ulkolämpötila (puolivuosittain) ja VILP&vastukset vs. ulkolämpötila (kuukaudet omilla väreillä). Energiantuottoon ei ole vielä mittareita, voisihan sellaisen laittaa jossain välissä lämmönvaihtimen ja varaajan väliin. Mitenkähän sulatukseen menevä energia näkyy siinä, kun varaajan lämpöä käytetään pumpulle päin takaisin sulatukseen?
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Joulukuussa 2011 kokonaiskulutus oli 1922 kWh, 62,0 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli +1,0C.
VILP & vastukset veivät 1357 kWh, 48,8 kWh/d keskiarvolla.
Tammikuussa 2012 kokonaiskulutus oli 2954 kWh, 95,3 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -7,0C.
VILP & vastukset veivät 2414 kWh, 77,9 kWh/d keskiarvolla.


Vuonna 2011 tammikuussa kokonaiskulutus oli 3185 kWh, 102,7 kWh/d keskiarvolla, keskilämpötila -7,2C. VILP&vastukset veivät tuolloin 2550 kWh, 82,3 kWh/d.

Vuoden liukuva summa kulutukselle (kaikki sähkö) oli 17272 kWh. Vastaavasti käyttösähköä on kulunut 5041 kwh, osuus n. 29,2% kokonaiskulutuksesta. Lämmitykseen (VILP&vastukset) on siten mennyt 12231 kWh.

Ohessa graafit kokonaiskulutuksesta vs. ulkolämpötila (puolivuosittain) ja VILP&vastukset vs. ulkolämpötila (kuukaudet omilla väreillä).
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Tammikuussa 2012 kokonaiskulutus oli 2954 kWh, 95,3 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -7,0C.
VILP & vastukset veivät 2414 kWh, 77,9 kWh/d keskiarvolla.
Helmikuussa 2012 kokonaiskulutus oli 3191 kWh, 110,0 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -8,9C.
VILP & vastukset veivät 2669 kWh, 92,0 kWh/d keskiarvolla.

Vuonna 2011 helmikuussa kokonaiskulutus oli 3648 kWh, 130,3 kWh/d keskiarvolla, keskilämpötila -12,8C. VILP&vastukset veivät tuolloin 3061 kWh, 109,3 kWh/d.

Vuoden liukuva summa kulutukselle (kaikki sähkö) oli 16815 kWh. Vastaavasti käyttösähköä on kulunut 4976 kwh, osuus n. 29,6% kokonaiskulutuksesta. Lämmitykseen (VILP&vastukset) on siten mennyt 11893 kWh.

Tässä jaksossa kävi vähän niin, että isäntä yritti olla nuuka. Siinä vaiheessa kun sisälämpötila noilla kovilla pakkasilla alkoi lähennellä +17C astetta, oli pakko mennä säätämään lämmityskäyrää vähän jyrkemmäksi. Tuo sisälämmön tavallaan ylimääräinen nostaminen näkyi sitten myös päivittäisissä kulutusluvuissa (ja noissa oheisissa kuvaajissa) ns. normaalia korkeampina vrk kulutuksina. Muutenhan nuo käyrät (ja kulutukset samassa ulkolämpötilassa) alkavat olla samat vuodesta toiseen

Ohessa graafit kokonaiskulutuksesta vs. ulkolämpötila (puolivuosittain) ja VILP&vastukset vs. ulkolämpötila (kuukaudet omilla väreillä).
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Helmikuussa 2012 kokonaiskulutus oli 3191 kWh, 110,0 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -8,9C.
VILP & vastukset veivät 2669 kWh, 92,0 kWh/d keskiarvolla.
Maaliskuussa 2012 kokonaiskulutus oli 1760 kWh, 56,8 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -0,3C.
VILP & vastukset veivät 1377 kWh, 44,4 kWh/d keskiarvolla.

Vuosi sitten maaliskuussa 2011 kokonaiskulutus 2121 kWh, 68,4 kWh/d keskikulutuksella, päivien keskilämpötila -2,2C. VILP&vastukset veivät tuona aikana 1698 kWh, 54,8 kWh/d.

Vuoden liukuva summa kaikelle sähkölle oli nyt maaliskuun jälkeen 16454 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 4936 kWh (30,0% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11518 kWh. Kaipa tähän laskevaan suuntaukseen pitäisi olla tyytyväinen ...

Ohessa graafit kokonaiskulutuksesta vs. ulkolämpötila (puolivuosittain) ja VILP&vastukset vs. ulkolämpötila (kuukaudet omilla väreillä).
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Maaliskuussa 2012 kokonaiskulutus oli 1760 kWh, 56,8 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -0,3C.
VILP & vastukset veivät 1377 kWh, 44,4 kWh/d keskiarvolla.
Huhtikuussa 2012 kokonaiskulutus oli 1441 kWh, 47,0 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 2,7C.
VILP & vastukset veivät 993 kWh, 33,1 kWh/d keskiarvolla.

Vuosi sitten huhtikuussa 2011 kokonaiskulutus 1192 kWh, 39,7 kWh/d keskikulutuksella, päivien keskilämpötila 5,2C. VILP&vastukset veivät tuona aikana 816 kWh, 27,2 kWh/d.

Ihan selkeästi tämän vuoden huhtikuu on ollut viileämpi kuin vuosi sitten (ja v. 2010).

Vuoden liukuva summa kaikelle sähkölle oli nyt huhtikuun jälkeen 16673 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 4978 kWh (29,9% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11695 kWh.

Ohessa graafit kokonaiskulutuksesta vs. ulkolämpötila (puolivuosittain) ja VILP&vastukset vs. ulkolämpötila (kuukaudet omilla väreillä).
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Huhtikuussa 2012 kokonaiskulutus oli 1441 kWh, 47,0 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 2,7C.
VILP & vastukset veivät 993 kWh, 33,1 kWh/d keskiarvolla.
Toukokuussa 2012 kokonaiskulutus oli 737 kWh, 23,8 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 9,7C.
VILP & vastukset veivät 400 kWh, 12,9 kWh/d keskiarvolla.

Vuosi sitten toukokuussa 2011 kokonaiskulutus 769 kWh, 24,8 kWh/d keskikulutuksella, päivien keskilämpötila 9,8 C. VILP&vastukset veivät tuona aikana 433 kWh, 14,0 kWh/d.

Vuoden liukuva summa kaikelle sähkölle oli nyt toukokuun jälkeen 16641 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 4979 kWh (29,9% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11662 kWh.

Ohessa graafit kokonaiskulutuksesta vs. ulkolämpötila (puolivuosittain) ja VILP&vastukset vs. ulkolämpötila (puolivuosittain). Vaihdoin tämän esittämistavan samaksi kuin kokonaiskulutuksessa: VILP+vastukset menevät aika hyvin samoihin päivän keskilämpötilan mukaan.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Toukokuussa 2012 kokonaiskulutus oli 737 kWh, 23,8 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 9,7C.
VILP & vastukset veivät 400 kWh, 12,9 kWh/d keskiarvolla.
Olipa viileä kesäkuu. Vaihteeksi.

Kesäkuussa 2012 kokonaiskulutus oli 542 kWh, 18,1 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 12,3C.
VILP & vastukset veivät 268 kWh, 8,9 kWh/d keskiarvolla.

Kesäkuussa 2011 kokonaiskulutus oli 427 kWh, keskikulutus 14,2 kWh/d, päivien keskilämpötila oli 14,2C. VILP&vastukset ottivat 166 kWh, 5,5 kWh/d keskikulutuksella.

Vuoden liukuva summa kaikelle sähkölle oli nyt kesäkuun jälkeen 16756 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 4992 kWh (29,8% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11764 kWh.

Ohessa graafit kokonaiskulutuksesta vs. ulkolämpötila (puolivuosittain) ja VILP&vastukset vs. ulkolämpötila (puolivuosittain).
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Kesäkuussa 2012 kokonaiskulutus oli 542 kWh, 18,1 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 12,3C.
VILP & vastukset veivät 268 kWh, 8,9 kWh/d keskiarvolla.
Heinäkuussa 2012 kokonaiskulutus oli 442 kWh, 13,6 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvoa en ole laskenut kun ei ole ollut päivittäistä mittaustakaan.
VILP & vastukset veivät 142 kWh, 4,6 kWh/d keskiarvolla.

Heinäkuussa 2011 kokonaiskulutus oli 393 kwh, keskikulutus 12,7 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 127 kWh, keskikulutus 4,1 kWh/d.

Aikalailla samoihin kulutus on mennyt siis heinäkuiden 2011 ja 2012 osalta. Olimme tänä kesänä enemmän kotona ja kuumaa vettä on tietysti mennyt enemmän. En usko että viileämmät kelit olisivat vaikuttaneet kulutukseen vaikka kellarin kylppärissä on lattialämmitys ollut päällä.

Vuoden liukuva summa kaikelle sähkölle oli nyt heinäkuun jälkeen 16785 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5006 kWh (29,8% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11779 kWh.
 

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Heinäkuussa 2012 kokonaiskulutus oli 442 kWh, 13,6 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvoa en ole laskenut kun ei ole ollut päivittäistä mittaustakaan.
VILP & vastukset veivät 142 kWh, 4,6 kWh/d keskiarvolla.
Elokuussa 2012 kokonaiskulutus oli 539 kWh, 17,4 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 15C.
VILP & vastukset veivät 190 kWh, 6,1 kWh/d keskiarvolla

Elokuussa 2011 kokonaiskulutus oli 525 kwh, keskikulutus 16,9 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 171 kWh, keskikulutus 5,5 kWh/d.

Vuoden liukuva summa kaikelle sähkölle oli nyt elokuun jälkeen 16799 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5001 kWh (29,8% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11798 kWh.

Ohessa kuvaajat kokonaiskulutuksesta puolivuosittain ja VILP&vastukset puolivuosittain elokuun jälkeen. Lisäksi olisi pylväsgraafi kuukausittaisesta kokonaiskulutuksesta vuosilta 2010-2012 elokuu.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Elokuussa 2012 kokonaiskulutus oli 539 kWh, 17,4 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 15C.
VILP & vastukset veivät 190 kWh, 6,1 kWh/d keskiarvolla

Elokuussa 2011 kokonaiskulutus oli 525 kwh, keskikulutus 16,9 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 171 kWh, keskikulutus 5,5 kWh/d.
Syyskuussa 2012 kokonaiskulutus oli 782 kWh, 26,1 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 10,9 C.
VILP & vastukset veivät 384 kWh, 12,8 kWh/d keskiarvolla

Syyskuussa 2011 kokonaiskulutus oli 695 kwh, keskikulutus 23,2 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 308 kWh, keskikulutus 10,3 kWh/d. Keskilämpötila oli 12,7 C.

Vuoden liukuva summa kaikelle sähkölle oli nyt syyskuun jälkeen 16886 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5012 kWh (29,7% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11874 kWh.

Kaikenkaikkiaan tämä kesä oli selkeästi viileämpi kuin parina edeltävänä vuonna. Lisäksi kun perheen urheiluharrastukset ovat selvästi lisääntyneet viime vuosista, niin vedenkulutus, varsinkin lämpimän veden, on kasvanut huomattavasti. [EDIT] "Kasvanut huomattavasti" lienee turhan voimakas ilmaisu, sillä nätisti tuo VILP&vastukset tilanne menee vanhojen käyrien kanssa yhteen - korrelaatio ulkolämpötilan suhteen näyttäisi olevan voimakkaampi. Sen sijaan pyykkiä on pesty enemmän ja se taas näyttäisi näkyvän kokonaiskulutuksen osuudessa.

Ohessa kuvaajat kokonaiskulutuksesta puolivuosittain ja VILP&vastukset puolivuosittain syyskuun jälkeen. Lisäksi olisi pylväsgraafi kuukausittaisesta kokonaiskulutuksesta vuosilta 2010-2012 syyskuu.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Syyskuussa 2012 kokonaiskulutus oli 782 kWh, 26,1 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 10,9 C.
VILP & vastukset veivät 384 kWh, 12,8 kWh/d keskiarvolla

Syyskuussa 2011 kokonaiskulutus oli 695 kwh, keskikulutus 23,2 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 308 kWh, keskikulutus 10,3 kWh/d. Keskilämpötila oli 12,7 C.
Lokakuussa 2012 kokonaiskulutus oli 1327 kWh, 45,6 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 4,9 C.
VILP & vastukset veivät 905 kWh, 29,6 kWh/d keskiarvolla

Lokakuussa 2011 kokonaiskulutus oli 1144 kwh, keskikulutus 36,9 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 690 kWh, keskikulutus 22,3 kWh/d. Keskilämpötila oli 6,7C.


Vuoden liukuva summa kaikelle sähkölle oli nyt lokakuun jälkeen 17048 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 4905 kWh (28,7% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 12090 kWh.

Ja sitten takapakit: seurantatieto-excelini korruptoitui :mad:. Viimeisin kopio oli heinäkuun alusta v.2011. Data sinänsä on tallella, koska olen kirjannut ne käsin vihkoihin. Tässä seurannan uudelleenkonstruktoinnissa en ole vielä päivittänyt kaikkia päivittäisiä tietoja vaan ainoastaan puuttuvien kuukausien viimeisimmän päivän tiedot + lokakuu kokonaan, että sain kuukausittaisen kulutuksen kiinni. Joten ei ole dataa kuin kk. kulutuskuvaajaan, jota en nyt sitten ole viitsinyt väkäistä.

En ole vieläkään näköjään oppinut tekemään varmuuskopioita riittävän taajaan :(
 

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Lokakuussa 2012 kokonaiskulutus oli 1327 kWh, 45,6 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 4,9 C.
VILP & vastukset veivät 905 kWh, 29,6 kWh/d keskiarvolla
Marraskuussa 2012 kokonaiskulutus oli 1616 kWh, 53,9 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 2,3 C.
VILP & vastukset veivät 1093 kWh, 36,4 kWh/d keskiarvolla

Marraskuussa 2011 kokonaiskulutus oli 1480 kwh, keskikulutus 47,7 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 990 kWh, keskikulutus 31,9 kWh/d.

Vuoden liukuva summa kaikelle sähkölle oli nyt marraskuun jälkeen 17184 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 4991 kWh (29,0% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 12193 kWh.

Ohessa sitten pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja sitten nuo puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.

Noissa graafeissa on mukana jo nämä joulukuun ensimmäiset päivät - ja joo, kylmää on ollut, tuli pakkaset sitten kerrasta ja kunnolla. xmas1
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Marraskuussa 2012 kokonaiskulutus oli 1616 kWh, 53,9 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 2,3 C.
VILP & vastukset veivät 1093 kWh, 36,4 kWh/d keskiarvolla
Joulukuussa 2012 kokonaiskulutus oli 3350 kWh, 108,1 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -9,2 C.
VILP & vastukset veivät 2729 kWh, 88,0 kWh/d keskiarvolla

Joulukuussa 2011 kokonaiskulutus oli 1944 kwh, keskikulutus 62,7 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 1374 kWh, keskikulutus 44,3 kWh/d.

Viime joulukuu olikin ihan normijoulukuu, meni liki keskiarvoa ja v. 2011 joulukuu oli se poikkeuksellisen leuto. Ja tämä vuosi alkoikin sitten lämpöasteilla - lompakko tykkää mutta minä en! (Tuo sohjo, jota eilen oli tiellä yli nilkan ja joka kohta taas jäätyy ja sitten on taas liukasta :mad: )

Vuoden 2012 kokonaiskulutus (kaikki sähkö) oli 18590 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5042 kWh (27,1 % kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 13548 kWh (72,9 %).

Ohessa sitten pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja sitten nuo puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.

(Jaahas, noissa kk. kulutus graafeissa tammikuun keskiarvo(t) on pielessä, koska keskiarvoon tuli laskettua v. 2013 tammikuun lukema. Marraskuun 2012 viestissä on oikeat.)
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Joulukuussa 2012 kokonaiskulutus oli 3350 kWh, 108,1 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -9,2 C.
VILP & vastukset veivät 2729 kWh, 88,0 kWh/d keskiarvolla
Tammikuussa 2013 kokonaiskulutus oli 2829 kWh, 91,3 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -6,3 C.
VILP & vastukset veivät 2293 kWh, 74,0 kWh/d keskiarvolla

Tammikuussa 2012 oli kokonaiskulutus 2934 kWh, keskikulutus 94,6 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 2397 kWh, keskikulutus 77,3 kWh/d.

Vuoden liukuva kokonaiskulutus tammikuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 18485 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5041 kWh (27,3% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 13444 kWh (72,7%).

Ohessa sitten pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja sitten nuo puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Tammikuussa 2013 kokonaiskulutus oli 2829 kWh, 91,3 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -6,3 C.
VILP & vastukset veivät 2293 kWh, 74,0 kWh/d keskiarvolla
Helmikuussa 2013 kokonaiskulutus oli 2062 kWh, 73,6 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -2,8 C.
VILP & vastukset veivät 1629 kWh, 58,2 kWh/d keskiarvolla

Helmikuussa 2012 oli kokonaiskulutus 3191 kWh, keskikulutus 110,0 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 2669 kWh, keskikulutus 92,0 kWh/d.

Vuoden liukuva kokonaiskulutus tammikuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 17356 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 4952 kWh (28,5% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 12404 kWh (71,5%).

Vaihteeksi olikin leudompi helmikuu, kulutukset olivat lähellä maaliskuun keskiarvoja.

Ohessa sitten pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja sitten nuo puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Helmikuussa 2013 kokonaiskulutus oli 2062 kWh, 73,6 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -2,8 C.
VILP & vastukset veivät 1629 kWh, 58,2 kWh/d keskiarvolla
Maaliskuussa 2013 kokonaiskulutus oli 2621 kWh, 84,5 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -7,6 C.
VILP & vastukset veivät 2159 kWh, 69,6 kWh/d keskiarvolla

Maaliskuussa 2012 oli kokonaiskulutus 1751 kWh, keskikulutus 56,5 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 1373 kWh, keskikulutus 44,3 kWh/d.

Vuoden liukuva kokonaiskulutus maaliskuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 18226 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5036kWh (27,6% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 13190 kWh (72,4%).

Olipa kylmä maaliskuu, nyt oli miltei 50% suurempi kulutus edellisen vuoden maaliskuuhun nähden.

Ohessa sitten pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja sitten nuo puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Maaliskuussa 2013 kokonaiskulutus oli 2621 kWh, 84,5 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli -7,6 C.
VILP & vastukset veivät 2159 kWh, 69,6 kWh/d keskiarvolla
Huhtikuussa 2013 kokonaiskulutus oli 1377 kWh, 45,9 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 2,7 C.
VILP & vastukset veivät 939 kWh, 31,3 kWh/d keskiarvolla

Huhtikuussa 2012 oli kokonaiskulutus 1420 kWh, keskikulutus 47,3 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 997 kWh, keskikulutus 33,2 kWh/d.

Vuoden liukuva kokonaiskulutus huhtikuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 18183 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5051kWh (27,8% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 13132 kWh (72,2%).

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja sitten nuo puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Huhtikuussa 2013 kokonaiskulutus oli 1377 kWh, 45,9 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 2,7 C.
VILP & vastukset veivät 939 kWh, 31,3 kWh/d keskiarvolla

Huhtikuussa 2012 oli kokonaiskulutus 1420 kWh, keskikulutus 47,3 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 997 kWh, keskikulutus 33,2 kWh/d.
Toukokuussa 2013 kokonaiskulutus oli 713 kWh, 23,0 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 12,5 C.
VILP & vastukset veivät 322 kWh, 10,4 kWh/d keskiarvolla

Toukokuussa 2012 oli kokonaiskulutus 737 kWh, keskikulutus 23,8 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 400 kWh, keskikulutus 12,9 kWh/d.

Vuoden liukuva kokonaiskulutus toukokuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 18159 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5105kWh (28,1% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 13054 kWh (71,9%).

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja sitten nuo puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Toukokuussa 2013 kokonaiskulutus oli 713 kWh, 23,0 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 12,5 C.
VILP & vastukset veivät 322 kWh, 10,4 kWh/d keskiarvolla
Kesäkuussa 2013 kokonaiskulutus oli 472 kWh, 15,7 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 16,9 C.
VILP & vastukset veivät 164 kWh, 5,5 kWh/d keskiarvolla

Kesäkuussa 2012 oli kokonaiskulutus 537 kWh, keskikulutus 17,9 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 269 kWh, keskikulutus 9,0 kWh/d.

Vuoden liukuva kokonaiskulutus kesäkuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 18094 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5138kWh (28,4% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 12949 kWh (71,6%).

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja sitten nuo puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Kesäkuussa 2013 kokonaiskulutus oli 472 kWh, 15,7 kWh/d keskiarvolla. Vuorokauden lämpötilan keskiarvo omilla mittapisteillä oli 16,9 C.
VILP & vastukset veivät 164 kWh, 5,5 kWh/d keskiarvolla
Heinäkuussa 2013 kokonaiskulutus oli 396 kWh, 12,8 kWh/d kWh/d keskiarvolla. VILP & vastukset veivät 152 kWh, 4,9 kWh/d keskiarvolla

Heinäkuussa 2012 oli kokonaiskulutus 427 kWh, keskikulutus 13,8 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 142 kWh, keskikulutus 4,6 kWh/d.

Vuoden liukuva kokonaiskulutus heinäkuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 18063 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5097kWh (28,2% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 12959 kWh (71,8%).

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain.

Heinäkuusta ei ole päivittäistä lämpötila&kulutusseurantaa (tapahtumien lukija ja kirjaaja ei ollut paikalla lomakauden vuoksi ;D ).
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Heinäkuussa 2013 kokonaiskulutus oli 396 kWh, 12,8 kWh/d kWh/d keskiarvolla. VILP & vastukset veivät 152 kWh, 4,9 kWh/d keskiarvolla
Elokuussa 2013 kokonaiskulutus oli 559 kWh, 18,0 kWh/d kWh/d keskiarvolla. VILP & vastukset veivät 180 kWh, 5,8 kWh/d keskiarvolla Elokuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 15,8C.

Elokuussa 2012 oli kokonaiskulutus 534 kWh, keskikulutus 17,2 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 188 kWh, keskikulutus 6,1 kWh/d.

Vuoden liukuva kokonaiskulutus heinäkuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 18088 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5130kWh (28,4% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 12951 kWh (71,6%).

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Elokuussa 2013 kokonaiskulutus oli 559 kWh, 18,0 kWh/d kWh/d keskiarvolla. VILP & vastukset veivät 180 kWh, 5,8 kWh/d keskiarvolla. Elokuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 15,8C.
Syyskuussa 2013 kokonaiskulutus oli 799 kWh, 26,6 kWh/d kWh/d keskiarvolla. VILP & vastukset veivät 370 kWh, 12,3 kWh/d keskiarvolla. Syyskuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 11,0C.

Syyskuussa 2012 oli kokonaiskulutus 766 kWh, keskikulutus 25,5 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 386 kWh, keskikulutus 12,9 kWh/d.

Vuoden liukuva kokonaiskulutus syyskuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 18121 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5179 kWh (28,6% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 12935 kWh (71,4%).

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.

Syyskelit alkoivat 24.9. - ihan kuin olisi kytkimestä päälle käännetty: lämmitykseen alkoi mennä sähköä 20-33 kWh per vuorokausi kun aikaisempina päivinä meni 6-10 kWh per vuorokausi.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Syyskuussa 2013 kokonaiskulutus oli 799 kWh, 26,6 kWh/d kWh/d keskiarvolla. VILP & vastukset veivät 370 kWh, 12,3 kWh/d keskiarvolla. Syyskuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 11,0C.

Syyskuussa 2012 oli kokonaiskulutus 766 kWh, keskikulutus 25,5 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 386 kWh, keskikulutus 12,9 kWh/d.
Lokakuussa 2013 kokonaiskulutus oli 1250 kWh, 40,3 kWh/d kWh/d keskiarvolla. VILP & vastukset veivät 842 kWh, 27,2 kWh/d keskiarvolla. Lokakuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 5,6C.

Lokakuussa 2012 oli kokonaiskulutus 1414 kWh, keskikulutus 43,0 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 905 kWh, keskikulutus 29,2 kWh/d.

Vuoden liukuva kokonaiskulutus lokakuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 18044 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5165 kWh (28,6% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 12872 kWh (71,4%).

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.

Kun ei ole mitään muutoksia kulutustottumuksissa eikä muutoksia talossa (ei lisäeristystä yms.) niin eihän tuossa kulutuksessakaan ole muutoksia. Samoilla kulutuskäyrillä mennään kuin edellisinäkin vuosina, ainoa muuttuva tekijä on kuukauden keskilämpötila ja kulutus korreloi suoraan sen kanssa (mikä oli odotettavaakin). Toisaalta olimme viikon poissa ja tuon vuoksi käyttösähkön kulutus on tietysti hiukan pienempi ja vastaavasti talon lämmitykseen on mennyt suhteessa hiukan enemmän, kun väki ja sähkölaitteet eivät ole ollut pirttiä lämmittämässä.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
Hups, väärä kuvaaja tuli VILP+vastukset kuukausittain - kuvaajaksi, tässä se oikea.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Lokakuussa 2013 kokonaiskulutus oli 1250 kWh, 40,3 kWh/d kWh/d keskiarvolla. VILP & vastukset veivät 842 kWh, 27,2 kWh/d keskiarvolla. Lokakuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 5,6C.
Marraskuussa 2013 kokonaiskulutus oli 1603 kWh, 53,4 kWh/d kWh/d keskiarvolla. VILP & vastukset veivät 1051 kWh, 35,0 kWh/d keskiarvolla. Marraskuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 2,6C.

Marraskuussa 2012 oli kokonaiskulutus 1616 kWh, keskikulutus 53,9 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 1093 kWh, keskikulutus 36,4 kWh/d. Keskilämpötila oli 2,3C

Vuoden liukuva kokonaiskulutus marraskuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 18031 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5194 kWh (28,8% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 12830 kWh (71,2%).

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Marraskuussa 2013 kokonaiskulutus oli 1603 kWh, 53,4 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 1051 kWh, 35,0 kWh/d keskiarvolla.
Marraskuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 2,6C.
Joulukuussa 2013 kokonaiskulutus oli 1988 kWh, 64,1 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 1380 kWh, 44,5 kWh/d keskiarvolla.
Joulukuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 0,6C.

Joulukuussa 2012 oli kokonaiskulutus 3350 kWh, keskikulutus 108,1 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 2729 kWh, keskikulutus 88,0 kWh/d. Keskilämpötila oli -9,2C

Vuoden 2013 (=vuoden liukuva kokonaiskulutus joulukuun jälkeen) (kaikki sähkö) oli 16669 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5181 kWh (31,1% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11481 kWh (69,9%).

Olipa leuto joulukuu. Helmikuun ja joulukuun reippaasti alle tähänastisen kuukauden keskikulutuksen alle menneiden kulutuslukemien vuoksi menneenä vuotena 2013 meni sähköä ennätyksellisen vähän. Vertailun vuoksi edellisenä ennätysvuonna v. 2011 meni lämmitykseen 12384 kWh. Kokonaiskulutus oli 85% tähänastisten vuosien vuosikeskikulutuksesta, ja vastaavasti lämmitykseen mennyt sähkö 87% tähänastisesta vuosikeskikulutuksesta.

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.

EDIT:
Vuosien 2010-2013 kulutuslukemien perusteella olen nyt säästänyt laskennallisesti arviolta 6000e verrattuna siihen, jos olisin jatkanut öljylämmittäjänä ilman tuota remonttia. Toki tässä on ollut muullakin remontilla vaikutusta (eristykset jne., LTO on vähän monipiippuisempi juttu).
Arvioitu laskennallinen öljynkulutus v. 2010: 3200l, 2011: 3000l, 2012: 3000l, 2013: 2800l
Käytetty kevyen polttoöljyn hinta v. 2010: 1,02 e/l, 2011: 1,07 e/l, 2012: 1,11 e/l, 2013: 1,14 e/l (vuoden keskihinta laskettu tilastokeskuksen katsausten perusteella http://www.stat.fi/til/ehi/tie.html). Sähkön hinta on laskettu oikeilla hinnoilla

Lämmityssähkö osuus 0,78 0,71 0,73 0,69
Lämmityssähkön hinta 2052 1509 1719 1398
Lämmityksen hinta öljyllä 3264 3210 3330 3192
Erotus öljy vs. lämmityssähkö -1212 -1701 -1611 -1794
yht. -6319 e

Jos tuon laskennallisen säästön voisi jyvittää suoraan ILVP:n osalle, niin takaisinmaksuajaksi tulisi 8-9 vuotta. Oikeasti tähän pitäisi laskea eristystyöt ja lattioiden teot (alakerran ja keskikerroksen lattialämmitysten tekeminen), perustusten routaeristykset, autotallin ja kahden sisäänkäynnin ovet. Mutta tuo vaatisi jo aikamoista arviointia ja laskentaa, joten ehkä on vain syytä arvioida mahdollinen säästö ja tyytyä siihen. No, säästöä syntyy ja hyvä niin ;D
 

Liitteet

osku

Tulokas
Vs: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella

Hei! Luin kiinnostuksella viestiketjun läpi. Oletpa Kansikatti seurannut tarkasti kulutusta ja tunnut hallitsevan pumpun täysin, itse olen amatööri. V.2008 elokuussa luovuin öljystä ja hankin AW 10:n Oilonilta 330 litran varaajineen. Alkuhankaluuksien, uuden prommin ja hienosäätöjen jälkeen kone on toiminut hyvin. Lämmitettäväa alaa on 155 neliötä v.1979 rakennetussa talossa. Lämmityksen osuus käyttösähköstä oli aikavälillä 20.8.2012-20.8.2013 arviolta n. 7200-7500 kWh. Vaihteluväli vuositasolla on ollut + - 1000 kWh.
Nyt hieman huolestuttaa, kun Oilon ei enää myy ilma-vesilämpöpumppuja, mikä vaikuttanee jatkossa huoltoonkin. Ainakin täällä Lahden tienoolla huollon saatavuus on heikohkoa, vaikka olemme Oilonin kupeessa. Pystyykö mikä tahansa lämpöpumppujen huoltoliike hoitamaan AW 10:n huollon? Entä mikä on arvioitu AW 10:n kestoikä? Oilonilta vastattiin puhelimessa, että kompressorin pitäisi kestää ainakin 7 vuotta. Kuulostaa kovin pieneltä, eihän tuossa ajassa saa edes investointiaan anteeksi.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella

Tuo pumppu on ruotsalaisen suhteellisen pienen pajan tuote, sitä on myyty monella nimellä. Tämä lienee tunnetuin: http://www.euronom.fi/52_ExoAir_Polaris
 

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella

osku sanoi:
Nyt hieman huolestuttaa, kun Oilon ei enää myy ilma-vesilämpöpumppuja, mikä vaikuttanee jatkossa huoltoonkin. Ainakin täällä Lahden tienoolla huollon saatavuus on heikohkoa, vaikka olemme Oilonin kupeessa. Pystyykö mikä tahansa lämpöpumppujen huoltoliike hoitamaan AW 10:n huollon?
Itsekin tuossa joku vuosi taaksepäin Oilonin sivuja huvikseni selailtuani huomasin tuon saman, ettei ILVP:t ole yhtiön listoilla. Minäkin soitin sinne huoltoasioista ja muistini mukaan sieltä vakuutettiin, että pumpun asentanut firma kykenee sen myös huoltamaan. No, meillä pumpun asentaminen oli vain vesiliityntöjen rakentamista (ILV-firma) ja sähköfirma taas teki ohjausjärjestelmän asentamisen (tuntityönä) joten hiukan jäi mietityttämään, miten nuo firmat kykenisivät pumppua huoltamaan. Kaipa sitten kun ongelmia pumpun kanssa tulee, niin pitää ottaa selville sellaiset kylmälaiteasennusfirmat (tai lämpöpumppufirmat) joilla on kompressorien ja näiden kylmäaineiden osaaminen. Oikeastaan pitäisi ottaa jo etukäteen selvää, ennenkuin ongelma on ns. käsissä.

osku sanoi:
Entä mikä on arvioitu AW 10:n kestoikä? Oilonilta vastattiin puhelimessa, että kompressorin pitäisi kestää ainakin 7 vuotta. Kuulostaa kovin pieneltä, eihän tuossa ajassa saa edes investointiaan anteeksi.
Minulla ei ole harmainta aavistustakaan. Nyt pumppu on minulla pöhissyt viidettä vuotta ja kompressorin kumulatiivinen käyntiaika ohjausyksikön mukaan on ollut jotain 13500h (muistaakseni).

Jos kompura sitten joskus simahtaa, kaipa sitä saa jostain korvaavan tilalle ja asennuksen siihen - rahaa vastaan tietysti. Tämä nykyinen on hiukan alitehoinen näillä (kovemmilla) pakkasilla - ehkä koko ulkoyksikön vaihto voisi olla paikallaan.

Taustana tuolle päivittäiselle seuraamiselle on toisaalta se, että jos pumppu alkaa käydä jotekin poikkeavasti niin saan sen seurannan kautta kiinni pikemmin. Ja sitten ehkä väistän pahemmat ongelmat kun voin reagoida tilanteeseen nopeammin.
 

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Joulukuussa 2013 kokonaiskulutus oli 1988 kWh, 64,1 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 1380 kWh, 44,5 kWh/d keskiarvolla.
Joulukuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 0,6C.
Tammikuussa 2014 kokonaiskulutus oli 3459 kWh, 111,6 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 2825 kWh, 91,1 kWh/d keskiarvolla.
Tammikuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli -9,1C.

Tammikuussa 2013 oli kokonaiskulutus 2829 kWh, keskikulutus 91,3 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 2293 kWh, keskikulutus 73,0 kWh/d. Keskilämpötila oli -6,3C

12kk:n liukuva kokonaiskulutus tammikuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 17296 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5274 kWh (30,5% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 12015 kWh (69,5%).

Jos joulukuu oli leuto niin huolimatta leudosta alusta tammikuusta tulikin kylmempi tammikuu aikoihin. Lisäksi perheenjäsenten pyynnöstä (tai oikeastaan vaatimuksesta) nostin sitten patteriverkoston lämpötilakäyrää, jotta pirtissä olisi hiukan mukavampaa näinä kireinä pakkasina. Ja sehän tarkoittaa enemmän vastusten käyttöä, mikä näkyy sitten kulutuksissakin. IV koneen etuvastus hehkutti näköjään 120kWh:n edestä, mikä taas näkyy tuossa käyttösähkön osuudessa.

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

osku

Tulokas
Vs: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella

Sain vihdoin ja viimein Oilonin huoltomiehen käymään talossa. Avasi laitteen kuoren, tarkisteli ja mittaili jotain. Sulatusta myös säädettiin. Vuosihuollosta oli kysymys laskun mukaan. Se hämmästytti miestä, että putkisssa kulkevan glykoliseoksen paine oli lähes nolla. Neste oli siis hävinnyt olemattomiin näiden viiden ja puolen vuoden aikana. Vuotojälkiä, ei näkynyt missään. Ei kyennyt antamaan selitystä. Olin itsekin välillä ihmetellyt asiaa, mutta kun laite toimi, en ottanut yhteyttä Oiloniin tässä asiassa. Nestettä tietysti lisättiin, ja asian pitäisi olla kunnossa.

Täällä pienessä Vääksyssä on muuten ainakin reilusti yli kymmenen samanlaista laitetta, koska entinen Oilonin huoltomies asui täällä ja oli myös aktiivinen myyjä. Sen takia minäkin AW kympin hankin, ainakin huollon saatavuuden piti olla taattu. Kävi kuitenkin niin, että mies menehtyi täysin yllättäen runsaat pari vuotta sitten, ja myös Oilon lopetti laitteen myynnin. No, eihän Lahti ole kaukana ja kaivamalla lompakkoa asiantuntevaa huoltoa saa varmasti jostain.

Täkäläisistä käyttäjistä tunnen suuren osan, ja he ovat olleet tyytyväisiä, kun alkuvaiheiden säätövaikeudet voitettiin. Tyytyväinen olen ollut itsekin. Saattaa olla, että IVLP:n suosio kasvaa aallonpohjasta, kun tietämys lisääntyy, ja jos sähkön hinta nousee edelleen. Väitetään myös, että maalämpö ei toimi kunnolla kaikissa maaperissä, kuten esim. soraharjuissa.

Tällaista maallikkotekstiä tällä erää.
 

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella

osku sanoi:
Neste oli siis hävinnyt olemattomiin näiden viiden ja puolen vuoden aikana. Vuotojälkiä, ei näkynyt missään. Ei kyennyt antamaan selitystä. Olin itsekin välillä ihmetellyt asiaa, mutta kun laite toimi, en ottanut yhteyttä Oiloniin tässä asiassa. Nestettä tietysti lisättiin, ja asian pitäisi olla kunnossa.
Ihan ekana tulisi mieleen, että kun glykolipiirissä on kerran se kalvopaisunta-astia, niin olisiko siitä paineet karanneet?

Täytyykin katsastaa, mikä on tilanne meillä kotona. Johan tuosta tulee kohta viisi vuotta, kun tämä meidän härveli on asennettu.
 

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Ihan ekana tulisi mieleen, että kun glykolipiirissä on kerran se kalvopaisunta-astia, niin olisiko siitä paineet karanneet?

Täytyykin katsastaa, mikä on tilanne meillä kotona. Johan tuosta tulee kohta viisi vuotta, kun tämä meidän härveli on asennettu.
Paineet nollassa meilläkin. Kalvopaisunta-astia kumisee tyhjyyttään. Omituista.
 

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Tammikuussa 2014 kokonaiskulutus oli 3459 kWh, 111,6 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 2825 kWh, 91,1 kWh/d keskiarvolla.
Tammikuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli -9,1C.
Helmikuussa 2014 kokonaiskulutus oli 1854 kWh, 66,2 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 1440 kWh, 51,4 kWh/d keskiarvolla.
Helmikuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli -0,2C.

Helmikuussa 2013 oli kokonaiskulutus 2062 kWh, keskikulutus 73,6 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 1629 kWh, keskikulutus 58,2 kWh/d. Keskilämpötila oli -2,8C

12kk:n liukuva kokonaiskulutus helmikuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 17088 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5255 kWh (30,8% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11826 kWh (69,2%).

Jos tammikuussa oli kylmää, niin vastaavasti tämän vuoden helmikuu oli näköjään leudoin helmikuu minun tekemäni seuranta-ajan puitteissa. Niin ne kelit heittelee.

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

osku

Tulokas
Vs: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella

Meillä huoltomiehet pumppasivat laskun mukaan viisi kuutiodesimetriä (litraa) glykoli-vesiseosta (1:1) laitteistoon mittarin näyttäessä nollaa, jonka jälkeen olivat saamaansa paineeseen (0,6 bar) tyytyväisiä. Paine on toistaiseksi pysynyt, mutta kai sitä täytynee vahtia. Miehet huomasivat myös, että laitteistamme puuttuu ainakin vesikierron roskasuodatin. Sen tärkeyttä en osaa maallikkona arvioida, mutta kuitenkin ihmettelen hieman alkuperäisen asennustyön pätevyyttä. Oilonin mies myönsi kyllä rehellisesti, että pioneerejä olemme molemmat, sekä asentaja että käyttäjä. Hyvin on vehje kuitenkin toiminut tähän saakka vuoden 2008 syksystä lähtien.

Tällaista täällä maaseudulla. Käyttäjän opastaminen jäi varmasti alkuvaiheissa aika vajavaiseksi tietämäni mukaan. Jotkut eivät ehkä vieläkään tiedä, miten voi nostaa tai laskea menoveden lämpötilaa tai ymmärrä säätökäyristä yhtään mitään ja valittelevat liian alhaista lämpötilaa taloissaan. Jos laitteiston koko on riittävä lämmitettävään tilaan, kylmyydestä ei mielestäni tarvitse kärsiä, ainakaan jos ottaa lämpöparonit tarvittaessa avuksi. Lompakko tosin kevenee.
 

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Helmikuussa 2014 kokonaiskulutus oli 1854 kWh, 66,2 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 1440 kWh, 51,4 kWh/d keskiarvolla.
Helmikuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli -0,2C.
Maaliskuussa 2014 kokonaiskulutus oli 1665 kWh, 53,7 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 1243 kWh, 40,1 kWh/d keskiarvolla.
Maaliskuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli +1,2C.

Maaliskuussa 2013 oli kokonaiskulutus 2621 kWh, keskikulutus 84,5 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 2159 kWh, keskikulutus 69,6 kWh/d. Keskilämpötila oli -7,6C.

12kk:n liukuva kokonaiskulutus maaliskuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 16132 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5215 kWh (32,3% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 10910 kWh (6967,7%).

Olipa lauha maaliskuu. Noin vajaa kolmannes vähemmän sähkö meni nyt maaliskuussa, verrattiinpa edellisen vuoden maaliskuun kulutukseen tai sitten aikaisempien maaliskuiden keskiarvoon.

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Maaliskuussa 2014 kokonaiskulutus oli 1665 kWh, 53,7 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 1243 kWh, 40,1 kWh/d keskiarvolla.
Maaliskuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli +1,2C.
Huhtikuussa 2014 kokonaiskulutus oli 1133 kWh, 37,8 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 784 kWh, 26,1 kWh/d keskiarvolla.
Huhtikuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli +4,5C.

Huhtikuussa 2013 oli kokonaiskulutus 1377 kWh, keskikulutus 45,9 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 939 kWh, keskikulutus 31,3 kWh/d. Keskilämpötila oli +2,7C.

12kk:n liukuva kokonaiskulutus huhtikuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 15888 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5126 kWh (32,3% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 10755 kWh (67,7%).

Huhtikuu jatkoi maaliskuun poikkeuksellisen lämmintä kautta.

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Huhtikuussa 2014 kokonaiskulutus oli 1133 kWh, 37,8 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 784 kWh, 26,1 kWh/d keskiarvolla.
Huhtikuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli +4,5C.
Toukokuussa 2014 kokonaiskulutus oli 799 kWh, 25,8 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 451 kWh, 14,5 kWh/d keskiarvolla.
Toukokuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli +10,0C.

Toukokuussa 2013 oli kokonaiskulutus 713 kWh, keskikulutus 23,0 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 322 kWh, keskikulutus 10,4 kWh/d. Keskilämpötila oli +12,5C.

12kk:n liukuva kokonaiskulutus toukokuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 15974 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5083 kWh (31,8% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 10884 kWh (68,2%).

Toukokuu olikin sitten vaihteeksi koleanpuoleinen ja sehän näkyy heti lämmityssähkön kulutuksessa (VILP), viimevuoden vastaavaan kulutukseen oli n. 40% lisäys.

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

kansikatti

Aktiivinen jäsen
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella

kansikatti sanoi:
Toukokuussa 2014 kokonaiskulutus oli 799 kWh, 25,8 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 451 kWh, 14,5 kWh/d keskiarvolla.
Toukokuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli +10,0C.
Kesäkuussa 2014 kokonaiskulutus oli 594 kWh, 19,8 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 263 kWh, 8,8 kWh/d keskiarvolla.
Kesäkuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli +12,5C.

Kesäkuussa 2013 oli kokonaiskulutus 472 kWh, keskikulutus 15,7 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 164 kWh, keskikulutus 5,5 kWh/d. Keskilämpötila oli +16,9C.

12kk:n liukuva kokonaiskulutus kesäkuun jälkeen (kaikki sähkö) oli 16096 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5113 kWh (31,8% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 10983 kWh (68,2%).

Kesäkuu jatkoi tätä koleaa kautta ja sehän näkyy myös lämmityssähkön kulutuksessa (VILP): viimevuoden vastaavaan kulutukseen oli n. 60% lisäys.

Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
 

Liitteet

Ylös Bottom