Sanyo/Argo sulatuksen hämäys

J

Joppe112

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

Nostetaanpa tämä tärkeä ja mielenkiintoinen aihe listan kärkeen, kun se siirtyi nyt paremmalla palstallekin... ;)
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

Tuossa aiemmin kerroin noista suvikumeista. Tässä puhalluslämpökäppyrät hämäyksellä ja ilman.
Hämäyksellä "huonelämpö" nousee 27-28 asteeseen. Logiikan täytyy jotenkin haistella tätä reilua ylitystä, koska lämpökäyrät aivan erilaisia. Hämäyksellä pumpusta tullut jollakin tapaa huomaamaton. Lähtee lämmitykselle jouhevasti.
Näissä puhallus automaatilla, manuaalilla samat kuviot.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys


Tulkitsen nuo käppyrät niin, että muutoksesi voimasta ILPon kompura ei sitten kovin usein enää puristele huippukuumaksi tuota kylmäainettaa koska nuo terävät piikit ovat lähes poistuneet sisäpuhalluksesta. Siinähän kuluu vähemmän sitten sähköä ja säästyy myös kompura mekaaniselta huippupaineelta leudommissa keleissä. Tämä voipi vaikuttaa kestoikään hyvin positiivisestikin.

Kyllä näissä Nordic-malleissa on selvästi valmistajilla vielä paljon hienosäätöä tehtävissä. :cool:
 
T

teukka

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

Ettehän te sulatuksen hämääjät ja ilpin kiusaajat vain unohda, että takuu menee ja poliisi ja tukes tulee.
Lisäksi sosiaaliviranomaiset ja ilpinsuojeluyhdistys toteavat, että teillä on ollut vaikea lapsuus. ;D ;D
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

teukka, oletko ymmärtänyt asian väärin ::)
Meillä on vajaa 2 vuotta asunut ILPO. Tänä aikana olen huomannut, ILPOn mieli välillä järkkyy, harkintakykykin tuntuu välillä olevan hakusassa. Eli lyhyesti: ILPOLLA orvokkeja hatussa.

Ja jotenkin liittyy ulkoisiin olosuhteisiin, lämpötilan ollessa tuolla nollan huitteilla.
Pitkään harkittuani, vaimolta lupa kysyen, päätin ryhtyä ILPOn tukihenkilöksi. ILPON fyysinen kuntohan on ollut rautaa, vielä jos tuon henkisen puolen saisi kuntoon.
Kyllä tässä saattaa olla takana pientä oman edun tavoitteluakin, myönnetään
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

Tässä Argo 35:n hämäyksestä. Hyvää ja huonoa. Riippuu ympäristötekijöistä :'(
Tämä meni reisille.
Pumpun toiminta todella huomaamatonta, todella iso muutos aikaisenpaan, mutta "häiriö" vaan siirtyi, kävelee kahdella jalalla ja vaihtaa paikkaa. Oli vähän mittauslaatikkoa, ja ne ei välttämättä sovellu joka paikkaan ;D
Parempi se tossun alla, kuin taivasalla ;D
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: Sulatuksen hämäys

Mitenkäs tuo sulatuksen hämäys noin käytännössä? Katselin mm. vaasan elektroniikan sivuilta erilaisia ajastimia, ideana siis olisi laittaa joku tommonen yksinkertainen vempele ajastamaan lämmityslampun tai vastuksen siihen kaukosäätimen termostaatille. Osaako joku heittää suoralta kädeltä halpaa ajastinta tuohon tarkoitukseen? Voi olla rakennussarja tai valmis kapine. Vaatimuksina siis 30 min odotus ja 1-3 minuutin päälläolo. Virtaa ei saisi pahemmin viedä..
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sulatuksen hämäys

Hauki sanoi:
Mitenkäs tuo sulatuksen hämäys noin käytännössä? Katselin mm. vaasan elektroniikan sivuilta erilaisia ajastimia, ideana siis olisi laittaa joku tommonen yksinkertainen vempele ajastamaan lämmityslampun tai vastuksen siihen kaukosäätimen termostaatille. Osaako joku heittää suoralta kädeltä halpaa ajastinta tuohon tarkoitukseen? Voi olla rakennussarja tai valmis kapine. Vaatimuksina siis 30 min odotus ja 1-3 minuutin päälläolo. Virtaa ei saisi pahemmin viedä..

Ajastinpiiri 555 voisi soveltua, mutta vaatii aika isot konkat ja vastukset jotta sykli on riittävän pitkä: http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

Hauki
Parempi laittaa lampulla. Kokeilin itsekin vastusta, mutta lamppu mielekkäämpi. Näkee milloin iskee päälle ja miten pumppu reagoi.
Ja varmasti piilee vastushämäyksessä myös pieni vaara, jos ohjaus hirttää päälle.
Tässä minun huippuelektroniikka hämäykseen ;), vaimokin ilmeisesti jo hyväksynyt, kun ei mitään huomautteluja enää.
 
H

Hemmo

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

Minusta on paras sulatuksen hämäys tässä jantin löytämässä kuvassa.
Toimii varmasti ;D
 

plundstrom

Aktiivinen jäsen
Vs: Sulatuksen hämäys

Ei hittolainen, onko tuo kuva todellinen? Kumpaakohan tuossa on haettu, lämmitystä vai jäähdytystä? Toivottavasti lämmitystä. Lämmityksessä COP on tasan 1, mutta vaikka laite käännettäisiin jäähdytykselle, toimii se edelleen lämmityslaitteena 1 COP:lla.

Ois kiva kuulla käyttäjän kokemuksia. "Kyllä se kesällä puhaltaa niin ihanasti viileää ilmaa ja talvella tarkenee hyvin."

Vaikka ei tuo niin hirveän harvinainen moka ole. Olen lukenut netistä ohjeita miten kesällä kämppää voi viilentää pitämällä jääkaapin tai pakastimen ovea auki. Siinä oven edessä on kuulemma mukavan viileää. Täsmälleen samoin toimii tuo asennus.
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: Sulatuksen hämäys

Jihala: Mistä tuo ajastin on hommattu? Sulla näyttäisi olevan n. 3 min tuo lampun päälläoloaika? Kuinka korkealle se nostaa tuon termostaatin lämpötilan? Mulla on onneksi kaukosäädin vaatehuoneen ulkopuolella seinällä. Kaikki tommoset mötikät saa sinne piiloon ja kaukosäätimen taakse voi tehdä reiän johdoille. Ei pitäisi tulla hellasäröä kytkennöistä.

Tet: Tuo ajastinpiiri näyttää hyvältä. Pitää vielä tutkia tuon kytkentöjä, sillä pikaisella vilkaisulla jäi epäselväksi voiko tuohon kytkeä suoraan pienen lampun vai tarvitseeko se releen ohjaamaan lämmityslamppua. Mutta tuolla saisi ainakin helposti tuon syklin toteutettua, että esim. 3 min päällä ja 30 min huilaa.

Miteköhän mahtaisi onnistua, jos kaukosäätimen termostaatin rinnalle tekisi härpäkkeen, joka antaisi samaa arvoa kuin termostaatti esim. 25 tai 30 asteessa. Kytkisi sitten tuon härpäkkeen vaihtavalla releellä termostaatin paikalle sopivin väliajoin. Olisiko tommoisesta mitään hyötyä lamppuun verrattuna?

Sitten vielä olisi tarkoitus etsiä ulkoyksiköstä joku kohta, josta saisi impulssin ajastimelle, joka pitää sulatusvastuksia päällä esim. 15-20 min sulatuksen aloituksen jälkeen. Jos sulatuksia tuon hämäyksen jälkeen tulee enää muutama vuorokaudessa, niin mitäpä niitä lämmityskaapeleitakaan harakoille hehkuttaa.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sulatuksen hämäys

Hauki sanoi:
Tet: Tuo ajastinpiiri näyttää hyvältä. Pitää vielä tutkia tuon kytkentöjä, sillä pikaisella vilkaisulla jäi epäselväksi voiko tuohon kytkeä suoraan pienen lampun vai tarvitseeko se releen ohjaamaan lämmityslamppua. Mutta tuolla saisi ainakin helposti tuon syklin toteutettua, että esim. 3 min päällä ja 30 min huilaa.

Tehotransistori lienee paras vaihtoehto. Ei tuon perään varmaan voi kovin isoa relettäkään suoraan ilman transistoria kytkeä.

Hauki sanoi:
Miteköhän mahtaisi onnistua, jos kaukosäätimen termostaatin rinnalle tekisi härpäkkeen, joka antaisi samaa arvoa kuin termostaatti esim. 25 tai 30 asteessa. Kytkisi sitten tuon härpäkkeen vaihtavalla releellä termostaatin paikalle sopivin väliajoin. Olisiko tommoisesta mitään hyötyä lamppuun verrattuna?

Jos kaukosäädintä uskaltaa ruveta "modaamaan" niin miksikäs ei. Sanyossa taitaa olla lämpötila-anturina diodi, eli lämpötilan kanssa korreloi diodin kynnysjännite. Sopivan kokoinen vastus hoitaisi homman, mutta mikä sitten on sopiva koko, se menee varmaan hakemiseksi. Tai jos mittaa diodin yli vallitsevan jännitteen, ja sen läpi kulkevan virran, voi laskea missä "haarukassa" vastusarvon tulisi olla. Onneksi kakessa on mittausarvon näyttö, joten sitä vastusta voi viritellä sisäyksiköltä "piilossa" ettei tule mitään ihmelukemia lähettäneeksi laitteeseen.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sulatuksen hämäys

Mittailin vähän tuota Sanyon kaken anturia, kun sen jalkoihin sai tökättyä yleismittarin kätevästi kotelon "ritilän" läpi. Kyllä se vaikuttaisi diodi olevan.

Tämähän onkin mielenkiintoinen vaihtoehto. Diodin lämpötilariippuvuus on negatiivinen, aivan kuten noilla kenno- ja ulkoantureina käytettävillä NTC-vastuksilla. Tämä sulatuksen hämäys onnistuu helposti, koska anturin hämääminen ylöspäin on helppoa: kytkee vain sopivan vastuksen anturin rinnalle, niin lukema pompsahtaa ylöspäin. Normaalia anturipiiriä ei siis tarvi katkaista lainkaan. Tuon rakentaminen saattaa onnistua vaikka "kaukon" koteloa avaamatta! :)
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sulatuksen hämäys

Non niin, "eläinkoe" on tehty ja hyvältä näyttää! :cool:

Sanyon kaukosäädin käteen, toiseen käteen 470 ohmin vastus. Kake näyttää lämpötilaa 24°C. Vastuksen jalat sopivaan asentoon ja kaken ritilän välistä sisään niin, että koskettavat lämpöanturin jalkoihin. Toisin sanoen vastus laitteen oman lämpöanturin rinnalle.

Hetken jännittynyt odotus... ja näytössä 35°C !!

Vastus pois, odotusta... näytössä 24°C. ;D

Tuli myös testattua, että kake mittaa lämpötilan minuutin välein. Siis päivittää omalle näytölleen. Sisäyksikölle lukema lähetetään, kuten ohjekirjakin vihjaa, viiden minuutin välein. Hämäyslaitteen täytyy siis kytkeä vastus vähintään viiden minuutin ajaksi, jotta lukema 35°C menee varmasti sisäyksikölle asti.

edit:

lisäkokeilujen tuloksena selvisi, että tuo 35 °C on kaukosäätimen mittausalueen yläraja. Vastusarvo 470 ohmia on aivan liian pieni jotta lukema tulisi mittausalueelle. Kyllä hämäys tuollakin toimii, mutta parempi ehkä käyttää vastusta joka antaa mittausalueella olevan lukeman. Kokeilemalla osui pari hyvää arvoa: 15 kilo-ohmia antaa lukemaksi 33 °C, 47-kiloisella lukema on 29 °C.
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

tet, tästä se lähtee.
Hauki, tämä rele löytyi jostain romukopasta, ei edes mallimerkintää kupeessa. Jossakin huomasin, Partco tai Elfa, monitoimiajastin, tällä samat kuviot lisukkeilla.
Hauki, tässä voisi olla ideaa, sulatusvastuksen kotkaus. Sulatusveden määrä minulla tipahtanut aivan uusiin lukemiin hämäyksen myötä.
Työkaverin (Argo 35) kanssa tehty "vertailevaa perustutkimusta" vesimääristä, vrk jopa 20-30 litraa 35:lla.
Minä ajelen tätä vesimäärää hämäyksellä pari viikkoa.
Eli kaiken pahan alku: Sulatuksen jälkeen maximiteho ja kenno heti jäässä ???
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: Sulatuksen hämäys

Tet: Hienoa, että tuo vastushämäyskin toimii. Seuraava lisäkehitelmä siihen, että poimitaan liipasu laskurille esim. lähetetystä lämpötilatiedosta tai kaken sisältä tuosta minuutin päivitysvälistä. Noista liipaisuista laskuri laskemaan esim. 6 kpl 5 min jaksoja ja huijaus päälle siihen saakka kun seuraava liipaisu tulee. Olisi ainakin synkronissa tuon kaken kellon kanssa. Tosin, en tiedä onko tuosta mitään käytännön hyötyä, mutta kiva ideoida ;D

Jihala: Mulle tuli tuo ulkoyksikkö vähän hankalaan paikkaan ja joudun ohjaamaan sulatusvedet putkella pois muutaman metrin matkan. Joten tuota sulanapitokaapeliakin tarvitaan vähän pidemmästi kuin pelkästään koneen pohjaan. Eli tuolla viritelmällä saisi nuukana miehenä muutana sentin säästettyä vuodessa ::)

Ja kyllä tuo ajastinpiiri 555 on tällä hetkellä vahvin vaihtoehto, olisi ainakin halpa ja saisi vähän itse rakentaa jotain. Toisaalta, jos tommonen Jihalan mallin mukainen ajastin sattuu vahingossa hyppysiin edulliseen hintaan, niin turha sitä on pyörää lähteä uudestaan keksimään..
 
T

teukka

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

Teille hämäyksen tutkijoille:
Ostin Lidlistä digitaalisen ohjelmoitavan ajastimen, joka kytketään pistorasiaan. Siinä on päivä- tai vikkokohtainen mahdollisuus ja muutakin. Olisikohan se ollut vähän toistakymmentä euroa. Se antaa sähköä ohjelmoinnin mukaan. Siihen rele perään ja ei kun.... ;)
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: Sulatuksen hämäys

Saako siihen lidlin vempeleeseen ohjelmoitua 5 min päälläolon 30 min välein? Itsellä on semmoinen, johon tuollaista sykliä ei saa ohjelmoitua, mutta jos tuohon saa, niin hankin sitten semmoisen :)
 
T

teukka

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

Siihen saa ohjelmoitua yhteensä 20 kpl ON-OFF-toimintoja vuorokautta kohti. Siis 30 minuutin välein 5 min tekee noin 10 tuntia. Kun sitten erikseen määrittelee viikon päivät näille kytkennöille, niin niitä on yhteensä viikossa 140 kpl. Tarkkuus on 1 minuutti, sekunteja ei ole. Maksimikuormitus n.3700 wattia. Tuossa on kuva laitteesta ja yksi sivu ohjeesta. Hinta oli 5,99 euroa. :)
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: Sulatuksen hämäys

Teukka: Hieno homma! Pitää heti huomenissa käydä Lidlissä ostoksilla. Turha tuohon on erikoisempaa rakentaa jos noin halvalla selviää osto-osilla.
 
J

jippo

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

Tunnetusti, jos menet huomenna Liideliin niin olet "myöhässä" ne 2 ajastinta on jo myyty mitkä luvataan per myymälä.

Näinhän LIDLI toimii :p
 
P

pahhi

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

Toimisikos sama hämäys Mitsussa? Käsittääkseni sisäyksikön ilmanottoaukoissa on lämpötila-anturi. Sitä pitäisi siis lämmittää. Mutta auttaako tämä? Jääkö sulatuksia väliin.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sulatuksen hämäys

Hauki sanoi:
Ja kyllä tuo ajastinpiiri 555 on tällä hetkellä vahvin vaihtoehto, olisi ainakin halpa ja saisi vähän itse rakentaa jotain.

Juuh, itselläni pyörii jo mielessä täysin elektroninen toteutus, ei mitään releitä räpsymässä. Äkkiä laskien pitäisi selvitä yhdeksällä komponentilla, jos ledeillä haluaa tilatietoja niin sitten muutama lisää. Palailen asiaan kunhan ehdin väsäillä koekytkennän. Onhan tässä koko kesä aikaa... :)
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: Sulatuksen hämäys

Tet: Latatko luomuksesi sitten mullekin, siis kytkentäkaavion ja osaluettelon. Mulla pysyy kyllä kolvi kädessä, mutta tuota osaamista suunnittelusta ei pahemmin ole siunaantunut :-\
 
K

kauko

Vieras
Vs: Sulatuksen hämäys

Mielenkiintoista tekstiä...

Oli pakko laittaa viesti tähän topiciin että päivittyy tonne "Näytä uudet vastaukset viesteihisi."
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: Sulatuksen hämäys

tet sanoi:
Juuh, itselläni pyörii jo mielessä täysin elektroninen toteutus, ei mitään releitä räpsymässä. Äkkiä laskien pitäisi selvitä yhdeksällä komponentilla, jos ledeillä haluaa tilatietoja niin sitten muutama lisää. Palailen asiaan kunhan ehdin väsäillä koekytkennän. Onhan tässä koko kesä aikaa... :)

Joko kesä on niin pitkällä, että jotain rakennelmaa on jo olemassa? Mua rupeaa vissiin syksyn tulo pelottamaan kun mietin jo lämmitysratkaisuja :)
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sulatuksen hämäys

Hauki sanoi:
Joko kesä on niin pitkällä, että jotain rakennelmaa on jo olemassa? Mua rupeaa vissiin syksyn tulo pelottamaan kun mietin jo lämmitysratkaisuja :)

En ole kesällä jaksanut tuota pohdiskella, mutta loma loppuu tähän viikkoon joten eiköhän sitä töissä voi alkaa jotain "prototyyppiä" väsäämään. Sen verran ehdin keväällä tutkiskella asiaa, että laitteessa täytyy sittenkin turvautua releeseen. Kokeilin ohjata anturin "ohitusta" FET:illä, mutta sen vuotovirta aiheutti lämpötilamittaukseen jatkuvan muutaman asteen virheen. Mittausvirta vaikuttaa olevan todella pieni, joten kytkinlaitteena tulee kyseeseen todennäköisimmin jokin pieni reed-rele.
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: Sulatuksen hämäys

Tuon ajastinpiirin osaisin väkertää piirin ohjeiden mukaan, mutta siitä eteenpäin tuo tarvitsisi monta yritystä ja erehdystä, mm. juuri tuon huijausvastuksen irtikytkennän. Pitäisi käydä joku elektroniikan kirjekurssi kun aihe kuitenkin kiinnostaa. Jäädään odottelemaan.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sulatuksen hämäys

Hauki sanoi:
Tuon ajastinpiirin osaisin väkertää piirin ohjeiden mukaan, mutta siitä eteenpäin tuo tarvitsisi monta yritystä ja erehdystä, mm. juuri tuon huijausvastuksen irtikytkennän. Pitäisi käydä joku elektroniikan kirjekurssi kun aihe kuitenkin kiinnostaa. Jäädään odottelemaan.

Jos ajastinpiiri on selvää, niin sittenhän sinulla on homma jo lähes pulkassa: laitat siihen ajastimen perään pienen reed-releen ja sen kautta kytket tuon 47 kilo-ohmin vastuksen kaken anturin rinnalle. Siinä se. Reed-releitä löytyy niin vähävirtaisia, että eivät tarvi mitään ohjauselektroniikkaa väliin vaan voidaan kytkeä suoraan 555:n lähtöön. Esim. Elfan luettelosta löytyy koodilla 37-470-03 sopivaisen näköinen rele.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo/Argo sulatuksen hämäys

Tätä hämäysasiaa pohdittuani ja pähkäiltyäni, mieleen on hiipinyt epäilys että josko sittenkin olisi parasta käyttää tuota Jihalan menetelmää eli lämmittää kaukosäätimen anturia lampulla (tai lämmitysvastuksella). Tämä "ohitusvastuksen" käyttö aikaansaa sen, että hämäys räpsähtää päälle ja pois yht'äkkisesti, kun lampulla lämmittämällä päästään "loivempaan" muutokseen. Tällä voi olla yllättävän suuri vaikutus huurtumiseen.

Kun pumppu on nollatehoilla ja hämäys päättyy, nopea mittausarvon muutos saa aikaan kompuratehon äkillisen nousun. Tämä taas voi aiheuttaa turhaa höyrystimen huurtumista, aivan kuten tapahtuu sulatusjakson lopussa kun laite vetää tehot "tappiin".

Lampulla lämmittämällä taas todennäköisesti ensimmäinen mittaustieto hämäyksen päätyttyä on vielä normaalia korkeampi, joten pumppu ottaa vain vähän lisää tehoa - vasta seuraavalla kerralla (10 min hämäyksen jälkeen) saadaan lopullinen oikea sisälämpötilatieto, jolloin vasta kiihdytellään lopulliselle tehotasolle. :-\ :-\
 

zadah

Vakionaama
Vs: Sanyo/Argo sulatuksen hämäys

Kytkee siihen rinnalle vielä kondensaattorin, niin muutos ei ole liian nopea, riippuu tietenkin aikapaljon noista mittausvirroista... :p
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo/Argo sulatuksen hämäys

Ihan järkeenkäypää pohdintaa. Lampun voinee kytkeä suoraan kuormaksi tuolle piirille, vai täytyykö siihenkin relettä väliin?

Toisena modauksen kohteena minulla oli idea siitä, että pitäisikö lämmityskaapli ajastaa olemaan päälle vain 15-20 min sulatuksen jälkeen. Näin kesällä on hankala etsiä ulkoyksiköstä sopivaa kohtaa, josta saisi liipaisun ajastimelle ja taas kylmällä ilmalla pumpun äärellä on kylmää ja pimeää. Vai annako suosista lämmityskaapelin lämmittää koko ajan?
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo/Argo sulatuksen hämäys

Hauki sanoi:
Ihan järkeenkäypää pohdintaa. Lampun voinee kytkeä suoraan kuormaksi tuolle piirille, vai täytyykö siihenkin relettä väliin?

Toisena modauksen kohteena minulla oli idea siitä, että pitäisikö lämmityskaapli ajastaa olemaan päälle vain 15-20 min sulatuksen jälkeen. Näin kesällä on hankala etsiä ulkoyksiköstä sopivaa kohtaa, josta saisi liipaisun ajastimelle ja taas kylmällä ilmalla pumpun äärellä on kylmää ja pimeää. Vai annako suosista lämmityskaapelin lämmittää koko ajan?

Eikös sen voisi liipaista vedellä. Jos se jossain syysilmalla kun vettä lorisee koko ajan on aluksi ylimääräiset 20 min päällä ei taida tuntua missään.
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo/Argo sulatuksen hämäys

Vähän tyhmä kysymys, mutta miten se sulatusvedellä saisi liipaistua näin käytännössä? Millainen tunnistin tuohon tarvittaisiin? Tuskin pakkanen tuohon vaikuttaa, sillä kenno kyllä sulattaa huurteen ja vettä se on hetken aikaa kovastakin pakkasesta huolimatta.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo/Argo sulatuksen hämäys

zadah sanoi:
Kytkee siihen rinnalle vielä kondensaattorin, niin muutos ei ole liian nopea, riippuu tietenkin aikapaljon noista mittausvirroista... :p

Enpä tiedä, kokeilemallahan tuo selviäisi mutta pikkuisen epäilyttää. Mittausvirta on todella pieni ja mittausaika hyvin lyhyt, yleismittarilla ei juuri ehdi havaita mittaustapahtumaa joka suoritetaan kerran minuutissa. Normaalisti siis anturi on jännitteetön, ja jännite kytkeytyy vain mittauksen ajaksi. Jotain mittausvirran tasosta kertoo myös se, että jos anturin rinnalle kytkee puolen metrin mittaiset johtimet (siis pelkät johdot päät ilmassa), tulee jo niistä johtimista ainakin yhden asteen virhe lämpötilaan. Osin jo tämän huomion tehtyäni aloin epäillä, josko kannattaisi sittenkin tehdä "koskettamaton" hämäyslaitteisto.

Hauki sanoi:
Ihan järkeenkäypää pohdintaa. Lampun voinee kytkeä suoraan kuormaksi tuolle piirille, vai täytyykö siihenkin relettä väliin?

Kyllä siihen tehotransistori tai rele tarvitaan. Jos syöttöjännite on vaikkapa 5 volttia, vaaditaan esim. kahden watin lampputehoon 400 mA virta (Jihalan havaintojen mukaan hyvä lampputeho olisi tuota luokkaa). Se on kyllä liikaa piirin lähdölle (eikä antaisi lähellekään viittä volttia läpi jos vaikka piiri sen vielä kestäisikin).

Ja toisestakin syystä tarvitaan muuten elektroniikkaa väliin, muistin nimittäin vasta äsken että 555:llä ei saa sulatukseen sopivaa jaksotusta muuten kuin käänteisellä toiminnalla - lähtö on ylhäällä hämäysten välillä ja putoaa alas hämäyksen ajaksi. Lähtöön tarvitaan siis invertointi, jotta lamppu palaa hämäyshetkellä eikä siinä välillä. :)
 

VesA

In Memoriam
Vs: Sanyo/Argo sulatuksen hämäys

Lamppu on toki hauska, mutta ehkä tuo onnistuisi ylösvetovastuksen kanssa pelkällä piirillä. Kyllä 555 yli Watin kuormaa ohjaa jos laittaa vähän lisää jännitettä... merkkivaloksi voisi laittaa vaikka vastuksen + ledin siihen rinnalle.
 

Kari

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo/Argo sulatuksen hämäys

Hauki

Tosta ajastuksesta lämmitysvastukselle niin sen tiedonhan saat nelitieventiililtä eli taimeri vaan liipastaan sillä tai päästöhidastetaan millanen rele nyt sun romuista sattuu löytymään.

Hymm ::) tuohan oli hyvä idea "lähtee tonkimaan autotalliin"

ILP:n modaushan on muuten sinänsä oiva tapa tutkiskella erittäin laajaa kokonaisuutta ja päivittää tietojaan :)
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Sanyo/Argo sulatuksen hämäys

Terve taas kaikille "tutuille"!
Kesä mennyt uutta ILP-paikkaa miettiessä eli mökkikuviot vienyt kaiken vapaa-ajan. Uusi ja vaiheessa.
Mutta näistä Argo/Sanyo hämäyksistä, ainakin takuuaikaiset, näin se pitää tehdä, huoneL-T "saattaa" muuttua, näinhän se käy eli kakelta.... Tuskinpa kannattaa mennä ronklimaan suolen sisään, saattaapi nuo takuut tykätä huonoo.
Tämä toimii sisällä mainiosti, miten ulkona, aika näyttää???????????
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo/Argo sulatuksen hämäys

Jihala sanoi:
Terve taas kaikille "tutuille"!
Kesä mennyt uutta ILP-paikkaa miettiessä eli mökkikuviot vienyt kaiken vapaa-ajan. Uusi ja vaiheessa.

No kappas, sehän ilmestyi itse "hämäysmestari" linjoille taas syksyn tullen! :)

Kuten huomasit, hämäysaihe on taas tapetilla kuten vuodenajasta voi olettaa. Ja olen nyt sitten satavarmasti jo päätynyt tuohon hyväksi havaitsemaasi "lamppu syttyy"-malliin. :D Sopivia osia pikkuhiljaa etsiskelen, sopiva lamppu jo löytyi ja testaus antoi samanlaisen tuloksen josta jo oletkin raportoinut: pari wattia on sopiva lampputeho ja itse laittanen "lämmitysajaksi" aluksi 2,5 minuuttia. Lamppuvalinta osui UKE 4AA -taskulampun polttimoon, siinä on polttimo ja heijastin "yhtä puuta" joten tulee kohdevalaisu kaken anturille. ;)
 
Back
Ylös Bottom