wattis sanoi:
Minun havaintojen mukaan alavastuksia ei kyllä napsutella päälle, vaikka syytä olisi (tilanne jossa jurrattu 3 vuorokautta n. 3 asteen päässä tavoitearvosta).
Espeliini sanoi:
4 vrk koko talon kulutus ~ 104 kWh/vrk (2x -5 asteen ja 2x -15 asteen pv karkeasti)
3 vrk koko talon kulutus ~ 118 kWh/vrk (1x -15 asteen 1x-10 ja 1x -5 asteen karkeasti)
COP siis n. 1,1. Tuo on jopa vähän huonompi kuin minun omissa mittauksissa (niissä -4:ssä COPksi tuli 1,2 - 1,3).
Onko kukaan ollut Ahlselliin yhteyksissä, siinä mielessä, että meinaavatko ne tehdä asialle jotain?? Tai meinaako valmistaja tehdä asialle jotain?? Softapäivitystä tms..
Itselläni tilanne se että 4.5kW pömpeli ja uusi varaaja odotelleet nurkassa asennusta reilun pari kuukautta ja huolestuneena olen lukenut teidän viestejänne siitä että laite ei toimi niinkuin pitäisi. Soitin tänään kuluttajaneuvojalle ja jäi vähän sellainen maku suuhun, että vaikeaa on käydä taisteluun tuulimyllyjä vastaan, sen verran sekaisin se täti oli siellä. Rupesi puhumaan puolueettomista virallisista mittauksista ja tutkimuksista yms yms. Eli siellä on tajunnan taso sitä luokkaa että ihmisellä ei ole lupa edes keittiön lamppua vaihtaa itse, kun se on niin asiantuntemusta vaativaa hommaa ja itsetehdyillä tutkimuksilla ei juuri arvoa ole, kun ei kuluttaja voi tällaisista asioista itse mitään ymmärtää, kun ne on niiiiii-in vaikeita.
Onko tilanne oikeasti kaikilla noin paha (aito COP liikkuu välillä 0.90-1.30) vai onko täällä ketään, jolla uusi varaaja toimii millä tahansa kombinaatiolla edes jollain tavalla järkevästi ja asiallisella suorituskyvyllä??
Itselläni asennus tulisi 1978 100m2 patterilämmitystaloon keski-uudellemaalle, jos sitä nyt yleensä koskaan asennetaan..
-A-