Ottamatta kantaa itse telineeseen, huomiota kiinnitti sivustoilla oleva säästölaskuri. Sen mukaan 120 m2 esimerkkitalo säästi jopa 668 e/vuosi. Listailen joitakin virheellisiä väittämiä.

- Pumpulle on asetettu vuosi-COP 2,6, joka on aika kova lukema. Tämäkin saattaa olla mahdollista, jos ulkolämpötilat ovat leudot ja pumppu viimeistä päälle värkki. Laittaisin ehdolle kuitenkin pienempiä lukuja, vaikkapa 2,3.

- Pumpun oletetaan huolehtivan talon koko lämmöntarpeesta ympäri vuoden. Tämä ei taida olla kovinkaan mahdollista edes eteläsuomessa. Vaikka pumpun COP olisikin esitetty 2,6, niin se ei voi olla lämmitysjärjestelmän COP jos primäärilämmityksiä on käytetty kovemmilla pakkasilla. Täytyy olla jo aika eskimo, että eleskelee pumpun varassa -20 pakkasella, jos talossa ei ole edes takkaa. Ainakaan tätä ei ole mainittu. Koska patterit/lattialämpö on kuitenkin ajoittain päällä, lämmityksen vuosi-COP on korkeintaan 2 hyvälläkin pumpulla.

- Talossa ei oleteta olevan lattialämmityksiä kosteissa tiloissa. Veteen on heitetty reippaasti kulutusta, joten se mennenee tähän samaan kulutukseen. Toisaalta 5000 kWh taloussähköä on aika pieni omakotitalossa, ainakin jos siellä on koneellinen ilmanvaihto. Kuutiokoneen puhaltimet ottavat jo 1000 kWh/vuosi ja sen lämmitysvastus helposti saman verran. Muutoin yleissähkö ja vesi 9000 kWh/v lienee kuitenkin aika oikeita lukuja.

- Laskelmassa käytetty sähkönhinta on 0,1 e/kWh. Tämä lienee joku keskihinta. Sähkölämmitystalot ovat lähes poikkeuksetta kaksitariffissa, eikä pumppu sentään perusmaksuja vähennä. Päinvastoin sähkön keskihinta kasvaa kulutuksen pienentyessä. Tämä tulee monelle yllätyksenä, että rahaa ei säästynytkään entisen sähkölaskun perusteella, kun käytettiin keskihintaa. Sen pienentyneen sähkömäärän keskihinta yllättäen pompsahti, vaikka energianhinta olisi pysynyt samana. Jos esimerkkitalon sähkön keskihinta olikin alunperin 0,1 e/kWh, sen hinta on karkeasti 10 % kalliimpaa säästön jälkeen, eli uusi hinta 0,11. Jo tämä silpaisee säästöistä ison osan, puhumattakaan siitä että kulutussidonnainen sähkö olisi maksanut noin paljon. Oma kulutussidonnainen keskihinta on nyt 0,073 e/kWh ja kokonaiskeskihinta 0,09 e/kWh. Tuo esimerkin 6680 kWh säästö olisi siis rahassa vain 488 euroa. Vastaavasti väärinlaskettuna säästö olisi keskihinnalla laskettuna jopa 600 e!

- Jos talossa on ollut aiemmin varaava lämmitys yösähköllä, sen korvaaminen pumpulla muuttaa yö/päiväsähkön kulutuksen suhdetta ja osaltaan nostaa sähkön keskihintaa ja vähentää rahallista säästöä.

- Laskelmassa on lasku/kirjoitusvirhe. Ensin lämmitykseen menee 4230 kWh/v, sitten säästöissä se onkin 4320 kWh/v. No onneksi, koska säästö olisi vieläkin hirmumpi, eli jopa 677 e/vuosi.

Näiden tosiasioiden vuoksi väitän, että esimerkkitalossa valveutunut käyttäjä saavuttaa parhaimmillaan 5000 kWh säästön energiankulutuksessa, mikäli asumismukavuuksista ei erikseen tingitä. Silläkään ei säästä 500 euroa, vaan jotakin 350 - 450 e/vuosi, riippuen todellisista sähkönhinnoista. Jos lopullinen säästö on enemmän, niin silloin muussakin kulutuksessa on tapahtunut muutos (säästöefekti). Keskinkertainen, hieman pihalla oleva (tai välinpitämätön) käyttäjä saavuttaa motivan esittämän 200 - 300 e säästön pelkällä pumpulla.

http://www.raittius.net/demo/kkhluoma/pages/naein-paljon-saeaestaet.php
 
Hei "Jarip"
Tämä on myyntipaikka missä tuon esille asennustelinettä ihmisille tiedoksi ettei tarvitse yllättyä resonanssiäänistä. Asennusliikkeenä kun on jo monen tuhannen pumppuasennuksen kokemus, on tämä resonanssi ilmiö harmittanut. En ole linkittänyt sivujani kehuskelemalla suuria COP arvoja. Päinvastoin olen puhunut asiakkailleni realistisista max 2,6 COP arvosta vuositasolla. Tämä on monesti yllättänyt asiakkaat kun laitemyyjät puhuvat jopa yli 6 COP arvoista.
 
Vs: Suuret lupaukset

Laskeskelin mielenkiinnosta oman tapaukseni, varaava 2-tariffi yösähkölämmitys, 8000 kWh, joka ilmavesilämpöpumpulla tippuisi 4000 kWh:iin. Äkkipäätään säästö 400 €. Ottaen sähkönkäytön muutoksen päiväsähkölle painotettuna säästö lähes puoliinttuu ollen 225 €. /a080
Syynä sähkön siirtohinta, joka on päiväaikaan huomattavasti kalliimpi.
Tarkistakaa siirtohinnat pumppuja hankkiaessanne.
Toivottavasti muilla on hövelimmät siirtohinnat, sitä et voi kilpailuttaa etkä vaihtaa!
Minun tapauksessani 15000 kWh siirto kotipesään maksaa nyt 4,24 € vähemmän kuin 11000 kWh siirto lämpöpumpun kanssa. Repikää siitä huumoria! ;D
 
Vs: Suuret lupaukset

jarip sanoi:
Näiden tosiasioiden vuoksi väitän, että esimerkkitalossa valveutunut käyttäjä saavuttaa parhaimmillaan 5000 kWh säästön energiankulutuksessa, mikäli asumismukavuuksista ei erikseen tingitä. Silläkään ei säästä 500 euroa, vaan jotakin 350 - 450 e/vuosi, riippuen todellisista sähkönhinnoista. Jos lopullinen säästö on enemmän, niin silloin muussakin kulutuksessa on tapahtunut muutos (säästöefekti). Keskinkertainen, hieman pihalla oleva (tai välinpitämätön) käyttäjä saavuttaa motivan esittämän 200 - 300 e säästön pelkällä pumpulla.

http://www.raittius.net/demo/kkhluoma/pages/naein-paljon-saeaestaet.php

Mielestäni tuo on ihan pätevä ja järkeenkäypä laskelma ja on asiakkaan omaa tyhmyyttä, jos ei käytä ILP:a pääasiallisena lämmönlähteenä ja suuret luvatut säästöt jää saamatta. Onhan niitä ILP:ja millä päästään yli COP 3:sen :)
Ja mitä tohon sähkönhintaan tulee niin ei kaksitariffia välttämättä kannata enää pitää, kun ykstariffi on jopa halvempi (riippuen paikkakunnasta).
 

Liitetiedostot

  • Huijausko.PNG
    Huijausko.PNG
    29,6 KB · Lukukerrat: 488
  • IVT 12 KHR-N energimyndigheten.PNG
    IVT 12 KHR-N energimyndigheten.PNG
    37,5 KB · Lukukerrat: 483
Vs: Suuret lupaukset

Yleissähköön (1-tariffiin) muutos vielä huonontaa tapauksessani tilannetta ~20 €, vaikka perusmaksut on halvemmat. :'(
 
Vs: Suuret lupaukset

ekomies sanoi:
Yleissähköön (1-tariffiin) muutos vielä huonontaa tapauksessani tilannetta ~20 €, vaikka perusmaksut on halvemmat. :'(

:-[
Ehkä sinulla huonontaa, muttei kaikilla.
 
Vs: Suuret lupaukset

No voihan sitä aina säästää kilowattitunteja ja luontoa, kun tuo rahallinen säästö alkaa vasta kun lapset perii kiinteistön. ;D
 
Vs: Suuret lupaukset

ekomies sanoi:
Yleissähköön (1-tariffiin) muutos vielä huonontaa tapauksessani tilannetta ~20 €, vaikka perusmaksut on halvemmat. :'(

Hyvän ILP:n ansiosta sulakekokoa voi saada jopa pienennettyä 3x35A -> 3x25A.
Saa olla yösähkö aika halpaa, jos jopa 300€:n ero liittymämaksuissa saadaan kurottua ;)
 

Liitetiedostot

  • Seinäjoen energia.jpg
    Seinäjoen energia.jpg
    94,6 KB · Lukukerrat: 433
Vs: Suuret lupaukset

ekis sanoi:
ekomies sanoi:
Yleissähköön (1-tariffiin) muutos vielä huonontaa tapauksessani tilannetta ~20 €, vaikka perusmaksut on halvemmat. :'(

Hyvän ILP:n ansiosta sulakekokoa voi saada jopa pienennettyä 3x35A -> 3x25A.
Saa olla yösähkö aika halpaa, jos jopa 300€:n ero liittymämaksuissa saadaan kurottua ;)

Tuo on hyvä "myyntiporkkana", jos pystyy tiputtamaan pääsulakekokoa. Kaikki eivät varmaan tule edes ajatelleeksi sitä.
Minulla on kuitenkin jo 3x25 A käytössä, harmi...
 
Vs: Suuret lupaukset

ekomies sanoi:
ekis sanoi:
ekomies sanoi:
Yleissähköön (1-tariffiin) muutos vielä huonontaa tapauksessani tilannetta ~20 €, vaikka perusmaksut on halvemmat. :'(

Hyvän ILP:n ansiosta sulakekokoa voi saada jopa pienennettyä 3x35A -> 3x25A.
Saa olla yösähkö aika halpaa, jos jopa 300€:n ero liittymämaksuissa saadaan kurottua ;)

Tuo on hyvä "myyntiporkkana", jos pystyy tiputtamaan pääsulakekokoa. Kaikki eivät varmaan tule edes ajatelleeksi sitä.
Minulla on kuitenkin jo 3x25 A käytössä, harmi...

Ilpillä lämmittäjä ei pysty ikinä laskemaan pääsulake kokoa, mikäli sulakeet ovat alunperinkin oikein mitoitettu.

Realistinen ilpin COP keskisuomessa on n 2,0 parhailla pumpuilla.
 
Vs: Suuret lupaukset

Jep, kovalla kelillä ILPin COP on 1 tai lähestyy rajatta ykköstä lämmitystehon ollessa mitätön suhteessa kokonaistarpeeseen.

Maalämmöllä tilanne on toinen, se kun laskee tehon tarvetta myös pahimmilla pakkasilla.

(tämä siis tappien paksuuden tarpeesta)
 
Vs: Suuret lupaukset

juu meni alunperin väärälle osastolle, sori.

On ihan asiallista puhua pumpun COP 2,6 verrattuna vaikka COP 6, siitä hatunnosto. Siltikin tässä sotketaan pumpun COP ja talon energiankulutus toisiinsa. Teksti ilmeisesti perustuu norjalaisten laskelmiin, jotka eivät perustu todelliseen elämään. Ainakin jos eletään lähes tasalämpöisissä asunnoissa, kuten esim suorasähkö.

Toki tuo 6680 kWh säästö olisi otettavissa, jos pumpun vuosi-COP olisi 2,6. Silloin tosin talon lämmityskulu pitää olla enemmän kuin 11000 kWh/vuosi, että pumppu saa tarpeeksi kuormaa myös pienemmillä pakkasilla. Ottoenergiaa silloin tarvitaan laskelman mukainen 4320 kWh. Se on suurehko luku, johon harva pääsee. Jos myyt sata pumppua, niin tähän pääseviä ei monta ole.

Ainakin nuo edustetut pumput käytännössä pyörivät osaavalla käyttäjällä COP 2,3 pinnassa, joten energiansäästö lienee lähempänä 5500 kWh tai alle. Peruskäyttäjä ei tähänkään taida päästä, sehän vaatii yleensä lähes kaiken primäärilämmityksien blokkaamista ainakin alle -15 pakkasilla. Senkin jälkeen pattereita/lattioita pitää ajaa maltillisesti. Talon ja asennuksen pitäisi olla sellainen, että lämpö leviää kaikkiin nurkkiin. Se on usein haasteellista ja vaatii ovien jatkuvaa aukipitämistä. Aika kova homma esim murkkuikäisille ipanoille.

Mitä taas tuohon rahansäästöön tulee, niin itselläni 670 e säästö olisi todella haastava tehtävä näillä sähkönhinnoilla. Toki se tulevaisuudessa saattaa olla tottakin, mutta ei tätä päivää. Tuo 670 e meinaisi lähes 9200 kWh säästöä vuodessa. Jos pumpun COP olisi 2,3, ottoenergia olisi 7000 kWh/vuosi. Se tekee 250 päivän lämmitysjaksolla lähes 1,2 kW tasaista ottotehoa verkosta. Siinä tarvitaan jo sitä sokkelitelinettä kovastikin!

Vaikka COP olisikin 2,6, niin säästö pitäisi silloinkin olla sama 9200 kWh ja ottoenergiaa pitäisi polttaa 5800 kWh. Silloinkin keskiottoteho olisi lähes 1 kW. Ei sitäkään kuuntelisi mielellään ja meilläkin mennään 0,5 - 0,6 kW keskitehoilla.

Esim seinäjoella päiväsähkön siirto maksaa 3,63 ja yö 2,62 s/kWh veroineen ilman perusmaksuja. Jos nämä menevät fifti/sixti kuluttajalla, niin keskihinta olisi 3,12 s/kWh. Jos säästettävä sähkö maksaisi 0,1 e/kWh, niin ostettava sähköenergia maksaisi keskimäärin 6,9 c/kWh. Seinäjoella päiväsähkö on 5,29 s ja yö 4,28. Siis keskimäärin 4,8 s/kWh, joten säästettävän sähkön keskihinta ilman kilpailutusta olisi 0,079 e/kWh. Siellä energiansäästö pitäisi olla hieman pienempi kuin minulla, eli 8600 kWh. Onko joku paikkakuntalainen raportoinut moisesta säästöstä? Tai edes tuosta 6680 kWh? Tai edes 500 e säästöstä (oikeasti, tarkistettu kuiteista)?

En minä muuten tässä vouhkaa, mutta miksi tehdä laskelmia jotka perustuvat äärimmäisiin olosuhteisiin. Voisi verrata vaikka Puma-juoksukenkiin, joilla voitat 100 m m-ennätyksen. Kunhan juoksijana on Usain Bolt. Onhan sekin todistettu. Jotenkin tulee mieleen nuo meikkimainokset, joissa olet ripsimiljonääri...
 
Vs: Suuret lupaukset

zadah sanoi:
Realistinen ilpin COP keskisuomessa on n 2,0 parhailla pumpuilla.

Pistä zadah jotain laskelmia tämän väitteen tueksi.
Miksi energimyndigheten väittää esim. tuon IVT pumpun COPksi 2.6 15400 kWh talossa keskilämpötila +1.3c?
Tuskin keskisuomessa näin kylmää kuitenkaan on?
RM testissäkin on lähes kaikkien pumppujen COP:t yli 2.
 

Liitetiedostot

  • RM test jyväskylä.PNG
    RM test jyväskylä.PNG
    27,5 KB · Lukukerrat: 482
Vs: Suuret lupaukset

ekis sanoi:
Miksi energimyndigheten väittää esim. tuon IVT pumpun COPksi 2.6 15400 kWh talossa keskilämpötila +1.3c?

Muistaakseni Energimyndigheten lopettaa simuloinnin -15 C ja lisäksi sulatuksia ei ole simuloinnissa mitenkään huomioitu.
 
Vs: Suuret lupaukset

janti sanoi:
Muistaakseni Energimyndigheten lopettaa simuloinnin -15 C ja lisäksi sulatuksia ei ole simuloinnissa mitenkään huomioitu.

Entäs RM testi?
Energimyndighetenin ja RM testitien tulokset kulkee aika hyvin käsikädessä.
 
Vs: Suuret lupaukset

Noista laboratorio olosuhteista voi hyvinkin vähentää -20 % sulatusten puuttumisen ja vaihtelevien luonnon olosuhteiden vuoksi. Pumppuja tuskin ajeltiin lähemmäs 100 % suhtellisessa kosteudessa lumituiskussa ? Noita ilmiöitä valitettavasti esiintyy ulkoilmassa...

Valitettavan usein noita pumppuja ajetaan kohtuu kuivissa keleissä noita testejä varten.
 
Vs: Suuret lupaukset

ekis sanoi:
Entäs RM testi?
Energimyndighetenin ja RM testitien tulokset kulkee aika hyvin käsikädessä.

Eipä niissäkään ole noita sulatuksia huomioitu.

RM:n ilmastodataan pohjautuvasta simulointilaskennasta ei ole mitään tarkempaa tietoa. Ainut tieto taisi olla se että käytettiin lämpötilojen päiväkeskiarvoja (kuten Ruotsissakin).
 
Vs: Suuret lupaukset

janti sanoi:
ekis sanoi:
Entäs RM testi?
Energimyndighetenin ja RM testitien tulokset kulkee aika hyvin käsikädessä.

Eipä niissäkään ole noita sulatuksia huomioitu.

RM:n ilmastodataan pohjautuvasta simulointilaskennasta ei ole mitään tarkempaa tietoa. Ainut tieto taisi olla se että käytettiin lämpötilojen päiväkeskiarvoja (kuten Ruotsissakin).

zadah sanoi:
Noista laboratorio olosuhteista voi hyvinkin vähentää -20 % sulatusten puuttumisen ja vaihtelevien luonnon olosuhteiden vuoksi. Pumppuja tuskin ajeltiin lähemmäs 100 % suhtellisessa kosteudessa lumituiskussa ? Noita ilmiöitä valitettavasti esiintyy ulkoilmassa...

Valitettavan usein noita pumppuja ajetaan kohtuu kuivissa keleissä noita testejä varten.

Aikaharvoin ulkoilman kosteus on 100% pakkasella, joten sen vaikutus lienee mitätön.
Täällä muuten taannoin laskettiin, kuinka paljon sulatukset vaikuttavat COP:iin ja vaikutus oli yllättävän pieni.

Olenko minä foorumin ainoa, joka on päässyt luvattuihin säästöihin ILP:llä?
 
Vs: Suuret lupaukset

Liitteessä näkyy kevättalven 2010 (tammi-huhtikuun alku) mitatut tulokset. Tuosta näkyy tuo sulatusten osuus joka on noin 10%. Kevättalven kokonais cop oli hieman alle 2. Koko talven kulutus oli meillä pumpulla 3200kWh.

Mites eki, paljonko sinulla pumppu kulutti sähköä viime talvena? Ja paljonko arvioit copiksi?
 

Liitetiedostot

Vs: Suuret lupaukset

puuhis sanoi:
Liitteessä näkyy kevättalven 2010 (tammi-huhtikuun alku) mitatut tulokset. Tuosta näkyy tuo sulatusten osuus joka on noin 10%. Kevättalven kokonais cop oli hieman alle 2. Koko talven kulutus oli meillä pumpulla 3200kWh.

Mites eki, paljonko sinulla pumppu kulutti sähköä viime talvena? Ja paljonko arvioit copiksi?

Mahtaakohan olla kWh-mittaria ILP:lle...
 
Vs: Suuret lupaukset

puuhis sanoi:
Liitteessä näkyy kevättalven 2010 (tammi-huhtikuun alku) mitatut tulokset. Tuosta näkyy tuo sulatusten osuus joka on noin 10%. Kevättalven kokonais cop oli hieman alle 2. Koko talven kulutus oli meillä pumpulla 3200kWh.

Mites eki, paljonko sinulla pumppu kulutti sähköä viime talvena? Ja paljonko arvioit copiksi?

Pumppu vei koko talvena 2523kWh ja vuosiCOP arvio on 2.6-2.8. Pumppu oli lähes koko talven osateholla eli ei loppunut tehot kesken.
Talon kulutus on ~11000kWh, josta puilla lämmitin ~3000-4000kWh ja lattialämmitystä meni ~400kWh.
Sun käyrien mukaan pumppu antaa tehoja vielä -25 pakkasella yli 3kW Smiley211001
 
Vs: Suuret lupaukset

Ei siitä -25:ssä lähde 3kW:a. Tuo antoteho on oikeanpuolimmaisen akselin mukaan ja tuossa -25:ssä lähtee 2kW. Kannattaa huomioida että tuossa antotehossa on huomioitu sulatukset eli puhaltaessaan teho on 10% suurempi (eli kun laite puhaltaa niin lähtötehoa -25:ssä on n. 2.2kW).

Tuo antotehokäyrä on se miten laite lämmittää meillä, ei maksimiantoteho. Mutta -25:ssä mennään meilläkin ihan täysillä. Muutoin kiikutaan meilläkin osatehoilla.

Rohkenen kyllä epäillä tuota cop 2.6-2.8, pumppu käy teillä melkoisesti osatehoilla jolloin coppia kyllä 'leikkaantuu'. Meillä 3200kWh vuosikulutuksella copiksi tulee n. 2 (hieman alle). Olen vakuuttunut siitä että jos kulutus on pienempi, on koppikin pienempi. Tästäkin on dataa todisteeksi.
 
Vs: Suuret lupaukset

puuhis sanoi:
Ei siitä -25:ssä lähde 3kW:a. Tuo antoteho on oikeanpuolimmaisen akselin mukaan ja tuossa -25:ssä lähtee 2kW. Kannattaa huomioida että tuossa antotehossa on huomioitu sulatukset eli puhaltaessaan teho on 10% suurempi (eli kun laite puhaltaa niin lähtötehoa -25:ssä on n. 2.2kW).

Tuo antotehokäyrä on se miten laite lämmittää meillä, ei maksimiantoteho. Mutta -25:ssä mennään meilläkin ihan täysillä. Muutoin kiikutaan meilläkin osatehoilla.

Rohkenen kyllä epäillä tuota cop 2.6-2.8, pumppu käy teillä melkoisesti osatehoilla jolloin coppia kyllä 'leikkaantuu'. Meillä 3200kWh vuosikulutuksella copiksi tulee n. 2 (hieman alle). Olen vakuuttunut siitä että jos kulutus on pienempi, on koppikin pienempi. Tästäkin on dataa todisteeksi.

Kyllä tuo siltä näyttää?
 

Liitetiedostot

  • -25 anto 3kW.png
    -25 anto 3kW.png
    46,3 KB · Lukukerrat: 436
Vs: Suuret lupaukset

Antoteho on oikeanpuolimmaisen akselin mukaan. Cop on vasemmanpuolimmaisen.

EDIT: Huomioidaan vielä sekin että pumppu sammuili kovilla pakkasilla viiden vilkun vikaan. Nyt on uusi ulkoyksikkö ja voi olla että tänä talvena pelaa sitten paremmin, kuka tuon tietää. Mutta tuo selviää kun tässä päästään lämmittelemään.
 
Vs: Suuret lupaukset

ekis sanoi:
Aikaharvoin ulkoilman kosteus on 100% pakkasella, joten sen vaikutus lienee mitätön.
Täällä muuten taannoin laskettiin, kuinka paljon sulatukset vaikuttavat COP:iin ja vaikutus oli yllättävän pieni.

Tässä esimerkkiä viime talvelta Vantaalta, kyllä suhteellinen kosteus oli aika korkealla.
http://www.vaisala.com/vantaaweather/archive/2009/12/21/
http://www.vaisala.com/vantaaweather/archive/2010/01/26/

Muistelisin että sulatukset veivät COPista max 20-30% tuolla 0 C tuntutumassa ja sitten kovemmilla pakkasilla 10-20%.
 
Vs: Suuret lupaukset

puuhis sanoi:
Antoteho on oikeanpuolimmaisen akselin mukaan. Cop on vasemmanpuolimmaisen.

EDIT: Huomioidaan vielä sekin että pumppu sammuili kovilla pakkasilla viiden vilkun vikaan. Nyt on uusi ulkoyksikkö ja voi olla että tänä talvena pelaa sitten paremmin, kuka tuon tietää. Mutta tuo selviää kun tässä päästään lämmittelemään.

Minkälaisia COP-lukuja ja antotehoja olet saanut mitattua/laskettu Chunlanille?
 
Vs: Suuret lupaukset

Minkälaisia COP-lukuja ja antotehoja olet saanut mitattua/laskettu Chunlanille?

Siinä ei ole ollut loggereita äänittelemässä. Olen tuota laskeskellut käsin mutta tulokset on kyllä "helposti kyseenalaistettavissa" kun tuota puhallusmäärää ei ole tiedossa. Mutta kyllä tuo on/off Chunlan pikkupakkasilla Mitsun copissa pesee jos lämmitysteho on alle 1.5kW, sen olen todennut. Kun mennään yli tuon 1.5kW:n lämmitystehon, Chunnukka katselee Mitsun perävaloja.

Muistelisin että sulatukset veivät COPista max 20-30% tuolla 0 C tuntutumassa ja sitten kovemmilla pakkasilla 10-20%.

Tuo 20-30% kuulostaa kyllä suurelta. Omat mittaukset ei ihan noin suurta leikkaumaa näytä. Toki kosteus näyttelee tuossa isoa osaa ja hajontaa varmaan piisaa.
 
Vs: Suuret lupaukset

Eikös tämä merkitse sitä että, jos COP on likimain mitä puuhis on mittaillut niin ekiksen talo kuluttaa vähemmän lämmitysenergiaa mitä tähän mennessä osoitettu ja/tai takan antoteho on suurempi kuin mitä on oletettu. Niin tain näin kumpikinhan on ihan hyvä asia. :)
Mittasitko ekis viime talvena suorasähköllä kulutuslukemia?
Pitäisi vissiin olla 2x auton sisätilanlämmitintä simuloimassa ILPiä.
 
Vs: Suuret lupaukset

Jep, kyllähän tuossa ekiksen tapauksessa on se ja sama kunhan sähköä säästyy. Jos puun poltto alkaa vähentyä, paikkaa ilppi sitten lisääntynyttä sähkönkulutusta. Ei siinä sen ihmeempää ole. Sähköähän ekiksellä menee kadehdittavan vähän, itsellä voisi kulutustottumukset olla "hieman" parempia... Nooh, aina on mistä niistää.
 
Vs: Suuret lupaukset

puuhis sanoi:
Tuo 20-30% kuulostaa kyllä suurelta. Omat mittaukset ei ihan noin suurta leikkaumaa näytä. Toki kosteus näyttelee tuossa isoa osaa ja hajontaa varmaan piisaa.

JEP tuo 30% on varmaankin hiukan yläkanttiin.

Olisiko se lähinnä näitä pahimpia tilanteita joissa myös lämmitysjakson antoteho jää matalaksi (COP lähellä 1): Pana E9DKEWillä siellä -10 C kovemmilla pakkasilla tai FA25 30 minuutin välein sulatuksia kovilla pakkasilla . 8)

Tuossa noita aiempia juttuja
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8987.msg111004#msg111004
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3767.0
 
Vs: Suuret lupaukset

ekomies sanoi:
Eikös tämä merkitse sitä että, jos COP on likimain mitä puuhis on mittaillut niin ekiksen talo kuluttaa vähemmän lämmitysenergiaa mitä tähän mennessä osoitettu ja/tai takan antoteho on suurempi kuin mitä on oletettu. Niin tain näin kumpikinhan on ihan hyvä asia. :)
Mittasitko ekis viime talvena suorasähköllä kulutuslukemia?
Pitäisi vissiin olla 2x auton sisätilanlämmitintä simuloimassa ILPiä.

Hyvin tehty talo ei paljoa kuluta :)
Missä päin puuhiksen pumppu muuten sijaitsee? Oisko se syy huonompaan COPiin?
En ole mitannut suorasähkö kulutusta, koska se vaatisi pidempiaikaista seurantaa 10tonnia painavan betonilaatan takia enkä ole viitsinyt tuhlata energiaa.
Yksi vaihtoehto testiin vois tosiaan olla 2kW:n sähköpuhallin, joka pitäis pitää asunnon lämpimänä -5 ulkolämpötilalla.
 
Vs: Suuret lupaukset

Täällä Oulun seudulla tuo vekotin sijaitsee. On kyllä huomautettava edelleen että tuo pumppu oli mahdollisesti rikki ja se on ollut osasyy tuohon coppiin. Kenties. Tuleva talvi kyllä sen kertoo. Ja tuo coppi on laskettu koko kevättalven datasta kun pumppu puhalteli manuaali 3 puhalluksella. Dataa on kaikenkaikkiaan noin 40 vuorokautta (alueella 0C - -30C) ja coppi on laskettu näistä arvoista keskiarvoistamalla. Esim. -11 asteen pakkasen cop muodostuu 3300 minuutin (ja siis datapisteen) keskiarvosta, sinne toki mahtuu sekä hyviä että huonoja coppeja.

Nyt kun tein uuden käppyrän 0C - -30 astetta, tuli sulatukset huomioivaksi copiksi 1.8 ja ilman sulatuksia 2.0. Sulatukset syö siis koko tällä alueella keskimäärin 10% copista. Liitteessä on excel taulukko jos jotakuta kiinnostaa käpistellä. Nuo vietetyt minuutit kertoo kuinka paljon on mitattu ko. lämpötila-alueella.
 

Liitetiedostot

Vs: Suuret lupaukset

puuhis sanoi:
Täällä Oulun seudulla tuo vekotin sijaitsee. On kyllä huomautettava edelleen että tuo pumppu oli mahdollisesti rikki ja se on ollut osasyy tuohon coppiin. Kenties. Tuleva talvi kyllä sen kertoo. Ja tuo coppi on laskettu koko kevättalven datasta kun pumppu puhalteli manuaali 3 puhalluksella. Dataa on kaikenkaikkiaan noin 40 vuorokautta (alueella 0C - -30C) ja coppi on laskettu näistä arvoista keskiarvoistamalla. Esim. -11 asteen pakkasen cop muodostuu 3300 minuutin (ja siis datapisteen) keskiarvosta, sinne toki mahtuu sekä hyviä että huonoja coppeja.

Nyt kun tein uuden käppyrän 0C - -30 astetta, tuli sulatukset huomioivaksi copiksi 1.8 ja ilman sulatuksia 2.0. Sulatukset syö siis koko tällä alueella keskimäärin 10% copista. Liitteessä on excel taulukko jos jotakuta kiinnostaa käpistellä. Nuo vietetyt minuutit kertoo kuinka paljon on mitattu ko. lämpötila-alueella.

Oulu on suurin syy huonompaan COP:iin.
Minkälaiset mittauslaitteet sulla on?
Oletko tarkistanut COP:ia mitenkään muuten kuin mittaamalla puhallusilmaa? esim. 2kW suorasähkö puhaltimella?
Ihan mutuna... en kyllä oikeen jaksa uskoa, että sulatukset veisi jopa 10%...
 
Vs: Suuret lupaukset

On tämä minustakin tylsä paikka asustella mutta että on syy vielä huonoon coppiinkin? ;D

Vehkeessä jänniteloggeri jossa inputtina 3 lämpötila-anturia, anturit kalibroitu. Sitten ottotehomittari joka antaa niitä pulsseja ulos ja josta lasketaan siis ottoteho pulssitaajuuden mukaan. Coppia en ole tarkastanut mitenkään muuten. Puhallusmääränä olen käyttänyt -10% manuaalin arvosta ja jonka vtt on mitannut. Laskelmat on ihan fysiikkaa, lämpöteho lasketaan imu- ja puhallusilman lämpötilaerosta. Ja jos joku tässä on oikein todettu niin tuo sulatusten vaikutus coppiin, se todella syö tuon 10% keskimäärin. Niin, ja tuo kolmas mittari mittaa siis ulkoilmaa. Eihän nämä tulokset ihan vtt tasoa ole....

Ja en todellakaan aio laittaa 2kW puhallinta kämppään, nyt jo kotiväki pitää vinksahtaneena kun olen pumppua mittaillut. Varmaan ihan syystäkin ;D. Jos raahaan puhaltimen kämppään niin ulkoruokinta kutsuu....
 
Vs: Suuret lupaukset

ekis sanoi:
puuhis sanoi:
Mites eki, paljonko sinulla pumppu kulutti sähköä viime talvena? Ja paljonko arvioit copiksi?

Pumppu vei koko talvena 2523kWh ja vuosiCOP arvio on 2.6-2.8. Pumppu oli lähes koko talven osateholla
Smiley211001

Mitä tuossa on nyt sitten säästetty? Jos ottoenergia on noin onneton, vain 2500 kWh niin edes COP-2,6 ei tuo suurien lupausten mukaisia säästöjä:

CASE1 todennäköinen:
otto 2500 kWh
tuotto COP 2,3 5750 kWh
säästö 3250 kWh
sähkönhinta 8 s/kWh
säästö 260 e

CASE2 optimistinen:
otto 2500 kWh
tuotto COP 2,6 6500 kWh
säästö 4000 kWh
sähkönhinta 8 s/kWh
säästö 320 e

CASE3 hurja:
otto 2500 kWh
tuotto COP 2,8 7000 kWh
säästö 4500 kWh
sähkönhinta 8 s/kWh
säästö 360 e

CASE4 suuret lupaukset:
otto 2500 kWh
tuotto COP 2,6 6500 kWh
säästö 4000 kWh
sähkönhinta 10 s/kWh
säästö 400 e

Itse olen päässyt reilusti suurempiin ottotehoihin. Edellinen lämmityskausi mentiin 3900 kWh. Omaksi vuosi-COP lukemaksi olen arvioinut 2,3 jolloin pääsin varsin hyvään 5000 kWh energiansäästöön. Tämä kerrottuna sähkönhinnalla 7,3 s/kWh saadaan säästöksi 370 e. Toki tuokin kelpaa, mutta ollaan kovin kaukana suurista lupauksista, vaikka sähkönhinta nousisikin reippaasti. Toki väärinlaskien keskihinnalla 9 s/kWh "säästin" 450 e, mutta sehän ei ole totta.

Oikeastaan koko säästön perusta on ottoenergian määrä, melko pieni osa pumputtelijoista pääsee yli 4000 kWh. Sitten huomattavasti pienempi osuus on pumpun COP-arvolla, jos sitä ei pääse hyödyntämään hevikäytöllä. Loppupelit sitten ratkaisee sähkön hinta.
 
Vs: Suuret lupaukset

jarip sanoi:
Mitä tuossa on nyt sitten säästetty? Jos ottoenergia on noin onneton, vain 2500 kWh niin edes COP-2,6 ei tuo suurien lupausten mukaisia säästöjä:

CASE 4 lähimpänä totuutta. Kuvittele, jos olisi maalämpö ;)
Mielestäni säästö on sitä mitä luvataan, ei pienestä kulutuksesta voi saada isoa säästöä.
ILP:n takaisinmaksuaika tällä vauhdilla 3-4v.
Jos en polttais takkaa yhtään ILP:n kulutus olisi ~4000kWh ja takaisinmaksuaika reilu 2-vuotta.
Nyt 2-talvea pumpulla takana ja ens talven jälkeen uskoisin, että pumppu on maksanut itsensä takaisin.

jarip sanoi:
Itse olen päässyt reilusti suurempiin ottotehoihin. Edellinen lämmityskausi mentiin 3900 kWh. Omaksi vuosi-COP lukemaksi olen arvioinut 2,3 jolloin pääsin varsin hyvään 5000 kWh energiansäästöön.

Mielestä varsin realistinen tuo 2.3 Oulunseudulla.
 
Vs: Suuret lupaukset

Ekis ei vieläkään kertonut, mitä siellä sähkölaskussa lukee? Täydennätkö/korjaatko tuohon hinnat, otettu Porin energialta (1.7.2010):

Siirto päivä: 3,22 snt
Siirto yö: 1,78 snt
(Tai siirto yleis: 3,22 snt)
Sähkövero: 1,0773 snt

Energia päivä:
Energia yö:
(Tai energia yleis: )

Yht:

Perusmaksuja tai keskihintoja ei tarvita näissä laskelmissa. Tietysti joku jakauma yö/päivä olisi kiva.
 
Vs: Suuret lupaukset

jarip sanoi:
Ekis ei vieläkään kertonut, mitä siellä sähkölaskussa lukee? Täydennätkö/korjaatko tuohon hinnat, otettu Porin energialta (1.7.2010):

Energia 5.25 snt/kWh + 2€/kk (Vaasan Sähkö)
Siirto 3.22 snt/kWh
Vero 1.08609 snt/kWh
Yht. 9,56 snt/kWh

Mulla on yleissähkö, mutta arvioisin päivä/yö kulutuksen näin.
päivä 7500kWh
yö 3500kWh
 

Liitetiedostot

  • Hinnasto Pori Energia.PNG
    Hinnasto Pori Energia.PNG
    63,8 KB · Lukukerrat: 383
Vs: Suuret lupaukset

Nämä hurjat COP-lukemat, joita täällä esitetään perustunevat ottotehon, lämpötila sisään, lämpötila ulos mittauksiin sekä ulostulopuhallusnopeuden arvailuun myyntibrosyyrien arvoilla? Vai kuinka? ;D

Get real!

Sami
 
Vs: Suuret lupaukset

sam123 sanoi:
Nämä hurjat COP-lukemat, joita täällä esitetään perustunevat ottotehon, lämpötila sisään, lämpötila ulos mittauksiin sekä ulostulopuhallusnopeuden arvailuun myyntibrosyyrien arvoilla? Vai kuinka? ;D

Yhtä luotettavia ne MLP:jen myyntibrosyyrit. /a080
 
Takaisin
Ylös Bottom