A
atnu
Vieras
- Keskustelun aloittaja
- #241
Vs: taloLogger-perheen julkaisut
Kokeilin SLAVE moodissa ja EDASERIAL:OFFBYONEFIX = true
tulee arvot oikealla indeksillä
false arvolla ne oli pielessä
olammi sanoi:Ok. Eli tuo FIX-mahdollisuus pitää ehkä ulottaa kaikkeen Enervent-profiiliin.
Edit: Lisäsin OFFBYONEFIX:in vaikuttamana myös SLAVE-modeen. Pystytkötestaamaan myös, että tuo toimii? Sama linkki.Koodi:atnu
Kokeilin SLAVE moodissa ja EDASERIAL:OFFBYONEFIX = true
tulee arvot oikealla indeksillä
Koodi:
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 2: 0
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 3: 0
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 4: 0
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 5: 0
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 6: 0
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 7: 0
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 8: 192
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 9: 181
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 10: 52
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 11: 222
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 12: 65136
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 13: 65136
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 14: 34
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 15: 0
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 16: 0
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 17: 0
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 18: 2
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 19: 0
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 20: 0
03.02.2017 15:13:10: ModbusSlaveSerialRTUModbusListener: Received value for register 21: 0
03.02.2017 15:13:30:
freshairtemp:0.0
supplyairtempahr:19.2
supplyairtemp:18.1
wasteairtemp:5.2
exhaustairtemp:22.2
exhaustairtempbhr:-40.0
exhaustairhumid:34
input:
output:
48hrhumid:
abshum:
state:
controlsteps:
false arvolla ne oli pielessä