Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Kyllä se kompressorillakin saattaa 54 asteeseen käyttöveden ajaa. Toisaalta se on voinut myös tehdä äskettäin bakteerien poiston, eli ajanut sähköllä käyttöveden yli 55 asteeseen. Tämä tapahtuu vaikka lisäys olisi estetty. Tai sitten teillä ei oikeasti ole käyttöveden säästö päällä.

Enemmän nyt suosittelisin katsomaan vähän pidemmän ajan lukemia kuin hetkellisiä. Se hetkellinen ei kerro ihan hirveästi mitään. Enemmän siitä pitkän ajan lukemista ja keskiarvoista näkee mitä tapahtuu ja mihin suuntaan pitää säätää.

Tuo 5000kwh voi olla ihan ok käyttösähköön tai sitten pelkkään lämmitykseen menevään sähköön. Jos koko sähkönkulutus olisi 5000kwh, niin saa kyllä aikalailla pihistellä ja käydä töissä suihkussa ????
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tää on huippu palsta ootte huippuja. Tosiaan toi 54 astetta voi olla siksi kun on ilm. Tehnyt just ton ns bakteeripoiston koska kun katoin niin näyttää seuraava jaksottainen korotus 20.6. Ja ajanjakso 14 päivää voi siis hyvinkin olla.

Katsoin sähkömittaria niin on kulunut 84 kwh 28.5. - 6.6.
Sääsin vast ed.päivä muistaakseni lisäyksen lämmön 15 asteesta 5 asteeseen kun ilmat nyt viileni ja muutenkin teidän ohjeiden mukaan. Luulin jo että on kerennyt kuluttamaan paljon vastusta mutta tuosta tulee kulutukseksi päivää päälle 84 kwh/9 päivää 9,3 kwh.

Kyllä meillä on tuo säästä vesiasetus käytössä. Laitan tuon kuvan
 

Liitteet

  • IMG_0037.JPG
    IMG_0037.JPG
    68 KB · Katsottu: 319
  • IMG_0038.JPG
    IMG_0038.JPG
    90,6 KB · Katsottu: 328

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Nyt olin suihkussa kuulin että kompura alkoi käymään äkkiä näytölle.. jäteilma siinä 1,6 höyrystin siinä 2-9 - 3,6 eli nyt näin ekaa kertaa havainnoillisesti kun kompura meni päälle. Katsoin priorisointia niin oli käyttövesi. Vieläkin kompura käy, olin ihan siis pika pikasuihkun ja 53 astetta näyttää nytkin alkunäytöllä sinisen vesipisaran sisällä,

Onko teillä tietoa miksi kompura nyt lähti päälle? ( käy edelleen kun kirjoitan tätä)
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Ja vielä yksi ihmetys laitan kuvan. Olen käsittänyt että noista huoneen seinillä olevista termostaateista säädetään haluttua huonelämpötilaa mutta miten on mahdollista että ne on itsestään siirtyneet 16 asteeseen? On vähän vilpoista. Niissä on ollut 20 astetta. Oonko nyt käsittänyt väärin mikä näiden idea?
 

Liitteet

  • IMG_0039.JPG
    IMG_0039.JPG
    73 KB · Katsottu: 389

pamppu

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Ja vielä yksi ihmetys laitan kuvan. Olen käsittänyt että noista huoneen seinillä olevista termostaateista säädetään haluttua huonelämpötilaa mutta miten on mahdollista että ne on itsestään siirtyneet 16 asteeseen? On vähän vilpoista. Niissä on ollut 20 astetta. Oonko nyt käsittänyt väärin mikä näiden idea?

Meillä vastaavan yllättävän siirtymän syylliseksi paljastui n. 3 vuotias ;D
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Ja vielä yksi ihmetys laitan kuvan. Olen käsittänyt että noista huoneen seinillä olevista termostaateista säädetään haluttua huonelämpötilaa mutta miten on mahdollista että ne on itsestään siirtyneet 16 asteeseen? On vähän vilpoista. Niissä on ollut 20 astetta. Oonko nyt käsittänyt väärin mikä näiden idea?


Laite katkaisee lattialämmityksen eli sulkee lattiaan valetun lämmitysputken kun haluttu lämpötila saavutetaan. Termostaatilla voidaan ainoastaan leikata ylilämpöä - eli jos käyrä liian jyrkkä niin termari katkaisee lämmityksen. Jos lämmityskäyrä on liian matala niin tulee kylmä vaikka termostaatti olisi asetettu 28C. Termostaatti ei siirry itsestään vaan vaatii jonkun asettamaan halutun arvon.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Täällä tuntuu nyt tosi viileältä tavallinen ihan normi lämpömittari oli makuuhuoneen lattiall ripan alle 19 näytti noin 18,5. Meillä ei ole lapsia.

Meillä oli vielä se lämpökäyrä 4 ja -3 en ole uskaltanut koskea ennen kuin huolto mies tulee auttamaan.

Nyt en anteeksi ymmärtänyt tuota äskeistä viestiä. Se oli siis eilen aamulla vielä 20 nyt kun katsoin oli molemmissa makkarassa ja tuol ns olkkaris aulas 16 siis toi termarin osoitin. Mielestäni tääl on aika vilpoinen. Tosiaan lämpömittari näytti 18,5

En tajunnut mitä tuo tarkoittaa tarvitsee jonkun asettaman halutun arvon. Mitähän mun pitäis ekana nyt tehdä tai tarkastaa

Tää on kyl vaikeeta
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
En tajunnut mitä tuo tarkoittaa tarvitsee jonkun asettaman halutun arvon. Mitähän mun pitäis ekana nyt tehdä tai tarkastaa

Tää on kyl vaikeeta

No, joku henkilö vahingossa tai tahallaan olisi yksinkertaisin selitys ::) siis ei noi siirry itsestään. Mutta ehkä teillä kummittelee - onko uuden uusi talo? Tampereella Hugo Salmela kuullemma kummitelee vielä tänä päivänäkin... pysäyttelee ja liikuttelee hissiä.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Siis taivaan tosi on että on itsestään siirtynyt. Aamulla näytti 20 kun haluaisimme jotain sinne lämpöä nyt aloin katsomaan niin termostaatit näytti näis meen pienissä huoneissa 16. Kukaan ei siis siirtänyt ole. Vannon. Nyt rupee kyl mietityttään. Tää on valmistunut -14
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Siirsin ne kaikki nyt näyttämään 20. Ja muuten tuo kompura käy vieläkin osaatteko noissa ed. Kysymyksissäni auttaa taasen
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Siirsin ne kaikki nyt näyttämään 20. Ja muuten tuo kompura käy vieläkin osaatteko noissa ed. Kysymyksissäni auttaa taasen

No joo, jos on keväällä / kesällä kylmä niin kaksi lääkettä: 1) aseta minimilämpö esim 25C. 2) Loivenna käyrää esim 3 -2. Joudut etsimään sopivan asetuksen.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Minne tuo minimilämpö tulee asettaan noihin termostatteihin huoneiden seinällä? Vai nibeen jonnekin asetuksiin? Kyllä tuota käyrää varmaan tulisi vain loiventaa en ole vain uskaltanut vielä ennen huoltomiestä kun en oikein vielä ymmärrä tuota käyrän meininkiä tyhmä ku oon....

Tässä luin juuri tuon warmian jakotukin toiminnasta. Olen ajatellut etä huoltomieheltä voisi kysyä apua miten saisi suljettua vallan kesäksi muitten huoneiden kuin pesu ja saunan lattialämmityksen. Mut nyt mietin että jos nyt tuntuu kylmältä niin mitäs sen jälkeen. Tosin en osaa katsoa nytkään jakotukilta virtaako esim tänne makkariin ollenkaan lattialämmitysvettä. Mutta jos näin sulkisi niin lämmitetäänkö nää huoneet sen jälkeen pelkästään tuloilmalla noista katon tuloista? Mitenkä tuo onnistuisi kun vielä asetin niin että 5 asteessa sähkövastusta ei ota käyttöön. Riittääkö kompura lämmittämään tuloilman? Ja onko tämä energiataloudellisesti järkevää????

Ja tuo termostaatin yhtäkkinen alentuminen 16 asteeseen ihmetyttää.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Kompura käynyt nyt pian tunnin, käyttövesi prioriteettina. Jos kompura vie niin ku joku oli vastannut 600-700 w tunnissa niin apua miksi tuo kompura käy koko ajan?????
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Jos käänsit Huonetermareita isommalle, termarit avaa lattia kierrot, kylmä laatta ottaa energiaa jota sitten kompura käydessään tuottaa. Siis sen käyttöveden lisäksi. Yks vaihtoehto.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Ei vaan kompura alkoi käymään kun olin suihkussa sen minuutin vasta tämän jälkeen huomasin että termostaatit näytti 16 astetta ja käänsin niitä 20 asteeseen. Meillä ei ole laatta vaan laminaatti.
Ja jos kompura kävisi lattialämmityksen vuoksi niin eikö sen pitäisi näyttää prioriteetti lämmitys? Nyt näyttää käyttövesi vaikka vettä ei oo ku se yhden minuutin suihku ollu
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Ei vaan kompura alkoi käymään kun olin suihkussa sen minuutin vasta tämän jälkeen huomasin että termostaatit näytti 16 astetta ja käänsin niitä 20 asteeseen. Meillä ei ole laatta vaan laminaatti.
Ja jos kompura kävisi lattialämmityksen vuoksi niin eikö sen pitäisi näyttää prioriteetti lämmitys? Nyt näyttää käyttövesi vaikka vettä ei oo ku se yhden minuutin suihku ollu

Laatta = noin 8cm betonivalu laminaatin alla.

Kyllä se lämmittää muutakin kuin 1min suihkun kulutuksen. Varaaja jäähtyy vaikka sitä ei käyttäisikään. Kompura kuuluukin lämmittää pitenpiä jaksoja yhtä mittaan koska silloin se on tehokkaampaa... toki rajansa kaikella.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tarkoitatko että vaikka prioriteetti on käyttövesi niin nyt siltikin lämmittää myös tuota betonia kun nostin huonetermostaatit 20:een? En vaan käsitä miksi tuo kompura nyt vaan käy ja käy. En ole ennen edes ajatellut koko asiaa mutta nyt kun haluan tajuta ja perehtyä tähän asiaan niin huomaan että sehän vaan käy nyt koko ajan. En sitte tiedä onko joku päin peetä nyt
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Näyttää kompuran tiedoissa että käynyt nyt 2 tuntia??
 

Sammeli77

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Ihan rauhallisesti nyt. Kestää aikansa kun se koko betonin massa on lämmennyt sen lämpökäyrän mukaiseen lämpötilaan. Siihen voi mennä vuorokausi tai enemmänkin. Ainakin täälläpäin on sen verran kylmä sää, että kompura käy hyvinkin pitkiä aikoja ihan ylläpitääkseen asunnossa lämpöä. Tuo laatan eli betonin lämmittäminen niin, että asunnon sisälämpötila nousee vastaa ikäänkuin ylämäkeen polkemista :) työtä on tehtävä, jotta pääsee haluttuun korkeuteen.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Mutta en ole säätänyt nibestä vielä sitä lämpökäyrää, se on ollut koko ajan samana. Mietin vaan että jos kompura vie sähköä vaikka 600 wattia tunnissa ja jos koko yön käy niin kyl kuluu sähköä ja nyt sentään kesä
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Se kompressori käy niin kauan kunnes käyttövesi on saavuttanut sille määritellyt lämpötilat ja lattian kiertoveden meno- ja paluulämpötilat ovat riittäävän lähellä toisiaan. Menoveden lämpötila on riippuvainen lämpökäyrästä ja paluun lämpötila taas laatan lämpötilasta. Eli menoveden lämpöenergia siirtyy hiljalleen lattiaan ja mitä lämpimämmäksi se tulee, sitä lämpimämpää paluuvesikin on.

Nyt se kompressori siis käy niin kauan kunnes asettamasi arvot on saavutettu. Tähän voi mennä helposti vuorokausi. Siinä lattiassa on massaa useampia tonneja ja sen lämmittäminen vie aikansa ja energiansa. Eli ihan turha huoli. Jos nyt ahdistaa sähkönkulutus, niin odotapa talven pakkasia. Meilläkin meni samalla koneella parhaimmillaan 1200khw/kk sähköä kokonaiskulutuksena. Viime kuukausi taisi mennä 410khw ja siinä oli aika paljon ilp:llä jäähdyttelyä.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Mutta en ole säätänyt nibestä vielä sitä lämpökäyrää, se on ollut koko ajan samana.

Tässä kohdin sillä käyrällä ei ole niin suurta merkitystä. Huonetermostaatti päästää nyt kiertovettä kylmään lattiaan. Pistä huonetermari pienelle, niin kompressori sammuu hetken päästä. Tosin sitten ei kyllä huoneetkaan lämpene.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tätä en juurikaan ymmärrä että kompressori käy niin kauan kunnes käyttövesi on saavuttanut sille asetut arvot. Kun meillä on tosiaan säästö käytössä ja kävin tosi nopee suihku plus koko ajan on näyttänyt sinisen pisaran sisällä 53-54 astetta ja joku kertoi että tämä on varaajan lämpötila. Niin että tarkoitan että mihin tarvitsee noin kauan lämmittää käyttövettä.? Ei ole käynyt pesukoneet ei mitkään. Ymmärrän kyllä että nyt kun siirsin huonetermarit 20 kun ne jostain syystä oli tippunu 16 niin että tämä vaatii kompuralta työtä mutta miksi prioriteetti ei ole lämmitys?

Eihän käyttövesi ja se vesi joka kiertää lattioissa ole sama asia?
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Eihän käyttövesi ja se vesi joka kiertää lattioissa ole sama asia?

Nibe F470 on ns. kaksoisvaippa rakenne vai miksi sitä kutsutaan (ohjekirja s16).... eli käyttävesisäiliö ja lämmitysvesisäiliö ovat ikään kuin osittain sisäkkäin ja lämmittävät/viilentävät toisiaan riippuen missä on kulutusta. Lue ohjekirjasta periaate ja vilkaise s16 kaaviota.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Kiitos tähän asti paljon huomenna jatkuu mun opiskelu vaikeaa on mut en anna periksi
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Nibeen säädetty lämpötilaksi 20 (kuva), tavallinen lämpömittari näytti pöydällä aamusta 19, sitten kun avasin nibeluukun näyttää 22/22 tuossa yhdessä kuvakkeessa (kuva) eli kysyisin mitä tuo 22/22 kuvake kertoo? Näyttää kuitenkin aika isoja kesäksi kun 22 ja 22.

Nibe kompura oli käynyt yön aikana 4 tuntia katsoin aamulla proiri oli käyttövesi
 

Liitteet

  • 4C1E1A92-AE01-4C64-9834-A9F7C2F20ABF.jpeg
    4C1E1A92-AE01-4C64-9834-A9F7C2F20ABF.jpeg
    90,8 KB · Katsottu: 333
  • 98161367-0864-4943-8E8E-9A991D4A62C8.jpeg
    98161367-0864-4943-8E8E-9A991D4A62C8.jpeg
    41,5 KB · Katsottu: 312

vwg4

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Eikä ookkaan.
F470:ssä vastus on kattilan alaosassa, eli lämmitys puolella. Ja kompuran kierukka käy molemmissa. Näistä kahdesta johtuen lämmityspuolen kattilan lämmöt seuraa käyttöveden tekoa. Korostuu erityisesti legionella polton aikaan kesällä, ja talvella kun kompuran potku ei yksin riitä ja vastusta käyttää.

Tuosta korkeammasta lämmöstä sitten shuntataan lattiaan menevä sopiva lämpö käyrän mukaan.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Hmm. eli en nyt oikeen ymmärtänyt noista. Joku vastasi aiemmin että käyttövesi ja lämmitys on vähän samassa jossain " vaipassa"
että jos sen takia Nibe näyttää käyttöveden lämmitystä?

Katsoin vaan aamulla kun kompura kävi että 4 tuntia oli muistaakseni käynyt ed. päivään verrattuna ja sillä hetkellä luki käyttövesi
vaikkei kukaan ollut piiitkään aikaa käyttänyt vettä.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Nibeen säädetty lämpötilaksi 20 (kuva

Tuo säätö vaikuttaa ns. huoneanturiin. Huoneanturi on n. 10x10cm valkoinen neliön muotoinen kupu seinässä. Aivan täysin eri kapine mitä ne jokaisessa huoneessa olevat termostaatit.
Mikäli teillä ei ole huoneanturi aktiivinen, niin tuolla ei ole juuri mitään merkitystä. Huoneen lämpötila säädetään edelleen huoneissa olevilla termostaateilla. Huoneanturi kuitenkin kertoo joka tapauksessa koneella paljonko huoneiston lämpötila on, vaikka se ei olisikaan aktiivisena. Huoneanturi on mielestäni hieman kökkö ohjaamaan koko talon lämmitystä, koska se mittaa lämpötilan vain yhdestä pisteestä ja useimmiten talossa on useampia huoneita.

Jos nyt haluat lämpökäyrää säätää (valikko 1.9.1, välilehti 11/16), niin laita siihen vaikka 2-2. Eli siihen ympyrän sisään numero 2 ja neliön sisään myös numero 2. Tämän pitäisi olla ok ympäri vuoden mikäli teillä on varaava takka. Voit myös laittaa 3-0 jos tuntuu talvella viileältä.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Hmm. eli en nyt oikeen ymmärtänyt noista. Joku vastasi aiemmin että käyttövesi ja lämmitys on vähän samassa jossain " vaipassa"
että jos sen takia Nibe näyttää käyttöveden lämmitystä?

Laitteessa on vain yksi lauhdutin ja yksi höyrystin. Silti sen pitää tehdä kahta eri vettä; lämmintä käyttövettä ja lämmintä kiertovettä lattiaan. Nämä ovat kaksi eri pönttöä ja myös kaksi eri lämpötilaa. Laitteessa on ns. shunttiventtiili, millä laite valitsee kumpaa se tekee. Tällöin laite sanoo "käyttövesi" tai "lämmitys" riippuen siitä kumpaan veteen se siirtää energiaa. Kompressorilla molempia ei voida tehdä yhtä aikaa.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Ok kiitos paljon! juu nyt tajusinkin tosiaan että meillä "isoimman tilan" yhdellä seinällä tosiaan on tuollainen valkoinen neliön muotoinen kupu seinässä olenkin ihmetellyt mikä se on,kiitos. Olen myös pohtinut sitä että mistä tietäisin parhaiten onko tuo huoneanturi aktiivinen (vaikka ilmeisesti tällä ei kovinkaan suurta merkitystä ole jos kertoo joka tapauksessa koneelle mikä sen kohdan lämpötila).

Jossakin luki että "näytössä pitäisi näkyä lämpötila C jos lämmitysjärjestelmää ohjaa huoneanturi" ??? Tarkoittaako tuo Nibessä ihan tuota kohtaa 1.1 josta kuvankin tänne liitin (juuri tuo 20 kuva)???? . Tosin en näe siinä kyllä kirjainta C vain "astemerkin".

Kiitos tuosta lämpökäyrän säätöohjeesta 2-2:een. Sanon vielä huoltomiehelle että tällainen hyvä ohje tuli, katsotaan mitä hän tuumaa.
Meillä on kyllä takka mutta se ei tosiaan paljoa ilmeisesti varaa (entinen asukas joka rakennuksen teki on itse muurannut tämän). Kyllä se siis tuntuu lämpimältä seinämiltään kun lämmittänyt on. Siihen muuten tulee ulkoa ihan oma "erillinen korvausilmaputki" pihalta joka sitten avataan kun takkaa lämmitetään siitä takassa olevasta aukaisimesta. Olen tätäkin pohtinut että olisiko parempi jos vain asettaisi jonkin takka-asetuksen ja laittaisi sen päälle kun takkaa lämmittää vai onko tuo parempi että vaan avaa tämän oman takan korvausilma"luukun" alhaalta jonne menee siis putki etelänpuoleiselta pihalta.

Myös saunassa on tällainen ratkaisu. Eli mies on laittanut korvausilmanputken saunan pesää varten. Voin laittaa teille kuvan tästäkin. Eli tämä pitää olla auki kun saunan pesää sytyttää. En tiedä miten nämä hänen "omituiset ratkaisut" vaikuttavat ilmanvaihtoon ja lämmityssysteemiin
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tulihäntä: että ei ole mahdollista jos kompressorin prioriteettina on käyttövesi että edes lämmittäisi kiertävää vettä?

En kyllä käsitä mistä saisin dataa siitä että kuinka paljon tuo lämmittää käyttövettä ja lämmitysvettä?

Koska aina kun nyt katsoin kompressoria illalla ja aamulla heti kun heräsin se sanoi "käyttövesi" ja totta vieköön ei kyllä oltu päästettykään vettä hetkiin ennen.

Miten tätä voi lähteä selvittämään?

TÄytyy sanoa että en olis uskonut että tää on näin monimutkaista.
 

Sammeli77

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tulihäntä sanoi:
Laitteessa on ns. shunttiventtiili, millä laite valitsee kumpaa se tekee. Tällöin laite sanoo "käyttövesi" tai "lämmitys" riippuen siitä kumpaan veteen se siirtää energiaa. Kompressorilla molempia ei voida tehdä yhtä aikaa.

Korjataan sen verran, että shunttiventtiili vaikuttaa ainoastaan lattialämmityspiiriin. Paluukierrosta päästetään shuntilla sopivasti vettä menopuolelle lattialämmitykseen ja vastaavasti loppuosa paluukierrosta päätyy lämmityskattilaan lämpenemään. Shuntin asento määräytyy tilanteen mukaan ja säätö pyrkii säätämään shuntin asennon niin, että menoveden lämpötila on asetusten mukainen (valittu lämmityskäyrä, ulkolämpötila, mahdollisesti sisälämpötila). Niben kompura lämmittää suoraan pelkästään lattialämmitysveden puoleista säiliötä. Tämä säiliö sitten lämmittää käyttöveden puoleista säiliötä. Eli siis: ihan sama kummalta puolelta vesi jäähtyy --> lämmityspiirin puoleinen vesitila jäähtyy--> kompura käynnistyy. Lämmintä suihku/tiski tms vettä käytettäessä kuumaa vettä poistuu kattilasta nopeasti ja korvautuu kylmällä vedellä.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Mutta siis miten on mahdollista että näyttää prioriteetiksi "käyttövesi" jos heti aamulla katson kun keetään ei oo moneen tuntiin päästänyt tippaakaan vettä mistään. Onko siinä masiinassa joku vika?? voi jestas kun tää on sitten hankalaa
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Selvä teen tämän tänään. Kiitos sinulle ehdotuksesta!
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Ennen muita kuvia varmistan vielä että onhan tuo kuvassa huonetermarin yläpuolella oleva se huoneanturi josta edellä kyse? Huomautan että mitään valoja näissä ei pala. Mitähän virkaa noilla kuu ja aurinkokohdilla en tiedä
 

Liitteet

  • AF11697D-6053-44BA-9BAB-F976EE3277AE.jpeg
    AF11697D-6053-44BA-9BAB-F976EE3277AE.jpeg
    39,3 KB · Katsottu: 580
  • 99E18EB6-68E9-4836-9319-CEDB6BC67220.jpeg
    99E18EB6-68E9-4836-9319-CEDB6BC67220.jpeg
    46,8 KB · Katsottu: 344
  • 17ED1AF2-BFA6-429D-97E5-294697F52260.jpeg
    17ED1AF2-BFA6-429D-97E5-294697F52260.jpeg
    33,8 KB · Katsottu: 454
Back
Ylös Bottom