Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Mitähän virkaa noilla kuu ja aurinkokohdilla en tiedä

Noita ei vältämättä ole kytketty. Meilla sama termostaatti yö/päivä vivulla mutta ei ole kytketty.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Siis tarkoitatko että ei ole kytketty juuri tuota yö/päivämoodia?

Vai ei ole kytketty koko termostaatteja sekä tuota ilmeisesti huoneanturia nimeltään?

Mistä näkisin helpoiten onko huoneanturi kytketty????
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Siis tarkoitatko että ei ole kytketty juuri tuota yö/päivämoodia?

Vai ei ole kytketty koko termostaatteja sekä tuota ilmeisesti huoneanturia nimeltään?

Mistä näkisin helpoiten onko huoneanturi kytketty????

Siis meillä ei ole tuota yö/päivä-vipua kytketty. Mistä tiedän: asentaja kertoi. Johtunee siitä että Nibe F410 ei ole ko. toimintaa. Onko F470 lämmönpudostus tms, sitä en tiedä.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Aa nyt tajusin tarkoitit siis nimenomaan vain tuota yö-päivävipua.

Tuskin se meilläkän toiminnassa.

Lähinnä mietin mistä selvitän onko koko huoneanturi toiminnassa??
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Lähinnä mietin mistä selvitän onko koko huoneanturi toiminnassa??

Kyllä se on melko varmasti fyysisesti kytketty mutta jos en nyt väärin muista niin se täytyy aktivoida Niben käyttöliittymästä.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Scroll nyt lisään näitä kuvia jos vähän selventää tätä mun sotkua.

Ekat kolme kuvaa on niben vierestä "apukeittiön työtason alta. Täältä ilmeisesti menee joku ns suora veto?? Sauna ja pesuhuone jotka siinä vieressä oven takana plus en ole varma kuuluuko tuo ns apukeittiö samaan "piiriin" ettei voisi erikseen sulkea ???

Kolme seuraavaa kuvaa ovat jakotukilta.

Sitten on kuva takasta josta otin kuvan tästä " vetimestä joka aukaistaan kun takkaa sytytetään. Tänne siis tulee ns suoraan putki ulkoa seinän vierestä.

Viimeinen kuva saunan saman asian ajavasta räppänästä joka pitää avata kun sytyttää saunan pesää. Ilm näistä siis pesät saa aina sen tarvitsemansa korvausilman.
 

Liitteet

  • IMG_0040.JPG
    IMG_0040.JPG
    142,4 KB · Katsottu: 311
  • IMG_0047.JPG
    IMG_0047.JPG
    70,8 KB · Katsottu: 305
  • IMG_0046.JPG
    IMG_0046.JPG
    97,3 KB · Katsottu: 285
  • IMG_0045.JPG
    IMG_0045.JPG
    119 KB · Katsottu: 306
  • IMG_0044.JPG
    IMG_0044.JPG
    119,4 KB · Katsottu: 301
  • IMG_0043.JPG
    IMG_0043.JPG
    142,5 KB · Katsottu: 308
  • IMG_0042.JPG
    IMG_0042.JPG
    143,1 KB · Katsottu: 278
  • IMG_0041.JPG
    IMG_0041.JPG
    124,8 KB · Katsottu: 275

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Siis miten on mahdollista et kuvat väärin päin plaah ny ottamaan uudet kuvat
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Koitan
 

Liitteet

  • IMG_0048.JPG
    IMG_0048.JPG
    115,9 KB · Katsottu: 282
  • IMG_0049.JPG
    IMG_0049.JPG
    109,5 KB · Katsottu: 281
  • IMG_0050.JPG
    IMG_0050.JPG
    127,2 KB · Katsottu: 274

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Nyt laitoin äsken kännykällä uudestaan kaikki kuvat mutta jostain syystä ei nyt näytä niitä tässä :-\
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Ei anna nyt tallentaa kuvia kännykällä herjaa että liian isot kuvat. En saa iPadilla näitä nyt oikein päin. Voitteko ystävällisesti katsoa noista kuvista . Tää tekniikka on kyllä haastavaa välillä.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Uskomatonta miten upeaa tietoa täällä saa. Mietin vain että jos nyt suljen muut kuin noi sauna pesuhuone plus siellä oleva wc niin mahtaako täällä jäätyä. Kuinka paljon voisi ajatella että sillä tulisi säästöä laskuun?

Otan kuvaa myös LVI piirustuksista
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Ja scrol tarkoitat varmaan tässä isossa jakotukissa kuvassa olevaa kaikesta vasemmanpuoleista namiskaa jolla tuo muitten huoneitten vesikierto saadaan pois?

Ihmettelen tuota kun kahdessa putken päällä lukee OH josta toisessa sininen nuppi ja toisessa harmaa.

Nyt otan kuvia lvi
 

Sammeli77

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Jos ilmat jatkuu kylmänä niin asunto varmasti jäähtyy. Montaa euroa/ kk et sillä säästöä saa kun kierrot sulkee. Sopivasti säädetty lämpökäyrä ja tarvittaessa termostaatit pitävät asunnon sopivassa lämpötilassa. Jos on lämmin keli ei lattiasta siirry lämpöä sisäilmaan eikä tällöin myöskään ”kulu” energiaa niben kattilasta.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tässä LVI kuva
 

Liitteet

  • IMG_0054.JPG
    IMG_0054.JPG
    57,9 KB · Katsottu: 272
  • IMG_0053.JPG
    IMG_0053.JPG
    82,4 KB · Katsottu: 271
  • IMG_0052.JPG
    IMG_0052.JPG
    87,2 KB · Katsottu: 289

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Luvatonta kun aina tulee väärinpäin..sammeli näin vähän ajattelinkin kiitosta vaan, mutta tosiaan kyllä tässä täytyy päätä raapia kun mistään ei mitään ymmärrä. Eilenkin illalla luin 11 asti nibe käyttöohjekirjaa mutta musta siinä on tyhmästi kun ei kerrota juurta jaksain sen toiminnoista. Ei oikein mistään löydy sellaista tietoa. Kahlasin tuon aloittelija osionkin läpi mutta moni asia meni yli hilseen. Vitsit kun pääsis jollekin kurssille näistä. Olen tosi säästäväinen ja tarkka luonne siksi haluaisin edes ymmärtää miksi jotain tapahtuu jne.
 

Liitteet

  • IMG_0055.JPG
    IMG_0055.JPG
    104,5 KB · Katsottu: 274
  • IMG_0056.JPG
    IMG_0056.JPG
    85,6 KB · Katsottu: 263
  • IMG_0057.JPG
    IMG_0057.JPG
    45,6 KB · Katsottu: 261

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Sitten tällainen löytyi
 

Liitteet

  • IMG_0058.JPG
    IMG_0058.JPG
    107,2 KB · Katsottu: 275

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Ja tässä myös
 

Liitteet

  • IMG_0059.JPG
    IMG_0059.JPG
    158,9 KB · Katsottu: 278
  • IMG_0060.JPG
    IMG_0060.JPG
    157,4 KB · Katsottu: 273

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tuollaiset löytyi alta
 

Liitteet

  • IMG_0063.JPG
    IMG_0063.JPG
    76,2 KB · Katsottu: 290
  • IMG_0062.JPG
    IMG_0062.JPG
    94,2 KB · Katsottu: 286
  • IMG_0061.JPG
    IMG_0061.JPG
    95,2 KB · Katsottu: 300

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Juu ei se kierron täysi sulkeminen hirveästi säästä. Jos sen kesän aikana ajaa kunnolla viileäksi, niin syksyllä saa taas puskea jokusen vuorokauden lämpöä kunnes se on taas lämmin. Eli se pieni säästö melkein kuolettuu jo siinä.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Ok voinhan toki sen nyt kiertää pois muilta huoneilta jos tosiaan helteet palaa. Ja sitten pitää huoltomiehen avulla säätää tuloilma ruuvi. En muuten tiedä olenko ymmärtänyt oikein tuon tuloilman ideologian.

Olen käsittänyt että ulkoa otetaan jostain katon rööristä?? ulkoilmaa sisälle ja jos se on kovin kylmää vaikkapa 0 asteista tai ihan pakkasilmaa niin nibe lämmittää tämän ilman siihen lämpötilaan joka on asennettu tuloilmaruuvista, ja sitten tämä ilma puhalletaan tuloventtiileistä katolta pirttiin joka myös toimii lämmityksenä lattialämmön lisäksi. Olenko ihan hakoteillä???
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Scroll sanoi:
Mutta hyvin luultavasti teillä on siellä Niben lisäboksi, joka lämmittää sen tuloilman poistoilmasta ottamallaan energialla.

Ei ole F470:ssa lisäboksia, vaan ihan sisällä (siellä ylhäällä) se jälkilämmityspatteri jossa kiertää lattiavesi. Sen kiertoa tuo tuloilmapatterin kiristys muuttaa.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Ja se tuloilman säätö on vain vesiventtiilin asento. Se muuttaa kennolle menevän veden määrää, eli L/min arvoa (jota ei näe mistään). Täten tuloilman lämpötila riippuu 1) ulkoilman lämpötilasta, 2) lattiasta palaavan kiertoveden lämpötilasta, 3) ilman virtausnopeudesta ja 4) tuloilmaruuvin asennosta. Näitä kaikkia ei voi säädöllä hallita, joten tuloilma on aina jotain.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Hieman ankeasti säädettävän tuloilman lämpötilan saa säätymään patteriventtiilillä ja termostaatilla jossa on etäanturi, käytännössä kapillaari jonka perässä on tuntoelin. Patteriventtiilin voi laittaa nykyisen säätöruuvin rinnalle T-haaroilla ja sitten vanha ruuvi vaan kiinni. Mikäli ei tykkää termostaatista, voi käyttää vanhaa säätöventtiiliä. Noin se minulla oli 410P kanssa. Oskillointitaipumusta siinä oli jonkin verran mutta esisäätöä kiristämällä sen sai pois. Oskillointi johtui yleensä kiertoveden lämmön nopeasta laskusta (ilmavesilämpöpumpun sulatus) eikä liene niin ongelma pelkän PILPin lämmittäessä. Materiaalikustannukset tuohon ovat aika pienet, eikä asennus ole isotöinen.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Scrol mitä tarkoitat että nibe lämmittää tuloilman? Miten se tuolla nilanilla olisi mennyt jos se olisi laitettu?

Oliko toi mun käsitys tuloilmadta ylipäänsä oikea?
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Eli tarkoitat sitä että lämpimästä käyttövedestä olisi tehty lenkki lattiaan? Mistä tarvisit kuvia tarvitko niben takaa? En tiedä vain miten sen saa niin paljon seinästä irti. Otan huomenna lisää kuvia tänne.

Mitä tuo näin idiootille maallikolle tarkoittaa jos lkv lenkki olisi tehty lattiaan?

Tää alkaa olleen mielenkiintoista vaikka kysymykset on tyhmiä eikä tajua paljoakaan mutta jos ees hiukan oppisi
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Scroll sanoi:
Ahaa. No Nibe sitten harhauttaa tuotetiedoillaan. Esitteessä väitettiin, että tuloilmaboksi "SAM 40" on lisävaruste...

En mä näe tuolla sivulla SAM40:sta ;). SAM40 soveltuu F750:lle. F470:ssa (kuten 410P:ssäkin ennen sitä) tuloilmapatterille löytyy rinnakkainen vesikierto ja itse patteri sijaitsee siellä tuloilmapuhaltimen jälkeen (räjäytyskuvistakin sen toki näkee manuaalissa).

Olet tainnut vaan katsella tekstit nyt väärän mallin kohdalta. F470 on ns. all-in-one ja sen takia suosittu myös talonrakentajien toimesta.

Tantulle sitten itse vastaus, eli kyllä, tuo Niben tuloilmapatteri lämmittää ulkoa tulevan kylmän ilman niin että se puhalletaan sen jälkeen taloon sisään. Se kuusiokoloavain säätää tuon tuloilmapatterin vesikiertoa ja sitä kautta säädetään siis sen ilman lämpötilakin. Kannattaa muutaman asteen huonelämpötilaa alhaisemmaksi se säätää jotta ilma sekoittuu paremmin (eli tuloilma esim. 18-19C).

Ulos puhallettavasta ilmasta taas lämpöpumpulla poistetaan lämpöä ja se siirretään sinne vesisäiliöön, josta otetaan LKV:lle lämpöä kuin myös lattialämmitykseen (ja tuohon rinnakkaiskiertoon patterille). Se vesisäiliö on itsessään kaksoisvaippamallinen jossa LKV:lle on varattu 70 litraa ja sen ympärille olevassa kattilassa on 170 litraa. Tuota 170 litraa siis lämmitetään lämpöpumpulla (kohti 55C) ja tarvittaessa myös sähkövastuksella. Sieltä myös päästetään suntin avulla lattialämmitykseen lämpimämpää vettä jota kiertävän veden lämpötila pysyy haluttuna. LKV taas lämpiää tuon vaipan läpi niin että tuo 170 litrainen osio luovuttaa lämpöä siihen 70 litraiseen erilliseen osioon.

Tuo toimintaperiaate on kohtuu hyvin siinä ohjekirjassa selitetty.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Kiitos teille taas paljon.

"ulos puhallettavasta ilmasta taas lämpöpumpulla poistetaan lämpöä" --> tarkistan vielä olenko käsittänyt oikein, että kun huoneissa on niitä poistoilmaventtiilejä (meillä ilm. pieni vaatehuone, sitten muistaakseni hellan edessä ja pesuhuoneessa)niin sieltä menee poistoilmaa Nibelle joitain putkia pitkin ja siellä tapahtuu ns. lämmönluovutus? ilmeisesti tämän jälkeen loppu menee jäteilmaksi.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Jäteilmaputki ilmeisesti välitilassa ja sieltä katolle? Voisikohan huoltoäijä vilkaista tätä ja katsoa että on eristetty oikein.
Toki voin mennä tänään ottamaan sinne välikatolle kuvia.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Kiitos!!

Tässä lisäkuvia irroitin alaosan.

Laitoin tuon kiertovesipumpun nopeuden kakkoselle, se oli meillä täysillä.

Entäs mikä tuo takana näkyvä on missä 10 toisella syrjällä ja 0 toisella?

Entäs kumpihan noista sormen osoittamista on rn 1 säätöpaikka?
 

Liitteet

  • IMG_0064.JPG
    IMG_0064.JPG
    114,8 KB · Katsottu: 412
  • IMG_0065.JPG
    IMG_0065.JPG
    104,1 KB · Katsottu: 341
  • IMG_0066.JPG
    IMG_0066.JPG
    103,8 KB · Katsottu: 317
  • IMG_0067.JPG
    IMG_0067.JPG
    125,9 KB · Katsottu: 348

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Tarvitsin apua aloittajana NibeF470 säätöihin

Tanttu sanoi:
Kiitos!!

Tässä lisäkuvia irroitin alaosan.

Laitoin tuon kiertovesipumpun nopeuden kakkoselle, se oli meillä täysillä.

Entäs mikä tuo takana näkyvä on missä 10 toisella syrjällä ja 0 toisella?

Entäs kumpihan noista sormen osoittamista on rn 1 säätöpaikka?

Näin kesällä voi kiertovesipumpun laittaa ykköselle.

Se takana näkyvä musta mötikkä, jossa tuo asteikko 0 - 10 on se paljon puhuttu shuntti, eli sekoitusventtiili, joka blandaa kattilavedestä halutun lämpöistä vettä lämmityskiertoon. Nollassa se on automaatilla, jossa kuuluukin.

Ylimmässä kuvassa sormi osoittaa RM1:n suojakorkkia, jota tällä foorumilla yleisesti kutsutaan kossupullon korkiksi. Tuon kun kiertää pois, niin sen sisältä löytyy 4mm kuusiokoloruuvi, jonka saa näin kesäaikaan vetää ensin kokonaan kiinni, siis myötäpäivään ja sen jälkeen muutama aste auki. Tämä siksi, että parina viime yönäkin on ulkolämpötila tainnut käväistä täälläkin lähellä nollaa ja Nibe pysäyttää ilmanvaihdon puhaltimet, mikäli tuloilman lämpötila laskee +5oC:en.
 