Testissä Ultimate 20 PRO inverter

T

teukka

Vieras
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1854.msg20605.html#msg20605

Tuolla linkissä olen laskeskellut noita lämpötehoja ja tarkistelin tuon Freezen laskun perusteella. Olen käyttänyt laskuissa kuivan ilman ominaislämpöä 1 kJ/kg/K. Tarkistin enthalpia-arvoja erään kaavan perusteella (Tekniikan käsikirja 5/641) ja näytti siltä, että enthalpia erotuksen käyttäminen saattaa vaikuttaa enintään pari prosenttia noihin laskuihin. Siis ominaislämpö antaa saman 24 kuin Freezen laskuissa saama enthalpiaero. Muistettava, että näissä lämmityksissä vesi on koko ajan höyrynä, ei tiivisty.

Olen luultavasti käyttänyt vähän pienempiä arvoja tuon taulukon tekoon, koska en tiedä onko ilmapuhallus määritetty imusta vaiko puhalluksesta - ero voi olla kymmenen prosentin luokkaa. Haitanneeko ... :cool:
 
F

Freeze

Vieras
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

:cool:
Kannattanee muistaa se tosiasia, että invertteri ILP säätää koko ajan tehoaan.
Mitä kone ottaa ja antaa muuttuu siis jatkuvasti.

Jos imuilman lämpötila muuttuu COP ja lämmitysteho muuttuvat myös
Jos puhallusilman lämpötila muuttuu COP ja lämmitysteho muuttuvat myös
Jos ilman kosteus muuttuu taas COP ja lämmitysteho muuttuvat
Jos ilmamäärä muuttuu jälleen sama juttu.

Ulkoyksiköllä tapahtuu myös kokoajan paljon asioita
Imupaine muuttuu, höyrystin menee huuruun, ulkoilmanlämpötila ja kosteus vaihtelevat vuorokauden aikojen mukaan.

Esittämälläni kaavalla saa siis sen hetkisen lämpömäärän selville.
Kyllä tällä tavalla laskemalla saa kuitenkin jotain suuntaa antavaa selville omasta koneestaan.
Ilmamäärähän se arvoitus on.

Nupit kaakkoon on kyllä varmin tapa mitata se max. lämmitysteho. ;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Tuo Ulti on hiukan alkanut minusta muistuttamaan ainakin sisäyksikön osalta Hitachin ILPejä 50, 60 tai 70 sarjalaisia.
Twin-Rotaryt niissäkin ja reilusti kokoa.

http://www.hitachiaircon.com/files/attachments/12385_Datasheet_SummitFH5.pdf
http://www.hapm.hitachi-asia.com/index/products/Product/Aircond/YH5.pdf
http://www.hapm.hitachi-asia.com/index/techsupp/operationmanual/RAS_RAC-50YH5(EN).pdf
http://www.hitachiaircon.com/files/attachments/11597_Hitachi_RAC_Broc.pdf

Ihan kivan kokoinen laite on myös tuo RAS-80YH5. :D
Kompurateho yli 3 kW ja nimellislämpötehokin 9,3kW.
Siäsäyksikkökin puhaltelee parhaimmillaan 1140m3/h.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Seba sanoi:
Onko tämä 2800w valmistajan ilmoittama ottoteho ja jos on niin missä olosuhteissa? Entä sitten 500w?


Tyyppikilvessä 0,42-2,62 kw, Mitattu 0,5-3 kw. Ottoteho vaihtelee tilanteen mukaan, lämmityssyklin alussa laite ottaa tuon n. 3kw ja kun asetus lämpötila saavutetaan tippuu ottoteho aina tuonne 500 wattiin asti.
 
S

Seba

Vieras
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

zadah sanoi:
Seba sanoi:
Onko tämä 2800w valmistajan ilmoittama ottoteho ja jos on niin missä olosuhteissa? Entä sitten 500w?


Tyyppikilvessä 0,42-2,62 kw, Mitattu 0,5-3 kw. Ottoteho vaihtelee tilanteen mukaan, lämmityssyklin alussa laite ottaa tuon n. 3kw ja kun asetus lämpötila saavutetaan tippuu ottoteho aina tuonne 500 wattiin asti.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Seba sanoi:
zadah sanoi:
Seba sanoi:
Onko tämä 2800w valmistajan ilmoittama ottoteho ja jos on niin missä olosuhteissa? Entä sitten 500w?

Tyyppikilvessä 0,42-2,62 kw, Mitattu 0,5-3 kw. Ottoteho vaihtelee tilanteen mukaan, lämmityssyklin alussa laite ottaa tuon n. 3kw ja kun asetus lämpötila saavutetaan tippuu ottoteho aina tuonne 500 wattiin asti.

Aika hurjasti ottaa alussa? Kauanko tuo alkuvaihe kestää? Mikä on ollut pyynti ja tulevan ilman lämpötila sisäyksikölle?

Katso ensimmäinen sivu ja viimeinen kuva: tehocop0. siinä pyynti 30 astetta ja imuilma noin 18-23 astetta. ulkolämpötila 0 astetta
 

zadah

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Tuli mitattua tuota tulistus tehoa +9 asteessa ja sen oheisen kuvan mukaisen käppyrän eli tulistuslämpö max 70 astetta ja tuota kuumakaasua on n. 1 kw:n verran 6 kwn kokonaistehosta. Coppi oli n.3 näissä olosuhteissa
 

zadah

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Ja sitten jatkoa, tulistusteho +3 asteessa täys ja osatehoilla. Kierrosten laskiessa kuumakaasun lämpötila laskee huomattavasti ja samalla myös tulistusteho. Jos meinaisi käyttövettä pumpulla lämmittää, pitäisi pumppua huudattaa täysillä ja pelkästään lämmittää boileria.

Ilmeisesti tässä on rajoitettu kuumakaasun lämpötila tuonne 70 asteeseen, sillä aina siinä vaiheessa lopetetaan tehojen nosto.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Nämä ovat tärkeitä havaintoja kun haetaan realismia R410A:n pohjaisten IVLPpien lämpimän veden tuotantoon tosiaankin. Prosessihan on se yksi ja sama, vaikka tarra ILPon kyljessä vaihtuukin. Tuloshan on aivan linjassa toisaalla esitetyn kompuran käyntirajoitusten kanssa jos pyritään +65 C:n kuumennukseen eli täydet tehot tarvitaan jatkuvasti eikä invertteri hyödytä mitään kuumimman talousveden valmistuksessa. Jos ajatellaan energiatehokasta IVLPpiä tältä pohjalta R410A:n varaan on keskeisessä asemassa kompuran käyntijaksojen hallinta: vettä kuumennetaan vain se määrä kun tarvitaan ja käyntijaksot pidetään riittävän pitkinä aina kerrallaan. Ts massavesivaraajan lämpöeristyksiin on panostettava kunnolla ja tankin koko oltava "riittävä". ::)

Miten olet saanut käytännössä tulislämmön eristettyä siitä koko lämpötehosta zadah? Tuo 1 kW osuus 6 kW:n kokonaistehosta lienee linjassa 1/6 % suhteessa normaaleihin teoriatietoihin tulistuslämmöstä vai??

Nyt kun tiedossa on tuon ILPon tulistustehot, niin käsittääkseni tällä tiedolla jo pystyy valitsemaan standardilistoilta optimaalisen levylämmönvaihtimen, joka kuorisi vain ne +65 C:n rusinat pullasta ja jättäisi loput lämmöstä normaalikäyttöön sisäyksikölle. :)
 
F

Freeze

Vieras
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

:cool:
Tulistuslämmön tehon mittaus on kyllä ihan linjassa teorian kanssa.
Tulistuslämmön osuus prosessissa on normaalisti sitä 15% luokkaa
Cool packin Log ph käppyrästä sen saa kyllä ihan suoraan, kunhan vaan pystyy mittaamaan lämpötilat ja paineet.

Palautellanpa "ropellihattuosaston" ;) miehille perusasoita mieleen.
Kylmälaitteessa on aina ne neljä tärkeää osaa.
Kompressori, joka pumppaa kaasumaisen kylmäneen lauhduttimelle
Lauhdutin, jossa tulistunut/kuuma/lämmin kylmäaine nesteytetään
Säätölaite, joka säätää kylmäaineen määrää höyrystimessä
Höyrystin, jossa nestemäinen kylmäaine kiehutetaan, höyrystetään ja osittan tulistetaan

Jos jossain näistä neljästä osasta tapahtuu muutos kylmäprosessia hakee aina uuden tasapainopisteen. :)
 

zadah

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Joppe112 sanoi:
Miten olet saanut käytännössä tulislämmön eristettyä siitä koko lämpötehosta zadah? Tuo 1 kW osuus 6 kW:n kokonaistehosta lienee linjassa 1/6 % suhteessa normaaleihin teoriatietoihin tulistuslämmöstä vai??

Nyt kun tiedossa on tuon ILPon tulistustehot, niin käsittääkseni tällä tiedolla jo pystyy valitsemaan standardilistoilta optimaalisen levylämmönvaihtimen, joka kuorisi vain ne +65 C:n rusinat pullasta ja jättäisi loput lämmöstä normaalikäyttöön sisäyksikölle. :)

Tulistuslämmön osuus laskettu Refutilssilla. Tuo tulistuslämmön osuus kasvaa aikapaljon kun kuumakaasun lämpötila nousee tuonne 70 asteeseen.

Tuon tulistuslämmön talteenottaminen ei tosiaan vaadi kummoista lämmönvaihdinta, varmaankin pari metriä kupariputkea säiliössä riittäisi tuohon.

Joissakin maalämpöpumpuissa on käytetty yllämainittua ratkaisua, eli on eriksen tulistuslämmönvaihdin. Mutta suurin osa taitaa ajaa yhdellä vaihtimella joko käyttöveden lämmitystä tai lattialämmitystä. Lisäksi maalämpöpuolella ei ole huolittu kylmäaineeksi R410A:ta vaan R407A
 

VesA

In Memoriam
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

zadah sanoi:
Joppe112 sanoi:
Miten olet saanut käytännössä tulislämmön eristettyä siitä koko lämpötehosta zadah? Tuo 1 kW osuus 6 kW:n kokonaistehosta lienee linjassa 1/6 % suhteessa normaaleihin teoriatietoihin tulistuslämmöstä vai??

Nyt kun tiedossa on tuon ILPon tulistustehot, niin käsittääkseni tällä tiedolla jo pystyy valitsemaan standardilistoilta optimaalisen levylämmönvaihtimen, joka kuorisi vain ne +65 C:n rusinat pullasta ja jättäisi loput lämmöstä normaalikäyttöön sisäyksikölle. :)

Tulistuslämmön osuus laskettu Refutilssilla. Tuo tulistuslämmön osuus kasvaa aikapaljon kun kuumakaasun lämpötila nousee tuonne 70 asteeseen.

Tuon tulistuslämmön talteenottaminen ei tosiaan vaadi kummoista lämmönvaihdinta, varmaankin pari metriä kupariputkea säiliössä riittäisi tuohon.

Joissakin maalämpöpumpuissa on käytetty yllämainittua ratkaisua, eli on eriksen tulistuslämmönvaihdin. Mutta suurin osa taitaa ajaa yhdellä vaihtimella joko käyttöveden lämmitystä tai lattialämmitystä. Lisäksi maalämpöpuolella ei ole huolittu kylmäaineeksi R410A:ta vaan R407A

Ultin 9000E:n varaaja onkin tuossa suhteessa aika fiksusti tehty: siinä on yksi pitkä vaihdin jossa kaasu tulee ylhäältä alas lähes koko säilion matkan. Niinpä tulistuslämpö jää ja kerrostuu säiliön yläosaan, jossa on myös käyttövesivaihdin. Lämmitysvettä otetaan säiliön puolivälistä tai ylhäältä, shuntissa on kiinni kaksi putkea.

Jos yläosassa on jo kuuma, tulistuslämpökin tulee automaagisesti lämmitysvesikerrokseen sikälimikäli termostaatti on niin säädetty.

Eli rakenne on minusta fiksu, tulistuslämpö saadaan sinne missä sitä voi käyttää lähes ilman ylimääräisiä osia. Mitoituksesta en ole samaa mieltä, minusta varaaja on tilavuudeltaan liian pieni.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Samppa sanoi:
tuo tyyppikilven virtausnopeus aiheuttaa varmasti oman epätarkkuutensa mittauksiin. Ainakaan Panan manuaalissa oleviin lukuihin sisäyksikön virtausnopeuksista en ihan luota. Ovat varmasti sinnepäin kuitenkin.

Jos jostain vain saat mittavehkeet, niin mittaile kokeeksi tuo virtausnopeus.

Olenko oikeassa eikö olisi järkevin tapa lähestyä virtausnopeus mitauksia välillisesti mittaamalla moottorin pyörimisnopeutta ja suhteuttaa siihen toki täytyy löytää oikeat kalibrointi kertoimet.

Integroimalla pyörimisnopeutta!

On meinaa yksinkertaisempaa mitata pyörimisnopeutta kuin ilmavirranmäärää!

Tuohon kaivataan vain laskentakaava..
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

VesA sanoi:
Ultin 9000E:n varaaja onkin tuossa suhteessa aika fiksusti tehty: siinä on yksi pitkä vaihdin jossa kaasu tulee ylhäältä alas lähes koko säilion matkan. Niinpä tulistuslämpö jää ja kerrostuu säiliön yläosaan, jossa on myös käyttövesivaihdin. Lämmitysvettä otetaan säiliön puolivälistä tai ylhäältä, shuntissa on kiinni kaksi putkea.

Jos yläosassa on jo kuuma, tulistuslämpökin tulee automaagisesti lämmitysvesikerrokseen sikälimikäli termostaatti on niin säädetty.

Tuo rakenne toimii varmaan suht simppelisti JOS kyseessä on ON/OFF-moodissa pyörivä kompura ja tulistuslämpöä on aina - ulkolämpötilan salliessa - saatavana edes hieman. Joka tapauksessa invertterin koneiston uhraaminen tälläiseen rakenteeseen on aivan turha investointi.

Homma muuttuu vähän monimutkaisemmaksi kun yritetään aktiivisesti hyödyntää myös invertteriä, josta tulistusta ei joka hetki ajetakaan tarkoituksella ulos (=kuumaa talousvettä onkin jo riittävästi varastossa). Markkinoilla on käsittääkseni ainakin yksi IVLP-kokoonpano, jossa tämäkin on ratkaistu: Toshiba kWsmart. Siinä on oikeasti kaksi erillistä lämmönvaihdinta, joista toiseen ohjataan huipputehoja vain silloin kun talousvettä tarvitaan lisää ja olosuhteet sen tuoton sallivat. Muutoin tulistuslämmönkeräin voi sulkeutua ja invertteri voi osatehoillaan pyrkiä tuottamaan haaleampaa pelkästään esim lattialämmityspiirint tarpeisiin sillä toisella lämmönsiirtimellä. Käteen jää systeemistä myös invertterin säästöt, jos talon lämmityselementit sallivat alhaisen (+35 C) lämpötilan käytön. :cool:
 
T

teukka

Vieras
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Olenko oikeassa eikö olisi järkevin tapa lähestyä virtausnopeus mitauksia välillisesti mittaamalla moottorin pyörimisnopeutta ja suhteuttaa siihen toki täytyy löytää oikeat kalibrointi kertoimet.



http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1239.msg16033.html#msg16033

Noita puhaltimen nopeuksia ja tehoja on mietitty tuossa linkissä.
 
F

Freeze

Vieras
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

:cool:
Yksi korjaus lämpöpumppupuolella käytetään R-407C:tä ei R-407A:ta.
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Joko Ultista on saatu kunnon pakkasen copit mitattua?
 

HelaKammo

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Koitin kahlata viestejä, mutta onko laite tonnin väärtti? Olen jo tehnyt kaupat, joten asiasta siinä turha spekuloida, ja sain ketjusta kuvan, että kyseinen laite on myös "oikeasti hyvä"? Lämmitettävä tila on avarahko U-muotoinen, jossa tarkoitus on saada myös U:n "pohjalla" olevat makuuhuoneet jonkinmoisiin lämpöihin. Pinta-ala n. 110 m^2 ja 100 mm eristeet, 70-luvun ylä/alapohja, öljyä palaa n. 2000 litraa lauhoina viimetalvina, edellisillä asukkailla meni 3000 ja jopa yli! :eek: Hiukan olemme tosin pudottaneet sisälämpöä 25-26 -> 21 ja varasto on n. 5 asteessa 15 sijaan, sekä vaihtaneet mm. ulko-oven.

Tarkoitus on tehdä asennus itse, homma on sähköasennuksiin saakka hyppysissä, ainut työ jota en ole tehnyt koskaan on putkien tyhjiöinti ja liitos. Käsittääkseni sekään ei ole rakettitiedettä, jos joskus on jarru, bensa ja vesiputkia tehnyt. Hommaa varten tulee paketissa tyhjiöpumppu ja tarvittavat valmiit putket, joten näillä eväillä pitäisi tammikuuksi saada laite seinälle.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

HelaKammo sanoi:
Koitin kahlata viestejä, mutta onko laite tonnin väärtti? Olen jo tehnyt kaupat, joten asiasta siinä turha spekuloida, ja sain ketjusta kuvan, että kyseinen laite on myös "oikeasti hyvä"? Lämmitettävä tila on avarahko U-muotoinen, jossa tarkoitus on saada myös U:n "pohjalla" olevat makuuhuoneet jonkinmoisiin lämpöihin. Pinta-ala n. 110 m^2 ja 100 mm eristeet, 70-luvun ylä/alapohja, öljyä palaa n. 2000 litraa lauhoina viimetalvina, edellisillä asukkailla meni 3000 ja jopa yli! :eek: Hiukan olemme tosin pudottaneet sisälämpöä 25-26 -> 21 ja varasto on n. 5 asteessa 15 sijaan, sekä vaihtaneet mm. ulko-oven.

Tarkoitus on tehdä asennus itse, homma on sähköasennuksiin saakka hyppysissä, ainut työ jota en ole tehnyt koskaan on putkien tyhjiöinti ja liitos. Käsittääkseni sekään ei ole rakettitiedettä, jos joskus on jarru, bensa ja vesiputkia tehnyt. Hommaa varten tulee paketissa tyhjiöpumppu ja tarvittavat valmiit putket, joten näillä eväillä pitäisi tammikuuksi saada laite seinälle.

niinpäs.. nyt kun tuolla toisessa ketjussa on jouduttu toteamaan ainakin nykyisin myynnissä oleva 10 Pro Inverter kovin huonoksi pienillä tehoilla, alkaa heti kiinnostaa miten 20 pro palvelee..

Jos vaikka 5500 ulkoyksikön tilalle kannttaisikin pyytää 20 Pro.. tehoakin on enemmän.
 

HelaKammo

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

VesA sanoi:
niinpäs.. nyt kun tuolla toisessa ketjussa on jouduttu toteamaan ainakin nykyisin myynnissä oleva 10 Pro Inverter kovin huonoksi pienillä tehoilla, alkaa heti kiinnostaa miten 20 pro palvelee..

Meinaatko, että 20 olisi mennyt samalla aikaa huonompaan suuntaan, vai että olisi tehokkaampi osateholla ajaen? Omaan torppaan tuo on varmasti ylimitoitettu, mutta tarrasin "kaksi yhden hinnalla ja vähän päälle" tarjoukseen, kävi nyt miten kävi. Arvioisin takaisinmaksuajan jonnekin kolmeen vuoteen, jos ei tule ongelmia. Pääsinkin pikkupumpusta(pro basic) alta aikayksikön eroon tarjotessani sitä 300€ eteenpäin täysillä varusteilla.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Tuo PRO20:n on varmaan parasta mitä Ultill aon tarjota. Itseni yllätti todella pienet minimi ottotehot.
 

HelaKammo

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Onko ko. laite jokin Gree:n mallistosta, vaiko peräti täysin eri tuoteperhettä? En löytänyt asiasta mainintaa, sokea kun olen. Ilmeisesti tätä mallia ei ole testattu "vakavasti" missään julkaisuissa tai laitoksissa?

Onko tuo sisäyksikkö pakko kytkeä kiinteällä liitäntäjohdolla (jolloin tarvitaan myös se turvakytkin), vai onko siellä vedonpoistaja liitäntäkaapelille?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

HelaKammo sanoi:
Onko ko. laite jokin Gree:n mallistosta, vaiko peräti täysin eri tuoteperhettä? En löytänyt asiasta mainintaa, sokea kun olen. Ilmeisesti tätä mallia ei ole testattu "vakavasti" missään julkaisuissa tai laitoksissa?

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2233.msg46195#msg46195
Green malli numero on GWHD18B5NK3ED

Käyttöohje (SE)
Pro Inverter 10 -- GWHD09A3NK3DD
Pro Inverter 13 -- GWHD12A6NK3DC
Pro Inverter 20 -- GWHD18B5NK3ED
http://www.rusta.se/pdf/product/luftvarmepump_atlas.pdf

Kylmäainetta 1,6 kg ja COP 2,93.

Hiukan eri tietoja täällä (COP 3,61):
http://www.gree.pl/index.php?strona=kategorie&id_kat=3_10_52
 

VesA

In Memoriam
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Puolan saitilla on tuosta vehkeestä teknomanuelli.. jossa on 4 eri versiota eri loppukirjaimin.

http://www.klimatyzacja-chlodnictwo.pl/dg/dokumentacje%20instalacyjne/LINGE%20WIND%20INVERTER%205,3KW.pdf

Maksimiteho runsaat 6kW jokaisessa. Linge Wind Kapillaarikone.
 

HelaKammo

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Tänään tuli tuplapakki, jossa pro inverter 20 ja pro basic 10, kaivoin pakkauksesta tiedot yksiköistä, niin mallinimike on hiukan muuttunut. Paketissa on GWHD18BCNK3A1A tyyppimerkintä, en tiedä eroista, täytynee googlata. Nyt sitten asentamaan, ei tänään, mutta josko jo huomenna.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

HelaKammo sanoi:
Tänään tuli tuplapakki, jossa pro inverter 20 ja pro basic 10, kaivoin pakkauksesta tiedot yksiköistä, niin mallinimike on hiukan muuttunut. Paketissa on GWHD18BCNK3A1A tyyppimerkintä, en tiedä eroista, täytynee googlata. Nyt sitten asentamaan, ei tänään, mutta josko jo huomenna.

http://www.gree.com.cn/greeproduct/product_index0102.jsp?id=8

Ei näyttäisi olevan low ambient kit (LAK) varustettu malli?? GWHD18B5NK3EB mallissa on tuo low ambient kit.
 

HelaKammo

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

janti sanoi:
HelaKammo sanoi:
Tänään tuli tuplapakki, jossa pro inverter 20 ja pro basic 10, kaivoin pakkauksesta tiedot yksiköistä, niin mallinimike on hiukan muuttunut. Paketissa on GWHD18BCNK3A1A tyyppimerkintä, en tiedä eroista, täytynee googlata. Nyt sitten asentamaan, ei tänään, mutta josko jo huomenna.

http://www.gree.com.cn/greeproduct/product_index0102.jsp?id=8

Ei näyttäisi olevan low ambient kit (LAK) varustettu malli?? GWHD18B5NK3EB mallissa on tuo low ambient kit.

Tarkoittaako siis sitä, että ei ole sulatusvastusta tms. kompressorilämmitintä?

Ainakin tilauksen (http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=332&action=viewPromotion&itemcode=10266) mukaan pakettiin pitäisi kuulua "kaikki herkut". Liekö noissa jälkiasennettu talvivarusteet? Tilauslista ei erittele ko. tuotteita erikseen, ja letkutkin oli pakkauksissa sisällä.

EDIT: Kävin kurkkaamassa laitteen sisään, ainakaan pohjalla ei näkyvissä ole mitään sulanapitoa, onko taas kusetettu laittamalla pakkaukseen "vahingossa" väärä laite varastosta? Ultimatella ei vastata puhelimeen, niin toivottavat sitten uutta vuotta näin... Outoa minusta on myös se, että selkeää kaikenkattavaa lähetyslistaa ei pakkauksessa tule, vain se rahtikirja, jossa ei lue mitään kuin kollit ympäripyöreästi.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

HelaKammo sanoi:
Tarkoittaako siis sitä, että ei ole sulatusvastusta tms. kompressorilämmitintä?

Sitähän tuo ilmeisesti tarkoittaa. Kannattaa kysellä ainakin sen pohjansulanapitovastuksen perään.
Jäliasennusta voit kysellä samalla. Tehtaalta kuitenkin näyttäisi saavan malleja joissa nuo LAK on valmiina.
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

janti sanoi:
HelaKammo sanoi:
Tarkoittaako siis sitä, että ei ole sulatusvastusta tms. kompressorilämmitintä?

Sitähän tuo ilmeisesti tarkoittaa. Kannattaa kysellä ainakin sen pohjansulanapitovastuksen perään.
Jäliasennusta voit kysellä samalla. Tehtaalta kuitenkin näyttäisi saavan malleja joissa nuo LAK on valmiina.

Eikös LAK tarkoita tavallisesti höyrystimen puhaltimen kierrosnopeussäätöä?
 

HelaKammo

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Olisi kiva saada tietää, ennekö ruuvaa laitteen seinälle, että onko tullut väärä laitos, ja miten tuolla pitäisi olla sulanapito. Olen näennäisesti ainakin maksanut ko. tarlvivarustuksesta jotain, niin olisi kiva saada rahalle vastine. ::)

EDIT:

Löytyi tuollainen selitys ko. sarjalle: http://www.wrightheating.com/service/acc_lak.html

Tämä siis tarkoittaisi sitä, että moista ei tarvitse, jos ei käytä alle 12 lämmössä jäähdytykseen, eli käytännössä "turha" lämmityspumpussa.
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

on siis painekytkin ulkoyksikön patterissa?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

GWHD18B5NK3ED/O mallissa on Service Manuaalin mukaan kompuralämmitys ja pohjan sulanapitovastus.
GWHD18B5NK3EC/O ja GWHD18B5NK3EB/O mallissa on vain kompura lämmitys.
GWHD18B5NK3EA/O ei kumpaakaan.

http://www.klimatyzacja-chlodnictwo.pl/dg/dokumentacje%20instalacyjne/LINGE%20WIND%20INVERTER%205,3KW.pdf

Epäilen että Gree käyttää "low ambient kit" nimitystä aina jos laitteessa on joko kompuralämmitin tai pohjan lämmitin tai kummatkin. (D, C ja B -päätteiset mallit, mutta ei A-päätteiset) ;)

"Electrical Heating Control (NOT SUIT FOR ALL)
When outdoor temperature less than -3°C,the electrical heating will start working so as to make sure the
compressor starting and condenser disfrosting."

Service Manuaalissa ei näkynyt painekytkimiä.  :cool:

Pienemmissä malleissa näyttäisi myös A, C ja B -päätteisissä löytyvän myös kompura lämmitin ja pohjan sulanapitovastus. => eipä noista loppupäätteistä voi päätellä mitään.
http://www.klimatyzacja-chlodnictwo.pl/dg/dokumentacje%20instalacyjne/LINGEWINDINVERTER%202,6;3,5KW.pdf
 

HelaKammo

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Taitaa siis olla niin, että seinälle vaan ja onnea, koska kyseistä mallia ei varsinaisesti muuten löydy eriteltynä, kuin että sitä LAK:ia ei ole ??? Kattotaan, että josko Ultilta tulee vastaus.
 

HelaKammo

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Nonniin, kone rouskuttaa tuolla ulkoilmassa -15 pakkasella ja muuta lämmitystä ei ole päällä. Puhallus mukavuussyistä minimillä, tehoja ei vielä saa mitattua (kiinteä syöttö, johon ei nyt jaksa alkaa pistorasiamittausta virittelemään). Pyynti on 22 astetta ja koko asunnossa on lämpö yli 20, koneen päällä imuilma n. 23 ulos n. 31. Lämmitysala likimain 100 m^2 ja 240 m^3. Katossa villaa 100 + 200 purua, seinissä tiili + 100, osa täystiiltä, alla on 200 lecasoraa ja maanvarainen laatta. Vaikuttaa siltä, että tässä vaihdettiin sähkölämmitykseen öljystä n. 80% osalta. ;D

Sisäyksikkö ei ole kovin hiljainen, edes pienimmällä, mutta sen kanssa voi elää, ehkä teho riittää tuulettamaan vielä 20-30 asteen pakkasessa koko taloon...

Hakusessa teho+kWh DIN tai vastaava kiinteä mittari, joka pitäisi saada ulkoyksikön MMJ:hin väliiin, että saisi rekisteröityä tehot, että kulutuksen pidemmällä aikaa, erillis tai samaa laitetta olevat. Jos SLO myy, niin kertokaa.
 

HelaKammo

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Tuli tehty +5 asteen testiajo, 10 min, loppulämmöt 26 ja 46, lopussa dT pysyi samana. Katselin alkupäässä olleita käyriä ja samaa suuntaa nekin antoivat.

Koneessa olisi nyt lämpötilaloggeri ja sun muut, mutta ei jaksa kuskata konetta paikasta toiseen. Hakusessa on sarjaporttilinkki, tai com-ethernet-wlan tyyppinen ratkaisu, harmiksi vaan aika kalliita ko. laitteet. Kaikista paras olisi ethernet, kun koneen likelle menee rasia. Tarkoitus on ajaa pannuhuoneen savukaasu, öljykattilan lämmöt, varaajalämmöt, sisäyksikön ja ulkoyksikön mahdolliset lämpötilat jne. laikki logiin, tottakai myös huonelämpötila ja ulkolämpötila. Kanavia käytössä kaikkiaan 24, jotka saadaan kolmeen sarjaporttiin. Vekottimina purettu 24 kanavainen Probyte, jonka työnjälki häikäisi ::), melko luokaton sano. Laite sentään toimii ja loggaussofta kaiketi on varsin vakaa.
 

HelaKammo

Vakionaama
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Nostellaas aihetta, kun sain vihdoin mitattua tehoja ja laskettua koti-COP:n, tuloksena tasan -5 asteessa huurteettomalla kennolla:

t_ulko = -5,0

t_imu = 23,3
t_puhallus = 41,6
P_otto = 1830W
800 m^3/h

Tulos siis 5083 W ulos ja COP noin 2,8 teho seilasi lukemissa 1790-1830. Mittarina Lidl, sekä Osuuspankin lämpömittari ;D. dt ainakin pitäisi olla oikea, sillä nuo anturit näyttävät samaa vierekkäin ollessaan.

Tuntuisi siis laite pelaavan täysteholla, osatehoista pitää tehdä seurantaa, kuten kilowateistakin.
 

Temec

Tulokas
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

HelaKammo sanoi:
Nonniin, kone rouskuttaa tuolla ulkoilmassa -15 pakkasella ja muuta lämmitystä ei ole päällä. Puhallus mukavuussyistä minimillä, tehoja ei vielä saa mitattua (kiinteä syöttö, johon ei nyt jaksa alkaa pistorasiamittausta virittelemään). Pyynti on 22 astetta ja koko asunnossa on lämpö yli 20, koneen päällä imuilma n. 23 ulos n. 31. Lämmitysala likimain 100 m^2 ja 240 m^3. Katossa villaa 100 + 200 purua, seinissä tiili + 100, osa täystiiltä, alla on 200 lecasoraa ja maanvarainen laatta. Vaikuttaa siltä, että tässä vaihdettiin sähkölämmitykseen öljystä n. 80% osalta. ;D

Sisäyksikkö ei ole kovin hiljainen, edes pienimmällä, mutta sen kanssa voi elää, ehkä teho riittää tuulettamaan vielä 20-30 asteen pakkasessa koko taloon...

Hakusessa teho+kWh DIN tai vastaava kiinteä mittari, joka pitäisi saada ulkoyksikön MMJ:hin väliiin, että saisi rekisteröityä tehot, että kulutuksen pidemmällä aikaa, erillis tai samaa laitetta olevat. Jos SLO myy, niin kertokaa.

Finnparttiasta löytyy 1-vaihe kWh mittari din kiskoon. Ehkäpä jos laittaa kotelon johon kiskon ja mittarin.

-Temec
 

VesA

In Memoriam
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter

Temec sanoi:
HelaKammo sanoi:
Nonniin, kone rouskuttaa tuolla ulkoilmassa -15 pakkasella ja muuta lämmitystä ei ole päällä. Puhallus mukavuussyistä minimillä, tehoja ei vielä saa mitattua (kiinteä syöttö, johon ei nyt jaksa alkaa pistorasiamittausta virittelemään). Pyynti on 22 astetta ja koko asunnossa on lämpö yli 20, koneen päällä imuilma n. 23 ulos n. 31. Lämmitysala likimain 100 m^2 ja 240 m^3. Katossa villaa 100 + 200 purua, seinissä tiili + 100, osa täystiiltä, alla on 200 lecasoraa ja maanvarainen laatta. Vaikuttaa siltä, että tässä vaihdettiin sähkölämmitykseen öljystä n. 80% osalta. ;D

Sisäyksikkö ei ole kovin hiljainen, edes pienimmällä, mutta sen kanssa voi elää, ehkä teho riittää tuulettamaan vielä 20-30 asteen pakkasessa koko taloon...

Hakusessa teho+kWh DIN tai vastaava kiinteä mittari, joka pitäisi saada ulkoyksikön MMJ:hin väliiin, että saisi rekisteröityä tehot, että kulutuksen pidemmällä aikaa, erillis tai samaa laitetta olevat. Jos SLO myy, niin kertokaa.


Finnparttiasta löytyy 1-vaihe kWh mittari din kiskoon. Ehkäpä jos laittaa kotelon johon kiskon ja mittarin.

-Temec

Näitä täällä on suosittu.. minulla on noita jo jokunen. On pari Finparttian mittariakin miljoonalaatikossa, mutta vaihdoin nuo tilalle kun antavat paremmin pulsseja.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2440.msg27896#msg27896
 