Y
Yoman
Vieras
- Keskustelun aloittaja
- #41
Vs: Tonin ILP-VILP projekti
Olisiko varaajasovelluksissa sittenkin parempi on/off kone :
Olisiko varaajasovelluksissa sittenkin parempi on/off kone :
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
repomies sanoi:Ei mahtaisi vuorokausi COPpi olla enää kohdillaan kun aletaan sulatella.
| VRK keskilämpötila | Lattialämmityksen syötetty energia / vrk | Lattialämmitykseen syötetty keskimääräinen teho |
| -9.1 | 65 kWh | 2.7 kW |
| -2 | 50 kWh | 2.1 kW |
| 1.1 | 34 kWh | 1.4 kW |
repomies sanoi:Miten tuo Panan sulatushuijaus oikein toimii, onko siitä jossain muussa keskustelussa enemmän?
Toni sanoi:EDIT: näyttäisi siltä että tuon Fujitsun pohjan sulatusvastus meni päälle. Normaalisti se ottaa jotain 15-20W huilatessaan, nyt menee vähän reilut 100W. Sivuleikkurit esiin... Ei vaan, siihen pitää kyllä laittaa joku äly, tuo on nyt ihan käsittämätöntä tuhlausta, 80W vastus päällä, ulkona 5 astetta lämmintä.
Nafta sanoi:riittääkö siihen tosiaan 0.3V vetojännitteeksi?
Nafta sanoi:Haa...
riittääkö siihen tosiaan 0.3V vetojännitteeksi?
Harmillista, Pansun nelitievena on lepotilassa sulatuksella, joten pitäs invertoida ensin...
Mut muuten aika helppo tehda veto heti, päästö 2 min jälkeen sulatuksen päättymisen.
Laitoin sähköt pansun pohjapeltivastukselle vasta viime talvena kun + kelit antoivat odottaa itseään kuukausi tolkulla.
Yleensä aina osuu suojakeli joka poistaa kaiken jään pellistä, mutta 2010 talvena veti reiän umpeen.
Nyt pitäs saada ohjelmoitava logiikka jossa 7 analogia inputtia ja 2 ulos. Digipuoli onkin yleensä hoidossa.
Suosituksia? Laitanko vain jonkun ARMin kehitysympäristön....
Nafta sanoi:Nyt pitäs saada ohjelmoitava logiikka jossa 7 analogia inputtia ja 2 ulos. Digipuoli onkin yleensä hoidossa.
Suosituksia? Laitanko vain jonkun ARMin kehitysympäristön....
Mistäs saa satasella perusyksikön?someone sanoi:Siemens logo ja siihen riittävästi laajennusmoduuleja. Voi vaan hinta pompsahtaa aika kovaksi. Perusyksikkö satkun ja laajennus osat melkeen saman.
repomies sanoi:Laitat 1-wire lämpötilamittauksen ulos ja ohjaat itse releellä vastusta. Niin se on minullakin. Saa koodata juuri sellaisen hystereesin kuin huvittaa.
Ei puutu kuin pari johdonpätkää, yksi DIN-kiskorele ja se softa.Toni sanoi:VILP on ottanut 4.0 kWh
VILP on tuottanut noin 15 kWh
repomies sanoi:Toni sanoi:VILP on ottanut 4.0 kWh
VILP on tuottanut noin 15 kWh
-sulatukset.

repomies sanoi:Jos pumppu ei sulattele nollakelin tuntumassa, se on joko rikki, tai sitä ei käytetä.![]()
Toni sanoi:Käytännössä sykli menee niin, että vähäisen lämmöntarpeen aikana sykli on noin tunnin mittainen, pumppu käy vartin noin 600-1000W ottoteholla ja huilaa kolme varttia. Kovemmalla lämmöntarpeella pumppu saa kunnolla tekemistä, tehohan riippuu nyt lineaarisesti vaihtimelle tulevan ja lähtevän veden lämpötilaerosta.
Toni sanoi:28.9. pumppu otti 11 kWh, tuotti 42 kWh, COP 3.8 (- yksi sulatus)
29.9. pumppu otti 9.9 kWh, tuotti 36 kWh, COP 3.6 (- yksi sulatus)
Honkalämpö sanoi:Elikkä sulatusten tuhovaikutukset sinällään ymmärrän, mutta...
-Sähkömittari mittaa kaiken mitä pumppu pyytää, OK?
-Pollu mittaa kaiken mitä pannu tai varaaja syöttää verkkoon (jos Pollu ruuvattu verkon paluuputkeen ja anturi verkon syöttöpisteessä.
Toni sanoi:Pollucom ei mittaa 'negatiivista' energiaa,