Tonin ILP-VILP projekti

D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Tonin ILP-VILP projekti

Kyllä valuu, yhdestä reiästä. Ilma-vesi-lämpöpumpuksi viritetty Fujitsu sulattaa niin kovalla teholla ettei vesi kerkiä jäätymään pohjapellille. Lisäksi siinä on pumpun oma 80W tehoinen vastuskaapeli.
 

Ton1A

Vakionaama
Viimeisiä viedään, puran tämän laitteiston huomenna, 10½ vuoden palveluksen jälkeen. Koko aikana ei ole ollut yhtään laiterikkoa ja härveli on toiminut täysin yli odotusten. Syyskuussa 2010 tilattu 1300 litran täydennys öljytankkiinkin piti väkisin polttaa pois tänä talvena, siitä riitti vielä kahdeksi kuukaudeksi.

Tein eilen vähän putkitöitä seuraavan pumpun asennusta varten ja samalla meni kattilavedet uusiksi. Pumppu lämmitti 8-asteista kattilavettä yli 5.5 kW teholla 6 asteen ulkolämpötilasta, 15 asteen kohdalla tehoa tuli jo 7.3 kW Pollucomista katsottuna. Eli edelleen on täydessä iskussa. Pumpun kWh-mittarissa on nyt noin 50000 kWh kulutettua sähköä. Harmi kun ei tullut otettua Pollun aloituslukemaa ylös, mittausautomaatio on muuttunut välissä niin monta kertaa ettei enää saa varmaa lukemaa mistään. Väittäisin että tuotto on ollut noin 150000 kWh, eli ollaan noin 100000 kWh voiton puolella kymmenessä vuodessa.

Alunperin tästä oli tarkoitus tehdä DIY v.2 viime kesänä, korvaamalla AWYZ-14 huomattavasti suurikokoisemmalla ja -tehoisella AWYZ-24 pumpulla. Mutta nyt tuleekin sitten ihan oikea kaupallinen laite, Panasonic WH‐MXC09H3E8, kolmivaiheinen vesi-ulkona VILP.

AWYZ-14 pääsee nyt uusiokäyttöön, ilmalämpöpumpuksi mökille.

Kiinnostaako ketään lähteä tekemään DIY-viritystä? Panasonicin asennuksen jälkeen olisi ylimääräisenä täydellinen DIY-setti.
 

Ton1A

Vakionaama
Tähän tämä projekti nyt sitten päättyi, tuo taaempi, huomattavasti kookkaampi 24-sarjalainen ei koskaan päässyt DIY VILP v.2 asennukseksi. Panasonic WH‐MXC09H3E8 on sitten muuten aivan järjettömän paljon suurempi kuin nuo kaksi yhteensä.

1619889360796.png
 

Kaarna

Tulokas
Viime viikolla tuli uusi Panasonic monoblock laite ja perjantaiehtoona avasin paketin, mutta kaapelilla liitettävää kaukosäädintä (remote controller) ei löytynyt. Sehän kuuluu vakiokokoonpanoon. Kysynkin, oliko sinun toimituksessa erillinen paketti säätimelle, vai oliko se samassa paketisssa pumpun kanssa?
 

Kaarna

Tulokas
Juu, löytyi mutta tyhjennyskulma ja kumitulpat vielä kateissa. Voisihan jossain prujussa olla maininta mistä osat löytyvät.
 

Sammeli77

Aktiivinen jäsen
Hauska nähdä tosiaan miten kokonaisuutena toiminta muuttuu. Pakkastehoja varmasti tulee lisää, mutta miten leutojen kelien toiminta eroaa vanhasta. Minulla 14-sarjalainen fujitsu pumpannut lattiaan vuodesta 2013.
 

Ton1A

Vakionaama
Tuossa on aivan järjettömästi paukkua. Tuo Fujitsun tehot riittivät noin -10 asteen paikkeille yksinään, toki se senkin jälkeen teki vielä paljon lämpöä hyvällä hyötysuhteella, mutta talo olisi tarvinnut enemmän. Panasonic ei ole vielä käynyt täysillä, lounaisrannikon talven pakkasennätys on tähän mennessä -21°C.
 

reddewil

Jäsen
Moi!

Erittäin mielenkiintoinen rojekti, hattua nostan!

Lainaan tätä ketjua, ja modet voi siirtää pois tästä Tonin ketjusta omakseen, kun en itse keksiny minne...


Koitin lueskella nuita DIY Vilp-ketjuja, ohjeita yms. mutta järjestään linkit rikki ja kuvat puuttui.


Minulla olisi haaveena saada autossa ilpillä lämmitettyä käyttö/lattialämmitysvesi.

Löytyy kolme ilppiä jotka voin suolestaa, täytyisi valita sopivin. Kaksi Ultin on-offia, toinen "12" ja toinen lähes uusi "9-kokoluokan" kone. Sitten on joku "18/20" kokoluokan huippumallin Sonyo, nämä kaikki n.10v vanhoja ja toimivia.

Lisäksi projektiin on varattu 100L & 300L jäspin/haato rst varaajat, ja ajattelin jos kierrukalla lämittäisi tuota varaajaa, ja sieltä lattiakierto ja yläosasta käyttövesi? Vai levarilla lämmitys, mutta sitten vaatisi yhden kiertovesipumpun lisää. 300l varaajan lämmitys antaisi käydä on-off -pumpun kunnolla, 100l olisi katkonaisempaa? Kaverina tähän olisi sitten sähkö ja tai webasto, sekä löytyy tuosta kaasulla pelaavia läpivirtauslämmittimiäkin pari.

Mitä suosittelette, ja riittääkö kuparikierrukka, vai olisiko rst-kurttuputki parempi. sitäkin minulla on dn16 kokoa muistaakseni joku 15m.

Paljoko ja mitä putkea tuohon kokeilisi? Tätä samaa voisin soveltaa sitten kotiin, joskus jos laitan yläkertaan vesikiertoisen ll:n.


Sitten toinen prokkis:

Ostin tuossa yhden öljylämmitteisen ok-talon, jossa ollaan menty nyt sähkövastuksilla, ja vaikka sähkö olikin halpaa (uusi sopimus 20snt/kwh + 4e(kk) niin mikä olisi helpoin tie patentoida ilppi tuohon veden lämmitykseen? Talossa on myös midean invertteri-ilppi, jonka mielelläni suolistaisin myös, koska sisäyksikkö on niin tupakoitu.

Eli haluan lämmön tuohon öljykattilan vesikiertoon, onko näitä tehty DIY-mallina ja miten on onnistunut?
Toki tämän kytkennän voisi kokeilla tehdä kuten Toni (ensimmäisellä sivulla), että levarilla suoraan kiertoon tyhjennysyhteen kautta, kun kattilakin on samanlainen Eco17! Mutta miten tuo vesi kiertää tuon tyhjennysyhteen kautta, vaatii toisen kiertovesipumpun. Olisiko tuo levari mahdollista laittaa patterikierron paluuseen? Patterit tulee postumaan ja vedän lattiaan 16mm alupexiä, joko leysoirojen väliin tai ohueen betonivaluun. Onko tuhoon tuomittu?

Avoimin mielin kuuntelen viisaitakin vinkkejä, kaikkea ei jaksais kokeilla kantapään kautta tässä projektissa. Täydellistä ei haeta, mutta joku "säästävä" systeemi ois todella kiva! Saa vastata kumpaan haluaa tai molempiin prokkiksiin =D
JA en ole laittamassa kaupallista vilppiä vielä, enkä vaikka sais kotitalous- tai öljystä siirtymiskorvauksen...

Kiitos jo etukäteen!
 

Ton1A

Vakionaama
Jos levari on kytketty kuten tässä projektissa, se tarvitsee oman kiertopumppunsa. Etuna on se, että saadaan enemmän etua käyttöveden esilämmitykseen. Levarin voi myös aivan hyvin kytkeä esim. lämmityksen paluuseen, mutta silloin on huolehdittava riittävästä virtauksesta ettei sulatuksen kanssa tule ongelmia. Sulatusenergiahan otetaan kiertovedestä ja levari ei saa missään tapauksessa mennä jäähän.

Tuo jutun Fujitsu muuten toimii edelleen, nyt se on taas ILP ja mökillä, etäohjauksena Sensibo. Hienosti lähti pöhisemään täydellä teholla kun sitä eilen koitin. Mökki oli ollut pitkään kylmillään, eilen sekä sisä- että ulkolämpötila oli noin nollassa.
 
Viimeksi muokattu: