Toshiba DaiSeiKai 8 (Arctic)

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Nyt oli pakkasta -16 astetta ja teki pumppu saman eli ulkoyksikössä puhallin ja kompura päällä, mutta sisäyksikkö ei tee mitään.

Laitoin vinkin mukaan pyyntiä lisää 22->28 ja ulkona kuunnellen kompura alkoi ottaa kierroksia lisää. Sisäyksikkö lähti myös henkiin.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Ilmeisesti 22 pyynnillä lämmöntuotto ole riittävää ja vedonesto ei anna käynnistää sisäpuhallinta, 28 pyynnillä kompura kiljuu kovempaa ja lämpöä alkaa sitten tulla riittävästi. Ehkä tuo on joku toshiban "ominaisuus".
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

pökö sanoi:
Ilmeisesti 22 pyynnillä lämmöntuotto ole riittävää ja vedonesto ei anna käynnistää sisäpuhallinta, 28 pyynnillä kompura kiljuu kovempaa ja lämpöä alkaa sitten tulla riittävästi. Ehkä tuo on joku toshiban "ominaisuus".

Samaa vikaa löysin Panasonicista aikoinaan (tosin modaukset on auttanut noihin). Eli jos pyynti on liian maltillinen ja pakkasta on enemmän kuin -10C. Tällöin Pana sulatuksen jälkeen himmailee eli ei laita 10 minuuttiin kaikkea peliin. Sisäyksikön kenno ei vedonpoiston takia koskaan pääse tarpeeksi lämpimäksi että saataisiin puhallukseen lisää voimakkuutta ja toisaalta tällä lehmänhönkäyksellä saadaan pyyntiä vastaava lämpötila pumpun ympäristöön. Mennään siis puoliteholla ja lehmänhönkäyksellä seuraavaan sulatukseen ja tämä idioottimaisuus on jopa VTT:n testissäkin näkyvillä n. 25h paikkeilla ;D. Eli itse kutsun tätä deadlock:ksi ja insinöörien pahaksi suunnitteluvirheeksi. :)

Mun asentaja kertoi, että erään asiakkaan Toshiballa oli joskus vastaavaa tapahtunut. Joten varmaan Toshiballaki bugia softassaan.

Montakohan kertaa olen toistanut tätä: koskakohan ne insinöörit tajuaa kakemittauksen olevan paljon parempi tapa? ;)
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Jay_Leino sanoi:
Mitenköhän tuota pumppua siis kannattaa pitää? Täysillä pyynti ja puhallin hiljaisella vaiko toisinpäin?

Itselläni on pyynti ja puhallus täysillä jo jostain -7c asti. Tosin onhan minulla hieman vetoinen vanha talo toki toki...
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Onko tässä meidän pumpussa sitten jotain vikaa kun syksyllä lämmityskauden alussa se lopettaa lähes kokonaan puhalluksen ilman sulatustakin, jos kämppä on tarpeeksi lämmin?

Nyt talvella se kyllä hönkii sillä asetuksella mikä siihen on laitettukin.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Minulla on ollut pyynti about 23 ja puhallinnopeus 3. Kosteissa tiloissa on lattialämmöt päällä. Asunnossa on about 23 lämmintä.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Streamer sanoi:
Seurailin laitetta tovin ja aloitti sulatuksen normaalisti, jonka jälkeen palasi tilaan, jossa ulkona puhallin ja kompura taas toiminnassa, mutta sisällä ei puhallin pyöri. Sisäyksikön puhallin lähtee kyllä päälle esimerkiksi kun vaihtoi moodin puhtaaseen puhallukseen.

Onkohan joku lämpötilasuojaus? Vaiko normaalia? Ei oikein mene omaan ymmärrykseen ko. toiminta

Onko tuossa jokin tehonrajoitus päällä ja kennon lämpötila ei nouse riittävän korkeaksi että nostaisi puhallusnopeusta?

Auttoiko "IVO-bootti"?
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Ei ole tehonrajoitusta päällä, siis jos tarkoitat sitä minkä voi kaukosäätimestä valita 100% - 75% - 50%. Epäilen itse myös tuota vedonestoa, jota Pökö aiemmin tuossa ehdotti. Service manuaalissa on sen toiminnasta kuvaus, jonka tulkinta vielä "kesken".

En käyttänyt sähköjä alhaalla, vaan ratkaisu tosiaan oli että laittoi pyyntiä lisää. Nyt on toiminut, kun on pitänyt pyynnin 23 kovalla pakkasella ja pudottanut 22:een vähän kevyemmällä pakkasella.

Käytän kyllä sähköt alhaalla jos vielä temppuilee.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Vielä täytyy lisätä, että kun aiemmin lisäsin asetuksen 28 astetta ja se "unohtui" päälle, niin alkoi olemaan talossa lämpöä. Tehoa siis tulee jos sitä tarvitsee. Tyytyväinen olen hankintaan.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Streamer sanoi:
Vielä täytyy lisätä, että kun aiemmin lisäsin asetuksen 28 astetta ja se "unohtui" päälle, niin alkoi olemaan talossa lämpöä. Tehoa siis tulee jos sitä tarvitsee. Tyytyväinen olen hankintaan.

Onko sulla muita lämmityksiä päällä tuon pumpun lisäksi?
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Dear friends

I have RAS-35G2AVP-ND and I am using it to heat my 130m2 house.

Normally I use the settings 23 C (equals 21 C in room) and fan speed auto or 3.
During last week when the temperature was -15 and less the pump was not able to keep the room temperature. Then I used the temperature level 27 and fan speed four and was able to get 21 C in room . Still the pump acted strange because when it was getting warmer outside the pump was not able to keep the room temperature.

What settings you recommend to keep the constant 21 C room temperature?
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

kayttajatunnus sanoi:
Onko sulla muita lämmityksiä päällä tuon pumpun lisäksi?

Vesikiertoiset lattialämmitykset pesuhuoneessa ja saunassa. Varaava takka aktiivisessa käytössä sekä pumpun vaikutusalueella lattialämmitykset, jotka on tosin huonetermostaateilla asetettu 20 asteeseen eli eivät käytännössä osallistu lämmitykseen.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Streamer sanoi:
Vesikiertoiset lattialämmitykset pesuhuoneessa ja saunassa. Varaava takka aktiivisessa käytössä sekä pumpun vaikutusalueella lattialämmitykset, jotka on tosin huonetermostaateilla asetettu 20 asteeseen eli eivät käytännössä osallistu lämmitykseen.
Kokeilisin ruuvata lattialämmitykset pois päältä kokonaan ja jättäisin takan polttamatta. Ihan kokeilumielessä siis.

Kuulostaa nimittäin ihan samanlaiselta toiminnalta kuin meikäläisen pumpussa eli jos sisällä on riittävän lämmin, ei se sisäpumppukaan sitten pyöri kuin sellaisella lehmän hönkäyksellä.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Onko mitään mahdollisuuta saada Arctic muistamaan ennen sähkökatkoa olevien "lameleiden" asentoa? Täällä Itä-Suomessa katkoja ollut aika tiheään viimeaikoina, uudelleen käynnistys on jo saatu toimimaan. Ärsyttävä piirre mikäli ei saa, lamelit kumminkin ovat oikeassa asennossa sähköjen palautuessa,mutta laitteen pitää vääntä ne automaattisesti kohti lattiaa,miksi? Eikö voisi vain jatkaa täysin siitä mihin jäi ennen katkoa? Ei minulla muuta :).
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Pidä sisäyksikössä olevaa reset nappulaa pohjassa (laitteen ollessa kakesta OFF asennossa) kunnes piipittää. Taisi olla 3 sek painallus.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Sähkömees sanoi:
Pidä sisäyksikössä olevaa reset nappulaa pohjassa (laitteen ollessa kakesta OFF asennossa) kunnes piipittää. Taisi olla 3 sek painallus.

Tuon on aktiivisena,muuten ei käynnistyisi laite sähköjen palautuessa.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Onko joku käyttänyt puhallusta kolmosella? Se olisi todella hiljainen taso, mutta onko teillä muilla levinnyt lämpö sillä teholla? Tuntuu, että hönkii aika hiljaa sitä ilmaa koneesta. Itsellä aina vitosella ollu nyt kun pientäkin pakkasta, on aika selkeä ero nelostasoonkin ilman leviämisen kanssa.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Meillä on ollut kolmosella suurimman osan aikaa, mutta meillä on lattialämmitystäkin yösähköllä, jottei mene lattiat aivan kylmäksi. Kovemmilla pakkasilla puhallus oli nelosella.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Jees. Meillä ei ole lattialämmityksiä talossa ollenkaan. Aika suuri ero kyllä nelos- ja vitostasonkin puhalluksilla desibeleissä. Vitonen ainoa mikä pitää vähän suurempaa kohinaa.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Joo sen äänen vuoksi emme ole käyttäneet vitosta juurikaan. Laite on nimittäin käytävällä kahden makuuhuoneen välissä ja näin ollen lähimmän nukkujan korvasta noin neljän metrin päässä [emoji16] Mutta nelonen ei haittaa. Voihan kovemmilla pakkasilla vitosta käyttää sitten päivällä ja näin olemme tehneetkin pari kertaa.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Oletko koittanut tuota kolmospuhallusta riittääkö se mihinkään?
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

kayttajatunnus sanoi:
Meillä riittää kolmostaso nollasta pikkupakkasille ja -10 paikkeilla joutuu laittaa nelosta päälle.

Onko teillä minkä kokoinen/ikäinen talo?
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

kayttajatunnus sanoi:
-75 rakennettu rivari, noin 70 neliötä pumpulla lämmitettävää alaa.

Joo se selittääkin, että tuo kolmonenkin piisaa noissa olosuhteissa.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

kayttajatunnus sanoi:
Pumpun antamasta energiansäästöstä sen verran että sähköyhtiön kulutusmittarin mukaan meillä säästyy kokonaiskulutuksessa lämmityskaudella koko ajan noin 1kW per tunti. Tämä pätee ainakin tuohon -20C saakka. Lämpötila on puolessa asuntoa asteen verran korkeampi kuin aiemmin ja puolessa asuntoa asteen matalampi kuin aiemmin.

Tämä on siis todella karkea arvio, koska mitään mittalaitteita meillä ei ole. Olen katsonut sellaiset ajankohdat, että ulkolämpötilalukemat ovat about samat ja että mitään muuta paljon sähköä vievää laitetta ei ole ollut päällä.
Täytyy sen verran ottaa sanoja takaisin että nyt kun lämpötila on ollut pitkän aikaa nollassa, kaiken sähkön kokonaiskulutus on noin 30kWh/päivä. Pumppua edeltävältä ajalta kun katsoin samanlaisen lämpötilan niin kulutus oli noin 45kWh/päivä. Eli nollan tienoilla tulee noin 15kWh/päivä säästöä meidän asunnossa. Nyt on tosin asteen verran lämpimämpää olohuoneessa kuin ennen pumppua.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Ruotsin pojilla vähän muutakin kuin COP mainoksen käppyröissä. En ihmettele etteivät ole täkäläisessä esitteessä...

http://www.kylma.se/Documents/ProductDocuments/Broschyr_Toshiba_daiseikai8.pdf
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

jokamies sanoi:
Ruotsin pojilla vähän muutakin kuin COP mainoksen käppyröissä. En ihmettele etteivät ole täkäläisessä esitteessä...

http://www.kylma.se/Documents/ProductDocuments/Broschyr_Toshiba_daiseikai8.pdf

Juu COPit kohdallaan.. Yli nelosta vetää molemmat koneet 7..-20 ulkoilmassa ;). Taas oikein virheellistä markkinointiskeidaa 8)
 

Liitetiedostot

  • Kuvakaappaus 2015-02-07 06:56:28.png
    Kuvakaappaus 2015-02-07 06:56:28.png
    26,1 KB · Lukukerrat: 624
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

slpoy sanoi:
On, myös ohjelmassa.
Myös ulkoyksikön paino on 2kg suurempi.
Mitäs eroa siellä on vastuksen lisäksi?
Service manuaalien mukaan ei oikein muuta eroa, kuin maksimitehot Arctikissa hiukan isommat.
Onkos lämmitysvastuksen tehosta ja termostaatista tietoa?
Kyselenpä vaan, kun riittäis minun tapauksessa ras-10g2 e-mallin tehot.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Onko joku kokeillut tuota laitteen virrankulutuksen säätämistä 75 tai 50:een prosenttiin? Energiatehokkuus mielessä aloin tätä miettimään kun nyt ollaan plussan puolella menty jo pitkään ja kevät tekee tuloaan. Järkeilin asian niin, että talven ajoin tuolla 100% tehoilla koska silloin sitä luonnollisesti tarvitaan. Entäpä nyt keväällä? Olisiko energiatehokasta mennä tuolla vajaammalla teholla ja mitä mieltä olette riittääkö potku esim. +5-(+10) keleillä noilla osatehoilla?
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

Kirppu sanoi:
Onko joku kokeillut tuota laitteen virrankulutuksen säätämistä 75 tai 50:een prosenttiin? Energiatehokkuus mielessä aloin tätä miettimään kun nyt ollaan plussan puolella menty jo pitkään ja kevät tekee tuloaan. Järkeilin asian niin, että talven ajoin tuolla 100% tehoilla koska silloin sitä luonnollisesti tarvitaan. Entäpä nyt keväällä? Olisiko energiatehokasta mennä tuolla vajaammalla teholla ja mitä mieltä olette riittääkö potku esim. +5-(+10) keleillä noilla osatehoilla?

Tuskinpa tuolla asetuksella on mitään vaikutusta, harvoin nämä vehkeet täysillä tai edes 75% teholla käyvät.. paitsi paukkupakkasilla.
 
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8

VesA sanoi:
Tuskinpa tuolla asetuksella on mitään vaikutusta, harvoin nämä vehkeet täysillä tai edes 75% teholla käyvät.. paitsi paukkupakkasilla.

Samaa olen miettinyt kun kyse kuitenkin invertteristä.
 