Toshiba Premium+ 35 / 25 (plus) kokemukset

Husky

Hyperaktiivi
En olisi hankkinut ilmalämpöpumppua vielä vuosiin, ellei vanha sähkösopimus olisi päättynyt ja uusien hinnat huiteli pilvissä. 100 neliötä rivarissa lämmitettävänä ja taloon laitettu rakennusvaiheessa suorasähkölämmitys. Yli 10 vuoden aikana tammikuun lämpötiloista riippuen käytetyt kilowatit ovat olleet 2200 - 1600 ja nyt pumpun asennuksen jälkeen ja vähän muutenkin pihdaten kulutus oli 858kWh, joten kyllä tuosta laitteesta on "jotain" hyötyä ollut. Ulkoyksikkö puhaltaa niin voimakkaasti ilmaa, että ehkä osa metelistä johtuu siitä, kun laite puhkuu betonisten seinien ympäröimänä ja saattaa aiheuttaa kaiku-ilmiön. Mutta yhtiössä on samoin asennettu Mitsu ja Panasonic ja Toshiba on se äänekkäin. Panasoniciin kävin tutustumassa naapurissa ja sisäyksikön käyntiääntä ei kuulunut 1-puhalluksella ja pyydetty lämpötila (21-22) saavutettiin pienimmällä puhalluksella. Ja miten lämpöistä ilmaa se puhalsikaan ilman vedon tunnetta. Toshiban valitsin SCOP-luvun perusteella (on 5,3) kun naapurin Panasonicissa oli 4,6. Ei tullut mieleenkään, että näissä on näin selkeitä eroja. Ja sisäyksikölle ei ole kellään täällä muita sijoituspaikkoja kuin sohvaseinä 20 cm ikkunasta tai ruokailutila samalla etäisyydellä ikkunasta. Jos se puhkuisi tuulikaapissa tai eteisessä, ei niin harmittaisikaan.
ILP:eissä tuntuu hajontaa olevan kyllä, että on syytä tutustua spekseihin.
Mikä Panasonicin malli on tuo mainittu?
 

Megawatti

Jäsen
Täällä on harkinnassa Toshiba premium+ 35 hankinta, edellä jo vähän mainittiin että pitää kovaa ääntä. Mutta mitenkä muilla onko sisäyksikön toiminta ääni häiritsevää? Ja entä ulkoyksikkö? Häritseekö tämä muita kuin Katsulia?
 

Ilkkari

Tulokas
Sama laite löytyy meidän taloudesta. Työpöytä sijaitsee noin 2 metrin päässä sisäyksiköstä ja ulkoyksikkö seinän toisella on puolella. Kovasta/häiritsevasta äänestä ei ole tietoakaan.
 
Joo pitää kompura ihan selkeää "pörinää" sillon kun ajetaan hanat kaakossa kovilla pakkasilla. Niin pitää varmasti kaikki muutkin pumppumallit.

Sillon kun ulkoyksikköä ei ajeta lähellä rajatehoa, kompuran ääntä ei juurikaan huomaa, ilman vohina on kyllä reipas, mutta sitä ei saa sisälle kuulumaan sitten millään. Kompuran ääneen saa vaimeasti, jos hanat on kaakossa. Ulkona ihan se ja sama jos kuuluu kuin tuulettimen vohina.

Sisäyksikkö on luonnollisesti niin hilainen, tai niin äänekäs, kuinka kovalla nopeudella sitä huudattaa.
En saa tuota automaattipuhallusta ede spuhaltamaan riittävän kovaa omaan tarpeeseeni, joten manuaalilla ajettava lämmitystarpeen mukaan.
 

Knude

Tulokas
Vuoden päivät on nyt ollut Premium+ 25. Ulkoyksikkö kivijalkatelineellä makuuhuoneen seinällä ja pihaustakaan ei ole koskaan kuulunut joten ääniongelmat kuulostaa ihmeelliseltä. Jäähdytysteho aivan riittävä 145m2 taloon ja Nibe F750 + takan tukena toimii hienosti. Viime talvi oli aika leuto verrattuna edellisiin joten sähkönkulutuksen iso tippuminen (-2000kwh) tuskin oli toshiban syytä ainakaan kokonaan mutta siihen nähden että koko kesän jäähdytettiin ja sisälämpötilaa nostettiin viime talvena asteella olen ihan tyytyväinen laitteeseen.
 

puuhis

Vakionaama
Sain loggerin viimein tulille, pitihän se vilkaista miten uusi +25 premium toimii. Pyyntinä +22, moodina takkatila 1 koska puhallusmäärä säilyy tällöin takuulla samana. Puhaltimen asetuksena kolme tolppaa.

Data alkaa appropoo klo 21 ja loppuu suunnilleen 8:30. Tehokäyrässä esitettynä cop vihreällä ja oikeanpuolimmaisella y-akselilla. Pakkasta illalla noin -1 ja aamulla noin -5.

Tuloksista sen verran että hyötysuhde on hyvin vaatimaton, itse asiassa melko suuri pettymyt. Koko datan copin keskiarvo on alle 1.8, tämä siis sulatukset huomioiden. Hieman on nyt sanaton olo.
 

Liitteet

  • tehot.pdf
    66,9 KB · Katsottu: 332
  • temps.pdf
    71,7 KB · Katsottu: 245

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuloksista sen verran että hyötysuhde on hyvin vaatimaton, itse asiassa melko suuri pettymyt. Koko datan copin keskiarvo on alle 1.8, tämä siis sulatukset huomioiden. Hieman on nyt sanaton olo.
Puhallusnopeus WB eli 475 m3/h. Kyllä nuo tehot on oikein laskettu nyt. :hmm:

Pohjavastus taitaa siellä olla nyt koko ajan päällä, kun on pakkasta...
 
Viimeksi muokattu:

puuhis

Vakionaama
Kyllähän se kaikissa on päällä pakkasella, se ei oikein selitä todella huonoa suorituskykyä.

Testasin loggerin ennen asennusta, puhaltimen ja imuilman sensorien ero oli 0.1 astetta samassa lämpötilassa. Ottotehomittaria testasin myös, näyttää ihan oikein.

Pumpun käytös on lisäksi tosi epästabiilia, on yöllä humpannut ihan mahottomasti. Pitää ensi yönä kokeilla ihan normimoodia mutta onhan tämä nyt tässä ensivaiheessa ihan pumppujen pohjanoteeraus.
 

puuhis

Vakionaama
Kun pumpun ensi kertaa laitoin tulille lämmitysmoodiin niin huomiota kiinnitti ulkoyksikön puhallin joka käy todella kovalla jo plusasteilla eikä himmaa yhtään. Tallin 35 Arcticiin kun vertaa niin ero on todella huima.
 

puuhis

Vakionaama
Olikos se hemmotesti nyt niin että puhallin täysille ja pyynti +30? Näin muistelen. Otan graafit talteen, ihmetellään sitten lisää.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Olikos se hemmotesti nyt niin että puhallin täysille ja pyynti +30? Näin muistelen. Otan graafit talteen, ihmetellään sitten lisää.
Kyllä, tuota voi sitten verrata Scannon hetkellisiin mittauksiin ja Databookin tietoihin.
 

puuhis

Vakionaama
Katoin tuota "engineering data book" teosta ja sieltä "heating perfromance characteristics" taulukkoa. Jos tuolta katsoo kohtaa -3 astetta ja kolumnia 'Normal capacity': Sieltä näkyy lämpötehoksi 2.19kW ottotehoksi 510W, cop olisi tällöin 4.3. Hetkellisiä arvoja mutta omassa datassa cop on yli puolet heikompi :hmm:
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Katoin tuota "engineering data book" teosta ja sieltä "heating perfromance characteristics" taulukkoa. Jos tuolta katsoo kohtaa -3 astetta ja kolumnia 'Normal capacity': Sieltä näkyy lämpötehoksi 2.19kW ottotehoksi 510W, cop olisi tällöin 4.3. Hetkellisiä arvoja mutta omassa datassa cop on yli puolet heikompi :hmm:
Olisiko nuo "Part Load performance" arvot kuitenkin täydellä puhalluksella saavutettuja? Tuossa ei ollut tietoa millä puhalluksella nuo on saavuettu. :(
 

Husky

Hyperaktiivi
Sain loggerin viimein tulille, pitihän se vilkaista miten uusi +25 premium toimii. Pyyntinä +22, moodina takkatila 1 koska puhallusmäärä säilyy tällöin takuulla samana. Puhaltimen asetuksena kolme tolppaa.

Data alkaa appropoo klo 21 ja loppuu suunnilleen 8:30. Tehokäyrässä esitettynä cop vihreällä ja oikeanpuolimmaisella y-akselilla. Pakkasta illalla noin -1 ja aamulla noin -5.

Tuloksista sen verran että hyötysuhde on hyvin vaatimaton, itse asiassa melko suuri pettymyt. Koko datan copin keskiarvo on alle 1.8, tämä siis sulatukset huomioiden. Hieman on nyt sanaton olo.
Itsellä on vastaavia pohdintoja. Keväällä ei tullut säästöjä.
Toisessa kutjussa laitoin ILPn eestaas rykimistä, kun epäilyttää että COP romahtaa tuossa, että olisiko kevään pakkasissa mennyt siksi ketuiksi. Jos vähän väliä ajetaan systeemiä ylös ja parin min jälkeen heti stoppiin.

Kirjoitit, että humppasi. Katsoin tuon vasemman liitteen ja olin katsovinani ettei ollut humpannut ainakaan siinä määrin mitä oma humppasi. En saa nyt kännykällä uudestaan auki jostain syystä

Edit: sain tietsikalla auki PDF:n. Eihän siinä ollut mennyt nollille kuin yli tunnin välein, vai? Eihän tuo ole mitään. Itsellä saattaa vetää 3-5min välein vehjeksen stoppiin, niin sitä voi miettiä mitä käy COP:lle siinä, jos sinulla on 1.8, niin lähestyykö jo 1:tä, mikä selittäisi kevään ensivaikutelman.
Ei mielestäni tuo tässä kuvaajassa oleva hidas "säätö" 500W-1000W ole sinänsä haitallista humppaa, vaan tekee vain työtä eri tehoilla.
 
Viimeksi muokattu:

puuhis

Vakionaama
Liitteissä hemmo testi, -2 asteen pakkasella. 2kW otto, anto liki 5kW. Cop noin 2.5 joten siellä päin ollaan databookin kanssa.
 

Liitteet

  • hemmo-2.pdf
    47,9 KB · Katsottu: 184
  • hemmo-2temps.pdf
    52,9 KB · Katsottu: 156

puuhis

Vakionaama
Laitoin vehkeen normimoodiin lämmittämään (ei takkamoodi) pyyntinä +22. Edelleen ulkona -2 astetta.

Ihan samanlaista touhua nyt kuin takkamoodissa, nyt hetkellinen cop=2.1, ottoteho 1400W (!), antoteho 3kW. Ei hyvältä näytä :confused:.

Laitan aamulla yön mittaukset.
 

Husky

Hyperaktiivi
Jos vaan saat jotenkin näkyviin niin laita tänne, saadaan jappasta onko yhteneväisyyksiä.
1697732748429.png

Tässä kauhuskenaario?
Elenian 5min dataa
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
@puuhis millä mittaat nyt laitteen ottotehoa? Antotehothan taitaa olla aika kohdilla, tuo ottoteho on vaan turhan korkea (~400 W liian kova). :cool:
 

pjkl

Aktiivinen jäsen
Laitoin vehkeen normimoodiin lämmittämään (ei takkamoodi) pyyntinä +22. Edelleen ulkona -2 astetta.

Ihan samanlaista touhua nyt kuin takkamoodissa, nyt hetkellinen cop=2.1, ottoteho 1400W (!), antoteho 3kW. Ei hyvältä näytä :confused:.

Laitan aamulla yön mittaukset.
En lukenut kaikkea, mutta oletko ottanut kunnon hard resettiä eli sähköt pois ja parin tunnin päästä takas ja kone tulille?
 

puuhis

Vakionaama
Din kiskoon liitetyllä kWh mittarilla jossa on pulssiulostulo. Dataloggerissa counteri inputti josta nuo pulssit periodisesti luetaan. Tätä samaa vehettä antureineen käytin FD25, tallin Arcticin ja nyt tämän plussaTossun kanssa.
 

puuhis

Vakionaama
Semmosen asian laitoin ihmetyksellä merkille että ulkoyksikön ropeli pyörii aina samalla nopeudella. Tein tuota hemmotestiä niin ihan samanlainen puhallus kuin nyt pienemmällä teholla. Normisti muut pumput kyllä kiihottuu ihan toisella lailla kun ottaa paukkuja.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Semmosen asian laitoin ihmetyksellä merkille että ulkoyksikön ropeli pyörii aina samalla nopeudella. Tein tuota hemmotestiä niin ihan samanlainen puhallus kuin nyt pienemmällä teholla. Normisti muut pumput kyllä kiihottuu ihan toisella lailla kun ottaa paukkuja.
SM:n mukaan olisi aina fE-nopeus -3C alapuolella (700 rpm). +5C yläpuolella sitten pienempiä kierroksia.

1697734596265.png
 

Husky

Hyperaktiivi
Puhallusnopeus, onko puhalluksen oikosulku mahdollista? Imuilma-anturin siirto voisi auttaa.
Lattialämmöt OFF, LTO jälkilämmitys OFF => Lisää kuormaa ILPille
Lämpö leviää helkutin hyvin koko taloon, eli ehkä ei ole oikosulku.
Epäilemättä, jos lisäisi puhallusta, niin olisi parempi, mutta kun ei haluaisi olla isommassa puhalluksessa. Ja nousee melukin.
LTO jälkilämmitys on OFF ja lattialämmitystä pienennetty reilusti - en haluaisi pienentää sitä enempää, mm. siksi kun tuntuu jo kylmältä.
 

Username

Aktiivinen jäsen
Laitoin vehkeen normimoodiin lämmittämään (ei takkamoodi) pyyntinä +22. Edelleen ulkona -2 astetta.

Ihan samanlaista touhua nyt kuin takkamoodissa, nyt hetkellinen cop=2.1, ottoteho 1400W (!), antoteho 3kW. Ei hyvältä näytä :confused:.

Laitan aamulla yön mittaukset.
On kyllä turhan pieni pumppu jos -2c kelissä mennään 80% kuormalla.
 

Username

Aktiivinen jäsen
Lämpö leviää helkutin hyvin koko taloon, eli ehkä ei ole oikosulku.
Epäilemättä, jos lisäisi puhallusta, niin olisi parempi, mutta kun ei haluaisi olla isommassa puhalluksessa. Ja nousee melukin.
LTO jälkilämmitys on OFF ja lattialämmitystä pienennetty reilusti - en haluaisi pienentää sitä enempää, mm. siksi kun tuntuu jo kylmältä.
Ilppi on huono lämmitin jos ei melua kestä.
 
Tuskin teillä pumppu jatkuvasti ottaa pikkupakkasilla 1400w, tai sitten talossa on julmetun suuri lämmitystarve.
Tai se jo palstallakin mainittu ilman oikosulku yksi mahdollisuus.

Puhallusta neloselle ensi alkuun, ja takkatila1 päälle, niin nähdään onko siitä kyse.
Itse huitelen koko lämmityskauden 4-5 puhalluksella ja takkatila 1 päällä.
Kesällä kolmosella ja takkatila1, sillon kun lämmitystä tarvii.
 

puuhis

Vakionaama
Tuskin teillä pumppu jatkuvasti ottaa pikkupakkasilla 1400w, tai sitten talossa on julmetun suuri lämmitystarve.
Tai se jo palstallakin mainittu ilman oikosulku yksi mahdollisuus.

Puhallusta neloselle ensi alkuun, ja takkatila1 päälle, niin nähdään onko siitä kyse.
Itse huitelen koko lämmityskauden 4-5 puhalluksella ja takkatila 1 päällä.
Kesällä kolmosella ja takkatila1, sillon kun lämmitystä tarvii.
No ei ole julmetun suuri lämmitystarve, tähänkin totean että viime yön aikana ottotehon keskiarvo oli 760W. Kertoisitko miten ilman oikosulku ja huono COP korreloi keskenään?

Edellisellä mitsun FD:llä puhallus oli samansuuruista, itse asiassa tässä on nyt käytössä suurempi puhallusmäärä. Ja tuota FD25:ttäkin loggailin kahden talven ajan. Täsmälleen sama asennuspaikka. Vaikka FD25 kärsi huonosta osatehosta, se isommalla lämmitystarpeella toimitti tehtävänsa paremmalla copilla kuin tämä Premium+.
 

puuhis

Vakionaama
Laitanpa tähän käyrästön FD25:n suorituskykyarvoista, näkyy liitteessä. Liitteen data on useamman kuukauden mittausdata, kerätty täsmälleen samalla mittaussetupilla kuin mitä tässä ketjussa esitetyissä mittauksissa. Data on perkattu tietokannasta jokaiselle lämpötilalle erikseen, mittausdataa on useamman kuukauden ajalta. Tuosta voi helposti nähdä että COP oli FD:llä -1 asteen tienoolla noin 2.5 (sulatukset huomioitu). Viime yönä mitattu data tällä plussalla ja sulatukset huomioiva COP on vähän alle 1.8.
 

Liitteet

  • 2010 kevät COP käyrä(1).pdf
    62,7 KB · Katsottu: 165