Toshiba Premium+ 35 / 25 (plus) kokemukset

jarkko_h

Vakionaama
Täällä kärvähti 5 vuotiaasta premium 25:sta ulkoyksikön piirilevy. Kortilla selvät merkit oikosulusta. Kortin sulakkeet eivät ehtineet palaa, johdonsuoja aukesi ensiksi. Eli huonosti toteutettu laitteen sisäinen sulakesuojaus. Selektiivisyys surkea ja piirilevyllä olevat sisäiset sulakkeet toimivat tässä piirilevyn palamiseen johtavassa oikosulussa koristeena. Epäilen että perus oikosulkutestit ovat jääneet tekemättä ja/tai antureiden piirilevyn eristeet kuraa.

Kustannusarvio korjaukselle 1000 euroa. Osan saa vakuutuksesta. Saa nähdä tuleeko tilalle cop paskottu premium 25+ kortti vai alkuperäinen premium 25.

--
Luonnollisesti seuraava pumppu ei ole Toshiba: Kehno kestävyys omiin kokemuksiin perustuen, jatkuvasti päällä oleva pohjavastus ja uusimmissa pumpuissa paskottu cop. Laatu heikkenee ja tehas kykenmätön tekemään laatuparannuksia.

Toshiban tapauksessa kannattaa ainakin pidättäytyä halvemmissa malleissa (polar). Turha maksaa premium+ hintaa. Katselen valmiiksi jo toista merkkiä, siltä varalta että eivät saa pumppua kuntoon. Daikin comfora.. :)
 
Viimeksi muokattu:

Derae

Jäsen
Täällä kärvähti 5 vuotiaasta premium 25:sta ulkoyksikön piirilevy. Kortilla selvät merkit oikosulusta. Kortin sulakkeet eivät ehtineet palaa, johdonsuoja aukesi ensiksi. Eli huonosti toteutettu laitteen sisäinen sulakesuojaus. Selektiivisyys surkea ja piirilevyllä olevat sisäiset sulakkeet toimivat tässä piirilevyn palamiseen johtavassa oikosulussa koristeena. Epäilen että perus oikosulkutestit ovat jääneet tekemättä ja/tai antureiden piirilevyn eristeet kuraa.

Kustannusarvio korjaukselle 1000 euroa. Osan saa vakuutuksesta. Saa nähdä tuleeko tilalle cop paskottu premium 25+ kortti vai alkuperäinen premium 25.

--
Luonnollisesti seuraava pumppu ei ole Toshiba: Kehno kestävyys omiin kokemuksiin perustuen, jatkuvasti päällä oleva pohjavastus ja uusimmissa pumpuissa paskottu cop. Laatu heikkenee ja tehas kykenmätön tekemään laatuparannuksia.

Toshiban tapauksessa kannattaa ainakin pidättäytyä halvemmissa malleissa (polar). Turha maksaa premium+ hintaa. Katselen valmiiksi jo toista merkkiä, siltä varalta että eivät saa pumppua kuntoon. Daikin comfora.. :)
Juuri näin, laittelin Toshiballe infoa miten korjata premium+, mutta yllättäen vastausta ei ole kuulunut. Seuraava pumppu ei todellakaan ole Toshiba näiden softabugien yms pohjavastuksien älyttömyyksien takia. Katselen myös Daikinin, Mitsun ja Panasonicin suuntaan kunhan tuo FD vanhus joskus poksahtaa, tosin onneksi tuohon vekottimeen on toinen ulkoyksikkö varaosina.
 
Juuri näin, laittelin Toshiballe infoa miten korjata premium+, mutta yllättäen vastausta ei ole kuulunut. Seuraava pumppu ei todellakaan ole Toshiba näiden softabugien yms pohjavastuksien älyttömyyksien takia. Katselen myös Daikinin, Mitsun ja Panasonicin suuntaan kunhan tuo FD vanhus joskus poksahtaa, tosin onneksi tuohon vekottimeen on toinen ulkoyksikkö varaosina.

Maahantuojalleko laitoit kommenttia? Sieltä saa yleensä vain radiohiljaisuutta, ei kovin hyvää mainosta.
Minäkin sain selviteltyä erään äppiin liittyvän bugin vasta kun otin johonkin toshibacarrier thailand osoitteeseen yhteyttä, siellä palvelu pelasi ja olivat kiinnostuneita ongelmasta ja myös tekivät siihen korjaavan päivityksen.

Yleensä kai Toshibat on olleet melko pitkäikäisiä, jos tää oma kestää vielä toiset ~5 vuotta, niin katsotaan sitten mitä Toshiballa on tarjota, onko muutamat käyttäjien tiedossa olevat bugit korjattu vai ei. Omassa käytössäni niistä tosin ei ole haittaa ollut. Jos taas seuraava pumppu olisi joku muu kuin toshiba, niin pitää varmistua että laitteessa on oikeasti hyvin toimiva ilman sivuille ohjaaminen (30 asteen kulmassa) sillä asennuspaikka vaatii sen. Monissa laitteissa kyllä siivekkeet kääntyy sivusuuntiin mutta ilmavirran suunta ei niinkään hyvin... Sellaiset on pakko tiputtaa pois omassa tapauksessa.
 

puuhis

Vakionaama
Deraelle iso peukku testeistä ja raportoinnista maahantuojalle. Maahantuoja tuskin tulee mitenkään kommentoimaan mutta parempi tietysti yrittää. Kun nämä nyt on todettu suorituskyvyltään vaatimattomiksi pumpuiksi niin hankala uskoa että uusinkaan malli olisi yhtään sen parempi.
 

Derae

Jäsen
Maahantuojalleko laitoit kommenttia? Sieltä saa yleensä vain radiohiljaisuutta, ei kovin hyvää mainosta.
Minäkin sain selviteltyä erään äppiin liittyvän bugin vasta kun otin johonkin toshibacarrier thailand osoitteeseen yhteyttä, siellä palvelu pelasi ja olivat kiinnostuneita ongelmasta ja myös tekivät siihen korjaavan päivityksen.

Yleensä kai Toshibat on olleet melko pitkäikäisiä, jos tää oma kestää vielä toiset ~5 vuotta, niin katsotaan sitten mitä Toshiballa on tarjota, onko muutamat käyttäjien tiedossa olevat bugit korjattu vai ei. Omassa käytössäni niistä tosin ei ole haittaa ollut. Jos taas seuraava pumppu olisi joku muu kuin toshiba, niin pitää varmistua että laitteessa on oikeasti hyvin toimiva ilman sivuille ohjaaminen (30 asteen kulmassa) sillä asennuspaikka vaatii sen. Monissa laitteissa kyllä siivekkeet kääntyy sivusuuntiin mutta ilmavirran suunta ei niinkään hyvin... Sellaiset on pakko tiputtaa pois omassa tapauksessa.
Myyjäliikkeen kautta laitoin viestiä. Sitä kautta on ainakin vastattu edes jotain.

Deraelle iso peukku testeistä ja raportoinnista maahantuojalle. Maahantuoja tuskin tulee mitenkään kommentoimaan mutta parempi tietysti yrittää. Kun nämä nyt on todettu suorituskyvyltään vaatimattomiksi pumpuiksi niin hankala uskoa että uusinkaan malli olisi yhtään sen parempi.

Epäilen, että palaute ja ohjeet sivuutetaan, vaikka korjaus on tod. näk. pieni viilaus softaan. Mitsuhan vaihteli rw35 kortteja pakkasongelmien vuoksi, mutta saas nähdä mitä Toshiba tekee tai ei tee. Plussan ulkoyksikön piirikortissa näkyi olevan DynaDoctoria varten liitin, joka on Toshiban diagnostiikkasofta. Kaipa tuon kautta onnistuisi myös päivityksen ajaminen tai sitten voisivat vaihtaa varastosta normi premiumin kortit niille jotka älyävät sitä kysyä.
:hmm:
 

_keijo_

Jäsen
Voisiko olla niin, että jos jokin vika/puute tunnustetaan virallisesti, niin sitten kehittyisi myös velvollisuus korjata niitä, ainakin takuun alaisista yksiköistä?
 

jsalmika

Aktiivinen jäsen
Ihan mielenkiintoinen pointti mutta mitään sanktioita ei olisi luvassa miltään taholta jos viittaa kintaalla tai vaikenee kuoliaaksi selkeänkin toimintavirheen, ja vaikutus myyntiinkin olisi todennäköisesti olematon. Takuuehdot on todennäköisesti myös kirjoitettu niin ettei mitään takaisinkutsukampanjoja olisi luvassa. En tosin tiedä mikä edellyttää autojen osalta vapaaehtoisiin takaisinkutsuihin, ja miten niiden takuuehdot eroavat näistä.
 

NJR

Tulokas
Kotitilallani on viime keväänä huhtikuussa asennettu Toshiba Premium+ 35. Talo on kaukana ja pumppu minulla etävalvonnassa. Lähes päivittäin tulee tarkistettua pumpun kulutus ja ottoteho. Seurantaa varten pumpun sähköt on kytketty Nediksen etäohjattavan pistorasian kautta. Sisälämpötilan näen samalla Nediksen sovelluksella, tuvassa on mittausanturi. Toki sisä- ja ulkolämpötilat näkee myös Toshiban sovelluksella. Valvontakameralla pystyn seuraamaan ulkoyksikköä, kennon takaosa näkyy ja äänet kuuluu.

Tähän asti hyvin toiminut pumppu teki ensimmäisen temppunsa. Ihmettelin, että onpas tuvassa päässyt lämpötila notkahtamaan, erillinen anturi näytti vain n. 16°C ja lämpöpumpun oma mittaus saman verran. Yleensä pumpun toimiessa erillinen anturi näyttää vähän alempaa lämpötilaa sen sijoituspaikasta johtuen. Lämpötilapyynti on ollut 21°C lämmitysmoodissa ja puhallus automaatilla. Ulkolämpö tällä hetkellä on -23°C, joten lämmitystarvettakin olisi. Ottoteho näytti vain n. 400 W, ja koko vuorokauden kulutus 12 kWh. Sisälämpökäppyrää tutkiessani huomasin, että lämpötila oli laskenut jo yli vuorokauden ajan, eli kyse ei ollut mistään hetkellisestä häiriöstä. Ensin laitoin pumpun pois päältä ja käynnistin uudelleen pariinkin kertaan, mutta siitä ei ollut apua. Vasta kun katkaisin sähköt etäohjattavalla pistorasialla ja annoin olla muutaman minuutin virrat pois, alkoi ottotehot startin jälkeen nousta. Ensimmäinen boottaus ei auttanut, saattoi olla liian lyhyen hetken sähköt pois. Nyt tässä yön hiljaisina tunteina seuraillessa näyttäisi, että sain pumpun taas töihin. Tuvassa alkoi lämmöt pikkuhiljaa nousta. Pumppu teki jo yhden sulatuksen ja lähti sitten taas lämmittämään.

Ikävä homma, oikuttelu tuo epävarmuuden toiminnasta vastaisuudessa. Ilmeisesti olisi pitänyt selata foorumeita enemmän ennen hankintaa, mutta turhapa sitä enää on miettiä. Seuraillaan tilannetta.
 
Ikävä homma, oikuttelu tuo epävarmuuden toiminnasta vastaisuudessa. Ilmeisesti olisi pitänyt selata foorumeita enemmän ennen hankintaa, mutta turhapa sitä enää on miettiä. Seuraillaan tilannetta.

Et huomannut kokeilla lämpötilan pyynnin nostamista asteella? Tai takkatila asetusta?

Laittaisin vastaavan varalle jatkossa käyttöön takkatilan asetuksen joka puhaltaa nopeammin (sovelluksessa "täysnuolikierto" kuvakkeena).
Kyseessä voi olla tuttu "sulatusbugi", tarkemmin ottaen vedonestoon liittymä ohjelmistovirhe, joka ohittuu ainakin puhkummalla takkatila asetuksella.
 
Viimeksi muokattu:

NJR

Tulokas
Taisinpa ensin kokeilla pyyntiä nostaa, mutta sillä ei ollut vaikutusta tai sitten en vaan malttanut odottaa riittävän kauan.
Takkatilaa en huomannut kokeilla.

Pumppu on taas toiminut, ja ulkonakin pakkanen lauhtunut -5 asteeseen.
 

jarkko_h

Vakionaama
Täällä kärvähti 5 vuotiaasta premium 25:sta ulkoyksikön piirilevy. Kortilla selvät merkit oikosulusta. Kortin sulakkeet eivät ehtineet palaa, johdonsuoja aukesi ensiksi. Eli huonosti toteutettu laitteen sisäinen sulakesuojaus. Selektiivisyys surkea ja piirilevyllä olevat sisäiset sulakkeet toimivat tässä piirilevyn palamiseen johtavassa oikosulussa koristeena. Epäilen että perus oikosulkutestit ovat jääneet tekemättä ja/tai antureiden piirilevyn eristeet kuraa.

Kustannusarvio korjaukselle 1000 euroa. Osan saa vakuutuksesta. Saa nähdä tuleeko tilalle cop paskottu premium 25+ kortti vai alkuperäinen premium 25.

--
Luonnollisesti seuraava pumppu ei ole Toshiba: Kehno kestävyys omiin kokemuksiin perustuen, jatkuvasti päällä oleva pohjavastus ja uusimmissa pumpuissa paskottu cop. Laatu heikkenee ja tehas kykenmätön tekemään laatuparannuksia.

Toshiban tapauksessa kannattaa ainakin pidättäytyä halvemmissa malleissa (polar). Turha maksaa premium+ hintaa. Katselen valmiiksi jo toista merkkiä, siltä varalta että eivät saa pumppua kuntoon. Daikin comfora.. :)

Vanha Premium nyt vihdoin kunnossa. Ei ihan vakuuttanut jälkimarkkinointi - pumppu saatiin kuntoon kolmannella käyntikerralla. Omien kokemusten myötä luotettavuus heikko ja jälkimarkkinointi ok- keskinkertaista. Näin ylsinkerainen laite pitäisi saada kuntoon ennakkoon annettujen vikakoodien ja -kuvauksen perusteella viimeistään toisella käynnillä - nyt meni kolme. Maahantuojan pitäisi varmistaa tarkastus/korjaus -ohjeet yleisempien vikojen osalta ja antaa huonosta laadusta palautetta tehtaalle/korjausehdotuksia.

Pumpussa on nyt alkuperäinen korttiversio, joten COPpia ei ole pilattu +:lla ;) Hyvä cop mitta todennäköisesti tämän myötä edelleen käynnistysjuminen laite, Omassa käytössä tästä ei haittaa, kun takkatila 2 aina päällä.

Mielestäni Premium laatua ei kyllä Toshibalta kannata yrittää ostaa - sitä tuskin on olemassa.. Premiumia on vain hinta ja nimi. Toshibalta voi ehkä suositella ostaa edullisempia malleja, ei premijumeja.

---
Pumppu toimii, se on oleellista. Rikkoutumisen aikana totuimme pari astetta viilempään huoneilmaan. Nyt pumppu käy viileämmällä. Tuntuu ihan hullulta että kuinka lämpimässä aikaisemmin tullut oltua.

Lattiat pysyvät lämpimämpänä kuin ilman pumppua, vaikka 1,5 metrin korkeudella oleva sisämittari näyttää samaa.
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vuokrakämpän pumppun suodattimet olivat aika tukossa jo. Onhan tuossa hieman eroa ennen ja jälkeen pesun. :)
Aika tiheä tuo tasosuodatin kyllä on.

1741012864494.png
1741013072647.png


1741012898239.png
1741012950117.png

1741013179946.png
 

Husky

Hyperaktiivi
Uuuuu, hyvä nähdä likainen suodatin! Omassa kun saa tiirata suurennuslasilla, vaikka joskus venynyt putsaus. Koiratalouskin vielä.
 

Don MC

Jäsen
Vähän ärsyttävästi tämä P+ 35 ei oikein osaa pitää tasaista lämpötilaa kämpässä. Huomaa kun ulkolämpötila seilaa nollan molemmin puolin.
Yleensä pidän pyyntöä 20°C:ssa, jolloin huonelämpö on n. 23°C. Mutta kun ulkolämpö laskeutuu pakkasen puolelle, niin myös huonelämpö laskee ja pyyntöä pitää nostaa asteella.

Tuo 0°C on jonkinlainen maaginen raja, jonka alla melkein kaikki jutut kusee. Itselläkin alkaa iho halkeilemaan ja kaikki paikat kirvelee. Joka talvi menee tuubikaupalla pikaliimaa, kun pitää halkeilevat ja kipeät sormenpäät liimata takaisin kasaan.
Sekään ei osaltaan auta, että pakkasella täytyy pitää käsineitä ja ne imevät käsistä kaiken luontaisen rasvan.
 

repomies

Hyperaktiivi
Joka talvi menee tuubikaupalla pikaliimaa, kun pitää halkeilevat ja kipeät sormenpäät liimata takaisin kasaan.
Sekään ei osaltaan auta, että pakkasella täytyy pitää käsineitä ja ne imevät käsistä kaiken luontaisen rasvan.
Ihan en ole vakuuttunut pikaliiman ihoystävällisyydestä, mutta jokainen tyylillään.

Eri ihmisillä halkeilee eri paikat kropassa, itsellä ongelmapaikka on kantapää. Pikaliimaa en kyllä aio kokeilla.
 

Husky

Hyperaktiivi
Pikaliimaa käytetään aika yleisesti työkoirilla tassuhaavoissa. Hoitaa ongelman eikä tiedossa haittapuolia.

Mutta mitä halkeilu liittyy lämpötilan seilaamiseen :hmm:
 

aake

Jäsen
Pumpun vaihto olisi edessä ja miettinyt tätä premium+ mallia. Onko sisäyksikkö kuinka hiljainen? Muovien naksuntaa? Mitsuissa ollut ainakin sisäyksikön muovien naksuntaa havaittavissa,
 

Jake

Jäsen
En suosittele Toshiban Premium Plussaa. Tuotteen laatu ei ole mielestäni kohdallaan! Meillä kärvähti 2,5 vuotiaasta premium 25 plussasta ulkoyksikön piirilevy. Onneksi oli 3 vuoden takuu... COP-arvokaan ei ole kovin hyvä. Lisäksi pakkasella jatkuvasti päällä oleva ulkoyksikön sulatusvastus hukkaa energiaa harakoille.
 

jarkko_h

Vakionaama
En suosittele Toshiban Premium Plussaa. Tuotteen laatu ei ole mielestäni kohdallaan! Meillä kärvähti 2,5 vuotiaasta premium 25 plussasta ulkoyksikön piirilevy. Onneksi oli 3 vuoden takuu... COP-arvokaan ei ole kovin hyvä. Lisäksi pakkasella jatkuvasti päällä oleva ulkoyksikön sulatusvastus hukkaa energiaa harakoille.
Samaa mieltä. Meillä kärvähti ulkoyksikön piirilevy Premium 25:sta (ilman plussaa) 5 vuoden kohdalla. Surkeasti toteutettu piirilevyn sisäinen ylivirtasuojaus & porsivat eristeet -> piirilevy paloi.

Jos haluaa ostaa Toshiban, niin laittaisin itse halvemmman Polarin. Syyt:
1. Halvemman laitteen rikkoutuminen ei harmita niin paljoa.
2. Sisäyksikkö Polarissa helpompi puhdistaa.
3. Cop tuskin paljoa huonompi kuin Premium+ :ssa.
4. Polarissa myös hyvin toimiva takkatila

---
Polarissa on myös pakkasilla aina päällä oleva sultusvastus. Toshibalta ottanee 20 vuotta järkeistää tämä asia. Vaatinee EUn direktiivin, jolla puutututaan sähkön tuhlaamiseen. :)
 
Viimeksi muokattu:

puuhis

Vakionaama
Suorituskyvystä ei kukaan tiedä eikä esitteeseen voi luottaa ollenkaan. Odottelisin 'VTT' testiä, ilman sen tuomaa infoa jättäisin ehdottomasti ostamatta.
 

Husky

Hyperaktiivi
Suorituskyvystä ei kukaan tiedä eikä esitteeseen voi luottaa ollenkaan. Odottelisin 'VTT' testiä, ilman sen tuomaa infoa jättäisin ehdottomasti ostamatta.
Noissa selviää COP ja moni muu asia, mutta todelliset ongelmat saattavatkin usein olla muualla. Sulatushulluus, liian pitkät sulatukset, päätön ryntäily joka aiheuttaa katkokäyntiä... eivät tuollaisella todellisella tasolla ole kiinnostuneita oikeasti selvittämään
 
Se VTT testihän tästäkin pumpusta tehtiin, ja moni osti sen pumpun sen jälkeen, myös tämän foorumin käyttäjistä.
Käyttäjien omat testit lienee aika linjassa VTT testiin, joten ei mitään yllätystä siinäkään.

Ainoa yllätys lienee se, että miten Toshiba on onnistunut tästä "plus" versiollisesta pumpuista tekemän "miinuksen", eli heikommalla copilla varustetun pumpun kuin edeltävästä versiosta. Jokuhan vaihtoi tähän plussaversioon vanhemman version piirikortin, ja käsittääkseni suorituskyky parani...

Onko se suoristuskykyero (cop) plussan ja "ei plussa" version välillä mitenkään radikaali sitten, että "täysin käyttökelvoton pumppu ja on vielä jollakin rikkoutunutkin viiden vuoden kohdalla, ei tee mitään"....

Ainakin tähän vanhempaan versioon erittäin tyytyväinen, luottopeli oikeilla ominaisuuksilla käyttööni, ainoa isompi miinus (joillekin käyttäjille) on vedonestobugi, mistä johtuen voi joutua pitämään takkatilaa päällä lämmityksellä (minulle tämä takkatila on välttämätön ihan siitä syystä, että pumpun asennuspaikka vaatii sitä että ilmaa puhalletaan koko ajan kunnon teholla, eikä vedoesto pääse himmaamaan puhallusnopeutta).

Pohjavastuksen ylimääräinen hukka on maksimissaan ~2kWh/vrk, pieni mutta turha hukka toki sekin.

Toivottavasti seuraavaan premiumiin on korjattu tämä yllättävä plussaversion cop heikennys, niin voi olla tähän taloon hyvä ehdokas kunhan nykyisestä ei plussalaisesta aika jättää. Pohjavastukseenkin voisi sen alkeellisimman älyn sentään laittaa, ja vedonestobugi myös korjauslistalle.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Pohjavastuksen ylimääräinen hukka on maksimissaan ~2kWh/vrk, pieni mutta turha hukka toki sekin.

Toivottavasti seuraavaan premiumiin on korjattu tämä yllättävä plussaversion cop heikennys, niin voi olla tähän taloon hyvä ehdokas kunhan nykyisestä ei plussalaisesta aika jättää. Pohjavastukseenkin voisi sen alkeellisimman älyn sentään laittaa, ja vedonestobugi myös korjauslistalle.
Ei ole korjattu SM:n mukaan.
 
Ei ole omat ainakaan vielä oireilleet. Molemmat Premium+ 25.
Ei minkään näköistä ongelmaa ja toinen toiminut päälämmönlähteenä (käytännössä ainoana) lapissa 2½ vuotta. Ainoa, mistä en pidä että sulatuksissa mitää sisäyksikkö aikamoista mekkalaa.
 

tet

Hyperaktiivi
Pohjavastuksen ylimääräinen hukka on maksimissaan ~2kWh/vrk, pieni mutta turha hukka toki sekin.

Kääntöpuolena sitten se, että pohja pysyy sulana. Kun pumppu kuitenkin pääsääntöisesti sulattelee 1-1,5 h välein, niin tuossa ajassa ehtinee pohjapelti sen verran kylmäksi ilman lämmitystä, että miten mahtaa vesi silloin virrata? Kertaakaan ei ole tuota omaa tarvinnut sulatella, todella huoleton on ollut sen suhteen. Edellistä pumppua piti kastelukannulla sulatella joka talvi.
 
Kääntöpuolena sitten se, että pohja pysyy sulana. Kun pumppu kuitenkin pääsääntöisesti sulattelee 1-1,5 h välein, niin tuossa ajassa ehtinee pohjapelti sen verran kylmäksi ilman lämmitystä, että miten mahtaa vesi silloin virrata? Kertaakaan ei ole tuota omaa tarvinnut sulatella, todella huoleton on ollut sen suhteen. Edellistä pumppua piti kastelukannulla sulatella joka talvi.

Yhtä hyvin kuin muillakin valmistajilla, joilla ei ole pohjavastus koko ajan päällä pakkasilla.
 

pumpa

Jäsen
Terve. Oon harkinnut kahta tämän sarjan 25-mallia pieneen vanhaan rintamamiestaloon pääasiallisiksi lämmönlähteiksi, mutta tän topicin kahlaaminen sai empimään. Speksien mukaan tässä olisi paljon pienempi minimiottoteho kuin Mitsun Rw25 :ssa, mikä oli toinen vaihtoehtoni ja tässä talossa kun etenkin yläkerran yksikkö tulisi hieman epäoptimaaliseen paikkaan kuvittelisin, että juuri minimiteho olisi se, mitä kannattaa tuijotella. Olisko kokeneemmilla näkemystä tai mielipiteitä onko Premium+25 fiksu valinta vai mitä tässä pitäisi ottaa huomioon?
 
Terve. Oon harkinnut kahta tämän sarjan 25-mallia pieneen vanhaan rintamamiestaloon pääasiallisiksi lämmönlähteiksi, mutta tän topicin kahlaaminen sai empimään. Speksien mukaan tässä olisi paljon pienempi minimiottoteho kuin Mitsun Rw25 :ssa, mikä oli toinen vaihtoehtoni ja tässä talossa kun etenkin yläkerran yksikkö tulisi hieman epäoptimaaliseen paikkaan kuvittelisin, että juuri minimiteho olisi se, mitä kannattaa tuijotella. Olisko kokeneemmilla näkemystä tai mielipiteitä onko Premium+25 fiksu valinta vai mitä tässä pitäisi ottaa huomioon?

Joo en tiedä, moni tähänkin ketjuun viime aikoina kommentoinut aluksi kehui pumppuaan, oli hyvää osatehocoppia jne, mutta nyt laite onkin yhtäkkiä alinta moskaa, että ota siitä sitten selvää.
 

pumpa

Jäsen
Mulle on jäänyt foorumia selaillessa käsitys, että Toshibassa olisi myös sulatuksien ja pyyntilämpötilan saavuttamisen jälkeen säädetyllä puhallusnopeudella pyörivä takkatila, kun taas Rw25 :ssa puhallustehoa näissä tilanteissa lasketaan, oonkohan ymmärtänyt oikein? Tuo olisi mun sisäyksiköiden asennuspaikoissa tärkeää, jotta lämmintä ilmaa saisi levitettyä mahdollisimman hyvin muuallekin, kun tilaan, missä pumppu on. Jotenkin kyllä tosi sekavat fiilikset valinnan suhteen tällä hetkellä just noiden tyytymättömien kommenttien vuoksi.
 
Mulle on jäänyt foorumia selaillessa käsitys, että Toshibassa olisi myös sulatuksien ja pyyntilämpötilan saavuttamisen jälkeen säädetyllä puhallusnopeudella pyörivä takkatila, kun taas Rw25 :ssa puhallustehoa näissä tilanteissa lasketaan, oonkohan ymmärtänyt oikein? Tuo olisi mun sisäyksiköiden asennuspaikoissa tärkeää, jotta lämmintä ilmaa saisi levitettyä mahdollisimman hyvin muuallekin, kun tilaan, missä pumppu on. Jotenkin kyllä tosi sekavat fiilikset valinnan suhteen tällä hetkellä just noiden tyytymättömien kommenttien vuoksi.

Näin on.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Mulle on jäänyt foorumia selaillessa käsitys, että Toshibassa olisi myös sulatuksien ja pyyntilämpötilan saavuttamisen jälkeen säädetyllä puhallusnopeudella pyörivä takkatila, kun taas Rw25 :ssa puhallustehoa näissä tilanteissa lasketaan, oonkohan ymmärtänyt oikein?
Mitsussa on myös ns. "takkatoiminto" = Circulator ks. käyttöohje sivu 51
1746181329341.png

 

pumpa

Jäsen
Äh, menee asiat sekasin, kun on lueskellut kymmenittäin foorumin sivuja lyhyessä aikaa, tuota vedon estoa meinasin, mikä kai aktivoituu Mitsussa alle 22 asteen sisälämmöillä.

Tuo ei optimaalisesti toimiva takkatila + isompi minimiteho virrassa sekä lämmityksessä puoltaisivat molemmat Premium+ :n valintaa, mutta osaisko joku ottaa kantaa pitäisikö katsella jotain muuta Toshiban mallia (lähinnä tän topicin kommentit huonosta hyötysuhteesta pohdituttaa) vai hommaanko taloon kaksi Premium+ sarjalaista? Tuo on hurjan iso investointi niin harmittaisi, jos samaan rahaan saisi vielä samalta merkiltä jotain fiksumpaa.

Pahoittelut tuosta sulatus-aivopierusta, oon ilmapumppujen kanssa ihan keltanokka ja omaksuttavaa lyhyessä aikaa on putkahtanut foorumin mielenkiintoisia keskusteluja selaillessa melkoisesti.
 
Back