Uusi Flagship Model MSZ-RW

P

Poistunut käyttäjä 16934

Vieras
Melcloudissa on 5 pykälää 1 hiljainen puhallus ja kaukosäätimessä se on symbooli ja sekin lasketaan kaukosäätimestä 1 puhallusnopeudeksi ja sitten kun kaukosäätimessä on ne 4 tolppaa niin se lasketaan kaukosäätimessä ja melcloudissa 5 puhallus nopeudeksi. Hyvin pitkälti se lasketaan kaikissa mitsun pumpuissa samalla tavalla.
 

Euroshopperi

Aktiivinen jäsen
Jaahas. Täällä näyttääkin olevan jo asennettuna näitä. Tilasin oman marraskuussa ja eilen tuli ilmoitus, että kone tullut asentajalle. Asennusta yritetään ensi viikolla. Autotalliin tulossa 25 kW tehoisen öljyilma puhaltimen tueksi. Eli Polatherm E30 saa tulitukea, josko säästäisi vähän öljyä vuositasolla. Sinänsä loistava laite, enkä ole sitä poistamassa, kun saa askarrellessa 5 minuutissa tallin täyslämpöihin tarvittaessa.
 
Onkos kukaan mitannut paljonko ottaa watteja? Max, about average, sulatus tms? :hmm:
Tein mittauksen:
Ulkolämpötila -2
Ilpin puhalluslämpötila 36,9
Ilpin imuilanlämpötila 25,3
Pyynti 22c
Puhallus täysillä vitosella 870m3/h
Lämpöteho 3282W
Hetkellinen ottoteho 620W
Koti COP 5,3

Tuo nyt on jotain suuntaa antava mittaus? :D
 
Viimeksi muokattu:

Jaska81

Tulokas
Pienen pähkäilyn jälkeen maanantaina tilasin msz-rw25 mallin ja torstaina tuo seinällä jo napotti. Hyvin tuntuu lämpöä hönkivän... Pakkasta odotellessa miten jaksaa toimia.
 

toivosa

Tulokas
Puoltaako mikään valintaa LN25:een RW25 sijasta? Uudehkoon 2krs paritaloon laitetta hankkimassa. Alakerta reilu 60m2 (avoin keittiö+OH ja auki yläkertaan. Huonekorkeus 4-5m). Pääjärjestelmä Nilan EC9 - vesikiertoinen lattia). Lähinnä siis mietin voiko RW olla ylimitoitettu vai kuitenkin paras vaihtoehto nyt?
 

Rwhead

Tulokas
Olen ummikko näissä pumppuasioissa. Mulla on nyt ollut kk päivät tommonen rw25. Tyhmiä kysymyksiä onko normaalia että pumppu puhaltelee silloin tällöin viileää ilmaa? En ole mittaillut lämpöjä mutta kylmältä viima vaikuttaa. Lämmitysmoodissa kone kuitenkin.

Mistä näette milloin kone sulattaa jne. Näkeekö sen esim melcloudilla?

Onko mitään järkeä käyttää eco-tilaa vai oisko järkevin ilman noita extra tiloja antaa olla.

Jos säädän lämmöt 21 c. Niin asunnon lämmöt nousee 22.5. Voiko olla että läpivienti eristetty huonosti. Vai onko nuo pyyntimittarit miten tarkkoja? Melcloud näyttää sisälämmöiksi 21-23 välillä tuolla pyynnöllä.
 
Kyllä minulla tuppaa nousemaan ihan pumpunkin mielestä lämpötila pyynnin yläpuolelle ihan järjestään.

Sulatuksen kuulee hyvin kun sisäyksikkö alkaa porisemaan. Jos haluat kerätä jotain logia niin sitten varmaan lisävälineitä kehiin jossa näkyy kun lämmöntuotto pätkäisee ja ilma viilenee. Melcloudista sulatuksia ei näe.
 

Jaska81

Tulokas
Olen ummikko näissä pumppuasioissa. Mulla on nyt ollut kk päivät tommonen rw25. Tyhmiä kysymyksiä onko normaalia että pumppu puhaltelee silloin tällöin viileää ilmaa? En ole mittaillut lämpöjä mutta kylmältä viima vaikuttaa. Lämmitysmoodissa kone kuitenkin.

Mistä näette milloin kone sulattaa jne. Näkeekö sen esim melcloudilla?

Onko mitään järkeä käyttää eco-tilaa vai oisko järkevin ilman noita extra tiloja antaa olla.

Jos säädän lämmöt 21 c. Niin asunnon lämmöt nousee 22.5. Voiko olla että läpivienti eristetty huonosti. Vai onko nuo pyyntimittarit miten tarkkoja? Melcloud näyttää sisälämmöiksi 21-23 välillä tuolla pyynnöllä.
Samanlailla jos pyynti on esim. tuo 21 on kämppä 22.5-23 ja 22 pyynnillä n. 24. Sähkönkulutus paikallisen Sähkön tarjoajan verkko sivun mukaan tippunut koko kämpässä n. 20% lyhyellä seurannalla.
 

Euroshopperi

Aktiivinen jäsen
Näyttäisi monella kauppiaalla olevan, että siirrytty asennushinnassa 600 € tariffiin. Mulla oli tuo RW 25:n 2400 € asennettuna. Saa nähdä sitten hyvittääkö yhtään työstä, kun olen valmiiksi vetänyt johdon keskukselta turvakytkimelle. Huomenissa odotellaan jo asennusta.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viimeksi muokattu:

Euroshopperi

Aktiivinen jäsen
Nyt on RW25 pöhisemässä ja hintaa kertyi 2350 €. Eli sain sen 50 € alennusta, kun vedin johdon valmiiksi seinälle. Mökillä on verrokiksi Fujitsun ASYG12LZCAN Itärajan tuntumassa ja se on hoitanut hommansa hyvin tähän asti. RW tuli tänne etelään ja kelit on kyllä ollu aivan eri tasolla, kun mökillä on -30 rajakin jo rikottu.
 

Euroshopperi

Aktiivinen jäsen
No niin. Asensin tauluun vielä sähkömittarin pelkän pumpun mittaukseen. Autonlataukseen on jo oma mittari ja piti vähän aukkoa leventää, että mahtui vielä yksi lisää.
Kyllä täytyy olla tyytyväinen tuon RW säätelyihin. Puhalluksen sai juuri oikein lukittua ja suunnattua siten, että lämpö leviää talliin ja lattiaa pitkin palaa tallin autojen puolelta viileämpi ilma takaisin treenikämpän osaan. Tätä epäilin suuresti, ettei se voi millään pyöriä kunnolla. Autotalli muodostuu meillä 2:sta osasta, eli 50 neliötä 3 m korkeaa tallia yhdistettiin entiseen puuvajaan 20 neliötä ja niiden väli rakennettiin 4 m pitkä ja 2,5 m leveä tunneli, jossa tällähetkellä on Polartherm E30 öljyilma lämmitin. Sähkömittari nyt siis mittaa verrokiksi 500-1000 L öljyn vuotuista eroa kulutusta. Määrä vaihtelee kohtuu törkeästi, kun riippuu harrastuneisuudesta. Loistavat alkufiilikset nyt kuitenkin tuon RWn suhteen ja odotukset korkealla.
 

Euroshopperi

Aktiivinen jäsen
Ulkona -2 ja sisäpyynti 19 astetta. Wide room asetuksella pöhisee ja kuluttaa nyt mittarin mukaan vähän yli 600 W teholla sähköä. Kyllä kelpaa hienosti autotalliin tämä laite ja lämpö leviää hyvin.
Äkkiä tuli taulu täyteen autotallissa ja ylijännitesuojakin vielä puuttuu. Vikavirta autolle on B type ja mittari mittaa pelkästään auton latausta.
 

Liitteet

  • F7070EF6-86AD-4103-9CEE-FECAF28C764D.jpeg
    F7070EF6-86AD-4103-9CEE-FECAF28C764D.jpeg
    68,3 KB · Katsottu: 532
  • 60307855-F63F-4255-88CE-BBAF736034AA.jpeg
    60307855-F63F-4255-88CE-BBAF736034AA.jpeg
    87,5 KB · Katsottu: 516

Euroshopperi

Aktiivinen jäsen
Alkanut pikkuhiljaa tajuamaan tuo kondenssiveden määrää lämmityksessä. Tulee nyt tasan 1 viikko asennuksesta ja kävin toisen kerran tyhjentämässä kaukalon, jossa oli tuo jääköntti kertynyt jo molempiin. Eli 120 L kertyy viikossa vettä näillä etelän keleillä. Tuossa kaukalon koko ja saalis piripintaan täyttyneistä. Se 90 L kaukalo ei ihan mahdu tuonne alle ja sitten kanittaa kulmista ulosvetäessä. Ja täynnä ei 90 L ole enää helppo kitkutella mihinkään. Eli ottaa suosiosta sen pienemmän kipon. Eli tämä.

 

Liitteet

  • 7FE9395A-DD75-4B8F-A3F1-3EBBA7402BC8.jpeg
    7FE9395A-DD75-4B8F-A3F1-3EBBA7402BC8.jpeg
    75,4 KB · Katsottu: 769
  • 0B171238-6CA7-47D8-8333-B285FE74FE8A.jpeg
    0B171238-6CA7-47D8-8333-B285FE74FE8A.jpeg
    94,8 KB · Katsottu: 756

pelzi_

Vakionaama
Laittaisin tohon kyllä vanerin koneen taakse, laudoituksessa on valmiiksi rimat että sen taa jää tuuletusrako, tai sitten telineen taakse kiinni. Ei sitten kastu seinä kun se palju jää tyhjentämättä joskus.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Ehkä kerta tai pari pitää moinen astia tyhjentää täällä per viikko. Tai pitää ja pitää, menisi siihen viikonkin vedet, mutta tyhjennän sen kun siitä on täyttynyt 20-50%.

Tyhjennys ei yleensä ole juuri sen kummempi homma kuin postin haku laatikosta tuolta 30m päästä.
Vähän läimäyksiä kaikkiin kylkiin, kummallekin puolelle, ja jo irtoaa.

Viime talvena kertyi varmaan 1,5 kuutiota jäätä, karkealla arviolla. Nyt saattaa kertyä enemmänkin.
 

Euroshopperi

Aktiivinen jäsen
Laittaisin tohon kyllä vanerin koneen taakse, laudoituksessa on valmiiksi rimat että sen taa jää tuuletusrako, tai sitten telineen taakse kiinni. Ei sitten kastu seinä kun se palju jää tyhjentämättä joskus.
Tämähän on vasta aloituksesta toipumassa. Betonilaatta valetaan ja seinäpelti tulee, kunhan nyt kerkiää. Jäiseen maahan ei oikein saanut mitään järjellistä tehneeksi nyt.
 

-T

Aktiivinen jäsen
Mikäs on talon nelimäärä suositukset 25 vs 35?

Vaikuttaa aika myllyltä. Aika iso tuo sisäyksikkö. Voisi kuvitella mahtuvan jos nykyinen kone on FH35VE? Yläosassa se 7cm tyhjää ja alaspäin ovilistaan varmaan sentti pari vielä tyhjää...
 
Vaikuttaa aika myllyltä. Aika iso tuo sisäyksikkö. Voisi kuvitella mahtuvan jos nykyinen kone on FH35VE? Yläosassa se 7cm tyhjää ja alaspäin ovilistaan varmaan sentti pari vielä tyhjää...

Eihän tuo kauheasti isompi ole kuin FH. Leveyttä 7cm enemmän, muuten aikalailla samankokoinen. Siivekkeetkin aika samanlaiset kuin FH:ssa, eli eivät "roiku" niinkuin LN-sarjassa. I-see silmä on myös tässä matalampi.
 

Euroshopperi

Aktiivinen jäsen
Olen ummikko näissä pumppuasioissa. Mulla on nyt ollut kk päivät tommonen rw25. Tyhmiä kysymyksiä onko normaalia että pumppu puhaltelee silloin tällöin viileää ilmaa? En ole mittaillut lämpöjä mutta kylmältä viima vaikuttaa. Lämmitysmoodissa kone kuitenkin.

Mistä näette milloin kone sulattaa jne. Näkeekö sen esim melcloudilla?

Onko mitään järkeä käyttää eco-tilaa vai oisko järkevin ilman noita extra tiloja antaa olla.

Jos säädän lämmöt 21 c. Niin asunnon lämmöt nousee 22.5. Voiko olla että läpivienti eristetty huonosti. Vai onko nuo pyyntimittarit miten tarkkoja? Melcloud näyttää sisälämmöiksi 21-23 välillä tuolla pyynnöllä.
Voiko tuollainen kylmän puhallus johtua ”automaatti” asetuksesta? Jos se luulee välillä, että pitäisi kylmentää, kun liikaa huomaa olevan lämpöä ja kohta toistepäin.
 
Alkanut pikkuhiljaa tajuamaan tuo kondenssiveden määrää lämmityksessä. Tulee nyt tasan 1 viikko asennuksesta ja kävin toisen kerran tyhjentämässä kaukalon, jossa oli tuo jääköntti kertynyt jo molempiin. Eli 120 L kertyy viikossa vettä näillä etelän keleillä. Tuossa kaukalon koko ja saalis piripintaan täyttyneistä. Se 90 L kaukalo ei ihan mahdu tuonne alle ja sitten kanittaa kulmista ulosvetäessä. Ja täynnä ei 90 L ole enää helppo kitkutella mihinkään. Eli ottaa suosiosta sen pienemmän kipon. Eli tämä.

Kyllä se 90 litran palju tuonne alle menee heittämällä, se on kuin tehty sinne ja helppo on tyhjentää. :grandpa:
Lisätty vielä kuva jääkönteistä.
 

Liitteet

  • 1.jpg
    1.jpg
    91,4 KB · Katsottu: 920
  • jäätä.jpg
    jäätä.jpg
    67,1 KB · Katsottu: 868
Viimeksi muokattu:

MitsuRW25

Tulokas
RW25 pöhissyt 2.5 viikkoa ulkoyksikön laakerivikaan kuolleen 10 v vanhan Hitachi Premium 18SX seuraajana.

Viime yön Valtteri-myrskyn seurauksena oli pumppu sammunut ja käynnistin klo 2.30 uudelleen. No aamulla sama homma, pumppu ei pöhise. Sähköä mennyt 97 kw klo 2.30-sammuminen eli kauaa ei liene päällä pysynyt. Sisälämpötila tippunut 3.5 astetta, joten siitäkin päätellen ei yöllä kauaa ole pyörinyt.

Nyt en aamusta viä ole käynnistänyt uusiksi, kun en ole varma missä vika ja voiko käynnistää noin 6 h toimimattomuuden jälkeen noin 6 asteen pakkasella.

Sähkökatkoa ei ole ollut, koskz muissa sähkölaitteissa kellonajat pysyneet. Lisäksi tuossahan on uudelleenkäynnistys, joten olisi pitänyt jatkua katkon jälkeenkin toiminta

Mietin, että aiheuttaako ulkoyksikön vasemman ilmanottoaukon (?) jää ongelman. (Vanhan kanssa ei tätä ongelmaa ollut koskaan). Vasen sivu on suoraan siihen suuntaan mistä eilen tuuli ja yöllä pistin lumikolaa eteen, mutta ei tainnut siinä kohden enää auttaa...Jäätä ei alla tai muualla ole, kondenssivesi tyhjennetty paljusta eilen.

Ja vielä perusjuttuja, lämmitettävä yks.kerroksinen 110 m2 (pl.wc ja suihku), avointa tilaa hyvin, perimmäisessä huoneessa patteri välillä pienellä lämmöllä. Pyynti ollut nyt -3-0 keleillä 21-23, sisälämpötila ehkä asteen enemmän. Pirkanmaa. Muita speksejä ei näin naisena ole.
 

Liitteet

  • IMG20220130111858.jpg
    IMG20220130111858.jpg
    112 KB · Katsottu: 429
  • IMG20220130111902.jpg
    IMG20220130111902.jpg
    108,6 KB · Katsottu: 425
Viimeksi muokattu:
Nyt en aamusta viä ole käynnistänyt uusiksi, kun en ole varma missä vika ja voiko käynnistää noin 6 h toimimattomuuden jälkeen noin 6 asteen pakkasella.

Kyllä voi.

Onko siis laite ihan sammunut, eli sisäyksikön läpätkin sulkeutuneet? Eihän vain ole melcloudista/kaukosäätimestä ajastin käytössä?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Pumppu päälle vaan. Mutta käytä sulake pumpulle ensin pois ja hetken päälle takaisin. Sähköverkossa on voinut olla häiriöitä myrskyn takia ja ohjelmisto vaikka seonnut pumpussa.
 

MitsuRW25

Tulokas
Ulkoyksikkö sulateltu jäästä föönillä ja pumppu laitettu päälle. Katsotaan miten käy.
Oli virrat pois sulatuksen ajan, tuota sulakehommaa en tehnyt.

Ja oli tosiaan koko sisäyksikkö läppineen sulkeutunut, läpät kiinni. Ajastus ei ole päällä.

Tarvinnee soittaa huomenna asennusfirmaan vielä...vanhan kanssa ei käynyt koskaan näin ja halusin nimenomaan toimintavarman pumpun. Ja täytyy toi vasen reuna suojata levyllä tms kauempaa, ettei päse tuuli ja lumi suoraan sinne.
Tän perusteella ehkä ilp:n ulkoyksikön suoja on muutakin kuin kosmeettista kuten asentaja tuumasi...
 

repomies

Hyperaktiivi
Hyvin suunnitellulla suojalla voit vähentää tuiskulumesta johtuvan jään kertymistä. Mutta pumpun käynnistymiseen se jää ei vaikuta, ellei jää estä puhaltimen pyörintää tai ole aiheuttanut kylmäainevuotoa. Yleensä koneesta alkaa kuulua melkoinen kalkatus ennen kuin flekti kokonaan lakkaa pyörimästä.

Pumpulla ei ole mitään silmää ulkona, jolla se näkisi, paljonko ulkoyksiköstä roikkuu jäätä. Siellä on pari lämpöanturia, jotka eivät parin asteen pakkasella mitään ihmeellistä ja outoa lukemaa näytä vaikka jää anturin peittäisikin. Ei ainakaan mitään niin outoa, että pumpun käynnistyminen estyisi.

Jos jää laajentuessaan rikkoo kennon, se lopulta estää pumpun käynnistymisen, koska pumppu kyllä tajuaa aineiden karanneen eri anturiarvojen heittäessä omalla tyypillisellä tavallaan häränpyllyä kylmäainevajauksessa.

Peukut pystyyn, että pumppusi on vain saanut sähkön räpsähdyksen takia shokin.
 

Harrastelija

Vakionaama
Juu kaukosäätimestä sammuttaminen kyllä sammuttaa pumpun mutta ei katkaise virtoja.
Sulakkeesta, pistorasiasta tai suojakytkimestä saa virratkin pois. Kun virrat kytkee takaisin, lähtee pumppu ”nollasta” liikkeelle.
 

MitsuRW25

Tulokas
Eipä jaksanut kauaa hyrrätä jään sulatuksen jälkeen ja tosiaan silloin oli pistorasiasta irti noin 30 min. Eli jää ei ehkä aiheuttanut ongelmaa.

Pysyi päällä max pari tuntia. Sen jälkeen uusi resetti eli virrat vartin pois päältä. Taas noin pari tuntia ja sisäyksikkö sammui. Kaukosäädin jää aina päälle eli eka on/off painallus ns. sammuttaa ja sitten menee toisella painalluksella päälle.

Nyt katotaan sammuuko taas noin pari tuntia käytyään. Huomenna sitten yhteys asennusfirmaan, että mikäs juttu. Ajastimet tarkisteltu eikä mitenkään näy, että olisi päällä. Käytännössä pumppu asentajan säätöjen jäljiltä, eilen iSee otettu pois päältä ja muuten säädetty pelkkää lämpötilaä.
 
Eipä jaksanut kauaa hyrrätä jään sulatuksen jälkeen ja tosiaan silloin oli pistorasiasta irti noin 30 min. Eli jää ei ehkä aiheuttanut ongelmaa.

Pysyi päällä max pari tuntia. Sen jälkeen uusi resetti eli virrat vartin pois päältä. Taas noin pari tuntia ja sisäyksikkö sammui. Kaukosäädin jää aina päälle eli eka on/off painallus ns. sammuttaa ja sitten menee toisella painalluksella päälle.

Nyt katotaan sammuuko taas noin pari tuntia käytyään. Huomenna sitten yhteys asennusfirmaan, että mikäs juttu. Ajastimet tarkisteltu eikä mitenkään näy, että olisi päällä. Käytännössä pumppu asentajan säätöjen jäljiltä, eilen iSee otettu pois päältä ja muuten säädetty pelkkää lämpötilaä.

Erikoinen juttu. Eihän vain ole poissaolon havannointi päällä, eli tämmöiset näkyvillä kakessa:
1643558025380.png
 