- Keskustelun aloittaja
- #561
Sulatuksien osalta näin näyttäisi olevan. Ihan järkevästi NZ35YKE tuossa sulattelee -25 C saakka. Täyttä puhallusta laite ei testiasetuksilla kuitenkaan antanut. Kovemmalla pyynnillä olisi voinut puhaltaa sen mitä pyydettiinkin, mutta nyt selkeästi kennolämpötila rajoitti puhallustehoa. Nyt puhallusmaksimilla puhalsi noin 756 m3/h, SM mukaan maksimi olisi 960 m3/h (SHi) ja Hi 900 m3/h.Jos osaan tulkita testitulosta oikein, niin tämä laite pärjäsi kilpailijan teettämässä testissä aika hyvin jos vertaa vaikka paljon tätä laitetta kalliimpaan Mitsubishin uusimpaan malliin RZ35. Eli hinta-laatusuhde varmasti kohdillaan.
En tiedä onko RZ-mallissa nyt joku epäsuhta ulkoyksikön höyrystystehon vs. sisäyksikön lauhdutustehon välillä kun laite puhalsi nyt oikeasti täysillä koko ajan. Olisiko tuo ollut syynä tiheään sulatteluun? Toisaalta RZ-mallin testissä ulkoilman kosteus oli kovimpia pakkasia lukuunottamatta korkeampi kuin NZ-mallin testissä. RZ-mallin testissä oli ilmankosteus yli 95%.