Uusi NZxxYKE malli

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Jos osaan tulkita testitulosta oikein, niin tämä laite pärjäsi kilpailijan teettämässä testissä aika hyvin jos vertaa vaikka paljon tätä laitetta kalliimpaan Mitsubishin uusimpaan malliin RZ35. Eli hinta-laatusuhde varmasti kohdillaan.
Sulatuksien osalta näin näyttäisi olevan. Ihan järkevästi NZ35YKE tuossa sulattelee -25 C saakka. Täyttä puhallusta laite ei testiasetuksilla kuitenkaan antanut. Kovemmalla pyynnillä olisi voinut puhaltaa sen mitä pyydettiinkin, mutta nyt selkeästi kennolämpötila rajoitti puhallustehoa. Nyt puhallusmaksimilla puhalsi noin 756 m3/h, SM mukaan maksimi olisi 960 m3/h (SHi) ja Hi 900 m3/h.

En tiedä onko RZ-mallissa nyt joku epäsuhta ulkoyksikön höyrystystehon vs. sisäyksikön lauhdutustehon välillä kun laite puhalsi nyt oikeasti täysillä koko ajan. Olisiko tuo ollut syynä tiheään sulatteluun? Toisaalta RZ-mallin testissä ulkoilman kosteus oli kovimpia pakkasia lukuunottamatta korkeampi kuin NZ-mallin testissä. RZ-mallin testissä oli ilmankosteus yli 95%.
 

Juha2U

Tulokas
Entinen 19 vuotta uskollisesti palvellut Panasonic CS-E9GKEW on alkanut pätkiä, joten lienee aika vaihtaa uuteen. Tyytyväisenä entiseen Panasoniciin järkeilin, että uusi voisi olla myös Panasonic. Tai jos ei Panasonic niin ainakin Japanin merkki. Olisiko tämä NZ25YKE sopiva korvaaja 120m2 taloon, lämmitys etusijalla nykyisin? Toisaalta myös HZ25ZKE olisi tarjolla hieman kalliimpana. Se taas on Mitsubishi Electric LN25 mallin kanssa aikalailla saman hintainen, onko noiden paremmuudesta näkemystä? Näiden mallien kanssa on kyllä tavallinen kuluttaja aika sekaisin...

 

Kalahari

Jäsen
Moi. Nz25yke on ruvennut temppuilemaan. Ulkoyksikön kenno menee kauttaaltaan ihan tukkoon/jäähän? Kone autotallissa ylläpito lämmityksellä, asetus +11C. Kone ostettu -23 helmikuussa, siitä asti toiminut moitteetta. Vika koodiksi antoi 11 ? Mahtaako olla vaan kylmäaine vajausta? Pitääkö vikakoodi kuitata jotenkin pois? Ja mahtaako näissä olla kahden vuoden takuu?
Tiedoksi kaikille. Ei ollut kylmäaine vajausta. Viaksi epäiltiin paisuntaventtiilin kelan tai ulkoyksikön kortin rikkoutumista. Tällaisessa tapauksessa kuulemma suositellaan uusimaan molemmat samalla kertaa. Jos kela on viallinen voi rikkoa kortin ja myös toisinpäin. Molemmat uusittiin ja nyt kone toimii taas normaalisti. Ollut kuulemma aika yleinen vika tässä mallissa.
 

Saukko

Jäsen
NZ25YKE-1 näyttäisi olevan tarjouksessa 1099e. Saanko tuplasti kalliimmalla Daikinilla tai Mitsulla tuplasti paremman koneen? Pumppuja olisi tulossa kaksi kappaletta 100 m2 omakotitalon lämmitykseen.
 

LrppLs

Jäsen
NZ25YKE-1 näyttäisi olevan tarjouksessa 1099e. Saanko tuplasti kalliimmalla Daikinilla tai Mitsulla tuplasti paremman koneen? Pumppuja olisi tulossa kaksi kappaletta 100 m2 omakotitalon lämmitykseen.
Uskallan oman kokemuksen pohjalta ko. laitteesta väittää, että tuolla hinnalla on erittäin hyvän hinta-laatusuhteen omaava laite vähän kovemmillekin pakkasille lämmityskäyttöön.
 
Back