Victron Energy

Gen1 laitteissa ei ole modbus tukea, mutta pro EM ja EM gen3 on
Lisätään että myös uusissa gen4 laitteissa on ModBus tuki ja uusimman 1.6.2 firmiksen myötä on myös mahdollista asettaa ModBus päälle ja pois
IMG_4161.jpeg
 
Tämän mukaan tein, eli piti muokata sitä run tiedostoa, muuten näkyi vaan toinen mittari tai sitten näytti mittarit samaa.

Piti tietysti asentaa erinimillä eri kansioon tuo ohjelma alkuun.

Testasin nyt tätä tapaa tuossa testiympäristössä ja tällä pääsi kyllä lähimmäs haluttua lopputulosta. Remote Consolin Device List:llä kaikki näyttää hyvältä, mutta muualla ei edelleenkään näy paneleiden kokonaisteho. Vaihekohtainen teho kyllä näkyy ja VRM osaa myös laskea tuotetun Solar Powerin, mutta ei näytä hetkellistä tuottoa. Miten @Hoymilettäjä sinulla nuo muut näkymät toimivat?

Tein asennuksen firmware versioon 3.55 ja tämän jälkeen päivitin uusimpaan 3.62:een. Mikään ei toimintojen osalta muuttunut eikä mitään tarvinnut asentaa uudestaan, joten varovainen suositus sille, että sinäkin uskallat järjestelmäsi päivittää myös jatkossa.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_2025-07-01-14-33-10-604.jpeg
    Screenshot_2025-07-01-14-33-10-604.jpeg
    230,1 KB · Lukukerrat: 49
Olisi mahdollista kirjoittaa emulaattorin vanhoille Shelly-laitteille missä ei ole Modbus, mutta itsellä ei ole ollut tarvetta sellaiseen niin en ole lähtenyt tekemään. Harmittaa kun Victron syystä tai toisesta ei halua mergata tuo dbus-modbus-client muutos.
 
Testasin nyt tätä tapaa tuossa testiympäristössä ja tällä pääsi kyllä lähimmäs haluttua lopputulosta. Remote Consolin Device List:llä kaikki näyttää hyvältä, mutta muualla ei edelleenkään näy paneleiden kokonaisteho. Vaihekohtainen teho kyllä näkyy ja VRM osaa myös laskea tuotetun Solar Powerin, mutta ei näytä hetkellistä tuottoa. Miten @Hoymilettäjä sinulla nuo muut näkymät toimivat?

Tein asennuksen firmware versioon 3.55 ja tämän jälkeen päivitin uusimpaan 3.62:een. Mikään ei toimintojen osalta muuttunut eikä mitään tarvinnut asentaa uudestaan, joten varovainen suositus sille, että sinäkin uskallat järjestelmäsi päivittää myös jatkossa.
Näyttää tältä:
Näyttökuva 2025-07-02 113113.png

^Tässä "Solar yield" kohdassa on laskettu kaikki aurinko mittarointi yhteen ja tarkempaa erittelyä ei osaa näyttää.

Vähän tarkemmin näkyy tässä VRM Portaalin kaaviossa:
Näyttökuva 2025-07-02 113054.png

Tässä tuo
- "PV Inverter" kytketty ennen MultiPlus-II (AC In) 2843W on yhteenlaskettuna kahden Shelly 3EM-63T Gen3:sen tulos. Ei näytä näitä eriteltynä.
- "PV Inverter"MultiPlus-II jälkeen (AC Out) 474W on Shelly Plus 1PM mittaroima yksivaihe Hoymiles (HMS-800).
- Sitten on vielä "PV Charger", 590W joka on Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 lataamassa akkua

"Total Solar" (tai ekan kuva "Solar yield") osaa laskea noi kaikki yhteen ja näyttää oikein.

En kyllä yhtään osaa auttaa mitä pitäisi tehdä, kun sulla ne ei näy oikein. Mutta ainakin näillä koodeilla jotka aikaisemmin linkitin homma toimii tässä tapauksessa.
 
@markok vastasin muuten Githubilla sun kysymyksiin.
Kiitos. Huomasin vastauksesi. Minulla on nyt eri skripti asennettuna tuossa Raspissa niin en saa vielä kysymiäsi kuvakaappauksia otettua, mutta teen vielä jossain vaiheessa puhtaan uuden asennuksen ja otan kuvakaappaukset. VRM instance numero oli kyllä molemmilla eri (40 ja 41), mutta Remote Consolissa Product ID oli sama. En tiedä onko tuolla vaikutusta ja pystyykö sitä mistään muuttamaan?

Vähän erikoinen tämä koko juttu on siinä mielessä, että Remote Consolin Device List näyttää kaikissa tapauksissa lukemat oikein. Muilla ikkunoilla alkaa sitten virheitä ilmaantumaan. Jotenkin tuntuu, että Victron kyllä näkee kaiken oikein, mutta ei osaa käsitellä sitä tietoa.
 
Testasin vielä tuota @negge linkittämää dbus-integraatiota Multiplus 2 GX laitteessa ja siinä se toimii juuri kuten pitää. Grid ja Solar mittarit tulivat näkyviin kuten kuuluu. Asennuksen tein täsmälleen samalla tavalla kuin aikaisemmin Raspin testiympäristössä. Todennäköisesti syynä on joko ongelma Venus OS:n asennuksessa Raspberry PI4:lle tai sitten se, että Raspille ei ollut asennettuna mitään VE.bus laitteita. Sellainen huomio tuossa Multiplus asennuksessa kuitenkin on, että Solar mittari tuli kyllä heti näkyviin, mutta se alkoi näyttämään lukemia vasta noin 10 minuuttia myöhemmin. Tämän jälkeen toiminnassa ei ole ollut mitään ongelmaa. Jossain kohtaa teen vastaavan asennuksen vielä Cerbo GX:lle niin nähdään toiminta siinäkin.
 
Ja edellisistä MP2 malleista poiketen näiden teho on ilmoitettu Wateissa eikä VA:na. 4k5 mallista saa Victronin mukaan ihan oikeasti 4,5kW ulos (2h ajan).
 
Victron on julkaisut uudet Multiplus II laiteet teholuokissa 4kW (4k5) ja 6kW (6k5)
Ja hinnatkin näyttävät olevan maltilliset
4kW (4k5) 55A 684,50€ alv 25.5%
6kW (6k5) 100A 964,50€ alv 25.5%
eli 6k5 malli on MP-II 5000/70 GX mallin kanssa samoissa hinnoissa
Kolmen 6k5 tölkin kanssa saakin 18kW jatkuvaa tehoa ja hetkellisesti 24kW (1h)
 
Ja hinnatkin näyttävät olevan maltilliset
4kW (4k5) 55A 684,50€ alv 25.5%
6kW (6k5) 100A 964,50€ alv 25.5%
eli 6k5 malli on MP-II 5000/70 GX mallin kanssa samoissa hinnoissa
Kolmen 6k5 tölkin kanssa saakin 18kW jatkuvaa tehoa ja hetkellisesti 24kW (1h)
Onko uutuuksissa mitään parannusta mihinkään suuntaan vai ainostaan tehoa enemmän? Toi 4k5 olisi minun valinta nyt jos alavääntö olisi pysynyt 3kVA mallin tasolla.
 
Viimeksi muokattu:
Onko jollain käytössä Multiplus II sekä Froniuksen invertteri+smart meter? Olen lukenut ohjekirjoja ja päätynyt siihen, että Smart meteristä ei ole iloa Victronin laitteiden kanssa? Tarvitaan Shelly, Carlo Cavazzi tms. sopivalla tuella Victronille.
Toki Smart meter on mainio Froniuksen systeemissä ja Solar.web raportoinnissa mutta pääsyöttöön tarvitsee askarrella lisää laitteita jos mieli käyttää Victronin ESSiä.
 
Tarkoitatko sähkömittaria jossa on P1/HAN portti? Valitettavasti sen tuottama data on liian hitaasti päivittyvää Victronin ESS algoritmin mielestä. Rakensin itse kokeellisen tuen tälle, mutta ohjaus oskilloi. Victron vaikuttaa haluavan vähintään 1Hz dataa, kun HAN portti on 0.1Hz.
 
Onko jollain käytössä Multiplus II sekä Froniuksen invertteri+smart meter? Olen lukenut ohjekirjoja ja päätynyt siihen, että Smart meteristä ei ole iloa Victronin laitteiden kanssa? Tarvitaan Shelly, Carlo Cavazzi tms. sopivalla tuella Victronille.
Toki Smart meter on mainio Froniuksen systeemissä ja Solar.web raportoinnissa mutta pääsyöttöön tarvitsee askarrella lisää laitteita jos mieli käyttää Victronin ESSiä.
Minulla on ja tällä toimii froniuksen smartmeter

https://github.com/trixing/venus.dbus-fronius-smartmeter

Ja ei siis tarvitse raspia, asentuu samalla tavalla myös ihan GX rautaan.
 
Joo jäi mainitsematta eli haussa joku P1/HAN siirtoa nopeampi mutta tuo Githubin dbus muunnos on juuri passeli. Haaveilin jostain tämäntyyppisestä hiljaa ja arvelin jonkun ratkaisseen asian jo aiemmin.
 
Onko jollain käytössä Multiplus II sekä Froniuksen invertteri+smart meter? Olen lukenut ohjekirjoja ja päätynyt siihen, että Smart meteristä ei ole iloa Victronin laitteiden kanssa? Tarvitaan Shelly, Carlo Cavazzi tms. sopivalla tuella Victronille.
Toki Smart meter on mainio Froniuksen systeemissä ja Solar.web raportoinnissa mutta pääsyöttöön tarvitsee askarrella lisää laitteita jos mieli käyttää Victronin ESSiä.
Mulla on myös sellainen käsitys että Froniuksen ECA(energy cost assistant) vaatii nopeamman smartmeterin, eli sen IP-version. Jostain syystä halu tuntuu olevan se että säätö tehdään nopeamman mittarin kanssa.
 
Victronin ESS dokumentista erilaisista säännöistä ”myynnin” suhteen.:
”Feed-in is absolutely not tolerated”
Jossain maassa verkkoon ei saa työntää sähköä ollenkaan. Vaatii varmaan tuon nopeamman mittauksen.

Semmoinen tuolta osui myös silmään että DC-AC — AC-DC muunnos hukkaa 20-30%.
Mulla on smartmeter ja olen kokeillut rajoittaa tehon 0 myös joskus. Se toimi ihan riittävän hyvin myös tuolla hitaammallakin mittarilla. Toki nopeammalla saanee jotakuinkin reaaliaikaisen tehtyä.
 
EM540 mittari mittaamassa paneeleiden tuotantoa... pitääkö sisääntulo olla mikroinvertereiden puolella vai gridin puolella? Eli täytyykö mittari olla asenettu "väärinpäin" vai tajuaako Victron tuotannon oikein... oletan että tajuaa. Mittari vain ehdotelee kytkentävirhettä.

Edit: joo, manuaalistahan tämä löytyy eli 1,2,3 terminaalit on inverteriin päin. Kiitän vaivannäöstä.

1775949382852.png
 
Viimeksi muokattu:
Onko kukaan päivittänyt Multiplussan firmistä? Tuli lyhyt varoitusteksti ennen kuin painaa aloita

Confirm understanding of this procedure

The inverter/charger is the heart of a Victron power system. Before continuing, make sure to fully understand each step. The first stage consists of 5 steps:
1. The new firmware file is uploaded to the GX Device.
2. The configuration is retrieved from the VE.Bus system.
3. The inverter is switched off and its firmware is updated. Be aware that there will be no AC power available. Also the internet connection might be lost, in case the router is powered by the inverter. Which is OK, this update has been designed to remotely update an Off-grid system.
4. After the firmware update is completed, the settings will be reset to defaults and, to prevent overcharging, the charge current will be set to zero amps, and then the inverter is switched on again.
5. The internet connection will be re-established (in case it was lost) and the new settings template is retrieved from the system; after which it will be uploaded to your web browser.

At this moment the first stage is complete. Next you’ll need to open the provided file in VE.Bus System Configurator by double clicking it. The settings will automatically be converted to the new firmware version; and a popup will show in case anything needs double checking. When finished, close the Configurator, it will prompt to store the file.

Last stage: on VRM, go to Device List -> Remote VEConfigure and there use the Upload feature to upload the settings. This will restore the charge current.
 
Olen päivittänyt, mutta vain lookalisti eikä VRM:än kautta. Muistaakseni kaikki assistantit kuten ESS oiti konfata uudelleen päivityksen jälkeen. En koskisi toimivassa järjestelmässä.
 
Olen päivittänyt, mutta vain lookalisti eikä VRM:än kautta. Muistaakseni kaikki assistantit kuten ESS oiti konfata uudelleen päivityksen jälkeen. En koskisi toimivassa järjestelmässä.
Ok, täytyy kysyä mitä eroa noissa firmiksissä on. Ja jos päivittää niin isomman muutoksen myötä.

Ja muuten, Mittariasiassa huomasin että EM540 tilalle olisi kanattanut ottaa VM-3P75CT gridin mittauksen osalta, olisi päässyt pienemillä sähkötöillä. EM540 puoltaa paikansa PV mittarina.
 
Viimeksi muokattu:
Shellyn pro 3EM on myös natiivisti tuotettu Victronit järjestelmässä. Jos kelpaa jokin muu merkki käyttöön gridin puolen mittaukseen
 
Nyt kun on mittari niin DESS ei erittele akuun menevää ja kulutukseen menevää sähköä? Onko AC load asetuksella merkitystä?
 

Liitetiedostot

  • 1775984433215.png
    1775984433215.png
    44,4 KB · Lukukerrat: 32
  • 1775985558544.png
    1775985558544.png
    119,1 KB · Lukukerrat: 30
Viimeksi muokattu:
Onko AC load asetuksella merkitystä?
Ei ole omia laitteita eli ei käytännön kokemusta…
Mutta eikö tuolla periaatteessa määritellä meneekö kaikki sähkö Victronin läpi vai onko kuormaa myös mittaritaulun ja Victronin välissä?

Missä tapauksessa tuo PV mittaus tarvitaan? Aina jos on muiden valmistajien invertteri paneeleita varten? Aina kun paneeleista tehdään AC sähköä? Vain in puolella? Vain out puolella?
 
Multiplus on siis kytketty ACin. Kaiken jöärjen mukaan DESS pitäis olla kaikki tieto erotella asiat toisistaan vai täytyy MP mittaus myös aktivoida, nythän JK BMS hoittaa akkupuolta. Vai vaatiko tämä SmartSuntin?

Miksi VRM ei pysty jakamaan sitä​

Ajattele tilannetta näin:​

Samaan aikaan:
mikroinvertterit työntää vaikka 3 kW
talo kuluttaa 2 kW
akku latautuu 1 kW

Victron näkee:​

akkuun menee 1 kW (BMS:ltä)
verkon suuntaan ehkä 0 kW (EM540)

Mutta se EI voi varmasti tietää:​

tuliko tuo 1 kW akulle paneeleista vai gridistä

Siksi VRM ei uskalla näyttää jakoa.
 
Viimeksi muokattu:
Miltä sun Venus ja VRM päänäkymät näyttävät? Meillä on päämittarina VM-3P75CT, MP2 yhdessä vaiheessa, JK BMS mittaa akun ja OpenDTU mittaa aurinkopuolen. MP2n perässä ei ole mitään kuormia.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20260412_142141_Chrome.jpg
    Screenshot_20260412_142141_Chrome.jpg
    227 KB · Lukukerrat: 33
  • Screenshot_20260412_142346_Chrome.jpg
    Screenshot_20260412_142346_Chrome.jpg
    80,4 KB · Lukukerrat: 32
Liitteenä
 

Liitetiedostot

  • 1775993171178.png
    1775993171178.png
    196,6 KB · Lukukerrat: 31
  • 1775997679601.png
    1775997679601.png
    58,1 KB · Lukukerrat: 25
Viimeksi muokattu:
Entäs VRM? Se kertoo hyvin miten järjestelmä luulee että laitteisto on rakennettu.

Tarkista myös tämä AC system konffi:
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20260412_154219_Chrome.jpg
    Screenshot_20260412_154219_Chrome.jpg
    96,3 KB · Lukukerrat: 27
Shellyn pro 3EM on myös natiivisti tuotettu Victronit järjestelmässä. Jos kelpaa jokin muu merkki käyttöön gridin puolen mittaukseen
Eikös edelleen ole niin, että Shelly ei ole tuettu Victronissa Grid meteriksi? Muuten kyllä Shelly tuki tuli 3.70 versiosta lähtien.
 
Multiplus on siis kytketty ACin. Kaiken jöärjen mukaan DESS pitäis olla kaikki tieto erotella asiat toisistaan vai täytyy MP mittaus myös aktivoida, nythän JK BMS hoittaa akkupuolta. Vai vaatiko tämä SmartSuntin?

DESS vaatii toimiakseen mittaroinnin aurinkotuotolle. Se ei muuten ymmärrä sitä, että paneeleita on asennettuna eikä silloin käytä tuoton arviota laskennassaan.
 