Laitellaas nyt lisää ongelmia tänne, kun on juuri edellisestä päästy eroon.
Kolmatta päivää putkeen antanut korkeapainehälytyksen, eikä lähde heti kuittaamalla uudestaan käyntiin. Tai itse asiassa toiseksi viimeisen hälytyksen jälkeen lähti heti koodin kuittaamalla uudestaan päälle. Vikakoodi on tullut joka kerta heti sulatuksen alettua/jälkeen... ei tosin joka sulatuksessa, vaan sulattelee välillä normaalisti.
Logeja katsomalla huomaa, että tiputtaa samaan aikaa hälyn kanssa kompressorin lämmityksen pois, sillä L1 kulutus tipahtaa nolliin. Tuo saattaa sitten ihan itsekseen jossain vaiheessa lähteä uudestaan päälle. Tuossa toiseksi viimeisessä hälyssä ei tipahtanut kompressorin lämmitys pois ja lähti heti päälle.
Disharge Pressure on ollut 0.6-0.7MPa ja kerran 2.0MPa kun olen katsonut. Cut Off raja 4.15, joten ei pitäisi paineissa olla vikaa.
Pitänee kokeilla lähteekö päälle, jos korkeapaineanturin kytkee irti kokonaan. Toisaalta tuo kompressorin lämmityksen tippuminen viittaa jonnekin piirilevylle tms. "abnormal operation in the power suplly phase".
Nytkin oli sähköt pois 20min, mutta ei lähde kompuran lämmitys automaattiesti päälle vaikka pitäisi.
Kolmatta päivää putkeen antanut korkeapainehälytyksen, eikä lähde heti kuittaamalla uudestaan käyntiin. Tai itse asiassa toiseksi viimeisen hälytyksen jälkeen lähti heti koodin kuittaamalla uudestaan päälle. Vikakoodi on tullut joka kerta heti sulatuksen alettua/jälkeen... ei tosin joka sulatuksessa, vaan sulattelee välillä normaalisti.
Logeja katsomalla huomaa, että tiputtaa samaan aikaa hälyn kanssa kompressorin lämmityksen pois, sillä L1 kulutus tipahtaa nolliin. Tuo saattaa sitten ihan itsekseen jossain vaiheessa lähteä uudestaan päälle. Tuossa toiseksi viimeisessä hälyssä ei tipahtanut kompressorin lämmitys pois ja lähti heti päälle.
Disharge Pressure on ollut 0.6-0.7MPa ja kerran 2.0MPa kun olen katsonut. Cut Off raja 4.15, joten ei pitäisi paineissa olla vikaa.
Pitänee kokeilla lähteekö päälle, jos korkeapaineanturin kytkee irti kokonaan. Toisaalta tuo kompressorin lämmityksen tippuminen viittaa jonnekin piirilevylle tms. "abnormal operation in the power suplly phase".
Nytkin oli sähköt pois 20min, mutta ei lähde kompuran lämmitys automaattiesti päälle vaikka pitäisi.
ERROR CODE 002 : Activation of protection device (high pressure switch sanoi:Activation of PSH, locked motor, abnormal operation in the power supply phase.
Failure of fan motor, drain discharge, PCB, relay, float switch activated.
(Pipe clogging, excessive refrigerant, innert gas mixing, fan motor
locking at cooling operation)